Здравствуйте. Помогите разобраться с расчетами приямков. По моей логике, нужно понять максимальный расход воды при аварии, подобрать насос с приямком с такими параметрами, чтобы насос успевал опорожнять приямок включаясь не чаще разрешенного значения. Так где брать самую первую цифру: расход удаляемой воды? Может, нормы какие подскажете?
нету нигде цифр никаких на сколько знаю. в старых учебниках может есть какие то, но ориентироваться не стоит.
обычно берут конструктивно: минимальный насос на 90С.
если сомневаетесь, то пропишите конкретные характеристики в тз на проектирование.
А ограничение в 40°С по сбросу в канализацию пром.стоков нужно учитывать?
То есть, конструкция из насоса и приямка НЕ ОБЯЗАНА справляться с расчетным порывом трубы, так как расчетный порыв не рассчитывается? Делается всё по принципу "чтобы было"?
Есть кнопка "Жалоба", к кнопки "Благодарность" почему-то нет(
Благодарю, ИОВ, именно это я и хотел узнать.
В СП 510.1325800.2022 7.16 Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа, водосборного лотка или приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны обеспечивать прием всего объема воды из сетей внутреннего теплоснабжения при аварии или отключении электроэнергии без затопления установленного в тепловом пункте оборудования, но не менее 0,80,8 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой и далее там же сказано: 10.6 Для откачки воды из водосборного приямка в систему водоотведения должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых резервный.
Насосы, предназначенные для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты. Дренажные насосы, предназначенные для откачки воды из водосборного приямка при сливе теплоносителя, должны быть рассчитаны на его температуру, в противном случае следует предварительно понижать температуру перекачиваемой жидкости.