Автор: ANDRGRIG 2.12.2022, 16:26
прошу дать консультацию приточка в школе (возд отоплнение) после калориферов 1 ступени мягкая вставка втянулась во внутро (сузилась) на выходе мягкая вставка с избыточным давлением
раньше был двигатель ц4-76 №8 с производительностью 19290 ку м час а заменили вр86-77№8 с производительностью 11800-24500 куб м час
почему разряжение на всасывании (где мягкая вставка - спасибо буду благодарен
Автор: Skaramush 2.12.2022, 18:33
Цитата(ANDRGRIG @ 2.12.2022, 17:26)
почему разряжение на всасывании
Вы это серьёзно? А что должно быть на всасывании?
Автор: kosmos440o 2.12.2022, 19:36
Цитата(ANDRGRIG @ 2.12.2022, 17:26)
прошу дать консультацию приточка в школе (возд отоплнение) после калориферов 1 ступени мягкая вставка втянулась во внутро (сузилась) на выходе мягкая вставка с избыточным давлением
раньше был двигатель ц4-76 №8 с производительностью 19290 ку м час а заменили вр86-77№8 с производительностью 11800-24500 куб м час
почему разряжение на всасывании (где мягкая вставка - спасибо буду благодарен
Скорей всего пожарный клапан где-то закрылся/закрылись. Раз аномально, как Вы считаете, что-то вздувается. Ставьте датчики давления/расхода на воздуховод, будет вам счастье. Если вентилятор крутится, это совсем не значит, что расход есть, Вы не в Лондоне. Ну или хотя бы посмотреть, что происходит в пожарке.
Автор: Skaramush 2.12.2022, 20:49
Цитата(kosmos440o @ 2.12.2022, 20:36)
Скорей всего
Скорее всего Вы не читаете вопроса. А вопрос, пока, звучит "Почему разрежение на всасывающей стороне?" А Вы рвётесь отвечать, не поняв чепухи в самой постановке вопроса.
А тема поехала по назначению. Пока - в "песочницу".
Автор: T-rex 4.12.2022, 13:49
Чего-то непонятно, как замена двигателя повлияла на производительность? Ну а разрежение там обязано быть, ранее не наблюдали разве? Ну может калорифер забился чем, если усилилось явление
Автор: ИОВ 4.12.2022, 18:28
Цитата(T-rex @ 4.12.2022, 13:49)
Чего-то непонятно, как замена двигателя повлияла на производительность? Ну а разрежение там обязано быть, ранее не наблюдали разве? Ну может калорифер забился чем, если усилилось явление
А Вы пост ТС перечитайте. Там ведь речь о замене вентилятора, а не двигателя. Какая комплектация двигателем в обоих случаях, нам неизвестно. Да и по замене явно указаны табличные данные от/до. Что там по факту на конкретной установке - не указано.
Похоже, ТС совсем не знаком с вентиляций, но вынужден заниматься эксплуатацией этой венустановки. Поэтому и вентилятор двигателем назвал, и вопрос о непонятном ему разрежении на всасе задал.
Автор: Skaramush 4.12.2022, 19:12
Может быть и смешнее. "Старый" вентилятор вращался в обратную сторону. "Новый" вращается правильно.
Аккурат такой результат и может наблюдаться.