Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеет ли эта схема право на существование?
Монтируется котельная и монтажники предложили такое решение. Подключение обусловлено тем, что бы циркуляционный насос не давил в маленький газовый котел теплообменник которого может не выдержать
25
У котлов свои насосы есть? Циркуляционный насос вообще не "давит" на котлы - это кольцевая схема, насос гоняет по кольцу, а котлы , если есть насосы у каждого котла, гоняют по малому кругу - только до трубы. Если на котлах насосов нет, работать не будет.
у нас к этой котельной подключается здание 5 этажное, у маленького газового котла 3 бара максимальное давление у большого 4 бара
может ли возникнуть такая ситуация, что давление будет больше и котлы потекут
Это статическое давление системы. 5 этажному зданию достаточно 2,5 бар. Насос создаёт динамическое давление равное гидравлическому сопротивлению системы. Если дом подключён к котельной не через теплообменник в ИТП, сомнительно, что сопротивление системы 25 м (250 кПа), скорее 2,5 м (25 кПа)(0,25 бар)
Полное давление на котлах 2,5 + 0,25=2,75 бар
спасибо за ответ!