Автор: Olegovech 9.4.2024, 17:59
Выполняю дипломный проект( Гостиничный комплекс 4 звезды) и возник вопрос. В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) сказано "Кратность воздухообмена на одного человека, м3/ч, в номерах гостиниц следует принимать
не ниже для категорий: «*****» — 70; «****» — 60; «***» — 40; «**» и «*» — 30." Номера рассчитаны на двух посетителей, то есть воздухообмен на номер составит 120 м3/ч. Так же сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Тогда вытяжка из сан узла составит 120 м3/ч. Но в нормах на один унитаз 50 м3/ч. Надо дополнительно устраивать вытяжную систему на эти 50 м3/ч?
Автор: vsklokoch 16.4.2024, 9:08
Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59)
не ниже
Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59)
на один унитаз 50 м3/ч.
Автор: jota 16.4.2024, 21:12
Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.
Автор: ИОВ 16.4.2024, 21:29
Цитата(jota @ 16.4.2024, 21:12)
Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.
ТС процитировал свои нормы:
Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59)
В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) ... сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Автор: jota 16.4.2024, 22:20
Цитата(ИОВ @ 16.4.2024, 21:29)
ТС процитировал свои нормы:
Да, кто бы спорил... это дипломный проект, поэтому, если по нормам, все 120 м3/ч - через санузел. Никаких доп. 50 м3 добавлять ненадо....
Автор: MAverick 7.8.2024, 17:20
Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59)
Выполняю дипломный проект( Гостиничный комплекс 4 звезды) и возник вопрос. В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) сказано "Кратность воздухообмена на одного человека, м3/ч, в номерах гостиниц следует принимать
не ниже для категорий: «*****» — 70; «****» — 60; «***» — 40; «**» и «*» — 30." Номера рассчитаны на двух посетителей, то есть воздухообмен на номер составит 120 м3/ч. Так же сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Тогда вытяжка из сан узла составит 120 м3/ч. Но в нормах на один унитаз 50 м3/ч. Надо дополнительно устраивать вытяжную систему на эти 50 м3/ч?
Цитата(jota @ 16.4.2024, 21:12)
Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.
Зачем так сложно? сколько в ЕС останавливался, все через сан узел. У него 4 звезды. Там еще и душ. Итого сколько?
Автор: jota 7.8.2024, 18:06
Цитата(MAverick @ 7.8.2024, 17:20)
сколько в ЕС останавливался, все через сан узел. Там еще и душ. Итого сколько?
В ЕС норма наружного воздуха м3/чел ниже чем у вас. Вы считаете, что душем и унитазом пользуются одновременно?
Автор: MAverick 12.8.2024, 19:31
Цитата(jota @ 7.8.2024, 18:06)
В ЕС норма наружного воздуха м3/чел ниже чем у вас. Вы считаете, что душем и унитазом пользуются одновременно?
Не совсем про это. Если про ЕС то уверен что да, простите но я смотрел женский бокс
А так к чему я? К тому что не надо ломать голову. 60+60. И скорее всего не хватит. Вытяжка с санузла, вытяжка с душа. Или они не постоянны? Может тогда и приток делать кгода постоялец заезжает?