Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ ОВК _ Расчет теплопотерь квартиры

Автор: maxemys07 27.11.2019, 13:42

Добрый день. Квартира расположена на 9-м последнем этаже. Подскажите как учитывать количества тепла, которое поступаэт с нижнего 8-го этажа?

Автор: Юрий_Нд 27.11.2019, 13:49

Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 13:42) *
... как учитывать количества тепла, которое поступаэт с нижнего 8-го этажа?

=0.
... или теплопередача перекрытия на 2-3 градуса.

Автор: lovial 27.11.2019, 14:23

Никак. При разнице температур помещений 3 градуса и менее теплопотери не учитываются. Другое дело, если считать, скажем, лоджию, а у соседа снизу она отапливается...

Автор: Inchin 27.11.2019, 14:24

Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 13:42) *
Добрый день. Квартира расположена на 9-м последнем этаже. Подскажите как учитывать количества тепла, которое поступаэт с нижнего 8-го этажа?

Если температура под и над этим перекрытием одинаковая, то не нужно учитывать.

Если же разная, то желательно рассчитывать теплопотери по-правильному (с учетом перетоков тепла через перекрытие), а не по 100Вт/м2

Автор: maxemys07 27.11.2019, 14:28

в расчетах пишут что 0, но чисто логически - тепло всегда двигается вверх, значит происходит нагрев плиты перекрытия между 8 и 9 этажом, и если плита нагревается со стороны 8-го этажа, значит часть тепла будет с пол приходить на 9-том этаже).

Автор: Composter 27.11.2019, 15:19

ну тогда берите 0,5 Вт на м2

Автор: EJIEHA 27.11.2019, 15:39

Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 14:28) *
в расчетах пишут что 0, но чисто логически - тепло всегда двигается вверх, значит происходит нагрев плиты перекрытия между 8 и 9 этажом, и если плита нагревается со стороны 8-го этажа, значит часть тепла будет с пол приходить на 9-том этаже).


Это тёплый воздух всегда двигается вверх. Едем в Песочницу.

Автор: ИОВ 27.11.2019, 16:24

Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 14:28) *
в расчетах пишут что 0, но чисто логически - тепло всегда двигается вверх, значит происходит нагрев плиты перекрытия между 8 и 9 этажом, и если плита нагревается со стороны 8-го этажа, значит часть тепла будет с пол приходить на 9-том этаже).

1. По каким законам физики осуществляется теплопередача через плиту перекрытия между 8 и 9 этажами, если внутренние температуры в помещениях над и под перекрытием одинаковы?
2. По-Вашему - невозможны теплопотери через перекрытие над неотапливаемым подвалом? Ведь подвал ниже тёплого/отапливаемого помещения.

Автор: maxemys07 27.11.2019, 17:20

Я понимаю, но я делаю приблизительный расчет теплопотерь в квартире и у меня получается потеря составляют 4,6кВт (при наружной температуре -5 и внутри 18 (температура по факту)) а мощность батарей 1,6кВт (39шт типа МС-140-500, при температуре теплоносителя на входе 50 а выходе 40 (температура по факту)), и я так понимаю что должен быть баланс потерь и генерации, а получается большой перепад, вот и получается вопрос что я делаю не так. Расчет выполняется по "https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online".

Автор: Composter 27.11.2019, 18:15

откуда взяты фатические показатели температуры?
будет передваваться тепло вам только если у вас будет 5 градусов в квартире, тогда можно счиать от соседей тепло

зачем вам вообще эти данные?

Автор: maxemys07 27.11.2019, 18:25

данные температуры получены методом замера температур пирометром. Расчет нужен для последующего утепления квартиры и подтверждение этой необходимости приблизительным расчетом.

Автор: Composter 27.11.2019, 19:01

епт, он же температуру поверхности меряеет ,а не температуру внутри тела.

Так все вам написали что можете учитывать от соседа 0 Вт притока тепла, шикуйте полную

Автор: lovial 27.11.2019, 23:40

Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 17:20) *
получается вопрос что я делаю не так. Расчет выполняется по "https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online".

как минимум в этом расчете полная "свобода" с коэффициентами теплопроводности, то есть как бог на душу положит... Можете скачать файлик у меня тут http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html там хоть лямбды СНиПовские - это если разбираетесь хоть немного в строительной теплотехнике. Если нет - обращайтесь к специалисту, тем более если по результатам Ваших расчетов собираетесь "бодаться" с управляющей компанией - самопальные расчеты никто рассматривать не будет, минимум печать фирмы с лицензией...

Автор: jonekey 13.12.2023, 18:24

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно рассчитать теплопотери через деревянный пол в доме 1974 г.постройки,утепленный чем-то вроде шлака котельного или угольной нажиги? Под утеплителем бетонное перекрытие, под ним подвал дома. По двум стенам ниже уровня бетонного перекрытия комната соприкасется с улицей.
Или к кому можно обратиться с таким запросом?

Автор: 327 13.12.2023, 21:51

Цитата(jonekey @ 13.12.2023, 18:24) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно рассчитать теплопотери через деревянный пол в доме 1974 г.постройки,утепленный чем-то вроде шлака котельного или угольной нажиги? Под утеплителем бетонное перекрытие, под ним подвал дома. По двум стенам ниже уровня бетонного перекрытия комната соприкасется с улицей.
Или к кому можно обратиться с таким запросом?

Smart calc наберите в поисковике.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)