Автор: Ra1nevent 7.4.2024, 8:33
Здравствуйте.
Есть температурный график тепловой сети вот в таком виде:
А именно температуры теплоносителя при расчётных значениях наружной температуры - 119(109)/48С
Подскажите каким образом работать с такими данными, и какие параметры принимать для температурного графика уже системы отопления после узла смешения?
У меня есть ограничение подачи, которым я задаюсь согласно СП60 риложения Б.
Но какую обратку я должен принимать в таком случае?
Если я задам температуру обратки более чем 48С, то будет это значит что по обратке пойдет перетоп?
Автор: tiptop 7.4.2024, 11:25
Цитата(Ra1nevent @ 7.4.2024, 8:33)
Если я задам температуру обратки более чем 48С, то будет это значит что по обратке пойдет перетоп?
Пойдёт превышение температуры обратной воды.
ПТЭ ТЭ:
"6.2.59. <...> Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется"
Автор: Ra1nevent 7.4.2024, 13:58
Цитата(tiptop @ 7.4.2024, 15:25)
Пойдёт превышение температуры обратной воды.
ПТЭ ТЭ:
"6.2.59. <...> Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется"
Спасибо, но к сожалению 5% мне недостаточно.
Хотел привязаться к дельте между подачей и обраткой в 20С, по максимальной температуре подачи для моего случая - 85/65С.
Но кажется придется снижать график до 70/50С раздувая приборы отопления, но зато избегая перетопа...
Автор: tiptop 7.4.2024, 14:37
"Перетоп" - это когда фактическая температура внутреннего воздуха выше нормы.
Есть похожая тема: https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=118603&st=0&p=1312756&#entry1312756
ssn: "график может быть любым. и решает этот вопрос заказчик в ТЗ"
Автор: Ra1nevent 7.4.2024, 14:55
Да точно, прошу прощения, имелось ввиду завышение обратки, а не перетоп.