Всем здравствуйте! Срочно нужна помощь
Как высчитать с помощью формул теплопоступление в помещение теплового узла от теплообменника. Брали раньше просто 1% от мощности теплообменников, но экспертиза возмущается и говорит, что это не обосновано. Говорят или совсем не учитывайте в расчётах теплопоступление от теплообменника в помещение, либо обоснуйте! Перерыла все книжки, формулу нашла, а вот общий коэффициент лучисто-конвективного теплообмена не нашла, пишут всё опытным путём, может где-нибудь есть этот коэффициент, подскажите где посмотреть????Или может совсем не учитывать теплоотдачу??? Заранее спасибо!
Теплоступления в 1% это конечно очень "глобально", в условиях жуткой экономии!! Я вообще первый раз слышу, что надо принимать во внимание теплопоступления от ТО! Я бы на вашем месте не забивал себе голову такой ерундой, как 1%. В нашей профессии и так столько нюансов, если все их учитывать с такой скурпулезностью, то объема серого вещества не хватит. ИМХО
Если хотите определить теплопоступления в теплоузле, то возьмите сумму наружных поверхностей тепловой изоляции теплообменника, труб и арматуры. Посчитайте температуру поверхности изоляционного слоя и теплопередачу от этого слоя воздуху. Температуру в теплоузле задайте нормативную. Определяете тепловой поток в кВт.
Только зачем всё это надо.....
Теплообменник пластинчатый
Всё понятно, только где найти общий коэффициент теплообмена?
С помощью проги, выберите в свойствах русский яз.
Спасибо большое! Поставила программу, когда рассчитываю теплообменник беру плоскую поверхность, там толщина изоляции - ввожу 0, потому что теплообменник пластинчатый, программа выдаёт на поверхности - столько же, сколько и температура теплоносителя, такого быть не может... и что теперь делать?
Спасибо большое всем за помощь, получилось посчитать по потерям тепла! Только в спецификации на теплообменник про теплоизоляцию ничего не говориться
И какие получились потери, если не секрет?
Не секрет! Получается где-то 0,2-0,3% от мощности теплообменника! Ну вот например, Мощность теплообменника ГВС 2,78МВт, теплоотдача от него получилась 4,1кВт, при условиях: температура в помещении 10 градусов, температура на поверхности 86,2 градуса(берем среднюю температуру теплоносителя, так как теплообменник пластинчатый не изолированный) Вот так вот, я решила что это больше всего похоже на правду, спасибо программке
С ГВС неправильно! Не обратили внимание на мой предыдущий пост.
Конструкция теплообменника такова, что на внешней стороне (крайние пластины) водопроводная вода, а не теплоноситель. Поэтому стенки холодные (ср. Т=35*С) и не изолируются.
Ой, конечно, же речь идёт о теплообменнике отопления, температура на поверхности теплообменника ГВС где-то 45, посчитала, опять среднюю
ТО отопления должен быть с тепловой изоляцией. Иначе пункт может не принять энергоинспекция....
У нас вообще сборные ТО это исключение из правил. Используются только если размер паянного такой производительности отсутствует и если параллельное подключение ТО не выгодно. Паянные изолируются всегда. Но и сборные у нас без изоляции съёмными матами из каменной ваты не пройдут. У нас изолируется вся арматура и устройства с диаметром выше 40мм и все трубы, чья поверхность с Т выше 45*С
Трубы изолируются сформованными оболочками из полутвёрдой каменной ваты с внешним слоем алюминиевая фольга или пластик. Изоляция арматуры из таких же оболочек - подбираются по диаметру.
В техническом проекте объём изоляции не указываю, в перечне материалов указываю труба dxx изолированная такой то изоляцией (объём изоляции нужен только для сметы, монтажникам объём пофиг - им сортамент и длину).
А сметчики имеют норматив на изолированную трубу и на работы по изоляции
Добрый день!
Поднимаю тему. Есть теплообменник ТИЖ-0,35 пластинчатый. Задача та же (тепловыделения). Боюсь, что с 1 % меня погонят куда подальше на работе, нужна формула либо программа. Скачиваю значит программу вышеупомянутую, всё вроде ясно, кроме ТИПА МАТЕРИАЛА. Что такое СС, ST, Eco? И для всех ли теплообменников пластинчатых она подходит? И будет ли разумно указывать её при обосновании?
А по формулам считать-совсем беда..если считать как от нагретой поверхности, получается чуть ли не в мегаваттах. Помогите пожалуйста разобраться
Теплообменник должен быть изолирован.
Вот в программу и подставляйте лямбду изоляции и толщину
Теплоснабжение и вентиляция Курсовое и дипломное проектировани под ред. Хрусталева. 1997 г. стр.89 теплопоступления от открытых поверхностей. Среднюю температуру берите по Т3. Поверхность - параллелипипед. Все там нормально, никаких мегаватт. Если программа есть и теплоизоляционный кожух - то по программе.
Большое спасибо!