Добрый день. Подскажите чем можно выполнить гидроизоляцию ввода труб в ППУ изоляции между изоляцией и гильзой.
Задал вопрос производителям звеньевых уплотнителей, гарантий что будет держать дать не могут.
У меня опасения в том что первое труба все равно там будет двигаться и сам ППУ не настолько твердый материал как труба и в результате данное место может дать течь.
Чем на практике гидроизолируют такие узлы?
Используйте в качестве набивки между ППУ и гильзой бентонитовый шнур. Ну и сальник нажимной по с.5-905-26. Сальник сожмет шнур, а шнур уже расширится при намокании.
Воот спасибо, такой альбом решений не знаю.
Про толк то да, но изобретать велосипед наобум не хочу, как минимум надо ознакомиться с существующими решениями