Добрый день коллеги!
Хотел бы поднять тему использования затворов на относительно высоких параметрах. Конкретно сейчас стоит вопрос выбора цены без наличия отзывов, но хороших заявленных данный и проверенного, но дорогого качества. В водогрейной котельной с температурой подачи 150*С и давлением 1,9 МПа хочу поставить дисковые затворы на фланцах. Есть в природе такая ПКФ "Квант", у которой по каталогу имеются трехэксцентриковые затворы на 2,5 МПа и 425*С. По размерам самого затвора и редукторов к ним это один в один Dendor (тоже неизвестный мне ранее зверь). Мы их покупали уже на пару объектов, но давление там не было выше 6-7 кгс/см2 и температуры были до 115*. А цена наводит на нехорошие подозрения в части родословной этого изделий ну и в общем я опасаюсь. Кто что-нибудь про эти затворы знает из практики напишите пожалуйста. Иначе разорю заказчика, но поставлю Hogfors.
Квант - это точно Китай. Или их сборка в России, а литье и все прочее - оттуда.
Сейчас большинство производителей (в т.ч. европейские) берут комплектующие там и собирают сами. Самые ленивые отдают и сборку.
Вот я сегодня на паре форумов нашел мнение что Китай и держать будет, но потечет сильно раньше заявленных параметров. А заводы литье и сборку могут хоть в самом Китае организовать, только они или разорятся, если отбраковка пойдет но европейским нормам или стоять должны над дядей Вангом постоянно)))
Что мешает поставить хорошие шаровые краны?
Дисковый затвор - это резина, по любому.
и по-любому, течет (5%). у любого производителя. короче, это не запорный элемент, если относиться к нему так - то право на существование имеет.
Не совсем по теме, но может быть опыт использования поворотных затворов в экстремальных условиях и с нестандартной целью кому-то пригодится.
Требовалось организовать автоматическое регулирование давления подающей на выводах ТЭЦ ибо регулировать клиновыми задвижками персонал задолбался. Да и точности нужной добиться не мог. Решение требовалось максимально дешёвое, так как ТЭЦ ожидала списания, а выводов было 4 и установка приличных регуляторов давления на каждом из них (например Фишер-Росемонд + Роторк) была нецелесообразной.
После некоторых размышлений было принято решение установить поворотные затворы на напоре каждого из 6 сетевых насосов. Так и поступили. Затворы взяли фирмы КСБ, привода чешские (производителя не помню). Регулятор давления поддерживал давление на выводах синхронно прикрывая/открывая затворы на работающих насосах. При этом дросселировалось до 10 (десяти) бар. С примерно 20 до 10. По окончании отопительного сезона затворы сняли для ревизии. Выяснилось, что резиновое уплотнение с них ободрало полностью. Но это никого не волновало, так как плотное закрытие не требовалось. Затворы установили на место и эта система отработала ещё 2 отопительных сезона, после чего пошла на списание вместе со всей ТЭЦ.
Уплотнение сталь - сталь без притирки невозможно. Там тефлон, если не резина. По любому - абразивные воздействия на мягкий материал нужно применять с осторожностью.
Всем добрый день! Если есть вопросы по бренду KVANT прошу пишите мне
.......................
.......................
Антонина Сергеевна, ознакомьтесь с правилами форума и постарайтесь их больше не нарушать
Кто что может объективно сказать о затворах производства ООО "ПромАрм" из Пензы? В частности о затворах с PTFE (тефлоном)? Страсти вокруг DuPont уже поутихли, бабок они выплатили жертвам с гулькин нос по сравнению с прибылями, да еще и придумали заменитель - GenX, который тоже оказался токсичным (https://www.epa.gov/chemical-research/human-health-toxicity-assessments-genx-chemicals).