Добрый день. Занимаюсь проектированием отопления 8-подьездного дома. В нем 2 узла учета. Что то застопорился на расчете диаметров трубопровода. Как их правильно посчитать , что бы все работало. Источника тепла один -магистраль от ТЭЦ. Если справочная литература или примеры таких расчетов буду благодарен
Вы наверное в институте пары занятий прогуливали. Шучу.
Зайдите на сайт http://ru.sankom.net/download/firm-versions и скачайте одну из программ СО. Там есть бесплатные.
В ней и посчитайте . Программа и осваивается быстро и польза будет в дальнейшем .
Ну а чтобы посчитать диаметры надо определить потоки теплоносителя по ветвям и стоякам, исходя из заданной скорости потока или удельной потери давления и потерь на местные сопротивления определить диаметр каждого участка .
В интернете этих подсказок много , да и на этом форуме в разделе программы в EXCEL вы их найдёте.
D = √(354 × (0,86 × Q ⁄ Δt°) ⁄ V), где:
D — диаметр трубопровода, мм.
Q — нагрузка на данный участок трубопровода, кВт.
Δt° — разница температур подачи и обратки, °C.
V — скорость теплоносителя, м⁄с.
Q — Qот магистраили- q стояка и так дальше считаем
....Для каждых 10 м2 площади (при условии, что стены утеплены, а высота потолка – не более 3 м) необходим 1 кВт тепловой мощности. После чего нужно прибавить 20 % запаса мощности."
Этим можно пользоваться?.....
Нет .Для определения мощности радиаторов или иных приборов отопления необходимо выполнить теплотехнический расчёт теплопотерь помещений или взять данные из проектной документации , если она имеется, где возможно , есть таблицы уже подсчитанных потерь помещений.
Суммируете данные и получаете общие теплопотери здания ,исходя из них и далее проектируете систему.
Может это чуть поможет. А многое есть и на этом форуме.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)