Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ ОВК _ Расчет диаметров труб для отопления

Автор: Роман1995 24.8.2021, 8:55

Добрый день. Занимаюсь проектированием отопления 8-подьездного дома. В нем 2 узла учета. Что то застопорился на расчете диаметров трубопровода. Как их правильно посчитать , что бы все работало. Источника тепла один -магистраль от ТЭЦ. Если справочная литература или примеры таких расчетов буду благодарен

Автор: svoroponov 24.8.2021, 10:51

Вы наверное в институте пары занятий прогуливали. Шучу.
Зайдите на сайт http://ru.sankom.net/download/firm-versions и скачайте одну из программ СО. Там есть бесплатные.
В ней и посчитайте . Программа и осваивается быстро и польза будет в дальнейшем .
Ну а чтобы посчитать диаметры надо определить потоки теплоносителя по ветвям и стоякам, исходя из заданной скорости потока или удельной потери давления и потерь на местные сопротивления определить диаметр каждого участка .
В интернете этих подсказок много , да и на этом форуме в разделе программы в EXCEL вы их найдёте.

Автор: Роман1995 24.8.2021, 11:25

Цитата(svoroponov @ 24.8.2021, 10:51) *
Вы наверное в институте пары занятий прогуливали. Шучу.
Зайдите на сайт http://ru.sankom.net/download/firm-versions и скачайте одну из программ СО. Там есть бесплатные.
В ней и посчитайте . Программа и осваивается быстро и польза будет в дальнейшем .
Ну а чтобы посчитать диаметры надо определить потоки теплоносителя по ветвям и стоякам, исходя из заданной скорости потока или удельной потери давления и потерь на местные сопротивления определить диаметр каждого участка .
В интернете этих подсказок много , да и на этом форуме в разделе программы в EXCEL вы их найдёте.

Если бы у нас преподавали это в университете я бы знал. Наверное.
Хочу сам в ручную посчитать, что бы понимание было.А сайты, и программы в EXCEL использоваться модно всегда. Вот и интересовался может у кого есть методичка по расчету (где все понятно) или пример самого расчета

В интернете наткнулся :
"Для расчета диаметра труб отопления нужно выяснить какое количество тепловой мощности необходимо для обогрева того или иного помещения в доме. Для каждых 10 м2 площади (при условии, что стены утеплены, а высота потолка – не более 3 м) необходим 1 кВт тепловой мощности. После чего нужно прибавить 20 % запаса мощности."
Этим можно пользоваться?

Автор: Роман1995 24.8.2021, 11:57

D = √(354 × (0,86 × Q ⁄ Δt°) ⁄ V), где:

D — диаметр трубопровода, мм.

Q — нагрузка на данный участок трубопровода, кВт.

Δt° — разница температур подачи и обратки, °C.

V — скорость теплоносителя, м⁄с.

Q — Qот магистраили- q стояка и так дальше считаем

Автор: svoroponov 24.8.2021, 12:42

....Для каждых 10 м2 площади (при условии, что стены утеплены, а высота потолка – не более 3 м) необходим 1 кВт тепловой мощности. После чего нужно прибавить 20 % запаса мощности."
Этим можно пользоваться?.....
Нет .Для определения мощности радиаторов или иных приборов отопления необходимо выполнить теплотехнический расчёт теплопотерь помещений или взять данные из проектной документации , если она имеется, где возможно , есть таблицы уже подсчитанных потерь помещений.
Суммируете данные и получаете общие теплопотери здания ,исходя из них и далее проектируете систему.

Автор: svoroponov 24.8.2021, 13:05

Может это чуть поможет. А многое есть и на этом форуме.

 Проектрование_и_расчёт_систем_отопления.pdf ( 3,61 мегабайт ) : 71
 

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)