Автор: Olegovech 9.4.2024, 17:59

Выполняю дипломный проект( Гостиничный комплекс 4 звезды) и возник вопрос. В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) сказано "Кратность воздухообмена на одного человека, м3/ч, в номерах гостиниц следует принимать
не ниже для категорий: «*****» — 70; «****» — 60; «***» — 40; «**» и «*» — 30." Номера рассчитаны на двух посетителей, то есть воздухообмен на номер составит 120 м3/ч. Так же сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Тогда вытяжка из сан узла составит 120 м3/ч. Но в нормах на один унитаз 50 м3/ч. Надо дополнительно устраивать вытяжную систему на эти 50 м3/ч?

Автор: vsklokoch 16.4.2024, 9:08

Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
не ниже

Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
на один унитаз 50 м3/ч.


Автор: jota 16.4.2024, 21:12

Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.

Автор: ИОВ 16.4.2024, 21:29

Цитата(jota @ 16.4.2024, 21:12) *
Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.
ТС процитировал свои нормы:
Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) ... сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"

Автор: jota 16.4.2024, 22:20

Цитата(ИОВ @ 16.4.2024, 21:29) *
ТС процитировал свои нормы:

Да, кто бы спорил... это дипломный проект, поэтому, если по нормам, все 120 м3/ч - через санузел. Никаких доп. 50 м3 добавлять ненадо....

Автор: MAverick 7.8.2024, 17:20

Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
Выполняю дипломный проект( Гостиничный комплекс 4 звезды) и возник вопрос. В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) сказано "Кратность воздухообмена на одного человека, м3/ч, в номерах гостиниц следует принимать
не ниже для категорий: «*****» — 70; «****» — 60; «***» — 40; «**» и «*» — 30." Номера рассчитаны на двух посетителей, то есть воздухообмен на номер составит 120 м3/ч. Так же сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Тогда вытяжка из сан узла составит 120 м3/ч. Но в нормах на один унитаз 50 м3/ч. Надо дополнительно устраивать вытяжную систему на эти 50 м3/ч?



Цитата(jota @ 16.4.2024, 21:12) *
Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.

Зачем так сложно? сколько в ЕС останавливался, все через сан узел. У него 4 звезды. Там еще и душ. Итого сколько?

Автор: jota 7.8.2024, 18:06

Цитата(MAverick @ 7.8.2024, 17:20) *
сколько в ЕС останавливался, все через сан узел. Там еще и душ. Итого сколько?

В ЕС норма наружного воздуха м3/чел ниже чем у вас. Вы считаете, что душем и унитазом пользуются одновременно?

Автор: MAverick 12.8.2024, 19:31

Цитата(jota @ 7.8.2024, 18:06) *
В ЕС норма наружного воздуха м3/чел ниже чем у вас. Вы считаете, что душем и унитазом пользуются одновременно?

Не совсем про это. Если про ЕС то уверен что да, простите но я смотрел женский бокс ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
А так к чему я? К тому что не надо ломать голову. 60+60. И скорее всего не хватит. Вытяжка с санузла, вытяжка с душа. Или они не постоянны? Может тогда и приток делать кгода постоялец заезжает?