Диалог специалистов АВОК _ ОВК _ Негорючие вставки на вводе в здание

Автор: helx 13.2.2023, 12:23

День добрый завсегда́таи.
Вопрос у меня по СП 124.13330.2012
пункт 11.4
При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м:

на вводе в здания;

при надземной прокладке - через каждые 100 м, при этом для вертикальных участков через каждые 10 м;

в местах выхода теплопроводов из грунта.

При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать.


Ситуация такова: Изопрофлекс 115А-1,6 длиной 5 метров от точки подключения до здания.
Я правильно понимаю что мне нужно будет заменить 3 метра трассы на сталь в НГ мин.вату в оцинковке?
Или есть какие-то супер крутые инновационные способы ?