Подскажите, пожалуйста.
Сначала была кухонная мойка и напрямую по трубе от нее вода уходила прямо в стояк.
Затем в трубу, соединяющую мойку и стояк вставили тройник (на трубе появилось сбоку одно подключение), и в этот тройник воткнули три трубы - от трех канализационных насосов (см рисунок)
В моем понимании, из этих труб (условно) вода под давлением будет, проходя тройник, уходить в две стороны - налево в стояк и направо - в кухонную мойку.
Сантехники на голубом глазу говорят - а что, нормально, десять лет работаем, никто не жаловался.
Я не могу поверить, что это нормально. В моем понимании при включении насоса у соседа из мойки будет бить фонтан (условно) воды.
Я правильно понимаю работу конструкции или есть нечто, мне недоступное в принципе?
Подскажите, пожалуйста.
Да.
Фонтана из мойки , скорее всего, не будет, но хлюпать гидрозатвор будет.
Сосед каждый раз будет слышать, как включается сололифт (так называются насосы)
У нас это считается врезкой посторонней канализации в квартирную. Квартирная начинается от обреза тройника главного стояка . Подобное подключение запрещено по актам разграничения собственности По нашим правилам для сброса насосами должны были организовать свой стояк .Или это выполнять там где эти насосы установлены -для тех помещений и квартир. То что на фото у нас запрещено. У вас , я думаю, в России ,тоже.
Да , не исключено , что у вас при одновременной работе насосов с максимальной производительностью , часть потока пойдёт не в общую канализацию ну или при полном заполнении трубы создаст подпор для периодического выхода воды через гидрозамок в мойку .
А вообще не понятно , по чему этого не сделали в тех квартирах или помещениях где установлены насосы и их свели сюда?
Спасибо за ответ!!!
Будем переделывать - каждый насос - персонально в стояк через косой патрубок.