Автор: human 9.7.2012, 15:33

Извиняюсь, если вопрос неоднократно поднимался.
согласовываем теплосеть в РТС Видное. новый мкр. почти все проходы через дороги заключены в мет футляры. так вот эксплуатанщионщики ни в какую не хотят видеть футляры - только ж/б каналы. а у нас этих проходов десятка три.

в снипе сказано о возможности устройства футляров при невозможности вести смр открытым способом. т.е. однозначного разрешения в любом месте применять футляр нет - на этом и настаивают. заказчик и слышать не хочет об устройстве в каждом месте каналов - дорого. да и подрядчик уже в поле.

как можно однозначно обосновать применение футляров?
и как быть если дина футляра составляет 18 м, если в футляре нельзя сделать шов, хотя в снипе футляры допускается выполнять до 40м

Автор: инж323 9.7.2012, 16:15

Сравните высоту канала и футляра и оцените по наличию места для приемного и основного котлованов(не при строительстве, а при эксплуатации уже)- сможете впихнуть потом трубу в фуляр? Вот эксплуатационники и не могут тоже и потому и цыганят канал всеми правдами и неправдами.

Автор: Сергеич 17.7.2012, 10:42

Как на плане изображается теплосеть проложенная на эстакаде? Какую информацию это изобрабение должно нести, т.е. рисуют опоры под трубопроводы или опоры эстакады или и то и другое вместе?

Автор: испытатель 17.7.2012, 13:07

План есть план - сегментами подъем и опуск. Сети то надземные. Эстакада сама по себе, а под нужные места для опор к эстакаде привариваются траверсы. Но это уже в чертежах эстакады...где расчеты всех нагрузок, установка опор под фермы и пр. - план прорисуйте и пишите ТЗ на общестрой для эстакады.

Автор: exe.34 17.7.2012, 13:18

Цитата(Сергеич @ 17.7.2012, 11:42) *
Как на плане изображается теплосеть проложенная на эстакаде? Какую информацию это изображение должно нести, т.е. рисуют опоры под трубопроводы или опоры эстакады или и то и другое вместе?

Не знаю как требуется, скажу как оформляли мы.
Делали два плана.
На плане в масштабе 1:500(1000):
- показываются габариты эстакады
- место расположение опор эстакады. Указывали расстояние м/у ними
- на тепловую сеть наносили неподвижные опоры, углы поворота, компенсаторы, диаметры.
На плане в масштабе 1:100(200)
- габариты эстакады, расположение опор эстакады, расположение траверс, на которые опирается наш трубопровод, шаг их укладки. Расположение подвижных и неподвижных опор трубопровода.
- давали привязку трубопроводов к осям эстакады
- давали разрезы по эстакаде (если известно, указывали диаметры и назначение соседних тр-ов)
- по наиболее сложным участкам продольные и поперечные разрезы в масштабе 1:50.
Это все, что вспомнил)

Автор: испытатель 17.7.2012, 15:55

Это все само собой, но после расчета и проектирования самой эстакады и привязки ее опор по архитектуре к местности.
Там еще и приставные лестницы и площадки обслуживания и пр. Место расположения опор и конструкция самой эстакады - это другой специалист должен сделать и согласовать. Там такая бывает навороченность, особенно через ж.д. переезды. Высоковольтная воздушка еще наложит свой отпечаток на трассировку и высоту. План сети зачем загромождать этим?

Автор: human 31.7.2012, 15:29

Всем добрый день!
эксплуатанционщики готовы согласовать применение разгрузочных плит вместо каналов (футляры не хотят видеть категорически).
где посмотреть информацию по маркам плит и схему их установки?

Автор: nik4t 31.7.2012, 17:35

human
1. Марки плит - любые "полнотелые", предназначенные для перекрытия каналов теплосети, разрешенные в Вашем регионе. Дорожные плиты запрещены.
2. Схема

 _________._.4_25_14_21_2_17_3_36.pdf ( 14,29 килобайт ) : 1593
 

Автор: human 1.8.2012, 9:29

nik4t
благодарю

Автор: wasilisk 8.8.2012, 19:41

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как быть: экспертиза пишет замечания, что необходимо обеспеччить безопасность эксплуатации узлов установки воздушников согласно ППЧ97, то есть воздушники в ППУ изолции, шток выводится под люк колодца, который стоит на блоках ФБС. Как в этом случае от этих узлов обеспечить безопасноый выпуск воздуха? Было предложение наварить гусаки на верхнюю часть воздушника, но в этом случае выпуск воздуха под давлением с частичной водой будет производиться на подсыпку над трубой, возможно, на мой взгляд, повреждение ППУ изоляции.
В камерах согласно Правилам эксплуатации теплопотребляющих установок п.3.12.11 "Воздушная арматура должна иметь отводы, направленные в сторону приямка. Расстояние от конца отвода до верха приямка должно быть не более 50мм". Как это выполняется технически? Если у меня в камере 5 воздушников DN50, то это надо по потолку у стенам вести трубы до приямка от воздушников?

Автор: nik4t 9.8.2012, 19:20

wasilisk
Вы что-то всё в одну кучу свалили.
Вам про что интересно, про бесканальные (ППУ) воздушники или про то как в тепловых камерах на "минватной" трубе?

Автор: wasilisk 12.8.2012, 19:43

1 вопрос: Трубы в ППУ изоляции в земле, на них установены узлы с воздушниками в Ппу изоляции, краники воздушников выводятся под люк колодца, который стоит нв ФБСах. (такие чертежи есть в ППЧ). Как в этом случае сделать безопасным выпуск воздуха?
2 вопрос: В камерах согласно Правилам эксплуатации теплопотребляющих установок п.3.12.11 "Воздушная арматура должна иметь отводы, направленные в сторону приямка. Расстояние от конца отвода до верха приямка должно быть не более 50мм". Как это выполняется технически? Если у меня в камере 5 воздушников DN50, то это надо по потолку у стенам вести трубы до приямка от воздушников? Трубы в камерах покрываются "Изоллатом"(заменяет изоляцию труб).

Интересно и то и другое, кто поделится опытом, заранее спасибо!

Автор: January 13.8.2012, 7:03

Цитата(wasilisk @ 12.8.2012, 20:43) *
1 вопрос: Трубы в ППУ изоляции в земле, на них установены узлы с воздушниками в Ппу изоляции, краники воздушников выводятся под люк колодца, который стоит нв ФБСах. (такие чертежи есть в ППЧ). Как в этом случае сделать безопасным выпуск воздуха?
2 вопрос: В камерах согласно Правилам эксплуатации теплопотребляющих установок п.3.12.11 "Воздушная арматура должна иметь отводы, направленные в сторону приямка. Расстояние от конца отвода до верха приямка должно быть не более 50мм". Как это выполняется технически? Если у меня в камере 5 воздушников DN50, то это надо по потолку у стенам вести трубы до приямка от воздушников? Трубы в камерах покрываются "Изоллатом"(заменяет изоляцию труб).

Интересно и то и другое, кто поделится опытом, заранее спасибо!

1. выпуск воздуха через элемент воздушника в ППУ изоляции безопасен (старайтесь не увеличивать размер патрубка воздушника - H).
2. Технически вы все верно расписали. Только объединяйте все воздушники и одной трубой подходите к приямку. Либо каждый воздушник изгибайте до земли и тогда уже оставлять так или объединять и выводить все в приямок будет зависеть от эксплуатации. Посоветуйтесь wink.gif

Автор: wasilisk 14.8.2012, 19:40

Спасибо за ответ, но по поводу первого вопроса. Когда кран воздушника в земле под люком колодца, как в этом случае эксплуатанционщики осуществляют выпуск воздуха? Накручивают на патрубок вздушника резиновый шланг и выпускают воздух или еще как? Хотелось бы разобраться, так как приходилось быть свидетелем тому, как выпускали воздух с 820 трубы, под давлением воздух с водой поднимался вверх на высоту порядка 5метров (при испытаниях системы).

Автор: January 27.8.2012, 9:23

Цитата(wasilisk @ 14.8.2012, 20:40) *
Когда кран воздушника в земле под люком колодца, как в этом случае эксплуатанционщики осуществляют выпуск воздуха? Накручивают на патрубок вздушника резиновый шланг и выпускают воздух или еще как?

Либо так, либо встречал ситуацию, когда закладывается дополнительная труба для приварки к патрубку воздушника (на месте гнут "гусёк" и приваривают - получается защищенный опуск прям в земле и никаких "резинок" smile.gif).


Ситуация: наземная прокладка тепловой сети в ППУ-изоляции на низких и высоких опорах.
Задача: установка воздушников на участке сети, проходящем на высоких опорах (5 м).
Идеи:
1. тройниковое ответвление в ППУ, задвижка, а дальше опуск черной трубой вниз, обслуживание на площадке.
2. тройник с шаровым краном воздушника, дальше привариваемся черной трубой и делаем опуск вниз, обслуживание на площадке.
Вопрос: кто сталкивался? какие были решения? как реагируют на сие МОЭК и МТК? подкиньте чертежик helpsmilie.gif

Автор: nik4t 27.8.2012, 13:14

Не сталкивался, но видимо от площадки на высоте не уйти...
Оба варианта похожи, стало быть с площадкой Вы уже смирились?
Вопрос тройниковое ответвление или троиник с воздушником... м-м-м... одинаково как-то, наверное можно и тройник с воздушником.
Пишите, что в результате.
P.S.
МТК наземно ППУ? Где?

Автор: mvb11g3x 27.8.2012, 14:17

Доброго времени суток!
Проектируем наружные надземные трубопроводы теплоснабжения в заводской ППУ изоляции и покровным слоем из оцинкованной стали.
Вопрос интересует по применению системы дистанционного контроля - обязательно ли применение данной системы для надземных/наземных трубопроводов?
Спасибо.

Автор: January 28.8.2012, 7:03

Цитата(nik4t @ 27.8.2012, 14:14) *
Не сталкивался, но видимо от площадки на высоте не уйти...
Оба варианта похожи, стало быть с площадкой Вы уже смирились?
Вопрос тройниковое ответвление или троиник с воздушником... м-м-м... одинаково как-то, наверное можно и тройник с воздушником.
Пишите, что в результате.
P.S.
МТК наземно ППУ? Где?

От площадки не уйти (в этом виновна и нереализуемость циркуляции, и обязательное сохранение целостности ППУ-элементов (СОДК)). Но меня больше беспокоит не сама площадка, а работоспособность воздушника при использовании тройника (параллельного), - будет ли необходимая циркуляция в этом элементе (не замерзнет)?.... Поэтому склоняюсь больше к тройнику с шаровым краном воздушника + площадка. О результатах постараюсь отписать.
Р.S.
МОЭК.

Цитата(mvb11g3x @ 27.8.2012, 15:17) *
Доброго времени суток!
Проектируем наружные надземные трубопроводы теплоснабжения в заводской ППУ изоляции и покровным слоем из оцинкованной стали.
Вопрос интересует по применению системы дистанционного контроля - обязательно ли применение данной системы для надземных/наземных трубопроводов?
Спасибо.

Вопрос к заказчику все же, а так же к эксплуатации... Насколько им инетересна система ОДК?

Автор: mvb11g3x 28.8.2012, 8:05

Цитата(January @ 28.8.2012, 10:03) *
Вопрос к заказчику все же, а так же к эксплуатации... Насколько им инетересна система ОДК?


Заказчику не сильно интересна эта система ОДК - заказчику главное чтобы СМР вышли дешевле.
Вообщем сделаем вывод - на основании п.5.8 СНиП 41-03-2003 система ОДК требуется лишь для предизолированных труб при бесканальной прокладке. В нашем случае трубопроводы с ППУ изоляцией прокладываются надземно.

Автор: rikki90 28.8.2012, 8:54

Добрый день уважаемые коллеги! А нет ли ни у кого случайно альбома МТК по изоляции трубопроводов минеральной ватой? Был альбом Мосинжпроекта СК3105-98, а МТК потом свой выпустили, номера к сожалению не помню (((( вот он очень нужен. Заранее благодарен.

Автор: Ithildin 28.8.2012, 12:09

Цитата(mvb11g3x @ 28.8.2012, 11:05) *
Вообщем сделаем вывод - на основании п.5.8 СНиП 41-03-2003 система ОДК требуется лишь для предизолированных труб при бесканальной прокладке. В нашем случае трубопроводы с ППУ изоляцией прокладываются надземно.

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п.11.9: "при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции", про тип прокладки - ни слова, экспертиза придраться может

Автор: mvb11g3x 28.8.2012, 13:26

Цитата(Ithildin @ 28.8.2012, 15:09) *
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п.11.9: "при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции", про тип прокладки - ни слова, экспертиза придраться может


Тогда возникает вопрос - покрытие в заводских условиях ППУ изоляции и покровного слоя из оцинкованной стали - является герметичным?
Тут двояко и эксперт может посмотреть...
Из двух случаев - принимаем же всегда наихудший.
Пусть оцинковка нанесена в заводских условиях - но тогда кто дает гарантию - вернее выдержит термин "100% герметичное покрытие" - производитель возможно...
У меня лично сомнение.

Автор: nik4t 28.8.2012, 14:59

Цитата(mvb11g3x @ 28.8.2012, 9:05) *
Заказчику не сильно интересна...
Вообщем сделаем вывод ...
Рано для вывода, эксплуатацию Вам еще советовали спросить.

Цитата(mvb11g3x @ 28.8.2012, 14:26) *
Тогда возникает вопрос - покрытие в заводских условиях ППУ изоляции и покровного слоя из оцинкованной стали - является герметичным?
Вот это интересный вопрос, его можно задать заводам-изготовотелям, с письменным обращением-ответом.

Цитата(rikki90 @ 28.8.2012, 9:54) *



 ____________2006____.pdf ( 3,8 мегабайт ) : 1140
 

Автор: January 29.8.2012, 7:10

Цитата(mvb11g3x @ 28.8.2012, 14:26) *
Тогда возникает вопрос - покрытие в заводских условиях ППУ изоляции и покровного слоя из оцинкованной стали - является герметичным?
Тут двояко и эксперт может посмотреть...

Не может.

Цитата(nik4t @ 28.8.2012, 15:59) *
Вот это интересный вопрос, его можно задать заводам-изготовотелям, с письменным обращением-ответом.

Думаю, ответ очевиден. Если заводская ППУ изоляция не герметична, то к чему тогда разговор о системе ОДК?...

nik4t, спасибо за альбомчик.

К стати, об эксплуатации, mvb11g3x, если в увиливании от системы ОДК есть ваш интерес, то "ломайте эксперта полностью": покажите эесперту тех.задание, где прописано, что не требуется система ОДК, а так же предоставьте согласование эксплуатации о том, что система ОДК не требуется. Вот это будет уже весомым аргументом для экспертизы при отказе от системы ОДК.




Автор: mvb11g3x 29.8.2012, 8:36

Заинтересованность заказчика -
дешевле выполнить СМР.
трубы в ППУ изоляции и ОДК стоят дороже - желает уйти на ППУ без ОДК,
длина трассы порядка 4км в чистых полях, где даже оцинкованное покрытие труб тырят.
Наш интерес -
мы проект делаем
промбезопасность проходим
строии эту же теплосеть.
Спасибо за ответ.
Ушел писать заготовку заказчику, что не требуется ему система ОДК.

Автор: lamerc 1.9.2012, 7:27

Здравствуйте.Делаю теплотрассу для школы.Ввод т/с у меня получается под бетонной лестницей.Вопрос,можно ли пройти под лестницей каналом,пройти в футляре или обойти лестницу.Не могу найти в СНиПе конкретного ответа.

Автор: nik4t 1.9.2012, 11:12

Картинку бы посмотреть...
В СНиПе ответа как такового нет, тут вопрос дальнейшей эксплуатации, соответственно эксплуатирующей организации и вопрос надо задать.

Автор: lamerc 1.9.2012, 12:13

Заказчик хочет под лестницу,а руководитель говорит,что нельзя под лестницей,тем более в школе.

 Drawing1.dwg ( 149,76 килобайт ) : 388
 

Автор: nik4t 1.9.2012, 17:53

lamerc
I.S.
Руководитель всегда прав biggrin.gif
-----------------------------
1. Ну, под такой лестницей проложить, как мне кажется, ничего страшного нет. Ширина её всего-то 1,2м (ввод в здание по оси А=ширина фундамента, ну а по оси В=ш.ф.+1,2; разница не велика), пересекаете Вы её сбоку (то есть, если что-то будут копать-восстанавливать в будущем, то проходу людей теплосеть никак не помешает).
2. Что выбрать - футляр или канал? Сделайте по анологии с вводом по оси А. Канал, значит канал, футляр, значит футляр... что бы велосипед не изобретать... длина (ширина) лестницы не так велика, можно и то, и то.
3. А теплосеть у Вас идёт по школе... А это здание она пересекает транзитом, правильно? А какие параметры теплоносителя? Вроде как после теплового пункта (здание в верхнем правом углу)...
P.S.
А в Казахстане какого СНиПа придерживаются?

Автор: lamerc 1.9.2012, 18:05

Nik4t
Спасибо за поддержку.Теплосеть идет транзитом в пристройку по техусловию,т.к. перенесли АИТП в пристройку из здания школы.У нас в Казахстане пользуемся МСН 4,02-02-2004 Тепловые сети.

Автор: nik4t 1.9.2012, 18:18

Да, не за что!
Главное помнить - руководитель всегда прав biggrin.gif
Вопрос не имеет однозначного решения, поэтому сильно на своём варианте не настаивайте....


Какой документ интересный))) Прям СНиП 41-02-2003... только, что же преведены-продублированы на Казахский первая и вторая станицы? А остальные? Как читать? biggrin.gif

Автор: lamerc 1.9.2012, 22:20

Ну что вы,документ на русском языке,ведь все технические термины на русском и английском языке. rolleyes.gif А вводом подумаем еще.

Автор: SvetaR 13.9.2012, 18:17

Здравствуйте, коллеги.
В СНИП 41-02-2003 , есть примечание под таблицей горизонтальных расстояний
"5 При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшение приведенных в таблице Б.3 расстояний до сооружений на сетях (колодцев, камер, ниш и т.п.) до величины не менее 0,5 м, предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве строительно-монтажных работ"
Подскажите, пож-та, что это за мероприятия, надо ли их закладывать в строит. часть проекта или достаточно описать
в Общих указаниях.
У меня в проекте стесненные условия. Перечитала много литературы, ответ не нашла. bang.gif

Автор: Пирамидон 14.9.2012, 5:52

Цитата(SvetaR @ 13.9.2012, 21:17) *
Здравствуйте, коллеги.
В СНИП 41-02-2003 , есть примечание под таблицей горизонтальных расстояний
"5 При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшение приведенных в таблице Б.3 расстояний до сооружений на сетях (колодцев, камер, ниш и т.п.) до величины не менее 0,5 м, предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве строительно-монтажных работ"
Подскажите, пож-та, что это за мероприятия, надо ли их закладывать в строит. часть проекта или достаточно описать
в Общих указаниях.
У меня в проекте стесненные условия. Перечитала много литературы, ответ не нашла. bang.gif

Уважаемая SvetaR мероприятия по обеспечению сохранности -это если у вас при производстве земляных работ может обрушится грунт и любые строительные конструкции, в непосредственной близости, Вы не пишите что у вас рядом с вашими сетями, поэтому если это электрокабель то надо разработать лист проекта, где показать его закрепление, если близко к опорам то надо предусматривать временную опору, так что для конкретного ответа надо знать что у Вас проходит рядом!

Уважаемые коллеги! Заранее извините за глупый вопрос-где можно посмотреть, либо как расчитываются расстояния между оболочками теплотрассы в ППУ изоляции (подачей и обраткой ) при бесканальной прокладке в зависимости от диаметра???...возник спор с "Тепловыми сетями"

Автор: nik4t 14.9.2012, 6:17

Цитата(Пирамидон @ 14.9.2012, 6:52) *
...где можно посмотреть, либо как расчитываются расстояния между оболочками теплотрассы в ППУ изоляции (подачей и обраткой ) при бесканальной прокладке в зависимости от диаметра...

В каталогах заводов-производителей.

Автор: Пирамидон 14.9.2012, 8:28

Спасибо! а методики расчета нет?

Автор: Машинист 14.9.2012, 8:54

Не усложняйте вопрос методикой. Уложив трассу в траншею, нам надо сделать три вещи - отконтролить стыки, заантикорить стыки и заизолировать стыки. Вот для этого и требуется расстояние между оболочек труб - грубо чтоб можно было залезть между руками с инструментом и всё сделать. Кстати, в ППМ-альбоме какя-то формула есть, по типу -b +/- корень из "D" деленное на два "а" что-то такое))) поищите

Автор: nik4t 14.9.2012, 10:02

Цитата(Машинист @ 14.9.2012, 9:54) *
... грубо чтоб можно было залезть между руками с инструментом и всё сделать.

Именно так. Формул нет, всё тактильно-эмпирически.

Автор: SvetaR 16.9.2012, 9:53

Цитата(Пирамидон @ 14.9.2012, 6:52) *
Уважаемая SvetaR мероприятия по обеспечению сохранности -это если у вас при производстве земляных работ может обрушится грунт и любые строительные конструкции, в непосредственной близости, Вы не пишите что у вас рядом с вашими сетями, поэтому если это электрокабель то надо разработать лист проекта, где показать его закрепление, если близко к опорам то надо предусматривать временную опору, так что для конкретного ответа надо знать что у Вас проходит рядом!


Здравствуйте, Пирамидон. Извините за неконкретный вопрос.
С одной стороны сети расположен сущ. колодец телефонной канализации, а с другой стороны камера для водопроводных сетей. Расстояния: в первом случае - 1 м, во втором - 1,5.

Автор: Sветлячок 19.9.2012, 12:18

Всем добрый день!
Прошу помощи в таком вопросе: есть ли типовые изделия - катковые опоры для труб в ППУ изоляции?
теоретически можно взять каток и альбома Серии 4 903-10 вып5, и применить скользящую опору для труб ППУ.
Но выдержит ли она , эта скользячка, нагрузку при таком положении?

Автор: Ernestas 19.9.2012, 20:43

Цитата(Sветлячок @ 19.9.2012, 12:18) *
Прошу помощи в таком вопросе: есть ли типовые изделия - катковые опоры для труб в ППУ изоляции?

Насколько я понимаю нет. Катковые это при открытой или прокладке в канале. Трубы в ппу для этого не предназначенны. И если в канал иногда засовывают (засыпав по возможности), то открытая прокладка им вообще противопоказана.

Автор: Sветлячок 20.9.2012, 8:28

Ernestas, у меня надземная прокладка. Трубы ППУ применяют при надземной прокладке. Просто не могу найти катковые опоры именно для ППУ.

Автор: *Sasha* 20.9.2012, 8:51

Цитата(Sветлячок @ 20.9.2012, 8:28) *
Ernestas, у меня надземная прокладка. Трубы ППУ применяют при надземной прокладке. Просто не могу найти катковые опоры именно для ППУ.

А не проще ли позвонить в организацию которая занимается изготовлением труб в ППУ изоляции?

Автор: nik4t 20.9.2012, 19:19

Цитата(Sветлячок @ 19.9.2012, 13:18) *
Всем добрый день!
Прошу помощи в таком вопросе: есть ли типовые изделия - катковые опоры для труб в ППУ изоляции?
теоретически можно взять каток и альбома Серии 4 903-10 вып5, и применить скользящую опору для труб ППУ.
Но выдержит ли она , эта скользячка, нагрузку при таком положении?

Нет, типовые мне не известны.
Скорее всего нет, не выдержит, ибо опоры для катков имеют внутренние рёбра жёсткости.
А зачем Вам именно катковая опора?

Автор: 123mari 15.10.2012, 9:48

Цитата(mvb11g3x @ 27.8.2012, 15:17) *
Доброго времени суток!
Проектируем наружные надземные трубопроводы теплоснабжения в заводской ППУ изоляции и покровным слоем из оцинкованной стали.
Вопрос интересует по применению системы дистанционного контроля - обязательно ли применение данной системы для надземных/наземных трубопроводов?
Спасибо.

в снип сказано что система дистанционного контроля обязательна при подземной прокладке теплосети. если по логике - эта система нужна для того чтоба не разрывать всю теплотрассу а определить место протечки. если теплосеть наземная место протечки определяется визуально - не тратьте свое время и деньги заказчика

Автор: nik4t 15.10.2012, 12:16

Цитата(123mari @ 15.10.2012, 10:48) *
в снип сказано что система дистанционного контроля обязательна при подземной прокладке теплосети...

В СНиПе сказано совершенно другое:
п.11.9:При выборе конструкций теплопроводов надземной и канальной прокладки следует соблюдать требования к теплопроводам в сборке:
при применении конструкций с негерметичными покрытиями покровный слой теплоизоляции должен быть водонепроницаемым и не препятствовать высыханию увлажненной теплоизоляции;
при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции;....

Автор: lamerc 16.10.2012, 16:37

В проекте проложила в одном канале 4 трубы Т1,Т2 ф76 и Т11,Т21 ф 50.При согласовании в теплосети требуют проложить трубы в 2х разных каналах.Где найти документ разрешающий прокладку в одном канале?помогите!

Автор: nik4t 16.10.2012, 18:07

Цитата(lamerc @ 16.10.2012, 17:37) *
В проекте проложила в одном канале 4 трубы Т1,Т2 ф76 и Т11,Т21 ф 50.При согласовании в теплосети требуют проложить трубы в 2х разных каналах.Где найти документ разрешающий прокладку в одном канале?помогите!

Кто требует?
При разных балансодержателях (абонентах) прокладка должна быть раздельной, в разных каналах.
Если трубы идут к дяде Васи, то и канал должен быть дяди Васи, а те что идут к дяде Пети, должны лежать в канале дяди Пети. Чтобы потом дядя Петя не ругался с дядей Васей, что тот его канал разломал, чтобы свои трубы починить... и вообще, почему он ему деньги не платит, за пользование его, дяди Пети, канала, ведь тот тратил(-т) свои деньги, чтобы канал построить и "содержать".

Ели это разводящие сети после теплового пункта, то можно класть в одном канале, т.к. дядя Вася и дядя Петя одно лицо.
Этому не техническая причина, а "собственнико-юридическая".

Автор: lamerc 16.10.2012, 19:33

Трубы принадлежат одному собственнику.От ТК идут к ТП и обратно в другое здание(от ТП),т.к. как в школе транзитные сети нельзя проводить по подвалу.,поэтому положила в одном канале.В теплосетях говорят,что при разной температуре теплоносителя нельзя класть в одном канале.не могу их переубедить,что для разной температуры предусматривается только разная изоляция,а на расстояние на опоры это не влияет.

Автор: инж323 16.10.2012, 19:58

Цитата(lamerc @ 16.10.2012, 17:37) *
В проекте проложила в одном канале 4 трубы Т1,Т2 ф76 и Т11,Т21 ф 50.При согласовании в теплосети требуют проложить трубы в 2х разных каналах.Где найти документ разрешающий прокладку в одном канале?помогите!

Это сети разной балансовой принадлежности- чей канал будет? Собственника, ТСОшников, чей, кому потом его Заку передать- в ТСО или своей эксплуатации?
раздельные каналу нужны.

Автор: NIK84 1.11.2012, 14:23

Добрый день, подскажите пожалуйста трубопроводы в ППУ изоляции и ПЭ оболочке подвержены электрокоррозии?
Если нетрудно дайте ссылку на документ в котором о этом говорится.... Заранее спасибо!

Автор: АБорисыч 1.11.2012, 17:43

СП 41-105-2002




Защита от коррозии

4.19 Защита наружной поверхности стальных труб от коррозии не требуется в связи с обязательным устройством системы оперативного дистанционного контроля за увлажнением и организацией немедленной замены увлажненных участков сухими ремонтно-восстановительной службой.
4.20 Не изолированные в заводских условиях концы трубных секций, отводов, тройников и других металлоконструкций при работе со скорлупами для заделки стыков должны покрываться на период монтажа антикоррозионными мастиками с последующей их теплоизоляцией.
4.21 Металлические заглушки изоляции должны быть защищены антикоррозионными мастиками.
4.22 В тепловых камерах, расположенных на трассе теплопроводов, запорная арматура должна иметь усиленное защитное покрытие.

Выдержка из «Типовой инструкции по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии» № РД 153-34.0-20.518-2003 от 29 ноября 2002 г.

Технические решения по ЭХЗ вновь сооружаемых, реконструируемых и действующих тепловых сетей методом катодной поляризации. Контроль эффективности ЭХЗ


1. Требования к ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки

1.1 Катодная поляризация трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки обязательна:
при прокладке в грунтах высокой коррозионной агрессивности (защита от почвенной коррозии);
при наличии опасного влияния постоянных блуждающих токов и переменных токов (для вновь сооружаемых трубопроводов - при наличии постоянных блуждающих токов в земле).
Примечания
1. На трубопроводах тепловых сетей бесканальной прокладки с пенополиуретановой тепловой изоляцией и трубой-оболочкой из жесткого полиэтилена (конструкция «труба в трубе») и аналогичной теплоизоляционной конструкцией на стыках труб, отводах и углах поворотов, имеющих систему действующего ОДК состояния изоляции трубопроводов, ЭХЗ не применяется.

Автор: NIK84 6.11.2012, 7:43

Спасибо!

Автор: Alexm1 9.11.2012, 17:33

Добрый вечер, хотелось бы совета от опытных проектировщиков из Москвы, в центре нужно байпасировать участок первичной теплосети под дорогой между двумя зданиями (реконструкция теплосети), сущ. трасса Ду200 в мин вате L=13.5м(дорога 8.5м), байпас Ду=100, из-за насыщенности коммуникаций строительство байпаса на высоких опорах не представляется возможным, есть идеи проложить байпас в штробе в футляре, хочется при этом трубу в футляре засыпать, так как большой футляр со скользячками, да и узлы сопряжения футляров опять же из-за коммуникаций выполнить не получается, отсюда следующие вопросы.
Вопрос номер 1 можно ли в качестве байпаса использовать гофрированные трубы (например Касафлекс, или что-то еще), был ли опыт согласования таких решений?
Вопрос номер 2 можно ли в качестве байпаса использовать трубы в ппу изоляции, был ли опыт подобных согласований?

Автор: АБорисыч 10.11.2012, 18:23

Цитата
Вопрос номер 1 можно ли в качестве байпаса использовать гофрированные трубы (например Касафлекс, или что-то еще), был ли опыт согласования таких решений?
Вопрос номер 2 можно ли в качестве байпаса использовать трубы в ппу изоляции, был ли опыт подобных согласований?


Байпас у нас временное сооружение как правило использовать для него сталь в ППУ я думамю дороговато, но если у заказчика денег много - почему бы и нет).
И тут сразу возникает вопрос как потом демонтировать байпас...
Цитата
сущ. трасса Ду200 в мин вате L=13.5м(дорога 8.5м), байпас Ду=100,


Я дико извиняюсь а в останов нельзя никак 13,5 метров смонтировать?

Да и вариант о том чтобы засыпать футляр под D100 засыпать песком - 8,5 метров - трудозатратно, да и незачем.
Предлагаю сделать по старинке штроба, футляр и стальная труба.

Автор: Alexm1 13.11.2012, 21:57

Спасибо за совет. Район говорит что в период отключений (10 дней) построить и пустить они не смогут, сам настаивал на таком варианте.

Автор: nik4t 14.11.2012, 22:29

Цитата(Alexm1 @ 9.11.2012, 18:33) *
... есть идеи проложить байпас в штробе в футляре, хочется при этом трубу в футляре засыпать, так как большой футляр со скользячками, да и узлы сопряжения футляров опять же из-за коммуникаций выполнить не получается, отсюда следующие вопросы.
Вопрос номер 1 можно ли в качестве байпаса использовать гофрированные трубы (например Касафлекс, или что-то еще), был ли опыт согласования таких решений?
Вопрос номер 2 можно ли в качестве байпаса использовать трубы в ппу изоляции, был ли опыт подобных согласований?

1. У дураков мысли сходятся rolleyes.gif у меня такая же идея... без засыпки правда. Как отреагирует МОЭК пока не знаю.
2. Касафлекс дорого выйдет, наверное, скорее всего не пропустят, равно как и сталь в ппу.

Цитата(Alexm1 @ 13.11.2012, 22:57) *
Район говорит что ...

Район или все-таки Предприятие....

Автор: nik4t 14.11.2012, 22:35

Цитата(АБорисыч @ 10.11.2012, 19:23) *
Я дико извиняюсь а в останов нельзя никак 13,5 метров смонтировать?

АБорисыч! Да а что тут извиниться, если в любом ТЗ от Моэка (хоть 3м, хоть 50м) есть запись про ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ байпас... вот вам и коррупция... джентельмены.

Автор: АБорисыч 15.11.2012, 7:03

Ну вот я и предлагал байпас в останов.

Автор: Alexm1 16.11.2012, 20:38

Добрый вечер, тз давал еще район мтк, а теперь это к сожалению 1 район 20 филиала моэка. Я проконсультировался с тех. надзором остановились на трубе в мин. вате в футляре(без скользячек) в штробе, в месте сопряжения футляров кладется разрезанный отвод диаметра футляра и заваривается, как-то так, всем спасибо за дискуссию))

Автор: nik4t 16.11.2012, 21:20

Цитата(Alexm1 @ 16.11.2012, 21:38) *
Добрый вечер, тз давал еще район мтк, а теперь это к сожалению 1 район 20 филиала моэка. Я проконсультировался с тех. надзором остановились на трубе в мин. вате в футляре(без скользячек) в штробе, в месте сопряжения футляров кладется разрезанный отвод диаметра футляра и заваривается...

Большая поблажка со стороны 1 р-на. Сучильников все еще?
Или консультировались в центральном тех. надзоре?

Автор: Alexm1 16.11.2012, 21:44

Центральных тех. надзор, ну там к сожалению других вариантов то особенно и нету(

Автор: NIK84 5.12.2012, 8:08

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужен ли воздушник? Схему прилагаю. Заранее спасибо!

 ____________________.dwg ( 59,16 килобайт ) : 342
 

Автор: nik4t 5.12.2012, 9:46

Не.

Автор: NIK84 5.12.2012, 10:57

Спасибо. Новые обстоятельства, беседовал с службой эксплуатации надземные участки будут перекладываться на подземные соответственно воздушники демонтируют, но когда это будет неизвестно. Думаю оставить те и те как считаете?

Автор: nik4t 5.12.2012, 18:55

Зачем и те, и те? Если, те что в тепловых камерах, все одно не будут в высших точках трассы, даже после демонтажа под землю. Судя по Вами же нарисованным уклонам. Ненужны.

Автор: NIK84 6.12.2012, 8:06

Ясно. Я изменил конфигурацию трассы и ушел от опусков в тепловых камерах, оставил только воздушники на надземных участках.

 ____________________.dwg ( 56,38 килобайт ) : 178
 

Автор: NIK84 12.12.2012, 8:50

Здравствуйте, в камере находятся спускники сброс сетевой воды осуществляется в колодец с дальнейшей откачкой, из приямка камеры предусматривается самотечный отвод случайных вод в этот же колодец с дальнейшей откачкой, согласно СНиП п.12.4 на входе самотечного трубопровода в колодец на нем должен устраиваться отключающий клапан, подскажите пожалуйста что из себя представляет этот клапан, где его можно найти....если есть чертеж с данным решением с удовольствие посмотрел (нашел в НТСе, но там выпуск в колодец с дальнейшем отводом воды из него...кстати зачем там задвижка в приямке?)

Автор: nik4t 12.12.2012, 13:44

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=70943&hl=дренаж

Автор: NIK84 12.12.2012, 16:11

Спасибо, поучительный диалог. Насчет задвижки в приямке все ясно, а вот клапан захлопка посмотрел на них в нете неужели такую вещь нужно ставить на конце трубопровода в колодце? Может есть более простые вещи?

Автор: nik4t 13.12.2012, 0:24

Цитата(NIK84 @ 12.12.2012, 9:50) *
согласно СНиП п.12.4 на входе самотечного трубопровода в колодец ...

Что за СНиП? rolleyes.gif

Цитата(NIK84 @ 12.12.2012, 17:11) *
Спасибо, поучительный диалог. Насчет задвижки в приямке все ясно, а вот клапан захлопка посмотрел на них в нете неужели такую вещь нужно ставить на конце трубопровода в колодце? Может есть более простые вещи?

Пожалуйста. Нет, не нужно. СНиП 41-02-2003 п.10.23: .... если в бытовую канализацию ( кто ж разрешит?)... да в случае возможности ( это совсем уж rolleyes.gif ).Более простые вещи - сливаться в дренаж или в ливневую (дождевую) канализацию, и сливаться выше верха труб этой канализации, тогда даже при заполнении всего "живого" сечения этих труб, в сильные ливни, например, вода не пойдет к вам в тепловую камеру.

Автор: NIK84 13.12.2012, 9:49

Снова здравствуйте, пункт 12.14 (опечатка), а колодец у меня с откачкой воды насосом в лотки водоотвода вдоль ж. д. путей. Сброс воды от спусукников и отвод случайных вод из канала который примыкает к камере. Считаете на входе трубопровода в колодец ничего ставить ненужно? (боюсь обратного хода воды в камеру, спускники откроют задвижку в приямке закроют - вода не пойдет, а как быть с водой от строительных конструкций которая попадает через приямок, случайные воды?).Думаю трубопровод от приямка до колодца проложить с уклоном (0,003)... Других коммуникаций водостока, канализации нет.

Автор: nik4t 13.12.2012, 10:46

Цитата(NIK84 @ 13.12.2012, 10:49) *
Считаете на входе трубопровода в колодец ничего ставить ненужно?

Считаю - нет.
Цитата
боюсь обратного хода воды в камеру, спускники откроют задвижку в приямке закроют - вода не пойдет, а как быть с водой от строительных конструкций которая попадает через приямок, случайные воды?

Если Вы правильно (что несложно) посчитаете и запроектируете водоприёмный колодец, его объём и глубину, то вода, которую Вы сольёте из трубопроводов, не будет доходить до уровня трубы из приямка и не будет топить камеру (да и задвижка в приямке в момент слива воды из труб закрыта). А после того, как Вы сольете воду из труб в колодец, Вы перекачаете воду из колодца на рельеф (ж.д. лотки), то откроете задвижку в приямке и вода из канала сможет безпрепятственно литься в пустой колодец.
Цитата
Думаю трубопровод от приямка до колодца проложить с уклоном (0,003)...

Это имеет смысл, если у Вас колодец будет сильно удалён от Вашей камеры. А если колодец будет рядом с камерой, то величина уклона или его отсутствие сильной роли не играют.

P.S.
Это всё описание идеальной картины. Сделать это в жизни можно и несложно... но чаще строители-монтажники делают "как получилось".

Автор: NIK84 13.12.2012, 11:53

Два трубопровода условным диаметром 500, расстояние между селекционирующими задвижками 288 м, исходя из прочитанного объем колодца должен быть равен объему одной трубы (т.к. сливают сначала одну трубу).Значит, Vколодца=3,14*0,250*0,250*288=56,52 м3 или 57 м3, выбираем колодец ВГ-15 его V=3,14*0,750*0,750*1?98=3,5 м3, получается нужно 16 колец, если взять ВГ-20 будет 10шт.Я все правильно понимаю или где то ошибаюсь, делать колодец из 16 или 10 колец это круто, тогда как быть?

Автор: nik4t 13.12.2012, 12:31

1. Искать куда можно слиться самотёком.
2. Делать не один глубокий колодец, а несколько более мелких, связанных между собой.
3. Организовывать перекачку одновременно со спуском трубы (нужен насос способный работать при t=90-950С)
4. Организовывать постепенную перекачку - заполнил колодец - закрыл спускник - перекачал - открыл спускник - заполнил колодец - перекачал - ...
P.S.
3 и 4 варианты надо четко обговаривать и согласовывать с эксплуатирующей организацией.

Автор: NIK84 13.12.2012, 13:05

С эксплуатацией говорил их такой вариант устраивает (колодец с откачкой), их больше беспокоит попадание воды (грунтовые воды по их мнению будут попадать в канал и камеру, несмотря на предусмотренную гидроизоляцию), поэтому и опасаюсь, что эти грунтовые воды из колодца через приямок пойдут обратно в камеру. Если ничего не ставить на входе в колодец, на сколько лучше заглубить дно колодца относительно ввода трубы из приямка?
P.S. Трубы в ППУ

Автор: nik4t 13.12.2012, 13:18

Колодец колодцу рознь. Поэтому для эксплуатации лучше показать конкретное решение... 16 метров вглубь... 5 колодцев по 3 кольца... готовы ли качать "on line"...

Грунтовые воды... грунтовые воды имеют свой уровень, который можно увидеть на геологическом разрезе. Выше этого уровня воды не поднимаются... более того, воды из вне, которые могут весной натечь через горловину и люк "впитываются" сущ. грунтовыми водами и деражаться практически на определенном (сезонном) уровне. Есть возможность сделать трубу из приямка камеры выше этого уровня?


Автор: NIK84 13.12.2012, 14:11

Разговаривал качать готовы (постепенно - заполнил слил), сделаю колодец диаметр кольца 2000 высота 900 общая высота 5,3 по отметкам, трубу из приямка выше сделать к сожалению не могу(должен соблюдать нормативное заглубление под путями)...

Автор: NIK84 14.12.2012, 10:03

Изменил глубину (кстати в СНиПе 41-020-2003 до дна водоотводящих сооружений 0,5 м, а по ж. д. нормам 1.5, взял по СНиПу) сделал трубу из приямка камеры выше уровня грунтовых вод, но уклон по каналу в сторону приямка камеры, а канал попадает в уровень грунтовых вод, вода пойдет в колодец и со временем достигнет уровня трубы из приямка...Что же сделать?

Автор: Artem55 17.2.2013, 23:43

Может ли кто дать образец программы промывки тепловой сети и программы пнр тепловой сети??Очень надо.Или нормативную базу на основе которой можно составить программы

Автор: ляляля 6.5.2013, 12:52

Здравствуйте! В СНиПе есть такое:

" Температура грунта в местах пересечения теловых сетей с электрокабелями на глубне заложения силовых и контрольных кабелей напряжением до 35кВ не должна повышаться более чем на 10град по отношению......."

Кто-нибудь рассчитывал такое? проверял?

Где можно найти методику расчета, подскажите?


Автор: Serbot 6.5.2013, 16:47

Прошу помочь в следующем вопросе,кто с этим сталкивался.
Получено замечание экспертизы:
Дополнить:
Выводами об условиях прокладки тепловой сети по результатам изысканий (указать прочностные и деформационные характеристиках грунта в основании, в том числе гидрология) и проектными решениями по устройству основания под тепловую сеть (для различных способов прокладки) и под конструктивные элементы ТС.
Я так понимаю речь идет о предоставлении расчета основания под трубопроводы.
Есть у кого какой пример?И как задать давление на грунт от веса трубы при бесканальной прокладке и в футляре?????
Заранее спасибо.

Автор: nik4t 6.5.2013, 20:54

Цитата(ляляля @ 6.5.2013, 13:52) *
Кто-нибудь рассчитывал такое? проверял?
Где можно найти методику расчета, подскажите?

Завтра постараюсь выложить. Там на коленке сделанная метода в Ворде.

Цитата(Serbot @ 6.5.2013, 17:47) *
Я так понимаю...

Неправильно понимаете. Эксперт просит от Вас геологические изыскания земельного участка, где прокладывается теплосеть: Угв, несущая способность... да и по большому счёту больше ему ничего не интересно. Нужен проект инженерно-геологических изысканий, или хотябы архивные данные на геологию.

Автор: испытатель 6.5.2013, 21:44

Скорее всего данные шурфовки будут требовать, архивы не прокатят.

Автор: nik4t 7.5.2013, 1:00

Цитата(испытатель @ 6.5.2013, 22:44) *
Скорее всего данные шурфовки будут требовать, архивы не прокатят.

Скорее всего - да.

Автор: Serbot 7.5.2013, 10:01

Цитата(nik4t @ 6.5.2013, 21:54) *
Завтра постараюсь выложить. Там на коленке сделанная метода в Ворде.


Неправильно понимаете. Эксперт просит от Вас геологические изыскания земельного участка, где прокладывается теплосеть: Угв, несущая способность... да и по большому счёту больше ему ничего не интересно. Нужен проект инженерно-геологических изысканий, или хотябы архивные данные на геологию.

Меня смущает фраза "представить проектные решения" кроме как представить расчет проверки основания под трубопроводы ничего в голову не приходит blink.gif

Автор: nik4t 7.5.2013, 10:34

"представить проектные решения" именно потому, что по 87-ПП "Инженерно-геологические изыскания" входят в состав проекта и находятся в 10 Разделе - Иная документация.

Автор: Serbot 7.5.2013, 11:02

Цитата(nik4t @ 7.5.2013, 11:34) *
"представить проектные решения" именно потому, что по 87-ПП "Инженерно-геологические изыскания" входят в состав проекта и находятся в 10 Разделе - Иная документация.

В проекте представлены разрезы по типам прокладки,там указана толщина подсыпки.Или их нужно еще и добавить в
раздел Инженерная подготовка?

Автор: nik4t 7.5.2013, 14:04

Цитата(Serbot @ 7.5.2013, 12:02) *
Или их нужно еще и добавить в раздел Инженерная подготовка?

Нужен Том "Геологические изыскания". Всё.

Автор: Serbot 7.5.2013, 15:48

Цитата(nik4t @ 7.5.2013, 15:04) *
Нужен Том "Геологические изыскания". Всё.

Спасибо за ответ.

Автор: nik4t 7.5.2013, 16:22

Пожалуйста.

Автор: ekaterina0710 11.5.2013, 13:47

Здравствуйте! возник вопрос по резервированию тепловых сетей в районе Крайнего Севера. Есть ли способ обойти требование СНиПа о дублировании трассы ( с расположением трубопроводов на расстоянии не менее 50 м друг от друга)? Есть вариант сделать резервирующие перемычки, но не везде есть возможность учитывать те же 50 м между основной сетью и резервом, тогда и смысла в перемычках нет. Может быть, у кого-то есть информация, по каким соображениям в СНиПе прописано именно 50 м? А если дублирующую положить ближе, что произойдёт?

Доп. информация: теплоснабжение города, один источник - котельная, прокладка канальная подземная+надземная. Существующая теплотрасса не имеет никаких резервов, но на данный момент в городе два источника. Я убираю один источник, но пытаюсь предусмотреть резервирование.

Автор: *Sasha* 11.5.2013, 20:06

Цитата(ekaterina0710 @ 11.5.2013, 13:47) *
Я убираю один источник, но пытаюсь предусмотреть резервирование.

Может для начала пожить на северах. Желание убирать резервные источники пройдет само собой.

Автор: ekaterina0710 11.5.2013, 21:45

А дельные советы будут?) я, собственно, на "северах" и живу. Предусматривается глобальная реконструкция всего теплового узла города, где далеко не два источника. Источники, о которых я упоминаю, входят в мой проект. Один из источников выработал свой ресурс, его вводят в глубокую консервацию, так как на данный момент он не может обеспечивать температурный график, который заложен в проекте. Такой "резерв", который неизвестно, справится ли со своей задачей в случае чего, никому не нужен, это одни убытки.
Только я по поводу требования СНиПа интересуюсь, а не по поводу правильности принятых вышестоящими инстанциями решений.

Автор: ляляля 15.5.2013, 13:44

Завтра постараюсь выложить. Там на коленке сделанная метода в Ворде.


???

Автор: nik4t 17.5.2013, 13:38

Цитата(ляляля @ 15.5.2013, 14:44) *
Завтра постараюсь выложить. Там на коленке сделанная метода в Ворде.


???

...раньше чем три года, однако.

 _______________.doc ( 137,5 килобайт ) : 212
 

Автор: Brestboy 19.5.2013, 20:57

здравствуйте коллеги! может подскажите или поделитесь примерами как выполнить тройниковое развлетвление ПИтрубами при бесканальной прокладке предоставленное ниже!?

 

Автор: ekuzin 21.5.2013, 10:30

А в чем проблема? главное чтобы напряжение трубы было в пределах допуска, а для этого понадобиться разместить рядом условную неподвижную опору, или если не получается - реальную неподвижную опору.

Автор: Brestboy 23.5.2013, 19:37

получается тройник будет у самого угла поворота.....вот что смущает

Автор: timofeyprof 24.5.2013, 10:34

Цитата(ekuzin @ 21.5.2013, 10:30) *
А в чем проблема? главное чтобы напряжение трубы было в пределах допуска, а для этого понадобиться разместить рядом условную неподвижную опору, или если не получается - реальную неподвижную опору.

а что такое "условная неподвижная опора"?

Автор: nik4t 28.5.2013, 15:43

Цитата
При нагреве трубопровода бесканальной прокладки до рабочей температуры на прямом участке, концы которого заканчиваются компенсаторами, обязательно существует точка, которая не имеет перемещений (от которой труба расширяется в разные стороны). Эту точку принято называть мнимой опорой.

Мосфлоулайн©.
Руководство по применению труб
с индустриальной изоляцией из ППУ производства ЗАО МосФлоулайн, Глава3.1.

Автор: ekuzin 29.5.2013, 3:57

я тут недавно открыл, что бОльшая часть проектировщиков считает самокомпенсацию и гибкие компенсаторы одним и тем же :-(

Автор: Liudmila 30.5.2013, 18:11

Уважаемые проектировщики!
Подскажите, как расчитать перемещение трубопроводов теплосети, прокладываемых в подземном тоннеле, в сейсмическом районе?
Где посмотреть подробную методику расчета, а еще лучше - пример расчета?

Автор: nik4t 30.5.2013, 19:16

Цитата(Liudmila @ 30.5.2013, 19:11) *
Уважаемые проектировщики!
Подскажите, как расчитать перемещение трубопроводов теплосети, прокладываемых в подземном тоннеле, в сейсмическом районе?
Где посмотреть подробную методику расчета, а еще лучше - пример расчета?

Перемещение в следствии чего?

Автор: Liudmila 30.5.2013, 20:13

Перемещение вследствие сейсмического воздействия.
Я так понимаю, это нужно, чтобы учесть длину опоры?


А что за предупреждение у меня на аватарке?

Автор: nik4t 3.6.2013, 18:56

Цитата(Liudmila @ 30.5.2013, 21:13) *
Перемещение вследствие сейсмического воздействия

с этим не смогу подсказать.

Автор: ekuzin 6.6.2013, 5:22

сейсмические перемещение очень серьезная штука. Нужны полные данные - не уверен, что Вы сможете их достать - этим занимаются специализированные институты.
Но посчитать можно.

Автор: Solarinfo 20.6.2013, 15:21

Уважаемые форумчане!

Подскажите, есть существующая теплотрасса Ду700, проложенная от котельной надземно на опорах (раскладка - горизонтально), с сальниковыми компенсаторами. Необходимо переложить ее на Ду 1000. Но в связи с ограничением места раскладку труб придется поменять на вертикальную: обратка - снизу (высота от земли до низа трубы - от 0,5 до 1,0), подача - сверху высота от земли до низа трубы - от 2,0 до 2,5). График Т150-70, срезка 130.

Для компенсации заказчик согласовал П-образные компенсаторы, но допускаются и сальниковые. По старому СНиПу 2.04.07 п.7.31:
Сальниковые стальные компенсаторы допускается принимать при параметрах теплоносителя Pу <= 2,5 МПа и t <= 300°С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при подземной прокладке и надземной на низких опорах.
Сальниковые компенсаторы для трубопроводов, прокладываемых на эстакадах и отдельно стоящих высоких опорах, предусматривать, как правило, не допускается.


В связи с чем на обратке предполагается установить сальниковый компенсатор, на подаче - П-образник. В итоге получаем стойки для подающей трубы высотой до 8м. Уже точно определено, что получается 2 таких места.

Для сильфонных компенсаторов норматив не запрещает их установку на высоких опорах. Но их побаивается заказчик. Да рельеф земли так неспокойный.

Может кто-нибудь знает/догадывается в связи с чем на высоких опорах нельзя ставить сальники? Где граница высоких и низких опор? Сколько это от уровня земли?

Автор: nik4t 20.6.2013, 19:07

Цитата(Solarinfo @ 20.6.2013, 16:21) *
... Но в связи с ограничением места раскладку труб придется поменять на вертикальную: обратка - снизу...., подача - сверху...

Обычно делается наоборот: подача - снизу, обратка - сверху. Для уменьшения опрокидывающего момента.
Цитата
Может кто-нибудь знает/догадывается в связи с чем на высоких опорах нельзя ставить сальники? Где граница высоких и низких опор? Сколько это от уровня земли?

1. на сколько вообще актуально обращение к ныне покойному СНиПу?
2. Высокая опора это та, которая обеспечивает проезд транспорта под собой (5м и более). При использовании осевых компенсаторов на такой опоре создаётся большой опрокидывающий момент, как следствие серьёзное увеличение размеров фундамента (заглубленной части) или применение свай. Ни один мало мальски себя любящий конструктор не возьмётся гарантировать её устойчивость, так чтобы потом "не сесть".

Автор: инж323 20.6.2013, 19:13

И как вы там на высокой опоре обеспечите отсутствие боковых составляющих сил? Направляющую еще туда загоните? Ну и зачем этот головняк эксплуатационщикам потом?

Автор: Solarinfo 20.6.2013, 23:10

Цитата(nik4t @ 20.6.2013, 20:07) *
Обычно делается наоборот: подача - снизу, обратка - сверху. Для уменьшения опрокидывающего момента.

1. на сколько вообще актуально обращение к ныне покойному СНиПу?
2. Высокая опора это та, которая обеспечивает проезд транспорта под собой (5м и более). При использовании осевых компенсаторов на такой опоре создаётся большой опрокидывающий момент, как следствие серьёзное увеличение размеров фундамента (заглубленной части) или применение свай. Ни один мало мальски себя любящий конструктор не возьмётся гарантировать её устойчивость, так чтобы потом "не сесть".


1. покойный СниП процитировал лишь для того, что акцентировать на последнем абзаце. В новом СНиПе он не присутствует.
2. откуда понятие высокой опоры? есть подтверждение в норм. литературе? или это так - догадки? И почему 2,2 (до верха пешеходных дорог) не считаются таковыми?
Я и не пытаюсь на такую высоту загнать компенсатор. Еще рах повторю, что при П-образнике для последнего получаются такие стойки. Если компенсатор ставить по оси трубы, то высота от земли до низа трубы - от 2,0 до 2,5.
Да и сваи по 1000-ку уже делали на другом объекте, так что их "не боимся". Вопрос в том, что их проблематично сделать на данном объекте из-за стесненности

Цитата(инж323 @ 20.6.2013, 20:13) *
И как вы там на высокой опоре обеспечите отсутствие боковых составляющих сил? Направляющую еще туда загоните? Ну и зачем этот головняк эксплуатационщикам потом?


Вот что уже было сделано в первой очереди некой организацией несколько лет назад. По бокам проложены трубы аналогичного диаметра, у них все П-образники (4 места) на высоте более 5-6 метров. В середине - подлежат замене (наш случай)
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/1306/67/75d2909d9124.jpg.html http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i702/1306/de/34ee2134f5d7.jpg.html

Автор: Solarinfo 21.6.2013, 0:40

По высоте опор нашел следующее:
ПОСОБИЕ по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)

2.6. Высоту (расстояние от планировочной отметки земли до верха траверсы) отдельно стоящих опор и эстакад следует принимать: для низких отдельно стоящих опор - от 0,3 до 1,2 м, кратной 0,3 м в зависимости от планировки земли и уклонов трубопроводов; для высоких отдельно стоящих опор и эстакад - кратной 0,6 м, обеспечивающий проезд под трубопроводами и эстакадами железнодорожного и автомобильного транспорта в соответствии с габаритами приложения строений по ГОСТ 9238-83 и СНиП 2.05.02-85.

С одной стороны низкие - до 1,2м. С другой стороны, высокие - для проезда. А в середине что за категория?!

Автор: nik4t 21.6.2013, 1:41

Цитата(Solarinfo @ 21.6.2013, 0:10) *
2. откуда понятие высокой опоры? есть подтверждение в норм. литературе? или это так - догадки? И почему 2,2 (до верха пешеходных дорог) не считаются таковыми?
Я и не пытаюсь на такую высоту загнать компенсатор. Еще рах повторю, что при П-образнике для последнего получаются такие стойки. Если компенсатор ставить по оси трубы, то высота...

В ныне действующей нормативной литературе не найдёте понятия "высокая опора". Подтверждение - только оглядка на прошлое и нормативные альбомы с конструкциями опор...
Но это семечки...
А вот основной вопрос - зачем Вам осевой компенсатор на высоких опорах, если применена (по фото и по Вашим словам) естественная компенсация за счёт устройства высоких опор? Осевой компенсатор у Вас остаётся на "нижней" трубе, а верхняя труба идёт на высокие опоры для того, что бы не ставить на ней осевик.

Автор: Solarinfo 21.6.2013, 14:13

смущает только устройство высоких опор. неспокойны рельеф, очень трудоемкий монтаж, особая автотехника на подъем трубы на такую высоту и прочее.
если бы монтировались 4 трубы одновременно, то вопросов по сальникам не возникало. а так слишком много нюансов, в т.ч необходимо учитывать месторасположение фундаментов существующих опор.

еще один П-образник. верх трубы на 11м от земли:
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/1306/72/48cea529d58b.jpg.html

Автор: Solarinfo 23.6.2013, 23:37

Просчитали в программе Старт всю систему с сальниковыми компенсаторами. В итоге программа выдала "Задана кинематически изменяемая система или не достаточно опор для жесткого закрепления трубопровода. Следует проверить расчетную схему и (или) добавить маркер"
Расстояние между неподвижками - несколько участков по 70метров и один 90м . В среднем расстояние между опорами до 10м, есть несколько участков, где 10-11 метров. высота стоек от 2,1 до 4,4м.

Автор: инж323 24.6.2013, 0:30

Так и поставьте сальниковый(коль он уж так вам глянется) возле НО и направляющую там вам проще сделать и стабильней труба там будет в своих перемещениях. Компенсировать правда поболее,но зато надежней.
А подьемы эти.. все...самокомпенсируемо понятно ,но вот.. используйте их( что они для...) для обозначения(и создания этого проезда) проезда пересекающего трассу и не считайте это компенсатором.

Автор: ekuzin 24.6.2013, 5:05

Ни сальниковых, ни сильфонных, ни любых других осевых компенсаторов Вам применить не придется! Огромные осевые нагрузки помноженные на высоту опоры дадут просто ошеломительный опрокидывающий момент - именно по этой причине ни сальниковые ни сильфонные серьезных диаметров на высоких опорах применять не рекомендуется....хотя у меня есть ситуация когда 1000-ки сильфонники стоят на высоте 8м - размеры свайного поля под неподвижку - 100х50м. И стоят они на вантовом мосту. С опрокидывающим моментом начинаются серьезные проблемы уже от 50 тнс*м, а у Вас порядка 600-1000 тнс*м в зависимости от давления и высоты

Автор: Solarinfo 24.6.2013, 11:17

Цитата(ekuzin @ 24.6.2013, 6:05) *
Ни сальниковых, ни сильфонных, ни любых других осевых компенсаторов Вам применить не придется! Огромные осевые нагрузки помноженные на высоту опоры дадут просто ошеломительный опрокидывающий момент - именно по этой причине ни сальниковые ни сильфонные серьезных диаметров на высоких опорах применять не рекомендуется....хотя у меня есть ситуация когда 1000-ки сильфонники стоят на высоте 8м - размеры свайного поля под неподвижку - 100х50м. И стоят они на вантовом мосту. С опрокидывающим моментом начинаются серьезные проблемы уже от 50 тнс*м, а у Вас порядка 600-1000 тнс*м в зависимости от давления и высоты


а вы можете уточнить как были посчитаны эти цифры?

Автор: Solarinfo 24.6.2013, 11:57

пока что посчитал по Николаеву стр.234 табл.113

http://radikal.cc/fp/b8c4148f9619469face737d5a2abced5

1 случай: рис.2 Hго=0,3*Рс+fqL=0,3*21,4+0,3*1100*86=6,42+28,38=34,8
2 случай: пока не могу посчитать, т.к. не хватает данных по l2 (длина слоя набивки по оси компенсатора) и n (число болтов компенсатора).запросил на заводе-изготовителе.

Для определения l2 воспользовался этой формулой: http://pk-imperia.ru/articles/rekomendacii-po-podboru-i-ustanovke-salnikovoj-nabivki-v-salnikovye-kompensatory.htm Тогда сколько колец нужно принять в расчете?

Автор: nik4t 24.6.2013, 12:51

Серьёзный разговор ни очём.

Цитата(Solarinfo @ 20.6.2013, 16:21) *
В связи с чем на обратке предполагается установить сальниковый компенсатор, на подаче - П-образник. В итоге получаем стойки для подающей трубы высотой до 8м. Уже точно определено, что получается 2 таких места.

Еще раз:
1. У Вас две трубы.
2. 1-ая компенсируется за счёт высоких П-образников, на высоких порах.
3. 2-ая остаётся на уровне земли (на низких опорах) и компенсируется осевым компенсатором.
Внимание вопрос:
В чём Ваш вопрос?

Автор: Solarinfo 24.6.2013, 15:40

см. пост 114

пока идет проектирование и расчеты, нам хотелось уйти от вертикальных П-образников для верхнего ряда труб. Вот поэтому и считаем оба ряда труб под сальниковые компенсаторы. Если бы у меня было значение нагрузки на Н.О., под которое бы спроектировали саму конструкцию опоры, то тогда бы можно было понять осуществимо это или нет. Если нет, то устанавливаем вертикальные П-образники.

Автор: nik4t 24.6.2013, 19:18

То есть:
Нужен проект перекладки тепловой сети.

Автор: инж323 24.6.2013, 19:59

от глянул на фотку в посте 114 и что? Вы очень сильно хотите что б в этом месте( цивилизации рядом не видать) находилось некое устройство в весьма сложных условиях и + еще и подвижки какие то непрозрачно-непредсказуемые от сейсмики и требовало от Эксплуатации пристального внимания именно к этому месту? Чем дальше от мест, где эксплуатация сможет оперативно реагировать, тем устройства стоит делать надежней и не требующих повышенного внимания. Ставьте П-образники и не морочьте себе голову. Тем более , что "Кузин" вам собственно подтверждает (пусть и на словах,но они четко соответствуют цифрам расчетов) про неприменимость в таких условиях своей продукции, и не продукция в том виной. условия у вас не под сальниковые- и сейсмика и + высокие. А вниз к НО вы её чего то не хотите ставить, правда ей и там понадобится весьма пристальное внимание от эксплуатации с такой кривизной трассы на рельефе.

Года три 4 назад возле ТЭЦ25 труба соскочила с скользячки, верней сама скользячка с опоры на ф1000 на переходе Москвы реки . Чем кончилось не в курсе.Проблема была суровая. Хотите себе такое же?

Автор: Solarinfo 25.6.2013, 0:01

Цитата(nik4t @ 24.6.2013, 20:18) *
То есть:
Нужен проект перекладки тепловой сети.


Цитата(Solarinfo @ 20.6.2013, 16:21) *
Подскажите, есть существующая теплотрасса Ду700, проложенная от котельной надземно на опорах (раскладка - горизонтально), с сальниковыми компенсаторами. Необходимо переложить ее на Ду 1000.


Цитата(инж323 @ 24.6.2013, 20:59) *
от глянул на фотку в посте 114 и что? Вы очень сильно хотите что б в этом месте( цивилизации рядом не видать) находилось некое устройство в весьма сложных условиях и + еще и подвижки какие то непрозрачно-непредсказуемые от сейсмики и требовало от Эксплуатации пристального внимания именно к этому месту? Чем дальше от мест, где эксплуатация сможет оперативно реагировать, тем устройства стоит делать надежней и не требующих повышенного внимания. Ставьте П-образники и не морочьте себе голову. Тем более , что "Кузин" вам собственно подтверждает (пусть и на словах,но они четко соответствуют цифрам расчетов) про неприменимость в таких условиях своей продукции, и не продукция в том виной. условия у вас не под сальниковые- и сейсмика и + высокие[/i]

я себе не морочу голову. да и вам не собираюсь. хочу убедиться, что они (СК) не подходят не только со слов, но и расчетным путем. Слова - одно, а цифры - другое. Да и Кузину хотелось бы верить.

Цитата(инж323 @ 24.6.2013, 20:59) *
А вниз к НО вы её чего то не хотите ставить, правда ей и там понадобится весьма пристальное внимание от эксплуатации с такой кривизной трассы на рельефе

ее, ей - это про кого?



Автор: инж323 25.6.2013, 0:53

СК понятно, он такая прелесть, что почти она biggrin.gif Хотя скорее там и "папа" и "мама".

Автор: ляляля 25.6.2013, 11:42

Посмотрите плиз правильно ли расставлены неподвижки.

Сам считаю, что правильно, но все равно нужно мнение специалиста.

 _______1.dwg ( 49,53 килобайт ) : 279
 

Автор: ляляля 25.6.2013, 11:49


Автор: *Sasha* 25.6.2013, 12:36

Цитата(ляляля @ 25.6.2013, 11:42) *
Сам считаю, что правильно, но все равно нужно мнение специалиста.

Жуть.
Максимум две неподвижки, видятся на первый вгляд. А для спокойствия надо забить трассу в "старт" и посчитать

Автор: ляляля 25.6.2013, 13:16

Ну почему же жуть?

Неподвижки перед зданиями - однозначно нужны.

Н3, Н4 - принимают нагрузки от г- и Z-образных компенсаторов. Ничего жуткого.



Автор: *Sasha* 25.6.2013, 13:25

Спускники то хоть где?

Автор: ляляля 25.6.2013, 13:29

Уклон в сторону ТК, там и спускники ( ТК обведен кругом, где УП4).

Автор: *Sasha* 25.6.2013, 13:33

Цитата(ляляля @ 25.6.2013, 13:29) *
Уклон в сторону ТК, там и спускники ( ТК обведен кругом, где УП4).

н5- убрать. Н4 сместить в ТК - одной неподвижки достаточно, н3 убрать. С Н1 и Н1 надо смотреть узлы и расстояния и сделать одну неподвижку,, где? надо думать

Автор: nik4t 25.6.2013, 13:42

Да не-е-е, жуть))
Очень много НО. Не надо пытаться буквально делить трассу на Г-образники и Z-образники....
Бывают же еще и П-образники и ... многоугловповрота-образники.

Автор: ляляля 25.6.2013, 14:16

Соглашусь с тем, что Н3 и Н5 надо убирать.

опопра Н5 будет условной,

а Н3, т.к. слишком близок УП4 к зданию.

Но Н2, Н1 никак не выполнить однойнеподвижкой Прямолинейный участок перед школой длинный.

Lmaх=6м.


Автор: Медведица 25.6.2013, 14:44

ну это ж совсем просто!
(несмотря на некультурное непоказывание картинкой)
П-образник между Н2 и Н1
далее представьте деформативную схему
и другие НО вероятно непонадобяца

Автор: ляляля 26.6.2013, 5:35

Хорошо!

Тогда вот это тоже жесть?

Посоветуйте как лучше.

 ___________.dwg ( 105,69 килобайт ) : 178
 

Автор: ekuzin 26.6.2013, 7:03

Solarinfo

Возьмем для примера Ду1000 на 16 кгс/см2
Для сильфона производства ОАО "НПП "Компенсатор" эффективная площадь - 8638 см2, пробное давление = 1,25Х16=20 кгс/см2.
Имеем распорное усилие 8638*20=172 760 кгс
Максимальня жесткость для нашего сильфона - 872 кгс/см, пусть работает с амплитудой 10см. Имеем усилие от жесткости 8,7 тнс.
Итого, без учета сил трения и прочего от каждого сильфона имеем осевое усилие 172,8+8,7=181,5 тнс. Умножайте на 2 компенсатора и на высоту опоры - получите опрокидывающий момент.

Автор: Solarinfo 26.6.2013, 7:15

Цитата(ekuzin @ 26.6.2013, 8:03) *
Solarinfo

Возьмем для примера Ду1000 на 16 кгс/см2
Для сильфона производства ОАО "НПП "Компенсатор" эффективная площадь - 8638 см2, пробное давление = 1,25Х16=20 кгс/см2.
Имеем распорное усилие 8638*20=172 760 кгс
Максимальня жесткость для нашего сильфона - 872 кгс/см, пусть работает с амплитудой 10см. Имеем усилие от жесткости 8,7 тнс.
Итого, без учета сил трения и прочего от каждого сильфона имеем осевое усилие 172,8+8,7=181,5 тнс. Умножайте на 2 компенсатора и на высоту опоры - получите опрокидывающий момент.


не совсем так. одна труба лежит низко, вторая повыше. Поэтому в нашем случае получится значение меньше, чем усилие*2*h.

уже просчитали по Старту: максимальная нагрузка на неподвижную опору 140тс, на остальных участках 70-80.

Автор: *Sasha* 26.6.2013, 9:30

Цитата(ляляля @ 26.6.2013, 5:35) *
тоже жесть

Посоветуйте как лучше.

для врезки: Н2, Н3, К-1 - убрать, Н1 перенести на магистраль.
для 57: Н8, Н9, К-6 - убрать, Н7, Н6, К-5 - под вопросом. Надо смотреть пристальней (температуру, трубы, отводы)
А вообще так советовать трудно (мои советы - только советы), желательно все проверять расчетами. Я это делаю на "старте".

Автор: ляляля 26.6.2013, 12:31

а опуски в землю, выходы из земли можно считать как компенсатор?

Автор: Медведица 26.6.2013, 12:36

ВНИМАНИЕ на сильфонные компенсаторы
К1 К5 К6
Сильфонные компенсаторы должны быть
ОКОЛО НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ

Автор: nik4t 26.6.2013, 15:38

Цитата(Медведица @ 26.6.2013, 13:36) *
Сильфонные компенсаторы должны быть
ОКОЛО НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ

?

Автор: Медведица 26.6.2013, 15:43

НЕПРАВИЛЬНО как в чертежах в теме
===Х====8====Х===

ПРАВИЛЬНО
===Х=8=======Х===

Автор: nik4t 26.6.2013, 16:30

Почему Вы так решили?

Автор: Медведица 26.6.2013, 17:10

для данного очевиднейшего вопроса
лучше создать новую тему
с голосованием

Автор: nik4t 26.6.2013, 21:18

Или почитать РДВЭП. Цветастенький.

Автор: Медведица 27.6.2013, 8:40

прочитали и наше
ПРАВИЛЬНО
===Х=8=======Х===
подтверждается там многократно

но картинки оттуда ищите сами отстающие
а то у вопрошающих появятся сомненья в отвечающих

зато подтверждаеца што проектирование
теплотрасс "тепловиками" это недоразумение
и теплотрассы надо проектировать "ПГС-никам"
перещщитав диаметры за пол-минуты

Автор: *Sasha* 27.6.2013, 8:54

Это прикол албанский, я надеюсь.

Автор: nik4t 27.6.2013, 8:55

Почитайте еще раз, потом еще раз, потом еще раз...
Многим с первого раза не понятно.
Потом оттудова картинки повыкладываем.

Автор: Август 27.6.2013, 8:56

прошу пояснений: если пьезометр перевернулся (на 0,5 м.вод.ст) до входа в ТП значит ли это, что циркуляция в таком ТП будет отсутствовать. Так же если в этой ситуации поставить насос на обратке, что бы её (после потребителя) поднять до входа в обтратку тепловой сети, ситуация не изменится и ТП не будет работать.

Автор: nik4t 27.6.2013, 15:51

Что бы не было недопонимания по сильфонным компенсаторам:
1. Необходимо прочитать и ознакомиться с РД-3-ВЭП.
2. Внимательно почитать п.5.4 и п.5.5 (особенно вчитываемся в п.5.4.4).
3. Изучить таблицы 9 и 10
....................................
хх8. Теплотрассы проектировать тепловикам.
хх9. ПГС-никам ПГС-ово.

Автор: инж323 27.6.2013, 16:00

Цитата(Медведица @ 26.6.2013, 16:43) *
НЕПРАВИЛЬНО как в чертежах в теме
===Х====8====Х===

ПРАВИЛЬНО
===Х=8=======Х===

Слова правильно или неправильно тут не очень обоснованы. Эти варианты оба имеют право на жизнь,но удобней таки :
====Х=8=направл.опора===============Х==
Только вот весь головняк вылезти может на стадии сдачи, когда уже лежать трубы и реально нивелиром снятое положение говорит о том, что прямо и ровно нарисованная трасса не очень ровная(как по вертикали, так и по горизонтали) и теперь стоит пересчитывать и думать, а так ли все получилось как задумывалось.Удержит ли направляющая опора смещающие нагрузки и сколь теперь нуна бетона, что она смогла и это уже на стадии "почти готовая трасса"- при геосьемке уже.

Автор: nik4t 27.6.2013, 16:03

Цитата(инж323 @ 27.6.2013, 17:00) *
Эти варианты оба имеют право на жизнь,но удобней таки :

Именно!
Именно удобнее, но совершенно не обязательно. Просто при расположении СК "в центре" участка появляется дополнительная пара направляющих опор, для некоторых типов СК.

Автор: Нике 28.6.2013, 12:54

Добрый день. Я молодая дама-конструктор и первый раз мне досталось проектировать байпас теплосети в Москве. Не подскажете, можно где-то посмотреть пример выполнения? Даже не знаю, с какой стороны подступить и подскахзать некому. Байпас на высоких опорах, 108, 159 и 219 трубы. Спасибо заранее.

Автор: nik4t 28.6.2013, 14:52

В двух словах не опишешь. Как и любое дело. Ищите живого наставника, который on-line будет подсказывать.

Автор: Инженр 1-й категории 1.7.2013, 8:40

добрый день! подскажите пожалуйста на основании каких нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, др.) изготавливаются межфланцевые (!) заглушки? нужен сам нормативный документ

Автор: Нике 1.7.2013, 11:06

Цитата(nik4t @ 28.6.2013, 15:52) *
В двух словах не опишешь. Как и любое дело. Ищите живого наставника, который on-line будет подсказывать.

Шутите? У меня объект горит, и живого наставника мне не то, что не найти, мне просто некогда.

Автор: nik4t 1.7.2013, 12:03

Цитата(Нике @ 1.7.2013, 12:06) *
Шутите? У меня объект горит, и живого наставника мне не то, что не найти, мне просто некогда.

Я? Нисколько. Отдайте тому кто умеет и уложится в горящие сроки. Это не Ваш объект и не Ваши деньги.

Автор: Медведица 1.7.2013, 14:20

в 3-х словах проект ТС как раз опишешь

ПРЕДСТАВЬ ДЕФОРМАЦИОННУЮ СХЕМУ
что пересекается с сообщениями про компенсаторы

ищем в том нормативе "Гкал" из слов "Гкал/ч"
и НАХОДИМ в контексте про... протечки и экономию на них
что несомненно доказывает что теплотрассы дело ПГС

это выяснили ладно
и выяснив что вопрошающая конструктор смотрите тему с конца
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=523&st=100
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=523&view=findpost&p=774659
там примеры теплотрасс точно есть

Автор: *Sasha* 1.7.2013, 14:40

Цитата(Медведица @ 1.7.2013, 14:20) *
и НАХОДИМ в контексте про... протечки и экономию на них
что несомненно доказывает что теплотрассы дело ПГС

протечки да это к ПГС, еще и слесарь хороший может справиться biggrin.gif

Автор: Нике 1.7.2013, 16:18

Цитата(nik4t @ 1.7.2013, 13:03) *
Я? Нисколько. Отдайте тому кто умеет и уложится в горящие сроки. Это не Ваш объект и не Ваши деньги.

Наверное, Вы, уважаемый, не работали в частных конторах. Это на данный момент мое дело, решать задачу мне, хоть я и не умею, а я спрашиваю совет по делу, а не отсылания по разным адресам. Вам нечего сказать?

Мне нужен хотя бы пример подачи, как выглядеть это должно.

Цитата(Медведица @ 1.7.2013, 15:20) *
в 3-х словах проект ТС как раз опишешь

ПРЕДСТАВЬ ДЕФОРМАЦИОННУЮ СХЕМУ
что пересекается с сообщениями про компенсаторы

ищем в том нормативе "Гкал" из слов "Гкал/ч"
и НАХОДИМ в контексте про... протечки и экономию на них
что несомненно доказывает что теплотрассы дело ПГС

это выяснили ладно
и выяснив что вопрошающая конструктор смотрите тему с конца
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=523&st=100
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=523&view=findpost&p=774659
там примеры теплотрасс точно есть

Спасибо, поищу. Уже почти разобралась, нашла чертежи повторной привязки, осталось со схемой разобраться, как изображать именно байпас на опорах.

Автор: nik4t 1.7.2013, 16:47

Цитата(Нике @ 1.7.2013, 17:18) *
Вам нечего сказать?

Пожалуй, что да.
P.S.
Цитата
решать задачу мне, хоть я и не умею

Хорошо, что Ваша фирма не частная клиника.

Автор: Нике 2.7.2013, 15:08

Цитата(nik4t @ 1.7.2013, 17:47) *
Пожалуй, что да.
P.S.

Хорошо, что Ваша фирма не частная клиника.

А вы прям с пеленок все умели, видимо. Всегда удивляли люди, готовые судить по себе и писать чушь в ответ на конкретный вопрос. Не лучше-ли промолчать?

Автор: nik4t 2.7.2013, 15:52

Научиться Вам было предложено.
Но Вам некогда, у Вас

Цитата
..объект горит... мне просто некогда...

Счастливо оставаться.

Автор: ляляля 3.7.2013, 5:34

Цитата(nik4t @ 1.7.2013, 17:47) *
Пожалуй, что да.
P.S.

Хорошо, что Ваша фирма не частная клиника.


Согласен на 100%.

Автор: Нике 3.7.2013, 10:11

Цитата(nik4t @ 2.7.2013, 16:52) *
Научиться Вам было предложено.
Но Вам некогда, у Вас
Счастливо оставаться.

Мне Вами было предложено искать реального консультанта, вот объясните мне, недалекой, если у Вас нет совета по существу, и вы все сказали, к чему не по делу сотрясать воздух? Желание оставить за собой последнее слово? Зачем? Тем более перед незнакомым Вам человеком.

ляляля, а Вас о чем-то спрашивали? Вы тему в которой отвечаете читали? К чему Ваше согласие?

Я не понимаю, в разделе Консультации, должны быть именно Консультации, а не согласие непонятно с чем, вместо советов и рекомендаций. Самыми умными себя показать? Так показатель ума -грамотный совет, к тому же вопрос был простой - с чего начать, в какие пособия и учебники посмотреть. Конечно, весьма удобно и очень нравится назвать человека тупым, отправить к живому консультанту и потом писать ерунду, намереваясь задеть. К чему только?

Автор: Медведица 5.7.2013, 10:30

где же ваши исходные данные?

Автор: Нике 8.7.2013, 13:23

Цитата(Медведица @ 5.7.2013, 11:30) *
где же ваши исходные данные?

У меня есть монтажная схема тепловой сети, есть профиль трассы. Я никак не пойму, в каком виде просто подать информацию. Схема с расположением опро и расстояниями - потом сечение? Еще П-образный компенсатор есть, опоры то 0,55 от земли, то 1,29...задали мне задачу((( С типом опор я разобралась, а вот с конечным выводом, в каком виде - так и нет.

Автор: ivan-l-ing 8.7.2013, 14:12

Цитата(Нике @ 8.7.2013, 14:23) *
Я никак не пойму, в каком виде просто подать информацию.

можно например по ГОСТ 21.605-82*

Автор: Нике 8.7.2013, 14:27

Цитата(ivan-l-ing @ 8.7.2013, 15:12) *
можно например по ГОСТ 21.605-82*

Спасибо большое, посмотрю.

Автор: Нике 10.7.2013, 14:13

Подскажите пожалуйста, есть-ли где прочитать грамотные общие указания на листе Общих данных? По прокладке байпаса теплосети, наружная прокладка на скользящих и неподвижных опорах. Участки труб различного диаметра.

Автор: Serbot 11.7.2013, 23:01

Коллеги я читаю вашу дискуссию и все таки хочу заметить, что это диалог специалистов.А не справочник как мне спроектировать.Кстати вспомнился мне один проект-так там профиль теплосети был нарисован на 2 листах,отдельно для Т1 и отдельно для Т2. Причем с соблюдением направления движения теплоносителя.

Автор: Алексис 25.7.2013, 13:48

Ребята, подскажите, пожалуйста, как изолируются шаровые фланцевые краны на надземных тепловых сетях?

Автор: РВИ 25.7.2013, 14:49

Так и делаем, ППУ тяжелее, поэтому из практики, применяем катковую опору следующего диаметра. На поле чертежа разрез поперечный и выноски с надписью: опора ППУ такая-то , катковая такая-то, наша экспертиза пропустила

Автор: hydrotehnik 5.8.2013, 20:12

Всем здравствуйте! У меня вопрос по системе ОДК, особенно к коллегам из СПб. ОАО Теплосеть требует на ОДК терминалы типа ИТМ. Даже дали альбом посмотреть. Но вопрос, где их взять в "живую" так и остался без ответа. Альбом этот делал 103 трест (ЗАО РСУ 103), до них не дозвониться, на сайте инфы нет вообще никакой.
Большая просьба, если есть у кого-нибудь информация по этим терминалам, киньтесь, пожалуйста.

Автор: Der Pilz 6.8.2013, 16:36

Прошу прощения за может бытьтупой вопрос, но:
В спецификациях по ТС длина трассы указывается на одну трубу или за трассу? А при 2-х или 4-х трубной теплосети нужно умножить, соответственно, на количество труб?

Автор: hydrotehnik 6.8.2013, 21:01

В спецификациях обычно указано количество заказываемых материалов. Ничего ни на что умножать не надо.

Автор: Медведица 7.8.2013, 9:34

длина ТРАССЫ НЕ для спецификаций
а больше для объемов каналов и песка
в спецификации ДЛИНЫ всех ТРУБ

Автор: Kosymi 13.8.2013, 14:26

Добрый день. Я столкнулся с проблемой герметизации ввода трубопровода в лотка. Лотки примыкают к зданию, в здании нет тех подполья, решили вывести трубопровод из крышки канала и ввести в здание на уровне 1000 от земли. Есть ли типовые решение данного способа прокладки. За ранее спасибо.

Автор: nik4t 13.8.2013, 16:29

Цитата(Kosymi @ 13.8.2013, 15:26) *
Добрый день. Я столкнулся с проблемой герметизации ввода трубопровода в лотка. Лотки примыкают к зданию, в здании нет тех подполья, решили вывести трубопровод из крышки канала и ввести в здание на уровне 1000 от земли. Есть ли типовые решение данного способа прокладки. За ранее спасибо.

Поднимайте в чём-то (ж.б. кольцо, колодец из блоков ФБС) выше уровня земли на 0,3-0,4м.

Автор: baniffaciy 13.8.2013, 16:35

Цитата(Kosymi @ 13.8.2013, 16:26) *
Добрый день. Я столкнулся с проблемой герметизации ввода трубопровода в лотка. Лотки примыкают к зданию, в здании нет тех подполья, решили вывести трубопровод из крышки канала и ввести в здание на уровне 1000 от земли. Есть ли типовые решение данного способа прокладки. За ранее спасибо.

Есть конечно....
Не помню типовой это или серия или еще как....
В памяти всплывает часть названия ".....Четрежи повторного применения..." казасантехпроекта...
Там точно есть этот узел (узел выхода Т/С из канала)

Автор: Solarinfo 14.8.2013, 15:27

Добрый день!
Нужна консультация по недвижных щитовых опор.
Например берем 2 серии:
с.5.903-13 в.7-95 - ТС-666.00.00.18, макс. осевая нагрузка 240т, масса 122,6кг
с.4.903-10 в.4 - Т.8.22, макс. осевая нагрузка 165т, масса 202,0кг
Получается при меньшей массе конструкции, Н.О. берет на себя большую величину нагрузки и наоборот.
Сравнивая конструкцию нахожу что они идентичны.
Еще в сводной таблице нагрузок опор по с.4.903-10 в.4 указано, что опоры Т8 могут воспринимать боковую силу, не превышающую 30% от фактических осевых сил. А по с.5.903-13 в.7-95 об этом ни слова.

Вопрос какая из серий врет? И кому верить?

Автор: nik4t 14.8.2013, 21:43

Цитата(Solarinfo @ 14.8.2013, 16:27) *
...
Вопрос какая из серий врет? И кому верить?

Никакая не врёт.
Почти.
Есть ошибка в а.5.903-13 в.7-95. на листе 3 ТС-666-00.00.СБ - опора ТС-666.00.00.18 имеет отличные D и L от указанных, они должны быть D=1230 (1330), L=220 (266) согласно листу ТС-666.01.00.СБ.
Поэтому корректно сравнивать ТС-666.00.00.18 с Т.8.21. или ТС-666.00.00.19 с Т.8.22 а там разница в весе 4,8кг = 2,4%
Альбом 5.903-13 с моей точки зрения более корректен.

Автор: Solarinfo 15.8.2013, 3:35

nik4t, спасибо! не доглядел sad.gif

Автор: iaroslav 16.8.2013, 11:06

Кстати, согласно НОРМЕ серия 4.903 -10 в. 4 заменена серией 5.903-13 в. 7 и в.8 (для подвижных и неподвижных опор соотвественно). Так что, в любом случае, верить 5.903.

Автор: Solarinfo 17.8.2013, 16:50

Еще вопрос: со скорлупами из ППУ сталкиваюсь первый раз. В основном требуются по ТЗ предизолированные трубы.

В сети вычитал, что на поперечные и продольные стыки ППУ наносится однокомпонентный полиуретановый клей Випол ПК–200. Вроде есть аналог клей «Тимпанат» ТУ 2226-004-32962380-97.
Заложить в проект все что угодно можно, но строители говорят, что он уж очень золотой выходит.

Кто-нибудь с подобным сталкивался? Если да, то на монтаже изоляции как обычно делают эконом вариант, т.е. без него?

Автор: Solarinfo 20.8.2013, 13:14

Есть ли у кого чертеж опор под задвижку?
В НД встречал только НТС 62-91-138 "Опоры под задвижки Ду200-1200". Меня интересует больше всего верхняя часть, а там тупо написали, что это скользящая опора и все. Честно говоря представлял ее совсем другой.
http://radikal.ru/fp/f53373d4221d48cd90dcb7c5a173df0c

У меня задвижка Ду1000. Строительный размер (длина) ее пока не ясен, поскольку снабженцы предлагают как длиной около 1м, так и порядка 2м. Какую привезут пока никто не скажет.

Автор: IM2012 24.8.2013, 12:25

Всем добрый день!
Очень прошу вашей помощи.
(Схема  __.dwg ( 1,32 мегабайт ) : 121
)
Ситуация такая:
Есть существующая трасса до пристройки к зданию, часть подземная, часть надземная. Ранее тепловой узел размещался в пристройке и неподвижка была в стене пристройки (на схеме сущ. но2). Сейчас тепловой узел переносится из пристройки в само здание, т.е. трасса увеличивается на 4,6 метра. я так понимаю, что неподвижку мне нужно перенести на 4,6 метра и проверить компенсацию существующей трассы с удлинением. как два г-образных компенсатора трасса проходит, но возникает вопрос: обязательно ли между ними ставить неподвижку?
Только не бросайтесь, пож-та, помидорами.... наружку не так давно начала проектировать smile.gif

Автор: РВИ 25.8.2013, 20:04

Неподвижка в стене -это не правильно. Трубопровод, в общем случае, закладывают в гильзу в стене для свободного прохода с зазором, существуют серии для разных видов входов. А по поводу трассы: существующий участок - если он проверен работой -и все в порядке- лучше оставить как есть - с неподвижкой. выполненной на этом же месте . но по всем правилам. Тем более, что правильно перед входом в здание распологать Н,О. Создадите новй участок с гильзой в новой стене. В самом здании уже разберетесь по трассе. Скорее всего, в узле учета будут следующая неподвижка.

Автор: инж323 25.8.2013, 20:34

Правильно или неправильно уже не вопрос- это нарсеть ТСЧ и что б туда влезать нужно влезать и согласовывать и возня с проектом и влезанием имеет свою стоимость и канитель. Перенос теплового узла вводного на 4.6 метра от нарстены, ну не есть хорошо,но все равно в рамках ИТП и внутрянки. Зачем вам там(чертеж не открывал) Но не очень ясно- просто у вас узел будет на некотором расстоянии от НО той самой существующей и нетрогаемой вами, будет у него некоторое смещение при температурной деформации, подложите скорлупы(ОП-0), что б трубу не терло об опорную конструкцию. Вы ведь в сетях (раздел ТС) видели, что НО стоит на диктующем диаметре , а вот ответвления все уже не имеют возле этой камеры ТС своих неподвижек? А ведь ответвление тоже получается на некотором удалении от той самой НО диктующего диаметра, чем это не ваши вот эти 4.6 метра? Посчитайте, коль смущает такое отдаление узла от НО, или уж с поворотами сделайте кусок трубы ,на который отдаляется тепловой узел и перед узлом (перед головными ) свою НО ,хомутового типа поставьте., стартом проверьте.

Автор: Prazis 29.8.2013, 17:46

Добрый вечер, проконсультируйте пожалуйста.

Прокладывается наружняя тепловая сеть по базе отдыха от собственной отдельно-стоящей котельной.
Трубы будут пластиковые теплоизолированные фирмы Uponor.
У Uponor есть не ревизируемые тройники.
Можно ли их устанавливать по СП? Не будет ли потом проблем с согласованием?
Не могу найти в СП требования по присоединению к теплотрассе.

Автор: *Sasha* 29.8.2013, 17:52

Цитата(Prazis @ 29.8.2013, 17:46) *
Не будет ли потом проблем с согласованием?

С кем согласовывать? С базой отдыха?

Автор: Prazis 29.8.2013, 18:39

Цитата(*Sasha* @ 29.8.2013, 18:52) *
С кем согласовывать? С базой отдыха?

Согласовываться будет с местными властями и организаниями.
Но вопрос не в том, с кем согласовывается.
А в том правильно это или нет.
Неприятно будет, если на момент монтажа технадзор пальцем тыкнет и скажет запрещено.

Автор: nik4t 29.8.2013, 19:18

Цитата(Prazis @ 29.8.2013, 19:39) *
Неприятно будет, если на момент монтажа технадзор пальцем тыкнет и скажет запрещено.

Предложение первое - узнать у того технадзора, которому будете сдавать, заранее.
Учитывая, что это корпуса ОДНОГО владельца - спросите его, готов он к такой эксплуатации?

Автор: Prazis 30.8.2013, 9:56

Цитата(nik4t @ 29.8.2013, 20:18) *
Предложение первое - узнать у того технадзора, которому будете сдавать, заранее.
Учитывая, что это корпуса ОДНОГО владельца - спросите его, готов он к такой эксплуатации?

Это-то всё понятно, но если ли какое упоминание об этом в СП.
Нашел только пункт:
СП 124.13330.2012 "9.4 Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
...
Установка запорной арматуры на ответвлениях допускается только с применением бесканальных узлов и камер с устройством мероприятий по предотвращению несанкционируемого доступа третьих лиц и обеспечению самотечного водовыпуска из камер в систему дождевой канализации."

Понятно дело этот пункт для меня не подходит...

Мне интересно, как должны быть сделаны ответвления на теплотрассе из изолированных пластиковых труб.
Нужно ли по СП или другой норме делать колодцы и прочее?
Или можно сделать не ревизируемые соединения?
Или может выпущен отдельный СП или СНиП на пластиковые теплотрассы?

Автор: *Sasha* 30.8.2013, 10:51

Цитата(Prazis @ 30.8.2013, 9:56) *
Или может выпущен отдельный СП или СНиП на пластиковые теплотрассы?

СП 41-107-2004

Автор: Prazis 30.8.2013, 11:59

Цитата(*Sasha* @ 30.8.2013, 11:51) *
СП 41-107-2004

БОООЛЬШОЕ спасибо. smile.gif Сильно выручили!

Сильно легче не стало правда sad.gif

"4
ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ
4.1
Соединение труб ПЭ-С должно быть, как правило, компрессионного типа, с использованием деталей из латуни (ниппелей, обжимных колец, накидных гаек, надвигаемых муфт) с последующей теплоизоляцией места соединения смесью ППУ и герметизацией муфтой (манжетой) из термоусаживающегося полиэтилена."

Но если читать между строк, получается устанавливать колодец не нужно, смысла в нем не будет, если делать сверху муфту термоусадочную.

Автор: sergey-k-pkbdgts 30.8.2013, 12:25

Цитата(IM2012 @ 24.8.2013, 12:25) *
Всем добрый день!
Очень прошу вашей помощи.
(Схема  __.dwg ( 1,32 мегабайт ) : 121
)
Ситуация такая:
..., но возникает вопрос: обязательно ли между ними ставить неподвижку?
Только не бросайтесь, пож-та, помидорами.... наружку не так давно начала проектировать smile.gif

Добрый день! бросаться помидорами не будеи.
--мое мнение, разработайте проектную неподвижную опору на месте "сущ н.о2.".

Автор: Задумчивая 7.9.2013, 5:00

Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Если наружная т/сеть Ду 100 будет проходить в 25м от корпуса д.сада и в 5м от его ограждения со стороны игровых площадок (сельская местность, схема согласована), не мало будет 5м.? В СНиПе для наружки дано только расстояние до жилых и общественных зданий в данном случае -10м.

Автор: nik4t 7.9.2013, 10:26

Если это транзитная сеть, то главное, что бы не шла по территории самого сада.А так расстояния сверх достаточное.

Автор: Задумчивая 8.9.2013, 5:38

Спасибо!

Автор: dronovigor 8.9.2013, 14:40

Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста, способы подземной прокладки тепловой сети в следующей ситуации:
проектируется внутриплощадочная тепловая сеть для комплекса общественных зданий. Часть трассы проходит под газоном, а часть под дорогой, по которой автомобили будут проезжать от въезда на объект до стоянки. Согласно геологических изысканий уровень грунтовых вод по площадке от 0,5 до 2 м, но в периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также из-за утечек из водонесущих коммуникаций, возможен подъем уровня подземных вод вплоть до поверхности земли. Заказчик хочет максимально простую и дешевую тепловую сеть из труб в ППУ изоляции.

Автор: den.mgn 8.9.2013, 16:18

Дешевая труба в ППУ изоляции?!! Это что-то из области фантастики …
Всё зависит, где вы живете. Допустим, у нас в области, нет ни одной бригады, способной правильно организовать систему ОДК, которая является неотъемлемой частью прокладки труб в ППУ изоляции.

Автор: nik4t 8.9.2013, 20:19

Под газоном бесканально. Под дорогами (если это того позволяет) в ст. гильзах.
Это самый дешёвый вариант при желании проложить ППУ трубопроводы.

Автор: dronovigor 8.9.2013, 20:58

Под дорогой 2 поворота трассы. Можно ли прокладывать в гильзах? Какие проблемы могут быть из-за высокого уровня грунтовых вод и как их избежать?

Автор: nik4t 8.9.2013, 23:21

Цитата(dronovigor @ 8.9.2013, 21:58) *
Под дорогой 2 поворота трассы. Можно ли прокладывать в гильзах? Какие проблемы могут быть из-за высокого уровня грунтовых вод и как их избежать?

Э- э- э... раз так, давайте картинку)
С pure ППУ проблемы высокого УГВ нестрашны, качественный монтаж, разве что. Как только она обрастает каналами проблемы становятся обычными проблемами при канальной прокладке.

Автор: dronovigor 9.9.2013, 9:10

 ______.pdf ( 150,71 килобайт ) : 178


Трасса тепловой сети нанесена зеленым цветом, границы асфальтированной площадки толстыми черными линиями.

 ______.pdf ( 150,71 килобайт ) : 84
 

Автор: nik4t 9.9.2013, 13:24

То есть половина трассы идет практически в проезде? В Москве это канал, полупроходной как минимум.. что разрешат Вам...? Либо меняйте трассу, либо спрашивайте у будущей эксплуатации.

Автор: dronovigor 9.9.2013, 14:49

1.Разумно ли предусмотреть бесканальную прокладку с защитой трубопроводов под дорогой разгрузочными плитами?
В этом случае нет необходимости устройства дренажа.
2. Если все же предусматривать канал, то трубы в нем должны быть предизолированные или с навесной изоляцией?.

Автор: nik4t 9.9.2013, 14:56

1. Вопрос разумности в компетенции будущей эксплуатирующей организации. По букве закона так проложить можно, определив категорийность местного проезда.
2. Мы прокладывали ППУ заводского изготовления.

Автор: *Sasha* 9.9.2013, 15:03

Поскольку грунтовые воды высокие, остро встает вопрос несущей способности грунтов. Плиты просто в воду кидать - не комильфо.

Автор: nik4t 9.9.2013, 17:08

Да, это имеет место быть.

Автор: Xpander 12.9.2013, 15:19

Рекомендую также сделать расчет на всплытие трубопровода, если всё-таки примете бесканальный вариант прокладки.

Автор: nik4t 12.9.2013, 16:10

Цитата(Xpander @ 12.9.2013, 16:19) *
Рекомендую также сделать расчет на всплытие трубопровода, если всё-таки примете бесканальный вариант прокладки.

Ну уж если есть такие опасения, то можно посчитать на всплытие и канальный вариант.

Автор: dronovigor 12.9.2013, 19:16

Регламентируется ли расстояние от дренажного колодца до трассы тепловой сети?

Автор: nik4t 13.9.2013, 20:20

Цитата(dronovigor @ 12.9.2013, 20:16) *
Регламентируется ли расстояние от дренажного колодца до трассы тепловой сети?

Нет.

Автор: Xpander 17.9.2013, 12:24

Цитата(nik4t @ 12.9.2013, 17:10) *
Ну уж если есть такие опасения, то можно посчитать на всплытие и канальный вариант.

Канал в данном случае должен быть гидроизолирован, поэтому о всплытии трубопровода тут можно не беспокоиться.

Автор: nik4t 17.9.2013, 19:42

Цитата(Xpander @ 17.9.2013, 13:24) *
Канал в данном случае должен быть гидроизолирован, поэтому о всплытии трубопровода тут можно не беспокоиться.

Я о всплытие канала говорил.При рисках всплытия, вполне неопределенных, неизвестно у кого удельный вес окажется меньше, у "голой" ППУ трубы с водой или у полого и герметичного канала с трубой внутри. И даже поняв, что у канала удельный вес окажется больше, чем у трубы, то о чём это скажет? Когда известных нет, а желание посчитать есть.

Автор: Dimka_2007 20.9.2013, 8:54

подскажите пож-та по каким критериям выбирать неподвижную щитовую опору в ППУ с 1 опорным фланцем или с 2мя (в проекте было заложено с 2мя, заказчик просит пересогласовать с 1)

Автор: Shiling 26.9.2013, 13:14

Цитата(mvb11g3x @ 28.8.2012, 11:35) *
Заказчику не сильно интересна эта система ОДК - заказчику главное чтобы СМР вышли дешевле.
Вообщем сделаем вывод - на основании п.5.8 СНиП 41-03-2003 система ОДК требуется лишь для предизолированных труб при бесканальной прокладке. В нашем случае трубопроводы с ППУ изоляцией прокладываются надземно.

А намокание изоляции не может разве быть при надземной прокладке? Оцинкованная оболочка на ППУ трубах довольно герметичная.

Автор: dronovigor 2.10.2013, 11:30

Подскажите, пожалуйста, в каком источнике указано расстояние от тепловой сети до трансформаторной подстанции.

Автор: Медведица 2.10.2013, 13:21

если речь о фундаментах зданий то СНиП Градостроительство

Автор: nik4t 2.10.2013, 21:28

Цитата(dronovigor @ 2.10.2013, 12:30) *
Подскажите, пожалуйста, в каком источнике указано расстояние от тепловой сети до трансформаторной подстанции.

Про 5м?

Автор: dronovigor 6.10.2013, 21:28

Подскажите, пожалуйста, в какую сторону принимать уклон при надземной прокладке? В каких местах в такой сети предусмотреть запорную арматуру(сеть от источника к 3-м потребителям последовательно ответвлениями; планирую сделать только на ответвлениях к каждому потребителю)?

Автор: Prazis 9.10.2013, 12:55

Цитата(nik4t @ 9.9.2013, 0:21) *
Э- э- э... раз так, давайте картинку)
С pure ППУ проблемы высокого УГВ нестрашны, качественный монтаж, разве что. Как только она обрастает каналами проблемы становятся обычными проблемами при канальной прокладке.


А можно по подробнее?
Высокий УГВ не страшен и в СП написано что дренаж делать не надо. А какие тогда будут тепловые потери в воде?
Допустим Uponor диаметром 110 и характеристиках теплоносителя 90/70 (худший вариант).
По графику получается потеря 60 Вт/м. (температура грунта 0 градусов)
2 трубы рядом итого 120 вт/м. Это не мало...
Не будет ли таять снег над трубой или где-то рядом (по прогреву воды)? И как этого избежать?
Не хотелось бы вечно зеленые лужайки иметь. smile.gif

Автор: *Sasha* 9.10.2013, 13:10

Цитата(Prazis @ 9.10.2013, 13:55) *
Не хотелось бы вечно зеленые лужайки иметь. smile.gif

По умолчанию Труба в ППУ изоляции правильно смонтированная - герметична. т.е. наличие грунтовых вод практически ни как не сказывается на теплопотерях (внутри изоляции они одинаковые вне зависимомти от окружающей среды). Подчеркиваю практически т.к. надо учесть теплообмен между ПЭ оболочкой и водой (воздухом) - только в этом будет разница) - незначительная.

Автор: Prazis 9.10.2013, 14:21

Цитата(*Sasha* @ 9.10.2013, 14:10) *
По умолчанию Труба в ППУ изоляции правильно смонтированная - герметична. т.е. наличие грунтовых вод практически ни как не сказывается на теплопотерях (внутри изоляции они одинаковые вне зависимомти от окружающей среды). Подчеркиваю практически т.к. надо учесть теплообмен между ПЭ оболочкой и водой (воздухом) - только в этом будет разница) - незначительная.

Те цифры, что я приводил и есть теплопотеря трубы через герметичный кожух.
Прикрепил скан странички из руководства по проектированию (просто под рукой есть).
Вот и получается не значительная цифра, может превратиться в достаточно большую...

Например, в момент монтажа будет высокий уровень грунтовых вод, как у "dronovigor", на уровне грунта.
Допустим, монтажники положат трубу на 0,5-0,7 м. (будут большие теплопотери).
Тогда потеря через трубу будет:
Дельта = (90+70)/2 - (-24) = 104 градуса.
По диаграмме = получим более 70 вт/м. Для двухтрубной системы 70*2 = 140 Вт/м.

Возвращаемся к моему предыдущему вопросу:
Не будет ли таять снег над трубой или где-то рядом?

Или снег таять не будет и я просто придираюсь?

 

Автор: *Sasha* 9.10.2013, 14:31

Цитата(Prazis @ 9.10.2013, 15:21) *
Или снег таять не будет и я просто придираюсь?

Толщина изоляции выбирается так чтоб теплопотери по длине трубы укладывались в норматив.

Автор: dronovigor 9.10.2013, 16:04

Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть решения по креплению трубопровода ТС на другом трубопроводе (типовые серии или еще что-то).

Автор: ivan-l-ing 9.10.2013, 16:29

Нельзя одну трубу крепить на другую, можно на одном кронштейне, в одном канале, но не друг к другу

Автор: dronovigor 9.10.2013, 16:40

 __________._.__________________________.______________________________________._1965.djvu ( 12,83 мегабайт ) : 92

стр. 41
Хочу найти типовую серию или каталог производителя на такие решения.

Автор: serg sv 13.10.2013, 14:18

Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу перевода из перевода нагрузки из Гкал/ч в тн/ч. Постоянно встречаюсь с двумя формулами (в ссылке). Первая более точная, с учётом разности температур, а вторая сприменением коэффициентов. Но если брать типичные разности температур, то коэффициенты на нагрузки ввентиляции и ГВС. сильно не совпадают. При ГВС например 70/40 получаем 1000/(70-40)=33,(3) но никак не 18,2. Спрашивал на работе, говорили, если нагрузки идут через 1 трубопровод (1 прямой и 1обратный), то считаем по второй формуле, если на каждую нагрузку своя пара, то по первой более точной. Но а почему тогда всё по первой считать нельзя? В Николаеве (раздел 9) ничего не нашёл. Проясните ситуацию. Подскажите, где про это можно почитать? huh.gif

 

Автор: borm 14.10.2013, 7:30

Это?
График 150-70 грС - 1 Гкал - 12,5 т.воды
График 95-70 грС - 1Гкал - 40т.в.
формула: 1000/(150-70)=12,5 т.воды

Расход сетевой воды из тепловой сети считается по СП 41-101-95, можно прикинуть и на всю сеть
Формула, что у вас показана может использоваться в качестве прикидочной.
Я бы по формулам из СП просчитал.

Автор: serg sv 14.10.2013, 20:22

Спасибо за ответ. Сейчас посмотрю СП по ИТП. А считать теперь буду, как и вы, по более точной формуле (которая с 1000).

Автор: an1 16.10.2013, 9:36

Доброво времени суток. Прошу помощи в поиске типых металлических низких стоек(труба, швеллер и т.п.) и скользящих опор удобных для установки на эти металлические стойки. Установили дизельный двигатель и разрешили отбор теплой воды на нужды близлежайшего производства взять. Труба- 2шт по 89х4 с ППУ. Растояние 100 метров. Бетона и ЖБИ производств в округе нет.
Спасибо.

Автор: Задумчивая 20.10.2013, 12:01

Ввод бесканальной подземной теплосети попадает под пандус. Искать другие варианты ввода или достаточно обойтись гильзами?

Автор: HeatServ 20.10.2013, 12:33

Цитата(Sветлячок @ 19.9.2012, 12:18) *
Всем добрый день!
Прошу помощи в таком вопросе: есть ли типовые изделия - катковые опоры для труб в ППУ изоляции?
теоретически можно взять каток и альбома Серии 4 903-10 вып5, и применить скользящую опору для труб ППУ.
Но выдержит ли она , эта скользячка, нагрузку при таком положении?
Из подходящего по наружному размеру выдуйте газом продольный сегмент. Ничего лучшего для ППУ, гори оно огнём, нет.

Автор: Ithildin 21.10.2013, 5:49

Цитата(Задумчивая @ 20.10.2013, 15:01) *
Ввод бесканальной подземной теплосети попадает под пандус. Искать другие варианты ввода или достаточно обойтись гильзами?

С точки зрения ремонта и эксплуатации теплосеть под пандусом - полный караул, хоть в гильзах, хоть без.

Автор: Задумчивая 21.10.2013, 6:13

Спасибо за ответ.

Автор: nik4t 21.10.2013, 12:00

Бывает и такое... ППУ она всё стерпит))
http://www.youtube.com/watch?v=GSa9v7OJ29Q

Автор: Задумчивая 21.10.2013, 12:13

Это , вообще, что такое? ohmy.gif - ППУ в гильзу забивают?

Автор: *Sasha* 21.10.2013, 12:29

Цитата(nik4t @ 21.10.2013, 13:00) *
Бывает и такое... ППУ она всё стерпит))
http://www.youtube.com/watch?v=GSa9v7OJ29Q

Жесть, недавно был на семинаре производителя труб в ППУ изоляции. Они так не рекомендуют biggrin.gif

Автор: Машинист 21.10.2013, 12:34

Цитата(Задумчивая @ 21.10.2013, 13:13) *
Это , вообще, что такое? ohmy.gif - ППУ в гильзу забивают?

ага
Цитата
Доброво времени суток. Прошу помощи в поиске типых металлических низких стоек(труба, швеллер и т.п.) и скользящих опор удобных для установки на эти металлические стойки. Установили дизельный двигатель и разрешили отбор теплой воды на нужды близлежайшего производства взять. Труба- 2шт по 89х4 с ППУ. Растояние 100 метров. Бетона и ЖБИ производств в округе нет.
Спасибо.

Доброво.
Хомутовые скользящие опоры для ППУ-труб готовые продаются, у тех же поставщиков должны быть. Самим сделать можно - кусок швеллера полками вверх, и к нему хомут или два хомута приварены. В зависимости от наружного диаметра.
Опорная конструкция для двух труб Ду80 - поперечина из швеллера №10 на ребро, 650-700 мм длиной, и стойка из трубы 159-й. Сверху к трубе приваривается пластина из листа 5-6 мм и на неё уже упомянутый швеллер. Труба заколачивается в грунт насколько совесть позволит. Мы делали для низких опор (до 1 метра) - на полтора метра в грунт. Стоит, не падает. Шаг 4 метра.

Автор: nik4t 21.10.2013, 13:03

Цитата(Задумчивая @ 21.10.2013, 13:13) *
ППУ в гильзу забивают?

...или просто в грунт laugh.gif

Автор: Машинист 21.10.2013, 13:46

Цитата(nik4t @ 21.10.2013, 14:03) *
...или просто в грунт laugh.gif

Ковшик надо на такие случаи прокачанный (чушку монолитную залить туда)))
А то неубедительно как-то идет.

Автор: nik4t 21.10.2013, 14:42

Цитата(Машинист @ 21.10.2013, 14:46) *
Ковшик надо на такие случаи прокачанный (чушку монолитную залить туда)))
А то неубедительно как-то идет.

laugh.gif
Ага!

Автор: an1 21.10.2013, 15:55

Спасибо Машинист.

Автор: Solarinfo 22.10.2013, 14:36

Есть проект на теплотрассу, разработанной некой организацией. Пересекаем газопровод. Сделана соответствующая запись, что необходимо предусмотреть устройство для отбора проб на утечку газа.
Зачастую заказчик и проверяющие органы на это закрывали глаза. Сейчас новый заказчик увидев эту запись, требует выполнить это решение. Но в чертежах само устройство не разработано.

Форумчане, кто-нибудь сталкивался с таким? Есть ли разработанные чертежи? И самое главное в каких конструкциях это располагать? Коверы?

Пока нашел http://leg.co.ua/info/transformatory/ustroystvo-dlya-otbora-proby-gaza.html, правда немного по другой специальности.

Автор: nik4t 22.10.2013, 23:24

Цитата(Solarinfo @ 22.10.2013, 15:36) *
Сделана соответствующая запись, что необходимо предусмотреть устройство для отбора проб на утечку газа.

Отбора проб из чего?
Обычный альбом (СК) на пересечение с газом не подходит?

Автор: Ithildin 23.10.2013, 5:01

Я обычно закладываю контрольные трубки. Одну на футляре газопровода по серии 5.905-25.05 Вып.1 ч.2 чертеж УГ 14.01.00, и две на канале теплосети по чертежу Н5Р8.3-1.

Автор: Solarinfo 23.10.2013, 16:10

nik4t, Ithildin

спасибо, разобрался. clap.gif

серии у меня были, но запамятовал про них.

Автор: Selkies 6.11.2013, 13:06

Здравствуйте. Хотелось бы небольшой консультации. Недавно в проекте бесканальной прокладки тепловых сетей с ППУ изоляцией увидел вот такой "нестандартный способ самокомпенсации". Есть сомнения в компенсационных возможностях даного узла.


Автор: nik4t 6.11.2013, 14:46

Да, угол плохой.

Автор: *Sasha* 6.11.2013, 14:55

Такое впечатление что хотели избежать этой самой самокомпенсации.

Автор: kuznechik 16.11.2013, 1:23

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая: проложила трубы в мин вате бесканально в песке ( загналась и забыла про каналы!), на экспертизу отдали, так в замечаниях ничего про это не указали! Сама потом когда опомнилась, решила, что-то надо сделать, чтобы изоляцию из мин ваты сохранить подольше, так как если бы сама заложила каналы, у экспертизы возник бы вопрос, а зачем, если раньше их не было. Решила эти трубы в мин вате толщиной 50 мм дополнительно заизолировать полуцилиндрами ТИС-50 из пенополистирола толщиной 30 мм (самая минимальная), которые можно применять при бесканальной прокладке. Такой вариант возможен или все таки канал бежать экспертизе самовольно посылать?

Автор: anton-sk 20.11.2013, 16:13

народ, как решаете проблему дренирования ж/б канала, засыпанного песком? если кинуть обычную трубу, ее ж песком забъет, есть какие-то способы?

Автор: nik4t 20.11.2013, 19:28

Не совсем понятно, что Вы спрашиваете?
Что за дренирование засыпанного канала?

Автор: anton-sk 21.11.2013, 8:38

Цитата(nik4t @ 20.11.2013, 20:28) *
Не совсем понятно, что Вы спрашиваете?
Что за дренирование засыпанного канала?

когда трубы прокладываются в ж/б канале, мы же должны сделать выполнить дренаж его в нижней точке, ведь так? иначе куда воде деваться в случае прорыва? а что делать если канал засыпанный песком, обычная дренажная труба просто забьется песком..

Автор: nik4t 21.11.2013, 9:29

Нет, не делают ничего такого. Подразумевается что это тоже самое что и обычная бесканальная прокладка - впитается и протечет через канал раньше чем вытечет.

Автор: anton-sk 21.11.2013, 10:22

Цитата(nik4t @ 21.11.2013, 10:29) *
Нет, не делают ничего такого. Подразумевается что это тоже самое что и обычная бесканальная прокладка - впитается и протечет через канал раньше чем вытечет.

не знаю, не знаю.. если канал в гидроизоляции и сделан поуму, то ничего не вытечет, так и будет вода стоять, что не есть хорошо на мой взгляд. Я тупо трубу закладываю из канала, но это неправильно.
И кстати, если канал засыпан песком как считаете компенсацию - по нормам бесканалки или канальной?

Автор: *Sasha* 21.11.2013, 10:55

Цитата(anton-sk @ 21.11.2013, 11:22) *
И кстати, если канал засыпан песком?

Ну если уж у вас канал запесочен, значит труба предизолирована с дистанционным контролем за намоканием). Спрашивается зачем проектировать на случай аварии если этой аварии быть и вовсе не должно?

Автор: anton-sk 21.11.2013, 12:10

Цитата(*Sasha* @ 21.11.2013, 11:55) *
Ну если уж у вас канал запесочен, значит труба предизолирована с дистанционным контролем за намоканием). Спрашивается зачем проектировать на случай аварии если этой аварии быть и вовсе не должно?

ну одк это конечно хорошо, но у нас в ростове половина вообще одк не строит, а другая половина его нормально не эксплуатирует..


Автор: nik4t 21.11.2013, 14:55

Цитата(anton-sk @ 21.11.2013, 11:22) *
не знаю, не знаю...

Ну, я написал, что знаю по г.Москве.
Цитата
...если канал в гидроизоляции и сделан поуму, то ничего не вытечет, так и будет вода стоять, что не есть хорошо на мой взгляд.

Я не понимаю зачем гидроизолировать засыпанный канал с предизолированной трубой. Только ради защиты самих бетонных конструкций. Такие каналы я не гидроизолирую.
По уму - это еще и наличие торцевых стенок с гильзами?
Цитата
И кстати, если канал засыпан песком как считаете компенсацию - по нормам бесканалки или канальной?

Смотря что Вы имеете в виду. Всё как в бесканалке, только открытым остаётся философский вопрос о глубине засыпки.

Автор: anton-sk 22.11.2013, 8:16

Цитата(nik4t @ 21.11.2013, 15:55) *
Ну, я написал, что знаю по г.Москве.

Я не понимаю зачем гидроизолировать засыпанный канал с предизолированной трубой. Только ради защиты самих бетонных конструкций. Такие каналы я не гидроизолирую.
По уму - это еще и наличие торцевых стенок с гильзами?

Смотря что Вы имеете в виду. Всё как в бесканалке, только открытым остаётся философский вопрос о глубине засыпки.

при ненормативных приближениях канал гидроизолированый канал проще проходит согласования) а вообще закрываем вопрос, больше парится с дренажем не буду.
а вот второй вопрос более актуальный - в прежней фирме действительно считали как в бесканалке, то есть с возникновением УНО, но теперь считаю это не правильным ибо давление грунта идет на канал, а фактическая засыпка, которая оказывает воздействие на трение трубы это та которая в канале, то есть всего 100-200мм. Думаю надо как раз считать как канальную и вместо уно ставить реальные неподвижки (конечно в пределах разумного).

Автор: nik4t 22.11.2013, 9:11

Цитата(anton-sk @ 22.11.2013, 9:16) *
... в прежней фирме действительно считали как в бесканалке, то есть с возникновением УНО, но теперь считаю это не правильным ибо давление грунта идет на канал, а фактическая засыпка, которая оказывает воздействие на трение трубы это та которая в канале, то есть всего 100-200мм. Думаю надо как раз считать как канальную и вместо уно ставить реальные неподвижки (конечно в пределах разумного).

Давление грунта идёт и на трубу, если нет воздушного зазора между плитой и слоем обсыпки трубы.
И никто не мешает забить в Старт фактическую засыпку в 100-200мм и посмотреть, что получится.
Как канальную считать нельзя, т.к. физика процессов именно как в бесканалке, но с меньшей глубиной засыпки.

Автор: *Sasha* 22.11.2013, 9:17

Цитата(nik4t @ 22.11.2013, 10:11) *
И никто не мешает забить в Старт фактическую засыпку в 100-200мм и посмотреть, что получится.

В старте такое не пройдет, скажем если есть б/к прокладка и в местах прохода под дорогой канал. Получается в старте это будет выглядеть как : там где бесканалка - глубина заложения скажем 1м.. там где начинается канал - сразу переход на 0,2м. helpsmilie.gif

Автор: nik4t 22.11.2013, 9:20

Цитата(*Sasha* @ 22.11.2013, 10:17) *
В старте такое не пройдет, скажем если есть б/к прокладка и в местах прохода под дорогой канал. Получается в старте это будет выглядеть как : там где бесканалка - глубина заложения скажем 1м.. там где начинается канал - сразу переход на 0,2м. helpsmilie.gif

Не пройдёт: некрасиво или расчёт не пройдёт?))
Как забить такое в МСК я знаю (да и Вы наверное).

Автор: *Sasha* 22.11.2013, 9:24

Цитата(nik4t @ 22.11.2013, 10:20) *
Не пройдёт: некрасиво или расчёт не пройдёт?))
Как забить такое в МСК я знаю (да и Вы наверное).

Старт будет ругаться и выдавать напряжения в изоляции. Я забиваю всё как б/к.

Автор: nik4t 22.11.2013, 10:31

Цитата(*Sasha* @ 22.11.2013, 10:24) *
Старт будет ругаться и выдавать напряжения в изоляции. Я забиваю всё как б/к.

Не будет.
Напряжения в изоляции возникают при увеличении весовой нагрузки выше допустимой.
Пример:

 

Автор: *Sasha* 22.11.2013, 11:00

Цитата(nik4t @ 22.11.2013, 11:31) *
Не будет.

Поэкспериментировал - не ругается, но автоматически линейно изменяет глубину заложения на участке граничащем с точкой где начинается прокладка в канале.
Я даже не знаю что сказать dry.gif , некоторые эксперты из МОЭКа до сих пор ездят на обучение по проектированию и расчету труб в ППУ изоляции и узнают что то новенькое для себя (судя по замечаниям biggrin.gif ). Истина уже где то рядом.

Автор: nik4t 22.11.2013, 14:15

Цитата(*Sasha* @ 22.11.2013, 12:00) *
Истина уже где то рядом.

Это точно!))

Автор: max-energe 27.11.2013, 16:18

Всем здравствуйте!
Скажите пожалуйста..Можно ли пустить трубу в ППУ бесканально, если над трассой имеется дорога, по которой в пожар поедет пожарная машина?? Обычные автомобили стоять на дороге или ездить не будут..

Автор: Машинист 27.11.2013, 16:25

Цитата(max-energe @ 27.11.2013, 17:18) *
Всем здравствуйте!
Скажите пожалуйста..Можно ли пустить трубу в ППУ бесканально, если над трассой имеется дорога, по которой в пожар поедет пожарная машина?? Обычные автомобили стоять на дороге или ездить не будут..

Футляр или разгрузочные плиты надо.

Автор: max-energe 27.11.2013, 16:36

Спасибо! А как тогда устанавливаются на трубопроводе СКУ и Н.О??

Автор: Prazis 29.11.2013, 13:13

Добрый день, прошу консультации у специалистов.
1) Есть ли обучающие семинары по проектированию тепловых сетей из гибких предварительно изолированных труб?

2) При проектировании подземной бесканальной прокладке изолированных труб на вводе в здание нужно закладывать канал/лоток? В СП 124.13330 точно об этом не сказано.

3) Так же если я закладываю лоток по типовой серии 3.006.1-2.87 "Сборные ж/б каналы и туннели из лотковых элементов материалы для проектирования" и засыпаю песком, я указываю в проекте ТС схему канала (продельный и поперечные разрезы, длина канала) или должен полностью выполнить проект ж/б канала?
Если у кого-нибудь пример оформления канала и тепловой камеры в проекте ТС?

П.С. Честно пытался воспользоваться поиском, но точного ответа так и не нашел.

Автор: max-energe 13.12.2013, 12:25

В каком документе сказано, как необходимо заводить трубы в здания (канал, футляр, сальник и тп)

Автор: Ithildin 16.12.2013, 11:08

Цитата(max-energe @ 13.12.2013, 15:25) *
В каком документе сказано, как необходимо заводить трубы в здания (канал, футляр, сальник и тп)

Серия 5.905-26.01.1-6 Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания.

Автор: max-energe 18.12.2013, 15:25

Спасибо большое!!
еще вопросик..
У меня запроектирована тепловая сеть бесканально с попутным дренажем. Дренаж врезается в смотровой колодец рядом с тепловой камерой. В самой тепловой камере тоже есть свой дренаж, который в свою очередь идет в попутный дренаж Пк. Между колодцем и дренажем тепловой камеры установлена Захлопка. Могу ли я попутным дренажем врезаться не в смотровой колодец а сразу в ПК??
( если можно ссылку на стр. Снип,сп, гост) blink.gif

Автор: max-energe 18.12.2013, 15:50

Я дополню..
" Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С "

Автор: *Sasha* 18.12.2013, 16:04

Цитата(max-energe @ 18.12.2013, 16:25) *
У меня запроектирована тепловая сеть бесканально с попутным дренажем.

Зачем дренаж?

Автор: max-energe 18.12.2013, 16:44

Цитата(*Sasha* @ 18.12.2013, 17:04) *
Зачем дренаж?

Трубы ППУ с попутным дренажем, т.к грунтовые воды высоки

Автор: nik4t 18.12.2013, 17:03

СП 41-105-2002
п.4.39
У Вас заказчик попросил?

Автор: max-energe 19.12.2013, 5:36

Цитата(nik4t @ 18.12.2013, 18:03) *
СП 41-105-2002
п.4.39
У Вас заказчик попросил?


Да, тут именно тот момент,когда заказчик требует.
Так можно ли воду из тепловой сети, которая поступает с камеры в колодец (где охлаждается до 40 град) совместить со сливом от попутного дренажа? (Получчается там встречается тепловая сеть и грунтовая вода, после чего все это идет в канализацию)

Автор: nik4t 19.12.2013, 6:24

Цитата(max-energe @ 19.12.2013, 6:36) *
Да, тут именно тот момент,когда заказчик требует.
Так можно ли воду...

А что это за заказчик?Можно. Не знаю, что у Вас за канализация, но я не знаю что у Вас и за заказчик...


Автор: max-energe 19.12.2013, 7:56

Благодарю, я уже разобрался в вопросе rolleyes.gif

Автор: nik4t 19.12.2013, 7:56

ну, и славно!

Автор: max-energe 21.12.2013, 21:41

Интересует расстояние от фундамента здания до бесканальной прокладки ППУ тепловой сети. В СП и СниП 2003 сказано, что если не выдерживаются расстоянием в 5 метров, то необходимо класть тепловую сеть в канале. Но всегда ли при таком условие теплосеть кладут в каналах? может быть есть другое решение такой ситуации?

Автор: испытатель 21.12.2013, 23:41

А что смущает. Канал нужен для защиты от риска подмывания фундамента. Что может быть альтернативой или аналогом ...?

Автор: Задумчивая 23.12.2013, 13:41

Проконсультируйте, пожалуйста меня. Проверяю старые существующие теплосети.

Допустим ли при расчете трубопроводов на самокомпенсацию Г-образного участка, чтобы изгибающее напряжение было равно 0.48 кгс/мм2. ?





Автор: Solarinfo 27.12.2013, 11:06

Коллеги, с наступающим!

Интересует масса фитингов (отводы, переходы и т.п.), которые предварительно изолируются ППУ:
1. Дело в том, что в ГОСТ 30732 отсутствует данная информация, а проверяющие обязательно хотят видеть эти цифры.
2. Все эти элементы чаще всего изготавливается монтажниками в цеху и потом отдается на изолировку. Поэтому пляшет не только толщина стенки, но и длина привариваемых патрубков.



Автор: *Sasha* 27.12.2013, 11:10

Цитата(Solarinfo @ 27.12.2013, 12:06) *
2. Все эти элементы чаще всего изготавливается монтажниками в цеху и потом отдается на изолировку. Поэтому пляшет не только толщина стенки, но и длина привариваемых патрубков.

Что значит пляшет, что заложите в проект то и будет, и длина патрубков и их толщина. толщина отвода - всё по проекту (по расчету)

Автор: Solarinfo 27.12.2013, 15:43

Цитата(*Sasha* @ 27.12.2013, 12:10) *
Что значит пляшет, что заложите в проект то и будет, и длина патрубков и их толщина. толщина отвода - всё по проекту (по расчету)


Идеальные условия, которые зачастую не могут быть выполнены по ряду причин:
- допустим по проекту толщина фитинга Х. А по факту наличия не оказалась у поставщиков такой в наличии. Поэтому взяли Х+1мм.
- патрубок может гулять от 0,5 до 1м.
и т.п.

Если заниматься только проектированием, и не вникать в процесс строительства, то "заложите в проект то и будет" прокатит.

Автор: *Sasha* 27.12.2013, 16:52

Цитата(Solarinfo @ 27.12.2013, 15:43) *
Если заниматься только проектированием, и не вникать в процесс строительства, то "заложите в проект то и будет" прокатит.

Только что выпустили тепловой ввод, согласовали в МОЭК, параллельно общяясь с монтажниками и изготовителем труб. Всё сростается если захотеть.

Автор: Jess28283 12.1.2014, 22:35

Цитата(Liudmila @ 30.5.2013, 21:11) *
Уважаемые проектировщики!
Подскажите, как рассчитать перемещение трубопроводов теплосети, прокладываемых в подземном тоннеле, в сейсмическом районе?
Где посмотреть подробную методику расчета, а еще лучше - пример расчета?

Расчет сейсмической нагрузки приводиться в Пособии к СНиП 2.09.03-85 по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы
п.4.34
Горизонтальные нагрузки вдоль трассы
Горизонтальные нагрузки поперек трассы

Там же в пособии Приложение 1 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОПОР И ЭСТАКАД

Автор: NIK84 17.1.2014, 12:36

Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?

Автор: NIK84 17.1.2014, 14:24

Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 13:36) *
Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?

Вставить участок из минваты не могу, служба эксплуатации против.

Автор: nik4t 18.1.2014, 14:23

Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 13:36) *
...Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?

Согласно последнему абзацу п. 11.4 можно сделать и в ОЦ оболочке, а можно и оцинкованный лист прикрутить на саморезах к ПЭ оболочке.
У Мосинжа даже чертежи такие разработаны вроде.

Автор: АБорисыч 18.1.2014, 16:18

А номер альбома можно?

Цитата
Согласно последнему абзацу п. 11.4 можно сделать и в ОЦ оболочке, а можно и оцинкованный лист прикрутить на саморезах к ПЭ оболочке.
У Мосинжа даже чертежи такие разработаны вроде.

имеется ввду полностью негорючая вставка. То есть не только оболочка. Так что такой вариант не пойдёт.
Цитата
Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?

А вы ничего не путаете если речь о негорючей вставке то это про надземку.
Экспертиза увас спрашивает в камерах будет ппу изоляция? - тогда цинк.
Если чёрная труба - то любая изоляция.
Или же как вариант вы проектируете с колодцами для запорной арматуры запесоченными. То есть в закрытой прокладке.

Автор: nik4t 19.1.2014, 2:10

Цитата(АБорисыч @ 18.1.2014, 17:18) *
А номер альбома можно?

имеется ввду полностью негорючая вставка. То есть не только оболочка. Так что такой вариант не пойдёт.

Номер не имею. Надо обращаться...
Дурацкий пункт СНиПа, правда? Так серьёзно и категорично начинается, а потом - пшик...

Последний абзац пункта говорит: При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов (я: ППУ в ПЭ) в негорючей оболочке (я: сверху оцинковка) допускается вставки не делать.



Автор: NIK84 20.1.2014, 7:06

Всем большое спасибо!!!!

Автор: teplo_gaz 20.1.2014, 9:28

Здравствуйте! Проясните такую ситуацию, пожалуйста. Есть два недвижимых объекта. Между ними стоит автомобильная стоянка. Нужно проложить от автостоянкой тепловую сеть. Вариантов прокладки сети кроме данного не имеется. Вопрос. Как лучше пройти эту автостоянку. Канально или в футляре? Ширина стоянки 10 метров. Хотелось бы знать, кто как поступает в такой ситуации.

Автор: borm 21.1.2014, 8:39

Тут есть ряд если:
-Глубина заложения:
-лотки заводские или по месту делать будете
-моменты, в плане последующего обслуживания теплотрассы.
-согласование проекта...
Если есть свобода выбора, то делайте как выгодней вам и заказчику.
Самое главное это не раздавить теплотрассу и тут уже варианты с усиленными плитами или разгрузочными плитами.
Футляр требует строительство камер по краям, для выполнения требований по дренажу и т.д. и т.п.

Автор: *Sasha* 21.1.2014, 8:59

Цитата(borm @ 21.1.2014, 9:39) *
Футляр требует строительство камер по краям, для выполнения требований по дренажу .

Спускники теплосети для любого способа прокладки должны быть на улице. А уж конструктивно выполняются по разному, все зависит от эксплуатации и немножечко от СНиПа biggrin.gif

Автор: nik4t 21.1.2014, 23:07

Цитата(borm @ 21.1.2014, 9:39) *
Футляр требует строительство камер по краям...

blink.gif

Автор: borm 22.1.2014, 7:47

2nik4t
Вы удивлены?
Давайте рассуждать.
Уклон теплотрассы должен быть в сторону чего?
В футляр вы должны запихать теплотрассу изолированую на скользячках обеспечив уклон и дренаж воды?
Объясните, как соблюсти расстояния м/д трубами в канале и футляре обеспечив неразрывность дренажа воды в случае утечки или грунтовки? Можно, но взяв больший типоразмер канала.
Конечно в теории можно нарисовать красиво подогнав все в заподлицо и даже смонтировать можно и наверно в некоторых регионах такое согласуют, но не во всех.
Напишите как вы делаете я воспользуюсь вашим опытом. Тема как раз соответствующая.
з.ы. вдруг подумалось... Если, что я не о ппу и ппми в бесканалке говорю, а о канальной прокладке в лотках.

Автор: nik4t 22.1.2014, 11:40

Цитата(borm @ 22.1.2014, 8:47) *
... Если, что я не о ппу и ппми в бесканалке говорю, а о канальной прокладке в лотках.

А-а-а! Тогда другое дело.
Для меня совсем экзотика мин. вата в футляре...

Автор: LendGeo 22.1.2014, 15:35

Здравствуйте. Прошу помощи. Запроектирована врезка в надземную теплосеть с последующим опуском в грунт (бесканальная прокладка ППУ-ПЭ). Ни выше уровня земли, ни ниже никаких опор не предполагается. Опирание трубопроводов только на горизонтальные участки в грунте. Очень смущает надежность сей конструкции. Получается, что при любых перемещениях трубопроводов вся нагрузка воспринимается точкой врезки, т.е. по сути сварочным швом. Компенсатором конструкцию врезки из-за небольшого плеча считать не получается. Скажите, пожалуйста, как быть. Представление прилагается.
Спасибо.

 __________________.pdf ( 34,67 килобайт ) : 110
 

Автор: borm 22.1.2014, 17:50

Цитата(nik4t @ 22.1.2014, 12:40) *
А-а-а! Тогда другое дело.
Для меня совсем экзотика мин. вата в футляре...

Не обязательно минивата. Есть кафлексы, скорлупы, минвата и производные.
В нашей необъятной ппу с ппми порой жуткая экзотика.
З.ы. В стране ведь прогресс, очередные перспективы к 20-у году и вечный президент))

Автор: gena163 23.1.2014, 20:52

добрый вечер.
у кого-нибудь есть в электронном виде конструкция неподвижных опор 2-х упорных,4-х упорных по всем диаметрам трубопровода вместе с раскладкой материала(швеллер-какой,длина,кол-во;упоры - лист какой,чертеж раскроя листа,раскрой трубы на упоры с учетом реза ) и т.д.
Заранее благодарен!!!

Автор: nik4t 23.1.2014, 21:39

=
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24443

Автор: Jess28283 26.1.2014, 5:07

Цитата(ляляля @ 6.5.2013, 15:52) *
Здравствуйте! В СНиПе есть такое:

" Температура грунта в местах пересечения теловых сетей с электрокабелями на глубне заложения силовых и контрольных кабелей напряжением до 35кВ не должна повышаться более чем на 10град по отношению......."

Кто-нибудь рассчитывал такое? проверял?

Где можно найти методику расчета, подскажите?

СН 510-78 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РАЙОНОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ.
смотрите Приложение 2. ПРИМЕРЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ.
в первом примере есть расчёт температуры грунта.

Автор: NIK84 29.1.2014, 14:19

Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 15:24) *
Вставить участок из минваты не могу, служба эксплуатации против.




Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 13:36) *
Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?

Решение по оцинкованной оболочке экспертиза согласовала.

Автор: brig 6.2.2014, 21:42

Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу Вашей консультации. Выполняю проект подключения жилого дома к тепловым сетям в районе Чукотского округа. Районная котельная, параметры теплоносителя 95-70гр. Прокладка сетей надземная, совместно с водопроводом. Тепловая изоляция - маты прошивные из базальтового холста толщиной 100мм. (для труб Ду50) с покрытием сталью оцинкованной. Водопровод в своей изоляции с электрообогревом. Заказчик вначале потребовал изолировать водопровод без электрообогрева, потом ему не понравилось, что все трубы изолированы раздельно и теперь потребовал в безальтернативном варианте проложить водопровод (в изоляции) между трубами Т1 и Т2 и далее все заизолировать вместе. Как поступить?

Автор: Нике 7.2.2014, 13:37

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при проектировании каналов теплосети, при том, что трасса частью - в каналах, частью - бесканально - каналы монолитные непроходные, каким-то образом торцы каналов заделываются, или песка, что в канале с Куп=0,95 и в бесканальной части - достаточно? Вдруг проектируем гособъект, куча проволочек. Ранее не закрывала торцы у каналов. Где почитать можно? Спасибо.

Автор: *Sasha* 7.2.2014, 13:54

Цитата(Нике @ 7.2.2014, 14:37) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при проектировании каналов теплосети, при том, что трасса частью - в каналах, частью - бесканально - каналы монолитные непроходные, каким-то образом торцы каналов заделываются,

Если прокладка осуществляется ППУ трубопроводами то не нужно заделывать, если с переходом в канал на трубопроводы с изоляцией минватой то надо заделывать.

Автор: Нике 7.2.2014, 14:15

Цитата(*Sasha* @ 7.2.2014, 14:54) *
Если прокладка осуществляется ППУ трубопроводами то не нужно заделывать, если с переходом в канал на трубопроводы с изоляцией минватой то надо заделывать.

Спасибо большое. А где можно об этом прочитать?

Автор: *Sasha* 7.2.2014, 14:25

Цитата(Нике @ 7.2.2014, 15:15) *
Спасибо большое. А где можно об этом прочитать?

blink.gif Что прочитать?

Автор: Нике 7.2.2014, 14:51

Цитата(*Sasha* @ 7.2.2014, 15:25) *
blink.gif Что прочитать?

информацию о том, что если в ППУ - то не закладывают. ведь в каких-либо СНИПах, учебниках, пособиях это указано?

Автор: *Sasha* 7.2.2014, 14:54

Цитата(Нике @ 7.2.2014, 15:51) *
информацию о том, что если в ППУ - то не закладывают. ведь в каких-либо СНИПах, учебниках, пособиях это указано?

если найдете то и мне скиньте пожалуйста.

Автор: Нике 7.2.2014, 15:11

Цитата(*Sasha* @ 7.2.2014, 15:54) *
если найдете то и мне скиньте пожалуйста.

Не поняла, Вы же дали информацию, а откуда она -не знаете?

Автор: *Sasha* 7.2.2014, 16:08

Цитата(Нике @ 7.2.2014, 15:11) *
Не поняла

biggrin.gif Вы же мне не верите. Ищите.
Я честно не знаю какой документ описывает данный вопрос. Да и что там нужно разъяснять, всё очевидно.

Автор: Нике 10.2.2014, 9:26

Цитата(*Sasha* @ 7.2.2014, 17:08) *
biggrin.gif Вы же мне не верите. Ищите.
Я честно не знаю какой документ описывает данный вопрос. Да и что там нужно разъяснять, всё очевидно.

Почему же, я верю. Но когда меня спрашивают, я не могу сослаться на ник в Интернете, ведь правда? Меня спрашивают источник. Тема для консультаций, Вы ее дали спасибо, но для Вас вопрос очевиден, для кого-то нет и для грамотного ответа нужен источник, Вы откуда-то изначально взяли данную информацию?

Автор: nik4t 10.2.2014, 10:25

У какая!)))
Если канал засыпанный песком, то зачем что-то заделывать? И там песок, и там песок.
Но это из логики и из жизни, а Вам то надо из документа.
Тогда: СП 41-105-2002 п.4.37. - заделывайте, там же написано... а про то засыпан канал или нет, там умалчивается, ну вот и источник!
P.S.
В Вашем вопросе неясны две вещи:
1. Канал тот, что непроходной и монолитный, засыпан песком?
2. Песка ДОСТАТОЧНО для чего?

Автор: Нике 10.2.2014, 10:30

Цитата(nik4t @ 10.2.2014, 11:25) *
У какая!)))
Если канал засыпанный песком, то зачем что-то заделывать? И там песок, и там песок.
Но это из логики и из жизни, а Вам то надо из документа.
Тогда: СП 41-105-2002 п.4.37. - заделывайте, там же написано... а про то засыпан канал или нет, там умалчивается, ну вот и источник!
P.S.
В Вашем вопросе неясны две вещи:
1. Канал тот, что непроходной и монолитный, засыпан песком?
2. Песка ДОСТАТОЧНО для чего?

Да, канал непроходной монолитный засыпан песком. Вот и я, сколько проектирую каналы, не задумывалась, надо-ли заделывать, уже давно получив информацию, наверное, что заделывать не надо, а тут вопрос коллеги поставил в тупик и заставил поискать информацию, а надо-ли заделывать торцы - стенкой-ли монолитной или еще как. Вот и хочу почитать, чтобы ответить грамотно - а то я тоже, как коллега выше, отвечаю, что -ну это ж очевидно, песком все засыпано - зачем заделка. Но все ж уместнее было бы сослаться на какой-то пункт какого-то документа. Спасибо, что разъяснили, теперь понимаю, как буду отвечать smile.gif

Для чего достаточно сейчас и сама не пойму)) Что написала)))

Автор: teplo_gaz 10.2.2014, 13:42

Подскажите литературу по монтажу щитовых неподвижных опор. Хотелось бы знать, если уклон сети равен 0,01 как монтируют неподвижку?В моем представлении она должны стоять перпендикулярно земле

Автор: nik4t 12.2.2014, 21:57

Цитата(teplo_gaz @ 10.2.2014, 14:42) *
Подскажите литературу по монтажу щитовых неподвижных опор. Хотелось бы знать, если уклон сети равен 0,01 как монтируют неподвижку?В моем представлении она должны стоять перпендикулярно земле

Как то на этом не акцентируют внимания. 0,01 еще не самый большой уклон.Да, неподвижная опора должна стоять перпендикулярно земле, на сколько это смогут сделать при монтаже. Воротник и косынки металлической части приваривают к трубе по месту... Будет небольшое отклонение от перпендикуляра между поверхность трубы и воротником щитовой опоры, да, но это не критично.


Автор: teplo_gaz 13.2.2014, 10:07

Цитата(nik4t @ 12.2.2014, 22:57) *
Как то на этом не акцентируют внимания. 0,01 еще не самый большой уклон.Да, неподвижная опора должна стоять перпендикулярно земле, на сколько это смогут сделать при монтаже. Воротник и косынки металлической части приваривают к трубе по месту... Будет небольшое отклонение от перпендикуляра между поверхность трубы и воротником щитовой опоры, да, но это не критично.

Спасибо!

Автор: teploow 26.2.2014, 21:37

Здравствуйте! Уважаемые коллеги из Санкт-Петербурга, подскажите, какие требования к РД по системе ОДК у ОАО Теплосеть? Насколько я понимаю, есть некоторые отличии от требований ГУП ТЭК. Может у кого-нибудь есть пример оформления записки и состава документации?

Заранее благодарю.

Автор: Barn 28.2.2014, 10:37

Здравствуйте. На работе вышел спор, контрольный вентиль с циркуляционной перемычки надо направлять вверх или вниз? Обычно делают как воздушник, но встречались камеры, где контрольную трубку вваривали в трубу снизу. В СНиПе описана лишь необходимость устройства: "на перемычке следует предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними Dy = 25 мм." Если принять, что в камере нет ограничений по высоте, а разность вертикальных отметок между осями трассы и циркуляционной перемычки менее 1000 мм с какой стороны должна быть вварена трубка Ду25?

Автор: nik4t 28.2.2014, 22:50

Цитата(Barn @ 28.2.2014, 11:37) *

Если циркуляционная перемычка, как Вы её описываете, находится сверху основного трубопровода, то быть ей со стороны воздушников по отношению к секционируемому участку, ну а раз так, и раз нет ограничений по высоте камеры, то врезать её следует как воздушник.
Зачем врезать вниз?)
Но бывают, и часто, циркуляционные перемычки организованные через спускники с третьей задвижкой, там контрольный вентиль/шар всё равно куда врезать.

Автор: sltut 3.3.2014, 12:01

Нужна ли система СОДК при прокладке труб ППУ-ПЭ в канале из сборных ж\б лоткаов

Автор: nik4t 3.3.2014, 15:43

Цитата(sltut @ 3.3.2014, 13:01) *
Нужна ли система СОДК при прокладке труб ППУ-ПЭ в канале из сборных ж\б лоткаов

СНиП 41-02-2003
п.11.9

Автор: Roxi2589 4.3.2014, 16:43

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Делаем перекладку сущ. т/сети с увеличением диаметра (с 133 на 219). По трассе имеется проход под дорогой через футляр диам.1020мм. Объясните пожалуйста, как проходят две трубы т/сети в этом футляре, может есть какие-то типовые решения? И можно ли воспользоваться существующим футляром сейчас для новых труб? Буду рада любой информации. Спасибо!

Автор: nik4t 4.3.2014, 19:28

Цитата(Roxi2589 @ 4.3.2014, 17:43) *
...Объясните пожалуйста, как проходят две трубы т/сети в этом футляре, может есть какие-то типовые решения? И можно ли воспользоваться существующим футляром сейчас для новых труб?

Как они проходят можно узнать только когда залезете в этот футляр или спросить в эксплуатации, т.к. решение это не типовое.
Увеличение диаметра у Вас не большое, теоретически (по габаритам) его можно использовать, другое дело в каком этот футляр сейчас состоянии и согласится ли эксплуатирующая организация дальше его использовать.
В общем - прямая дорога в эксплуатирующую организацию Вам.

Автор: NIK84 7.3.2014, 12:41

Доброго дня, такой вопрос: в проекте предусмотрена бесканальная прокладка 2Ду500 на монолитном ж. б. основании, строители просят заменить ж. б. основание
на дорожные плиты увязанные между собой, приемлемо такое решение?

Автор: nik4t 9.3.2014, 20:50

Цитата(NIK84 @ 7.3.2014, 13:41) *
Доброго дня, такой вопрос: в проекте предусмотрена бесканальная прокладка 2Ду500 на монолитном ж. б. основании, строители просят заменить ж. б. основание
на дорожные плиты увязанные между собой, приемлемо такое решение?

Вообще нет.
Как они собираются увязать дорожные плиты?
Даже под сборные лотковые элементы делают ж.б. основание.

Автор: Swift 14.3.2014, 12:45

Цитата
Доброго дня, такой вопрос: в проекте предусмотрена бесканальная прокладка 2Ду500 на монолитном ж. б. основании, строители просят заменить ж. б. основание
на дорожные плиты увязанные между собой, приемлемо такое решение?

Как правило, при бесканальной прокладке трубы кладут на песчаное основание. ж/б основание выполняется в слабонесущих грунтах. заменять монолитное основание на сборное мне кажется не стоит, по факту увязку никто делать не будет, просто кинут плиты и все, а диаметр немаленький, трасса ответственная...
Цитата
Даже под сборные лотковые элементы делают ж.б. основание.

только в особых условиях (высокий уровень грунтовых вод, сейсмичные районы итд. В обычных условиях, как правило, делают песчаное основание 100мм.

Автор: NIK84 19.3.2014, 11:00

Спасибо, насчет увязки плит технологию не объяснили...

Автор: nik4t 19.3.2014, 11:11

Цитата(Swift @ 14.3.2014, 13:45) *
...
только в особых условиях...

Совершенно верно.
Вот в этих:
Цитата(Swift @ 14.3.2014, 13:45) *
...ж/б основание выполняется в слабонесущих грунтах.
...

Автор: Нике 27.3.2014, 13:49

Вопрос: с тех пор, как мне досталось проектировать тепловые сети, каналы и камеры, армировала каналы с шагом 200 арматурой А500С 10-ка и поперечная - 6-ка А240. Камеры 12-ая и 6-ка соответственно. Потом посмотрела проект моей предшественницы - опытной дамы в возрасте, а у нее - шаг 150, сделала так, а аррматуры вышло около 115 кг на куб бетона в канале и камере вместе. Как верно. с каким шагом и 115 кг - это много?

Автор: nik4t 27.3.2014, 13:59

Цитата(Нике @ 27.3.2014, 14:49) *
Вопрос: с тех пор, как мне досталось проектировать тепловые сети, каналы и камеры, армировала каналы с шагом 200 арматурой А500С 10-ка и поперечная - 6-ка А240. Камеры 12-ая и 6-ка соответственно. Потом посмотрела проект моей предшественницы - опытной дамы в возрасте, а у нее - шаг 150, сделала так, а аррматуры вышло около 115 кг на куб бетона в канале и камере вместе. Как верно. с каким шагом и 115 кг - это много?

Это вопросы чистых конструкторов. Не стоит делать самой, если не разбираетесь.
Решить что и как можно, только учитывая много факторов: размеры камеры, схема работы стен (что за плиты перекрытия, с защемлением или нет) заглубление камеры, под проезжей частью или в газоне, есть в этой камере неподвижная опора.
Цитата(Нике @ 27.3.2014, 14:49) *
... армировала каналы с шагом 200 ..., а у нее - шаг 150,

Уменьшение шага армирования позволяет: использовать меньший диаметр арматуры при больших нагрузках. Если оставлять шаг 200, а нагрузка возросла, то выбирается арматура большего диаметра...

Автор: artem1903 27.3.2014, 14:03

Добрый день!

Есть непроходной канал из несколько доборных лотков и эти лотки можно перекрыть либо одной плитой, либо несколькими доборными плитами таких же размеров как и доборный лоток.

Какой вариант предпочтительней?

Спасибо!

Автор: Нике 27.3.2014, 14:10

Опор в камере нет, то есть для каждой камеры я должна подобрать армирование? Нельзя сделать некий типовой алгоритм? Или так вопрос - камера не под дорогой, плиты покрытия - сборняк, без защемления. А в каналах как? И в принципе - 115 кг - это много?

Автор: nik4t 27.3.2014, 17:49

Цитата(Нике @ 27.3.2014, 15:10)
1006452[/url]']
Опор в камере нет, то есть для каждой камеры я должна подобрать армирование? Нельзя сделать некий типовой алгоритм?

Да, для каждой камеры своё армирование.
Сами в своё время пользовались "типовыми" решениями, но спустя время, понимаешь, что действительного грамотный чертеж армирования не может быть типовым.
Я не считаю возможным советовать Вам конкретную арматуру не зная многого (то что описывал + размеры). Да и зная советовать не могу. Обращайтесь к конструкторам. Каждому делу свой мастер.
----------------
Позже скину примеры армирования каналов. Их можно типово расчерчивать каждый раз, предварительно проконсультировавшись с конструктором в правильности выбора диаметра арматуры.

Автор: nik4t 28.3.2014, 12:09

Цитата(nik4t @ 27.3.2014, 18:49) *
...
Позже скину...


 10_________________1880_1800_h_.pdf ( 80 килобайт ) : 121
 25_________________4200_1800_h_.__________________.pdf ( 72,99 килобайт ) : 89
 

Автор: arkadij1988 3.4.2014, 10:28

Добрый день! прошу консультации. Сдали проект на экспертизу, получили замечание: "при выборе материалов для трубопроводов, сооружаемых в районах с холодным климатом, кроме рабочих параметров, не учтено влияние низких температур на металл труб при эксплуатации, монтаже, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, что не соответствует требованиям п. 3.1.5 ПБ 10-573-03;".

В проекте заложены трубы стальные электросварные по ГОСТ 10705-80*, Ст. 10, 20 ГОСТ 1050-74. -40 нар воздух. 95/70 график. Давление теплоносителя 6/4 кгс/см2.

Пункт ПБ "3.1.5. При выборе материалов для трубопроводов, сооружаемых в районах с холодным климатом, кроме рабочих параметров, должно учитываться влияние низких температур при эксплуатации, монтаже, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, если оно не учтено в организационно-технических мероприятиях." Далее рекомендаций я больше вроде никаких не нашел в ПБ

Закладывал всегда эти трубы, честно говоря не озадачивался даже этим вопросом никогда.... Как быть?

Автор: *Sasha* 3.4.2014, 10:51

Суть вот в чем видимо:
"Для повышения хладостойкости и свариваемости строительных сталей применяют малоперлитные стали с низким содержанием углерода, микролегированные сильными карбидообразующими элементами.
К сталям этой группы относятся стали марок 09Г2, 09Г2С, 09Г2СД, 16Г2АФ, 14Г2АФ, 14Г2САФ и др"

Автор: mr.Drug 7.4.2014, 11:59

Всем привет, подскажите плиз кто как и чем обочновывает глубину заложения теплотрассы. У меня конкретно заказчик потребовал обосновать проход в канале под дорогой в московской области на глубине 1,7м. Есть геология, с глубиной промерзания, но ссылки на пункт в нормах нет, вот не знаю как обосновать, знающие подскажите плиз rolleyes.gif

Автор: Машинист 7.4.2014, 12:15

Цитата(mr.Drug @ 7.4.2014, 12:59) *
Всем привет, подскажите плиз кто как и чем обочновывает глубину заложения теплотрассы. У меня конкретно заказчик потребовал обосновать проход в канале под дорогой в московской области на глубине 1,7м. Есть геология, с глубиной промерзания, но ссылки на пункт в нормах нет, вот не знаю как обосновать, знающие подскажите плиз rolleyes.gif

Глубина заложения теплотрассы принимается минимальной согласно СНиП. Никому не нужны лишние кубометры земляных работ, отсыпок и прочего - это всё удорожание.
бОльшая глубина заложения может быть обоснована: 1) наличием прочих коммуникаций, с требованиями обеспечить нормативные расстояния до них; 2) особенностями рельефа местности; так, наличие перепадов высоты не всегда можно повторить профилем трассы, и поэтому в таких местах трасса уходит глубже, чтобы на пониженных отметках земли выйти в нормативную глубину заложения.

Автор: NIK84 10.4.2014, 10:29

Добрый день, задался вопросом при разработке монтажной схемы какое нужно брать максимальное расстояние от стыка до стыка ППУ трубопровода, если обратиться например к ГОСТу 8732-78 по длине трубы должны изготовляться в пределах от 4 до 12,5 м, с одной стороны чем длинней делаем участок тем меньше заделываем стыков, но с другой стороны не всегда есть возможность подвести к месту строительства такой участок ППУ трубопровода (12,5 м). Нет ли усредненного значения длины ППУ трубопровода которая появилась из практики строительства?

Автор: *Sasha* 10.4.2014, 11:00

Цитата(NIK84 @ 10.4.2014, 11:29) *
Нет ли усредненного значения длины ППУ трубопровода которая появилась из практики строительства?

Скорее не из практики строительства а из практики логистики и стоимости оной. т.к. после 10 метров каждый метр резко удорожает перевозку труб. Я обычно принимаю трубы - максимально 10 метров.

Автор: nik4t 10.4.2014, 12:17

Цитата(*Sasha* @ 10.4.2014, 12:00) *
Скорее не из практики строительства а из практики логистики и стоимости оной. т.к. после 10 метров каждый метр резко удорожает перевозку труб. Я обычно принимаю трубы - максимально 10 метров.

+100
Принимаю 10-11 метров.

Автор: NIK84 10.4.2014, 17:02

Спасибо за полезную информацию!

Автор: Еlena88 19.5.2014, 16:57

Скажите, как вы подбираете класс бетона, арматуру ж/б лотков для теплотрасс по серии 3.006.1-2.87? Конструктор даёт вертикальную нагрузку на лоток, плиту? Или как это рассчитать для тс под авто дорогой или газоном?

Автор: Еlena88 20.5.2014, 14:53

Какое максимальное расстояние выбираете от ввода в здание до камеры с отключающей арматурой? (по опыту или покажите, пожалуйста, ссылку на нормы)

Автор: nik4t 21.5.2014, 21:49

Цитата(Еlena88 @ 20.5.2014, 15:53)
Какое максимальное расстояние выбираете от ввода в здание до камеры с отключающей арматурой? (по опыту или покажите, пожалуйста, ссылку на нормы)

Любое, лишь бы вода "дошла" и тепленькая, желательно.

Автор: Jess28283 22.5.2014, 13:29

Цитата(Roxi2589 @ 4.3.2014, 19:43) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Делаем перекладку сущ. т/сети с увеличением диаметра (с 133 на 219). По трассе имеется проход под дорогой через футляр диам.1020мм. Объясните пожалуйста, как проходят две трубы т/сети в этом футляре, может есть какие-то типовые решения? И можно ли воспользоваться существующим футляром сейчас для новых труб? Буду рада любой информации. Спасибо!

Рекомендую посмотреть НТС 62-91 "Нормали тепловых сетей ..." на стр.152, если в альбоме 204 стр.

Автор: max-energe 22.5.2014, 20:04

Подскажите, пожалуйста! Речь идет о РД 10-400-01. Проблемы с нахождением с11 - "прибавки для компенсации допуска на минимальную толщину стенки заготовки". Там написано смотреть в ТУ или в стандарты. А вот какие стандарты или ТУ..не могу там (ГОСТ, ТУ) такую цифру найти. Кто как решал эту проблему (без возможности просчитать в СТАРТе)

Автор: Barn 24.5.2014, 10:59

Добрый день. Подскажите пожалуйста литературу, методические рекомендации или нормативую документацию для расчета армирования и толщины стен монолитных железобетонных каналов. По возможности методики написанные максимально близко к практике, чтобы можно было разобраться теплотехнику без перелопачивания курсов строительной механики и сопромата.

Автор: nik4t 24.5.2014, 16:25

Сходите на Dwg.ru

Автор: Johnny_Bravo 26.5.2014, 10:52

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Во время расчета одного прекрасного города, столкнулся с проблемой. Расход воды при температурном графике 150-75 равен 2994 м3, скорость воды принимаем равной единице. Я никогда раньше не работал с трубами больше Ду 800 и к сожалению не обладаю табличкой зависимости расхода от скорости, чтобы верно подобрать диаметр теплотрассы. Помогите кто чем может helpsmilie.gif

Автор: nik4t 26.5.2014, 16:20

НТС 62-91-14
Ду=1000 при G=3000т/ч, V=1,12м/с

Автор: Johnny_Bravo 27.5.2014, 12:16

Цитата(nik4t @ 26.5.2014, 17:20) *
НТС 62-91-14
Ду=1000 при G=3000т/ч, V=1,12м/с



Спасибо добрый человек. Хоть и сам нашел уже. но все равно огромное спасибо. rolleyes.gif

Автор: Alasseia 6.6.2014, 9:11

Приветствую. Заранее извините если подобное обсуждалось - не нашла.

Суть вопроса: теплосеть (d1000) прокладывается подземно бесканально, в ппу-пэ с содк. На участке пересечения с автомобильной дорогой предполагается футляр-кожух (d1400). Длина участка в футляре - 16,5 метров. На участке в футляре необходима направляющая опора, потому как без неё расчет в "Старте" ругается перекосами компенсатора (СКУ.ППУ/ПЭ.I-С-25-1020х14,0/1200-260-ОДК-М02), расположенного неподалеку от футляра. Как выполнить эту направляющую опору? Была мысль перейти в кожухе на мин.ватную изоляцию и применить направляющие, но не хочется городить выходы содк.

Автор: nik4t 6.6.2014, 9:23

Цитата(Alasseia @ 6.6.2014, 10:11) *

Вопрос не простой.
Дайте посмотреть картинку какую-нибудь трассы, чтобы можно было понять взаимное расположение дороги/СКУ.

Автор: vladigorden 6.6.2014, 9:32

Цитата(Alasseia @ 6.6.2014, 10:11) *
Приветствую. Заранее извините если подобное обсуждалось - не нашла.

Суть вопроса: теплосеть (d1000) прокладывается подземно бесканально, в ппу-пэ с содк. На участке пересечения с автомобильной дорогой предполагается футляр-кожух (d1400). Длина участка в футляре - 16,5 метров. На участке в футляре необходима направляющая опора, потому как без неё расчет в "Старте" ругается перекосами компенсатора (СКУ.ППУ/ПЭ.I-С-25-1020х14,0/1200-260-ОДК-М02), расположенного неподалеку от футляра. Как выполнить эту направляющую опору? Была мысль перейти в кожухе на мин.ватную изоляцию и применить направляющие, но не хочется городить выходы содк.

НТС 65-06 Вып.1_ТС, вот такая серия есть в формате djvu. Хотел загрузить, но почему-то не грузится. Найдите по поисковику.

Автор: nik4t 6.6.2014, 9:36

Цитата(vladigorden @ 6.6.2014, 10:32) *
НТС 65-06 Вып.1_ТС,

Негодидзе.

Автор: Alasseia 6.6.2014, 10:50

Цитата(nik4t @ 6.6.2014, 13:23) *
Вопрос не простой.
Дайте посмотреть картинку какую-нибудь трассы, чтобы можно было понять взаимное расположение дороги/СКУ.

картинка:  ____.pdf ( 46,28 килобайт ) : 103

Автор: nik4t 6.6.2014, 12:22

Цитата(Alasseia @ 6.6.2014, 10:11) *
...На участке в футляре необходима направляющая опора, потому как без неё расчет в "Старте" ругается перекосами компенсатора...

1. УТ8, который 179010'44'', в Старт забиваете?
2. НУ12 - условная неподвижная опора, а Н11 - реальная?

Автор: Alasseia 6.6.2014, 12:33

Цитата(nik4t @ 6.6.2014, 16:22) *
1. УТ8, который 179010'44'', в Старт забиваете?
2. НУ12 - условная неподвижная опора, а Н11 - реальная?



Да, как есть так и забиваю. (хоть и сомнительно что с подобной точностью их потом и положат, а что делать)
Да, НУ12-условная, Н11-реальная.

Автор: nik4t 6.6.2014, 13:17

Цитата(Alasseia @ 6.6.2014, 13:33) *
Да, как есть так и забиваю. (хоть и сомнительно что с подобной точностью их потом и положат, а что делать)

Попробовать не забить и посмотреть, что будет...
Это не решение - это так, для чистоты эксперимента. Попробуйте, скажите нам, что получается...

Цитата(Alasseia @ 6.6.2014, 13:33) *
...(хоть и сомнительно что с подобной точностью их потом и положат, а что делать)

в том то и дело, что несомненно с подобной неточностью будет заварен каждый шов... люди же... в поле...

Автор: Alasseia 6.6.2014, 13:41

Цитата(nik4t @ 6.6.2014, 17:17) *
Попробовать не забить и посмотреть, что будет...
Это не решение - это так, для чистоты эксперимента. Попробуйте, скажите нам, что получается...


в том то и дело, что несомненно с подобной неточностью будет заварен каждый шов... люди же... в поле...



спрямила в УП8 (точно прописав на последующие участки те же сферические координаты, что и на том участке что до уп8) - ошибка не ушла.

Пробовала ставить в футляре пару скользящих, и компенсатор на 2 м от футляра - расчет вроде проходит, но после небольшого смещения компенсатора в сторону уп7 уже получаю перекос - не стабильно и сомнительно (это считала с уп8)

Автор: nik4t 6.6.2014, 14:58

1. Попробуйте Н11 поставить в камере до УП7. Перейдет ли перекос на К9?
2. В Старте в футляре ОБЯЗАТЕЛЬНО забивайте скользящие опоры, с шагом равным шагу колец усиления на ПЭ оболочке трубы.

Автор: Alexm1 11.6.2014, 8:41

А как вы собираетесь обслуживать стык ппу внутри футляра, если участок 16.5 метра? у нас в тех надзоре допускают использование футляров под дорогой до 10м, если больше то надо делать камеру по середине для обслуживания стыка. Насчет расчета в Старте, при моделировании футляра на его границе ставятся направляющие опоры и проблем с боковыми перемещениями быть не должно.

Автор: nik4t 11.6.2014, 9:26

Цитата(Alexm1 @ 11.6.2014, 9:41) *
А как вы собираетесь обслуживать стык ппу внутри футляра, если участок 16.5 метра? у нас в тех надзоре допускают использование футляров под дорогой до 10м, если больше то надо делать камеру по середине для обслуживания стыка. Насчет расчета в Старте, при моделировании футляра на его границе ставятся направляющие опоры и проблем с боковыми перемещениями быть не должно.

Это зависит от местного технадзора. В Москве всё так, как Вы говорите.
А по СНиП п.9.11 можно футляр делать до 40м., а по СП 41-105-2002 п.4.27 только концы в обе сторны по 10м.
Но... Москва... Москва...

Автор: Alasseia 11.6.2014, 12:50

спасибо за ответы.

Цитата(nik4t @ 6.6.2014, 18:58) *
1. Попробуйте Н11 поставить в камере до УП7. Перейдет ли перекос на К9?
2. В Старте в футляре ОБЯЗАТЕЛЬНО забивайте скользящие опоры, с шагом равным шагу колец усиления на ПЭ оболочке трубы.


Как ни странно, если Н11 переставить, перекос на к10 никуда не уходит, а на К9 не появляется. Скользящие с шагом усиления присутствуют.

Цитата
А как вы собираетесь обслуживать стык ппу внутри футляра, если участок 16.5 метра? у нас в тех надзоре допускают использование футляров под дорогой до 10м, если больше то надо делать камеру по середине для обслуживания стыка. Насчет расчета в Старте, при моделировании футляра на его границе ставятся направляющие опоры и проблем с боковыми перемещениями быть не должно.


При моделировании футляра в расчетной программе мне направляющих опор вовсе не жалко. Только я не знаю как теперь эти направляющие осуществить - конкретных конструкций для ппу трубопровода в футляре.

p.s. не Москва

Автор: nik4t 11.6.2014, 14:08

Цитата(Alasseia @ 11.6.2014, 13:50) *
Как ни странно, если Н11 переставить, перекос на к10 никуда не уходит, а на К9 не появляется. Скользящие с шагом усиления присутствуют.

Возможны "шутки" Старта...
Откуда взяться перекосу на прямом участке?

Автор: vladigorden 11.6.2014, 21:46

Мне кажется надо переставить К11 ближе(на другую сторону камеры) и Н12 переставить в угол 179 .... , а далее трассу перебить. Тогда участок перехода под дорогой будет абсолютно прямым и Старт ругаться не будет.
Хотя я с трудом представляю как при монтаже будет выдержан угол до секунд. К сожалению нет топоосновы и нельзя понять, что побудило автора создать такой угол на этом участке.

Автор: xeonis 13.6.2014, 0:02

Добрый ночи, уважаемые форумчане.
Хочу спросить совета - достаточно ли поставить одну Н.О. перед вводом в ИТП или стоит поставить еще одну перед вводом в подвал.
Схемку прилагаю. (150/70, Tmin н.в.=-26, Tmin подв=5)
 _________1.pdf ( 22,83 килобайт ) : 76


И еще вопрос - в подвальных помещениях возможно установка сильфонных компенсаторов?

Автор: vladigorden 13.6.2014, 16:45

Цитата(xeonis @ 13.6.2014, 1:02) *
Добрый ночи, уважаемые форумчане.
Хочу спросить совета - достаточно ли поставить одну Н.О. перед вводом в ИТП или стоит поставить еще одну перед вводом в подвал.
Схемку прилагаю. (150/70, Tmin н.в.=-26, Tmin подв=5)
 _________1.pdf ( 22,83 килобайт ) : 76


И еще вопрос - в подвальных помещениях возможно установка сильфонных компенсаторов?

Перед вводом в подвал надо поставить метра за 2-3, что бы нагрузка от опоры не передавалась на стену здания. А в ИТП там уже другая история. По крайней мере, так как у вас стоит опора её ставить нельзя: слишком маленькое плечо для компенсации.

Автор: xeonis 13.6.2014, 20:10

Неточную схему приложил. Ввод в ИТП это как раз вторая граница проектирования. (перед которой стоит НО) А ввод в подвал это фиолетовый кусок стены.


Но перед ИТП в любом случае опору поставить надо...хм...насколько возможно поставить ее до поворота УП3?

Автор: xeonis 15.6.2014, 18:34

Вот уточненная схема:
 _________1.pdf ( 29,7 килобайт ) : 59


И еще один вопрос - есть теплотрасса, которая разбита на Г- и Z-образные самоскомпенсированные участки. Между этими Г и Z-образными участками обязательно надо ставить НО? В случае для канальной и безканальной прокладки.
Для безканальной, как я понимаю, в некоторых случаях можно не ставить из-за образования условной неподвижной опоры, а в случае с канальной надо всегда?

Автор: инж323 15.6.2014, 19:17

т.е в старте в поставили НО при разбивке участков и просчета самокомпенсации, а в реалии труба сама должна догадаться что вот тут у меня стоит опора НО и вот я теперь вот так должна елозить по грунту как мне заложили в расчет? Труба знает об этом?

Автор: xeonis 15.6.2014, 19:37

Старта у меня нет, к сожалению.
Простите за то, что я сейчас напишу, но...труба расширяется в обе стороны и соответственно часть деформации будет происходить в сторону одного угла поворота, а часть в сторону другого, таким образом где-то посередине будет находиться неподвижный участок, который не будет сдвигаться. Такие мысли оттого, что видел планы теплотрассы, где она имеет сложную конфигурацию, но не разбита неподвижными опорами на Г- и Z-образные участки.

Автор: инж323 15.6.2014, 23:04

Вот с этого "который не будет сдвигаться" и начните. А с чего взяли что он не будет сдвигаться? Вы узнали о равности воздействия на это место усилий возникающих в разных участках, которые скомпенсированы в разные стороны? А то ведь некоторые дурни из контор серьезных ходят такие умные, языками цокают и говорят, чсто мол вот тут НО надо помощнее, у неё нагрузка очень хорошая- и тут вы такой, а с чего это, точка будет неподвижной же.

Помнится сто лет назад один умник компенсатор так натягивал, ему растяжка требовалась там по проекту по условиям монтажа- так я говорит ща притащу два камазовских домкрата и вполпинка натяну. Ага, сказала труба и не сдвинулась, потом пришлось тащить более мощные с электроприводом.

Автор: xeonis 15.6.2014, 23:28

Ну, теоретически, если силы упругой деформации с точки "которая не будет сдвигаться" в сторону левого и правого скомпенсированных участков равны, то она вроде не должна сдвигаться?
А вот про то, что "тут я такой" не надо - я как раз пытаюсь разобраться, а советы кому-то давать это пока точно не по моей части ))))

И где можно почитать про образование этих вот "условных" или "мнимых" НО?

Автор: artem1903 16.6.2014, 13:56

Добрый день!

Проектирую тепловую сеть. Надземная прокладка. Пересекаем реку по эстакаде.

Вопрос вот в чем: регламентируется ли расстояние от низа изоляции до поверхности воды? В СП.124.13330.2012 ничего подобного не нашел.

Спасибо!

Автор: ul9rabota 20.6.2014, 15:37

Подскажите, по вопросу, пожалуйста. Идет строительство объекта, на территории застройщика имеется забор, демонтируемый и вновь возводимый на прежнем месте. Только вместо металла кирпичная кладка 1м шириной. Рядом проходит в канале сущ. ТС диам. 800 и 1200, на расстоянии 4 м от забора каждая. Заказчик просит согласования с эксплуатир. орг-цией. Не будет ли возражать МОЭК, имеем ли право отстаивать свое мнение? Не будет ли рассматривать МОЭК забор как сооружение и требовать соблюдения расстояния 5 и 8 м , как в СП? unsure.gif

Автор: *Sasha* 24.6.2014, 9:14

Цитата(ul9rabota @ 20.6.2014, 16:37) *
Не будет ли рассматривать МОЭК забор как сооружение и требовать соблюдения расстояния 5 и 8 м , как в СП? unsure.gif

Скорее будет т.к. забор капитальный с фундаментом.
Кирпичный забор 1 м шириной blink.gif - реконструкция кремлёвской стены?

Автор: ul9rabota 24.6.2014, 10:19

Цитата(*Sasha* @ 24.6.2014, 10:14) *
Кирпичный забор 1 м шириной blink.gif - реконструкция кремлёвской стены?


Строительство Храма rolleyes.gif

Автор: dronovigor 10.7.2014, 7:21

Здравствуйте. На площадке строительства нового производственного предприятия имеются существующие тепловые сети. Требуется вынести существующие тепловые сети за пределы площадки из-за нехватки места для размещения этих сетей. Как вообще проходит такая процедура: с кем и в каком порядке решать вопросы, какую документацию надо готовить?

Автор: Barn 10.7.2014, 8:28

Прежде всего надо выяснить балансовую принадлежность, если это заводские сети, то надо ехать на поклон к главному энергетику завода. Если сети городские, то надо узнавать чьи конкретно, магистральные или разводящие, может от котельной какой-то.

Автор: dronovigor 10.7.2014, 12:21

Кто владелец сети известно. От контактного лица владельца вряд ли чего то вразумительного можно добиться. Общий подход к решению данного вопроса какой?

Автор: nik4t 10.7.2014, 16:34

Цитата(dronovigor @ 10.7.2014, 13:21) *
Общий подход к решению данного вопроса какой?

- Обращение к владельцу с объяснением
- Получение ТУ от владельца
- Разработка проекта
- Согласование с кем надо

Автор: Незнайка 23.7.2014, 19:26

Коллеги, помогите материалом. Мало делаю теплосети, а в бетонном канале так впервые.
Как лоток с крышкой выглядит понятно, а вот как выполняется поворот трассы и П-образники в интернете скудно как-то. Наверно, не так ищу. Поделитесь материалом по каналке, пожалуйста.

Автор: max-energe 24.7.2014, 5:28

Цитата(Незнайка @ 23.7.2014, 20:26) *
Коллеги, помогите материалом. Мало делаю теплосети, а в бетонном канале так впервые.
Как лоток с крышкой выглядит понятно, а вот как выполняется поворот трассы и П-образники в интернете скудно как-то. Наверно, не так ищу. Поделитесь материалом по каналке, пожалуйста.

Типовые решения Альбом П-ТС1,2 в помощь. Ищите на просторах форума

Автор: Swift 24.7.2014, 13:49

Цитата
Коллеги, помогите материалом. Мало делаю теплосети, а в бетонном канале так впервые.
Как лоток с крышкой выглядит понятно, а вот как выполняется поворот трассы и П-образники в интернете скудно как-то. Наверно, не так ищу. Поделитесь материалом по каналке, пожалуйста.

Серия 3.006.1-2.87, выпуск 5. Узлы трасс - полностью разрисованные углы поворота трасс, компенсаторные ниши и много другого. Ознакомится с данной серией можно http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=72949

Автор: Дима_И 24.7.2014, 14:34

Добрый день уважаемые Специалисты!
Хотел бы проконсультироваться по такому поводу.
По ТУ на проектирование, врезка осуществляется на повороте существующей теплотрассы (Г-образный поворот). Прокладка существующих и проектируемых сетей - подземная бесканальная в ППМИ.
Т.е. нужно поставить на этом повороте Тепловую камеру (размеры камеры 5х6). И тут возникло несколько вопросов: нужно ли ставить подвижные опоры на существующей сети в данной ТК?
И еще один вопрос: эта ТК, относительно проектируемой теплосети, является верхней точкой участка. Т.е. на моей ветке в Тк я ставлю только на выпуск воздуха, слив воды с этой ветки будет соответственно осуществляться в колодце дальше по трассе. Значит дренажный колодец ТК не нужен? Мне же никто не разрешит врезать спускные устройства на существующие трубопроводы?
Опыта у меня еще мало, так что не пинайте если что rolleyes.gif

Автор: Despetcher 24.7.2014, 19:41

Компенсационные напряжения трубопровода вычисленные по Николаеву с чем нужно сравнивать чтобы узнать достаточно ли Z -обратного компенсатора? По каким еще методикам можно или нужно проверять и на какие критерии?

Автор: Незнайка 24.7.2014, 21:17

Цитата(Despetcher @ 24.7.2014, 19:41) *
Компенсационные напряжения трубопровода вычисленные по Николаеву с чем нужно сравнивать чтобы узнать достаточно ли Z -обратного компенсатора? По каким еще методикам можно или нужно проверять и на какие критерии?


Еxcel вам в помощь. Расчёт не мой, на форуме расжился. Если у вас бесканалка, то ещё рекомендую методич. указания Стройполимер.


 1.3.xls ( 259 килобайт ) : 89
 

Автор: Swift 25.7.2014, 7:54

Цитата
Компенсационные напряжения трубопровода вычисленные по Николаеву с чем нужно сравнивать чтобы узнать достаточно ли Z -обратного компенсатора? По каким еще методикам можно или нужно проверять и на какие критерии?

Вычисленные напряжения нужно сравнивать с номинальными допускаемыми напряжениями. Их значения можно найти в таблице 10.1 этого же справочника Николаева.
Если вы делаете расчет теплосети на компенсацию удлинений, то необходимо также проверить рассчитанные нагрузки на НО (расчетную нагрузку можно взять в серии), расстояния м/у НО (табл. 3.7 в Николаеве).
Также необходимо проверить, обеспечивается ли требуемое расстояние от теплоизоляции до стенки канала (30 мм СНиП 41-02-2003 , приложение В, В4) при расчетном удлинении в местах наибольших удлинений (углы поворота, плечи П-образных компенсаторов)

Автор: Swift 25.7.2014, 8:11

Цитата
Добрый день уважаемые Специалисты!
Хотел бы проконсультироваться по такому поводу.
По ТУ на проектирование, врезка осуществляется на повороте существующей теплотрассы (Г-образный поворот). Прокладка существующих и проектируемых сетей - подземная бесканальная в ППМИ.
Т.е. нужно поставить на этом повороте Тепловую камеру (размеры камеры 5х6). И тут возникло несколько вопросов: нужно ли ставить подвижные опоры на существующей сети в данной ТК?
И еще один вопрос: эта ТК, относительно проектируемой теплосети, является верхней точкой участка. Т.е. на моей ветке в Тк я ставлю только на выпуск воздуха, слив воды с этой ветки будет соответственно осуществляться в колодце дальше по трассе. Значит дренажный колодец ТК не нужен? Мне же никто не разрешит врезать спускные устройства на существующие трубопроводы?
Опыта у меня еще мало, так что не пинайте если что rolleyes.gif

Врезка проектируемой теплосети в существующей осуществляется как правило в зоне минимальных перемещений (около НО, в местах мнимых НО) Угол поворота - участок максимального перемещения, по идее там врезаться нельзя. Существующий угол поворота скорее всего служит для самокомпенсации, поставив НО на этом участке вы сделаете невозможной самокомпенсацию. На врезке нужна камера, но зачем такая большая(5х6)??? Если у вас конечно не магистраль Ду500. Посмотрите поменьше, например в серии 3.903 КЛ-13 с соблюдением расстояний до теплоизоляции трубопроводов СНиП 41-02-2003 приложение В. Не забудьте поставить запорную арматуру на своей врезке.

Цитата
И еще один вопрос: эта ТК, относительно проектируемой теплосети, является верхней точкой участка. Т.е. на моей ветке в Тк я ставлю только на выпуск воздуха, слив воды с этой ветки будет соответственно осуществляться в колодце дальше по трассе. Значит дренажный колодец ТК не нужен? Мне же никто не разрешит врезать спускные устройства на существующие трубопроводы?

ставьте воздушник, спускники дальше по трассе.

Автор: Дима_И 1.8.2014, 9:40

Swift спасибо большое за разъяснения. Вот и я думаю зачем по Тех заданию точку врезки в угол поворота поставили... А еще у них по заданию 150 труба трубопровода Т4, когда магистраль Т4 108, писал об этом, говорят, что бы все было по Тех.заданию...переход поставил.

Автор: NIK84 28.8.2014, 12:09

Здравствуйте уважаемые коллеги, впервые разрабатываю трассу на осевых сильфонных компенсаторах (СК), пользуюсь РД-3-ВЭП, там рассматриваются схемы расстановки СК в одном случае СК располагается по середине участка между неподвижными опорами, в другом неподвижная опора служит в качестве направляющей, возник вопрос в каком случае СК располагать по середине, а в каком около неподвижной опоры. Я думаю в случае когда СК находится рядом с неподвижной опорой возникают различные нагрузки на неподвижки (нагруженная, разгруженная), когда СК в середине нагрузки равны, напрашивается вывод лучше СК располагать по середине чтобы нагрузка на неподвижные опоры распределялась одинаково, но в варианте с расположением СК около неподвижной опоры нет необходимости в устройстве направляющей опоры, меньше строительных работ. Прошу консультации более опытных коллег, какой вариант наиболее рационален?

Автор: Swift 28.8.2014, 13:49

Цитата
Здравствуйте уважаемые коллеги, впервые разрабатываю трассу на осевых сильфонных компенсаторах (СК), пользуюсь РД-3-ВЭП, там рассматриваются схемы расстановки СК в одном случае СК располагается по середине участка между неподвижными опорами, в другом неподвижная опора служит в качестве направляющей, возник вопрос в каком случае СК располагать по середине, а в каком около неподвижной опоры. Я думаю в случае когда СК находится рядом с неподвижной опорой возникают различные нагрузки на неподвижки (нагруженная, разгруженная), когда СК в середине нагрузки равны, напрашивается вывод лучше СК располагать по середине чтобы нагрузка на неподвижные опоры распределялась одинаково, но в варианте с расположением СК около неподвижной опоры нет необходимости в устройстве направляющей опоры, меньше строительных работ. Прошу консультации более опытных коллег, какой вариант наиболее рационален?

Все верно. Если СК находится рядом с неподвижной опорой(НО), то нагрузка на другую(удаленную) НО увеличивается. Но с другой стороны, если дальше по трассе тоже прямой участок, можно СК на следующем участке также удалить от этой опоры, и в итоге разгрузить её(сделав что-то вроде мнимой НО).
Если СК ставить около НО, то не надо ставить часть направляющих опор(трасса получается дешевле)+качество монтажных работ часто "не очень", и шанс у монтажников "накосячить" при установке 2 направляющих опор меньше чем при установке 4.
Рассуждая примерно таким образом ТСО в нашем городе ставит СК около неподвижных опор.

Автор: nik4t 28.8.2014, 13:55

Цитата(NIK84 @ 28.8.2014, 13:09) *
... Я думаю в случае когда СК находится рядом с неподвижной опорой возникают различные нагрузки на неподвижки (нагруженная, разгруженная)...

Да, нагрузки различные, но настолько эти различия малы, что назвать "дальнюю" Н.О. разгруженной, язык не повернётся.
Цитата
Прошу консультации более опытных коллег, какой вариант наиболее рационален?

Где как.
Спросите у своих ТСО, что они предпочитают.
...мне привычней смещение СК к одной из Н.О., с установкой одной пары направляющих соответственно...

Автор: NIK84 28.8.2014, 14:44

Спасибо за ответы.Труба в ППУ бесканально (сети Московские), если ничего не изменилось СК ставится в камере, первые направляющие в камере, следующие опоры через 14Ду-16Ду обязательно устанавливать, по-моему грунт при бесканальной прокладке будет выполнять функция направляющей опоры...

Автор: nik4t 28.8.2014, 15:50

Цитата(NIK84 @ 28.8.2014, 15:44) *
Спасибо за ответы.Труба в ППУ бесканально (сети Московские), если ничего не изменилось СК ставится в камере, первые направляющие в камере...

Это вообще другая песнь. Тут СК ТОЛЬКО в центре участка.

Автор: NIK84 28.8.2014, 16:44

Ясно, СК должен быть в камере на трубе в мин. вате и соответственно направляющие опоры в стенах или можно применить предизолированный СК проложенный бесканально?

Автор: nik4t 28.8.2014, 17:39

Цитата(NIK84 @ 28.8.2014, 17:44) *
... или можно применить предизолированный СК проложенный бесканально?

В Москве так сделать не дадут.
...до сих пор не давали.

Автор: NIK84 29.8.2014, 8:25

Спасибо за помощь! И на последок, а если попробовать применить предизолированный СК в камере узлы прохода через стены сделать по СК 3105-99-Т9 в качестве направляющих опор?

Автор: nik4t 29.8.2014, 20:06

Цитата(NIK84 @ 29.8.2014, 9:25)
Спасибо за помощь! И на последок, а если попробовать применить предизолированный СК в камере узлы прохода через стены сделать по СК 3105-99-Т9 в качестве направляющих опор?

Тогда стоит делать всё бесканально, без камеры. Направляющими узлы прохода по СК быть не могут.

Автор: Мистер Х 2.9.2014, 10:47

Здравствуйте. Подскажите пожалуййста как мне сделать дринаж системы в точке А или у ввода в Защитное сооружение? Проектирую убежище по этому такая глубина заложения.

 ______________.pdf ( 194,06 килобайт ) : 53
 

Автор: Swift 2.9.2014, 13:54

Цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуййста как мне сделать дринаж системы в точке А или у ввода в Защитное сооружение? Проектирую убежище по этому такая глубина заложения.

Если вы делаете тепловые сети по неким ведомственным нормам, то это одно. Если вы делаете обычные теплосети, то:
1) Профиль оформляется по ГОСТ 21.605-82*
2) Не показан канал, если прокладка канальная. Если же прокладка бесканальная, то гост на трубы будет 30732-2006.
3) Минимальный уклон тепловых сетей - 0,002 (2 промилле) - СНиП 41-02-2003, п.9.5
4) В узлах трубопроводов есть тепловые камеры? отключающая арматура? СНиП 41-02-2003, п.10.17 в)
5) Вы имеете ввиду под дренажом? Отвод конденсата из паропровода, отвод грунтовых вод от теплосети? Если вы имеете ввиду сбросные колодцы для слива воды из теплосети - ставьте в месте наименьшей глубины прокладки. Учтите так же п.10.18 и 9.5 (уклон как правило от здания) СНиП 41-02-2003.

Автор: Мистер Х 3.9.2014, 6:13

Цитата(Swift @ 2.9.2014, 13:54) *
Если вы делаете тепловые сети по неким ведомственным нормам, то это одно. Если вы делаете обычные теплосети, то:
1) Профиль оформляется по ГОСТ 21.605-82*
2) Не показан канал, если прокладка канальная. Если же прокладка бесканальная, то гост на трубы будет 30732-2006.
3) Минимальный уклон тепловых сетей - 0,002 (2 промилле) - СНиП 41-02-2003, п.9.5
4) В узлах трубопроводов есть тепловые камеры? отключающая арматура? СНиП 41-02-2003, п.10.17 в)
5) Вы имеете ввиду под дренажом? Отвод конденсата из паропровода, отвод грунтовых вод от теплосети? Если вы имеете ввиду сбросные колодцы для слива воды из теплосети - ставьте в месте наименьшей глубины прокладки. Учтите так же п.10.18 и 9.5 (уклон как правило от здания) СНиП 41-02-2003.


Я тут только ответы на замечания экспертов отвечаю по чужому проекту делаю. Дренаж на случай ремонтных работ, для слива воды. Надо же как то достать от туда будет эту воду. Обычно уклон в камеру и она там сливалась, а в данном случаи какое решение необходимо?

Автор: Swift 3.9.2014, 7:38

Цитата
Я тут только ответы на замечания экспертов отвечаю по чужому проекту делаю. Дренаж на случай ремонтных работ, для слива воды. Надо же как то достать от туда будет эту воду. Обычно уклон в камеру и она там сливалась, а в данном случаи какое решение необходимо?

Спускники в камере (если она есть) и в сбросной колодец, если нет - делать камеру со сбросным колодцем, там где её можно сделать (нужно смотреть по плану).

Автор: Мистер Х 3.9.2014, 8:03

Цитата(Swift @ 3.9.2014, 7:38) *
Спускники в камере (если она есть) и в сбросной колодец, если нет - делать камеру со сбросным колодцем, там где её можно сделать (нужно смотреть по плану).

Онаи дёт из ИТП здания. Там спускники есть. Меня интересует как вода от туда при спуске подниметься с отметки 72,920 до точки А Уклон же делаеться что бы вода самотоком слилась, а тут как бы в какую сторону уклон не делай всёровно не слить её.

Добавил план.

 ____.pdf ( 78,17 килобайт ) : 52
 

Автор: Swift 3.9.2014, 8:28

Цитата
Онаи дёт из ИТП здания. Там спускники есть. Меня интересует как вода от туда при спуске подниметься с отметки 72,920 до точки А Уклон же делаеться что бы вода самотоком слилась, а тут как бы в какую сторону уклон не делай всёровно не слить её.

Добавил план.


Неподвижных опор нет? Почему в УП3 Т1 меняется с Т2?
У вас теплосети на существующих коммуникациях? или эти сети недействующие/выносящиеся из-под пятна застройки?
Если на коммуникации не попадете ставьте в УП1 камеру со спускниками и колодцем. Если попадете - ставьте там где коммуникаций нет, например в УП3. Уклон труб меняйте, чтобы он был к камере.

Автор: Мистер Х 3.9.2014, 8:39

Цитата(Swift @ 3.9.2014, 9:28) *
Неподвижных опор нет? Почему в УП3 Т1 меняется с Т2?
У вас теплосети на существующих коммуникациях? или эти сети недействующие/выносящиеся из-под пятна застройки?
Если на коммуникации не попадете ставьте в УП1 камеру со спускниками и колодцем. Если попадете - ставьте там где коммуникаций нет, например в УП3. Уклон труб меняйте, чтобы он был к камере.

Опоры мне предстоит расставить. Думаю как тоже посчитать максимальное расстояние между неподвижками. / Скорее всего потому что криво нарисовано было. Т1 иТ2 поменялись./ Ну там сети все реконструируемые. Без Камеры не обойтись?

Автор: Swift 3.9.2014, 10:52

Цитата
Без Камеры не обойтись?

нет.

Автор: Voproseg 15.9.2014, 9:22

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, руководствуясь чем стоит выбирать глубину залегания труб теплосети в ППУ изоляции при бесканальной прокладке. Посёлок московской области?

Автор: NIK84 15.9.2014, 9:34

Здравствуйте, смотрите СП 41-105-2002 п.4.48

Автор: Voproseg 15.9.2014, 9:41

Цитата(NIK84 @ 15.9.2014, 10:34) *
Здравствуйте, смотрите СП 41-105-2002 п.4.48



Спасибо большое!)

Автор: artem1903 16.9.2014, 11:16

Добрый день!

Ввожу тепловую сеть надземно. Стена сэндвич-панель толщиной 100 мм. Сейсмики нет.

Нужно ли что то предусматривать между стеной и изоляцией трубопровода? Манжету или футляр например?

Спасибо!


Автор: xeonis 16.9.2014, 22:41

Добрый вечер.
Помогите пожалуйста найти ответы на мучающие меня вопросы.
Есть тепловая сеть в СПб - подсоединение здания к существующей тепловой сети.
Присоединяемся 2Ду80 к 2Ду150 в камере на УП, но там НО прямо в камере у УП.
1.Такое присоединение имеет право на существование? Как его реализовать?
2.Входя в ИТП здания, проходим небольшой участок под навесом. Эксперт выставляет замечание, что нельзя. Есть нормы, которые действительно запрещают это? Навес высотой около 4 метров.
Заранее благодарю.

Автор: Машинист 17.9.2014, 12:50

Цитата(artem1903 @ 16.9.2014, 12:16) *
Добрый день!

Ввожу тепловую сеть надземно. Стена сэндвич-панель толщиной 100 мм. Сейсмики нет.

Нужно ли что то предусматривать между стеной и изоляцией трубопровода? Манжету или футляр например?

Спасибо!

Добрый!
Да, в стене футляр, в футляре - манжету.
Цитата
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста найти ответы на мучающие меня вопросы.
Есть тепловая сеть в СПб - подсоединение здания к существующей тепловой сети.
Присоединяемся 2Ду80 к 2Ду150 в камере на УП, но там НО прямо в камере у УП.
1.Такое присоединение имеет право на существование? Как его реализовать?
2.Входя в ИТП здания, проходим небольшой участок под навесом. Эксперт выставляет замечание, что нельзя. Есть нормы, которые действительно запрещают это? Навес высотой около 4 метров.
Заранее благодарю.

1. Право имеет. Только в отвод не врезайтесь. Реализовать как обычно - сверху, "гусем".
2. Что за навес, почему нельзя, эксперт не ссылается ни на что?

Автор: xeonis 17.9.2014, 15:30

Цитата(Машинист @ 17.9.2014, 13:50) *
1. Право имеет. Только в отвод не врезайтесь. Реализовать как обычно - сверху, "гусем".
2. Что за навес, почему нельзя, эксперт не ссылается ни на что?

1. Ну это ясно. Спасибо.
2. Это проверяющий в теплоснабжающей организации. Там П-образное здание, над внутренней частью навес. Ссылается на невозможность ремонта и демонтажа)

Еще там такое дело - пишет, чтобы не проектировались парковки машин на сетях. Но мы просто пересекаем проезд (там идет его расширение как раз) и парковочные места начинаются в 5 метрах от нашей сети. Надо больше?

Автор: Машинист 17.9.2014, 15:38

Чушь. Из-под 4-метрового навеса что угодно можно вытащить и втащить обратно, и достаточно больших диаметров. Диаметры какие?
Про расстояния до парковок и пр. посмотрите приложения к СНиПу тепловые сети - там все есть.

Автор: Shedia 23.9.2014, 8:24

Помогите разобраться wink.gif
Надземная прокладка ТС в ППУ изоляции по требованию заказчика , но есть ещё подземная тепловая камера с существующими и проектируемыми трубопроводами. В какой изоляции прокладывать трубе в камере: ППУ/минвата? Дело в том, что если брать фасонные детали в ППУ изоляции с размерами по ГОСТ, камера получается огромная. Менеджер завода-изготовителя труб в ППУ изоляции сказал, что обрезать фасонные детали не рекомендуется. Остается вариант проложить трубы в минвате? или, например, в ППУ скорлупах, но для таких фасонных деталей, как отвод или даже арматура, такой изоляции не видела blink.gif

Автор: Swift 23.9.2014, 9:50

Цитата
Помогите разобраться wink.gif
Надземная прокладка ТС в ППУ изоляции по требованию заказчика , но есть ещё подземная тепловая камера с существующими и проектируемыми трубопроводами. В какой изоляции прокладывать трубе в камере: ППУ/минвата? Дело в том, что если брать фасонные детали в ППУ изоляции с размерами по ГОСТ, камера получается огромная. Менеджер завода-изготовителя труб в ППУ изоляции сказал, что обрезать фасонные детали не рекомендуется. Остается вариант проложить трубы в минвате? или, например, в ППУ скорлупах, но для таких фасонных деталей, как отвод или даже арматура, такой изоляции не видела blink.gif

СНиП 41-02-2003, п.11.4
Делайте в минвате или другой подобной негорючей теплоизоляции.

Автор: Alasseia 24.9.2014, 10:40

Здравствуйте.

Проектирую бесканально-прокладываемую теплотрассу, d1000, с компенсацией температурных удлинений сильфонными компенсаторами.
Из за стеснённости коридора и этапности строительства (необходимости расчитывать опоры как концевые) получаются неподвижные опоры с осевыми нагрузками по расчету в СТАРТе порядка 240 тс на один трубопровод. Ось трубы заглублена примерно на два метра от поверхности грунта, грунт в геологическом отчете на глубине до 3 метров характеризуется как насыпной, глубже - суглинки.

Вопрос: есть ли какие то типовые решения строительных конструкций под такие нагрузки? Нашла только ПС-239, но там не те диаметры и совсем не те усилия. Какие конструкции под опоры разрабатывают строительные отделы ваших организаций в подобной ситуации?

Меня смущает то, что разрабатываемые у нас строителями конструкции неподвижных опор получаются, на мой взгляд, слишком уж крупные. Совмещенная с тепловой камерой такая опора имела толщину стен по 1,2 м и состояла из двух "комнат" по 7х7. Конструкторам конечно виднее, и может даже никто с коэффициентами запаса и не перемудрил, но было бы интересно познакомиться и с другими решениями.

Автор: NIK84 26.9.2014, 9:25

Здравствуйте столкнулся, с таким требованием-толщина ответвления (отвод, труба) спускника до запорной арматуры должна равняться толщине основного трубопровода, чем регламентируется это требование? Искал в СНиПе "Тепловые сети", ПБ 10-573-03 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ" об этом там ничего не нашел, серия 5-903-13 выпуск 2 часть 1 ясной картины не дала.


Автор: Alasseia 26.9.2014, 10:29

Цитата(NIK84 @ 26.9.2014, 13:25) *
Здравствуйте столкнулся, с таким требованием-толщина ответвления (отвод, труба) спускника до запорной арматуры должна равняться толщине основного трубопровода, чем регламентируется это требование? Искал в СНиПе "Тепловые сети", ПБ 10-573-03 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ" об этом там ничего не нашел, серия 5-903-13 выпуск 2 часть 1 ясной картины не дала.


У нас такое требование прописано отдельным пунктом в заданиях на проектирование гортеплоэнерго: "Патрубки к дренажной запорной арматуре, штуцера и патрубки для сброса воздуха, патрубки и отводы на байпасах, патрубки и отводы к запорной арматуре на перемычках и абонентских ответвлениях - с толщиной стенок металла не менее толщины стенок металла основных магистральных трубопроводов". В литературе не встречалось.

Автор: max-energe 3.10.2014, 10:01

На трубопроводе тепловой сети задвижкой в ИТП приварена труба для промывки трубопровода. На конце этой трубы стоит приварная стальная шаровая арматура. Раньше видел, что все ставили фланцевую с заглушкой. Есть ли какой-нибудь пункт в правилах, запрещающий устанавливать приварную арматуру для вышеописанных целей?

Автор: Машинист 3.10.2014, 10:26

Цитата(Alasseia @ 26.9.2014, 11:29) *
У нас такое требование прописано отдельным пунктом в заданиях на проектирование гортеплоэнерго: "Патрубки к дренажной запорной арматуре, штуцера и патрубки для сброса воздуха, патрубки и отводы на байпасах, патрубки и отводы к запорной арматуре на перемычках и абонентских ответвлениях - с толщиной стенок металла не менее толщины стенок металла основных магистральных трубопроводов". В литературе не встречалось.

В литературе есть старый СНиП Тепловые сети 2.04.07-86* номер у него. Там в приложениях таблица соответствия условных диаметров для спускников, воздушников, байпасов в зависимости от диаметра магистрального трубопровода. Так вот, я лично не совсем понимаю, как будет выглядеть воздушник Ду40 на трубе Ду700... с одинаковой толщиной стенки. rolleyes.gif

Автор: max-energe 3.10.2014, 10:43

Подскажите, пожалуйста, нужно ли вообще делать перед отсечной арматурой тепловой сети в ИТП устройство для промывки трубопровода ?? (Приварить к трубе ТС еще одну трубу с фланцем на конце?)

Автор: Машинист 3.10.2014, 11:08

Цитата(max-energe @ 3.10.2014, 11:43) *
Подскажите, пожалуйста, нужно ли вообще делать перед отсечной арматурой тепловой сети в ИТП устройство для промывки трубопровода ?? (Приварить к трубе ТС еще одну трубу с фланцем на конце?)

Никогда не делал. Может быть, для каких-то крайних ИТП теплосеть пишет такое, чтоб магистрали была возможность промыть. В ЦТП РОТ-гайку просят установить, тут в соседней теме где-то поднимался вопрос недавно. А мне не встречалось.
И про учет не забывайте, никаких штуцеров с арматурой до измерительного устройства быть не должно - это все лазейки для нелегального отбора горячей воды из сети.

Автор: NIK84 3.10.2014, 12:45

Цитата(Машинист @ 3.10.2014, 11:26) *
В литературе есть старый СНиП Тепловые сети 2.04.07-86* номер у него. Там в приложениях таблица соответствия условных диаметров для спускников, воздушников, байпасов в зависимости от диаметра магистрального трубопровода. Так вот, я лично не совсем понимаю, как будет выглядеть воздушник Ду40 на трубе Ду700... с одинаковой толщиной стенки. rolleyes.gif

Такое требование насчет воздушников есть еще и в НТСе (НТС 62-91-69 примечание 1), только с чем оно связано...

Автор: Andrey_D 10.10.2014, 14:09

Цитата(NIK84 @ 3.10.2014, 13:45) *
Такое требование насчет воздушников есть еще и в НТСе (НТС 62-91-69 примечание 1), только с чем оно связано...

Требование связано с необходимостью одинаковой коррозионной стойкостью. При этом толщина стенки ответвления вне зависимости от толщины магистрали не может превышать 10 мм.

Автор: nik4t 10.10.2014, 14:56

Цитата(Andrey_D @ 10.10.2014, 15:09) *
... При этом толщина стенки ответвления вне зависимости от толщины магистрали не может превышать 10 мм.

Вот только не могу найти, где об этом пишут... но слышал.

Автор: dronovigor 12.10.2014, 23:02

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, запорную арматуру какого производителя можно применить для наружной надземной прокладки по варианту с навесной изоляцией на минимальную температуру -50 град.

Автор: xeonis 20.10.2014, 16:08

Добрый вечер.
Тут такое дело - согласовываем пересение нашей тепловой трассы (Гвс Ду50+циркуляция Ду32, пластик) с газопроводом среднего давления. Нам говорят, что надо делать футляр (что верно, т.к. в районе пересечки существующий футляр на газе всего около 4м длинной), но при этом говорят, что разрезной футляр использовать запрещено и нам надо получать ТУ на перекладку газопровода.
Естественно этого хотелось бы избежать.
Никто не в курсе где написано, что разрезной футляр использовать нельзя и правомерно ли это вообще.
Благодарю.

Автор: nik4t 20.10.2014, 17:59

Цитата(xeonis @ 20.10.2014, 17:08) *
Добрый вечер.
Тут такое дело - согласовываем пересение нашей тепловой трассы (Гвс Ду50+циркуляция Ду32, пластик) с газопроводом среднего давления. Нам говорят, что надо делать футляр (что верно, т.к. в районе пересечки существующий футляр на газе всего около 4м длинной), но при этом говорят, что разрезной футляр использовать запрещено и нам надо получать ТУ на перекладку газопровода.
Естественно этого хотелось бы избежать.
Никто не в курсе где написано, что разрезной футляр использовать нельзя и правомерно ли это вообще.
Благодарю.

Дайте посмотреть кусочек трассы и профилек в этом месте.

Автор: Swift 21.10.2014, 7:48

Цитата
Добрый вечер.
Тут такое дело - согласовываем пересение нашей тепловой трассы (Гвс Ду50+циркуляция Ду32, пластик) с газопроводом среднего давления. Нам говорят, что надо делать футляр (что верно, т.к. в районе пересечки существующий футляр на газе всего около 4м длинной), но при этом говорят, что разрезной футляр использовать запрещено и нам надо получать ТУ на перекладку газопровода.
Естественно этого хотелось бы избежать.
Никто не в курсе где написано, что разрезной футляр использовать нельзя и правомерно ли это вообще.
Благодарю.

СП 42-101-2003 п.4.53 Со­единения составных частей футляра должны обес­печивать его герметичность и прямолинейность.
Насколько я знаю, по факту всегда делают разрезные. Как вариант - заложите футляр по серии 5.905-25.05.

Автор: Мистер Х 27.10.2014, 6:58

Здравствуйте. Кто знаком хорошо с системой ОДК. Неоходимо заложить в спецификацию: "Кабель с медными жилами сечением 3х1,5 мм2", "Металлорукав", "Комплект соединения проводов системы ОДК в сварном стыке". Вообще не понимаю где оно там есть и как это всё расчитывать?

Автор: Barn 31.10.2014, 15:19

Цитата(Мистер Х @ 27.10.2014, 7:58) *
Здравствуйте. Кто знаком хорошо с системой ОДК. Неоходимо заложить в спецификацию: "Кабель с медными жилами сечением 3х1,5 мм2", "Металлорукав", "Комплект соединения проводов системы ОДК в сварном стыке". Вообще не понимаю где оно там есть и как это всё расчитывать?

10 метров кабеля на один кабельный вывод на одну трубу, металлорукав те же 10 метров, но лучше трубу 50 оцинкованную.

Кто знает статус гост 55596-2013, который рекомендует старт? Может кто слышал что об этом документе говорит московский технадзор?

Автор: nik4t 31.10.2014, 20:53

Цитата(Barn @ 31.10.2014, 16:19)
Кто знает статус гост 55596-2013, который рекомендует старт? Может кто слышал что об этом документе говорит московский технадзор?

Московский технадзор, тот что МОЭК, требует расчет по этому ГОСТу, это делает последний Старт, вроде...
Московский технадзор, тот что МТК, не требует...
С 1 ноября будет какое-никакое объединение.

Автор: Мистер Х 2.11.2014, 8:07

Цитата(Barn @ 31.10.2014, 15:19) *
10 метров кабеля на один кабельный вывод на одну трубу, металлорукав те же 10 метров, но лучше трубу 50 оцинкованную.

Кто знает статус гост 55596-2013, который рекомендует старт? Может кто слышал что об этом документе говорит московский технадзор?

на каждой трубе получаеться есть этот кабельный вывод? Надо длинну трассы поделить на длинну трубы получиться количество труб и количество труб умножить на 10 ?

Автор: nik4t 2.11.2014, 18:03

Цитата(Мистер Х @ 2.11.2014, 9:07)
на каждой трубе получаеться есть этот кабельный вывод? Надо длинну трассы поделить на длинну трубы получиться количество труб и количество труб умножить на 10 ?

blink.gif
Надо:
Каждый кабельный вывод (на детектор), это как Вам написали раньше, 10м * 2 (от каждой трубы) * количество этих самых выводов по трассе (смотрите схему ОДК).
"Комплект соединения в сварном стыке" считается по количеству стыков на трассе. И умножаете на количество проводников в трубе /2. Если 2 то 2/2=1Если 4 то 4/2=2И т.д.

Автор: Voronin.90 7.11.2014, 14:50

Здравствуйте, отвечаю на вопросы экспертизы по тепловым сетям для детского сада. Проектом предусматривается подземная прокладка из труб стальных с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке заводского изготовления в непроходных каналах из монолитного железобетона. Проектом предусмотрена система ОДК. Эксперт дал следующее замечание :

"Обосновать разработку системы СОДК для проектируемых тепловых сетей в монолитном железобетоне, при отсутствии ее в существующих."

Подскажите как грамотнее ответить на это замечание? Понятно что удорожание всего 2 процента, и ОДК позволяет своевременно диагностировать состояние трубопровода, дает уверенность в бесперебойной работе, возможность предотвратить аварию.

Автор: Barn 7.11.2014, 15:16

В ГОСТе 30732-2006 что-то есть и в СП 41-105-2002 есть пункты, говорящие об обязательности систем СОДК для трубопроводов в ППУ изоляции.

Автор: Voronin.90 7.11.2014, 16:34

Спасибо за ответ. Ещё один вопрос. Теплотрасса к детскому садику идет в непроходном монолитном канале. и эксперт пишет следующее замечание.

"Ввод трубопроводов проектируемых тепловых сетей в железобетонном канале в здание выполнен с нарушением. Расстояние от края железобетонного канала до фундамента здания менее двух метров.
Основание: Прил. А Табл. А.3 СП 124.13330.2012."

Т.е я должен за 2 метра до фундамента перейти на бесканальную прокладку, по моему это глупо . А таблица А.3 на которую ссылается эксперт справедлива по моему мнению при прокладке ТС вдоль фундамента. Как снять это замечание ?

Автор: nik4t 7.11.2014, 18:29

Цитата(Voronin.90 @ 7.11.2014, 17:34) *
"Ввод трубопроводов проектируемых тепловых сетей в железобетонном канале в здание выполнен с нарушением. Расстояние от края железобетонного канала до фундамента здания менее двух метров.
Основание: Прил. А Табл. А.3 СП 124.13330.2012."

Это совершенно не компетентный эксперт!
1. Оставляете всё как есть. Вы сделали правильно.
2. "Эксперта" бьёте по сусалам СНиП'ом 41-02-2003, открыв на п.9.3. "...Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учереждений... в монолитных..." (если любит СП, то открываете п.9.4)

Автор: Swift 10.11.2014, 8:46

to Voronin.90

Цитата
Обосновать разработку системы СОДК
СНиП 41-02-2003 п. 11.11
Цитата
Расстояние от края железобетонного канала до фундамента здания менее двух метров
при параллельной прокладке теплотрассы и фундамента здания. Если теполотрасса прокладывается перпендикулярно фундаменту (т.е. ввод теплосети) - расстояние не нормируется.
Эксперт видимо не "копенгаген"

Автор: AndreyS31 10.11.2014, 13:33

Подскажите пожалуйста! Могу ли я использовать для подземной прокладки тепловых сетей (т1,т2) полимерные трубы Изопрофлекс-95А, максимальная температура в тепловых сетях 95 градусов. В ТУ написано сделать тепловую сеть из пластиковых труб, а экспертиза не согласовывает трубы Изопрофлекс-95а, ссылается на гл.1 СП 41-107-2004.

Автор: Swift 10.11.2014, 16:14

Цитата
Могу ли я использовать для подземной прокладки тепловых сетей (т1,т2) полимерные трубы Изопрофлекс-95А
СНиП 41-02-2003 п.10.3
Цитата
а экспертиза не согласовывает трубы Изопрофлекс-95а, ссылается на гл.1 СП 41-107-2004
СП 41-107-2004. Данный документ распространяется на трубопроводы сетей ГВС, на трубопроводы отопления/теплоснабжения формально он не распространяется (если у вас 4-х трубная прокладка).

Как вариант:
1) Проблемы из-за того, что вы взяли трубы с обычной толщиной изоляции, а в вашем регионе должны использоваться трубы с усиленной теплоизоляцией.
2) Давление теплоносителя по ТУ выше чем допустимое для этих труб
3) Толщина стенки труб ниже, чем требуемая по СП 41-107-2004, таблица 1 - для труб с рабочим давлением до 1,0 МПа.

Автор: AndreyS31 10.11.2014, 16:53

Спасибо! В ответе на замечание так все и писал, что СП для горячего водоснабжения, ссылался на п.10.3 СНиП и техническую документацию на эти трубы, все параметры тепловой сети подходят для применения труб (давление, тепм., тепловая сеть низкотемпературная). Звонил производителю труб, он тоже подтвердил правильность выбора их. Эксперт опять пишет, на основании каких нормативных документов запроектирована подземная тепловая сеть из труб сшитого полиэтилена Изопрофлекс-95А, применение труб из сшитого полиэтилена в тепловых сетях с температурой 95 градусов не соответствует гл.1 СП 41-107-2004.

Автор: nik4t 10.11.2014, 17:43

Цитата(AndreyS31 @ 10.11.2014, 17:53) *
...Эксперт опять пишет, на основании каких нормативных документов запроектирована подземная тепловая сеть из труб сшитого полиэтилена Изопрофлекс-95А, применение труб из сшитого полиэтилена в тепловых сетях с температурой 95 градусов не соответствует гл.1 СП 41-107-2004.

Дурь!
Но эксперт прав, выходит:
Гл.1 СП 41-107-2004 - "Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения с трубами из «сшитого» полиэтилена (ПЭ-С) (далее - трубопроводов) с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке с максимальной температурой воды 75 °С и постоянным рабочим давлением до 1,0 МПа, прокладываемых бесканально"

Автор: Mishan13 10.11.2014, 23:22

Цитата(AndreyS31 @ 10.11.2014, 14:33) *
Подскажите пожалуйста! Могу ли я использовать для подземной прокладки тепловых сетей (т1,т2) полимерные трубы Изопрофлекс-95А, максимальная температура в тепловых сетях 95 градусов. В ТУ написано сделать тепловую сеть из пластиковых труб, а экспертиза не согласовывает трубы Изопрофлекс-95а, ссылается на гл.1 СП 41-107-2004.


Попробуйте Изопрофлекс-115А

 ____________115_.pdf ( 2,44 мегабайт ) : 52
 

Автор: Swift 11.11.2014, 8:45

Цитата
Дурь!
Но эксперт прав, выходит:
Гл.1 СП 41-107-2004
Формально этот документ не распространяется на эти трубы, ведь это трубы отопления а не ГВС (при 4-х трубной прокладке). Да и максимальная температура - 95 а не 75. Что опять же говорит о том что СП 41-107-2004 не распространяется на трубы отопления/теплоснабженияwink.gif

Цитата
Попробуйте Изопрофлекс-115А
Думаю не вариант. Замечание видимо заключается в том что при температуре более 75 полимерные трубы использовать нельзя.

Автор: dronovigor 11.11.2014, 9:38

Здравствуйте. В проекте тепловой сети хочу предусмотреть на трубопроводах слива из тепловой сети устройство предизолированной запорной арматуры с удлинением штока без каких дополнительных устройств (без ковера и т.д.). То есть на участке бесканальной прокладки будут просто шаровые краны с удлинение штока, ничего более. Возможно ли так сделать?

Автор: фафафа111 11.11.2014, 10:53

Доброва времени суток вопрос такой, у нас на ТЭЦ проводилась экспертиза промышленной безопасности, по заключению эксперта Рекомендовано Согласно требованиям п.6.1.20 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. №115, все задвижки диаметром 500 мм и более, должны быть оборудованы электроприводом.
Тепловые сети запроектированы в 1974г и смонтированы где то в тех же годах. Все задвижки стоят без эл. привода. Сейчас установить задвижки с эл. приводами нет возможности не позволят габариты камер, я имею ввиду подземную прокладку. Как выполнить эту рекомендацию???
Ведь если не выполним, не пройдем следующею экспертизу

заранее спасибо за ответы

Автор: nik4t 11.11.2014, 11:12

Цитата(Swift @ 11.11.2014, 9:45) *
Думаю не вариант. Замечание видимо заключается в том что при температуре более 75 полимерные трубы использовать нельзя.

Совершенно согласно с Вами думаю.

Автор: AndreyS31 11.11.2014, 11:35

Разговаривал с экспертом, он говорит что кроме СП 41-107-2004 нет нормативки для пименения таких труб, техническая документация на трубы не является нормативным докментом, нужен утвержденный стандарт предприятия или спец. тех условия (либо стальные). Я предлагал Изопрофлекс-115А он все равно не принимает ( я читал и спрашивал производителя, трубы Изопрофлекс-А вроде все изготавливаются из сшитого полиэтилена).

Автор: Машинист 11.11.2014, 11:49

А что, СНиП тепловые сети для экспертов уже отменили ? А мужики-то не знают ph34r.gif

Автор: nik4t 11.11.2014, 11:49

Цитата(AndreyS31 @ 11.11.2014, 12:35) *
Разговаривал с экспертом, он говорит что кроме СП 41-107-2004 нет нормативки для пименения таких труб, техническая документация на трубы не является нормативным докментом, нужен утвержденный стандарт предприятия или спец. тех условия (либо стальные). Я предлагал Изопрофлекс-115А он все равно не принимает ( я читал и спрашивал производителя, трубы Изопрофлекс-А вроде все изготавливаются из сшитого полиэтилена).

Есть, есть)))
ответ на вопрос:
Цитата
Эксперт опять пишет, на основании каких нормативных документов запроектирована подземная тепловая сеть из труб сшитого полиэтилена Изопрофлекс-95А,

Согласно СНиП 41-02-2003 п.10.3 и СП 124.13330.2012 п.10.3 -качество и характеристики этих труб удовлетворяют параметрам теплоносителя (прикладываете технические характеристики труб (каталог)).
______________
Так что про СпецТУ "гонит")))
Как фамилия эксперта, кстати? МГЭ?
______________
Во! Лёва в курсе wink.gif

Автор: Машинист 11.11.2014, 11:54

Цитата(nik4t @ 11.11.2014, 11:49) *
Есть, есть)))
ответ на вопрос:

Согласно СНиП 41-02-2003 п.10.3 и СП 124.13330.2012 п.10.3 -качество и характеристики этих труб удовлетворяют параметрам теплоносителя (прикладываете технические характеристики труб (каталог)).
______________
Так что про СпецТУ "гонит")))
Как фамилия эксперта, кстати? МГЭ?
______________
Во! Лёва в курсе wink.gif

Во-во)
Разогнать МГЭ !!! laugh.gif

Автор: Voronin.90 13.11.2014, 14:47

Подскажите пожалуйста, где найти информацию по глубине сбросного колодца. В тепловой камере предусмотрел приямок 400х400х300(h).При этим отметка дна сбросного колодца ниже дна тепловой камеры на 1м. У эксперта возник вопрос обосновать эту глубину в 1м. Подскажите где это написано. Помню давно видел это в какой то типовой серии. На что сослаться чтобы ответить эксперту.

Автор: nik4t 13.11.2014, 15:27

Цитата(Voronin.90 @ 13.11.2014, 15:47) *
Подскажите пожалуйста, где найти информацию по глубине сбросного колодца. В тепловой камере предусмотрел приямок 400х400х300(h).При этим отметка дна сбросного колодца ниже дна тепловой камеры на 1м. У эксперта возник вопрос обосновать эту глубину в 1м. Подскажите где это написано. Помню давно видел это в какой то типовой серии. На что сослаться чтобы ответить эксперту.

Нигде такого нет.
Сбросной колодец какой?
куда из него девается вода?

Автор: Voronin.90 13.11.2014, 16:43

Сбросной колодец для опорожнения теплосети, из колец диаметр 1000, из колодца вода насосом отводится в ливневку

Автор: nik4t 13.11.2014, 21:26

Ну, а раз насосом! То....?
Либо расчитываете объем спускаемой воды из труб(ы) и берете объем колодца (заглубление ниже спускника) ему равный. Что бы потом откачать когда придётся.
Либо откачиваете насосом on-line и объём колодца может быть меньше, хоть "стакан".

Автор: Voronin.90 14.11.2014, 15:07

Спасибо за ответ, т.е в нормативке об этом ничего не сказано?

Автор: nik4t 14.11.2014, 15:32

Цитата(Voronin.90 @ 14.11.2014, 16:07) *
Спасибо за ответ, т.е в нормативке об этом ничего не сказано?

Там и сказать нечего.

Автор: PSergeyV 18.11.2014, 10:17

Добрый день.
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
как выглядит выполнение данного пункта СНиП на практике?
Если понимать дословно то колодец должен располагаться в самом здании. Можно ли обойтись приямком, с выпуском в колодец, расположенный за зданием?
Буду очень признателен, за помощь.

Автор: KYV86 18.11.2014, 11:22

Суть требований этого пункта - исключить скопление воды в тоннеле или подвале в пределах здания на случай порыва. Колодец нужно размещать за зданием (вне пределов фундамента), а сборный приямок с выпуском в колодец должен быть внутри, в нижней точке.

Автор: PSergeyV 19.11.2014, 8:39

спасибо

Автор: lucy_nu 11.12.2014, 12:37

здравствуйте, такой вопрос на засыпку... как протащить трассу т/с Ду 400 в районе с сейсмичностью 8 баллов и уклоном земли до 25 процентов? отметка котельной 320, отметка потребителя 250... сначала начертила на опорах, но получается что они у меня через каждые 3-5 м стоят и еще через одну низкая/высокая... (а по сп на высоких не допускается при такой сейсмике) возможно ли пройти безканально с таким уклоном?

Автор: Voronin.90 15.12.2014, 11:17

Здравствуйте, вопрос немного не по теме. Проектирую ЦТП. ТСО выдали Тез. условия в которых сказано о независимом присоединении систем отопления и гвс. Вопрос такой - нужна ли водоподготовка подпиточной воды из системы городского водопровода ? Или достаточно установки фильтров ? В СП 41-101-95 есть пункт 5 Водоподготовка, но как я понял он только для систем ГВС, т.е для систем отопления водоподготовка не нужна ?

И ещё в сп несоответствие в п. 3.13 написано:
"Заполнение и подпитку водяных тепло вых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, пр исоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопро в ода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.

При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в от крытых системах теплоснабжения - и из системы горячего водоснабжения.

Подпитка водой из водопровода не допускается."

А в п 5.5
"Способ обработки воды следует выбирать в соответстви и с прил. 15 .

При исходной воде с положительным индексом насыщен ия, карбонатной жесткостью не более 4 мг-экв/л, суммарным содержанием хлоридов и сульфатов не более 50 мг/л, содержанием железа не более 0,3 мг/л обработку воды в тепловых пунктах предусматривать не требуется."

Помогите разобраться в вопросе.

Автор: KYV86 15.12.2014, 11:43

Обычно при независимом присоединении систем отопления и ГВС в ЦТП подпитку для ГВС берут из водопровода, если вода соответсвует. Для отопления подпитку берут из обратного трубопровода тепловой сети (при наличии разрешения, или ссылки в техзадании). Решайте вопрос по порядку. Если подпитка СО из теплосети разрешена, то и голову ломать не надо. Если не разрешена, то делайте анализ холодной воды на соответсвие требованиям СП (или запросите у водоканала) и по анализу выбирайте систему водоподготовки и включайте в проект.

Автор: Voronin.90 15.12.2014, 13:51

Спасибо за ответ.

Автор: G_Ivan 15.12.2014, 16:46

Такой вопрос :
Идёт монтаж теплосети, трассу с ППУ ложат криво - "зигзагом" (перекосы на сварочных стыках участков).
Нормирование по отклонениям нашёл только в ГОСТе на сварные соединения.
Есть ли ещё какие-нибудь нормативы на прямизну трубопроводов ?

Автор: Stas171 16.12.2014, 22:17

Добрый вечер, проектируем колектор и в СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 встретил "люк с запорным устройством изнутри" . на сайтах производителей такого не нашел. Подскажите что это и где его заказовать?

Автор: nik4t 16.12.2014, 22:40

Цитата(Stas171 @ 16.12.2014, 23:17) *
Добрый вечер, проектируем колектор...

Коллектор такое значимоёмкое слово!
Поясните, что за коллектор? Тогда постараемся ответить.

Автор: Машинист 16.12.2014, 22:48

Цитата(G_Ivan @ 15.12.2014, 17:46) *
Такой вопрос :
Идёт монтаж теплосети, трассу с ППУ ложат криво - "зигзагом" (перекосы на сварочных стыках участков).
Нормирование по отклонениям нашёл только в ГОСТе на сварные соединения.
Есть ли ещё какие-нибудь нормативы на прямизну трубопроводов ?

Расстрелять всех, и заставить переварить ровно. Пока не переварят - денег не давать.

Автор: nik4t 16.12.2014, 22:50

Цитата(Машинист @ 16.12.2014, 23:48) *
Расстрелять всех, и заставить переварить ровно. Пока не переварят - денег не давать.

Цитата(nik4t @ 16.12.2014, 23:06) *
Так....
Лёву тоже лучше не обижать.

Автор: Stas171 16.12.2014, 22:56

подземный коллектор для инженерных коммуникаций (теплосеть 2 Ду 250 + електрокабелы) или нужны еще вводные данные?

Автор: nik4t 16.12.2014, 23:00

Цитата(Stas171 @ 16.12.2014, 23:56) *
подземный коллектор для инженерных коммуникаций (теплосеть 2 Ду 250 + електрокабелы) или нужны еще вводные данные?

Последнее - Москва, ГУП Москоллектор?

Автор: Машинист 16.12.2014, 23:06

Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:00) *
Последнее - Москва, ГУП Москоллектор?

Но если хочешь довести людей до горьких слёз -
Их безопаснее всего по радио дразнить! tongue.gif
©
У нас тёща с тестем много лет в подъезде пользовали мусорокамеру в качестве кладовки. Ну, на три кваритиры на площадке, очень приличная кладовочка. Мусорка в другом месте у них там, за углом. Это другой сказ.
Так вот, припёрлась пожарная инспекция, трижды шантажировала: хлам всем весь убирать!!! никто не дёрнулся. в итоге вынесли последнее китайское - или штрафище, или ставьте двери "по нормам" противопожарные. Дали фирму - все поменяли двери, 13500 за штуку, во всем доме. Отличие от прежних - пена розового цвета какая-то, на зефирку похожая по виду.
Вот думаю, а у Москоллектора - ну точно же должна быть доча, правильные люки делающая, с запорным устройством изнутри?
Дайте вы человеку ссылку, не мотайте нервы)))

Автор: nik4t 16.12.2014, 23:23

Цитата(Машинист @ 17.12.2014, 0:06) *
....
У нас тёща с тестем много лет ...

Какая тёща?
Какой тесть??
Человек хотел ночью попроектировать, спросил, а ты... ты...
______
Там такая история... с Москоллектором... если это он конечно...
Не любит он эти люки, в общем. Не хотел он их раньше.
Но если надо, могу чертеж поискать... или можно в Службу Технического Развития Коллекторов (СТРК) позвонить, и попросить у Писарева Андрея Евгеньевича (бывший гл. инж. РЭК-1) чертежи... а он еще и подскажет надо ли вообще это...
______
А ты доча, доча...

Автор: Машинист 16.12.2014, 23:27

Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:23) *
Какая тёща?
Какой тесть??
Человек хотел ночью попроектировать, спросил, а ты... ты...
______
Там такая история... с Москоллектором... если это он конечно...
Не любит он эти люки, в общем. Не хотел он их раньше.
Но если надо, могу чертеж поискать... или можно в Службу Технического Развития Коллекторов (СТРК) позвонить, и попросить у Писарева Андрея Евгеньевича (бывший гл. инж. РЭК-1) чертежи... а он еще и подскажет надо ли вообще это...
______
А ты тесть, тесть...

Ну не у всех же Писарев Андрей Евгеньич бывший главный.
У нас вон, и коллекторов-то в городе нет вообще)))
Вот и сидим по ночам, с потолка выдумываем, как люк закрыть.
А чертеж-то поищи, поищи. Чую я, скоро массово закрывать их будем.

Автор: Stas171 16.12.2014, 23:30

Цитата
Последнее - Москва, ГУП Москоллектор?

нет.
если владеете информацией по моему вопросу подскажите пожалуйта. Возможно есть какой то каталог, картинка, чертеж. Хотя бы как выглядит такой люк.

Автор: nik4t 16.12.2014, 23:31

Цитата(Машинист @ 17.12.2014, 1:27) *
Ну не у всех же Писарев Андрей Евгеньич бывший главный.
У нас вон, и коллекторов-то в городе нет вообще)))
Вот и сидим по ночам, с потолка выдумываем, как люк закрыть.
А чертеж-то поищи, поищи. Чую я, скоро массово закрывать их будем.

Это такая фишка Московская, я ваще не знаю где они ещё есть. Если чуешь за проектирование обычной теплосети много не возьмёшь, то кричи, что нужен коллектор! В разы больше заработаешь))
Они, люки, что видел, уж заварены швеллером 8 изнутри многие.
Страна готова!
Начинайте!)

Автор: Машинист 16.12.2014, 23:33

Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:31) *
Это такая фишка Московская, я ваще не знаю где они ещё есть. Если чуешь за проектирование обычной теплосети много не возьмёшь, то кричи, что нужен коллектор! В разы больше заработаешь))
Они, что видел, уж заварены швеллером 8 изнутри многие.
Страна готова!
Начинайте!)

Так. Начинайте. Хорошо. А выбираться оттудова как потом, после как заваришь? tomato.gif
Чертежи давай.

Автор: nik4t 16.12.2014, 23:39

Цитата(Stas171 @ 17.12.2014, 1:30) *
нет.
если владеете информацией по моему вопросу подскажите пожалуйта. Возможно есть какой то каталог, картинка, чертеж. Хотя бы как выглядит такой люк.

Ок!
Я постараюсь, но сейчас сил уже нет, а завтра на работе не буду вообще.
Давайте попробую послезавтра выложить чертеж сюда?

Цитата(Машинист @ 17.12.2014, 0:33) *
Так. Начинайте. Хорошо. А выбираться оттудова как потом, после как заваришь? tomato.gif
Чертежи давай.

Там для того, что бы выбраться нормальные человеческие венткиоски есть, с люком в крышке и замком на ключ.
Кому эти "кругляши" чугунные нужны были вообще не понятно.
Точнее понятно, есть таки СНиП 2.09.03-85 и СП (раньше тоже СНиП) пожарный, но на местах видней!

Автор: Stas171 16.12.2014, 23:49

в нашем случае коллектор целесообразен и вынужден, да и решение о его строительстве принимаю ни я. Я принимаю участвие в проектировании. Люки заварены швеллером, хм так они должны быть аварийными выходами. Венткиоск прудуматривает выход, но интересен все таки и люк упомянутый в СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012.

Цитата
Ок!
Я постараюсь, но сейчас сил уже нет, а завтра на работе не буду вообще.
Давайте попробую послезавтра выложить чертеж сюда?

спасибо, буду ждать. Мне б главное увидеть что оно такое, а вот будут ли это строить, это уже другая история )

Автор: nik4t 16.12.2014, 23:51

Цитата(Stas171 @ 17.12.2014, 1:49) *
...
спасибо, буду ждать. Мне б главное увидеть что оно такое, а вот будут ли это строить, это уже другая история )

Я понял.
Это нормально))

Автор: El Fuego 17.12.2014, 2:38

Stas171, я так понимаю Вам нужен http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/216373 (прошу не счесть за рекламу). И таки да, непосредственно запирающее устройство расположено изнутри конструкции люка, откр/закр производиться при помощи спец ключа

Автор: nik4t 17.12.2014, 2:48

Это классический люк, с запорные устройством для открытия снаружи.
Немного не то.

Автор: G_Ivan 17.12.2014, 8:49

Цитата(Машинист @ 16.12.2014, 22:48) *
Расстрелять всех, и заставить переварить ровно. Пока не переварят - денег не давать.

Я вот тоже думаю разориться на путёвую тех.экспертизу и натянуть их по полной программе. mad.gif

Автор: teplo_gaz 17.12.2014, 14:07

Просьба поделиться мнением. Как вы считаете, можно ли тепловой сетью в канале зайти под дорогу (перпендикулярно дороге), повернуть на 90° и пойти дальше под дорогой?
По другому, к сожалению, никак нельзя. Прокладка ведется по территории спортивного комплекса.

И второй вопрос. Можно ли в канале заходить в подвал, если канал находится под входом в это здание?

Автор: nik4t 17.12.2014, 20:53

Дорога дороге рознь и от всех, перечисленных Вами, ситуаций спасает проходной канал.

Автор: Stas171 18.12.2014, 1:14

teplo_gaz, честно говоря опыта не так много, потому может и ошибаюсь но мои мысли:
1.Под дорогой зависит от того что за дорога (как и написал nik4t). Если на территории которая принадлежит застройщику то проблем меньше, если городу, да еще и в красных линиях, то думаю вам такое не разрешат. Есть еще категорийность дорог...
2. Не вижу проблем захода теплотрассы в канале в здание. Если есть какие то нюансы, можно рассмотреть вариант прокладки определенного участка теплотрасы возле здания в футлярах.

Автор: Swift 18.12.2014, 9:02

Цитата
Как вы считаете, можно ли тепловой сетью в канале зайти под дорогу (перпендикулярно дороге), повернуть на 90° и пойти дальше под дорогой?
В принципе, в советские времена большинство магистральных теплотрасс прокладывали под дорогами. Минус в том. что при ремонте теплотрассы встает этот участок дороги. Можно так сделать или нет - надо разговаривать с теплоснабжающей организацией (согласует ли она проект)

Цитата
от всех, перечисленных Вами, ситуаций спасает проходной канал.
В -надцати обычных российских городах проходные каналы видели только на картинках. Москва - исключение biggrin.gif

Цитата
Можно ли в канале заходить в подвал, если канал находится под входом в это здание?
blink.gif Но ведь вы и определяете, где будет вход в здание. Неужели совсем нет места и нельзя сдвинуться на 2-3 метра? Поговорите со строителями, которые проектируют этот вход в здание, возможно ли такое конструктивно. Как правило, каналы под входами не делают... но если очень хочется, то сделать можно все что угодно, вопрос в цене rolleyes.gif

Автор: nik4t 18.12.2014, 9:16

Цитата(Swift @ 18.12.2014, 11:02) *
Можно так сделать или нет - надо разговаривать с теплоснабжающей организацией (согласует ли она проект)

Абсолютно верно, на такие вопросы на форуме возможны только такие ответы: - проходной канал!:)

Автор: G_Ivan 18.12.2014, 9:31

Цитата(nik4t @ 18.12.2014, 9:16) *
Абсолютно верно, на такие вопросы на форуме возможны только такие ответы: - проходной канал!:)

И заказчик сразу согласует другую трассу, когда узнает сколько будет стоить проходной канал. laugh.gif

Автор: nik4t 18.12.2014, 16:59

Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:39) *
Давайте попробую послезавтра выложить чертеж сюда?

Вот такая история.
Что нашлось... спецификации к нему нет... масштаб тоже удивительный...
Но, что это, понятно. Швеллер, кругляк d20, "барашек" из полос, шпилька с резьбой или нарезать на кругляке.

 ___________________.pdf ( 106,83 килобайт ) : 53
 

Автор: Stas171 18.12.2014, 18:20

спасибо, может у меня с пространственным мышлением проблемы но не понимаю:
п.1 швеллер, она что прямо посреди отверстия люка?
п.2 барашек, открутили и что швеллер падает на голову ? или швеллер нужно закрепить к перекрытию коллектора?

да и в случае аварийной ситуации как то не похоже это на вариант быстрой эвакуации.
Может есть у кого то догадки(предположения) ?

Автор: nik4t 18.12.2014, 21:00

1. Швеллер расположен поперек проёма оголовка, упираясь в него и прижимается барашком.
2. Барашек откручивают придерживая швеллерsmile.gif
3. Да, в случае аварийной ситуации, женщине-обходчице и люк не под силу стоя на лестнице вверх поднять.
Да, вот такая конструкция.

Автор: Voronin.90 22.12.2014, 14:12

Здравствуйте, подскажите пожалуйста где найти нормативную высоту, до которой в ЦТП можно располагать краны шаровые и затворы дисковые без сооружения каких либо площадок для обслуживания. И с какой высоты их(площадки ) нужно предусматривать?

Автор: Машинист 22.12.2014, 14:41

Цитата(Voronin.90 @ 22.12.2014, 14:12) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где найти нормативную высоту, до которой в ЦТП можно располагать краны шаровые и затворы дисковые без сооружения каких либо площадок для обслуживания. И с какой высоты их(площадки ) нужно предусматривать?

Здравствуйте. По-моему, эти высоты прописаны в ПТЭ тепловых энергоустановок. До 1,5 метра обслуживается с пола. от 1,5 до 2,5 допускается применять передвижные площадки. Выше 2,5м - обязательны стационарные площадки.

Автор: Voronin.90 22.12.2014, 14:51

Спасибо!

Автор: Nickonpn 23.12.2014, 19:16

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите как обоснованно ответить заказчику. Суть вопроса: выполнен проект тепловой сети бесканальная прокладка из ППУ-ПЭ элементов с СОДК, сделаны расчёты в СТАРТ. Объект удалённая промышленная площадка не в городе. Глубина залегания трубопроводов средняя 2,2-2,8 м; температурный график 95/70 максимальный Дн 159мм. В ТЗ указана подземная бесканальная прокладка теплосети( без уточнений из каких элементов). После передачи проекта- заказчик пишет письма с просьбой согласовать замену ППУ труб и элементов на стальные трубы (есть на складе) с изоляционным покрытием ПОЛИКЕН по месту. Как я понимаю, система ПОЛИКЕН-это полимерная лента с мастиками для антикор. защиты газопроводов и нефтепроводов. На эти письма я отвечал о необходимости основной теплоизоляции, системы СОДК или прокладке в канале, что дороже, и предлагал (если уж так хочется использовать свои трубы со склада)-то договориться с заводом производителем предизол. труб об изготовлении заводом ППУ из ст. трубы заказчика. Но всё без толку. Будем , пишут, изолировать по месту и всё. Я в нормах не нашёл прямого требования о бесканальной прокладке только из элементов заводского изготовления. (... следует преимущественно применять предварительно изолированные в заводских условиях трубы... ).Что посоветуете?

Автор: Swift 24.12.2014, 13:01

Nickonpn
Здравствуйте! Поискал сети информацию о материале "Поликон", вроде как это защитное антикоррозионное покрытие. Даже если поверх поликона потом смонтировать ППУ скорлупы, или другую теплоизоляцию, то конструкция не будет работать как одно целое(предизолированная ППУ труба). Т.е. сделанный вами расчет нельзя использовать для "самодельных" труб.
Как отписаться - материал Поликон не удовлетворяет требованиям СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция" (или ваш аналог этого СНиПа) в части нормативной плотности теплового потока.
Скорее всего, фирма занимается монтажом газо/нефтепроводов, а там теплоизоляции нет, опыта работы с тепловыми сетями у них видимо тоже нет. Я бы вам не советовал согласовывать любые другие "кустарные решения" этих монтажников. По своему опыту могу сказать, что подрядные организации начинают лапшу на уши вешать, мол мы все сделаем, исправим, НО ПОТОМ, а сейчас вы главное подпишите нужные документы, что согласовываете/(принимаете в эксплуатацию) эти решения. А потом до них не дозвониться, встретиться времени тоже нет. Развод, одним словом.
Хотя сейчас на Украине и не такие "чудесные" решения могут реализовать.

Автор: timofeyprof 24.12.2014, 15:34

Цитата(Nickonpn @ 23.12.2014, 19:16) *
Что посоветуете?

"Предлагаемое строительно-монтажной организацией ХХХ решение не удовлетворяет требованиям СНиП 41-02-2003 п.11.10, 11.11" (аналогичного пункта в ДБН не знаю, а п.12.3 ДБН четких требований не содержит)

Автор: Nickonpn 24.12.2014, 16:15

Swift &Timofeyprof,
Спасибо за консультации. Это не в Украине объект, а в Туркменистане, так что на ДБН ссылки и не надо. У них там СНТ 3.05.04-94 -к сожалению таких чётких п. как 11.10, 11.11 СНиП 41-02-2003 там нет. Так что в основном будем ссылаться на несоответствие плотности теплового потока нормам тем более, что есть пересечения с электриками с мин. расстоянием по вертикали. п. 11.10, 11.11 СНиП 41-02-2003 приведём тоже.

Автор: Мистер Х 29.12.2014, 14:34

Здравствуйте. Пришло замечание от эксперта по обьекту о необходимости сделать уклон от здания в ЦТП, трасса не длинная там негде поставить камеру. ЦТП на уровне земли. Эксперт из ТеплоТюмени утверждает что там дринажный колодец в ЦТП, внутри ЦТП я не был и не знаю что там за чудная система с дренажём в ЦТП. Есть у кого пример такой системы посмотреть? Или разьясните как это делаеться?

Автор: Shaiba 14.1.2015, 12:11

Добрый день,коллеги!Возник вопрос,не знаю,как поступить.Проектирую тепловую сеть до котельной (СТАРТ я не знаю, пользуюсь экселем) с проколом шерез шоссе.Параллельно идет газопровод высокого давления до 6кг.Условия стесненные.Газ приходится "перепрыгивать".Решила угол поворота после прокола зажать неподвижками с двух сторон,что бы не было на него воздействий со всех сторон.Оцените,пожалуйста схему и принятые решения.Подскажите,как лучше поступить в данной ситуации?

 _______.pdf ( 99,58 килобайт ) : 57
 _______1_1.pdf ( 13,11 килобайт ) : 47
 ________.pdf ( 4,95 килобайт ) : 40
 

Автор: Машинист 14.1.2015, 12:31

Цитата(Мистер Х @ 29.12.2014, 14:34) *
Здравствуйте. Пришло замечание от эксперта по обьекту о необходимости сделать уклон от здания в ЦТП, трасса не длинная там негде поставить камеру. ЦТП на уровне земли. Эксперт из ТеплоТюмени утверждает что там дринажный колодец в ЦТП, внутри ЦТП я не был и не знаю что там за чудная система с дренажём в ЦТП. Есть у кого пример такой системы посмотреть? Или разьясните как это делаеться?

Не были в ЦТП - так побывайте. И подтяните правописание шипящих и "ц" с "о", "е" и "ё". В ударном слоге пишется "О" - врачОм, кирпичОм, глупцОм, дренажОм. в безударном - "Е": товарищЕм, старцЕм. И дрЕнаж через "Е", через "И" - дристать только. И разъяснить с объектом - через твёрдый знак. Правило не помню. Про -тся и -ться - Вовка Хит напишет, это его епархия rolleyes.gif
Делается это просто - в полу здания колодец, в колодце дренаж.
Цитата
Добрый день,коллеги!Возник вопрос,не знаю,как поступить.

Здравствуйте. Я бы газ к чертовой матери закопал поглубже, и обошёлся без этих вывертов. Он же проектируемый?

Автор: Shaiba 14.1.2015, 12:50

Газ закопать поглубже не получается.Уже в траншее лежит))).И заказчик с подрядчиком не хотят что-то менять))

Возможно ли так "зажать" неподвижками угол?Правильно ли это?

Автор: Sfinx78 14.1.2015, 13:02

чтобы расставлять неподвижные опоры
требуется знать расстояния до других компенсаторов
с противоположной стороны показанных опор
то бишь чем компенсируется СПРАВА и ВНИЗУ относитеньно того что видим

размер всего 1 что тоже плохо

но я бы задумался над вариантом:

ПЛОСКИЕ углы поворота и лишь НАД газом П-образный элемент
чтобы предотвратить "кручение" труб от элемента вертикального поворота

а также зная расстояние от мнимой неподвижной опоры
надо рассчитать перемещения в П-образном элементе

и ещё есть вариант отводов над газом под углом 45 градусов

Автор: Shaiba 14.1.2015, 13:23

Цитата(Sfinx78 @ 14.1.2015, 13:02) *
чтобы расставлять неподвижные опоры
требуется знать расстояния до других компенсаторов
с противоположной стороны показанных опор
то бишь чем компенсируется СПРАВА и ВНИЗУ относитеньно того что видим


С остальными неподвижками вопросов у меня нет.Вопрос только в этом П-образном проходе над газом и сразу поворот направо.П-образный проход над газом выполнен из двух отводов и вылета компенсатора не будет.И что бы обезопасить его от воздействий расширения трубопровода сверху и снизу я и зажала его неподвижками с двух сторон.Вылет компенсатора больше не позволяют делать,типа,ищите решения.Только такое на ум пришло.

Автор: Sfinx78 14.1.2015, 13:52

читаем внимательно: другие неподвижки не интересуют:

требуется знать расстояния до других... компенсаторов

то бишь чем компенсируется СПРАВА и ВНИЗУ относитеньно того что видим

пишете: "П-образный проход над газом выполнен из двух отводов"

в реальности: 4 отвода ну если кому нравится буквами числительные: четыре

у меня в совете предлагается конструкция из 5 отводов:

плоский угол (1 отвод) и П-образный элемент (+4 отвода)

Автор: Shaiba 14.1.2015, 14:29

Цитата(Sfinx78 @ 14.1.2015, 13:52) *
у меня в совете предлагается конструкция из 5 отводов:

плоский угол (1 отвод) и П-образный элемент (+4 отвода)

Я Вас поняла.Но с пятью отводами,боюсь,что влезу на чужой участок,а этого никто не позволит.Очень мало места для маневра(((

Автор: Sfinx78 14.1.2015, 15:09

у меня речь вот о чём: 5 отводов

правильно ли поняли ???

 

Автор: Shaiba 14.1.2015, 15:15

Да,правильно)) Но тут надо еще сохранить расстояния по горизонтали от газа.Если так делать,то на участок чужой попадаю.Вот и пытаюсь как-то избавить угол от нагрузок расширения

Автор: Sfinx78 14.1.2015, 15:24

но где же где же где же другие компенсаторы как пишу:

"чем компенсируется СПРАВА и ВНИЗУ относительно того что видим"???


Автор: Shaiba 14.1.2015, 15:44

Прилагаю схему

 

Автор: nik4t 20.1.2015, 11:39

Цитата(Stas171 @ 16.12.2014, 23:17) *
Добрый вечер, проектируем колектор и в СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 встретил "люк с запорным устройством изнутри" . на сайтах производителей такого не нашел. Подскажите что это и где его заказовать?

Продублирую более качественным чертежом:

 

Автор: hp555 23.1.2015, 13:33

Цитата(Shaiba @ 14.1.2015, 12:11) *
Добрый день,коллеги!Возник вопрос,не знаю,как поступить.Проектирую тепловую сеть до котельной (СТАРТ я не знаю, пользуюсь экселем) с проколом шерез шоссе.Параллельно идет газопровод высокого давления до 6кг.Условия стесненные.Газ приходится "перепрыгивать".Решила угол поворота после прокола зажать неподвижками с двух сторон,что бы не было на него воздействий со всех сторон.Оцените,пожалуйста схему и принятые решения.Подскажите,как лучше поступить в данной ситуации?

Как вариант обойти газ можно, сделав z-образный участок. Т.е. сначала сделать поворот трассы после прокола дороги до газа, затем поворот на 90 градусов - с изменением уклона проход под газом, поворот на 90 градусов - возврат на трассировку. Между подошвой насыпи и газом участок теплотрассы должен влезть. И никаких вертикальных отводов.

Автор: Barn 3.2.2015, 10:15

Добрый день. Такой вопрос, устраиваю спускник в камере с четырех труб, две - гвс (60-45), две отопления (95-70). Труба отопления черная 8731-74, гвс оцинковка 10704-91, диаметры разные. Стоит ли устраивать спускник с третьей задвижкой, завязывая все четыре трубы? Или лучше сделать по отдельности на каждую систему?

Автор: Aleks_K 3.2.2015, 19:26

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с компенсацией температурных удлинений. Правильно ли расставляю опоры неподвижные?
Можно ли так ставить сильфонный компенсатор?
От ТК1 сущ до ТК2 сущ - теплотрасса в существующем канале, от ТК2 сущ до ЦТП в проектируемом канале.
Если от ТК2 сущ до ЦТП будет прокладка бесканальная, то те опоры неподвижные там не нужны.
Посмотрите пожалуйста прилагаемый файл!

 ________.dwg ( 208,46 килобайт ) : 47
 

Автор: Swift 4.2.2015, 8:54

Цитата
Добрый день. Такой вопрос, устраиваю спускник в камере с четырех труб, две - гвс (60-45), две отопления (95-70). Труба отопления черная 8731-74, гвс оцинковка 10704-91, диаметры разные. Стоит ли устраивать спускник с третьей задвижкой, завязывая все четыре трубы? Или лучше сделать по отдельности на каждую систему?

Добрый день! СНиП 41-02-2003, п.10.23:
Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.

Автор: Swift 4.2.2015, 9:15

Цитата
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с компенсацией температурных удлинений. Правильно ли расставляю опоры неподвижные? Можно ли так ставить сильфонный компенсатор?

Здравствуйте!
1) Поставьте неподвижку после УП2, чтобы СКУ было на прямолинейном участке между неподвижками.
2) При бесканальной прокладке некоторые неподвижные опоры будут не нужны. Читайте соответствующую литературу.(например рекомендации по проектированию Мосфлоулайн, итд.)
3) Опоры навскидку расставлены нормально. Точно сказать может только расчет - в СТАРТЕ, либо по справочнику Николаева.
4) Не решена компенсация отпайки Ду80.
5) Дополнительную информацию ищите в РД-3-ВЭП, СП 41-105-2002, справочник Николаева.

Автор: Barn 4.2.2015, 9:17

Да я не о том. Естественно с каждой трубы отдельно. Речь о цирк. перемычке рядом мертвая опора и можно как угодно раскрутить, стоит ли оставлять такую возможность осуществлять циркуляцию гвс от отопления и наоборот?

Автор: Aleks_K 8.2.2015, 16:42

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где посмотреть, как разместить 6 туб в полупроходном канале. Это сети после ЦТП. 2 трубы - отопление, 2 трубы - на вентиляция и 2 трубы - горячее водоснабжение. Какие расстояния между трубами делать? Как поставить неподвижные опоры? Чтоб у 6 труб в одном месте? или в разных местах? Может какие- то типовые узлы есть? или образец сечения?
Спасибо за помощь.

Автор: Swift 9.2.2015, 8:42

Цитата
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где посмотреть, как разместить 6 туб в полупроходном канале. Это сети после ЦТП. 2 трубы - отопление, 2 трубы - на вентиляция и 2 трубы - горячее водоснабжение. Какие расстояния между трубами делать? Как поставить неподвижные опоры? Чтоб у 6 труб в одном месте? или в разных местах? Может какие- то типовые узлы есть? или образец сечения?
Спасибо за помощь.

Здравствуйте!
Расстояние м/у трубами - в зависимости от толщины выбранной теплоизоляции, СНиП 41-02-2003, приложение В.
Неподвижные опоры - по расчету на прочность. Можно все 6 неподвижных опор в одном месте, если по расчету такая конфигурация сети пройдет. Расчет на прочность - в СТАРТЕ, или по справочнику Николаева.
Типовые узлы можете посмотреть в серии 4.904-66, правда там только для двухтрубки и для непроходных каналов.

Автор: Swift 9.2.2015, 9:44

Цитата
Да я не о том. Естественно с каждой трубы отдельно. Речь о цирк. перемычке рядом мертвая опора и можно как угодно раскрутить, стоит ли оставлять такую возможность осуществлять циркуляцию гвс от отопления и наоборот?

Вы хотя бы схему нарисуйте, как хотите сделать. Из вашей фразу не совсем понятно, в чем суть вопроса.

Автор: Rangda 9.2.2015, 12:03

Добрый день!
В серии 3.006.1-8 есть пример решения участка канала с устройством балочной неподвижной опоры. А есть ли где-нибудь спецификация на этот узел? Или ж/б балку надо подбирать самостоятельно и так же считать объем бетона?

Автор: Swift 9.2.2015, 12:26

Цитата
Добрый день!
В серии 3.006.1-8 есть пример решения участка канала с устройством балочной неподвижной опоры. А есть ли где-нибудь спецификация на этот узел? Или ж/б балку надо подбирать самостоятельно и так же считать объем бетона?

Добрый день! Я не строитель, отвечу в меру своих знаний. Вы делаете расчет на компенсацию тепловых удлинений, получаете нагрузки на неподвижные опоры. Эти нагрузки отдаете конструктору, он подбирает балку и считает объем бетона.

Автор: xeonis 11.2.2015, 15:38

Добрый день.
Хочу попросить совета.
Есть теплотрасса, Ду300. В основном прокладка в канале. Температурный график 150/70.
По сути выходим из камеры (в которой ответвление и неподвижка перед ней) и идем прямо 50 м, потом еще 75 метров прямого участка, но он параллельно первому на расстоянии примерно 4 метров. Просто перемычку 4 метра на таком диаметре не поставить из-за отсутствия компенсации. Сделать 2 угла по 135 градусов и посередине воткнуть неподвижку вместо Н2 и Н3...а так можно вообще?
 _____.dwg ( 104,78 килобайт ) : 56

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать.

Автор: nik4t 11.2.2015, 17:36

Н2' точно НЕ НУЖНА.

Цитата
Н2 и Н3
- это существующие опоры?
Цитата
...прямого участка, но он параллельно первому на расстоянии примерно 4 метров.
- эти оба участка в каналах под землёй?
СКУ существующие?

Автор: xeonis 12.2.2015, 15:12

Цитата(nik4t @ 11.2.2015, 17:36) *
Н2' точно НЕ НУЖНА.
- это существующие опоры?
- эти оба участка в каналах под землёй?
СКУ существующие?

Нет, это проектируемая трасса, которая в каком-то виде уже досталась мне. Но конфигурация этой трассы может измениться только +-0,5м.
Оба участка в каналах под землей, часть второго куска (после Н3) будет в футляре.
Там подразумевается выбор Н2 и Н3 или Н2'. Но это, конечно только предположение мое о местах установки НО.

Автор: xeonis 13.2.2015, 12:30

Ну, естественно +-0,5метра вниз-вверх, Z-образный узел конфигурацию может менять.

Автор: Aleks_K 18.2.2015, 9:34

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
У меня теплотрасса после ЦТП - 6 труб в проходном канале. Идет к двум зданиям. В одном здании 2 ввода, во втором - один. На каждом ответвлении мне нужно предусматривать камеру, делать уклон от здания
и слив теплоносителя?
Или можно сделать уклон в какой-то одной точке трассы и сделать там слив полностью со всей трассы?
Спасибо за помощь.

Автор: nik4t 18.2.2015, 11:38

Цитата(Aleks_K @ 18.2.2015, 10:34) *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
У меня теплотрасса после ЦТП - 6 труб в проходном канале. Идет к двум зданиям. В одном здании 2 ввода, во втором - один. На каждом ответвлении мне нужно предусматривать камеру, делать уклон от здания
и слив теплоносителя?
Или можно сделать уклон в какой-то одной точке трассы и сделать там слив полностью со всей трассы?
Спасибо за помощь.

Это разводящие сети.
Уклон делайте общий (по обоим вводам) в ЦТП (если канал проходной проектируемый, а не существующий), спускную арматуру размещайте там.

Автор: Aleks_K 18.2.2015, 12:11

Канал проектируемый. Получается уклон можно к ЦТП сделать и все слить там?
Скажите еще пожалуйста, как обычно устраиваются места прохода ППУ при канальной прокладке через камеры? Нужно переходить с ППУ на металл и устанавливать промежуточный терминал для ОДК?
А для металлической трубы отдельно изоляцию заказывать?
И места установки неподвижных опор? Если заказывать неподвижную опору по НТС 62-91, то к ней нужен кусочек просто металлической трубы? А что с ОДК в этом месте?
Спасибо.

Автор: nik4t 18.2.2015, 14:24

Цитата(Aleks_K @ 18.2.2015, 13:11) *
Канал проектируемый. Получается уклон можно к ЦТП сделать и все слить там?

Если это разводящие сети (от ЦТП до зданий), то да.
Цитата
Скажите еще пожалуйста, как обычно устраиваются места прохода ППУ при канальной прокладке через камеры? Нужно переходить с ППУ на металл и устанавливать промежуточный терминал для ОДК?

Да, мы делали так, если нет возможности собрать камеру из стандартных ППУ элементов.
Цитата
А для металлической трубы отдельно изоляцию заказывать?

Да.
Цитата
И места установки неподвижных опор? Если заказывать неподвижную опору по НТС 62-91, то к ней нужен кусочек просто металлической трубы? А что с ОДК в этом месте?

Мы совмещали неподвижные опоры на металле с камерой.
Там, где можно сделать просто неподвижную опору, то брали стандартный элемент ППУ.

Автор: Swift 19.2.2015, 8:51

Цитата
Нужно переходить с ППУ на металл и устанавливать промежуточный терминал для ОДК?

СНиП 41-02-2003, п.11.4 - При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м в каждой камере тепловой сети и на вводе в здания;
ГОСТ 30732-2006 - п. 6.7 Материалы теплоизоляции относят к группе Г3 и Г4 - по ГОСТ 30244.

Автор: Aleks_K 19.2.2015, 14:13

То есть, должен быть или покровный слой из оцинковки или, если это все таки полиэтиленовая оболочка, то в камерах обязательно нужно переходить на металлическую трубу?
Какая должна быть изоляция на этой трубе, чтобы она не была горючей?
А еще, как предусмотреть негорючие вставки в здании, если я внутри здания уже ничего не делаю?
Спасибо, за помощь.

Автор: Swift 19.2.2015, 15:25

Цитата
То есть, должен быть или покровный слой из оцинковки или, если это все таки полиэтиленовая оболочка, то в камерах обязательно нужно переходить на металлическую трубу?
Какая должна быть изоляция на этой трубе, чтобы она не была горючей?
А еще, как предусмотреть негорючие вставки в здании, если я внутри здания уже ничего не делаю?
Спасибо, за помощь.

Если прокладка подземная, то лучше конечно ПЭ оболочку. В камерах устанавливаете заглушки на ППУ трубах, теплоизолируете трубы например мин. ватой, или другим негорючим материалом. На вводе в здания - точно так же.
Если ППУ в оцинкованной оболочке, то вставки можно не делать по согласованию с ТСО.

Автор: Aleks_K 20.2.2015, 8:24

nik4t, подскажите пожалуйста, а это написано где-то что можно слив с разводящих сетей можно делать в ЦТП. Не будет потом претензий?
У меня ЦТП - встроенный.
И сам ЦТП делает другой человек, мне просто заказать кусочек трубы и арматуру для слива? Или нужно как-то показывать?
А в узлах ввода заказать отключающую арматуру и арматуру для выпуска воздуха ко всем шести трубам?
Спасибо за помощь.

Автор: nik4t 20.2.2015, 11:50

Цитата(Aleks_K @ 20.2.2015, 10:24) *
nik4t, подскажите пожалуйста, а это написано где-то что можно слив с разводящих сетей можно делать в ЦТП. Не будет потом претензий?
У меня ЦТП - встроенный.
И сам ЦТП делает другой человек, мне просто заказать кусочек трубы и арматуру для слива? Или нужно как-то показывать?
А в узлах ввода заказать отключающую арматуру и арматуру для выпуска воздуха ко всем шести трубам?
Спасибо за помощь.

Что бы избежать претензий, надо сейчас всё обговорить со всеми заинтересованными (проектировщик ЦТП, эксплуатирующая организация).
Не написано нигде, вроде. Ща не найду, праздник))
Но в эксплуатации так.
В ЦТП есть свой приямок, своё водоудаление, и для вторичных сетей он (ЦТП) источник генерации.

Автор: Aleks_K 5.3.2015, 11:49

Добрый день!
Очень нужна помощь по тепловым сетям. Очень много вопросов, а спрашивать нет у кого.
1. Самый главный вопрос по компенсации удлинений:
Расставила неподвижные поры. Но не уверена правильно или нет.
Не знаю что делать на участке между Н5 и Н6. Ставить сильфонные компенсаторы?
Нужна ли неподвижная опора в т. 18 возле ответвления? Если нужна, тогда между т. 17 и т. 18 тоже как-то компенсировать удлинение нужно?
Никогда не считала в СТАРТЕ. Скачала программу взломанную, ну что-то пока не очень с ней разобралась.
Может кто-то может забить мою трассу в нее и сбросить мне файл, который получиться. Чтобы я посмотрела, как правильно вводить данные.
2. При переходе из канала 3350х665(h) сечение 3 – 3 в канал 2030х2405(h) сечение 4 – 4 происходит опуск и поворот труб Т1.1, Т1.2, Т2.1, Т2.2.
Длина стандартного отвода в ППУ – 1000мм, то есть опуск с поворотом займут 2 м. А мне надо уложится в меньшее расстояние.
Каким образом можно сделать этот узел? Каким-то образом укорачиваются отводы? Или нужно переходить с предизолированных труб на обычные?
3. В существующей и реконструируемой камере есть сливные краны. На плане от реконструируемой камеры к существующей и дальше есть попутный дренаж, канализации нет.
Каким то образом можно им воспользоваться для слива воды?
4. Так и не решила вопрос со сливом разводящих сетей после ЦТП. Уже спрашивала по этому поводу на форуме раньше.
Если иду уклоном к ЦТП, чтобы там слить воду, сильно глубоко оказываюсь возле ЦТП. Отметки выхода труб из ЦТП выше по проекту ЦТП.
И мои трубы получается опускаются, чтобы в канале друг под другом оказаться. Не получается в ЦТП самой нижней точки.
5. Размеры канала 2030х2405(h) выбраны с таким расстоянием между трубами, чтобы в местах ответвлений (т. 17 и т.18) могли пройти трубы, как показано рядом с сечением 4 – 4 и 5 – 5.
Если бы не эти ответвления можно было бы сделать расстояние между трубами 250. Может быть эти узлы ответвления можно выполнять как то по-другому, чтобы не увеличивать габариты каналов?
6. По ширине канала: минимальное расстояние между трубами – 700, но я взяла больше на 200 мм для металлоконструкций для крепления труб.
Может быть этого не надо было делать и допускаются такие уменьшения прохода в отдельных местах?
7. Канал получился проходной. К нему нужно вентиляцию делать? Как ее закладывать?
8. Неподвижные опоры для всех 6-ти труб в одних и тек же местах. Хотела заказать их от производителя труб в ППУ. Возможно ли их устройство в одном месте?
Если нужна неподвижная опора перед входом в здание, можно закладывать эту опору от производителя труб ППУ вплотную к зданию (на расстоянии половины длины элемента неподвижный опоры)?
9. Трасса от ЦТП – 6-ти трубная. Каким образом это показывается на монтажной схеме? Я пока показала те трубы, которые верхние – Т3, Т4.
А ряды труб снизу дополнительными фрагментами. Как правильно?

Прилагаю файл с трассой.

Спасибо за помощь.


 _____________.dwg ( 396,15 килобайт ) : 51
 

Автор: Aleks_K 5.3.2015, 16:55

Ошиблась, и не тот файл выложила. это правильный.

 _____________.dwg ( 289,38 килобайт ) : 55
 

Автор: nik4t 11.3.2015, 23:10

1. Не смотрел. Может позже...
2. Меньшее расстояние по вертикали можно попытаться "поймать" заказными Z-образными элементами.
3. Теоретически да. Если он, дренаж, в итоге всё-таки куда-то сливается и если не против эксплуатирующая организация.
4. Если не получается по уклонам в ЦТП, то можно попытаться слиться в зданиях. Согласование с эксплуатацией, учитывая, что это разводящие сети, то должны разрешить.
5. Не смотрел.
6. Допускаются местные заужения под опорные конструкции, при условии что диаметр наибольшего трубопровода меньше этого заужения.
7. Нужно. Устраивать вентиляционные шахты (см. НТС) в тупиковых местах и камерах.
8. Возможно. Зависит от межосевого расстояния между трубопроводами. Габарит опоры определят конструктора (или сами), а тогда будет ясно, можно её выполнить перед зданием, так как Вы описываете.
9. Да. Так должно быть достаточно.

Автор: Aleks_K 12.3.2015, 13:42

Спасибо за ответы. Буду ждать, вдруг посмотрите вопрос по компенсации))))

Автор: Tancha 26.3.2015, 11:21

Добрый день, коллеги! Нужна помощь: проектирую теплотрассу в ППМ- изоляции, подземно, в непроходном канале, длина 50 м всего, получила замечание экспертизы: "на вводе теплотрассы в здание предусмотреть устройство вставки из негорючего материала. СП 124.13330.2012 п.11.4". сделать вставку из мин.ваты эксплуатирующая организация не позволит, но согласно этого пункта если оболочка негорючая, то вставку можно не делать, у ППМ не оболочки, может ее стеклотканью обмотать? глупо как-то получается.
И еще вопрос по СП, в таблице В.1 про удельные показатели размерность Вт/м, это как? может все-таки Вт/кв.м или Вт/куб.м? Кто-нибудь интересовался? это опечатка?

Автор: exe.34 26.3.2015, 16:50

зачем что-то изобретать, типовое решение можно посмотреть в 012.РД-001.000.

Автор: Tancha 27.3.2015, 10:15

В этом руководстве нет ни слова про горючесть изоляции, к какому классу горючести относится ППМ, я нашла, что к Г3. Как ответить на замечание экспертизы про вставку из негорючей изоляции при вводе в здание не представляю. Помогите, коллеги! Может кому-нибудь уже писали, что-то подобное?

Автор: Helga 28.3.2015, 18:37

Цитата(Tancha @ 26.3.2015, 12:21) *
Добрый день, коллеги! Нужна помощь: проектирую теплотрассу в ППМ- изоляции, подземно, в непроходном канале, длина 50 м всего, получила замечание экспертизы: "на вводе теплотрассы в здание предусмотреть устройство вставки из негорючего материала. СП 124.13330.2012 п.11.4". сделать вставку из мин.ваты эксплуатирующая организация не позволит, но согласно этого пункта если оболочка негорючая, то вставку можно не делать, у ППМ не оболочки, может ее стеклотканью обмотать? глупо как-то получается.
И еще вопрос по СП, в таблице В.1 про удельные показатели размерность Вт/м, это как? может все-таки Вт/кв.м или Вт/куб.м? Кто-нибудь интересовался? это опечатка?

До 1 июля 2015 г. сдаёмся по СНиПам, а не по СП. Эксперты на днях напомнили.. dry.gif
По сути вопроса: В РД на ППМИ, 012.РД-001.000, на стр. 60 разработчики дали конструкцию ввода в здание. Рекомендуют сальниковую набивку футляров асбестоцементным шнуром, с заделкой самого сальника в стене цементным раствором. РД узаконено, так что...

 ___001_2010_2.pdf ( 12,19 мегабайт ) : 73
 ___001_2010_2.7z ( 7,18 мегабайт ) : 28
 

Автор: nik4t 29.3.2015, 13:16

Цитата(Helga @ 28.3.2015, 19:37)
До 1 июля 2015 г. сдаёмся по СНиПам, а не по СП. Эксперты на днях напомнили.. dry.gif
По сути вопроса: В РД на ППМИ, 012.РД-001.000, на стр. 60 разработчики дали конструкцию ввода в здание. Рекомендуют сальниковую набивку футляров асбестоцементным шнуром, с заделкой самого сальника в стене цементным раствором. РД узаконено, так что...

Мда.
Документ тот еще... ну, а чё? узаконено же, Вы говорите...

Автор: Helga 29.3.2015, 15:03

Цитата(nik4t @ 29.3.2015, 14:16) *
Мда.
Документ тот еще... ну, а чё? узаконено же, Вы говорите...

То, что заполнение футляра негорючими материалами: асбестоцементным шнуром и цементным раствором. Думаю, экспертам этого достаточно.
Трасса короткая - всего 50 м, пункт о дополнительных вставках через 100м не подпадает.

Автор: nik4t 29.3.2015, 17:59

Не в этом дело, я о говорил о самом качестве этого РД.
Протяженность трассы не имеет значения, речь про конкретно ввод в здание, это отдельный подпункт.
А вставку предлагаю сделать из обычной оштукатуренной трубы, при применении ППМИ трубы в канале, мне кажется это вообще не критично.
СОДК она не обладает по определению, разрывать там нечего, хоть всю трассу в асбестоцементе сделай, хуже не будет.

Автор: Voronin.90 30.3.2015, 10:52

Здравствуйте подскажите пожалуйста где прописано о возможности использования нестандартных отводов ?. При прокладке тепловой сети получается угол поворота 105 градусов.Каким образом выполнить отвод ? Взять стандартный 90 градусов и подрезать.? Не возникнет ли замечаний у экспертизы ?

Автор: Машинист 30.3.2015, 10:59

Цитата(Voronin.90 @ 30.3.2015, 10:52) *
Здравствуйте подскажите пожалуйста где прописано о возможности использования нестандартных отводов ?. При прокладке тепловой сети получается угол поворота 105 градусов.Каким образом выполнить отвод ? Взять стандартный 90 градусов и подрезать.? Не возникнет ли замечаний у экспертизы ?

Если трасса по-старинке, сталь в минвате - то отрежьте из стандартного отвода на 90. А если используете предизолированные трубы (ППУ, ППМ) - пишите в спецификации фасонные элементы с требуемым углом. Углы бывают любые, с шагом в градус-полградуса. Экспертизу сами по себе углы смущать не должны, если решены вопросы компенсации деформаций трубопроводов.

Автор: Voronin.90 30.3.2015, 11:09

Спасибо большое за ответ. А не подскажите, где можно найти это в нормативке ?

Автор: Машинист 30.3.2015, 11:16

Цитата(Voronin.90 @ 30.3.2015, 11:09) *
Спасибо большое за ответ. А не подскажите, где можно найти это в нормативке ?

Пожалуйста. Не совсем понимаю, что именно вы хотите найти в нормативке. Прямым текстом, что углы допускаются не только 90 градусов? Так это вытекает из логики проектирования, не все города ведь по параллельно-перпендикулярной схеме построены. А у вас очень хороший угол, даже кратный 15. Бывает 123, или 158.
Ну, сейчас посмотрим вместе с вами снип тепловые сети, может и найдём чего. Давно не читал его )

Вот, например,с старый снип "тепловые сети" пишет в пункте 7,38:
Цитата
7.38.* Для тепловых сетей должны приниматься, как правило, детали и элементы трубопроводов заводского изготовления.

Что опять же, отнюдь не запрещает вам проектировать углы поворота, отличные от "заводских".

Автор: Voronin.90 30.3.2015, 11:50

Спасибо, этот пункт есть и в новом СП. Я думаю проблем с экспертизой не возникнет.

Автор: Omar_Siberian 2.4.2015, 5:51

Здравствуйте, господа инженеры.
Расчёт по ГОСТ Р 55596-2013 "Сети тепловые. Нормы и методы расчёта на прочность и сейсмические воздействия".
п. 12.3 Компенсация температурных расширений, нагрузки на неподвижные опоры и глубина заложения при бесканальной прокладке полимерных труб.
Вопросы:
п 12.3.2 ф-ла осевой нагрузки передаваемую на нп.
Правая часть формулы, как я понял - усилие от температурного расширения, левая - усилие от избыточного внутреннего давления. Не понятно где здесь учитывается сила трения оболочки о грунт. И необходимо ли её учитывать в нагрузке на опору, да/нет, почему?
При этом, согласно п 6.1 сила трения о грунт присутствует в прочностном расчёте, в том числе и для полимерных труб. Ф-ла для силы трения для полимерных труб аналогична ф-лам из СП 41-105-202? Т.е. и для них вычисляется максимальное расстояние между опорами по условию прочности?

Автор: Omar_Siberian 2.4.2015, 6:30

Дабл

Автор: Rmaik3 5.4.2015, 10:04

Здравствуйте! Может кто-нибудь выложить пример схемы раскладки элементов лотков теплосети? И так же, при возможности, пример таблицы дренажных колодцев.

Автор: anna_2501@mail.ru 6.4.2015, 14:03

Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь составлял режимные карты для отопительного и летнего периодов для тепловых сетей.

Автор: Piotr.vl 8.4.2015, 7:27

Добрый день! Есть современные аналоги узлу гидравлической рассечки на базе клапан РК-1 с РД-3М и ИК-25?
Требуется установить на подкачивающей насосной станции, насосы на подаче, на обратке клапан подпора

Автор: Rmaik3 11.4.2015, 17:04

Добрый день. Телотрасса в городе, но подземную прокладку не сделать. Будет надземная. Теплотрасса не пересекает дорог. На чем ее лучше делать, на стойках или на фбс блоках?

Автор: nik4t 12.4.2015, 20:45

танцуйте от заказчика/строителя/эксплуатации

Автор: Solarinfo 17.4.2015, 8:57

Не один раз сталкиваемся с наличием ФБС-блоков в качестве опорных конструкций в проектах. Простота для Проектировщика и дешевизна для Заказчика конечно берут свое. Но нельзя же пихать их везде под любые трубопроводы. Да и геологию не мешало бы внимательней смотреть.
Ну ладно маленькие диаметры, но сейчас прислали проект для 2-х труб Ду800мм. При этом рельеф далек от идеальной плоскости. Есть даже места, где на косогоре с перепадом высот 1-1,5м проектировщик применил такой ж.б. блок.

Вообще откуда такое пошло? Серию не встречал, да и в литературе как-то не попадалось.

Автор: Barn 20.4.2015, 14:56

Цитата(Solarinfo @ 17.4.2015, 9:57) *
Не один раз сталкиваемся с наличием ФБС-блоков в качестве опорных конструкций в проектах. Простота для Проектировщика и дешевизна для Заказчика конечно берут свое. Но нельзя же пихать их везде под любые трубопроводы. Да и геологию не мешало бы внимательней смотреть.
Ну ладно маленькие диаметры, но сейчас прислали проект для 2-х труб Ду800мм. При этом рельеф далек от идеальной плоскости. Есть даже места, где на косогоре с перепадом высот 1-1,5м проектировщик применил такой ж.б. блок.

Вообще откуда такое пошло? Серию не встречал, да и в литературе как-то не попадалось.

В ППЧ такое было. Откуда такое пошло не знаю

Автор: cotvv 3.5.2015, 23:19

Уважаемый NIK84! Поделитесь альбомом СК 3105-99-Т9. А может если, этот альбом есть у кого-другого, то выложите пожалуйста. rolleyes.gif

Автор: Aleks_K 5.5.2015, 9:05

У меня есть вот такая страничка.

 26____3105_99__9_____________________________Model.pdf ( 98,08 килобайт ) : 159
 

Автор: Barn 5.5.2015, 12:11

Цитата(Aleks_K @ 5.5.2015, 10:05) *
У меня есть вот такая страничка.

Аналогичная картинка есть в более новом альбоме Каналстройпроекта ТС 01-03 лист 39

Автор: Aleks_K 6.5.2015, 13:35

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать арматуру для слива теплоносителя из тепловой сети в проходном канале без устройства тепловой камеры? Минимальная ширина прохода - 700 мм обеспечивается.
Спасибо за помощь.

Автор: sh4me 7.5.2015, 6:49

Здраствуйте! Подскажите как быть.. Экспертиза прислала замечания по теплоизоляции, ссылаясь на СП 61.
Как они там считают, если с самого начала плотность теплового потока в формуле нужно подставлять параметры изоляционного слоя..
Искал программки в интернетах, так по нормируемой плотности нет их(

Автор: Swift 7.5.2015, 14:06

Цитата
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать арматуру для слива теплоносителя из тепловой сети в проходном канале без устройства тепловой камеры? Минимальная ширина прохода - 700 мм обеспечивается.
Спасибо за помощь.

Здравствуйте! Прямых запретов на этот счет в нормативной литературе не встречал. Если выпуски труб от спускников сделаете в сбросной колодец рядом с каналом, то почему бы нет? Но лучше этот вопрос обсудить с вашей ТСО, согласуют ли они вам такое решение.

Цитата
Здраствуйте! Подскажите как быть.. Экспертиза прислала замечания по теплоизоляции, ссылаясь на СП 61.
Как они там считают, если с самого начала плотность теплового потока в формуле нужно подставлять параметры изоляционного слоя..
Искал программки в интернетах, так по нормируемой плотности нет их(

Здравствуйте!
1) СП 61.13330.2012 действует только с 1 июля 2015 года по постановлению №1521
2) Не совсем понятен вопрос.Расчет толщины ведется по СП 41-103-2000, п. 2.2.1. Величина qнL берется из СНиП 41-03-2003, таблицы 2-12.
3) Вот например, программа для расчета толщины изоляции K-FLEX http://www.flex.k-flex.ru/support/programm/. Сам ей никогда не считал, те кто считал говорят что иногда она выдает неверные результаты.








Автор: exe.34 13.5.2015, 11:38

Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы.
Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах?

Автор: Barn 13.5.2015, 14:06

Цитата(exe.34 @ 13.5.2015, 12:38) *
Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы.
Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах?

Дайте в морду преподу, когда выпускаться будете.

Автор: exe.34 13.5.2015, 14:19

Цитата(Barn @ 13.5.2015, 14:06) *
Дайте в морду преподу, когда выпускаться будете.

Хамите в других форумах.
Как минимум вижу проблему в монтаже при 2-х трубной системе с большими диаметрами. Есть другие условия запрета?

Автор: *Sasha* 13.5.2015, 14:27

Цитата(exe.34 @ 13.5.2015, 11:38) *
Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы.

А это как? Есть тройники на разделение потоков есть на слияние - как я помню из учебной программы.

Автор: nikishkov 13.5.2015, 16:26

Цитата(exe.34 @ 13.5.2015, 11:38) *
Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы.
Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах?

что вы подразумеваете под встречей потоков? встреча потоков теплоносителя? Так, такого не бывает в тепловых сетях. Если есть резервное питание с другой стороны на магистрали, то основное отключают. Подающая труба остается подающей, поэтому все ответвления работают точно так же.

Автор: Serbot 14.5.2015, 12:52

Здравствуйте.
Возникла проблема.Имеется в наличии 4-х трубная система теплоснабжения.
На какую температуру теплоносителя считать растяжку сильфона на Т4?
Получаются при положительной температуре наружного воздуха при монтаже что сильфон надо сжимать.Или просто писать в таблице растяжки 0?

Автор: exe.34 14.5.2015, 14:33

Не понял почему его надо сжимать. Температура Т4 в летний период думаю будет в районе 40 град.С.

Автор: cotvv 24.5.2015, 18:12

Уважаемый Barn! Скачал указанный вами альбом Каналстройпроекта ТС 01-03, а все файлы в нем типа AutoCAD (.dwg) и при открытии буквы выглядят "иероглифами". Не подскажите какой установить шрифт?

Автор: Barn 25.5.2015, 12:38

У меня вроде txt.shx и gost.shx стоят в автокадовской версии. Но я использую версию в пдфе, а привязочный штамп заполняю вручную.

Автор: Solarinfo 26.5.2015, 15:06

Коллеги, подскажите: есть магистраль Ду700мм, от которой планируется сделать ответвление Ду700мм. Т.е установить равнопроходный тройник 700х700.

1. В ГОСТе 17376-2001 для тройника Ду700 в графе толщина стенки стоит прочерк.
2. В ОСТ 34 10.762-97 есть подобный - 720х9-1,6 29 или 720х9-2,5 30. Но согласно описанию толщина стенки используется:
- на магистраль 18мм (давление 1,6) либо 22мм (давление 2,5),
- на ответвление 9мм (давление 1,6) либо 14мм (давление 2,5).

В расчете по Старту проходит тройник, изготовленный полностью из трубы толщиной 9мм (температура - 150град, давление - 16атм). Т.е. нет необходимости применять стенку 18мм.

Монтажная организация (по опыту работы с ними) фитинги для больших диаметров изготавливает самостоятельно. И как я понял из разговора, приобрести Ду700 толщиной 18мм будет проблематично, в т.ч. с учетом того, что надо будет купить около 2,5м. Приобретать заводской тройник дорого (около 120тыс.), к тому же на него большой срок изготовления.

Как поступить? Что отразить в проекте?

ПС Понятно что это больше головная боль подрядчика. Но не хотелось бы, чтобы проект отличался от реальности.

Автор: nik4t 26.5.2015, 20:08

Цитата(Solarinfo @ 26.5.2015, 17:06) *
...
Как поступить? Что отразить в проекте?
...

То, что Вам согласуют, при рассмотрении проекта.
А все эти доводы и причины можно рассказать согласующему.

Автор: Solarinfo 27.5.2015, 0:49

Цитата(nik4t @ 26.5.2015, 20:08) *
То, что Вам согласуют, при рассмотрении проекта.
А все эти доводы и причины можно рассказать согласующему.


Да заказчику (руководство местных т/сетей) "наплевать". Их главный мотив: подешевле. Экспертиза? Так там уже прошляпили столько всего в стадии П, что дальше не куда.
Даже если я заложу нужный мне тройник, изготовленный полностью из трубы толщиной 9мм, то потом при сдаче объекта в N-ном отделе Заказчика потребуют сертификат.

Наверное нужно предварительно переговорить с Заказчиком, начиная от верхушки и заканчивая проверяющими.

Автор: nik4t 27.5.2015, 9:51

Цитата(Solarinfo @ 27.5.2015, 2:49) *
...
Наверное нужно предварительно переговорить с Заказчиком, начиная от верхушки и заканчивая проверяющими.

Значит так.
Ваш проект будет иметь оценочное мнение, если оно будет от лица заказчика значит общайтесь с ним.

Автор: Jess28283 27.5.2015, 11:37

Может кто знает навскидку: нужно врезаться ТС диаметром 108 мм в такой же диаметр и ... Схему в точке врезке мне показали на пальцах. Склоняют меня к тому, что врезаться можно где угодно. А я пытаюсь настоять, что только после неподвижной опоры.
Вопрос: можно ли врезать ТС до неподвижки?
На этом ответвлении я поставлю неподвижку, но ... меня беспокоит точка врезки.

Автор: Swift 27.5.2015, 11:58

Цитата
Может кто знает навскидку: нужно врезаться ТС диаметром 108 мм в такой же диаметр и ... Схему в точке врезке мне показали на пальцах. Склоняют меня к тому, что врезаться можно где угодно. А я пытаюсь настоять, что только после неподвижной опоры.
Вопрос: можно ли врезать ТС до неподвижки?
На этом ответвлении я поставлю неподвижку, но ... меня беспокоит точка врезки.

Здравствуйте! Навскидку: врезаться необходимо в местах наименьшего перемещения трубопроводов (т.е. около неподвижной опоры). Что значит до/после неподвижки? У вас что после неё трубопровод заканчивается?
Аргументируйте, почему вы считаете что врезаться надо после неподвижной опоры?
ИМХО, врезайтесь хоть до, хоть после неподвижки.

Автор: Jess28283 27.5.2015, 12:12

Цитата(Swift @ 27.5.2015, 14:58) *
Здравствуйте! Навскидку: врезаться необходимо в местах наименьшего перемещения трубопроводов (т.е. около неподвижной опоры). Что значит до/после неподвижки? У вас что после неё трубопровод заканчивается?
Аргументируйте, почему вы считаете что врезаться надо после неподвижной опоры?
ИМХО, врезайтесь хоть до, хоть после неподвижки.

я считаю "по ходу теплоносителя": в проектах везде видела - сначала ставят неподвижку потом камеру. Нигде не встречала, чтобы сначала устанавливали камеру, а за ней неподвижку. Разве что только при пересечении дороги: НО - ТК(камера) - дорога - ТК - НО.
У меня в проекте: НО - ТК и идут ответвления из ТК. А камера закрыта на замок и относится к частным сетям. Врезаться в ТК не разрешит частник.

Автор: Jess28283 27.5.2015, 12:27

И ещё одно (уточните), кто делал: прокладка ТС под дорогой в футляре. Могу я использовать в процессе проектирования ТС в футляре
т.п.р. 901-09-9.87.
Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами.

Если данный типовой относится к ВК.

Ещё вопрос: при входе в футляр расстояние между осями труб ТС остётся прежним? или уменьшается? или каждая труба заключается в футляр?

Нашла серию "Чертежи повторного применения". И9-1. Там нарисовано устройство ТС в футляре - сечение или разрез трубы поперечный.

Автор: Swift 27.5.2015, 15:28

Лучше конечно применять серию для тепловых сетей.
Если габариты футляров позволяют, оставляйте расстояния м/у трубами прежним, каждая труба в своём футляре.
Не забудьте антикоррозийную защиту для футляров.

Автор: lucy_nu 28.5.2015, 7:53

Добрый день, подскажите пожалуйста, мне предложили сделать проект ТС, сколько будет стоить спроектировать 2х трубную тепловую сеть с водопроводом в одной изоляции, примерно 600 м, диаметры 133, 108, 89, 76, 57, причем в районе крайнего севера huh.gif

Автор: zeva 28.5.2015, 8:14

Цитата(lucy_nu @ 28.5.2015, 7:53) *
Добрый день, подскажите пожалуйста, мне предложили сделать проект ТС, сколько будет стоить спроектировать 2х трубную тепловую сеть с водопроводом в одной изоляции, примерно 600 м, диаметры 133, 108, 89, 76, 57, причем в районе крайнего севера huh.gif

Я пользуюсь этим сборником


 ______________________________________________2012.pdf ( 1,46 мегабайт ) : 121
 

Автор: Jess28283 28.5.2015, 9:08

Проектирую теплотрассу к коттеджному посёлку протяжённостью 800 м. Прохожу вдоль насыпи автодороги (отступ от насыпи 1,5-2 м). И по трассе встречаются незначительные углы поворота (175 град). В своё время мне женщина-теплотехник говорила, что поворот трассы (изменение её направления) осуществлять только возле неподвижных опор.
Вот как быть возле этих углов поворота в 175 град?
Просто ставить скользящую опору рядом (0,7-1м) и соблюдать расстояния (0,6*расстояния между скользящими опорами)?

Автор: lucy_nu 28.5.2015, 10:42

Цитата(zeva @ 28.5.2015, 8:14) *
Я пользуюсь этим сборником

это что, за каждый диаметр надо сумму складывать или как? а если только рабочая документация спроектированная по ГОСТ 21,605-82, то это по 5 графе цены брать?
можете пример привести? а то я немного не въезжаю(

Цитата(Jess28283 @ 28.5.2015, 9:08) *
поворот трассы (изменение её направления) осуществлять только возле неподвижных опор.


тепловые сети самокомпенсируются за счет углов поворота, но у вас вообще не значительный поворот, неподвижные я бы не стала ставить

Автор: zeva 28.5.2015, 12:27

[quote name='lucy_nu' date='28.5.2015, 10:42' post='1121270']
это что, за каждый диаметр надо сумму складывать или как? а если только рабочая документация спроектированная по ГОСТ 21,605-82, то это по 5 графе цены брать?
можете пример привести? а то я немного не въезжаю(
Как угодно.Но я бы вычислил средний диаметр теплотрассы: d = (d1*l1+d2*l2+....+dn*ln)/L. А про остальное очень подробно в пояснениях к таблицам.

Автор: igor_l 28.5.2015, 15:51

доброго времени суток, специалисты.
Подскажите руководящие документы для монтажников тепловых трасс.
дело в том, что монтажники прикидываются шлангами и просят прорисовывать все в такой подробности, чтоб детсадовец смог сделать, надоело уже отвечать на их вопросы, хочется ткнуть в документ и послать подальше, не исключаю конечно что я не прав и мой проект малоинформативен, тогда так же это пойму из нормативки. гугл выдает пресловутый сп 124... есть же что-то специально для монтажников?

Автор: Swift 29.5.2015, 9:29

Цитата
В своё время мне женщина-теплотехник говорила, что поворот трассы (изменение её направления) осуществлять только возле неподвижных опор.

newconfus.gif вот это да
лучше всего такие углы спрямить, трасса от этого сильно не изменится. Если спрямить нельзя, то делайте расчет, смотрите как эти углы влияют на напряжения в трубах.

Цитата
доброго времени суток, специалисты.
Подскажите руководящие документы для монтажников тепловых трасс.
дело в том, что монтажники прикидываются шлангами и просят прорисовывать все в такой подробности, чтоб детсадовец смог сделать, надоело уже отвечать на их вопросы, хочется ткнуть в документ и послать подальше, не исключаю конечно что я не прав и мой проект малоинформативен, тогда так же это пойму из нормативки. гугл выдает пресловутый сп 124... есть же что-то специально для монтажников?

Добрый день! Монтаж производится по комплекту рабочих чертежей. Что должно быть в этом комплекте - отражено в ГОСТ 21.605-82* (а именно - ОД, план, схема, профили, узлы). Монтаж должны производить специалисты, которые умеют читать эти черетжи, а не детсадовцы. Сам сталкивался с такой же ситуацией, против дубоголовых монтажников прикидывающихся шлангами помогло только так же прикинуться шлангом и как заведенному повторять ГОСТ 21.605-82*, ГОСТ 21.605-82*, ГОСТ 21.605-82* пока не отстали rolleyes.gif Конкретно какого-нибудь документа именно для монтажников не встречал.

Автор: Jess28283 29.5.2015, 13:27

Может кто-нибудь подскажет: есть съезд с асфальтированной дороги на гравийную. Даже непонятно зачем она там, но накатанная дорога, значит пользуются. Могу ли я положить трубы ППУ усиленного исполнения диаметром 2х100 мм под дорогой без заключения её в футляр или канал? Нагрузки, воздействия ... и т.д. и т.п.

 

Автор: Swift 29.5.2015, 14:23

Цитата
Может кто-нибудь подскажет: есть съезд с асфальтированной дороги на гравийную. Даже непонятно зачем она там, но накатанная дорога, значит пользуются. Могу ли я положить трубы ППУ усиленного исполнения диаметром 2х100 мм под дорогой без заключения её в футляр или канал? Нагрузки, воздействия ... и т.д. и т.п.

я бы лучше положил в футляр или канал. Надежнее будет.

Автор: nik4t 29.5.2015, 20:34

Цитата(Jess28283 @ 29.5.2015, 14:27)
1121708[/url]']
Может кто-нибудь подскажет: есть съезд с асфальтированной дороги на гравийную. Даже непонятно зачем она там, но накатанная дорога, значит пользуются. Могу ли я положить трубы ППУ усиленного исполнения диаметром 2х100 мм под дорогой без заключения её в футляр или канал? Нагрузки, воздействия ... и т.д. и т.п.

1. Трубы усиленного исполнения предназначены для других совсем целей. "Усиленные" не значит давай по ним ездить.
2. Футляр совершенно не спасает от продавливания трубопровода машинами и служит для других целей - не раскапывать дорогу. В данном случае такое применение футляров сомнительно.....
вывод:
- или у Вас глубина засыпки позволяет вам вообще не делать ничего с трубой, закапываете и всё;
- или делаете разгрузочные плиты сверху труб ( закопанные из серий для перекрытия каналов, или по поверхности съезда из дорожных плит).

Автор: Barn 30.5.2015, 15:19

Цитата(nik4t @ 29.5.2015, 21:34) *
2. Футляр совершенно не спасает от продавливания трубопровода машинами и служит для других целей - не раскапывать дорогу. В данном случае такое применение футляров сомнительно.....
вывод:

А вроде технадзор мтк пропускал решение с футлярами под проездами?

Автор: nik4t 30.5.2015, 21:01

Цитата(Barn @ 30.5.2015, 16:19)
А вроде технадзор мтк пропускал решение с футлярами под проездами?

Да, пропускал.
Доведя свою мысль под конец: - Что клади хоть бы и без футляра, при заглублении больше 1,5м, с точки зрения прочности.

Автор: SPY 4.6.2015, 9:30

Добрый день! Подскажите, подземное пересечение вновь проектируемой ТС с существующей ТС - выполняется без футляра? К сожалению не нашел рекомендаций и возникли сомнения.

Автор: nik4t 4.6.2015, 12:16

Цитата(SPY @ 4.6.2015, 11:30) *
Добрый день! Подскажите, подземное пересечение вновь проектируемой ТС с существующей ТС - выполняется без футляра? К сожалению не нашел рекомендаций и возникли сомнения.

В каком исполнении проложены существующая и в каком будет проектируемая?

Автор: SPY 4.6.2015, 15:50

Бесканальная прокладка

Автор: nik4t 5.6.2015, 11:25

Да, можно без футляров. Скорее всего...
В СК3105-98в.4 примера пересечки б/к и б/к нет, но при пересечении б/к с каналом, футляры выполняются только из-за канала.

Автор: Solarinfo 5.6.2015, 16:51

Коллеги, прошу очередного совета!

Труба Ду800мм ППУ-ОЦ по ГОСТ 30732-2006
1. Для данной трубы есть 2 варианта диаметра оболочки с разницей 25мм. Есть ссылка на литературу: по СП и СНиП по тепловой изоляции. Но полагаю, что 25мм роли не играют.
Например, для Ду800мм есть оболочка диаметром 975 и 1000мм. Для упрощения в расчетах применил 1000мм.

2. Требуется подобрать скользящую опору для этого трубопровода.
- по ГОСТ 30732-2006 нет деталировки из чего выполняется опора (поэтому монтажники самостоятельно не смогут изготовить). Как изготавливают на заводе - загадка. К тому же она только для трубы в оболочке диаметром 975мм.
- по серии 313.ТС-008.000 скользящие опоры только до Ду600мм
Могу применить опору скользящую хомутовую ТС-626.00.000-073 по с.5.903-13 вып. 8-95 для трубы Ду1000мм.
Есть еще НТС 65-06-21, но с этим документов у нас монтажники не особо "знакомы".

Автор: nik4t 5.6.2015, 19:18

Цитата(Solarinfo @ 5.6.2015, 18:51) *
...
Есть еще НТС 65-06-21, но с этим документов у нас монтажники не особо "знакомы".

Пусть ознакомятся!
Это стандартная серия под эти опоры/трубы.

Автор: Solarinfo 6.6.2015, 1:03

Цитата(nik4t @ 5.6.2015, 19:18) *
Пусть ознакомятся!
Это стандартная серия под эти опоры/трубы.





Зачем там направляющие полозья? Плюс дополнительная подушка с закладной деталью и армированная, со штырями, забитыми в высверленные отверстия. Зачем такие сложности?!

Есть фото с готовых объектов?

Автор: elfazik 7.6.2015, 22:40

Люди добрые, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2509&view=findpost&p=1123598 я задал вопрос, но ни кто не не ответил. Может обратите внимание и подскажите ?

Автор: nik4t 8.6.2015, 11:15

Цитата(Solarinfo @ 6.6.2015, 2:03) *
...
Зачем там направляющие полозья? Плюс дополнительная подушка с закладной деталью и армированная, со штырями, забитыми в высверленные отверстия. Зачем такие сложности?!
Есть фото с готовых объектов?

1. Осевое перемещение трубы предусмотрено в ложементе (оболочка трубы скользит по подложке из ПЭ)
2. Боковое перемещение происходит по металлическим поверхностям нижней пластины и самой опоры.
3. Зачем - это к авторам опоры и согласующим органам.

 

Автор: Jess28283 13.6.2015, 16:02

Цитата(Swift @ 27.5.2015, 18:28) *
Лучше конечно применять серию для тепловых сетей.
.....
Не забудьте антикоррозийную защиту для футляров.

Какую антикоррозионную защиту футляров тепловых сетей можно предусмотреть?
Наверное нужно учесть температуру проходящей в футляре тепловой сети - 150/70 град С.

Подойдёт ли антикоррозионная защита футляра, прописанная в т.п.р 901-09-9.87:


 

Автор: Jess28283 13.6.2015, 19:19

В этой теме поднимается вопрос о изоляции типа "весьма усиленная" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89096
Я нашла только вариант
Антикоррозионное покрытие футляров типа "весьма усиленное" (ВУС) на основе эпоксидной смолы ЭД-6, модифицированной кремнийорганическим лаком К-58.
В связи с тем, что большинство покрытий на «чистых» эпоксидных смолах хрупкие и не отвечают основным требованиям эксплуатации форм, произведена модификация этих смол, в основном полиорганоснлоксанами, с целью получения термостойких, эластичных покрытий металлических форм взамен разовых смазок.
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-106-mastika/64.htm
Но, мне кажется, такую изоляцию возможно сделать только в заводских условиях.

Может кто-то применяет изоляция футляров труб теплосетей в простом (базовом) исполнении?

Посоветуйте, что можно сделать, какой состав изоляции заложить?

Автор: испытатель 13.6.2015, 22:19

Цитата(elfazik @ 7.6.2015, 19:40) *
Люди добрые, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2509&view=findpost&p=1123598 я задал вопрос, но ни кто не не ответил. Может обратите внимание и подскажите ?

У Вас не указана наружная температура, диаметр и странная"левая формула". Что вы хотите?
Скачайте в интернете K-Project на сайте K-Flex и в процессе получите ответ.

Цитата(Jess28283 @ 13.6.2015, 16:19) *
Может кто-то применяет изоляция футляров труб теплосетей в простом (базовом) исполнении?

Посоветуйте, что можно сделать, какой состав изоляции заложить?

Что такое базовое исполнение?
Несколько раз упоминал РИКОЛ - реально стоит, но дорогой и продается бочками.

Автор: elfazik 14.6.2015, 10:17

Цитата(испытатель @ 13.6.2015, 23:19) *
У Вас не указана наружная температура, диаметр и странная"левая формула". Что вы хотите?

Я писал что хочу. Надо определить каковы тепловые потери через изношенную теплоизоляцию.
Был рубероид с мин ватой, сейчас остался только рубероид.
Формулу которую написал, это формула для расчета теплопотерь на не заизолированной трубе.

Температура на улице для каждого месяца своя (брал из справочника, для своего региона)

Разъясните пожалуйста тогда по какой формуле и как надо считать ?

Автор: Solarinfo 14.6.2015, 12:33

Цитата(испытатель @ 13.6.2015, 23:19) *
Что такое базовое исполнение?
Несколько раз упоминал РИКОЛ - реально стоит, но дорогой и продается бочками.


У нас применяли Литкор. Тоже дорого.

Автор: испытатель 14.6.2015, 13:02

Цитата(elfazik @ 14.6.2015, 7:17) *
Разъясните пожалуйста тогда по какой формуле и как надо считать ?

Не охота ерундой заниматься. Просто скачайте программку, запустите и поставьте данные и проверьте.

Автор: elfazik 14.6.2015, 14:00

Причём тут ерунда ?

Я же объяснил что не обходимо. Если знаете как посчитать.
Напишите по каким формулам и как считать.


Программу попробовал. Но она расчитана только под их теплоизоляционный материал и коэф. теплопроводности больше 0.04+ не меняется.

Автор: Дима_И 2.7.2015, 7:35

Добрый день!
Подскажите! Одно из замечаний экспертизы по тепловым сетям, но в разделе "Конструктивные решения" (ИЛО): "Отсутствуют описания мероприятий по защите от внутренней коррозии трубопроводов".
Трубы применяются стальные электросварные прямошовные по ГОСТ10704-91 в ППМ изоляции. В данном проекте не применял оцинкованные трубы. Да и честно как-то не задумывался о именно внутренней обработке труб от коррозии. Если уже заложил не оцинкованные трубы, какой вид антикоррозийной обработки можно применить? Оцинковка таких труб по данному ГОСТу, как я понял, осуществляется отдельно, с завода в оцинковке они не сходят? В интернете при запросах, выдается только обработка наружных поверхностей, описание, а про способы и виды внутренней обработки не нашел...

Автор: Barn 2.7.2015, 8:13

Цитата(Дима_И @ 2.7.2015, 7:35) *
Добрый день!
Подскажите! Одно из замечаний экспертизы по тепловым сетям, но в разделе "Конструктивные решения" (ИЛО): "Отсутствуют описания мероприятий по защите от внутренней коррозии трубопроводов".
Трубы применяются стальные электросварные прямошовные по ГОСТ10704-91 в ППМ изоляции. В данном проекте не применял оцинкованные трубы. Да и честно как-то не задумывался о именно внутренней обработке труб от коррозии. Если уже заложил не оцинкованные трубы, какой вид антикоррозийной обработки можно применить? Оцинковка таких труб по данному ГОСТу, как я понял, осуществляется отдельно, с завода в оцинковке они не сходят? В интернете при запросах, выдается только обработка наружных поверхностей, описание, а про способы и виды внутренней обработки не нашел...

Очередное тупое замечание от экспертизы. Защита от коррозии осуществляется удалением кислорода из воды в котельной при помощи деаэратора.

Автор: Лыткин 2.7.2015, 9:00

Оцинкованные трубы это резьбовые соединения, их сваривать нельзя.

Автор: nik4t 2.7.2015, 14:51

Цитата(Лыткин @ 2.7.2015, 11:00) *
Оцинкованные трубы это резьбовые соединения, их сваривать нельзя.

При чём тут это?

Автор: Лыткин 2.7.2015, 15:36

Цитата(nik4t @ 2.7.2015, 14:51) *
При чём тут это?

При сварке цинковый слой (защитный) разрушается и коррозия идёт ускоренно.

Автор: испытатель 2.7.2015, 18:29

Цитата(Лыткин @ 2.7.2015, 12:36) *
При сварке цинковый слой (защитный) разрушается и коррозия идёт ускоренно.

Откуда это? Цинк - более электроотрицательный чем железо и является катодом - по отношению к железной трубе. Дураки за границей вообще используют катодную защиту магниевыми стержнями, не догадываясь об ускорении коррозии - да?

 

Автор: nik4t 2.7.2015, 23:20

Цитата(Лыткин @ 2.7.2015, 16:36)
При сварке цинковый слой (защитный) разрушается и коррозия идёт ускоренно.

Даже не знаю... наверное...
Но, еще раз - причем тут это?
Barn уже ответил на вопрос как нельзя лучше.

Автор: FonViZZin 8.7.2015, 6:27

Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите, кто как обозначает трубопроводы бесканальной прокладки на чертежах (план сети)? В ГОСТ 21.605-82 про обозначение бесканальной прокладки на плане - ни слова, есть только как на профилях обозначается. Или взять обозначение из ГОСТ 21.204-93, или принять так же, как для профиля? Проектирую сеть из гибких труб Uponor thermo twin, две трубы в общей изоляции.

Автор: Swift 8.7.2015, 8:50

Цитата
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите, кто как обозначает трубопроводы бесканальной прокладки на чертежах (план сети)? В ГОСТ 21.605-82 про обозначение бесканальной прокладки на плане - ни слова, есть только как на профилях обозначается. Или взять обозначение из ГОСТ 21.204-93, или принять так же, как для профиля? Проектирую сеть из гибких труб Uponor thermo twin, две трубы в общей изоляции.

Здравствуйте! Да, обозначение беск. прокладки тепловых сетей в ГОСТ 21.605-82 никак не регламентируется. В нашей организации приняли обозначать сплошной толстой линией с обозначением кол-ва труб (2Т, 4Т) в разрыве линии, и рядом с планом в условных графических обозначениях указывать, что так обозначена бесканальная прокладка тепловых сетей.

 _____.pdf ( 11,74 килобайт ) : 78
 

Автор: lotus5 13.7.2015, 12:34

Всем привет!
Правильно ли установлены неподвижные опоры?
Прокладка надземная на скользящих опорах

 _____.pdf ( 26,2 килобайт ) : 70
 

Автор: Barn 13.7.2015, 12:49

От врезки неподвижку лучше отодвинуть слегка может до 2 метров, вместо 1.

Автор: lotus5 13.7.2015, 13:07

Нужны ли неподвижки отмеченные зеленым цветом?
Требуют ообосновать их отсутствие
не нужна ли НО на подъеме в месте врезки?

 _____.pdf ( 26,32 килобайт ) : 77
 

Автор: Swift 14.7.2015, 8:55

Цитата
Нужны ли неподвижки отмеченные зеленым цветом?
Требуют ообосновать их отсутствие
не нужна ли НО на подъеме в месте врезки?

Обосновать можно, предъявив расчеты в расчетной программе (например СТАРТе), если они выполнялись.
После опуска в месте врезки я бы поставил НО, а на образовавшемся прямолинейном участке сделал П-образный компенсатор. Перед ТК тоже думаю нужна НО. На участке Ду 50 опора скорее всего не нужна, но это надо обосновать расчетом. Если СТАРТа нет, то сложный уч-ток не посчитать, придется ставить НО.

Автор: kakos 14.7.2015, 9:07

Здравствуйте, подскажите пожалуйста методику расчета потерь в теплосетях? СНиП может какой. Нужно по работе, соответственно какой то законно обоснованный расчет.

Автор: Swift 14.7.2015, 10:06

Цитата
Здравствуйте, подскажите пожалуйста методику расчета потерь в теплосетях? СНиП может какой. Нужно по работе, соответственно какой то законно обоснованный расчет.

Здравствуйте!
Приказ Минэнерго №325 Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

Автор: lotus5 15.7.2015, 7:21

Цитата(Swift @ 14.7.2015, 8:55) *
После опуска в месте врезки я бы поставил НО, а на образовавшемся прямолинейном участке сделал П-образный компенсатор.

Если смотреть по справочнику, то расстояние между НО для самокомпенсаций 48м.
А у меня 36м.

Автор: Swift 15.7.2015, 8:41

Цитата
Если смотреть по справочнику, то расстояние между НО для самокомпенсаций 48м.
А у меня 36м.

Причем тут это? У вас конец, примыкающий к сущ. сетям жестко не закреплен. Если вы делали расчет и он показал, что напряжения менее допустимых, то все хорошо. Если расчет не делали, то я бы поставил около сущ. сети неподвижку, как я писал выше.

Автор: exe.34 22.7.2015, 10:41

Скажите, как вы прокладываете бесканалку в жилой зоне пересекая дворовые дороги и парковку. В футляре или с использованием разгрузочных плит, или без ничего?
Согласно п.12.20 СП 124 футляры требуются только при пересечении дорог I-IV категории. А согласно рабочей документации, инструкции на трубопроводы ППМ рекомендуется использование футляров и разгрузочных плит для дорог I-V категории , а также улиц и дорог местного значения.
заказчик ни в какую не хочет тратиться, как поступить?

Автор: Swift 23.7.2015, 8:53

Цитата
Скажите, как вы прокладываете бесканалку в жилой зоне пересекая дворовые дороги и парковку. В футляре или с использованием разгрузочных плит, или без ничего?
Согласно п.12.20 СП 124 футляры требуются только при пересечении дорог I-IV категории. А согласно рабочей документации, инструкции на трубопроводы ППМ рекомендуется использование футляров и разгрузочных плит для дорог I-V категории , а также улиц и дорог местного значения.
заказчик ни в какую не хочет тратиться, как поступить?

Здравствуйте! Трубы с ППМ изоляцией не делал. В проектах с ППУ трубами делали в футлярах или с разгрузочными плитами, в зависимости что было прописано в ТЗ.
Если заказчик не хочет тратиться объясните, что не согласуют проект в ТСО/экспертизе/др. инстанции.

Автор: lotus5 27.7.2015, 8:23

Всем привет!
Теплотрасса через дорогу проходит на высоких опорах 4,5м от земли.
Устанавливаю там воздушник.
Как будут обслуживать этот воздушник?
Как я представляю: выводится трубка до уровня обслуживания и на конце ставится кран.
Так или нет?
И еще:
Можно ли в теплокамеру зайти воздушкой через перекрытие сверху теплокамеры?

Автор: Swift 27.7.2015, 9:04

Цитата
Всем привет!
Теплотрасса через дорогу проходит на высоких опорах 4,5м от земли.
Устанавливаю там воздушник.
Как будут обслуживать этот воздушник?
Как я представляю: выводится трубка до уровня обслуживания и на конце ставится кран.
Так или нет?
И еще:
Можно ли в теплокамеру зайти воздушкой через перекрытие сверху теплокамеры?

Здравствуйте!
Зачем создавать 2 одинаковые темы?
Если у вас теплотрасса из обычных труб по ГОСТ 10704 или подобных (не предизолированных) делайте спускник в общей теплоизоляции с основной трубой. Тогда не перемерзнет зимой.
Зайти в тепловую камеру сверху в принципе можно. Надо разговаривать с конструктором по строительной части.
Если вам надо просто изменить тип прокладки с подземной на надземную, то есть альбом чертежей повторного применения И9-1 узел "выход труб из канала"

Автор: Slava<< 31.7.2015, 20:50

ДОбрый день коллеги, кто подскажет гдеможно найти номограммы для определения вылета компенсаторов, г-зет образных плеч для бесканальной прокладки. гдето видел их не могу найти. А вообще реально где либо скачать программу Старт экспресс , может есть где демо версия ??))

Автор: испытатель 31.7.2015, 23:09

Спускники под изоляцию прятали. но это не есть хорошо. И воруют через них и отмораживаются часто при аварийной остановке трассы среди зимы. Лучше классикой - с площадкой обслуживания, только лестницу до площадки близко к земле не стоит опускать - дети и пьяные постоянно их облюбовывают. wink.gif

Автор: Swift 3.8.2015, 8:53

Цитата
ДОбрый день коллеги, кто подскажет гдеможно найти номограммы для определения вылета компенсаторов, г-зет образных плеч для бесканальной прокладки. гдето видел их не могу найти. А вообще реально где либо скачать программу Старт экспресс , может есть где демо версия ??))

Здравствуйте! Посмотрите альбом АТР 313.ТС-006.000 Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых семей в пенополиминеральной (ППМ) изоляции.
СТАРТ демо-версию можно скачать на сайте разработчика http://www.truboprovod.ru/cad/download.php#demo

Автор: Barn 4.8.2015, 9:56

Добрый день. Никто не в курсе какую арматуру сейчас надо применять для магистральных тепловых сетей ОАО "МОЭК" диаметр 400 на трассу (не байпас). Вроде бы шел разговор про бёмеры.

Автор: Seltik 5.8.2015, 9:40

Господа проконсультируйте начинающего. Обвязываю паром (7 атмосфер насыщенного водяного пара) калориферы зерносушилок (наружное исполнение, температура воздуха до -34).Прокладка паропровода и конденсатопровода по улице (200м примерно). Поставщики паровой арматуры утверждают что возврат конденсата после калориферов можно удалять остаточным давлением без установки какой-либо емкости для промежуточного сбора конденсата (я думаю что стоит ставить поплавковый паровой насос). Вопрос вот в чем, не будет ли вместе с конденсатом возвращаться паровоздушная смесь?

Автор: Лыткин 5.8.2015, 10:20

Цитата(Seltik @ 5.8.2015, 9:40) *
Господа проконсультируйте начинающего. Обвязываю паром (7 атмосфер насыщенного водяного пара) калориферы зерносушилок (наружное исполнение, температура воздуха до -34).Прокладка паропровода и конденсатопровода по улице (200м примерно). Поставщики паровой арматуры утверждают что возврат конденсата после калориферов можно удалять остаточным давлением без установки какой-либо емкости для промежуточного сбора конденсата (я думаю что стоит ставить поплавковый паровой насос). Вопрос вот в чем, не будет ли вместе с конденсатом возвращаться паровоздушная смесь?

После калорифера установить конденсатоотводчик, охладитель конденсата (чтобы не "стучало") и обратно в бак деаэратора (если не использовать конденсатный бак). Если с конденсатным баком, то в колонку деаэратора.

Автор: Slava<< 6.8.2015, 10:33

добрый день коллеги, проконсультируйте начинающего по поводу тепловой сети. Правильно ли расставил неподвижки, да и в общем. Старта нет, перерыл весь интернет не нашел номограммы для расчетов нагрузок на опоры. проверку самокомпенсации может есть у кого не замудреный?? температура Т1, Т2 95/70 Т3 60.


 ___________________.dwg ( 215,15 килобайт ) : 37
 ___________________.dwg ( 215,15 килобайт ) : 19
 

Автор: Мистер Х 11.8.2015, 11:23

Здравствуйте. При проектировании теплосетей в проходном канале возник вопрос из чего, как и в каком разделе закладываеться полки на которых лежат трубы в канале? Чертёж канала для лучшего понимания прилогаю.

 34___0515_02____.pdf ( 25,66 килобайт ) : 48
 

Автор: nik4t 11.8.2015, 21:32

Так

 14___________________________1__3__1_.pdf ( 39,22 килобайт ) : 65
 

Автор: Barn 12.8.2015, 20:33

Это под какие нагрузки?

Автор: nik4t 12.8.2015, 20:38

Сколько держат две акер-шпильки на срез и на вырыв?
1. Каталог анкер-шпилек.
2. Материал стены.

Автор: Barn 14.8.2015, 8:11

Как все сложно наши строители-конструкторы просто пишут в примечании расчетные нагрузки.

А по арматуре не знаете? После КМС и Бёмеров не появилось привелигированного производителя в МОЭКе?

Автор: nik4t 14.8.2015, 15:10

KMC после поглащения МТК не применяют вообще, как понимаю.
А так всё те же производители.

Автор: Barn 14.8.2015, 17:12

Чой-то после поглощение нам рекомендовали поставить на байпас по проекту КМС от 150мм и ниже, товарищ в технадзоре по фамилии с буквы М.

Автор: nagger 14.8.2015, 18:36

Цитата(Мистер Х @ 11.8.2015, 11:23) *
Здравствуйте. При проектировании теплосетей в проходном канале возник вопрос из чего, как и в каком разделе закладываеться полки на которых лежат трубы в канале? Чертёж канала для лучшего понимания прилогаю.

Мне просто интересно: как т1 менять и обслуживать?
По пдф: зачем вам консоль? Сделали бы с опорой в пол.

Автор: nik4t 16.8.2015, 10:33

Цитата(Barn @ 14.8.2015, 18:12)
Чой-то после поглощение нам рекомендовали поставить на байпас по проекту КМС от 150мм и ниже, товарищ в технадзоре по фамилии с буквы М.

Этот товарищ, равно как и товарищ по фамилии с буквы Л скоро там работать не будут.
Жаль.
Очень жаль.
Но, они будут работать в другом месте))
_________
данное требование жило давно в МТК, при Ротмистрове и Пономаренко.
Товарищ по фамилии с буквы М просто объяснял продолжение этих требований - официального документа (внутреннего) об их отмене нет. А продалжать работать в технадзоре хотелось, кликать на себя гневы вышестоящих не хотелось.

Автор: Barn 18.8.2015, 8:44

Цитата(nik4t @ 16.8.2015, 10:33) *
Но, они будут работать в другом месте))

Где если не секрет? Можно в личку.

Автор: Alexm1 24.8.2015, 14:45

Вроде как товарищ по фамилии с буквы Л уже ушел, а товарищ с буквы М остался, КМС в МОЭКе на красносельской также применяют на небольших диаметрах, хотя и не очень любят.

Автор: nik4t 24.8.2015, 16:15

Цитата(Alexm1 @ 24.8.2015, 15:45) *
Вроде как товарищ по фамилии с буквы Л уже ушел, а товарищ с буквы М остался, КМС в МОЭКе на красносельской также применяют на небольших диаметрах, хотя и не очень любят.

М догонит Л wink.gif

Автор: lotus5 28.8.2015, 13:58

Друзья!
Есть расчет Z-образного компенсатора. Соглсно расчету напряжние получается отрицательное.
Что это означает?
Если верить расчету, то компенсатор проходит?

 _______Z_______________________.pdf ( 313,55 килобайт ) : 55
 

Автор: lotus5 28.8.2015, 14:24

Никто-никто не знает?

Автор: Swift 31.8.2015, 8:48

Цитата
Друзья!
Есть расчет Z-образного компенсатора. Соглсно расчету напряжние получается отрицательное.
Что это означает?
Если верить расчету, то компенсатор проходит?

По идее, напряжение всегда должно быть положительное, хотя неизвестно какая методика использовалась в этом расчете. Так же вы не указали, на какую разность температур считали этот участок.
Прикинул по справочнику Николаева, этот участок проходит.

Автор: infit 31.8.2015, 12:38

Да простят меня за то, что второй раз пишу здесь..Подскажите ничего ли не упущено на этих чертежах??))Заранее благодарен)

 _______________.dwg ( 225,91 килобайт ) : 70
 

Автор: Swift 31.8.2015, 16:24

Цитата
Да простят меня за то, что второй раз пишу здесь..Подскажите ничего ли не упущено на этих чертежах??))Заранее благодарен)

Здравствуйте! Посмотрел файл, ничего толкового не увидел. Просто набор картинок. Сузьте вопрос, на что надо смотреть чтобы понять что упущено, что нет? Состав рабочих чертежей не весь, если вы имеете ввиду компенсацию, то непонятно что накое Н и что такое Р и в чем между ними отличие. В/на Украине может другие нормы чем РФ.
Так что ничего конкретного сказать нельзя.

Автор: infit 31.8.2015, 20:41

Цитата(Swift @ 31.8.2015, 14:24) *
Здравствуйте! Посмотрел файл, ничего толкового не увидел. Просто набор картинок. Сузьте вопрос, на что надо смотреть чтобы понять что упущено, что нет? Состав рабочих чертежей не весь, если вы имеете ввиду компенсацию, то непонятно что накое Н и что такое Р и в чем между ними отличие. В/на Украине может другие нормы чем РФ.
Так что ничего конкретного сказать нельзя.



Н- это неподвижные опоры, а Р-подвижные. Смотрите, первый участок это бесканальная прокладка, а второй это подьем по стенке и прокладка спиро, там раньше было проложено в каналах, а теперь решили поменять. Подскажите почему ничего толкового и что именно не так. Буду очень признателен)

Автор: Swift 1.9.2015, 8:53

Цитата
Подскажите почему ничего толкового и что именно не так. Буду очень признателен)

1. Состав чертежей - ГОСТ 21.605-82. Соответственно не хватает Общих данных, плана, спецификации.
2. Сильфонные компенсаторы угловые (поворотные)? Если да, то все нормально. Если сильфонные компенсаторы осевые то их так не устанавливают.
3. Схема: чертежи будете выдавать в цвете? Как правило выдаются черно-белые, как отличить Т1 от Т2 - непонятно. ГОСТ 21.206-2012 - условные обозначения трубопроводов. Условное графическое обозначение подв. опор лучше отличное от НО. На схеме привязки элементов обычно не указывают, а указывают на плане. Привязки ставятся до всех элементов теплосети, у вас не привязаны НО и компенсаторы.
3. Узел опоры: если прокладка бесканальная, то зачем скользяшие опоры?
Цитата
и прокладка спиро
- эту часть не понял. Если у вас далее канальная или надземная прокладка - то как правило используются серийные опоры типа Т13, серия 4.903-10, или из других подобных серий. Если у вас предизолированные трубыв канальной/надземной прокладке, то производители выпускают хомутовые опоры для них, разрисовывать нет необходимости.
4. Профиль: оформление по ГОСТ 21.605-82. Видимо нижний развернутый план съехал, т.к. не совпадает с верхней частью.
5. Поперечный разрез - лучше показать где Т1, где Т2. Направление взгляда для разрезов принимают от источника тепловой энергии.
Это так, вкратце. wink.gif

Автор: infit 1.9.2015, 9:46

Цитата(Swift @ 1.9.2015, 6:53) *
1. Состав чертежей - ГОСТ 21.605-82. Соответственно не хватает Общих данных, плана, спецификации.
2. Сильфонные компенсаторы угловые (поворотные)? Если да, то все нормально. Если сильфонные компенсаторы осевые то их так не устанавливают.
3. Схема: чертежи будете выдавать в цвете? Как правило выдаются черно-белые, как отличить Т1 от Т2 - непонятно. ГОСТ 21.206-2012 - условные обозначения трубопроводов. Условное графическое обозначение подв. опор лучше отличное от НО. На схеме привязки элементов обычно не указывают, а указывают на плане. Привязки ставятся до всех элементов теплосети, у вас не привязаны НО и компенсаторы.
3. Узел опоры: если прокладка бесканальная, то зачем скользяшие опоры? - эту часть не понял. Если у вас далее канальная или надземная прокладка - то как правило используются серийные опоры типа Т13, серия 4.903-10, или из других подобных серий. Если у вас предизолированные трубыв канальной/надземной прокладке, то производители выпускают хомутовые опоры для них, разрисовывать нет необходимости.
4. Профиль: оформление по ГОСТ 21.605-82. Видимо нижний развернутый план съехал, т.к. не совпадает с верхней частью.
5. Поперечный разрез - лучше показать где Т1, где Т2. Направление взгляда для разрезов принимают от источника тепловой энергии.
Это так, вкратце. wink.gif




Спасибо огромное за замечание. Но хочу уточнить, почему сильфонный компенсатор, если он осевой, так не устанавливается?? Он закреплен между двух НО, есть направляющие опоры, он по идее должен компенсировать этот участок между неподвижными, или я в чем то ошибаюсь!?!?

Автор: Swift 1.9.2015, 14:17

Цитата
почему сильфонный компенсатор, если он осевой, так не устанавливается??

Читайте ТУ на компенсаторы. К1 установлен верно, К2 К3 - кроме осевых перемешений есть ещё боковые, компенсатор работать не будет.

Автор: infit 1.9.2015, 14:51

Цитата(Swift @ 1.9.2015, 11:17) *
Читайте ТУ на компенсаторы. К1 установлен верно, К2 К3 - кроме осевых перемешений есть ещё боковые, компенсатор работать не будет.




То есть, чтобы была правильная компенсация нужно было устанавливать либо К2 и К3 поворотные, либо устанавливать после поворота (после К1) НО потом направляющие, компенсатор и снова НО. Так??

Автор: Swift 1.9.2015, 17:59

Цитата
То есть, чтобы была правильная компенсация нужно было устанавливать либо К2 и К3 поворотные, либо устанавливать после поворота (после К1) НО потом направляющие, компенсатор и снова НО. Так??

Да, чтобы компенсатор был на прямом участке между двумя неподвижными опорами.

Автор: Omar_Siberian 14.9.2015, 14:09

Вопрос: согласно ГОСТ Р 55596-2013 п. 5.4.9 скорость наружнйо коррозии следует принимать по СНиП 41-02-2003, однако совершенно не могу найти в нем упоминание значений скорости наружной коррозии, вообще и в зависимости от чего-либо в частности. Ткните носом где , если кому не трудно.

Автор: Swift 15.9.2015, 8:30

Цитата
Вопрос: согласно ГОСТ Р 55596-2013 п. 5.4.9 скорость наружнйо коррозии следует принимать по СНиП 41-02-2003, однако совершенно не могу найти в нем упоминание значений скорости наружной коррозии, вообще и в зависимости от чего-либо в частности. Ткните носом где , если кому не трудно.

Здравствуйте! СНиП 41-02-2003 п. 11.9, 11.11, 11.13 - скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год.

Автор: Omar_Siberian 17.9.2015, 11:48

Цитата(Swift @ 15.9.2015, 9:30) *
Здравствуйте! СНиП 41-02-2003 п. 11.9, 11.11, 11.13 - скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год.


Огромное спасибо.



Автор: January 21.9.2015, 12:58

Цитата(Andrey_D @ 10.10.2014, 14:09) *
Требование связано с необходимостью одинаковой коррозионной стойкостью. При этом толщина стенки ответвления вне зависимости от толщины магистрали не может превышать 10 мм.

Может быть у кого-нибудь завалялось сие старенькое распоряжение? helpsmilie.gif

Автор: Shaiba 30.10.2015, 12:58

Здравствуйте!Помогите,добрые люди,советом. Проектирую теплосеть Ду400.Камера ТК-4 предназначена только для спуска воды и запорных устройств там нет (только спускники).Не знаю,на каком варианте остановиться:будет ли нормально происходить компенсация в камере ТК-4?Можно ли так делать?Или выбрать более дорогой второй вариант?Подскажите,пожалуйста,опытные люди))

 

Автор: дренаж 30.10.2015, 14:31

по вопросу с камерой ТК-4

нарисуйте деформационную схему ТС

Автор: borm 30.10.2015, 15:20

Цитата(Shaiba @ 30.10.2015, 12:58) *
Здравствуйте!Помогите,добрые люди,советом. .....

У вас уклон со всех сторон в сторону ТК4?
Угол поворота как Г-образник в камере ИМХО не самый распространенный вариант, но если перемещения теплотрассы от температурных расширений позволят вам организовать всё в камере, почему нет?

Автор: Shaiba 30.10.2015, 15:38

Да,уклон в сторону ТК-4.Если сделать гильзу в стене камеры побольше и заделать смоляным канатом,то может и сгодится.Но не встречала такого еще.

Автор: lega 30.10.2015, 15:53

у меня был похожий объект труба тоже 426х7/530. ПИ-труба безканальной прокладки. Но мы проектируем как правило без неподвижных опор.Неподвижные опоры применяются только в крайнем случае  ______1_Model.pdf ( 323,33 килобайт ) : 52


про дренаж не добавил,дренаж у меня на УТ-1 ,глухая врезка с помощью ПИ-тройников, без камеры.которая вообще не нужна

Автор: Shaiba 30.10.2015, 16:12

про дренаж не добавил,дренаж у меня на УТ-1 ,глухая врезка с помощью ПИ-тройников, без камеры.которая вообще не нужна
[/quote]
А как выглядит УТ-1?Два колодца:в одном спускные краны,а во втором уже непосредственно спускная вода?

Автор: Shaiba 30.10.2015, 17:34

Или же в этом случае ставятся два крана с длинным штоком на отвевлении ,потом спрятать их в коверы?И потом все слить в колодец

Автор: Shaiba 2.11.2015, 10:47

Подскажите,как сделать эти самые узлы УТ для слива воды в теплосетях без устройства камеры?

Автор: дренаж 9.11.2015, 21:42

подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования

запрещающие или разрешающие сварку стальных труб

при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С

Автор: nik4t 9.11.2015, 22:43

Цитата(дренаж @ 9.11.2015, 22:42) *
подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования

запрещающие или разрешающие сварку стальных труб

при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С

Только заварку ПОСЛЕДНЕГО шва на ППУ трубе, бесканально.
Низззя.
Остальное хоть в -40С

Автор: дренаж 10.11.2015, 12:23

однако пишут:

Из руководства по проектированию и монтажу
труб ППУ с СОДК "Стройполимер":

Монтаж теплопроводов с тепло-гидроизоляцией из ППУ
в полиэтиленовой оболочке производится при температуре
наружного воздуха не ниже минус — 15°С.

То же "Смит-Ярцево"

Работы по сварке и герметизации стыков выполняют при благоприятных погодных условиях:
- сварку стальных труб – при температуре не ниже 0°С;
- изоляцию сварных стыков – не ниже плюс 10°С.

Автор: nik4t 10.11.2015, 21:46

Пишут.
И всегда писали.
В СП это же написано.
А

Цитата
подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования

запрещающие или разрешающие сварку стальных труб

при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С

можно хоть до -40
По вопросу и ответ.

Автор: Захарыч 17.11.2015, 12:41

Здравствуйте! Недалеко от моего дома делают перекладку теплосети. Удивил немного тот факт, что на ответвлениях к домам отключающие краны ставят в колодцах (без устройства камер или кранов с длинным штоком,что бы спрятать его в ковер), тут же в колодце краны со спукниками и дренажной трубой,которая уходит в сбросной колодец рядом. Возник вопрос: можно ли так делать, ведь должны же быть определенные расстояния по СП "Тепловые сети" от крана до стенки камеры (в нашем случае колодца)?

Автор: nik4t 18.11.2015, 19:18

Цитата(Захарыч @ 17.11.2015, 13:41) *
Здравствуйте! Недалеко от моего дома делают перекладку теплосети. Удивил немного тот факт, что на ответвлениях к домам отключающие краны ставят в колодцах (без устройства камер или кранов с длинным штоком,что бы спрятать его в ковер), тут же в колодце краны со спукниками и дренажной трубой,которая уходит в сбросной колодец рядом. Возник вопрос: можно ли так делать, ведь должны же быть определенные расстояния по СП "Тепловые сети" от крана до стенки камеры (в нашем случае колодца)?

Это обычная теплосеть, прокладываемая бесканально в ППУ изоляции в ПЭ оболочке, по СП 41-105-2002.

Автор: Захарыч 20.11.2015, 14:15

Цитата(nik4t @ 18.11.2015, 19:18) *
Это обычная теплосеть, прокладываемая бесканально в ППУ изоляции в ПЭ оболочке, по СП 41-105-2002.

Это Вы про пункт 4.31 :
Устройство камер с применением шаровых кранов повышенной надежности с ручным управлением для изолированных трубопроводов не требуется. Управление шаровыми кранами класса надежности А следует осуществлять через люки и необслуживаемые колодцы диаметром 100 - 300 мм.
и п.4.34:
Камеры по трассе теплопровода, как правило, не предусматриваются. Они могут сооружаться по требованию заказчика или эксплуатирующей организации в исключительных случаях на ответвлениях, в местах установки запорной арматуры, приборов и сильфонных компенсаторов, если требуется их обслуживание.
Я так понимаю, что расстояния по СП" Тепловые сети" от фланца крана до стенки колодца (камеры),от теплоизоляционной оболочки до стенки колодца можно не выдерживать? Буду признателен за советы и ответы.

Автор: nik4t 20.11.2015, 15:09

Никаких фланцев на задвижках тут быть не может.
Касаемо узлов - есть типовые альбомы, для их устройства, если есть желание можете поискать и найти.
В целом, Вы праваильно понимаете.

Автор: Захарыч 22.11.2015, 11:40

Цитата(nik4t @ 20.11.2015, 15:09) *
Касаемо узлов - есть типовые альбомы, для их устройства, если есть желание можете поискать и найти.

Просмотрел кучу серий и альбомов,но везде устройство тепловых камер.А вот что бы отключающая арматура пряталась в колодец - этого я не нашел.Подскажите,пожалуйста,типовой альбом или серию,буду очень благодарен.

Автор: nik4t 22.11.2015, 12:21

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38200&st=0#entry388635

Автор: Захарыч 22.11.2015, 13:03

Но в этих ППЧ устройство тепловых камер,колодцев с отключающими устройствами там не нашел

Автор: nik4t 22.11.2015, 13:41

Есть, есть там.
Я сейчас на телефоне...
Дождитесь завтра.
Гляньте ППЧ1-96 там быстрее найдёте

Автор: Захарыч 22.11.2015, 15:49

Цитата(nik4t @ 22.11.2015, 13:41) *
Есть, есть там.
Я сейчас на телефоне...
Дождитесь завтра.
Гляньте ППЧ1-96 там быстрее найдёте

Буду искать и ждать Вашего совета.
В ППЧ-96 есть отключающие устройства в колодцах,но все они с использованием длинного штока

Автор: nik4t 22.11.2015, 20:48

Цитата(Захарыч @ 22.11.2015, 16:49)
Буду искать и ждать Вашего совета.
В ППЧ-96 есть отключающие устройства в колодцах,но все они с использованием длинного штока

Это именно те, что можно применять бесканально.
Длина штока индивидуальна.
длинее, короче, как надо.
Дело не в длине, а в том, что шаровый кран также является предизолированным по ГОСТ, как и сама труба.

Автор: Захарыч 23.11.2015, 14:24

Цитата(nik4t @ 22.11.2015, 20:48) *
Это именно те, что можно применять бесканально.
Длина штока индивидуальна.
длинее, короче, как надо.
Дело не в длине, а в том, что шаровый кран также является предизолированным по ГОСТ, как и сама труба.

В этом случае труба находится в грунте,а управлять кранами можно только через шток в колодце или через ковер (смотровые колодцы можно еще).
А вот решения такого,что бы можно было спускаться в колодец и менять кран при необходимости - такого не нашел. Хотя я тут согласен с Вами, что
наверное неважно,закопана труба в колодце или нет: для управления отключающими устройствами надо же спускаться в колодец.
Жаль,что не спросил чертежей у рабочих теплосети.Если городские теплосети сами производители работ и сами у себя принимают работу, то могут
делать на сети все,что удобно для монтажа: и колодцы для обслуживания, и тепловые камеры заливать (строить) "неформатные"

Автор: nik4t 23.11.2015, 16:23

Цитата(Захарыч @ 23.11.2015, 16:24) *
...
А вот решения такого,что бы можно было спускаться в колодец и менять кран при необходимости - такого не нашел....


Вся эта история с ППУ трубой и ППУ элементами придумывалась как раз для того, что бы никуда не спускаться.

Автор: dogyguard 27.11.2015, 11:22

НАРОД ПОМОГИТЕ !!! в каком проекте должен сидеть узел ввода тепловой трассы в здание (через фундамент, ввод в ППУ изоляци ). Ситуация такая . мы проектируем ИТП ( отдали проект на субпроетирование) , никогда этот узел не указывали . Зак отдал проектировать наружные сети комуто , они пошли в экспертизу со своим проектом и там протребовали этот узел + "узел сопряжения проектируемой тепловой сети с оборудованием ИТП".... они нам эти замечания про узлы направляют и говорят , что это наши заботы . Хочется разобрать в сути и в границе проектирования разделов. При этом зак досих пор не удосужился предоставить этот проект на наружной ТС или хотябы диаметр труб которые у него получились .... ( правда все на словах запрашивалось ((( ). В 87 постановлении в III разделе по поводу проектирования магистальных трубопроводов есть пункт 36 (т) в котором говорится что проектные решения по прохождению трассы должны быть в проекте линейного сооружения , но приэтом не указанн узел ввода . Его начертить не проблема , но хочется отмазаться и зака послать . Спасибо за ранее.

Автор: igor-gazkombud 27.11.2015, 11:40

Граница теплосети - от внешней грани наружной стены, то что дальше забота ОВ, ТМ или кто там будет сидеть))
Да кстати эти узлы прохода, где-то встречал в сериях или ТП

Автор: nik4t 27.11.2015, 14:26

Цитата(dogyguard @ 27.11.2015, 12:22) *
НАРОД ПОМОГИТЕ !!! в каком проекте должен сидеть узел ввода тепловой трассы в здание (через фундамент, ввод в ППУ изоляци ). Ситуация такая . мы проектируем ИТП ( отдали проект на субпроетирование) , никогда этот узел не указывали . Зак отдал проектировать наружные сети комуто , они пошли в экспертизу со своим проектом и там протребовали этот узел + "узел сопряжения проектируемой тепловой сети с оборудованием ИТП".... они нам эти замечания про узлы направляют и говорят , что это наши заботы . Хочется разобрать в сути и в границе проектирования разделов. При этом зак досих пор не удосужился предоставить этот проект на наружной ТС или хотябы диаметр труб которые у него получились .... ( правда все на словах запрашивалось ((( ). В 87 постановлении в III разделе по поводу проектирования магистальных трубопроводов есть пункт 36 (т) в котором говорится что проектные решения по прохождению трассы должны быть в проекте линейного сооружения , но приэтом не указанн узел ввода . Его начертить не проблема , но хочется отмазаться и зака послать . Спасибо за ранее.

Обычно показываем у себя - в наружных ТС.
Ничего сложного там нет, да и чтобы не напрягать "итпшников" лишней информацией, их не касающейся.

Автор: AntonT 7.12.2015, 12:02

Добрый день!
Чтобы не создавать новую тему, добавлю в этоу большую тему и свой вопрос.
Ситуация следующая. Смонтирована теплотрасса бесканальным способом в ППУ Ду250. Длинна 80 м.
Трасса разбита НО на два участка по 40 м.
Так как трассу проложили ближе 5 метров до фундамента здания, то сейчас ищутся пути решения проблеммы.
Рассматривается вариант устройства сплошной разрезной гильзы Ду700 на каждую трубу.
Около НО футляр замоноличивается к конструкции ж/б плиты. На трубу монтируются скользащие опоры.
Вроде на первый взгляд всё хорошо. НО беспокоят сильфонниые компенсаторы, как они там будут работать.
Какие меропириятия провести для обеспечения их корректной и безаварийной работы в футляре?!
Моя мысль по этому поводу такая:
- скольящие опоры по две штуки скаждой строны на расстояниях согласно требования производителя;
- проверка компенсирующей способности коменсатора т.к. расширения трубопровода в футляре будет больше чем при бесканальной прокладке.
Есть ли необходимость устройства направляющих опор?

Может кто то уже сталкивался с такой же ситуацией и знает хороший провереный вариант решения данной проблеммы
и варианты обхода возможных подводных камней.

Автор: nagger 7.12.2015, 14:59

А зачем НО посередине участка б.к. прокладки?

Автор: AntonT 7.12.2015, 16:19

Я не написал, что на трассе два сильфонных компенсатора, на каждые 40 метров. Как в таком случаем без НО между СК?!

Автор: Alexm1 14.12.2015, 17:35

Если ваша теплосеть ближе 5 метров до здания и проложена бесканально, то у вас один вариант заключить ее в канал согласно СП. Канал можно запесочить, или же проложить ее на скользячках.

Автор: dronovigor 24.12.2015, 17:24

Здравствуйте! Возможно ли использовать тепловую сеть с теплоизоляцией из скорлуп ППУ также как и классический вариант предизолированных труб ППУ, то есть при бесканальной прокладке в местах с высоким уровнем грунтовых вод, Возможо ли предусмотреть ОДК. Кроме информации на сайтах производителей ничего найти не удалось. Регламентируется ли нормативно такой вариант трубопроводов ТС?

Автор: Xpander 26.12.2015, 16:47

Цитата(dronovigor @ 24.12.2015, 17:24) *
Возможно ли использовать тепловую сеть с теплоизоляцией из скорлуп ППУ также как и классический вариант предизолированных труб ППУ, то есть при бесканальной прокладке в местах с высоким уровнем грунтовых вод,
Нет, для бесканальной прокладки такая конструкция недопустима, независимо от высоты уровня грунтовых вод. В Вашем случае - либо канал (с выполнением всех необходимых мероприятий по гидроизоляции), либо надземная прокладка.
Цитата(dronovigor @ 24.12.2015, 17:24) *
Возможо ли предусмотреть ОДК.
Система ОДК в данном случае будет бесполезна из-за отсутствия герметичности наружного теплоизоляционного слоя.
Цитата(dronovigor @ 24.12.2015, 17:24) *
Регламентируется ли нормативно такой вариант трубопроводов ТС?
Да, это регламентируется пунктами 11.10, 11.11 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Автор: kentfes 18.1.2016, 9:09

Здравствуйте. Выполняю проект перекладки теплотрассы с увеличением диаметра с Ду65 до Ду100 длиной 200м. От перекладываемой теплотрассы запитаны 2 здания: 1-ое здание, которое будем реконструироват и 2-ое здание, АБК, к которому не имеем отношения. На время перекладки произойдет отключение ГВС 2-го здания (АБК) более 2-ух недель. Необходимо ли выполнять времянку для АБК? Может кто подскажет конкретный норматив или постановление , которые регламентирует необходимость времянки?

Автор: January 18.1.2016, 11:46

Цитата(kentfes @ 18.1.2016, 9:09) *
Здравствуйте. Выполняю проект перекладки теплотрассы с увеличением диаметра с Ду65 до Ду100 длиной 200м. От перекладываемой теплотрассы запитаны 2 здания: 1-ое здание, которое будем реконструироват и 2-ое здание, АБК, к которому не имеем отношения. На время перекладки произойдет отключение ГВС 2-го здания (АБК) более 2-ух недель. Необходимо ли выполнять времянку для АБК? Может кто подскажет конкретный норматив или постановление , которые регламентирует необходимость времянки?

День добрый. Байпас обязателен, как организация бесперебойного тепло- и водоснабжения существующих потребителей. Нормативы - СНиП и Ваши Технические условия на перекладку.

Автор: nik4t 18.1.2016, 18:59

Цитата(kentfes @ 18.1.2016, 11:09) *
... Необходимо ли выполнять времянку для АБК?...

Что говорит ТУ или ТЗ?

Автор: kir-i 15.3.2016, 12:21

Господа, а подскажите ответ на такой вопрос (по идее достаточно часто должен встречаться, но почему-то ответа я не нашел) - на каком минимальном расстоянии по вертикали осуществляется пересечение одного канала теплосети другим?

Автор: January 16.3.2016, 8:36

Цитата(kir-i @ 15.3.2016, 12:21) *
Господа, а подскажите ответ на такой вопрос (по идее достаточно часто должен встречаться, но почему-то ответа я не нашел) - на каком минимальном расстоянии по вертикали осуществляется пересечение одного канала теплосети другим?

Расстояние зависит от возможности обеспечения ремонтопригодности обоих каналов.

Автор: Mrs_Smith 20.3.2016, 12:27

Добрый день!
Вопрос от друга (не может вспомнить логин-пароль от форума). Раньше занимался только отоплением, вентиляцией и ИТП. Сейчас стало необходимо проектировать также и теплосети. Знания по ним - исключительно университетские. Ситуация такая, что уже на следующей неделе нужно ехать в командировку на объект и выяснять там все, необходимое для последующего выполнения проекта. А что именно нужно будет узнавать - он не знает. Подскажите, пожалуйста, что нужно будет там спросить-посмотреть?
Про объект известно приблизительно следующее: реконструкция теплотрассы на заводе. На территории завода несколько зданий, теплосеть существующая. Добавляются два здания, к которым нужно подвести трассу и, соответственно, внести изменения в существующую. Прокладка и наземная и подземная. Есть ли проект существующей сети - неизвестно.

Автор: дренаж 20.3.2016, 12:41

Для проекта Тепловых сетей (Теплотрасс) требуются данные :

1. Генплан
2. Расположение ИТП зданий
3. Расположение ввода в здания
4. Стадия проектирования П или Р
5. Предполагаемое расположение теплотрассы
6. Тип прокладки (бес)канальная / надземная
7. Нагрузки потребителей Вт или Гкал/ч
8. Диаметры труб для проверки
9. Температура теплоносителя
10. Длина теплотрассы
11. Материал труб
12. Материал изоляции
13. Тепловые камеры / внекамерно
14. Состав разрабатываемых листов
15. Необходимость дистанц. контроля ОДК
16. Штамп основной надписи для листов

Автор: Хитрый Лис 20.3.2016, 15:20

Добрый день. Имеется гаражный кооператив. 2 ряда гаражей. Грунтовая дорога между рядами гаражей. Между этими рядами прокладывается теплотрасса. Вопрос. Можно ли проложить трубопроводы бесканально? Категорию дороги не знаю.

Автор: January 23.3.2016, 13:59

Цитата(Хитрый Лис @ 20.3.2016, 15:20) *
Добрый день. Имеется гаражный кооператив. 2 ряда гаражей. Грунтовая дорога между рядами гаражей. Между этими рядами прокладывается теплотрасса. Вопрос. Можно ли проложить трубопроводы бесканально? Категорию дороги не знаю.

День добрый.
Что думает об этом эксплуатация и гаражный кооператив?

Автор: Хитрый Лис 23.3.2016, 14:04

Цитата(January @ 23.3.2016, 16:59) *
День добрый.
Что думает об этом эксплуатация и гаражный кооператив?

К сожалению мысли на рассоянии читать не умею. rolleyes.gif
Объект в другом городе.
В соседнем почти похожем кооперативележит старая теплотрасса. В непроходном канале. Есть мыль уложить бесканально в ППМ изоляции. Вот только сомневаюсь в правильности своей мысли.

Автор: January 23.3.2016, 14:10

Цитата(Хитрый Лис @ 23.3.2016, 14:04) *
К сожалению мысли на рассоянии читать не умею. rolleyes.gif
Объект в другом городе.
В соседнем почти похожем кооперативележит старая теплотрасса. В непроходном канале. Есть мыль уложить бесканально в ППМ изоляции. Вот только сомневаюсь в правильности своей мысли.

Дело в том, чтобы проектные решения по устройству тепловой сети, по-хорошему, должны быть согласованы как с первыми, так и со вторыми.
Почему отказываетесь от канала?

Автор: Хитрый Лис 24.3.2016, 8:21

Цитата(January @ 23.3.2016, 17:10) *
Почему отказываетесь от канала?


Да я в принципе то и не отказываюсь. Надо будет сделаю и в канале. Там только есть пару своих нюансов с пересечками, которые при бесканалке решились бы сами собой.

Автор: igor_l 24.3.2016, 22:33

Доброго времени суток коллеги. Вопрос банальный назрел, расставили неподвижные опоры, дали задание конструктору, конструктор подобрал опору по серии. заказчик спрашивает. молодцы, опору дали, а как её закрепить к лотку? просит узел крепления. честно сказать это первые монтажники, которые такое просят, хотя проектирую уже не первый год. конструктор работал на подряде и сейчас с ним связаться не получается, судя по всему ответы на эти замечания лягут на мои плечи. может есть узлы типовые? подскажите пожалуйста.

Автор: xeonis 31.7.2016, 0:52

Здравствуйте коллеги.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь проверит план прокладки теплотрассы на правильность установки НО.
Трасса проложена в бесканальным способом (только углы поворота в каналах) и входит сразу в помещения ИТП.
Н1 поставлена не мной, а проектировщиком, который довел трассу до ТК.
Есть сомнения по поводу необходимости Н3, вроде трасса скомпенсирована и до стены менее 10м.
 ______2.dwg ( 64,04 килобайт ) : 41

 ______2.pdf ( 39,79 килобайт ) : 92

Автор: дренаж 31.7.2016, 4:51

Н-3 лишняя возможно

Автор: Swift 1.8.2016, 9:01

Здравствуйте!
Насколько я понял, у вас трасса Ду125 заходит в тепловую камеру и напроход с уменьшением диаметра выходит к Н4, а боковые ответвления к зданиям Ду80 около которых стоят Н3 и Н6 врезаются сверху в Ду125?
Если так, то на боковых ответвлениях у вас будет Z-образный участок с вертикальным опуском в камере. Надо просчитывать напряжения в месте врезки этих вертикальных участков в горизонтальный трубопровод. Удлинения на ответвлениях могут быть очень большими и выломать трубы в месте вварки ответвлений в Ду125.

Автор: xeonis 1.8.2016, 11:50

Добрый день.
Не совсем, хотя очень похоже.
Выглядит примерно так:
 ___________________1_Model__1_.pdf ( 170,25 килобайт ) : 72

Если при этом убрать Н3, то напряжения должны несколько уменьшиться из-за бОльшей свободы трубопровода. Так?
И можно поставить неподвижки ближе к камере из расчета этих Z-образников, но что-то их много тогда получается.

Автор: дренаж 1.8.2016, 12:35

старт выдаёт схему деформаций

и другие расчёты

и данный 3Дэ узел тоже рассчитает

Автор: xeonis 1.8.2016, 14:53

Был бы Старт вопросов бы было меньше... (((
Просто подобная схема присоединения труб должна вроде бы сглаживать напряжения на сварном стыке.

Автор: Swift 1.8.2016, 16:23

Она сглаживать-то будет, только достаточно ли будет этого сглаживания или нет?
Если считать в СТАРТе, то ответ будет однозначным. Вы просчитывали эти участки в программе или вручную? Сейчас слишком мало исходных данных.
Ещё вопрос - зачем такие кренделя у трубы, которая идет на проход? Могли бы заложить обычный переход.

Автор: xeonis 1.8.2016, 16:35

Спасибо большое за советы-ответы.
Там расстояние между трубами было 550, а стало 400. Даже эксцентрическим переходом не получается так сузить. А там дальше чем меньше тем лучше. Пришлось городить такие "кренделя". =(
Я, делая общую трассировку, я эти проблемные участки несколько упустил из виду.
Ну т.е. если делать присоединение с 90 градусным отводом, то действительно получается обычный Z-образник (там с огромной вероятностью сдвиговое напряжение будет слишком большим), а как посчитать без Старта конструкцию с 45 градусными отводами плохо понимаю.
Еще вопрос - я же не могу на прямом участке справа от камеры поставить сильфонный компенсатор?

Хм, а какие исходные данные?
(Tводы=110оС, Tнар.возд.=-29оС)

Автор: Swift 2.8.2016, 9:16

Сильфонный компенсаор ставится на примом участке м/у двумя неподвижными опорами.
Могу посоветовать только одно - самому считать в СТАРТЕ, либо заказывать расчет 3-м лицам.
Вам ведь ещё нагрузки на неподвижные опоры надо выдавать строителям.

Автор: xeonis 2.8.2016, 20:51

Посчитал. Действительно получилось, что узел врезки (сама врезка и отводы) обладает высокой повреждаемостью.
При переходе к присоединению с помощью 90-градусных отводов вместо 45-градусных напряжения уменьшаются, но все равно остаются больше допустимых.
Несколько помогает уменьшение размера последующего Z-образного "компенсатора", но тогда остается длинный прямой участок, который тоже надо компенсировать. А это значит городить еще одну неподвижку и сильфонник между ними. Вариант конечно, но довольно дорогой.
Итак, вопрос 1: Может есть варианты присоединения разводящих трубопроводов к магистральной сети в ТК о которых я не подумал и в которых не возникают такие большие напряжения?
А то получается, что есть ТК с неподвижкой внутри, и со всех сторон она окружена неподвижками...
Буду очень благодарен за ответ.
Вопрос 2: Существует менее заморочный переход от 2Ду125 с межтрубным расстоянием 550 к Ду80 с межтрубным расстоянием 400? Ну т.е. можно ли просто приварить трубу в ТК под углом +10, а через 200мм под углом -10градусов?
Вопрос 3: Н3 все-таки нужна или нет? Перемещения трубы в ИТП к.1 будут небольшие, а без Н3 напряжение на вместе врезки в ТК уменьшатся.
Вопрос 4: Стоит ли использовать не сварную врезку, а тройник (возможно усиленный) в ТК?
Благодарю.

Автор: Swift 3.8.2016, 11:37

1. Думаю, лучше поставить неподвижки на ответвлениях. Но опять же, неизвестно позволяет местность так проложить сети, или там стоят другие здания, сети итд. Размещение Н2 принципиально в камере? Если есть возможность, лучше её убрать. Накидал вариант более оптимальной прокладки. Чертеж, так сказать для размышлений.
2. Накидал узел, как можно перейти с 2Ду125 на 2Ду80. 2 перехода концентрических 125/80, 2 крана, 2 отвода 30 градусов Ду80. Если надо уменьшить длину узла используйте отводы 45 или 60 градусов.
3. Как правило, перед вводом ТС в здание всегда ставят НО, чтобы перемещения и усилия не передавались на оборудование в ИТП. Решение об установке НО перед зданием принимает проектировщик на основе расчета.
Сильфонные компенсаторы стоит использовать только в исключительных случаях из-за их цены и сложности монтажа (стесненные условия, спец. требования к прокладке). По возможности используйте углы поворота и П-образные компенсаторы.
4. Насчет тройников - надо узнавать у тех, с кем будете согласовывать проект. ТСО в нашем городе не признает тройники и просит делать врезки.

Прокладка трассы это процесс творческий, поэкспериментируйте, может ещё какие вараинты найдете (с учетом объектов на местности) wink.gif

З.Ы. Существуют трубы изопрофлекс, которые не требуют компенсации. По заявлениям производителя работают до 135С. Почитайте про них, может быть вам они подойдут rolleyes.gif

 ______2_Model.pdf ( 50,47 килобайт ) : 40
 1.pdf ( 8 килобайт ) : 39
 

Автор: xeonis 3.8.2016, 18:07

Огромное спасибо за советы, прям ух. ))
1. Нет, не принципиально...но думалось, что так лучше (проще и дешевле), а не выходит как-то. В сторону верхнего дома трассировку особо не поменять, но там попроще как-то.
Сильфонники тоже не хочется, но участок к правому дому идет по довольно узкому "коридору", хотя на П-образник может и хватить.
2. Спасибо. Хех, это "симметричное" мышление временами не позволяет увидеть простые варианты ((
3. Про "обычно" я в курсе. Читал и слышал про такой вариант. Ладно, проверю перемещения и там будет видно. Там после входа поворот еще сразу.
4. А они как-то свое желание обосновывают? А то тройник попрочней вроде.


Хм, я встречал Изопрофлекс только до 95 и до 115 градусов.

Автор: Swift 4.8.2016, 8:53

Трубы изопрофлекс до 135о см. на сайте производителя, там и вся документация по ним есть.

Почему не хотят тройники (как мне это в курилке объяснили) - у нас ведь как, подготовка к отопительному сезону начинается в августе-сентябре, номенклатура тройников очень обширная и вероятность того, что нужный тройник окажется на складе мала, нужно привозить на заказ. А это дополнительное время и деньги. Официально конечно это не запрещено, но по факту такое не согласовывают. Подрядчикам тоже быстрее по месту сделать врезку, чем ждать пока привезут тройник.

Автор: xeonis 12.8.2016, 15:45

Благодарю за ответы и помощь. ))

Скажите, опытные коллеги, а ведь так нельзя же неподвижки монтировать:




 

Автор: Машинист 12.8.2016, 22:49

Отчего же нельзя-то? Можно. Только конструктор должен просчитать конструктив конструкции. А то вывернет панель невзначай из стены, придавит кого-нибудь. Дело уголовное заведут.
Хотя... посмотрел на диаметры - да ничего там не вывернет, разве что правильного проектировщика наизнанку при виде этого. Так это дело обычное smile.gif

Автор: испытатель 13.8.2016, 9:17

Лучше обрамить фундаментный блок уголками и неподвижки хомутовые сделать. Плиты явно нормально не прихвачены к раскрошенным фундаментным блокам (даже установлены на подкладки) и брать отвественность за - а вдруг! никогда не стоит.

Автор: Swift 15.8.2016, 8:53

Если у вас конструктора предусмотрели, что на строительные конструкции будут передаваться усилия, то все ок.
Если нет - надо согласовать это решение с ними.

Автор: BIONDER 15.8.2016, 14:27

Здравствуйте, никогда не занимался наружкой, сейчас требуется проложить 20м ППУ бесканально от котельной в дом. Есть пример проекта, или подскажите на что стоит обратить внимание, она на опорах или как?

Автор: дренаж 15.8.2016, 14:36

Для проекта Тепловых сетей (Теплотрасс) требуются данные :

1. Генплан
2. Расположение ИТП зданий
3. Расположение ввода в здания
4. Стадия проектирования П или Р
5. Предполагаемое расположение теплотрассы
6. Тип прокладки (бес)канальная / надземная
7. Нагрузки потребителей Вт или Гкал/ч
8. Диаметры труб для проверки
9. Температура теплоносителя
10. Длина теплотрассы
11. Материал труб
12. Материал изоляции
13. Тепловые камеры / внекамерно
14. Состав разрабатываемых листов
15. Необходимость дистанц. контроля ОДК
16. Штамп основной надписи для листов

Автор: BIONDER 15.8.2016, 14:41

Спасибо. Участок небольшой кроме как СТАРТ можно обойтись еще как-то? Прикинуть напряжение. Ппу бесканально.

Автор: дренаж 15.8.2016, 20:19

в теме Полезные задачи на деформации Теплотрасс

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103281&view=findpost&p=1229643

можно понять изнутри живые теплотрассы

Автор: NIK84 22.8.2016, 18:31

Доброго времени суток!
Столкнулся с требованием предусмотреть в тепловой камере мероприятия по предотвращению несанкционируемого доступа третьих лиц (п. 9.4 СП 124.13330.2012). Я так понимаю речь идет о неком запорном устройстве на люке. Если кто-нибудь располагает каким-то решением по данному вопросу прошу поделиться чертежиком. ссылкой и.т.п. Заранее благодарен.

Автор: FonViZZin 30.8.2016, 11:00

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по выбору высоты (Н) скользящей приварной опоры по серии 5.903-13, вып. 8-95.
Надземная прокладка.
Высота, т. е. расстояние от низа трубопровода до верха опорной конструкции, принимается только исходя из учета толщины тепловой изоляции? Или нужно выдерживать какое-то расстояние между поверхностью изоляции и верхом опорной конструкции? Если да, то какое, и где про него можно почитать?
Спасибо.

Автор: Машинист 30.8.2016, 22:12

Здравствуйте. В старом снипе Тепловые сети была табличка с расстояниями от поверхности изоляции до строительной конструкции здания, камеры или канала. Там и до пола было, и до перекрытия, и до стенки.

Автор: FonViZZin 31.8.2016, 7:34

Машинист, у меня надземная прокладка. Табличка с расстояниями есть и в новом СП, но про расстояние от поверхности изоляции до верха опорной конструкции нет ни слова. Поэтому и возник вопрос.

Автор: lotus5 31.8.2016, 8:29

Всем привет.
Считаю по СП41-105-2002 прил.В длину прямолинейного участка lmax.
Не могу понять откуда берутся значения
- удельный вес грунта и воды, Н/м;
- вес 1 м теплопровода с водой, Н/м;
Наверняка есть таблички, но не могу нигде найти!
Может у кого есть, скиньте плииииз. bestbook.gif

ООчень надо!

Автор: Swift 31.8.2016, 8:47

Добрый день!
FonViZZin: да, высота опоры выбирается исходя из толщины тепловой изоляции+некоторый зазор для удобства монтажа. Конкретных указаний на этот счет не встречал, большинство выбирает из общих логических рассуждений.

lotus5 Удельный вес грунта и воды смотрите изыскания. Вес 1м трубы = вес трубы+вес воды в ней+вес теплоизоляции. Таблиц таких нигде не встречал, вес труб одинакогого Ду различается (из-за толщины стенки), вес теплоизоляции тоже (из-за типа теплоизоляции). Так что сделать такие таблицы весьма затруднительно. Проще руками посчитать.

Автор: lotus5 31.8.2016, 9:43

У меня масса трубы с водой и теплоизоляцией получилась 40,32 кг.
Как перевести в Н/м?
умножить на 9,8? Или я неправильно делаю?
Если 40,32*9,8=395,1
А в примере пишут что для трубы Ф159х4,5 вес = 503 Н/м.
Может не правильно перевожу?

Автор: NIK84 2.9.2016, 16:24

lotus 5 таблицы с характеристиками трубопроводов (масса трубы, масса трубы с водой, масса трубы с водой и изоляцией) можно найти в НТС 62-91 (листы 62-91-7, 62-91-8, 62-91-9)

Автор: mikja 5.9.2016, 19:22

Добрый вечер! Прошу помощи и консультации в области использования бесканальной прокладки тепловой сети из стальной трубы в ППУ-изоляции, а именно, возникли следующие вопросы:

1) Каким образом при бесканальной прокладке происходит компенсация температурных удлинений? я сталкивался с подобной теплосетью протяжённостью около 30 м она уходила под землю перед дорогой и выходила наружу за дорогой. В этом случае вертикальные участки и подземные отводы обматывались материалом типа изолона. Но как обстоят дела с компенсацией на более протяжённых участках порядка 200-500 м?

2) Предусматриваются ли в этих случаях П-образные компенсаторы по аналогии с канальной прокладкой?

3) Как ведёт себя грунт при температурных деформациях? Не трещит ли? Не проваливается?

4) Не сотрётся ли со временем внешняя полиэтиленовая оболочка трубопровода из-за трения о грунт во время температурных деформаций?

5) В случае утечки во внутренней стальной трубе из-за коррозии, каким образом более-менее точно определить место дефекта не раскапывая всю теплосеть? Если я правильно понял, при герметичности внешней полиэтиленовой оболочки теплоноситель не выйдет из грунта в месте утечки, а система ОДК покажет только её наличие, но не точное место.

6) Наткнулся также в интернете на трубопровод КАСАФЛЕКС- гофрированный из нержавеющей стали в ППУ изоляции и так же в полиэтиленовой оболочке. Производитель заявляет о его способности к самокомпенсации за счёт формы гофры. Но гофра же замоноличена в ППУ изоляцию и внешнюю ПЭ оболочку! За счёт чего этот трубопровод имеет лучшую компенсацию чем обычный стальной в ППУ?

7) Также почитал про трубопровод ИЗОПРОФЛЕКС - предизолированная полимерная труба. Но мне показалось слабым местом этого трубопровода металлическое прессоединение.

8) п. 6.2.37 ПТЭТЭ предписывает проводить ежегодные шурфовки подземной тепловой сети вплоть до контрольных засверливаний основной трубы для определения её толщины. Если трубопровод в ППУ изоляции исправен (о чём будет сигнализировать СОДК), какой смысл проводить его шурфовку и разборку до основной трубы, нарушая тем самым его герметичность? Есть ли на этот счёт комментарии из нормативной литературы?

9) Какой бы Вы использовали материал для строительства тепловой сети в ППУ изоляции в настоящее время: сталь, КАСАФЛЕКС или ИЗОПРОФЛЕКС?

Спасибо!

Автор: NIK84 6.9.2016, 9:23

mikja
По 1 и 2 пункту ознакомьтесь с пособием проектированию "Мосфлоулайн".
К п. 3 посмотрите СП 41-105-2002 п. 4.48.
По п.4 напряжение в изоляции определяется расчетом "Старт".
К п.5 точное место протечки определяется локатором.
К п. 6 эти трубы используются для внутриквартальных сетей отопления с рабочим давлением до 1.6 МПа. Вопрос компенсации рассматривается в альбоме тех. решений "Группы Полимертепло"
К п.7 эти трубы используются для ГВС. В местах соединения с металлическим трубопроводом устанавливают неподвижную опору для компенсации тепловых удлиннений со стороны металл. трубы. Это решение применяется и для Касафлекса.
К п.9 Регламентируют ТУ, требование заказчика, магистраль или внитрикварталка.

Автор: Swift 6.9.2016, 11:30

Здравствуйте! Грамотно составленный вопрос содержит половину ответа smile.gif
1) Как советовали выше, почитайте пособие Мосфлоулайн

2) Да, предусматриваются. Ещё были такие звери как стартовые компенсаторы. По советам опытных товарищей никогда не применял их, ибо очень ругались когда их применяли.

3) Сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. На проложенных трассах грунт не проваливается, но какая картина по факту под землей не совсем понятно.

4) Сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. Предизолированные трубы предназначены для бесканальной прокладки, к тому же засыпка идет песком, без острых элементов. По заявлениям производителей не истирается. Как по факту - хотел бы услышать мнения эксплуатационщиков.

5) Как советовали выше, почитайте пособие Мосфлоулайн в разделе СОДК. Хотя не работал с этими устройствами, принцип их действия мне не очень понятен.

6) И полиэтилен, и гофра могут изгибаться, за счет этого снимаются напряжения. Лучшая компенсация - потому что гофра изгибается лучше стальной трубы

7) Насчет прессоединения - хотелось бы услышать мнения монтажников и эксплуатационщиков. Ну и НО конечно, которые снимают нагрузку в местах присоединения к стальным трубам.

8) Сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. Хотелось бы услышать мнения монтажников и эксплуатационщиков.

9) У этих труб разное предназначение.

Сталь в ППУ - сети с темп. графиком 150-70.

Изопрофлекс - квартальные сети отопления после ЦТП с темп. графиком 95-70, сети горячего водоснабжения, сети от котельных 95-70. Труб больших диаметров нет.

Касафлекс - использовали один раз в качестве пробы в 2010. ТСО негативно отозвалась о монтаже и эксплуатации, с тех пор больше не применяем их. Видимо технология ещё не отработана, имели место неизбежные ляпы.

Тема интересная, а то получается что проектировать - проектируем, строить - строим, а что получается в результате не очень понятно.

Автор: exe.34 6.9.2016, 17:04

Вопрос: Требуется ли предусматривать СОДК на бесканальный участок трубы в ППУ изоляции длиной 4м (от тепловой камеры до ввода здание). От котельной до тепловой камеры предусмотрены трубы Изопрофлекс, в конструкции которых не предусмотрена СОДК.

Автор: NIK84 6.9.2016, 17:15

exe.34
Этот вопрос попробуйте задать в эксплуатацию данной трубы.
Если смотреть СНиП то нужно.
Личное мнение нет, но все-таки крайнее слово за эксплуатацией.

exe.34
Или заложите трубу в ППМ изоляции.

Автор: БорисН 6.9.2016, 19:54

При проектировании стыковки отводов 1 исполнения по ГОСТ 17380 с трубами по ГОСТ 20295 оказалось, что для Ду>300 наружные диаметры отводов меньше или равны внутреннему диаметру трубы (даже при толщине стенок труб 10-12 мм, о меньшей толщине и говорить не приходится).
В результате
1. В отводе заужается проходное сечение более, чем на 2 толщины стенок отвода.
2. В проходе трубопровода появляется ступенька, превышающая толщину стенки отвода ( а толщину стенок отвода с учетом возможной коррозии для трубопровода с Ду400 мы заложили 10 мм).

Возник вопрос - такое несоответствие диаметра отводов диаметрам труб является ошибкой ГОСТ или его создатели сознательно заложили эту разность для (например) усиления сварочного соединения (предусматривая соединение двумя угловыми швами - внутренним и наружным, как это делается при приварке плоских фланцев).

Помогите разобраться.

А дополнительно к этому возникают вопросы ( если это не ошибка ГОСТ ), учитывает ли такой способ приварки программа Старт и нельзя ли заменять отводы по ГОСТ 17380 (17375) на отводы по серии 5.903-13 для поднадзорных теплотрасс.

Автор: NIK84 6.9.2016, 20:33

БорисН
Старт учитывает марку стали толщину стенки, вид изоляции, способ прокладки.

Автор: FonViZZin 7.9.2016, 5:34

БорисН, ошибкой было

Цитата
При проектировании стыковки отводов 1 исполнения по ГОСТ 17380
, т. к.
Цитата
исполнение 1: Детали, полностью соответствующие ИСО 3419.
(цитата из ГОСТ 17380-2001).
Поэтому вопросы и претензии - к проектировщикам.
Если мне не изменяет память, в СТАРТе учитывается способ приварки через коэффициент прочности сварного соединения, про коэффициенты почитайте подраздел 5.3 ГОСТ Р 55596-2013.

Автор: БорисН 7.9.2016, 18:08

Цитата(FonViZZin @ 7.9.2016, 7:34) *
БорисН, ошибкой было
, т. к.
(цитата из ГОСТ 17380-2001).
Поэтому вопросы и претензии - к проектировщикам.
......................


Спасибо за наводку (с ИСО еще не работал), да все размеры отводов исполнения 1
под размеры труб по ИСО.

Что же делать - брать отводы (переходы, тройники) по серии 5.903-13 ( по исполнению 2
в ГОСТЕ прямо записан максимальный срок эксплуатации 20 лет)?




Автор: FonViZZin 8.9.2016, 4:47

Цитата
Что же делать
что Вам мешает принять отводы по ГОСТ 17375-2001 ?
Цитата
( по исполнению 2 в ГОСТЕ прямо записан максимальный срок эксплуатации 20 лет)
в каком ГОСТе?
И чем отличаются отводы по серии 5.903-13 от отводов по ГОСТ 17375-2001 ?

Автор: БорисН 8.9.2016, 8:49

Цитата(FonViZZin @ 8.9.2016, 6:47) *
что Вам мешает принять отводы по ГОСТ 17375-2001 ?
в каком ГОСТе?
И чем отличаются отводы по серии 5.903-13 от отводов по ГОСТ 17375-2001 ?


ГОСТ 17375 работает в паре с ГОСТом 17380, а в последнем в п.9.2 есть запись, что расчетный
срок службы элементов трубопроводов по исполнению 2 всего 20 лет.
Для элементов исполнения 1 позволяется срок службы определять расчетами .

Крутоизогнутые отводы по серии 5.903 берем потому, что в серии нет ограничивающих оговорок
по сроку службы и нужный срок службы можно определить по ГОСТу 55596-2013 (заложив величину коррозии
за нужный расчетный срок службы и подобрав толщину стенки, которая обеспечит нужный срок службы - с проверкой расчетами на цикличность, прочность и т.д. в Старте)

Остались сомнения в правомерности использования серии

Автор: FonViZZin 8.9.2016, 9:40

Вы бы лучше выяснили значение термина "Расчетный срок службы". Это не максимальный срок эксплуатации, как Вы выразились. Почитайте внимательно серию - там те же самые отводы ГОСТовские, плюс номенклатура отводов ост 34-42-699-85, которые для атомных и тепловых электростанций. Кстати, ОСТ не имеет статуса нормативного документа. И я не вижу в Вашем случае абсолютно никаких препятствий применить отводы нужного исполнения по ГОСТ 17375.

Срок службы трубопровода расчетный - Срок службы в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода, с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа
(Источник: ПБ 10-573-03 ("Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"))

Автор: БорисН 9.9.2016, 8:12

Цитата(FonViZZin @ 8.9.2016, 11:40) *
Вы бы лучше выяснили значение термина "Расчетный срок службы". Это не максимальный срок эксплуатации, как Вы выразились. Почитайте внимательно серию - там те же самые отводы ГОСТовские, плюс номенклатура отводов ост 34-42-699-85, которые для атомных и тепловых электростанций. Кстати, ОСТ не имеет статуса нормативного документа. И я не вижу в Вашем случае абсолютно никаких препятствий применить отводы нужного исполнения по ГОСТ 17375.

Срок службы трубопровода расчетный - Срок службы в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода, с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа
(Источник: ПБ 10-573-03 ("Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"))


Извините, выразился жаргонно ( Максимальный срок эксплуатации), подразумевая под этим "расчетный срок службы" (который я понимаю именно в вашей трактовке).

Весь вопрос возник из требований второго абзаца пункта 10.1 СП 124.13330.2012 - "расчетный срок службы - не менее 30 лет". В этой ситуации мне непонятно, как можно применять элементы, документ на которые прямо ограничивает их расчетный срок службы 20 годами - применив их , мы обуславливаем срок экспертного обследования теплотрассы через 20 лет, а не через 30.

Автор: FonViZZin 9.9.2016, 12:30

в пункте 10.1 идет речь о расчетном сроке службы трубопроводов.

Цитата
Расчет стальных и чугунных трубопроводов на прочность следует выполнять по нормам расчета, указанным в [2] и [3], расчетный срок службы - не менее 30 лет.

то есть, при расчете по [2 - это сейчас ГОСТ Р 55596-2013] и [3] на прочность в результате по приложению Е должна фигурировать цифра расчетного срока службы не менее 30 лет.
Про детали и элементы трубопроводов, коими и являются отводы, "рассказывается" начиная с п. 10.31.
Цитата
В этой ситуации мне непонятно, как можно применять элементы, документ на которые прямо ограничивает их расчетный срок службы 20 годами
а Вас не смущает, что срок службы тепловой изоляции ограничивается вообще 10 годами?
Хорошо, найдите любые другие отводы, срок службы которых составляет не менее 30 лет (и явно прописан в каком-либо официальном документе на эти отводы) и их можно было применять в тепловых сетях со всеми вытекающими. И применяйте. smile.gif
Если честно, мне тоже не очень понятна логика пункта 9.2. Кстати, в документе ГОСТ 17380-83 (предшествующем ГОСТ 17380-2001) про срок службы - ни слова...

Автор: sometimes 12.9.2016, 13:48

Добрый день. Помогите разобраться с камерами - я вычертила камеры в масштабе для своих трубопроводов, но делаю это впервые.
Вроде бы все расстояния по нормам выдержаны, а остается ощущение, что камеры тесноваты.
С точки зрения эксплуатации или монтажа кто может подсказать по размерам?  ______.dwg ( 12,09 мегабайт ) : 25

Автор: Brestboy 21.9.2016, 14:03

здравствуйте! может кто подсказать, делаю расчет на устойчивость подземного бесканального трубопровода тепловых сетей. Фигурирует такая величина sраст — растягивающее окружное напряжение от внутреннего давления, Н/мм2, везде один и тот же пример и он равна 26,7(159/250 и сталь Вст3сп5). Могу ли я ее взять для трубопровода 133/225 из стали 10?

Автор: sergei0022 23.9.2016, 20:48

Здравствуйте! Подскажите или поделитесь прогрессивными методами проектирования тепловых трасс, пожалуйста? В чём чертите, в чём считаете? В 3-Д ТС кто делает?

Автор: nik4t 25.9.2016, 0:55

Цитата(sergei0022 @ 23.9.2016, 21:48)
Здравствуйте! Подскажите или поделитесь прогрессивными методами проектирования тепловых трасс, пожалуйста? В чём чертите, в чём считаете? В 3-Д ТС кто делает?

Не, 3д нет.
Зачем?
На что денег хватает...
Сколько там сейчас лицензионный Автокад?
А сколько ZWкад?

Автор: Swift 26.9.2016, 9:00

Здравствуйте! Autocad, 2D.
AutoCAD LT подписка на год на один компьютер - в среднем 12000. Для юрлица - это мелочи, ИМХО.
Клоны автокада не понравились.

Автор: nik4t 26.9.2016, 19:37

Цитата(Swift @ 26.9.2016, 10:00) *
Здравствуйте! Autocad, 2D.
AutoCAD LT подписка на год на один компьютер - в среднем 12000. Для юрлица - это мелочи, ИМХО.
Клоны автокада не понравились.

а чего он там не может, этот LT, по сравнению со взрослой версией?
Взрослая вроде около 50 000 на год...
При 100-150 чел в организации начинают считать))
_____
Клоны не айс при работе с внешними ссылками.
Совсем(

Автор: nagger 26.9.2016, 19:59

Цитата(nik4t @ 26.9.2016, 19:37) *
а чего он там не может, этот LT, по сравнению со взрослой версией?

http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1484425&postcount=8.
Цитата(nik4t @ 26.9.2016, 19:37) *
Клоны не айс при работе с внешними ссылками

А в чем в клонах затык?

Автор: nik4t 26.9.2016, 22:26

Цитата(nagger @ 26.9.2016, 21:59) *
...
А в чем в клонах затык?

Терминами не отвечу, не силён.
Но какие-то ссылки видит, какие-то нет, конфликтует с внешними ссылками создаными из Автокада, вылетает при работе с ссылками...
Трудность одна, короче.

Автор: Машинист 26.9.2016, 22:39

А геоникс кто-нибудь щупал?

Автор: nik4t 26.9.2016, 22:44

я нет.

Автор: nagger 26.9.2016, 23:37

Цитата(Машинист @ 26.9.2016, 22:39) *
А геоникс кто-нибудь щупал?

Сети, имхо, гэ, сравнивая с цивилом. Понравился только модуль для геологии, но на его полный осмотр триала не хватило.

Автор: Swift 27.9.2016, 9:03

Сколько я с клонами сталкивался - не нравилась неполная совместимость с форматом DWG. Форматирование слетало постоянно. Да и последние версии автокада обычному проектировщику ИМХО ни к чему. Сам работаю в 2012, функционал устраивает.

Цитата
При 100-150 чел в организации начинают считать))

Это общая численность или только проектировщики? smile.gif Бухгалтерам, кадровикам итд. он не нужен. Даже ГИПу хватит обычного просмотрщика rolleyes.gif Если 100 человек - только проектировщики, то там и оборот должен быть немаленький rolleyes.gif

Автор: доктор рукиноги 7.12.2016, 9:34

Добрый день!
Сомневаюсь, какой материал выбрать для наружных сетей ГВС. Проектирую четырёхтрубку (Т1, Т2 - сталь в ППУ). Предполагается бесканальная прокладка, трубы предизолированные. Диаметры (грубо) Т3 50мм, Т4 25мм. Трасса около 100 м, причём половина - под дорогой (внутренние проезды предприятия).

СП 124.13330 Тепловые сети
"10.4 Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионностойких материалов. Трубы из ВЧШГ, из полимерных материалов и неметаллические трубы допускается применять как для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения."

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (обсласть применения вроде меня касается)
"11.20 ...
Для напорных водоводов и сетей следует применять трубы из ВЧШГ (по ГОСТ ИСО 2531), стальные трубы, неметаллические трубы (железобетонные напорные, хризотилцементные напорные, пластмассовые и др.)."


Чёрная сталь коррозионно стойкой вроде не считается.
Температура 65С. Как я поняла из форума, оцинкованные трубы в такой ситуации применять не следует (сильно корродируют). К тому же, при сварки стыков оцинковка там исчезает.

Тогда вроде ничего, кроме пластика, не остаётся. Склоняюсь к предизолированному полиэтилену. Или есть ещё варианты?
С полиэтиленом в наружных сетях никогда не работала. Смущает:
1. Бывают сдвоенные и одинарные. Какие ориентиры в выборе? Сдвоенный вроде овечидно экономичнее. Опасаюсь подводных камней.
2. Есть ли какие-то особенности с проходом под дорожным покрытием.
3. Была бы благодарна за какое-нибудь руководство к проектированию. Возможно, производитель с каталогом "для тупых".

Автор: Машинист 7.12.2016, 9:38

Цитата(доктор рукиноги @ 7.12.2016, 9:34) *
Добрый день!
Сомневаюсь, какой материал выбрать для наружных сетей ГВС. Проектирую четырёхтрубку. Предполагается бесканальная прокладка, трубы предизолированные. Диаметры (грубо) Т3 50мм, Т4 25мм. Трасса около 100 м, причём половина - под дорогой (внутренние проезды предприятия).

СП 124.13330 Тепловые сети
"10.4 Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионностойких материалов. Трубы из ВЧШГ, из полимерных материалов и неметаллические трубы допускается применять как для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения."

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (обсласть применения вроде меня касается)
"11.20 ...
Для напорных водоводов и сетей следует применять трубы из ВЧШГ (по ГОСТ ИСО 2531), стальные трубы, неметаллические трубы (железобетонные напорные, хризотилцементные напорные, пластмассовые и др.)."


Чёрная сталь коррозионно стойкой вроде не считается.
Температура 65С. Как я поняла из форума, оцинкованные трубы в такой ситуации применять не следует (сильно корродируют). К тому же, при сварки стыков оцинковка там исчезает.

Тогда вроде ничего, кроме пластика, не остаётся. Склоняюсь к предизолированному полиэтилену. Или есть ещё варианты?
С полиэтиленом в наружных сетях никогда не работала. Смущает:
1. Бывают сдвоенные и одинарные. Какие ориентиры в выборе? Сдвоенный вроде овечидно экономичнее. Опасаюсь подводных камней.
2. Была бы благодарна за какое-нибудь руководство к проектированию. Возможно, производитель с каталогом "для тупых".

Изопрофлекс. Сдвоенный или одинарный - дело ваше, траншея всё равно минимум 0,6 метра будет, так что разницы... а хотя как же, разница будет. Сдвоенная труба - в одном футляре под дорогами проще прокладывать. Берите сдвоенную. А вообще, они и счетверенные есть, где-то видел. wink.gif

Автор: Swift 7.12.2016, 11:10

Поддерживаю! Применяйте Изопрофлекс rolleyes.gif
1) Сдвоенные конечно лучше, но применять их не довелось, был опыт только с одинарными
2) прокладка под дорогой в футляре/канале
3) http://www.waterman-t.ru/sites/default/files/field/files/albom_tr_izoprofleks-kasafleks.pdf
http://www.polymerteplo.ru/userfiles/files/downloads/ISOPROFLEX-95_to.pdf

Автор: МалинаВареньевна 7.12.2016, 11:12

доброго времени суток!я начинающий проектировщик.проектирую тепловые сети.подскажите пожалуйста,можно ли прокладывать теплосеть в лотке под зданием,которое не имеет подвала.где можно найти подтверждающую информацию?здание промышленное_трансформаторно-масляное хоз-во

Автор: Swift 7.12.2016, 14:11

Здравствуйте!
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", табл. Б3 - расстояния от теплотрасс до фундаментов зданий, в зависимости от типа прокладки.
Можете сделать лоток в полу здания и пустить теплотрассу в нем, если это не запрещается технологическими процессами этого здания. С таким никогда не сталкивался, сказать точно не могу.

Автор: доктор рукиноги 8.12.2016, 10:33

Машинист
Swift

Спасибо за ответы!

У меня есть ещё вопрос. Мою четырёхтрубку нужно где-то 50 м вести под проезжей частью. В классификации дорог слабо ориентируюсь (это проезды по территории предприятия; ГП говорит, что IV категория).

СП 124
"12.20 Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и дорогами V категории и местного значения. Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I – IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах."

Получается, надо вести в футляре под дорогой. Я вот только сомневаюсь: с такой геометрией (прикладываю картинку), да ещё ответвлением - футляр разве нормально?

Каналы, конечно, делать не хочется.

 

Автор: Swift 8.12.2016, 16:49

Поговорите с организецией, которая это монтировать будет, смогут ли они такой футляр смонтированть.
А так - либо футляр, либо канал.

Автор: nik4t 8.12.2016, 20:17

А еще не плохо уяснить для себя зачем футляр применяют вообще...

Автор: Машинист 8.12.2016, 20:27

Ни в коем случае не говорите о таком футляре с организацией, которая будет это монтировать!!!
Во-первых, услышите о себе много нового и интересного, может быть, что-то вас даже разочарует настолько, что просто заставит отвернуться от профессии.
Во-вторых, если вы все же решите запроектировать такой футляр - путь это будет для монтажной организации сюрпризом.
Футляр делается изначально с двумя целями - 1) защитить лежащую в нём трубу от раздавливания нагрузками от проезжающего транспорта (причем больше это касается изоляции, по самой-то трубе можно ездить сколько влезет) 2) обеспечить возможность замены трубы при ремонте трубопровода без вскрытия проезжей части.
Мне безумно повезло, прошедшим летом я сделал целый ряд вскрытий проезжих частей, а также несколько подкопов под железные дороги, и нигде, повторяю, нигде без замены самого футляра не обошлось. Потому что заменяемые сети были настолько старые, что в большинстве случаев там просто всё срослось воедино - трубы, футляры и пространство между ними. А вообще, говорят, бывает получается, и это очень приятно.
делайте каналы, либо уходите с дороги. Не надо таких футляров, они должны быть прямолинейные.

Автор: nik4t 8.12.2016, 22:07

Цитата(Машинист @ 8.12.2016, 22:27) *
Ни в коем случае не говорите о таком футляре с организацией, которая будет это монтировать!!!
Во-первых, услышите о себе много нового и интересного, может быть, что-то вас даже разочарует настолько, что просто заставит отвернуться от профессии.
Во-вторых, если вы все же решите запроектировать такой футляр - путь это будет для монтажной организации сюрпризом.
Футляр делается изначально с двумя целями - 1) защитить лежащую в нём трубу от раздавливания нагрузками от проезжающего транспорта (причем больше это касается изоляции, по самой-то трубе можно ездить сколько влезет) 2) обеспечить возможность замены трубы при ремонте трубопровода без вскрытия проезжей части.
Мне безумно повезло, прошедшим летом я сделал целый ряд вскрытий проезжих частей, а также несколько подкопов под железные дороги, и нигде, повторяю, нигде без замены самого футляра не обошлось. Потому что заменяемые сети были настолько старые, что в большинстве случаев там просто всё срослось воедино - трубы, футляры и пространство между ними. А вообще, говорят, бывает получается, и это очень приятно.
делайте каналы, либо уходите с дороги. Не надо таких футляров, они должны быть прямолинейные.

Золото ты!))))
___________
А еще, оказывается, что начиная с определённой глубины (что-то около от 1,3-1,5 м (зависит от значения угла внутренного трения конкретного грунта)) весовая нагрузка от любого транспотра (хоть самосвал, хоть пожарная машина) не будет оказывать на трубу вообще никакого влияния, вся нагрузка "рассеивается" на грунт, а на первое место по нагрузке выходит вес самого грунта, расположенного над трубой.
И футляр начинает выполнять только функцию - "не копать проезжую часть".

Автор: доктор рукиноги 9.12.2016, 9:36

Форумчане, спасибо за консультацию!

Swift, ещё такой этап, когда информации о монтажной организации нет.

Машинист, спасибо, очень доступно smile.gif

nik4t, я видела упоминания, что на определённой глубине нагрузка от транспорта перестаёт иметь значение. И это, чёрт возьми, логично. Но в нормах просят либо футляр, либо канал.

Короче, видимо, будет непроходной канал.


Форумчане, пожалуйста, посмотрите на картинку. Покритикуйте как можете. Ужасно не хочу глупость сделать.


P.S. Я так понимаю, раз у меня ввод под дорожным покрытием, копать дорогу в случае чего всё равно придётся? Тогда, возможно, смысла там в канале нет?

 

Автор: Машинист 9.12.2016, 21:01

Мне так гораздо больше нравится, чем в предыдущем варианте. Канал слева, где поворот под дорогой, сделайте, потому что дорога, и не ошибётесь, а футляр опять Г-образный получится. То есть не получится rolleyes.gif . В остальном нормально. У вас бесканалка? труба ППУ? Узел врезки ответвления надо зафиксировать, а участок с двумя футлярами, видимо, будет работать как Z-образный самокомпенсатор. Ну, это мне так видимо. Неподвижки будут? rolleyes.gif Если будут - расставляйте, пора уже проект выдавать!

Автор: дренаж 9.12.2016, 21:49

слишком далеко зашли ... на южные газоны

Автор: sowil 11.12.2016, 15:34

доктор рукиноги

Добрый день, мне кажется, еще стоит обратить внимание на данный пункт:
СП 124.13330.2012

п.9.14 "Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог, с учетом таблицы А.3..."

Автор: Mishan13 11.12.2016, 19:13

А еще перед каналом, можно сделать 45 гр. отводы и уйти от угла поворота в дороге и вообще уйти от канала заменив его на футляр.

Автор: доктор рукиноги 12.12.2016, 9:16

Машинист
Спасибо за советы, это очень здорово и полезно. А с сетями этими я могу пока не особо торопиться и пособирать информацию.

дренаж
Узнаю стиль. smile.gif Только с "южных газонов" я в принципе и прихожу сетью. Там дальше на юге котельная.

sowil
О да, спасибо. Это надо не забыть.

Mishan13
А разве ввод в здание под углом - комильфо?

Автор: svolk73 12.12.2016, 10:28

Коллеги, добрый день!

Проектируем подземную теплотрассу с параметрами 130-70 град.С в суровом Челябинске. Согласно параметров (Дн более 76мм, температура более 115град.С, давление более 0,7атм.) данная теплотрасса подпадает под действие ФНП "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"

Согласно п.71 абз.2 ФНП запроектировал с одной стороны проезжей части тепловую камеру, а с другой монтажный канал 10м с четырмя люками.

Госэкспертиза по данному поводу выдала такое замечание (цитирую): Исключить камеру УТ2 и монтажный канал длиной 10м с люками при прокладке теплосети через дорогу..., выполненные по ФНП, так представленные тепловые сети не относятся к производственным объектам.

Ссылки на определение ОПО по ФНП, по 116-ФЗ (промбезопасность), на регламент таможенного союза, на реестр ОПО, где границы для объекта "теплотрасса" определены как административные границы города действия не возымели((

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может есть какие-нибудь пояснения по применению ФНП касательно теплотрасс в населенных пунктах?

Автор: доктор рукиноги 20.12.2016, 9:07

Подскажите, пожалуйста, по применению полиэтиленовых труб в ППУ для тепловых сетей. Сеть четырёхтрубная, для Т1 Т2, 95С, 0,3 МПа.
Просто Т3 Т4 делаю полиэтилен в ППУ. Изопрофлекс. И смотрю на ассортимент производителя, есть и на 95С, и и 115С и т.д. Видимо, применяются - ну, раз производятся. И ну очень привлекательно выглядит простой монтаж.

Но читаю СП 124
"10.3 Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 135 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, разрешенные к использованию в соответствии с действующим законодательством и санитарными-нормами и правилами.
При проектировании тепловых сетей из неметаллических труб их расчетный срок службы должен составлять не менее 30 лет"

Как понимать выделенную фразу? В каком виде должно быть это разрешение? В ТНПА?

Вот раньше обсуждались замечания экспертизы о недопустимости применения полиэтилена при температуре более 75С.

http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=78586&view=findpost&p=1067092

Ничего не поменялось с тем пор? Никаких СП не вышло? Ибо у меня госэкспертиза, сметы на стадии П и иже с ними.

Автор: Машинист 20.12.2016, 16:01

Вряд ли что-то в полиэтилене так круто поменялось. Ну его, при температурах выше 80 градусов. Всё что выше - это из области веры и указаний о максимальном количестве часов работы при такой-то температуре, да непрерывно, да суммарно в год, да в зависимости от давления. Спокойный сон, думаю, дороже.

Автор: доктор рукиноги 20.12.2016, 16:43

Я тоже много слышала про то, что полиэтилен при температурах свыше 80 - нехорошо и часы работы.
Но вот производитель же выдаёт, гарантирует. Неужели бизнес бы жил, если бы всё это было раводом? Ладно, срок службы не 50 лет, а 20 - уже нормально, нет?

Я просто представляю, как заказчик будет у меня интересоваться, почему Т3 Т4 - удобный полиэтилен в бухтах, а Т1 Т2 - стальные отрезки на сварке (привези, разгрузи, уложи, свари).

Автор: Машинист 20.12.2016, 16:49

Тут только с позиции опыта. А опыта такого у меня нет. На 80 градусов делали полиэтиленовые сети, выше - нет.
Если заказчик так хочет, чтоб удобно и в бухтах, пусть прямым текстом пропишет материал труб в тех.задании: полиэтилен. Чтобы впоследствии разом снять ненужные вопросы. И даже чтоб вообще их не было, вопросов этих.
Да, можно ещё Касафлекс предложить. Но это дорого, насколько я помню.

Автор: Swift 21.12.2016, 8:46

Проектировали трассу на температуры 95-70, Изопрофлекс. 3 года лежит, полет нормальный.
У нас в городе программа массовой замены стальных труб после ЦТП с темп. графиком 95-70, пока вроде как нареканий нет.

Автор: доктор рукиноги 22.12.2016, 11:39

Спасибо за ответы.

Оставлю сталь на Т1, Т2. Ибо в нормативной документации очевидно бардак, а экспертиза с пониманием к этому не относится. Так что ну его...

Автор: дренаж 22.12.2016, 16:02

чтобы пока не начинать новую тему
подскажите:

разрешается ли в принципе в ТРЦ
(в торгово-развлекательном центре)
или запрещено:

1) ИТП на 2-х разных собственников
на территории только 1-го из собственников ?

разрешается ли в принципе в ТРЦ
(в торгово-развлекательном центре)
или запрещено:

2) ввод ТС в помещение НЕ-ИТП без УУТЭ
на территории другого собственника
с проведением ТС внутри здания около 100 м
на противоположную сторону здания в ИТП ?

Автор: Машинист 23.12.2016, 1:04

По транзита не скажу, а по узлу- да хоть десять собственников. Только с учётом пусть определятся, и протоколы соответствующих собраний с решениями в тсо в договорной отдел. Да и это не ваша забота, в общем-то, со всеми этими бумажками зак сам должен бегать, а вы разве что из вежливости можете в курсе быть. Или не быть, тоже из вежливости.

Автор: January 10.1.2017, 16:31

Цитата(дренаж @ 22.12.2016, 16:02) *
чтобы пока не начинать новую тему
подскажите:

2) ввод ТС в помещение НЕ-ИТП без УУТЭ
на территории другого собственника
с проведением ТС внутри здания около 100 м
на противоположную сторону здания в ИТП ?


Вопрос решаемый получением согласований всех собственников и прокладке сети в соответствии с требованиями нормативов и будущей эксплуатации...

Автор: PuMckuu 10.1.2017, 16:59

Цитата(дренаж @ 22.12.2016, 16:02) *
разрешается ли в принципе в ТРЦ
(в торгово-развлекательном центре)
или запрещено:

2) ввод ТС в помещение НЕ-ИТП без УУТЭ
на территории другого собственника
с проведением ТС внутри здания около 100 м
на противоположную сторону здания в ИТП ?


У собственника ИТП (на расстоянии 100м от ввода) прямой договор с ресурсниками по теплоснабжению? Акт разграничения балансовой принадлежности имеется?

п.5 ПП РФ №1034 от 18.11.2013:
Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью приборов
учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности,
если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или
договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - договор) не
определена иная точка учета.


п.19 ПП РФ №1034 от 18.11.2013:
Узлы учета оборудуются в месте, максимально приближенном к границе балансовой
принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте.


Цитата(January @ 10.1.2017, 16:31) *
Вопрос решаемый получением согласований всех собственников и прокладке сети в соответствии с требованиями нормативов и будущей эксплуатации...


Я бы еще ЭСО в этот список включил

Автор: доктор рукиноги 11.1.2017, 10:42

Покритикуйте. пожалуйста, мой узел. Нет ли принципиальных глупостей.
Тут у нас ответвление на слив теплоносителя в колодец. Т1 Т1 - ПИ-трубы стальные, Т3 Т4 - изопрофлекс.
Извиняюсь за сырость аннотаций.
Картинка для общего вида (и привлечения внимания). Прикладываю двг.


 

 _____1.dwg ( 83,35 килобайт ) : 25
 

Автор: Машинист 11.1.2017, 10:51

Монументально rolleyes.gif
Мы бы такую сиську компрессором дунули через первую попавшуюся дырку, и всех делов.
А зачем кусок канала, где краны на пластиковой трубе стоят?

Автор: January 11.1.2017, 11:26

Цитата(доктор рукиноги @ 11.1.2017, 10:42) *
Покритикуйте. пожалуйста, мой узел. Нет ли принципиальных глупостей.
Тут у нас ответвление на слив теплоносителя в колодец. Т1 Т1 - ПИ-трубы стальные, Т3 Т4 - изопрофлекс.
Извиняюсь за сырость аннотаций.
Картинка для общего вида (и привлечения внимания). Прикладываю двг.


Прошу немного уточнить:
1. какова длина участка для опорожнения? (в части солидарности с Машинистом опорожнение Т3 и Т4 компрессором?)
2. действительно ли по профилю у вас Т3 на всём протяжении находится выше Т4?
3. какова высота от верха штока крана до земли?

В догонку:
1. Отметка основания строительной конструкции на которую опираются кольца горловин должна совпадать с отметкой дна траншеи... это видимо то, что у Вас называется "канал непроходной" для Т3 и Т4 ... покажите конструктив в масштабе. Забыли такую же конструкцию на Т1 и Т2.
2. Непосредственно сам узел тройников с кранами для Т3 и Т4 не рассматриваете целиком в ППУ исполнении?

Автор: доктор рукиноги 11.1.2017, 11:57

Цитата(Машинист @ 11.1.2017, 10:51) *
Монументально rolleyes.gif
Мы бы такую сиську компрессором дунули через первую попавшуюся дырку, и всех делов.
А зачем кусок канала, где краны на пластиковой трубе стоят?

Дя, я помню, что норматив допускает продувать гибкие трубы. Но начиталась здесь же на форуме, что всё равно остаются участки нижние, где вода стоит. Типа компрессором - это что-то вроде полумеры. А так как у меня стальная Т1 Т2, которую никто компрессором продувать мне не разрешал, и для неё я делаю колодец, то - почему бы у этот же колодец Т3 Т4 не спустить уже?


Цитата(January @ 11.1.2017, 11:26) *
Прошу немного уточнить:
1. какова длина участка для опорожнения? (в части солидарности с Машинистом опорожнение Т3 и Т4 компрессором?)
2. действительно ли по профилю у вас Т3 на всём протяжении находится выше Т4?
3. какова высота от верха штока крана до земли?

В догонку:
1. Отметка основания строительной конструкции на которую опираются кольца горловин должна совпадать с отметкой дна траншеи... это видимо то, что у Вас называется "канал непроходной" для Т3 и Т4 ... покажите конструктив в масштабе. Забыли такую же конструкцию на Т1 и Т2.
2. Непосредственно сам узел тройников с кранами для Т3 и Т4 не рассматриваете целиком в ППУ исполнении?


1. Всего опорожняется 4 трубы по 160 м.
2. Нет. На всём пути Т3 Т4 идут вровень с Т1 Т2. На месте с ответвление одна из гибких труб прокладывется чуть ниже, вторая выше. В альбоме технических решений (прикладываю картинку). С моим профилем нижняя точка всё равно получается.
3. От верха штока до земли 400 мм. Я в этом моменте сомневалась. Можно было бы заглубить на метр где-то от земли. Но не уверена, как удобнее пользоваться Т-краном - лезть с ним на всю его длину в горловину и там вертеть или как у меня нарисовано.

Вдогонку:
1. Так. Хорошее замечание. Спасибо. Разумно. Я не подумала. Горловина должна опираться на что-то, что стоит на дне траншеи, на не на какой угодно отметке.
Запуталась я короче с гибкими трубами. Неправильно поняла чертёж в альбоме технических решений.
2. Не понимаю, что вы имеете в виду. Начиная с тройников, всё предусмотреть сталью в ППУ?

 

Автор: дренаж 11.1.2017, 22:38

в чертежах с применением фирменных элементов

используйте готовые чертежи фирменных элементов

есть же фирменные чертежи фирменных элементов

Автор: доктор рукиноги 12.1.2017, 8:25

У меня опыта в ТС маловато, чтобы готовым пользоваться. Ещё косяков всех возможных не знаю, чтобы нормально чужие заготовки проверять и применять. А такие заготовки производителя иногда - тупо реклама, абы было, а по сути... тут бы меня зацензурили. smile.gif

Автор: доктор рукиноги 17.1.2017, 9:01

Подскажите ещё, пожалуйста.
Приходится мне ставить одну неподвижную опору в непроходном канале. Смотрю каталог. Написано, что размер щита определяется проектной организацией. "Геометрические размеры H,S ... разрабатываются проектной организацией на стадии проектирования". Размер Н определяются просто тем, сколько у меня есть места? А толщина листа S как?
Подскажите, пожалуйста.

P.S.
Блин. Что-то меня осенило, что это просто их перестраховка на несчастный случай. Размеры-то дают.
Спасибо. Сама спросила, сама ответила.


 

Автор: дренаж 17.1.2017, 9:17

здравствуйте доктор
в непроходных каналах обычно
данный элемент неподвижной опоры
бетонируется

Автор: nik4t 17.1.2017, 10:01

Он бетоируетсЯ не обычно, а всегда!
Иначе это бесполезный "кусок" трубы.
И не просто бетонируется, а разрабатывается арматурный чертеж, где, в зависимости от нагрузки, выбирается диаметр и класс арматуры, её шаг, а так же размеры самого "щита".
О чем Доктор и прочитал в каталоге.

Автор: дренаж 17.1.2017, 13:15

? есть ли на форуме арматурный чертёж НО ?

* подумали читающие данную тему *

Автор: доктор рукиноги 17.1.2017, 13:32

Спасибо, я прекрасно понимаю, что НО бетонируется. smile.gif
А высота и ширина щита - мне кажется, следует взять предложенные в каталоге и проверить просто, чтобы эти размеры хорошо легли между трубопроводами, другими НО и арматурой. Или я не права?

Автор: nik4t 17.1.2017, 13:49

Цитата(доктор рукиноги @ 17.1.2017, 15:32) *
Спасибо, я прекрасно понимаю, что НО бетонируется. smile.gif
А высота и ширина щита - мне кажется, следует взять предложенные в каталоге и проверить просто, чтобы эти размеры хорошо легли между трубопроводами, другими НО и арматурой. Или я не права?

Они не предложенные, они выпускаемые, и если Вам вздумается (зачем-то?) попросить другие размеры, то элемент станет автоматически заказным и его стоимость вырастет в разы.
А вот что бы они хорошо легли это Вы, как проектировщик, должны разместить эти (с заданными размерами) элементы относительно друг друга... канала... стен...

Цитата(дренаж @ 17.1.2017, 15:15) *
? есть ли на форуме арматурный чертёж НО ?

* подумали читающие данную тему *

А смысл?
их бесконечное множество, для каждого индивидуального случая.
______
А сейчас МОЭК просит вообще разборные, что бы можно было не разрушать бетон при замене элемента НО.хорошо легли

Автор: NIK84 17.1.2017, 14:22

Здравствуйте!

А можно, если есть возможность, выложить чертеж РАЗБОРНОЙ неподвижной опоры для тепловой сети.

Автор: nik4t 17.1.2017, 16:52

Цитата(NIK84 @ 17.1.2017, 16:22) *
Здравствуйте!

А можно, если есть возможность, выложить чертеж РАЗБОРНОЙ неподвижной опоры для тепловой сети.

На Ду65 и в проходном канале?)

Автор: Swift 17.1.2017, 17:08

Цитата
Здравствуйте!

А можно, если есть возможность, выложить чертеж РАЗБОРНОЙ неподвижной опоры для тепловой сети.

Поддерживаю! clap.gif
Чисто в ознакомительных целях rolleyes.gif

Автор: nik4t 17.1.2017, 17:32

Цитата(Swift @ 17.1.2017, 18:08) *
Поддерживаю! clap.gif
Чисто в ознакомительных целях rolleyes.gif


 ___1___76_.pdf ( 90,32 килобайт ) : 119
 

Автор: NIK84 17.1.2017, 18:44

Спасибо!!!

Автор: January 26.1.2017, 8:34

Цитата(nik4t @ 17.1.2017, 13:49) *
А сейчас МОЭК просит вообще разборные, что бы можно было не разрушать бетон при замене элемента НО.хорошо легли


Что-то новенькое...
В канале появился "голый" метал, а значит должны ужесточиться требования к наличию водоудаления из ж.б. конструкций. nik4t, я ведь в верном направлении рассуждаю?

Автор: nik4t 26.1.2017, 14:14

Цитата(January @ 26.1.2017, 9:34) *
Что-то новенькое...
В канале появился "голый" метал, а значит должны ужесточиться требования к наличию водоудаления из ж.б. конструкций. nik4t, я ведь в верном направлении рассуждаю?

Да, в верном.
Но в классике эти проходные каналы имеют самотёчное водоудаление, и поэтому трубопроводы прокладываются на обычных (металлических по НТС 65-06) скользящих опорах.
Если в канале отсутствует (частично) водоудаление, то скользящие опоры ж.б. Стройполимер и вероятно НО попросят не выполнять.

Автор: NIK84 1.3.2017, 16:26

Добрый день!

Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант соединения существующего участка тепловой сети в ППУ изоляции с проектируемым в части СОДК (см. вложение)?
С одной стороны трубопроводы «Стройполимер» с другой стороны информации о поставщике труб нет.
Не возникнет ли проблема при коммутации проводников системы ОДК разных поставщиков?

 _______________.pdf ( 15,83 килобайт ) : 54
 

Автор: Машинист 20.3.2017, 17:21

Добрый вечер. уважаемые коллеги!
Вот и я стал благополучно забывать некоторые азы. Особенно те, которых и не знал вовсе...
Помогите вспомнить, где и каким документом регламентирован выбор марки стали трубопроводов тепловых сетей в зависимости от района строительства?

Автор: HeatServ 20.3.2017, 17:23

Цитата(Машинист @ 20.3.2017, 17:21) *
Добрый вечер. уважаемые коллеги!
Вот и я стал благополучно забывать некоторые азы. Особенно те, которых и не знал вовсе...
Помогите вспомнить, где и каким документом регламентирован выбор марки стали трубопроводов тепловых сетей в зависимости от района строительства?
Ъ, что, есть такой документ?!

Автор: Машинист 20.3.2017, 17:35

Цитата(HeatServ @ 20.3.2017, 17:23) *
Ъ, что, есть такой документ?!

А как же. Чем-то ведь обосновывают применение труб из 09Г2С, например, а не из стали20. или 10.

Автор: Swift 21.3.2017, 11:45

Здравствуйте!
1) СП 124.13330.2012 Тепловые сети, п.10.1-10.4
2) СП 41-105-2002, п.4.3

Автор: alex178 28.3.2017, 18:08

Коллеги, добрый день!
Снимаем шляпу и просим помощи, не бросайте в бидэ. helpsmilie.gif
Завели модель в СТАРТ, но есть опасения - правильно ли сделали это, смущают нагрузки на неподвижные опоры.
Файлы прикладываем.

 Desktop.rar ( 720,28 килобайт ) : 19
 

Автор: enq 3.5.2017, 10:17

Добрый день. Подскажите пожалуйста, необходима ли установка неподвижной опоры на выходе из котельной? Проектируемый участок 8 метров. Врезаемся в сущ. ТС. Прокладка надземная. Температура теплоносителя 95 С, минимальная температура -32 С

Автор: KYV86 3.5.2017, 10:33

Да, необходима. И подумайте как будете расширение труб (около 10 мм) компенсировать. Узел врезки (В) по схеме не понятен.

Автор: экспорт 3.5.2017, 12:05

2 угла поворота на проектируемой ТС
красного цвета заменят НО
и обеспечат самокомпенсацию

и ещё "узел врезки по схеме не понятен"

и узел врезки перпендикулярный лучше
заодно создавая 2 угла поворота

------
и в сообщении ещё выше схема по-моему
неэффективная и нерациональная

 

Автор: экспорт 4.5.2017, 11:31

в сообщении "Завели модель но есть опасения"

надо было приложить картинку деформаций


Автор: YuranSib 19.5.2017, 8:06

Добрый день, коллеги.Произошла небольшая смена профиля у меня: выполняли работы по изоляции, отоплению, а тут заказчик попросил смонтировать небольшую тепловую сеть. Проект есть, не могу понять один момент: в камеру заходит подающий и обратный трубопроводы от источника, от этого ввода расходится на 4 дома.

Вопрос в следующем: как выполнить подключение к подающему трубопроводу, с заменой запорной арматуры на ответвлениях?
Сети должны его отключить и полностью сдренировать? После этого мы отрезаемся и все свариваем заново или как?

Автор: NIK84 28.7.2017, 11:17

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста где можно найти строительные решения надземной опоры. Заказчик хочет видеть блок ФБС на который укладываются четыре трубы (две на блоке, две над ними, 2d150, d150, d125, изоляция мин вата в оцинковке). Понимание есть что это конструкция швеллеров закрепленных на блоке, но каких и как...
P. S.
Я теплотехник, строительную часть разрабатывать не приходилось. Конструктор в штате к сожалению отсутствует.

Автор: Машинист 29.7.2017, 18:00

Худо, когда нет строителя в штате. Я тоже не строитель, но предвижу, что четыре трубы, уложенные на лесенку в два ряда, будут мало-помалу блок расшатывать, в итоге блоки покосятся, и трубы будут волнами. В один ряд укладывать если, то может быть, такая конструкция и поимеет право на существование. Взять блоки по длиннее, или короткие положить парами. А что мешает сделать по-нормальному? Задавить сваи металлические, или забурить, или винтовые завинтить? Или бетонные забить, трубы-то не самые маленькие. И вариантов же вагон. А блоки - это колхоз. Имени Вечности. Сегодня они лежат ровно, а завтра ливень посильнее, и поплыли.

Автор: NIK84 31.7.2017, 9:13

Это будет байпас. Блоки хочет строитель. Хотелось бы найти конструкцию на основе ППЧ2 97-12. Как-то так...

Автор: dvortsov 31.7.2017, 9:57

Весь нюанс в том, что в ППЧ2-97 при высоте блока в 600 мм он закопан на 300. А если брать вариант который я сочинил, плечо получается почти в метр. Не знаю, что там в "старте" получилось, но мне кажется их вывернет токо так. Со сваями - это дело. А так, сомнительно.

Автор: NIK84 31.7.2017, 10:05

Ясно, есть с чего начать уже хорошо.

Автор: экспорт 20.8.2017, 8:48

интересует соблюдать ли расстояния
по горизонтали в свету от канала НТС
до фундамента того же отапливаемого
здания при прохождении НТС вблизи
сложной конфигурации фундамента

иначе: соблюдать ли расстояние
от НТС до перпендикулярной стены
снаружи того же отапливаемого здания

Автор: Swift 21.8.2017, 10:56

Здравствуйте!

Цитата
иначе: соблюдать ли расстояние от НТС до перпендикулярной стены

Вы наверное имели ввиду параллельной? Т.е. теплотрасса идет вдоль стены отапливаемого здания?
Лучше соблюсти, волокиты потом будет намного меньше.

Автор: экспорт 21.8.2017, 11:40

точнее: НТС входит в здание вблизи
угла того же здания образующего угол
перпендикулярный стене ввода НТС
и параллельный НТС причём стена до 2м

.......|
____|..... длина паралл. уч. 2 м
|..............до стены от футляра 1 м
|============= Т1 <--=
|============= Т2 =-->
|

? важно ли: реконструкция
или новое строительство ?

Автор: Swift 22.8.2017, 9:18

В вашем случае думаю допустима такая прокладка теплосети, т.к. сближение с фундаментом происходит на коротком участке.

Автор: kentfes 13.10.2017, 16:15

Здравствуйте!
Есть квартал военной части, потребители запитаны по 4-хтрубке (Т1, Т2, Т3, Т4). Есть монтажная схема с длинами и диаметрами трубопроводов по кварталу, плюс есть нагрузки на отопление и ГВС (в Гкал/час) по каждому потребителю. В ТУ стоит задача проверить пропускную способность существующих сетей на пропуск дополнительной нагрузки, так как в этой части планируется строительство объекта. С сетями Т1 и Т2 все понятно. Вопрос как просчитать расходы теплоносителя по трубам Т3 и Т4? По Т3 раньше считал так: нагрузку на ГВС делил на 50 градусов, т.е QmaxГВС/(55-5). Для Т4 брал 30% от расхода ТЗ. Заказчик предоставил ранее разработанный проект с гидравлическим расчетом, в котором расходы очень завышены. Отсюда закралось сомнение, что может я что-то не понимаю. Прошу помощи, может кто-то поделится своим опытом гидравлических расчетов. Спасибо.

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 17.11.2017, 10:22

Добрый день.

Есть ли у кого пример обоснования (например технико-экономического) выбора способа прокладки надземной (вместо подземной), которое требуется в СП 124.13330.2012 в пункте 9.1?

Автор: Joe 11.12.2017, 10:33

Подскажите пожалуйста! Каким нормативным документом регламентируется восстановление изоляции тепловых сетей, а именно: можно лепить изоляцию на горячую трубу или нет (или при какой температуре трубы можно, а при какой нет)?

Автор: Ernestas 11.12.2017, 10:42

Цитата(Joe @ 11.12.2017, 10:33) *
Подскажите пожалуйста! Каким нормативным документом регламентируется восстановление изоляции тепловых сетей, а именно: можно лепить изоляцию на горячую трубу или нет (или при какой температуре трубы можно, а при какой нет)?

Из каких материалов у вас изоляция, что вы её "лепите"?

Автор: Joe 11.12.2017, 10:55

Цитата(Ernestas @ 11.12.2017, 11:42) *
Из каких материалов у вас изоляция, что вы её "лепите"?


Из чудодейственных! Плюнул и прилипла (шутка).

Что касается вопроса: материал изоляции не принципиален (в данном конкретном случае планируется использовать скорлупы ППУ), важно найти документ регламентирующий проведение теплоизоляционных работ на действующих теплопроводах (в данном конкретном случае теплосеть стальная Ду 200, температурный график 95/70)

Автор: инж323 11.12.2017, 11:27

Цитата(Joe @ 11.12.2017, 10:33) *
Подскажите пожалуйста! Каким нормативным документом регламентируется восстановление изоляции тепловых сетей, а именно: можно лепить изоляцию на горячую трубу или нет (или при какой температуре трубы можно, а при какой нет)?

ограничений несколько по разным критериям:
по ТБ т поверхности безопасная ограничена.... нормированной Т на поверхности изоляции.
технологически- ограничениями по Т производства работ применяемыми материалами.
( тут же - а как одной изоляцией делать "ямочный ремонт" на другой изоляции? )
в итоге получается что нельзя проводит работы по изоляции на действующем трубопроводе, и не только по изоляции.
можноглянуть в ПТЭ ТЭ и не помню отменен он или нет- были еще по технической эксплуатации теплосетей нормы- там было.

Автор: Машинист 11.12.2017, 11:53

В том году заливали в ноябре-месяце стыки на ППМ-изолированной трубе.
Тут только на горячую. На минусовых температурах оно хрен вспенится, и компоненты надо предварительно выдерживать подогретыми до 25 градусов, и заливать при положительной температуре. В траншее, сами понимаете, в ноябре месяце уже мороз и лед, городить какие-то палатки с обогревом на 50-й трубе - маразм. Поэтому просто пустили циркуляцию по трубе, с эксплуатационщиками вместе и под их чутким контролем, и на горячую превосходно все заизолировали.
Если минвату укладывать - то тут по барабану, сколько там градусов на трубе, она вся до 650 градусов. Поверхность для уборщиц и тому подобного обслуживающего персонала нормирована, который теоретически может около труб ошиваться и случайно обжечься. Монтажник изолировщик по наряду работает, опасные факторы и меры безопасности там прописываются.
С чудодейственными материалами - смотрите по степени их чудодейственности. Чуднее что ещё может быть? ППУ разве что какое-нибудь напыляемое? Там пределы температур при выполнении работ обозначены.

Автор: Swift 11.12.2017, 11:55

Здравствуйте! Посмотрите следующие нормативные документы
СП 71.13330.2017
ГОСТ 12.3.038-85

Автор: Машинист 11.12.2017, 12:19

Добрый день.
Посмотрели и увидели следующее.
В ГОСТе однозначно нет ни слова про производство работ на действующей трубе. Очень красиво написано, что надо все делать правильно, хранение, транспортирование, подготовка, нанесение.
Ну ладно, от нормативки нынче конкретного указания о чем-либо ждать не приходится.
В СП71 таки да, есть пункт 6.5, предписывающий производить работы на пустом оборудовании либо трубопроводе. Ну и что? Это правило. Если упереться, можно и запретить на этом основании, зарубить выполнение работ и... уйти в зиму с голой трубой. А оно надо кому-то?

Автор: Swift 11.12.2017, 13:14

Вы спрашивали - мы отвечаем. Как правильно делать вы прочитали. В чем вопрос тогда?
Если есть бумага от вышестоящих товарищей с указанием сделать то-то и то-то - делаете не заморачиваясь, в случае каких разбирательств будет обоснование вашим действиям. Если её нет - делаете на свой страх и риск. И думаю, всем понятно, что в 99% случаев на объектах делают на свой страх и риск.
Так же следует добавить, что приведённые выше нормативы не включены в перечень обязательных для применения.

Автор: Joe 11.12.2017, 13:18

Цитата(Joe @ 11.12.2017, 11:33) *
Подскажите пожалуйста! Каким нормативным документом регламентируется восстановление изоляции тепловых сетей, а именно: можно лепить изоляцию на горячую трубу или нет (или при какой температуре трубы можно, а при какой нет)?



Спасибо всем за участие в дискуссии! Сделаю еще одно дополнение к своему вопросу: смысл не в технической и физической части производства работ (кто, как, чем - с этим проблем нет), проблема чисто в бюрократической части - нужен для отписки пункт нормативного документа.

п. 6.5. СП71...(гласит: Теплоизоляцию оборудования и трубопроводов проводят в свободном от технологических веществ и агрегатов состоянии) - да подходит, как и подходил п 3.10.1. "Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей." (которые нынче не действуют) (гласит: Проведение теплоизоляционных работ на работающем оборудовании, за исключением отделочных работ: устройства защитного слоя тепловой изоляции и окожушивания, запрещается). в ПТЭ ничего не нашел.

Получается, если дикие варварские дети израсходовали всю скорлупу на ледянки, то накладывать новую на трубу с водой нельзя. Эксплуатировать ее без изоляции тоже нельзя. Глуши, сливай воду, изолируй - законом получается такой порядок установлен?

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 12.12.2017, 4:54

Цитата(Joe @ 11.12.2017, 17:18) *
проблема чисто в бюрократической части - нужен для отписки пункт нормативного документа.

в ПТЭ ничего не нашел.

Получается, если дикие варварские дети израсходовали всю скорлупу на ледянки, то накладывать новую на трубу с водой нельзя. Эксплуатировать ее без изоляции тоже нельзя. Глуши, сливай воду, изолируй - законом получается такой порядок установлен?

ПТЭ ТЭ пп.6.2.25. "При текущей эксплуатации тепловых сетей необходимо:поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие;принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети;"
далее
6.2.26. Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и
тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится
обход теплопроводов
и тепловых пунктов... Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов тепловых сетей.
Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно.
Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения
надежности эксплуатации тепловой сети, но которые нельзя устранить без
отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых
сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении
трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов.

МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения
приложение 7:капитальный ремонт(Полная или частичная замена тепловой изоляции, восстановление и нанесение вновь антикоррозионного покрытия и гидроизоляции на действующие трубопроводы)


Автор: Амиго 12.12.2017, 10:25

кхм.
Вылез с мск и мо и тут просют ППМ в непроходном канале. А я до этого тока с ППУ трубами имел дело. Я вапще не понял чего делать с ОДК. Вапще делать ли ее? Вроде как в СП124 требования нет. Местная ТСО отмалчивается, в соседних теплосетях новостройек ОДК нет.
Подскажите как быть?)

Автор: NIK84 12.12.2017, 11:41

Здравствуйте!

Вопрос мой касается прохождения экспертизы на стадии "П", проектной документации "Строительство тепловой сети" (тепловая сеть выделяется отдельно как линейный объект).
Согласно 87-го постановления о "III. Составе разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов" требуются разделы: "Мероприятия по охране окружающей среды" и "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".

Необходимо ли отдельно разрабатывать данные разделы для проектной документации тепловой сети или достаточно дать краткие пояснения в пояснительной записки по данным разделам?

Коротко о трассе:
1. Прокладка подземная в ППУ/ПЭ изоляции (бесканально, в запесоченном канале).
2. Камеры на протяжении трассы классические, изоляция внутри камер из минваты с покровным слоем из асбестоцементной корки.

Заранее благодарен.

Автор: sometimes 12.12.2017, 15:00

Цитата(Амиго @ 12.12.2017, 10:25) *
кхм.
Вылез с мск и мо и тут просют ППМ в непроходном канале. А я до этого тока с ППУ трубами имел дело. Я вапще не понял чего делать с ОДК. Вапще делать ли ее? Вроде как в СП124 требования нет. Местная ТСО отмалчивается, в соседних теплосетях новостройек ОДК нет.
Подскажите как быть?)



не делать ОДК, там она не нужна.
Посмотрите альбом типовых решений РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ (ППМ) ИЗОЛЯЦИИ ДИАМЕТРОМ 25-1000 мм 012. РД-001.03 Редакция 4 ООО НПП "Пенополимер".

Автор: инж323 12.12.2017, 15:13

Цитата(Амиго @ 12.12.2017, 10:25) *
кхм.
Вылез с мск и мо и тут просют ППМ в непроходном канале. А я до этого тока с ППУ трубами имел дело. Я вапще не понял чего делать с ОДК. Вапще делать ли ее? Вроде как в СП124 требования нет. Местная ТСО отмалчивается, в соседних теплосетях новостройек ОДК нет.
Подскажите как быть?)

Пару лет назад аналогичное- делали МКР с сетями с ОДК, но подключение МКР было к 2ф800 и без ОДК- выводили оголовки.. вобщем локальная сеть. случай ловят в диспетчерской на станции, а ежели что то приезжать и уже с терминала снимать. Хотя и старое руководство филиала как то почти нейтрально к ОДК( кроме начрайона) и потом и новое тоже спокойно.

Автор: NIK84 12.12.2017, 16:12

Цитата(Амиго @ 12.12.2017, 10:25) *
кхм.
Вылез с мск и мо и тут просют ППМ в непроходном канале. А я до этого тока с ППУ трубами имел дело. Я вапще не понял чего делать с ОДК. Вапще делать ли ее? Вроде как в СП124 требования нет. Местная ТСО отмалчивается, в соседних теплосетях новостройек ОДК нет.
Подскажите как быть?)


Смотрите требования СНиП 41-02-2003 п. 11.9-11.11

Автор: Амиго 12.12.2017, 16:18

Цитата
не делать ОДК, там она не нужна.
Посмотрите альбом типовых решений РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ (ППМ) ИЗОЛЯЦИИ ДИАМЕТРОМ 25-1000 мм 012. РД-001.03 Редакция 4 ООО НПП "Пенополимер".

Спасибо. Постараюсь отмахаться.

Цитата
Пару лет назад аналогичное- делали МКР с сетями с ОДК, но подключение МКР было к 2ф800 и без ОДК- выводили оголовки.. вобщем локальная сеть. случай ловят в диспетчерской на станции, а ежели что то приезжать и уже с терминала снимать. Хотя и старое руководство филиала как то почти нейтрально к ОДК( кроме начрайона) и потом и новое тоже спокойно.

Да я за провода переживаю. То есть вапще не понимаю как? Это получается самому впиливать эти провода в теплоизоляцию. Или рядом в канал его кидать?

Автор: РафисРаисович 22.12.2017, 9:07

Прошу совета. Делаю проект по переносу ТС из непроходного канала на надземные стойки. Возникли сложности с уклоном. Схему прилагаю.
От места врезки уклон соблюдать существующий?

 0043_10.____Model__1_.pdf ( 116,04 килобайт ) : 40
 

Автор: инж323 22.12.2017, 9:24

Цитата(Амиго @ 12.12.2017, 16:18) *
Спасибо. Постараюсь отмахаться.


Да я за провода переживаю. То есть вапще не понимаю как? Это получается самому впиливать эти провода в теплоизоляцию. Или рядом в канал его кидать?

у нас строящая сеть получилась изолированной- и только свои терминалы стоят. приезжай и мерь.
а тех 2ф800 вдоль боровки нет ОДК.

Автор: Машинист 22.12.2017, 9:35

Цитата(Амиго @ 12.12.2017, 16:18) *
Спасибо. Постараюсь отмахаться.


Да я за провода переживаю. То есть вапще не понимаю как? Это получается самому впиливать эти провода в теплоизоляцию. Или рядом в канал его кидать?

Ответили уже выше, самтаймс написал - не делается ОДК на ППМ.

Автор: nik4t 22.12.2017, 10:34

Цитата(Машинист @ 22.12.2017, 11:35) *
Ответили уже выше, самтаймс написал - не делается ОДК на ППМ.

Йес!

Автор: xeonis 2.2.2018, 10:57

Добрый день.
Подскажите ответ на такой вопрос, пожалуйста:
Есть многоквартирный жилой дом, в нем 4 ИТП, теплотрасса идет по подвалу вдоль помещений ИТП и в нее сделаны врезки. Длина врезки от ТС до ИТП около 7-8 метров, форму имеют П-образную (прямой участок-подъем-прямая-опуск-прямая). Диаметро от Ду50 до Ду100.
А вопрос собственно вот в чем: Насколько необходимо закреплять врезку в помещении ИТП неподвижной опорой? Удлинение такого прямого участка по расчету составляет около 14-18 мм.
Есть ощущение, что если после ввода в ИТП сделать поворот вдоль стены, то можно обойтись без неподвижки, т.к. удлинение небольшое, а углов поворота 4-6 штук. Но проектировщик ТС говорит, что НО ставить обязательно для того, чтобы не передавать нагрузку на оборудование.
Спасибо.

Автор: Машинист 2.2.2018, 11:39

Блин, опять ТС по подвалу rolleyes.gif .
Хочу вам сказать, не самый важный и сложный вопрос в этом случае - закреплять или не закреплять неподвижкой вводы в ИТП.
Прокладка ТС по подвалу - само по себе мероприятие спорное.
Начнем с того, что ранее в СНиПе и сейчас в СП транзитная прокладка прямым текстом запрещена.
В реале трасса, с одной стороны, транзитной вроде бы и не является, т.к. она предназначена для одного дома. Но с другой, сути-то это не меняет - фактически по подвалу вы тянете транзитную теплосеть, до крайнего ИТП. Балансовая принадлежность, эксплуатация этой трассы, учет и расчеты за потери по ней, и не дай бог, ответственность за последствия аварий - возникает круг вопросов, на которые нет четкого ответа, как правило, по крайней мере, у проектировщиков. А возникают эти вопросы позже.
Допустим, вы поставите общий прибор учета тепловой энергии на общем вводе в дом. Там же установите границу с ТСО. Тогда дальнейшая трасса по подвалу это уже не теплосеть вовсе, а внутренние трубопроводы теплоснабжения. С параметрами тепловой сети, т.е. скорее всего поднадзорные, и никуда вы не денетесь от регистрации и обслуживания их по полной программе в соответствии с ФНП.
Или пусть это будет полностью формальная и официальная тепловая сеть, тогда часть подвала, по которой она идёт, становится как бы вотчиной ТСО, а ТСО это скорее всего не надо, поскольку заведомый головняк.
Уясните с вашим коллегой, разработчиком проекта ТС, насколько правомерно и обоснованно принято данное решение - прокладка ТС по подвалу здания, все ли возможности изысканы, чтобы этого не делать, далее запаситесь бумажными подтверждениями согласования такого решения со всех возможных сторон - заказчика, ТСО, генпроектировщика если есть. И только потом уже смело и решительно проектируйте ваши врезки, в соответствии со всеми нормами и правилами для тепловых сетей. Т.е. обязательно закрепляйте неподвижками узлы ввода трубопроводов ТС в ИТП.
Поскольку раз уж пошла такая пьянка с прокладкой теплосети, то одному богу известно, какого качества будет монтаж, будет ли хотя бы на бумаге аттестованная технология сварки соблюдена, электроды прокалены, а швы просвечены как положено. И даже если как положено всё будет - что вам дадут эти несчастные пять процентов просвеченных швов? А остальные?
Хряснет труба среди ночи, размоет к утру пяток свай в основании, и пойдёт трещина по конструкции. А у вас врезка неподвижкой не закреплена - косяк? Косяяяяк.

Автор: ivan-l-ing 2.2.2018, 14:06

афигеть
это вы предлагаете ему подвал снаружи обойти, камеру воткнуть или сразу 4 на каждый итп
6 поворотов на 8 метрах на ду 50-100
под неподвижку фундамент 1,5х1,5 и глубиной с пол метра и пять метров 20 швеллера
4 итп, 4 врезки итого 8 но?
откройте старт и считайте!
эта сеть не транзит

Автор: Машинист 2.2.2018, 15:59

Конечно, и четыре сваи ещё забить под каждую НО. В готовом подвале. Отчего нет-то?
Или я тут крайний самый за всех считать? Вы и посчитайте, если у вас под 50-ю неподвижку фундамент таких размеров rolleyes.gif

Автор: nik4t 5.2.2018, 21:31

Цитата(Машинист @ 2.2.2018, 13:39) *
Блин, опять ТС по подвалу rolleyes.gif .
Хочу вам сказать, не самый важный и сложный вопрос в этом случае - закреплять или не закреплять неподвижкой вводы в ИТП.
Прокладка ТС по подвалу - само по себе мероприятие спорное.
Начнем с того, что ранее в СНиПе и сейчас в СП транзитная прокладка прямым текстом запрещена.
В реале трасса, с одной стороны, транзитной вроде бы и не является, т.к. она предназначена для одного дома. Но с другой, сути-то это не меняет - фактически по подвалу вы тянете транзитную теплосеть, до крайнего ИТП. Балансовая принадлежность, эксплуатация этой трассы, учет и расчеты за потери по ней, и не дай бог, ответственность за последствия аварий - возникает круг вопросов, на которые нет четкого ответа, как правило, по крайней мере, у проектировщиков. А возникают эти вопросы позже.
Допустим, вы поставите общий прибор учета тепловой энергии на общем вводе в дом. Там же установите границу с ТСО. Тогда дальнейшая трасса по подвалу это уже не теплосеть вовсе, а внутренние трубопроводы теплоснабжения. С параметрами тепловой сети, т.е. скорее всего поднадзорные, и никуда вы не денетесь от регистрации и обслуживания их по полной программе в соответствии с ФНП.
Или пусть это будет полностью формальная и официальная тепловая сеть, тогда часть подвала, по которой она идёт, становится как бы вотчиной ТСО, а ТСО это скорее всего не надо, поскольку заведомый головняк.
Уясните с вашим коллегой, разработчиком проекта ТС, насколько правомерно и обоснованно принято данное решение - прокладка ТС по подвалу здания, все ли возможности изысканы, чтобы этого не делать, далее запаситесь бумажными подтверждениями согласования такого решения со всех возможных сторон - заказчика, ТСО, генпроектировщика если есть. И только потом уже смело и решительно проектируйте ваши врезки, в соответствии со всеми нормами и правилами для тепловых сетей. Т.е. обязательно закрепляйте неподвижками узлы ввода трубопроводов ТС в ИТП.
Поскольку раз уж пошла такая пьянка с прокладкой теплосети, то одному богу известно, какого качества будет монтаж, будет ли хотя бы на бумаге аттестованная технология сварки соблюдена, электроды прокалены, а швы просвечены как положено. И даже если как положено всё будет - что вам дадут эти несчастные пять процентов просвеченных швов? А остальные?
Хряснет труба среди ночи, размоет к утру пяток свай в основании, и пойдёт трещина по конструкции. А у вас врезка неподвижкой не закреплена - косяк? Косяяяяк.

Лёва, очень много текста...
Как показывает жизнь - теплосеть в подвале того не стоит.
Много писАть не стОит)

Автор: экспорт 6.2.2018, 10:25

нарисовали бы на генплане

схемы обоих вариантов

Автор: инж323 6.2.2018, 10:52

а зачем схема то? вот же всё сразу и написано

Цитата(xeonis @ 2.2.2018, 10:57) *
Есть многоквартирный жилой дом, в нем 4 ИТП, теплотрасса идет по подвалу вдоль помещений ИТП и в нее сделаны врезки.

так может лишь транзит после ввода в здание ( уутэ и итп) идти и не на итп, а не секционные тепловые узлы.
а теплосеть закончится на входе в здание( до уутэ и итп). и далее наружнику по эксплуатации не надо ноги топтать- пусть там дяди в сапогах из УК голову себе об трубы бьют.
хотя любителей загнать тс транзитом в подвалы и там морочить людям с ТСО голову хватает и потом выйти этой теплосетью и снова в дом, в следующий. убил бы таких проектунов и заков, словом грязным в самое болезненное место.

Автор: Машинист 6.2.2018, 23:16

Цитата(nik4t @ 5.2.2018, 21:31) *
Лёва, очень много текста...
Как показывает жизнь - теплосеть в подвале того не стоит.
Много писАть не стОит)

И это по-твоему много? )))
Я попробую попозжее в стихах, если перо подходящее найду на столе у себя)

Автор: nik4t 7.2.2018, 0:46

Цитата(Машинист @ 7.2.2018, 0:16) *
И это по-твоему много? )))
Я попробую попозжее в стихах, если перо подходящее найду на столе у себя)

Естественно будем ждать!)

Автор: exe.34 13.2.2018, 10:45

Вопрос по грунтам.
Планируется бесканальная прокладка тепловой сети на глубине ~1,5м. Судя по геологии 1 слой (глубиной 2 м) - твердой консистенции; 2 слой (на глубине 2-9 м) - полутвердый среднейпросадочности.
Согласно п.16.41 СП 124.13330.2012 в просадочных грунтах применять бесканальную прокладку не допускается.
Применим ли этот пункт к нашему случаю или нет?

Автор: exe.34 13.2.2018, 11:14

Цитата(exe.34 @ 13.2.2018, 10:45) *
Вопрос по грунтам.
Планируется бесканальная прокладка тепловой сети на глубине ~1,5м. Судя по геологии 1 слой (глубиной 2 м) - твердой консистенции; 2 слой (на глубине 2-9 м) - полутвердый среднейпросадочности.
Согласно п.16.41 СП 124.13330.2012 в просадочных грунтах применять бесканальную прокладку не допускается.
Применим ли этот пункт к нашему случаю или нет?

Простите, не внимательно читал СП 124.13330 в п.16.1 сказано, что пункт не распространяется на просадочные грунты I типа (наш случай).

Автор: xeonis 14.2.2018, 10:10

Цитата(Машинист @ 2.2.2018, 11:39) *
Блин, опять ТС по подвалу rolleyes.gif .
Хочу вам сказать, не самый важный и сложный вопрос в этом случае - закреплять или не закреплять неподвижкой вводы в ИТП.
Прокладка ТС по подвалу - само по себе мероприятие спорное.
Начнем с того, что ранее в СНиПе и сейчас в СП транзитная прокладка прямым текстом запрещена.
В реале трасса, с одной стороны, транзитной вроде бы и не является, т.к. она предназначена для одного дома. Но с другой, сути-то это не меняет - фактически по подвалу вы тянете транзитную теплосеть, до крайнего ИТП. Балансовая принадлежность, эксплуатация этой трассы, учет и расчеты за потери по ней, и не дай бог, ответственность за последствия аварий - возникает круг вопросов, на которые нет четкого ответа, как правило, по крайней мере, у проектировщиков. А возникают эти вопросы позже.
Допустим, вы поставите общий прибор учета тепловой энергии на общем вводе в дом. Там же установите границу с ТСО. Тогда дальнейшая трасса по подвалу это уже не теплосеть вовсе, а внутренние трубопроводы теплоснабжения. С параметрами тепловой сети, т.е. скорее всего поднадзорные, и никуда вы не денетесь от регистрации и обслуживания их по полной программе в соответствии с ФНП.
Или пусть это будет полностью формальная и официальная тепловая сеть, тогда часть подвала, по которой она идёт, становится как бы вотчиной ТСО, а ТСО это скорее всего не надо, поскольку заведомый головняк.
Уясните с вашим коллегой, разработчиком проекта ТС, насколько правомерно и обоснованно принято данное решение - прокладка ТС по подвалу здания, все ли возможности изысканы, чтобы этого не делать, далее запаситесь бумажными подтверждениями согласования такого решения со всех возможных сторон - заказчика, ТСО, генпроектировщика если есть. И только потом уже смело и решительно проектируйте ваши врезки, в соответствии со всеми нормами и правилами для тепловых сетей. Т.е. обязательно закрепляйте неподвижками узлы ввода трубопроводов ТС в ИТП.
Поскольку раз уж пошла такая пьянка с прокладкой теплосети, то одному богу известно, какого качества будет монтаж, будет ли хотя бы на бумаге аттестованная технология сварки соблюдена, электроды прокалены, а швы просвечены как положено. И даже если как положено всё будет - что вам дадут эти несчастные пять процентов просвеченных швов? А остальные?
Хряснет труба среди ночи, размоет к утру пяток свай в основании, и пойдёт трещина по конструкции. А у вас врезка неподвижкой не закреплена - косяк? Косяяяяк.

Приборы учета тепловой энергии в каждом ИТП на вводе.
А по поводу вариантов прокладки - у нас точка подключения: Граница с инженерно-техническими сетями дома. Т.е. ТСО выдала Исходные данные для проектирования и трассу к дому поведет сама от ТК, а нам только дала возможность выбрать место ввода в дом.
А часто так делают? В смысле врезаются в основную сеть и идут вдоль дома с ответвлениями на каждый ИТП? Просто есть мнение, что не дадут так делать на относительно маленькие дома - много места займем перед домом своей сетью и перерасход материалов же! dry.gif
А по поводу фундамента под 50 Н.О. - так по А.397.80 под опору КМ 1,5х2,0 фундамент заливается.
Просто эту Н.О. в помещениях ИТП ставят, а там она занимает порядочно места, но как я понял по написанному вами, это правильно и без нее не обходится. =((

Всем спасибо за ответы.

Автор: enq 19.2.2018, 15:49

Подскажите пожалуйста, подающий трубопровод должен располагаться справа от обратного трубопровода по ходу движения теплоносителя. Нормируется ли расположение трубопроводов ГВС относительно трубопроводов тепловой сети?

Автор: nik4t 19.2.2018, 16:58

Цитата(enq @ 19.2.2018, 17:49) *
Подскажите пожалуйста, подающий трубопровод должен располагаться справа от обратного трубопровода по ходу движения теплоносителя. Нормируется ли расположение трубопроводов ГВС относительно трубопроводов тепловой сети?

Не встречал таких норм.

Автор: dvortsov 20.2.2018, 14:41

Цитата(enq @ 19.2.2018, 23:49) *
Подскажите пожалуйста, подающий трубопровод должен располагаться справа от обратного трубопровода по ходу движения теплоносителя. Нормируется ли расположение трубопроводов ГВС относительно трубопроводов тепловой сети?

Если вы про прокладку Т3/Т4 относительно Т1/Т2 - то такого в нормах не встречал. Это кабээ две двухтрубные сети рядом... отдельные... как запроектируете так и закопают!

Автор: Maria999u 22.2.2018, 11:28

Очень нужен ваш совет!Можно ли проложить на одной эстакаде паропровод с теплопроводами?Где-нибудь это регламентировано?

Автор: nik4t 25.2.2018, 18:49

Цитата(Maria999u @ 22.2.2018, 12:28)
Очень нужен ваш совет!Можно ли проложить на одной эстакаде паропровод с теплопроводами?Где-нибудь это регламентировано?

Можно, думается.
Запретов не встречал.
В жизни видел.

Автор: Maria999u 28.2.2018, 10:30

Цитата(nik4t @ 25.2.2018, 18:49) *
Можно, думается.
Запретов не встречал.
В жизни видел.


а зайти в здание через оконный ригель без гильзы?

Автор: nik4t 28.2.2018, 22:21

Цитата(Maria999u @ 28.2.2018, 12:30) *
а зайти в здание через оконный ригель без гильзы?

Фото, давайте, посмотрим.
Но ни одного из этих слов в СП «Тепловые сети» нет)))
...здание, разве что...

Автор: jamalli 14.3.2018, 13:40

Здравствуйте нужна помощь. Есть детальный план территории не могу понять как считать расход тепла на вентиляцию и отопление.
Есть пример другого объекта
https://ibb.co/c633Ec

Автор: Swift 20.3.2018, 9:34

Здравствуйте!

Цитата
а зайти в здание через оконный ригель без гильзы?

По опыту общения со строителями могу сказать, что они категорически против любых отверстий в несущих конструкциях. (если у нас одинаковое понимание ригеля)

Цитата
Здравствуйте нужна помощь. Есть детальный план территории не могу понять как считать расход тепла на вентиляцию и отопление. Есть пример другого объекта

Судя по таблице, сделан расчет по укрупненным показателям. Пример расчета можно посмотреть например в МДК 4-05.2004.

Автор: kote1988 5.4.2018, 10:41

Добрый день! Нужна помощь по неподвижным опорам (схема простая, просьба тапками не бросать). Правильна ли расстановка неподвижных опор. Трубы в ппу изоляции проложены в канале, так как это территория детского сада и по требованиям ДБН бесканальная прокладка запрещается. И еще... как неподвижная опора для ппу труб "делается неподвижной при прокладке в каналах"....обетонированием?? Если есть примеры, то буду благодарна.

 ____.___.pdf ( 86,79 килобайт ) : 43
 

Автор: экспорт 5.4.2018, 11:59

возможно требуется прокладка
в каналах запесоченных
полностью засыпанных песком

а чтобы понимать теплотрассы
нарисуйте деформации
в виде удлинений труб

и окажется: слабое место сейчас: К

а также есть моя тема
Полезные задачи на деформации Теплотрасс
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103281

а также есть ГОСТ на оформление

Автор: kote1988 5.4.2018, 12:04

Я рассматривала как вариант прокладку в лотке с засыпкой песком, но в какой-то из тем нашла пост о том что этого делать не рекомендуется при использовании сильфонных компенсаторов т.к слой засыпки над трубой очень мал.

Автор: nik4t 5.4.2018, 16:25

Цитата(kote1988 @ 5.4.2018, 14:04) *
Я рассматривала как вариант прокладку в лотке с засыпкой песком, но в какой-то из тем нашла пост о том что этого делать не рекомендуется при использовании сильфонных компенсаторов т.к слой засыпки над трубой очень мал.

Так не делайте сильфонных компенсаторов, сделайте Г- или П-образный компенсатор.
Компенсатор сильфонный также нельзя устанавливать в НЕпроходных каналах.
Можно устанавливать только СКУ...
Но это по СП в РФ, я не силён в нормах Украины.

Автор: инж323 5.4.2018, 18:09

Цитата(kote1988 @ 5.4.2018, 12:04) *
Я рассматривала как вариант прокладку в лотке с засыпкой песком, но в какой-то из тем нашла пост о том что этого делать не рекомендуется при использовании сильфонных компенсаторов т.к слой засыпки над трубой очень мал.

не любят они боковые нагрузки ломаются от того хорошо. направляющие ставить и надо что б фактическое положение четко соответствовало проектному- чуть криво и .. готово. угол больше и нагрузка боковая "шибко больше" им переносимой.

Автор: kote1988 6.4.2018, 8:43

Цитата
не любят они боковые нагрузки ломаются от того хорошо. направляющие ставить и надо что б фактическое положение четко соответствовало проектному- чуть криво и .. готово. угол больше и нагрузка боковая "шибко больше" им переносимой.

Т.е, если расставлю направляющие, то прокладка с двумя неподвижными опорами имеет место быть?
Цитата
Так не делайте сильфонных компенсаторов, сделайте Г- или П-образный компенсатор.

Я забыла сказать, что у меня реконструкция теплотрассы в существующих лотках, а по существу трасса там прямая.

Автор: инж323 6.4.2018, 9:10

Цитата(kote1988 @ 6.4.2018, 8:43) *
Т.е, если расставлю направляющие, то прокладка с двумя неподвижными опорами имеет место быть?

на чертеже то прямая, а работать ей по факту. По факту она прямая будет, точно уверены в соответствии фиксированной ситуации с реалиями в земле, нигде трассу не придется чуть сместить? Мне в двух разных эксплуатационных районах тогдашнего МТК напрочь зарубили их на согласовании.Поэтому и с направляющими это достаточно спорное решение.
ужели совсем никак нельзя использовать естественные повороты и П-образники?

Автор: kote1988 6.4.2018, 9:36

Цитата
на чертеже то прямая, а работать ей по факту. По факту она прямая будет, точно уверены в соответствии фиксированной ситуации с реалиями в земле, нигде трассу не придется чуть сместить?

Ваша правда, в этом я не совсем уверена.
Цитата
ужели совсем никак нельзя использовать естественные повороты и П-образники?

Посмотрите пожалуйста, если переделать вот так? (правда не знаю получу ли добро, потому что придется переукладывать лотки).

Автор: exe.34 9.6.2018, 9:51

Добрый день!
Заказчик хочет проложить трубопроводы ТС в производственном корпусе в бесканальном исполнении (от точки ввода до теплового узла ~200 м). Не могу найти запрета на подобное решение.
Допустимо ли такое решение при соблюдении расстояний до фундамента здания согласно Приложению А СП 124.13330.2012 ?

Автор: Машинист 9.6.2018, 10:01

Цитата(exe.34 @ 9.6.2018, 9:51) *
Добрый день!
Заказчик хочет проложить трубопроводы ТС в производственном корпусе в бесканальном исполнении (от точки ввода до теплового узла ~200 м). Не могу найти запрета на подобное решение.
Допустимо ли такое решение при соблюдении расстояний до фундамента здания согласно Приложению А СП 124.13330.2012 ?

А допустимо ли так разбрасываться площадями производственного здания, да ещё и отапливаемого? Ознакомьтесь, что можно а что нельзя в охранной зоне тепловых сетей, думаю, будет достаточно.

Автор: Swift 9.6.2018, 14:58

Добрый день!

Цитата
Ознакомьтесь, что можно а что нельзя в охранной зоне тепловых сетей
Если вы про типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, то формально они не распространяются на тепловые сети промпредприятий. Прямых запретов на такое решение не встречал, по логике вещей если такое решение согласовано главным энергетиком или гласным инженером промплощадки, то выполнить его можно.
С другой стороны, по соображениям строительства, эксплуатации и ремонта делать такое не желательно.

Автор: exe.34 18.6.2018, 16:50

Добрый день.
Очень нужен совет. Прошу оценить условную схему прокладки трубопроводов тепловой сети Ду600 в ППУ/ПЭ.
СКУ со встроенными направляющими опорами, дополнительно к ним на расстоянии 14-16Dn будут еще направляющие опоры.
1) Допустимо ли делать такие повороты трассы у НО при использовании СКУ (предполагаю, что после НО будут приварены отводы 7.5 град, а отклонения менее 5 град. скомпенсируются при прокладке)
2) Смущают значительные осевые усилия неподвижек. Смогут ли конструкторы разработать такие НО.
3) Предварительно показали трассировку в ТСО. Они попросили заменить сильфонные на сальниковые и предусмотреть сбросной колодец для ТК9. Я правильно понимаю, что согласно п.10.28 СП 124.13330.2012 не имею права использовать сальниковые компенсаторы? Все таки это не капремонт, а реконструкция и объект пойдет на экспертизу.
4) Где можно найти чертежи направляющих опор для непроходного канала
 _______________.pdf ( 101,52 килобайт ) : 82

Автор: Alex-Gal23 19.6.2018, 13:00

Цитата(exe.34 @ 18.6.2018, 16:50) *
Добрый день.
Очень нужен совет. Прошу оценить условную схему прокладки трубопроводов тепловой сети Ду600 в ППУ/ПЭ.
СКУ со встроенными направляющими опорами, дополнительно к ним на расстоянии 14-16Dn будут еще направляющие опоры.
1) Допустимо ли делать такие повороты трассы у НО при использовании СКУ (предполагаю, что после НО будут приварены отводы 7.5 град, а отклонения менее 5 град. скомпенсируются при прокладке)
2) Смущают значительные осевые усилия неподвижек. Смогут ли конструкторы разработать такие НО.
3) Предварительно показали трассировку в ТСО. Они попросили заменить сильфонные на сальниковые и предусмотреть сбросной колодец для ТК9. Я правильно понимаю, что согласно п.10.28 СП 124.13330.2012 не имею права использовать сальниковые компенсаторы? Все таки это не капремонт, а реконструкция и объект пойдет на экспертизу.
4) Где можно найти чертежи направляющих опор для непроходного канала
 _______________.pdf ( 101,52 килобайт ) : 82

Добрый день!!!
Нагрузки даны от одной трубы, или на всю опору сразу?
Вообще, если у Вас предизолированные трубы можете использовать элемент щитовой неподвижной опоры для труб в ППМи изоляции. Там максимальная осевая нагрузка для 630 трубы до 150т. А щит конструктора под нее запроектируют.
В уголе поворота нет ни чего страшного. СКУ у Вас ограничены неподвижками, это исключит осевое смещение. У меня к Вам встречный вопрос: зачем Вы используете СКУ с внутренними направляющими?! Бытует теория, что данные компенсаторы чаще выходят из стоя из-за заклинивания. И как правило данные компенсаторы нужно устанавливать строго по направлению потока теплоносителя, что редко возможно, так как в случае аварии или кап.ремонта теплосетевые организации могут проводить переподключения через байпасы.

Автор: инж323 19.6.2018, 13:12

а естественную компенсацию никак нет возможности устроить? неужто настолько тесно?
а с этим компенсаторами- завернул бы ваш проект. Это у вас на бумаге такие углы и боковые нагрузки на компенсаторы, а откопают по факту и углы несколько сменятся. Да и поставил бы их к задвижкам- пусть компенсатор побольше будет, зато вот он возле задвижки и нет лишней камеры. и с внешними направляющими компенсаторам больше веры.

Автор: exe.34 19.6.2018, 15:20

Цитата(Alex-Gal23 @ 19.6.2018, 13:00) *
Нагрузки даны от одной трубы, или на всю опору сразу?
Вообще, если у Вас предизолированные трубы можете использовать элемент щитовой неподвижной опоры для труб в ППМи изоляции. Там максимальная осевая нагрузка для 630 трубы до 150т. А щит конструктора под нее запроектируют.
........ У меня к Вам встречный вопрос: зачем Вы используете СКУ с внутренними направляющими?!

Нагрузка только на подающий трубопровод.
Если и правда существует такая негативная практика по СКУ с внутренними направляющими, предусмотрю дополнительно внешние направляющие на расстоянии 2-4Dn. Есть ли какая серия по направляющим опорам в непроходном канале?

Цитата(инж323 @ 19.6.2018, 13:12) *
а естественную компенсацию никак нет возможности устроить? неужто настолько тесно?
а с этим компенсаторами- завернул бы ваш проект. Это у вас на бумаге такие углы и боковые нагрузки на компенсаторы, а откопают по факту и углы несколько сменятся. Да и поставил бы их к задвижкам- пусть компенсатор побольше будет, зато вот он возле задвижки и нет лишней камеры. и с внешними направляющими компенсаторам больше веры.

Для естественной компенсации на мой взгляд нет возможности. Приложил генплан с существующей и проектируемой трассировкой. Вертикальный участок зажат м/у парковкой (проект.) и спортивной площадкой. Горизонтальный м/у парковкой (проект.) и лесом в парке. Съедят за каждое лишнее вырубленное дерево smile.gif
Не понял, о каких задвижках и лишних камерах идет речь: у меня всего 3 камеры ТК8 (сущ.), ТК11 (сущ), ТК9 (проект.) для установки воздушников. Сильфонные компенсаторы устанавливаются в непроходном канале. В принципе их можно установить и у неподвижки, но это вроде ни на что не влияет.
 ________________.pdf ( 454,16 килобайт ) : 62


Автор: Alex-Gal23 19.6.2018, 16:02

Цитата(Alex-Gal23 @ 19.6.2018, 13:00) *
Добрый день!!!
Нагрузки даны от одной трубы, или на всю опору сразу?
Вообще, если у Вас предизолированные трубы можете использовать элемент щитовой неподвижной опоры для труб в ППМи изоляции. Там максимальная осевая нагрузка для 630 трубы до 150т. А щит конструктора под нее запроектируют.
В уголе поворота нет ни чего страшного. СКУ у Вас ограничены неподвижками, это исключит осевое смещение. У меня к Вам встречный вопрос: зачем Вы используете СКУ с внутренними направляющими?! Бытует теория, что данные компенсаторы чаще выходят из стоя из-за заклинивания. И как правило данные компенсаторы нужно устанавливать строго по направлению потока теплоносителя, что редко возможно, так как в случае аварии или кап.ремонта теплосетевые организации могут проводить переподключения через байпасы.


Самое простое решение, взять лобовую (балочная) неподвижную опору по серии 4.903-10 выпуск 4, а косынки к трубе не приваривать вот и будет направляющаю опора. А так, у завода изготовителя спросить наверняка есть разработки.
А канальная прокладка, это требование заказчика?
При Вашей трассировки, оптимально было бы использовать бесканальную прокладку (либо прокладку в сущ.канале с засыпкой песком), применить СКУ (как вариант Питерцев я бы Вам посоветовал) там максимальная длинна прямолинейного участка до 130м. Соответственно уменьшится кол-во НО с СК, что влечет за собой экономию.

Автор: exe.34 21.6.2018, 9:36

Цитата(Alex-Gal23 @ 19.6.2018, 16:02) *
А канальная прокладка, это требование заказчика?
При Вашей трассировки, оптимально было бы использовать бесканальную прокладку (либо прокладку в сущ.канале с засыпкой песком), применить СКУ (как вариант Питерцев я бы Вам посоветовал) там максимальная длинна прямолинейного участка до 130м. Соответственно уменьшится кол-во НО с СК, что влечет за собой экономию.

Вы правы, о бесканалке я не подумал, нам ни что не мешает, т.к. существующие лотки идут на демонтаж. Единственно, при пересечении с дорогой непроходные каналы придется запроектировать. Попробую согласовать данное решение в ТСО.
А по трассировке вроде и так минимальное кол-во НО и СКУ.

Автор: sanja_k 27.6.2018, 7:25

Здравствуйте! Подскажите пож есть ли прямой запрет на использование в наружной сети ГВС оцинкованных труб? По СП 124 п 10.4 написано "из коррозионностойких материалов". Разве оцинкованные трубы ими не являются?
Сделал проект 4-х тр теплосети к школе (около 60м) ст П для экспертизы. Выполнил 2 (раза) повторных замечания эксперта. Слова не написал, что его не устраивают оцинкованные трубы на ГВС .... А при написании заключения вдруг уперся!!!
Подскажите кто прав и что делать?

Автор: Swift 27.6.2018, 8:42

Здравствуйте!
Как правило, трубы на ГВС выполняют как раз из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, ни разу замечаний экспертизы по этому поводу не было. Но и с другой стороны, в своё время разбирался с этим вопросом, и не мог найти никаких документов, подтверждающих на бумаге, что оцинкованные трубы являются коррозионностойкими.
Возможно, эксперт хочет увидеть у вас в проекте гибкие трубы по СП 41-107-2004 (например, Изопрофлекс)

Автор: FonViZZin 3.7.2018, 10:25

Доброго времени суток.
У меня есть несколько глупых вопросов, если ранее уже задавались, не пеняйте сильно (поиск честно пользовал).
1. СП 124.13330.2012, приложение Б, таблица Б.3, первая строка

Цитата
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов (для перехода) - - расстояние в свету не менее 700 мм

Какой переход подразумевается в данном случае? Отапливаемый переход? Или переход с одного диаметра на другой? К тепловым камерам данный пункт относится? Если да, то как его правильно трактовать?
2.
Цитата
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционной конструкции ответвлений труб- - расстояние в свету не менее 300 мм

Здесь речь про ответвления, которые образуются посредством тройника (ствол-проход-ответвление) или нет? И применим ли данный пункт к тем же тепловым камерам?
В-общем, вопросы возникли потому, что нужно войди сбоку через стену в тепловую камеру и при этом по высоте трубами прижаться как можно ближе к перекрытию камеры, но насколько близко (минимум 300 или 700 мм) не могу сам догнать. Запорной арматуры в данной камере нет, есть только спускники (опорожнение).
Помогите разъяснить ситуацию.
Спасибо

Автор: nikishkov 4.7.2018, 17:34

1. Минимальное расстояние для прохода человека снизу под трубой или сверху над трубой.
2. Таблица Б3 из названия распространяется на тоннели, камеры, павильоны и тепловые пункты. В вашем случае - 300мм.


Автор: Scully 11.7.2018, 11:51

Добрый день!
Подскажите пож-та:
1. мне нужно трубы в лотках подземно проложить. Нигде не могу найти какие будут размеры лотка. Труба 219 в ППМ изоляции, т.е. 309мм, между трубами 150мм, а вот какое расстояние от труб до стенок лотков и какое расстояние сверху и снизу должно быть не могу найти. Раньше занималась только бесканальной прокладкой, поэтому с лотками столкнулась впервые.
2. У меня такой же вопрос как и у FonViZZin по высоте и глубине камеры. В его случае нет запорной арматуры, а в моей будет + неподвижка. Поэтому высота и глубина 700мм или 300мм?
Заранее спасибо

Автор: Swift 11.7.2018, 16:33

Здравствуйте!
1) СП 124.13330.2012, приложение Б, таблица Б1. Столбцы "до стенки канала" и "до перекрытия канала"
2) СП 124.13330.2012, приложение Б, таблица Б3. Если у вас место, в котором вы хотите узнать расстояние от теплоизоляции до стены подразумевает переход людей, то 700 мм. Если в этом месте не предусмотрено передвижение людей, то 300.

Автор: Agasa 9.10.2018, 14:15

Здравствуйте, уважаемые формучане.
Скажите, пожалуйста, можно ли делать два выхода тепловых сетей через одну стенку тепловой камеры?

Автор: nik4t 9.10.2018, 21:15

Цитата(Agasa @ 9.10.2018, 15:15) *
Здравствуйте, уважаемые формучане.
Скажите, пожалуйста, можно ли делать два выхода тепловых сетей через одну стенку тепловой камеры?

Сколько угодно много можно делать.

Автор: Agasa 10.10.2018, 10:08

nik4t, спасибоsmile.gif

Автор: kentfes 1.11.2018, 15:05

Получены ТУ теплоснабжающей организации, в которых указано Р1=0,6МПа, P2=0.56МПа. Длина прокладки до проектируемого здания составляет 600м. Подключение выполняется в тепловой камере. На источнике тепла нет возможности поднять напор. Думаем установить в ИТП здания повысительные насосы для увеличения давления, но есть подозрения, что они понизят напор на вводе в соседних зданиях. Как решить проблему с давлением?

Автор: Maria999u 1.11.2018, 18:34

Здравствуйте!
Сегодня столкнулись с том,что нужно ввод сделать под установку и частично проложиться под фундаментом (т.к ввод снизу).

ВОПРОС ТАКОВ: КАК ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ-в канале/футляре либо устроить приямок???

По этому вопросу нашла только:
1. "При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий водяными тепловыми сетями с условными проходами трубопроводов до 300 мм включ. при условии прокладки тепловых сетей в технических подпольях или каналах (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания."


2.В Николаеве: "Отметка дна канала на вводе в здание принимается выше отметки подошвы фундамента на величину не менее чем на 500 мм.

Таким образом,если фундамент выше-мы не можем применять канал.

Что посоветуете?Устраивать приямок?Или допускается канал?
Просто интересно,выдержит ли обычный канал (не 1,8м высотой) нагрузку от контейнера?
А также,не нашла инфо о том,что нужно на вводе устраивать приямок? Это где-то прописано?Может встречали?Или просто из опыта принимаем,что так вернее всего? rolleyes.gif

Автор: nik4t 1.11.2018, 18:43

Цитата(Maria999u @ 1.11.2018, 19:34) *
Здравствуйте!
Сегодня столкнулись с том,что нужно ввод сделать под установку и частично проложиться под фундаментом (т.к ввод снизу).

ВОПРОС ТАКОВ: КАК ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ-в канале/футляре либо устроить приямок???

По этому вопросу нашла только:
1. "При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий водяными тепловыми сетями с условными проходами трубопроводов до 300 мм включ. при условии прокладки тепловых сетей в технических подпольях или каналах (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания."


2.В Николаеве: "Отметка дна канала на вводе в здание принимается выше отметки подошвы фундамента на величину не менее чем на 500 мм.

Таким образом,если фундамент выше-мы не можем применять канал.

Что посоветуете?Устраивать приямок?Или допускается канал?
Просто интересно,выдержит ли обычный канал (не 1,8м высотой) нагрузку от контейнера?
А также,не нашла инфо о том,что нужно на вводе устраивать приямок? Это где-то прописано?Может встречали?Или просто из опыта принимаем,что так вернее всего? rolleyes.gif

Советую:
1. Понять: Почему нельзя ниже фундамента (по Николаеву (и по здравому смыслу)).
2. Сделать ввод ВЫШЕ подошвы фундамента!

Цитата(kentfes @ 1.11.2018, 16:05) *
Получены ТУ теплоснабжающей организации, в которых указано Р1=0,6МПа, P2=0.56МПа. Длина прокладки до проектируемого здания составляет 600м. Подключение выполняется в тепловой камере. На источнике тепла нет возможности поднять напор. Думаем установить в ИТП здания повысительные насосы для увеличения давления, но есть подозрения, что они понизят напор на вводе в соседних зданиях. Как решить проблему с давлением?

Задайте это вопрос лучше в ветке с "внутрянкой" и Тепловыми пунктами, там ответят много 4м перепада или нет и что делать в таком случае.
А подозрения у Вас правильные.

Автор: Maria999u 2.11.2018, 6:49

Ввод в другом месте быть не может.Установка контейнерного типа закупается уже со всем необходимым оборудованием и ввод там предусмотрен в дно контейнера.

Отсюда и вопрос:может я могу пройти в монолитном канале?или лучше сделать приямок?

Конкретных ответов в литературе по этому поводу нет

Про канал выше фундамента понятно:чтобы не подмыло фундамент при прорыве...но если канал вертикально вплотную подходит к фундаменту,а горизонтально выведен за его предела.Может и так можно устроить?

Автор: Swift 2.11.2018, 10:12

Здравствуйте!
В случаях, подобному вашему выполняются расчеты воздействия фундамента на канал и канала на фундамент, чтобы в результате данного мероприятия не пострадали ни фундамент, ни канал.

Автор: nik4t 2.11.2018, 14:40

Цитата(Maria999u @ 2.11.2018, 8:49) *
Ввод в другом месте быть не может.Установка контейнерного типа закупается уже со всем необходимым оборудованием и ввод там предусмотрен в дно контейнера.

Отсюда и вопрос:может я могу пройти в монолитном канале?или лучше сделать приямок?

Конкретных ответов в литературе по этому поводу нет

Про канал выше фундамента понятно:чтобы не подмыло фундамент при прорыве...но если канал вертикально вплотную подходит к фундаменту,а горизонтально выведен за его предела.Может и так можно устроить?

Почему бы не выйти перед контейнером на поверхность (улицу) и войти через наружную стену контейнера?

Автор: Maria999u 2.11.2018, 14:46

Такой вариант (пройти в боковую стенку) был бы наиболее благоприятным.Но...контейнерная установка закупается у завода изготовителя и не может быть модифицирована никоим образом

Автор: nik4t 2.11.2018, 17:16

Цитата(Maria999u @ 2.11.2018, 16:46) *
Такой вариант (пройти в боковую стенку) был бы наиболее благоприятным.Но...контейнерная установка закупается у завода изготовителя и не может быть модифицирована никоим образом

Интересно!
А могли бы выложить фото или буклет на эти установки?
_______
Для каких целей они, Крайний Север, вахтовые посёлки?
Как на фото ниже?

 

Автор: sometimes 6.11.2018, 21:25

Цитата(Maria999u @ 2.11.2018, 14:46) *
Такой вариант (пройти в боковую стенку) был бы наиболее благоприятным.Но...контейнерная установка закупается у завода изготовителя и не может быть модифицирована никоим образом



у нас все БМК идут с выходом коммуникаций в пол. Детские сады, школы - даже в хоз части территории таких учреждений - никаких наружных сетей.
Сложностей нет - приямок и идете дальше, в канале или без, не важно. Выдаете задание строителям - предусмотреть приямок и его размеры.

Был случай, когда БМК приехала для школы с наружным выходом трубопроводом - в итоге, чтобы сдать, нагромоздили страшную обкладку этого кусочка наружки. Зачем эта красота нужна? выход в пол - отличное решение.

Автор: nik4t 6.11.2018, 23:36

Цитата(sometimes @ 6.11.2018, 23:25) *
у нас все БМК идут с выходом коммуникаций в пол. Детские сады, школы - даже в хоз части территории таких учреждений - никаких наружных сетей.
Сложностей нет - приямок и идете дальше, в канале или без, не важно. Выдаете задание строителям - предусмотреть приямок и его размеры.

Был случай, когда БМК приехала для школы с наружным выходом трубопроводом - в итоге, чтобы сдать, нагромоздили страшную обкладку этого кусочка наружки. Зачем эта красота нужна? выход в пол - отличное решение.

Да, с вагончиками можно вытворять что хочешь.
Благо фундамент ему не нужен, хоть на сваи ставь.

 

Автор: Ratbag 15.11.2018, 16:34

Здравствуйте! Кто может ткнуть носом в пункт документа, где прописана необходимость установки НО на вводе в здание и тепловую камеру? Не найду никак. bestbook.gif

Автор: GIPlngh 15.11.2018, 17:41

Это идет от производителей труб.

Стальные трубопроводы с заводской теплогидроизоляцией
Руководство НПО "Стройполимер" по проектированию и монтажу
Москва 2002

4.3. Соглашение об установке неподвижной опоры на входе в здание
Тепло и горячая вода доставляются потребителю по трубопроводам, проложенным бесканальным способом вне здания (наружная сеть), и по трубопроводам, проложенным внутри здания (внутренняя сеть). Эти две части одной и той же тепловой сети стыкуются обычно в подвальном помещении здания и, с точки зрения расчетов прочности, представляют конструкцию, которая при изменениях температуры теплоносителя работает как единое целое. Однако часто бывает так, что проект наружной части теплосети разрабатывает одна проектная организация, а проект внутренней части теплосети - другая. При этом может возникать несогласованность этих частей проекта в расчетах прочности и схем компенсации вблизи места сопряжения трубопроводов, и, как следствие, возможно нарушение нормальной работы или поломка трубопроводов теплосети. Для того чтобы исключить подобные ситуации, принято соглашение, согласно которому проект наружной части теплосети должен предусматривать установку неподвижных опор на входе в здание и тем самым защищать трубопроводы внутренней части теплосети от температурных расширений наружных трубопроводов. Очевидно, что с точки зрения обеспечения прочности трубопроводов, неподвижная опора в этом случае может быть вовсе не нужна и лишь увеличивает общую стоимость теплотрассы.
В настоящее время существует также соглашение о том, что неподвижная опора на входе в здание устанавливается в том случае, когда прямолинейный участок трубопровода, непосредственно входящий в здание, имеет длину более 10м (см. рис.4.1).


СТО НП «РТ» 70264433-4-4-2009
5.18 В проектах тепловых сетей в ППУ изоляции при длине прямого участка теплопровода до ввода в здание более 10 м, как правило, устанавливается неподвижная опора. Необходимость установки неподвижной опоры определяется проектом и подтверждается прочностным расчетом трубопровода в соответствии с [2].

Автор: Ratbag 16.11.2018, 9:48

Спасибо! То есть четких требований в СП, СНиПах нет по этому поводу? В СП 124 не нашел ничего.

Автор: igoryyan 29.11.2018, 15:11

Прошу помочь коллеги. Не имея требуемого опыта пришлось заняться вопросом капремонта сети теплоснабжения. Сеть проложена наружно по территории пром площадки. такое ощущение что первоначально проект был предполагал подземную прокладку, т.к. на местах ответвления от основной теплосети установлены на земле тепловые камеры из ФБС, для подъема на ТК приварены лестницы, в плитах перекрытия (крыше) ТК установлены люки, все согласно требований к ТК. Суть моего вопроса: могу ли я заложить при кап ремонте ТК не блочного исполнения, или ФБС, а что-то вроде павильонов из более легких конструкций, с дверью и окошком например, чтобы не лазить каждый раз через люки, что намного более травмоопасно нежели "курятник с дверью smile.gif". Либо возможно задвижки полностью изолировать и совсем обойтись без ТК, т.е. ФБС "разбомбить" и узел ответвления оставить на улице? помогите пожалуйста с нормативкой, читаю уже не одну книгу СССР и по подземке в этом плане вопросы не возникают, а с надземкой не могу определиться. Вопрос 2: Прямые участки по территории значительной длины, приблизительно через сколько метров друг от друга необходимо располагать П - образные компенсаторы? Заранее благодарю за помощь.

Автор: GIPlngh 29.11.2018, 17:18

Для наружных сетей надземной прокладки как раз и используются павильоны. Прикладываю пример.
 ________.pdf ( 157,95 килобайт ) : 167

для понимания рекомендую "Проектирование тепловых сетей" (Справочник проектировщика) под. ред. Николаева. Прилагаю.
 _____________________________.djvu ( 12,83 мегабайт ) : 89


В справочнике Николаева и поясняется вопрос компенсаторов, по-моему даже таблицы выбора есть по диаметрам труб.

Автор: igoryyan 29.11.2018, 19:35

Цитата(GIPlngh @ 29.11.2018, 17:18) *
Для наружных сетей надземной прокладки как раз и используются павильоны. Прикладываю пример.
 ________.pdf ( 157,95 килобайт ) : 167

для понимания рекомендую "Проектирование тепловых сетей" (Справочник проектировщика) под. ред. Николаева. Прилагаю.
 _____________________________.djvu ( 12,83 мегабайт ) : 89


В справочнике Николаева и поясняется вопрос компенсаторов, по-моему даже таблицы выбора есть по диаметрам труб.





Подскажите пожалуйста из какого документа был взят образец павильона? Я как раз в процессе прочтения Справочника проектировщика. Может быть конечно я еще не дочитал до этого места, но не нашел описания принципа устройства павильона.

Автор: vlazhno 3.12.2018, 9:43

Добрый день. Прошу помощи и совета. Имеется участок тепловой сети подлежащей реконструкции, проложен давно, основная магистраль Ду300-250, от которой имеются ответвления на жилые дома и другие здания (такие как детский сад и т.д.) Существующий метод компенсации был предусмотрен на основной магистрали за счет сальниковых компенсаторов. По факту обследования наличие сальниковых компенсаторов практически отсутствует, в некоторых камерах были, но в ужасном состоянии, где то по словам ремонтников между тк должны быть еще, где-то из-за отсутствия компенсатора просто вварен кусок трубопровода. По итогу в условиях ТЗ предусмотрена полностью замена тепломеханической и строительной части всего данного участка (представленного на схеме). Ввиду стесненных условий предпочтительным кажется вариант использования сильфонных компенсаторов (на Ду300-250), чтобы не предусматривать под них новые ТК использовать камеры в точках ответвления для их установки, НО в литературе по сильфонным компенсаторам и в рекомендациях различных указывают, что следует избегать их установки возле тройниковых ответвлений т.к. "это может привести к перекосу компенсатора или к заклиниванию направляющих опор, расположенных вблизи компенсатора". В то же время нигде не могу найти, что же тогда делать, если имеется на участке ответвления (только попадался вариант установки в месте тройникового ответвления с каждой стороны компенсатора).
Могли бы подсказать, что делать в подобном случае и как следует правильно размещать компенсатор?
Прикладываю схемку и план для наглядности.
Также думаю, что имеются лишние неподвижки, в частности Н11, Н14, Н15 из которых арматура в камере зажата. Какие следует еще убрать на ваш взгляд?
Заранее благодарю за ответ.
НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ОТ ТК У1-8/12 (Правый нижний угол) К ТК У1-8/23 (левый нижний).

 ________.pdf ( 173,7 килобайт ) : 92
 _______.pdf ( 1,53 мегабайт ) : 53
 

Автор: GIPlngh 3.12.2018, 11:26

Цитата(igoryyan @ 29.11.2018, 19:35) *
Подскажите пожалуйста из какого документа был взят образец павильона? Я как раз в процессе прочтения Справочника проектировщика. Может быть конечно я еще не дочитал до этого места, но не нашел описания принципа устройства павильона.

Образец павильона был приведен только в качестве примера, показывающего практику обустройства ТК для наземной ТС. Уже не помню откуда. Скорее всего с форума DWG.

Автор: igoryyan 3.12.2018, 14:38

Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, имеется ли набор чертежей, либо образцы устройства павильонов, при надземной прокладке тепловой сети, т.к. планируется проведение КР и хочу убрать ТК из ФБС, расположенные полностью над землей. И по возможности с ссылкой на какой-то основополагающий документ, чтобы при вопросах можно было показать.

Автор: Ratbag 5.12.2018, 15:47

Коллеги, прошу совета по расстановке НО. Стоит ли ставить НО с двух сторон УТ или достаточно только с одной?  _________.pdf ( 14,54 килобайт ) : 56


 _________.pdf ( 14,54 килобайт ) : 59
 

Автор: экспорт 5.12.2018, 16:34

неизвестно есть ли неподвижные
с противоположных сторон камер УТ1 и УТ4

и неизвестны диаметры ТС на всех участках

ведь возможно неподвижные лучше бы
установить с другой стороны некоторых камер

Автор: Ratbag 5.12.2018, 17:14

Цитата(экспорт @ 5.12.2018, 17:34) *
неизвестно есть ли неподвижные
с противоположных сторон камер УТ1 и УТ4

и неизвестны диаметры ТС на всех участках

ведь возможно неподвижные лучше бы
установить с другой стороны некоторых камер

Диаметр 50. НО с противоположных сторон нет.

Автор: экспорт 7.12.2018, 16:52

лично я ставлю НО у камер
со стороны запорных кранов

но по картинке направление
теплоснабжения неизвестно
разве что по номерам элементов
и неизвестно есть ли запорные

да и лучше разместили бы картинку
чтобы отвечали не скачавшие pdf

Автор: xeonis 12.12.2018, 9:22

Цитата(vlazhno @ 3.12.2018, 9:43) *
Добрый день. Прошу помощи и совета. Имеется участок тепловой сети подлежащей реконструкции, проложен давно, основная магистраль Ду300-250, от которой имеются ответвления на жилые дома и другие здания (такие как детский сад и т.д.) Существующий метод компенсации был предусмотрен на основной магистрали за счет сальниковых компенсаторов. По факту обследования наличие сальниковых компенсаторов практически отсутствует, в некоторых камерах были, но в ужасном состоянии, где то по словам ремонтников между тк должны быть еще, где-то из-за отсутствия компенсатора просто вварен кусок трубопровода. По итогу в условиях ТЗ предусмотрена полностью замена тепломеханической и строительной части всего данного участка (представленного на схеме). Ввиду стесненных условий предпочтительным кажется вариант использования сильфонных компенсаторов (на Ду300-250), чтобы не предусматривать под них новые ТК использовать камеры в точках ответвления для их установки, НО в литературе по сильфонным компенсаторам и в рекомендациях различных указывают, что следует избегать их установки возле тройниковых ответвлений т.к. "это может привести к перекосу компенсатора или к заклиниванию направляющих опор, расположенных вблизи компенсатора". В то же время нигде не могу найти, что же тогда делать, если имеется на участке ответвления (только попадался вариант установки в месте тройникового ответвления с каждой стороны компенсатора).
Могли бы подсказать, что делать в подобном случае и как следует правильно размещать компенсатор?
Прикладываю схемку и план для наглядности.
Также думаю, что имеются лишние неподвижки, в частности Н11, Н14, Н15 из которых арматура в камере зажата. Какие следует еще убрать на ваш взгляд?
Заранее благодарю за ответ.
НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ОТ ТК У1-8/12 (Правый нижний угол) К ТК У1-8/23 (левый нижний).

Почему бы вам в таком случае не располагать СКУ у НО с другой стороны? Да, это часто будет не в ТК, а в канале, зато прямо у НО и до ответвления будет настолько далеко, что бокового перемещения будет совсем незаметно.
Согласен, НО со всех сторон камеры выглядят странно.

Автор: HelicopterHelix 18.1.2019, 14:27

Приветствую уважаемое сообщество! helpsmilie.gif
У меня возник вопрос на основании письма от ТСО! В котором говорится, что в связи с жалобами потребителей на некачественное теплоснабжение и в целях наладки гидравлических режимов в тепловых сетях после котельной, нам необходимо в кратчайшие сроки установить дроссельные устройства и предусмотреть установку элеваторов.

Дроссельные устройства в принципе понямаю их установку, но в приложении к письму уж очень сомнительные цифры и имеем ли мы право отказаться от установки элеваторов, ввиду необходимости проведения обширных работ (отсутствие запланированного бюджета) и невозможности их установки на данный момент (система ТС уже смонтированна без элеваоторов и работает 25 лет)? huh.gif

Приложение: Письмо от ТСО

 ____________0197.pdf ( 929,91 килобайт ) : 51
 

Автор: baga 22.1.2019, 10:29

Добрый день. кто нибудь может выложить проект наружной тепловой сети для примера, с бесканальной прокладки трубопроводов

Автор: HelicopterHelix 22.1.2019, 13:53

Цитата(baga @ 22.1.2019, 12:29) *
Добрый день. кто нибудь может выложить проект наружной тепловой сети для примера, с бесканальной прокладки трубопроводов

К сожелению не имею таких ресурсов(

Автор: xeonis 7.2.2019, 16:11

Добрый день.
Подскажите пожалуйста такую вещь - при совмещении прямых участков канальной и бесканальной прокладок, как устанавливать сильфонные компенсаторы на совмещенном участке? Лучше в канальном участке или бесканальном? Или стоит их разделять НО?
Если разделять, то Старт показывает большие нагрузки на такую НО (до 35т) при диаметре 150-200.

Автор: экспорт 8.2.2019, 2:12

об опорах направляющих подумайте
схему ТС в сообщениях размещайте

Автор: xeonis 8.2.2019, 10:18

Цитата(экспорт @ 8.2.2019, 2:12) *
об опорах направляющих подумайте
схему ТС в сообщениях размещайте

Если в канале СКУ, то естественно направляющие опоры на расстоянии 10-14 Ду будут, а с другой стороны НО.
Схема вот:
 __.pdf ( 55,72 килобайт ) : 45


Изначально думал разбить ровно на 2 участка - бесканальный и канальный, но при такой длине нагрузка на НО-1 от 30т (за НО-1 идет канальная прокладка).

Автор: экспорт 8.2.2019, 13:06

? может быть СК внутри канала
со стороны перехода в бесканальную ?

 

Автор: Serjant 25.2.2019, 11:16

Доброго времени суток, товарищи!
Подскажите пожалуйста,необходимо ли делать компенсацию трубопроводов на участке тепловой сети длиной в 12м защемленной между двумя опорами?
Труба ппу, подземная прокладка. Диаметры - 2д - 133 мм. температурный график 95/70. Давление не более 6 бар.
Если у кого есть Старт, проверте на прочность, пожалуйста.

схематично выглядит так:
--х#------х#--
где х - опора
# - тепловая камера (без арматуры на магистральной трубе)

Автор: экспорт 25.2.2019, 11:55

старт выдаст необходимость
компенсации: участок 12м

удлинится на почти 1 см

а также должна интересовать
длина всего прямого участка

Автор: nik4t 25.2.2019, 18:21

Цитата(Serjant @ 25.2.2019, 13:16) *
Доброго времени суток, товарищи!
Подскажите пожалуйста,необходимо ли делать компенсацию трубопроводов на участке тепловой сети длиной в 12м защемленной между двумя опорами?
Труба ппу, подземная прокладка. Диаметры - 2д - 133 мм. температурный график 95/70. Давление не более 6 бар.
Если у кого есть Старт, проверте на прочность, пожалуйста.

схематично выглядит так:
--х#------х#--
где х - опора
# - тепловая камера (без арматуры на магистральной трубе)

одну опору убрать - срезать косынки.

Автор: Ditmar1982 28.2.2019, 11:21

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. А именно, кому не жалко, предоставьте узел ввода наружной тепловой сети в ИТП через вводной приямок. Спасибо большое

Автор: Serjant 6.3.2019, 12:41

Цитата(Ditmar1982 @ 28.2.2019, 11:21) *
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. А именно, кому не жалко, предоставьте узел ввода наружной тепловой сети в ИТП через вводной приямок. Спасибо большое


Добрый день!
Вот такой подойдет?

Цитата(nik4t @ 25.2.2019, 18:21) *
одну опору убрать - срезать косынки.

Можно поподробнее?
В каждой камере есть отводы на потребителей и стоит арматура, в случае если убрать опору появится изгибающая нагрузка на арматуру. в СП 124 недопускается такие условия для чугунной арматуры. А на сколько это критично для стальной?

 ______5.dwg ( 122,35 килобайт ) : 53
 

Автор: vika876 7.3.2019, 10:33

Здравствуйте. Прошу помощи по прокладке теплосети на территории больницы. Дело в том, что на территории больницы устанавливаем котельную в ограждении. Тепловая камера тоже рядом с котельной в 5ти метрах в ограждении. Из котельной выхожу надземно 4хтрубкой и опускаюсь в крышку тепловой камеры, так как расстояние небольшое, чтобы не городить еще и шахту. Эксперт пишет, что это надземная прокладка, а она запрещена на территории больниц. Что делать? Котельная с тепловой камерой в общей ограде без доступа 3х лиц. Неужели все опуски из котельных на территориях больниц только в котельных? Пожалуйста, помогите советом.

Автор: экспорт 7.3.2019, 11:14

ТС СП 124.13330.2012

9 Трассы и способы прокладки тепловых сетей

9.1 В населенных пунктах для тепловых сетей
предусматривается, как правило, подземная
прокладка (бесканальная, в каналах или
в тоннелях (коллекторах) совместно с другими
инженерными сетями).
При обосновании допускается
надземная прокладка тепловых сетей,
кроме территорий детских и лечебных учреждений.

Автор: vika876 11.3.2019, 9:21

Цитата(экспорт @ 7.3.2019, 11:14) *
ТС СП 124.13330.2012

9 Трассы и способы прокладки тепловых сетей

9.1 В населенных пунктах для тепловых сетей
предусматривается, как правило, подземная
прокладка (бесканальная, в каналах или
в тоннелях (коллекторах) совместно с другими
инженерными сетями).
При обосновании допускается
надземная прокладка тепловых сетей,
кроме территорий детских и лечебных учреждений.

Спасибо, то есть без вариантов? Опуск из котельной считается прокладкой? Даже вдоль фасадной стены опуститься нельзя?

Автор: экспорт 11.3.2019, 15:42

вопрос должен содержать 146% ответа

Опуск из котельной [снаружи]
считается прокладкой ...надземной... ?

Даже вдоль фасадной стены [снаружи]
опуститься нельзя ...надземно... ?

Автор: vika876 11.3.2019, 16:12

Цитата(экспорт @ 11.3.2019, 15:42) *
вопрос должен содержать 146% ответа

Опуск из котельной [снаружи]
считается прокладкой ...надземной... ?

Даже вдоль фасадной стены [снаружи]
опуститься нельзя ...надземно... ?

Спасибо большое, будем тогда думать...

Автор: dronovigor 16.3.2019, 13:26

Здравствуйте!
Подскажите, пжл, где найти максимальные расстояния между подвижными опорами для труб ППУ при надземной прокладке, а также расстояния между хомутовыми опорами для труб ППУ в футлярах.

Автор: Swift 18.3.2019, 8:51

Здравствуйте! Конкретно для ППУ не подскажу, посмотрите в каталогах производителей (хотя скорее всего такой информации там не будет). Для обычных стальных труб - "Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей." под ред. Николаева, стр. 29. Если очень сильно надо, то можно посчитать самому - стр. 174-177.

Автор: Bomba 29.3.2019, 16:36

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужны ли противопожарные вставки на теплосети из ППУ при надземной прокладке в стальном оцинкованном кожухе? На вводе т/с в здание или через 100 м?

Автор: enq 1.4.2019, 16:24

Добрый день. Имеет ли место такая прокладка теплотрассы: в лотке идут трубы ГВС, а над ними трубы тепловой сети (или наоборот). Причем ГВС и теплотрасса разделены плитой перекрытия. Видел такой проект после экспертизы, поэтому возник вопрос.

Автор: Swift 2.4.2019, 14:24

Здравствуйте! #964
СП 124.13330.2012 "Тепловые сети",
п. 11.4 При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать.

Здравствуйте! #965
Нетиповое решение, но никаких формальных запретов на это нет, кроме может быть того что местная ТСО не согласует такой проект из-за неудобства эксплуатации.

Автор: Svarog_in 4.4.2019, 8:39

Цитата(enq @ 1.4.2019, 17:24) *
Добрый день. Имеет ли место такая прокладка теплотрассы: в лотке идут трубы ГВС, а над ними трубы тепловой сети (или наоборот). Причем ГВС и теплотрасса разделены плитой перекрытия. Видел такой проект после экспертизы, поэтому возник вопрос.

Не совсем понятно - верхняя трасса ставится на опоры, которые в свою очередь установлены на лотки, прикрывающие нижнюю трассу? Или верхняя трасса бесканальная?
Но в любом случае, я бы (как представитель ТСО) никогда не согласовал такой вариант. А как ремонтировать нижнюю трассу? Каждый раз с мучениями доставать лоток, который их разделяет? Вырезать участок верхней трассы?

Автор: инж323 4.4.2019, 10:36

Цитата(Svarog_in @ 4.4.2019, 8:39) *
Не совсем понятно - верхняя трасса ставится на опоры, которые в свою очередь установлены на лотки, прикрывающие нижнюю трассу? Или верхняя трасса бесканальная?
Но в любом случае, я бы (как представитель ТСО) никогда не согласовал такой вариант. А как ремонтировать нижнюю трассу? Каждый раз с мучениями доставать лоток, который их разделяет? Вырезать участок верхней трассы?

Если так смонтированная трасса будет на балансе абонента, то и "коль он такой умный" то и пусть себе голову ломает как он её будет чинить и эксплуатировать и вполне может быть согласовано. А если трасса "мне на баланс", то "ага, щаз, идите и проектируйте нормально".

Автор: Ditmar1982 17.4.2019, 8:47

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется тепловая сеть от водогрейной производственной котельной, которую не согласовала теплоснабжающая организация из-за её протяженности и прочее, к двухэтажному гаражно-складскому комплексу с административной частью .
Как вариант предлагается - прокладка тепловой сети до ИТП здания через помещения (не в канале). НО...

1) Имеем транзит через гараж-стоянку на 18 м/м категории В1;
2) Имеем транзит через склады категорий В2 и В3

В свою очередь параметры тепловой сети 95/70 и 0,5 МПа.

Возможны ли такие транзиты через помещения при прокладке тепловой сети открыто, в теплоизоляции (все помещения в одном здании)??
Спасибо

Автор: Svarog_in 25.4.2019, 6:52

Цитата(инж323 @ 4.4.2019, 11:36) *
Если так смонтированная трасса будет на балансе абонента, то и "коль он такой умный" то и пусть себе голову ломает как он её будет чинить и эксплуатировать и вполне может быть согласовано.

Нунуну, проходили уже. Потом этот абонент, продаёт своё здание, забывая об инженерных коммуникациях, и растворяется в закате. Или банкротом становится, или еще миллион причин. Новый собственник покупает здание, а на коммуникации никаких документов нет. В результате часть трассы через какое-то время признаётся бесхозяйной и ее Администрация города передаёт потом нам же в обслуживание как ЕТО. Нафиг такое счастье. Процедура согласования с ТСО не зря придумана.

Автор: dronovigor 2.5.2019, 18:00

Здравствуйте!
Возможно этот вопрос уже обсуждался, тогда прошу дать ссылку.
Интересует узел воздухоотвода ППУ бесканально. Предусматривается тройник ППУ с ответвлением вверх и шаровым краном Ду 32 чуть ниже уровня земли.
Рассматриваю вариант сделать в этом месте КОВЕР ГАЗОВЫЙ БОЛЬШОЙ D325 на бетонной подушке. Как правильно выполнить этот узел?

Автор: инж323 2.5.2019, 18:46

Цитата(Svarog_in @ 25.4.2019, 6:52) *
Нунуну, проходили уже. Потом этот абонент, продаёт своё здание, забывая об инженерных коммуникациях, и растворяется в закате. Или банкротом становится, или еще миллион причин. Новый собственник покупает здание, а на коммуникации никаких документов нет. В результате часть трассы через какое-то время признаётся бесхозяйной и ее Администрация города передаёт потом нам же в обслуживание как ЕТО. Нафиг такое счастье. Процедура согласования с ТСО не зря придумана.

в вот этом месте прокол. Есть документы и более, чем достаточно. Да и для признания безхозной тоже масса процедур и бюрократии. Просто может это пройти, как некая негласная договоренность, но это аспекты совсем по другим ведомствам, не инженерным. Но и при признании бесхозной сеть признается муниципальной, и лишь потом проводятся\ процедуры по передаче её на баланс ТСО, но при этой передаче выкатываются замечания и отступления от норм и в смету. Какой ТСО мешает смета с деньгами на приведение некой сети в приличное состояние? Эт без денег она никому не нужна, а с деньгами всем нравится.Могут даже и не исправлять косяки, но деньги освоить и "а вот с этим косяком ладно уж помучаемся, потом исправим". Хоть и потом жаловаться на этот конкретный косяк нельзя, пока все не забыли, что за него деньги уплочены уже. И тут вариантов песен и плясок" вокруг всяких "косяков и не косяков" множество.

Автор: Svarog_in 7.5.2019, 15:28

Цитата(инж323 @ 2.5.2019, 19:46) *
Но и при признании бесхозной сеть признается муниципальной, и лишь потом проводятся\ процедуры по передаче её на баланс ТСО, но при этой передаче выкатываются замечания и отступления от норм и в смету. Какой ТСО мешает смета с деньгами на приведение некой сети в приличное состояние? Эт без денег она никому не нужна, а с деньгами всем нравится.Могут даже и не исправлять косяки, но деньги освоить и "а вот с этим косяком ладно уж помучаемся, потом исправим". Хоть и потом жаловаться на этот конкретный косяк нельзя, пока все не забыли, что за него деньги уплочены уже. И тут вариантов песен и плясок" вокруг всяких "косяков и не косяков" множество.

Не знаю как у Вас происходит передача бесхозной сети на баланс ТСО, а у нас это происходит следующим образом:
после официального признания имущества бесхозяйным Администрация города выносит постановление, что такая-то организация (единая теплоснабжающая организация в данном районе города) обязана обслуживать (не принять на баланс, а просто обслуживать) эту теплотрассу. Плата за обслуживание устанавливается столько-то руб в год. Никто у нас не спрашивает хотим ли мы, никто никакую смету не спрашивает и не предъявляет. Гнилая там трасса или новая, тоже никого в Администрации не волнует. И уж подавно никого не будет волновать, что теплотрассы проложены одна над другой. Так что всё равно потом отдуваться инженерам и слесарям.

Автор: dronovigor 19.5.2019, 17:01

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативное требование о применении тру ППУ в усиленной изоляции при прокладке в футлярах?
Насколько это необходимо?

Автор: Swift 20.5.2019, 8:43

Здравствуйте! Нет.
1) Толщина теплоизоляции определяется климатическими данными и нормой теплового потока.
2) Прокладка в футляре определяется условиями прокладки (под дорогами и т.д.). Для прокладки в футлярах производители выпускают трубы с усиленной (бандажной) защитной оболочкой. ГОСТ 30732-2006 п.4.6

Автор: dronovigor 20.5.2019, 18:30

В серии 313.ТС-008 я нашел:
14.1. Ниже изложены правила пользования номограммами для определения длин
прокладки трубопроводов в каналах при Г-образной самокомпенсации труб при
бесканальной прокладке.


А что это за канальный участок при бесканальной прокладке? Компенсационная подушка вроде используется. Прошу прояснить знающих людей.

Автор: Swift 21.5.2019, 8:53

И снова здравствуйте!
серия 313.ТС-008, п. 4.1 (4.3) п. 5.8, п. 5,10.
Канальный участок обеспечивает пространство для удлинения труб. Альтернатива компенсационным подушкам.

Автор: dronovigor 6.6.2019, 21:00

Здравствуйте!
Ситуация такая: расстояние от края трубы до бордюра 1,7 м, есть идея для красоты заменить участок на ППУ и уложить в землю без заглубления, просто чтобы не было видно. Нужно ли в лотке прокладывать? На какую минимальную глубину заложения в землю?


Автор: Swift 7.6.2019, 9:05

Здравствуйте!
1) Заглубление - СП 124.13330.2012, Табл.А1, примечание 1в (0,7м.)
2) Расстояние до бордюра - СП 124.13330.2012, Табл.А3 (1,5м.)
3) Предизолированные трубы прокладываются как правило бесканально.

Автор: экспорт 10.6.2019, 16:26

провинциальный заказчик интересуется:

? возможно ли прокладывать по подвалу
гибкие пластиковые трубы в ППУ изоляции ?

в подвале общ. здания включающего бассейн

и если "да" то при каких условиях?

главное: трубы пластиковые гибкие ППУ/ПЭ

Автор: Swift 11.6.2019, 8:54

Здравствуйте!
Никаких конкретных указаний на этот счет в нормативной документации не встречал. Но если судить по "альбому технических решений для труб Изопрофлекс", узел прокладки в тоннеле, то такое решение возможно. Посмотрите данный узел, там разрисованы требования к конструкциям.

Автор: nikishkov 13.6.2019, 13:21

ППУ/ПЭ относится к горючим материалам, по пожарной безопасности прокладывать внутри зданий нельзя.

Можно сделать дополнительно НГ оболочку или покрытие, но целесообразность данных мероприятий под сомнением.

Гибкие трубы ППУ/ПЭ были придуманы для наружной прокладки "в земле", а некоторые решения, которые отражены в "альбоме технических решений" противоречат нормативной документации и здравому смыслу.

Автор: Машинист 14.6.2019, 9:21

Цитата(экспорт @ 10.6.2019, 16:26) *
провинциальный заказчик интересуется:

? возможно ли прокладывать по подвалу
гибкие пластиковые трубы в ППУ изоляции ?

в подвале общ. здания включающего бассейн

и если "да" то при каких условиях?

главное: трубы пластиковые гибкие ППУ/ПЭ

Конечно, можно. И сплошь и рядом делается.
Условие одно - надо найти крайнего, кто под этим подпишется.

Автор: Progettista 25.6.2019, 11:24

Добрый день, уважаемые коллеги!

Прошу помочь. Приходилось ли кому-нибудь разрабатывать узел ввода тепловой сети в здание надземно при бесканальной прокладке? Как выходили из канала? По П-ТС-1 или в грунте? на каком расстоянии от стены здания делали подъем?

Автор: nik4t 26.6.2019, 16:54

Цитата(Progettista @ 25.6.2019, 12:24) *
Добрый день, уважаемые коллеги!

Прошу помочь. Приходилось ли кому-нибудь разрабатывать узел ввода тепловой сети в здание надземно при бесканальной прокладке? Как выходили из канала? По П-ТС-1 или в грунте? на каком расстоянии от стены здания делали подъем?

blink.gif
_____
1. Либо она у Вас бесканальная и Вы выходите в грунте.
2. Либо она у Вас канальная, и засыпанная в этом канале песком, и Вы, таки всё одно, выходите в грунте.
3. Либо она у Вас в канале, НЕ засыпанная песком, и Вы тогда выходите через "кольца".
Есть конечно вариация второго варианта, это когда из засыпанного канала выйти через кольца, но зачем?
_____
Расстояние от стены - любое, начиная от минимально возможного.
Разум подсказывает, что минимально возможное расстояние определится размером отвода в ППУ заводского изготовления (это если Вы захотите ППУ трубопровод ввести прямо через стенку здания (ведь надо же как то выполнить заделку ППУ стыка на трубе)).
Если ППУ закончить на вертикальном участке подъёма, то минимально расстояние = труба в навесной изоляции/2 + пусть будет 350мм (СП. Табл. Б2, "до стенки" max).

Автор: Const82 26.6.2019, 17:44

Цитата(nikishkov @ 13.6.2019, 13:21) *
ППУ/ПЭ относится к горючим материалам, по пожарной безопасности прокладывать внутри зданий нельзя.

Извините за вторжение, а можно пункт норм запрещающих горючий материал. А то так и пластик любой в здании нельзя, и любимую монтажную пену тоже.

Автор: dronovigor 27.6.2019, 11:53

Здравствуйте!
На тепловой сети есть сложный участок ППУ 273/400 длиной 70 м вдоль дороги (согласно фрагмента).
Коридор для прокладки 5..6 м. В этом месте должен пройти еще водопровод В1/В2.
По расчетной схеме в середине участка должна быть неподвижная опора.
Можно ли пройти водопроводом ниже щита неподв опоры? Рассматривается также вариант предусмотреть в районе неподв опоры металлический учаток водопровода и пройти через щит.  _.1_4___________________________4.pdf ( 67,92 килобайт ) : 31

Автор: инж323 27.6.2019, 16:23

Цитата(Const82 @ 26.6.2019, 17:44) *
Извините за вторжение, а можно пункт норм запрещающих горючий материал. А то так и пластик любой в здании нельзя, и любимую монтажную пену тоже.

так запреты то во внутрянке(в СП по внутрянкам и Сп по зданиям), а не в СП по наружке. Или "общий" СП по ОВ смотреть (СП60) или непосредственно по СП на "вид" здания(назначения).

Зы. Мне как то подрядчик втирал мол я придираюсь к его ТИ и мол это у него настоящий к-флекс и мол ну вот прям завтра сертификат привезу и такой прям искренне обиженный недоверием. Ага, говорю, верю, запаускаем и открылии ввод. ТИ из энергофлекса сьежилась и стала как тоненькая пласмасска на трубе, вместо прежнего вида. Пришлось в тишине сказать мол сертификат не вези, вези сразу новую ТИ, но старую "замечательную" сколупай всю и перед монтажем новой покажешь как сколупано.
Это хоть и не совсем про горючесть, а к ней инспектор пожнадзора тоже докапался, но у нас те трубы были в надпольном канале с сьемными плитами и только потому "проскочило"( 2004 год и тогда действующая нормативка).А про ИТП подрядчика сразу предупредил, но он уверил, что не энергофлексом у него там заизолировано, а как положено. Ну теплоноситель спорить не стал, а скукожил всю ему изоляцию. Хлюпающий звук такой забавный при скукоживании энергофлекса раздается.Как чай горячий схлюпывают как будто, воздух из пор видимо издает выходя.

Автор: nik4t 28.6.2019, 0:00

Цитата(Const82 @ 26.6.2019, 18:44) *
Извините за вторжение, а можно пункт норм запрещающих горючий материал. А то так и пластик любой в здании нельзя, и любимую монтажную пену тоже.

Видимо так:
СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция. п5.18.

Автор: Const82 28.6.2019, 11:26

Цитата(nik4t @ 28.6.2019, 0:00) *
Видимо так:
СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция. п5.18.

Этот пункт понятен, просто указано было ППУ и ПЭ.

Автор: nik4t 28.6.2019, 11:59

Ппу это Г4.
ПЭ интересней вопрос, оф информации не нашёл.
Но смысл понятен - проблемы с пожарными.
Поэтому скорее нет, чем можно.

Автор: Const82 28.6.2019, 12:01

Цитата(инж323 @ 27.6.2019, 16:23) *
Зы. Мне как то подрядчик втирал мол я придираюсь к его ТИ и мол это у него настоящий к-флекс и мол ну вот прям завтра сертификат привезу и такой прям искренне обиженный недоверием. Ага, говорю, верю, запаускаем и открылии ввод. ТИ из энергофлекса сьежилась и стала как тоненькая пласмасска на трубе, вместо прежнего вида. Пришлось в тишине сказать мол сертификат не вези, вези сразу новую ТИ, но старую "замечательную" сколупай всю и перед монтажем новой покажешь как сколупано.
Это хоть и не совсем про горючесть, а к ней инспектор пожнадзора тоже докапался, но у нас те трубы были в надпольном канале с сьемными плитами и только потому "проскочило"( 2004 год и тогда действующая нормативка).А про ИТП подрядчика сразу предупредил, но он уверил, что не энергофлексом у него там заизолировано, а как положено. Ну теплоноситель спорить не стал, а скукожил всю ему изоляцию. Хлюпающий звук такой забавный при скукоживании энергофлекса раздается.Как чай горячий схлюпывают как будто, воздух из пор видимо издает выходя.

Иной раз встречаю, что под кфлексом имеют в виду хорошую изоляцию, а под энегофлексом плохую. Вот описываемый энергофлекс это купленная на рынке не пойми что или реальные трубки "Трубки Energoflex Super", которые заявлены с максимальной температурой в 95. Да и цена по сравнению с Кфлексом сейчас (в Сантехкомплекте глянул) не такая чтобы от проектных решений отходить.

Интересный случай по изоляции. Ставят УУТЭ, изолируют трубками, и закончился у монтажников привезенный скотч, ну они не морочась купили на ближайшем рынке какой то армированный скотч. Ну типо какая разница чем прихватить склеенный стык. Технадзор сказал не пойдет, лента должна быть эластичной, а армированынй скотч не подходит. Монтажнику это запомнилось тем, что пришлось специально за скотчем заезжать.

Автор: инж323 28.6.2019, 18:20

энергофлекс- вспененный полиэтилен. У К-флексов разных, там другой материал вспенен. Потому и разница в т.ч. и цене.
Спичкой проверьте горючесть. Энергофлекс горит и капает, как в детстве любой ПЭ у костра. Кфлексы не поддерживают горения, в пламени горят, а при убирании внешнего пламени перестают( разные чуть по разному).Ну и тут же из за самого материала и предельная Т на которой могут работать .

Автор: ARTEM 1.7.2019, 2:20

Добрый день.
Выполняю проект бесканальной прокладке трубопроводов в ППМ изоляции.
Необходимо выполнить выход из земли трубопроводов, перейти на надземную прокладку. Как выполнить сам узел перехода?
По чертежам повторного применения серия И9-1 есть выход труб из канала. Можно ли обойтись без него, а просто сделать футляр большим диаметром?
Может быть есть подобный узел разрисованный. В инете сколько смотрел, ничего не нашел
Заранее спасибо

Автор: nik4t 1.7.2019, 13:34

Цитата(ARTEM @ 1.7.2019, 4:20) *
Добрый день.
Выполняю проект бесканальной прокладке трубопроводов в ППМ изоляции.
Необходимо выполнить выход из земли трубопроводов, перейти на надземную прокладку. Как выполнить сам узел перехода?
По чертежам повторного применения серия И9-1 есть выход труб из канала. Можно ли обойтись без него, а просто сделать футляр большим диаметром?
Может быть есть подобный узел разрисованный. В инете сколько смотрел, ничего не нашел
Заранее спасибо

ППЧ 2-97-8
ППЧ 2-97-9

Автор: ARTEM 2.7.2019, 9:23

Спасибо огромное

Автор: hipp74 8.7.2019, 13:06

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Имеется ЦТП в котором расположены коллектора Т1/Т2, далее от коллекторов расходятся ветки на каждое здание длиной по 20-30 метров. Для прокладки труб в ЦТП предусмотрены каналы в полу глубиной 1 метр. ЦТП является наиболее низкой точкой, то есть слив веток возможен только в ЦТП. Каким образом предусмотреть этот слив? В самом канале предусмотреть приямок, подвести к нему дренажные трубы по полу канала и из этого приямка уже в канализацию (через колодец охладитель), либо есть нормы, которые не позволяют делать в канале приямок ( сам не нашел) и тогда можно в нижних точках установить штуцера для подключения переносного дренажного насоса и с помощью насоса перекачивать в приямок, заложенный в ЦТП?

Автор: инж323 8.7.2019, 17:54

а зачем вам ЦТП самой низкой точкой? От него два здания запитаны в разные стороны от ЦТП? Камер тепловых рядом с ЦТП никак не сделать и там дренироваться?

Автор: hipp74 8.7.2019, 20:36

Цитата(инж323 @ 8.7.2019, 19:54) *
а зачем вам ЦТП самой низкой точкой? От него два здания запитаны в разные стороны от ЦТП? Камер тепловых рядом с ЦТП никак не сделать и там дренироваться?

По рельефу ЦТП расположен ниже зданий, 3 здания в разные стороны, скорее всего заказчик не пойдёт на то чтобы строить 3 тепловых камеры, чтобы слить непротяженные сети. В существующем положении сливают в канал в ЦТП, как я понял без дальнейшего отвода стоков, все уходить в землю

Автор: sometimes 13.8.2019, 18:28

Добрый день.

Вопрос следующего характера.
Тепловая сеть, бесканалка, Изопрофлекс-95. Кто-нибудь ставит неподвижные опоры в земле?
У меня по нормам и рекомендациям должна стоять НО в камере на врезке - перед переходом на Изопрофлекс, и в подвале - после перехода на сталь.
Возможна ли установка НО после камеры и как это реализовать на бесканальной прокладке Изопрофлекс?

Автор: Машинист 13.8.2019, 21:59

Всё возможно. Лепите переходы на сталь, берете каталожную неподвижку в ППУ-изоляции, монолитите её в щит после камеры, герметизируете стыки как положено, закапываете и в таком виде сдаете объект.
И всё-таки: А почему вне камеры-то неподвижку приспичило посадить? Геморрой же, лишний и абсолютно никому не нужный. Компонуйтесь в камере, это гораздо более умно будет.

Автор: sometimes 14.8.2019, 9:32

Цитата(Машинист @ 13.8.2019, 21:59) *
Всё возможно. Лепите переходы на сталь, берете каталожную неподвижку в ППУ-изоляции, монолитите её в щит после камеры, герметизируете стыки как положено, закапываете и в таком виде сдаете объект.
И всё-таки: А почему вне камеры-то неподвижку приспичило посадить? Геморрой же, лишний и абсолютно никому не нужный. Компонуйтесь в камере, это гораздо более умно будет.



Спасибо огромное!
Вы подтолкнули меня в нужную сторону, сделаю в камере.

Автор: nik4t 15.8.2019, 13:26

Цитата(Машинист @ 13.8.2019, 22:59) *
... Лепите переходы на сталь, берете каталожную неподвижку в ППУ-изоляции, монолитите её в щит после камеры, герметизируете стыки как положено, закапываете и в таком виде сдаете объект....

Умничка!))

Автор: dronovigor 23.8.2019, 11:21

Здравствуйте!
На участке тепловой сети при выполнении СМР пришлось значительно заглубить трубопроводы ППУ. В результате в месте входа в тепловую камеру отметка оси трубопроводов ниже земли на 3,1 м.
Высота тепловой камеры получается около 5 м. Есть ли какие-то специальные требования для таких случаев: по лестницам и в целом по конструкции тепловых камер?

Автор: Машинист 26.8.2019, 20:57


Цитата(dronovigor @ 23.8.2019, 11:21) *
Здравствуйте!
На участке тепловой сети при выполнении СМР пришлось значительно заглубить трубопроводы ППУ. В результате в месте входа в тепловую камеру отметка оси трубопроводов ниже земли на 3,1 м.
Высота тепловой камеры получается около 5 м. Есть ли какие-то специальные требования для таких случаев: по лестницам и в целом по конструкции тепловых камер?

Добрый вечер.
Чем глубже колодец, тем больше в нем воды. Зачем от пола камеры до оси трубопровода Вам иметь 1,9 метра? Компонуйтесь ближе к полу, будет не пять метров, а четыре.

Автор: sometimes 27.8.2019, 13:57

Добрый день.
Подскажите, бесканальная тепловая сеть Изопрофлекс-95А.
В нижней точке предусмотрены ответвления на дренажные краны под ковер и слив в колодец после них.
Вот эти самые краны для подземной установки на дренажах - нужно делать в ППУ изоляции?
Или можно просто стальные для подземной установки?

Спасибо!

Автор: nik4t 27.8.2019, 16:29

Цитата(sometimes @ 27.8.2019, 14:57) *
...
Вот эти самые краны для подземной установки на дренажах - нужно делать в ППУ изоляции?
Или можно просто стальные для подземной установки?
...

Это одно и тоже может быть.

Автор: sometimes 27.8.2019, 16:38

Цитата(nik4t @ 27.8.2019, 16:29) *
Это одно и тоже может быть.


да, я про это и говорю, можно ли поставить стальной кран для подземной установки на дренаж, но без ППУ изоляции?
Или обязательно в ППУ?

Автор: nik4t 27.8.2019, 16:53

Цитата(sometimes @ 27.8.2019, 18:38) *
да, я про это и говорю, можно ли поставить стальной кран для подземной установки на дренаж, но без ППУ изоляции?
Или обязательно в ППУ?

А как же его поставить без ППУ?
Стальной кран для подземной установки - стальной кран в ППУ изорляции, в ПЭ оболочке, или в ППМ изоляции.

Автор: sometimes 27.8.2019, 18:18

Цитата(nik4t @ 27.8.2019, 16:53) *
А как же его поставить без ППУ?
Стальной кран для подземной установки - стальной кран в ППУ изорляции, в ПЭ оболочке, или в ППМ изоляции.



Спасибо!
Я думала, на дренаже можно обойтись.
Нет значит нет.

Автор: nik4t 28.8.2019, 0:02

Нет, они, предизолированные (заранее, на заводе) элементы ( в том числе и труба, и задвижка) для прокладки в земле и придуманы.

Автор: Незнайка 6.9.2019, 11:40

Коллеги, подскажите, пожалуйста. На вводе теплосети в здание во всех рекомендациях схематически изображается неподвижная опора. А где по опыту её ставят конкретно? Прикладываю скрин соответствующего Z-образного участка ТС: трубопровод в земле минуя фундамент, поднимается через пол и попадает в тепловой пункт. Опора перед зданием (в точке 15233) по сути не нужна, т.к. точка является мнимой опора и напряжения в ней, что с опорой, что без одинаковые (1150 кг/см2 в отводе 11). А если ставить опору в самом ИТП в месте подъёма (т. 13) или за вторым отводом (т. 164), то в отводах (11, 30) возникают большие - близкие к недопустимым - усилия.

 

Автор: экспорт 6.9.2019, 12:48

включите вид результатов 3д
с видимой деформацией

пока деформации выглядят
будто н.опоры отсутствуют

Автор: Ильич 6.9.2019, 13:03

в грунте до точки 15233 нет НО?
голубым отмечен трубопровод в грунте?
с тепловыми пунктами не работаем, и теплосети в пределах ТЭЦ считаем только надземные.

ставьте методом подбора (двигайте, убирайте, добавляйте), пока система будет нормально себя чувствовать. + патрубки оборудования не сломайте (если есть).
Ваш расчет, если верный, может служить обоснованием отступления от норм (техническое обоснование).
СП 124.13330 не требует "На вводе теплосети в здание во всех рекомендациях схематически изображается неподвижная опора".
может это не ваш вариант но обратите внимание на п. СП № 16.38 и 16.39

Если меня поправят, буду благодарен.

Автор: Незнайка 6.9.2019, 13:26

Цитата(экспорт @ 6.9.2019, 12:48) *
включите вид результатов 3д
с видимой деформацией

пока деформации выглядят
будто н.опоры отсутствуют
Верное замечание. При отсутствии опоры визуально деформация есть, а втыкаю опору - нет.
При этом напряжения на ближайших отводах остаются такие же, а на находящемся в 24 м влево Г-образнике (на рисунке не показан) меняется незначительно. Но перемещения, например, т. 13 при опоре и без, соотв-но, будут отличаться - (0,5.4,1.4) и (19.6,30,-0.6), мм. И мнимой опорой т. 15233 считать конечно неверно - перемещения есть. Но главное ведь усилия, нет?

Автор: экспорт 6.9.2019, 23:09

главное: схема

и на сей час не очевидно есть ли опоры
т.к. деформации на картинке будто без опор

желательно показать ближайшие углы поворота
и н.опоры на улице
и узел ввода в здание тоже оформляется

Автор: экспорт 9.9.2019, 3:14

опоры и деформации


 

Автор: Незнайка 9.9.2019, 10:41

Цитата(экспорт @ 9.9.2019, 3:14) *
опоры и деформации
Крайний правый вариант (НО непосредственно в ИТП) был у меня изначально и давал большие напряжения в отводах Z-образника, потому что, видимо, плечи слишком разные - одно короткое, другое длинное.
Левый вариант самый симпатичный, но сложно сделать опору близко к фундаменту.
А ещё такой вопрос. Каким элементом вы заканчиваете сеть, за которым предполагается её продолжение (внутрянка) - заглушкой?
Цитата(экспорт @ 6.9.2019, 23:09) *
главное: схема

и на сей час не очевидно есть ли опоры
т.к. деформации на картинке будто без опор

желательно показать ближайшие углы поворота
Спасибо вам за ответы. Приложил всю сеть, а точнее расчётный фрагмент ТС от ближайшей опоры до здания и скрин, где более крупно показал обсуждаемый участок.
Точка 15233 наиболее напоминает мнимую опору, там есть только небольшая деформация по y.
При отсутствии опоры перемещения трубы на вводе сети в здание составляют 2-3 см по осях x, y, а при наличии в 2,5 м (точка 15236 перед зданием до фундамента) перемещения составляют 0-1 см. Стоит ли ставить неподвижку в земле перед вводом в здание ради этого?
Цитата(экспорт @ 6.9.2019, 23:09) *
и узел ввода в здание тоже оформляется
как понять оформляется?

 

Автор: nik4t 9.9.2019, 11:00

Цитата(Незнайка @ 9.9.2019, 12:41) *
...(НО непосредственно в ИТП)..., но сложно сделать опору близко к фундаменту....
При отсутствии опоры перемещения трубы на вводе сети в здание ...

Или меняйте трассу, или ставьте НО перед вводом.

Цитата(Незнайка @ 9.9.2019, 12:41) *
...
При отсутствии опоры перемещения трубы на вводе сети в здание составляют 2-3 см по осях x, y, а при наличии в 2,5 м (точка 15236 перед зданием до фундамента) перемещения составляют 0-1 см. Стоит ли ставить неподвижку в земле перед вводом в здание ради этого?
...

Она там не ради Этого.
Она там ради 3-го закона Ньютона.
Но, чтобы понять насколько этот Закон Вам "мешает", Вам надо расчертить этот узел.
Поэтому экспорт пишет:
Цитата
и узел ввода в здание тоже оформляется


 

Автор: экспорт 9.9.2019, 14:13

узел ввода в здание тоже опора
ведь невозможны перемещения в стороны

попробовали бы нарисовать
расчётные схемы как у меня

да и длинные участки лучше делить
на части длиной около 3...6 метров

Автор: Maria999u 16.9.2019, 16:32

Коллеги!!!Спасайте) Может кто-то помнит, где написано про границы благоустройства на тепловой сети 3-5м???

Автор: nikishkov 17.9.2019, 10:47

Цитата(Maria999u @ 16.9.2019, 16:32) *
Коллеги!!!Спасайте) Может кто-то помнит, где написано про границы благоустройства на тепловой сети 3-5м???


Если вопрос про охранную зону теплосети 3 метра, то п.4 Приказа Минстроя N 197 от 17 августа 1992 г.




Автор: Maria999u 17.9.2019, 15:21

Цитата(nikishkov @ 17.9.2019, 10:47) *
Если вопрос про охранную зону теплосети 3 метра, то п.4 Приказа Минстроя N 197 от 17 августа 1992 г.


Спасибо большое!!!
Даже не слышала про такой приказsad.gif Буду знать



а где прописано "пусконаладочные работы выполнять после благоустройства территории охранной зоны теплосети"???

Автор: инж323 17.9.2019, 16:51

есть что то еще "свежей"(более молодое по датам), но не вспомню. Но суть верна- выехали ночью перед НГ на аварию, уделали там над и возле теплосети и оно уделанное только в виде ровной поверхности без мусора и травка. и все. По весне разровняем и нет ничего канительно восстанавливаемого и требующее допзатрат, кроме своей техники и работников.

Автор: nik4t 17.9.2019, 22:25

Цитата(инж323 @ 17.9.2019, 18:51) *
есть что то еще "свежей"(более молодое по датам), но не вспомню.
...

Дмитрий, моложе нет.
Это-то с трудом в своё время нашли и МОЭКу показали.
____
Как притча у МКС, что ближе 5м ничего у РТПшек и вообще ТПшек быть не должно, мол охранная зона...
А где она прописана?
Ни один человек не знает, но все 5м держатся.

Автор: инж323 17.9.2019, 22:49

Вполне возможно. Это и как 5 метров перед дверями отдельно стоящего ЦТП. Лан, ежели вспомню где встречал, то отпишу. Хотя эт может и минэнерговское что то.

Автор: DesignFan 18.9.2019, 1:00

ph34r.gif насчёт приказа такого ранее не слышала. Буду знать , спасибо )

Автор: Maria999u 23.9.2019, 17:34

Коллеги! rolleyes.gif
Есть существующая котельная, планируют присоединить дополнительный Энергоцентр для покрытия различного рода нагрузок.
Подскажите, как увязать гидравлически между собой 2 источника?
+нужно ли нужно переложить линию Ду150?
схемку прилагаю

 

Автор: borm 24.9.2019, 8:33

Цитата(Maria999u @ 23.9.2019, 17:34) *
Подскажите, как увязать гидравлически между собой 2 источника?

А развязать их никак не получается? Врезать задвижки и переключить часть потребителей на этот "энергоцентр".

з.ы. Интересно, это вообще применяется где-то ещё?

Автор: Maria999u 25.9.2019, 11:02

нет, переключение потребителей не рассматривается даже.
Энергоцентр будет работать на общую сеть, а котельная как дополнительный источник.

Автор: Maria999u 1.10.2019, 15:31

Добрый день всем! rolleyes.gif
Нужен совет по защите теплосети-
Что лучше:
1) применять для защиты футляры разрезные на сущ.ТС и соединять их хомутами
2) применять футляры и сваривать их, предварительно подложив специальный материал, чтобы не повредить трубу-оболочку (знаю что на трубах не варят. но однако...)
3) применить канал лотковый- плита перекрытия снизу + лотковая часть перевернутая
4)что-то другое?

Автор: Машинист 2.10.2019, 9:40

Цитата(Maria999u @ 1.10.2019, 15:31) *
Добрый день всем! rolleyes.gif
Нужен совет по защите теплосети-
Что лучше:
1) применять для защиты футляры разрезные на сущ.ТС и соединять их хомутами
2) применять футляры и сваривать их, предварительно подложив специальный материал, чтобы не повредить трубу-оболочку (знаю что на трубах не варят. но однако...)
3) применить канал лотковый- плита перекрытия снизу + лотковая часть перевернутая
4)что-то другое?

Протяженность? Диаметр? Что над трубой, от чего защищаетесь?
Перевернутый лоток мне нравится, но не уверен, что у него дно на серьезные нагрузки рассчитано. Если что-то тяжелое будет ездить сверху, то может быть лоток, а поверх плита ещё для разгрузки.
Сварные футляры уже обсуждали как-то, по ним разные варианты есть, бывает разумно участок трассы вырезать, в футляр затянуть и заново уложить. Потому что все эти ювелирные работы с порезанными вдоль трубами вокруг существующей сети... На любителя. Хотя, я бы сделал не вопрос. Если типоразмер футляра не впритык к оболочке - ничего с ней не случится от нескольких капель сварки. Вниз скатится да и все.

Автор: Ditmar1982 13.11.2019, 9:16

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется существующая котельная на микрорайон с тепловой сетью. Необходимо к тепловой сети подключить нового потребителя. Где лучше осуществить врезку? Рассматриваю вариант на участке между двумя ТК. Тогда место врезки (подземная прокладка) считать как УТ или установить новую ТК? А также хотел бы спросить, допускаются ли врезки на участках между ТК и УТ или между УТ и УТ? Спасибо.

Автор: Kopcap 13.11.2019, 12:15

Добрый день, коллеги! Вопрос может не совсем по теме, но всё же! Я ВК-шник. Прокладываем 110 м труб Т3, Т4 от котельной до реконструируемого здания в канале совместно с Т1, Т2. ГИП и теплосетевики говорят закладывать трубы на оцинковке со сваркой. Я знаю, что на ГВС такой вариант простоит год-два, потом начнёт течь. Предлагаю хотя бы на резьбовых соединениях сделать. Отвечают, что нельзя в каналах на резьбе без ссылки на норматив... Подскажите пожалуйста, какие есть варианты? И как обосновать, что нельзя варить оцинковку? Такой запрет есть в СП по ВНУТРЕННИМ санитарно-техническим системам, но его вроде напрямую сюда не притянешь.
Армированный ПП не хотят из-за большой частоты креплений.

Автор: Maria999u 15.11.2019, 17:03

Коллеги! Интересует вопрос, как крепятся скользящие опоры к конструктивной ЖБ части (например, к опорным подушкам, или при надземной прокладке к самой ЖБ опоре). Есть ли типовые решения? Если есть, где их можно найти?

Цитата(Kopcap @ 13.11.2019, 12:15) *
Добрый день, коллеги! Вопрос может не совсем по теме, но всё же! Я ВК-шник. Прокладываем 110 м труб Т3, Т4 от котельной до реконструируемого здания в канале совместно с Т1, Т2. ГИП и теплосетевики говорят закладывать трубы на оцинковке со сваркой. Я знаю, что на ГВС такой вариант простоит год-два, потом начнёт течь. Предлагаю хотя бы на резьбовых соединениях сделать. Отвечают, что нельзя в каналах на резьбе без ссылки на норматив... Подскажите пожалуйста, какие есть варианты? И как обосновать, что нельзя варить оцинковку? Такой запрет есть в СП по ВНУТРЕННИМ санитарно-техническим системам, но его вроде напрямую сюда не притянешь.
Армированный ПП не хотят из-за большой частоты креплений.



А зачем вообще в канале на трубах оцинкованная оболочка?
то, что сами трубы должны быть оцинкованными-это правда. но оболочка оцинкованная при прокладке в каналах не применяется
да и скорее всего Т1 и Т2-это ПИ-/ГПИ- трубы, а на них запрещено сваривать, во избежание повреждения трубы-оболочки

Автор: siam_black 24.1.2020, 19:12

Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста как посчитать эквивалентную весовую нагрузку на трубу при наружной прокладке.
Т.е кроме массы трубы, тепловой изоляции и теплоносителя учесть внешние факторы(нагрузки: ветровую, снеговую и обледенения).
Тепловая сеть наружная прокладка Ду1000. Норильск.
Буду рад ссылке на методику расчета тепловой сети при наружной прокладке.

Автор: Машинист 24.1.2020, 20:08

Цитата(Kopcap @ 13.11.2019, 12:15) *
Добрый день, коллеги! Вопрос может не совсем по теме, но всё же! Я ВК-шник. Прокладываем 110 м труб Т3, Т4 от котельной до реконструируемого здания в канале совместно с Т1, Т2. ГИП и теплосетевики говорят закладывать трубы на оцинковке со сваркой. Я знаю, что на ГВС такой вариант простоит год-два, потом начнёт течь. Предлагаю хотя бы на резьбовых соединениях сделать. Отвечают, что нельзя в каналах на резьбе без ссылки на норматив... Подскажите пожалуйста, какие есть варианты? И как обосновать, что нельзя варить оцинковку? Такой запрет есть в СП по ВНУТРЕННИМ санитарно-техническим системам, но его вроде напрямую сюда не притянешь.
Армированный ПП не хотят из-за большой частоты креплений.

Здравствуйте! А каких там креплений они хотят увидеть, с большой частотой? Нарисуйте как надо, а положат пусть на дощечках деревянных, и будет щастье всем.

Автор: dvortsov 18.2.2020, 5:55

Добрый день, товарищи! Все чаще встречаю в ТУ требование устроить "ремонтную зону" на пересечениях ТС с автодорогой. В нормативке нигде конкретный определений не нашел. Предполагаю что это просто кусок ТС, например, в лотке куда можно выдернуть трубу из футляра под дорогой. Опять же предполагаю, что коли трубы больше 11 м не отгружают, длину ремзоны тоже нет смысла делать больше чем метров 13-15. Типа старую выдернули, порезали, новую уложили, засунули в футляр, уложили новый кусок, сварили, задвинули и тд. Кто-то знает что-либо по поводу ремзон? Опять же - это просто кусок с возможностью доступа, который можно откопать, или павильон или полнопроходные лотки, или просто лотки, с которых в случае чего можно крышки сдернуть?

Автор: экспорт 18.2.2020, 10:59

наиболее близкие пункты нормативов:

Тепловые Сети СП 124.13330.2012

9.14 Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог, с учетом таблицы А.3.

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 12.12.2017)
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)

71. При прокладке трубопроводов пара и горячей воды в полупроходных каналах высота каналов в свету должна быть не менее 1,5 м, ширина прохода между изолированными трубопроводами должна быть не менее 600 мм.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также трамвайных путей и линий метрополитена должна выполняться в железобетонных непроходных, полупроходных или проходных каналах. С одной стороны должна предусматриваться тепловая камера, а с другой - монтажный канал длиной 10 м с люками, количество которых должно быть не менее 4 штук. При невозможности выполнения указанных условий в проектной документации тепловой сети должна быть определена технология проведения ремонта трубопровода с учетом принятого способа прокладки.
При пересечении улиц и автомобильных дорог местного значения, а также дворовых проездов допускается прокладка тепловых сетей в футлярах при невозможности производства работ открытым способом и длине пересечения до 40 м. При этом длину футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее чем на 3 м больше размеров пересекаемых участков улиц и автомобильных дорог.
(п. 71 в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.12.2017 N 539)

Автор: nik4t 18.2.2020, 11:03

Цитата(dvortsov @ 18.2.2020, 7:55) *
Добрый день, товарищи! Все чаще встречаю в ТУ требование устроить "ремонтную зону" на пересечениях ТС с автодорогой. В нормативке нигде конкретный определений не нашел. Предполагаю что это просто кусок ТС, например, в лотке куда можно выдернуть трубу из футляра под дорогой. Опять же предполагаю, что коли трубы больше 11 м не отгружают, длину ремзоны тоже нет смысла делать больше чем метров 13-15. Типа старую выдернули, порезали, новую уложили, засунули в футляр, уложили новый кусок, сварили, задвинули и тд. Кто-то знает что-либо по поводу ремзон? Опять же - это просто кусок с возможностью доступа, который можно откопать, или павильон или полнопроходные лотки, или просто лотки, с которых в случае чего можно крышки сдернуть?

Во всём, что написали есть здравый смысл и логика.
Про уточнения: лотки ли, павильон ли и прочее, это непосредственно к эксплуатации обращайтесь.
Павильоны вряд ли, конечно, скорее что-то минимально-необходимое.

Автор: dvortsov 18.2.2020, 11:51

Понял. Спасибо, особенно за ФНиП 116, совсем про него забыл!

Автор: artem1903 18.2.2020, 14:27

Добрый день!

Если следовать логике п. 16.4 СП 124, то в районе строительства с сейсмичностью 8 баллов стальные предизолированные трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) получаются под запретом?

И в каком документе на гибкие тубы должно быть написано, что они "разрешенные к использованию в особых природных и климатических условиях"?


Цитата(3D . @ 6.10.2016, 14:30) *
СП 124.13330.2012 Актуал. СНиП41.02-2003 «Тепловые сети»
16.4 Прокладку тепловых сетей следует предусматривать с использованием металлических и неметаллических
гибких трубопроводов разрешенных к использованию в особых природных и климатических условиях в соответствии
с действующим законодательством.

Автор: dvortsov 19.2.2020, 5:51

Вряд ли. Делали проекты для 8-9 баллов со сталью ППУ - и экспертизу проходили и сетевикам сдавали. Никогда вопросов не было.

Автор: Agasa 27.2.2020, 12:18

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Я прошу прощения сразу, если такой вопрос уже был или если он глупый.
Пожалуйста, помогите понять одну нехитрую вещь.

Есть в приложении Б СП124.13330.2012 требования к минимальным расстояниям от поверхности теплоизоляции труб до конструкций канала. В частности рассмотрим предизолированные трубы в ППУ изоляции Ду80 (Диаметр в изоляции 160 мм) - расстояние от изоляции до стенки канала д.б. минимум 250 мм согласно СП.

Также есть альбом 313.ТС-008.000 - типовые решения прокладки труб в ППУ изоляции. В нем приведен разрез с устройством траншеи для канальной прокладки, в т.ч. выбор канала для труб различного диаметра. Согласно альбому для труб в ППУ Ду80 с наружным диаметром изоляции 180 мм и межосевым расстоянием 400 мм принимается канал КН-II с внутренней шириной 970 мм. В примерах проектов для труб Ду80 в ППУ именно такой канал и используется.
Однако в таком канале расстояние до стенки будет менее 250 мм.

В чем секрет?

 ___________________313.___008_____________________.pdf ( 96,53 килобайт ) : 20
 ________.pdf ( 35,66 килобайт ) : 16
 

Автор: artem1903 28.2.2020, 14:59

Цитата(Agasa @ 27.2.2020, 12:18) *
В чем секрет?


Секрет в том, что нужно выполнять требования СП 124.

Например, применить лоток бОльшего размера.

Автор: Agasa 28.2.2020, 15:56

Цитата(artem1903 @ 28.2.2020, 14:59) *
Секрет в том, что нужно выполнять требования СП 124.

Например, применить лоток бОльшего размера.


artem1903, спасибо, я с вами согласна полностью, но почему же есть ряд примеров проектов с каналами, принятыми по альбому, и эти проекты согласованы? И почему же этот альбом в принципе содержит такое решение?

Автор: artem1903 29.2.2020, 11:22

Цитата(Agasa @ 28.2.2020, 15:56) *
artem1903, спасибо, я с вами согласна полностью, но почему же есть ряд примеров проектов с каналами, принятыми по альбому, и эти проекты согласованы? И почему же этот альбом в принципе содержит такое решение?


Эти вопросы нужно задать разработчикам альбома и тем кто согласовывал.

В любом случае, СП 124 в отличие от альбомов имеет юридическую силу.

Автор: vic153 29.2.2020, 12:22

Цитата(Agasa @ 28.2.2020, 15:56) *
artem1903, спасибо, я с вами согласна полностью, но почему же есть ряд примеров проектов с каналами, принятыми по альбому, и эти проекты согласованы? И почему же этот альбом в принципе содержит такое решение?

Возможно потому, что решения разрабатывались еще в 90-х. Отдельных расстояний для предизолированных труб и труб с навесной изоляции не было.
К тому же каналы КН считаются "ленинградскими", производятся и применяются в основном только на Северо-Западе.

Автор: Agasa 2.3.2020, 9:27

Цитата(vic153 @ 29.2.2020, 12:22) *
Возможно потому, что решения разрабатывались еще в 90-х. Отдельных расстояний для предизолированных труб и труб с навесной изоляции не было.
К тому же каналы КН считаются "ленинградскими", производятся и применяются в основном только на Северо-Западе.


Альбом разработан в Москве в 2007 году. И vic153, вы правы: на тот момент действовал СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, и в нем нет требований к расстояниям для предизолированных труб.
Спасибо большое!

 _______313.___008_____________________.pdf ( 2,67 мегабайт ) : 24
 

Автор: menatwork 17.3.2020, 23:18

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, в проекте предстоит предусмотреть пересечку теплотрассы с ЖД путями. Железная дорога расположена на эстакаде. Теплотрасса безканальной прокладки в земле. Нужна ли секционирующая арматура и футляры, если пересечка находится на разных уровнях?

Автор: nik4t 20.3.2020, 21:14

Цитата(menatwork @ 18.3.2020, 0:18) *
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, в проекте предстоит предусмотреть пересечку теплотрассы с ЖД путями. Железная дорога расположена на эстакаде. Теплотрасса безканальной прокладки в земле. Нужна ли секционирующая арматура и футляры, если пересечка находится на разных уровнях?

А бывает пересечка в одном уровне?!

Автор: enq 30.3.2020, 9:10

Проектирую тепловую сеть в существующей тепловой камере. Изоляцию заложил навесную из скорлуп ППУ с покровным слоем из стеклопластика. Экспертиза говорит, что нужна система ОДК, ссылаясь на пункт п.11.9 СП 124.13330.2012. Как от него можно отписаться? На какой материал изменить покровной слой? И нужно ли антикоррозийное покрытие трубопроводов при таком виде изоляции?

Автор: enq 30.3.2020, 12:52

Цитата(enq @ 30.3.2020, 9:10) *
Проектирую тепловую сеть в существующей тепловой камере. Изоляцию заложил навесную из скорлуп ППУ с покровным слоем из стеклопластика. Экспертиза говорит, что нужна система ОДК, ссылаясь на пункт п.11.9 СП 124.13330.2012. Как от него можно отписаться? На какой материал изменить покровной слой? И нужно ли антикоррозийное покрытие трубопроводов при таком виде изоляции?

Прошу прощения, не в камере, а в существующем лотке.

Автор: borm 30.3.2020, 14:19

Цитата
п.11.9 СП 124.13330.2012
при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции;

Скорлупы и стеклопластик как покровной материал не герметичны. Экспертиза перемудрила.

Автор: Martin Riggs 8.4.2020, 15:10

Цитата(enq @ 30.3.2020, 9:10) *
Проектирую тепловую сеть в существующей тепловой камере. Изоляцию заложил навесную из скорлуп ППУ с покровным слоем из стеклопластика. Экспертиза говорит, что нужна система ОДК, ссылаясь на пункт п.11.9 СП 124.13330.2012. Как от него можно отписаться? На какой материал изменить покровной слой? И нужно ли антикоррозийное покрытие трубопроводов при таком виде изоляции?

Как правило, если изоляция ППУ, то ОДК обязательно, ибо при намокании ППУ идет стойкий коррозийный процесс и от труб в скором времени ничего не останется. Поэтому экспертиза и требует раздел ОДК.

Автор: sadmiv 15.7.2020, 15:23

Здравствуйте. Прошу помощи, есть существующая тепловая камера на проезжей части автодороги с ВНУТРЕННИМИ размерами 4,7 на 5,7м. Нужно заменить перекрытие в данной камере. Стальные конструкции заказчик не принимает. Наткнулся на альбом ПС192 и балки ДБ54, но смутила таблица (см. приложение). Теперь вопрос это ошибка или действительно данные балки нельзя на перекрытие применять?

 ПС_192_сборные_ж_б_изделия_инженерных_сетях_008.pdf ( 102,61 килобайт ) : 26
 

Автор: Костомаренко 15.7.2020, 17:47

День добрый. Везде читаю про эту СОДК, тут https://zavod-biz.ru/truby-ppu-ot-a-do-ja пишут, что прям полезнейшая вещь и нужно ставить в любом случае. Но нужна ли она при наружном трубопроводе? Когда проблему в принципе можно увидеть и так. Труба в ппу в металле

Автор: nagger 15.7.2020, 17:52

Цитата(sadmiv @ 15.7.2020, 15:23) *
Здравствуйте. Прошу помощи, есть существующая тепловая камера на проезжей части автодороги с ВНУТРЕННИМИ размерами 4,7 на 5,7м. Нужно заменить перекрытие в данной камере. Стальные конструкции заказчик не принимает. Наткнулся на альбом ПС192 и балки ДБ54, но смутила таблица (см. приложение). Теперь вопрос это ошибка или действительно данные балки нельзя на перекрытие применять?

Они только на перекрытие и применяются вроде, и под плиты, и как доборные. Если смущает "кг" (должно быть тс), там есть еще данные на листе 28 с опалубкой на эти балки.

Автор: sadmiv 16.7.2020, 8:35

Цитата(nagger @ 15.7.2020, 17:52) *
Они только на перекрытие и применяются вроде, и под плиты, и как доборные. Если смущает "кг" (должно быть тс), там есть еще данные на листе 28 с опалубкой на эти балки.

Спасибо!!!

Автор: cjkywt 16.7.2020, 16:29

Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, может сталкивались. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" п.п. 8.1 раздел " Требования к водоснабжению и канализации" абзац второй: Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.
Это получается, что для школ необходимо вести четырехтрубку?

Автор: Машинист 16.7.2020, 17:11

Цитата(cjkywt @ 16.7.2020, 16:29) *
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, может сталкивались. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" п.п. 8.1 раздел " Требования к водоснабжению и канализации" абзац второй: Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.
Это получается, что для школ необходимо вести четырехтрубку?

Нет, достаточно поставить подогреватель гвс в итп.

Автор: Михаил84 23.7.2020, 11:24

Добрый день!
Подскажите, требуется ли оформление специальных технических условий (СТУ) на пересечение магистральными тепловыми сетями земельного участка дошкольной образовательной организации при условии подачи документов в государственную экспертизу проектной документации после 1 августа 2020 г.?
Согласно п. 9.4 СП 124.13330.2012 (с Изменением № 1 вступило в действие 21.05.2020) «Пересечение транзитными и магистральными тепловыми сетями земельных участков, зданий и сооружений дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций не допускается».

На данный момент (23.07.2020) п. 9 СП 124.13330.2012 включен в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521, т.е. носит обязательный характер, но согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 с 1 августа 2020 п. 9.4 СП 124.13330.2012 будет носить рекомендательный характер.

Каким образом при отступлении от требований действующих технических нормативных документов, которые носят рекомендательный характер, обосновываются эти отступления?

В случае если оформление СТУ не требуется, то отступление от требований действующих технических нормативных документов, которые носят рекомендательный характер, предлагается обосновать следующим образом:
На проектируемом объекте существующие магистральные тепловые сети пересекают земельный участок дошкольной образовательной организации. Указанные сети проложены бесканально и функционируют с 1970 г., также на территории дошкольной образовательной организации находится тепловая камера. Проектным решением предполагается проложить магистральные тепловые сети по земельному участку дошкольной образовательной организации в монолитном ж/б канале с выносом камеры за территорию дошкольной образовательной организации. Проектное решение увеличивает надежность переустраиваемого участка сети за счет иного конструктивного исполнения. Возможность выноса магистральных тепловых сетей с земельного участка дошкольной образовательной организации отсутствует в виду стесненных условий.

Прошу разъяснить, достаточно ли обосновано отступление от требований действующих технических нормативных документов, которые носят рекомендательный характер, либо существуют другие способы обоснования?

Автор: White 27.10.2020, 15:04

Добрый день! Нужна консультация. Возможно ли расположить трубопроводы канально/бесканально как на схеме? (про расстояния до фундамента в курсе 2м/5м). (ТС 95/70, Р=4кгс)



Экспертизы не будет, но хотелось бы все правильно сделать.

И еще, возможно ли размещение линзового компенсатора в непроходном канале?

Спасибо

Автор: nik4t 28.10.2020, 12:22

Цитата(White @ 27.10.2020, 16:04) *
Добрый день! Нужна консультация. Возможно ли расположить трубопроводы канально/бесканально как на схеме? (про расстояния до фундамента в курсе 2м/5м). (ТС 95/70, Р=4кгс)



Экспертизы не будет, но хотелось бы все правильно сделать.

И еще, возможно ли размещение линзового компенсатора в непроходном канале?

Спасибо

Увеличьте на 1,4м приямок вбок, и даже Экспертиза Вам будет не страшна))

Автор: White 28.10.2020, 12:43

Цитата(nik4t @ 28.10.2020, 12:22) *
Увеличьте на 1,4м приямок вбок, и даже Экспертиза Вам будет не страшна))

Спасибо.
Вариант интересный, но боюсь не согласятся.

А что по поводу "И еще, возможно ли размещение линзового компенсатора в непроходном канале?" ???
Или только в камерах? Просто если пойдет ТС в непроходном канале, то камер не будет по пути (23м всего)

Автор: nik4t 28.10.2020, 14:46

Любая принудительная компенсация (сильфонные, линзовые, сальниковые и пр. компенсаторы) это зло. Особенно на мелких диаметрах (до 500-600).
Поищите выход в самокомпенсации.

Автор: lotus5 24.11.2020, 13:49

Здравствуйте! Хочу проложить теплосеть через автодорогу методом прокола в футляре. Трубы стальные в ППУ изоляций.
Возможно ли это технически и не нарушаются ли здесь нормы?

Автор: nagger 24.11.2020, 23:41

Методом "прокола" ты ничего не проложишь.

Автор: НадеждаСМ 27.11.2020, 19:39

Цитата(lotus5 @ 24.11.2020, 13:49) *
Здравствуйте! Хочу проложить теплосеть через автодорогу методом прокола в футляре. Трубы стальные в ППУ изоляций.
Возможно ли это технически и не нарушаются ли здесь нормы?

в ппу в футляре вы можете пройти только 9м. Учитывайте этот факт и другие нормы из СП и станет ясно, что доступная для прокалывания дорога должна иметь ширину максимум 3-5м. Если наплевать на норму про 3м в каждую сторону от бортового камня, и сделать хотя бы по 1м, получится дорога шириной 7-9м.

Автор: lotus5 30.11.2020, 7:20

Цитата(НадеждаСМ @ 27.11.2020, 19:39) *
в ппу в футляре вы можете пройти только 9м. Учитывайте этот факт и другие нормы из СП и станет ясно, что доступная для прокалывания дорога должна иметь ширину максимум 3-5м. Если наплевать на норму про 3м в каждую сторону от бортового камня, и сделать хотя бы по 1м, получится дорога шириной 7-9м.


Почему можно пройти только 9м? Это ограничено технологией или нормами?
У меня ширина дороги 12м.

Автор: Машинист 30.11.2020, 7:39

Цитата(НадеждаСМ @ 27.11.2020, 19:39) *
в ппу в футляре вы можете пройти только 9м. Учитывайте этот факт и другие нормы из СП и станет ясно, что доступная для прокалывания дорога должна иметь ширину максимум 3-5м. Если наплевать на норму про 3м в каждую сторону от бортового камня, и сделать хотя бы по 1м, получится дорога шириной 7-9м.

До сорока метров футляры делают по сп. Откуда взялась цифра 9 метров? Варят плеть, делают контроль стыков, изоляцию и потащили в футляр, в чем проблема ?

Автор: Maria999u 30.11.2020, 17:09

Добрый день! Частично знаю ответ, но 1 голова хорошо, а несколько лучше rolleyes.gif
Подскажите, как крепим скользящие опоры к металлоконструкциям, например к эстакаде?

Для стальных труб в изоляции- в серии 4.903 скользячки привариваются к трубе и скользят по эстакаде самой опорой. Подкладывается ли что-то для предотвращения истирания металлоконструкций?

Для ППУ труб- принцип хомутовой опоры. Скользит получается труба, и чтоб не тёрло трубу нужно подложить по идее паранита кусок? А как саму скользячку в этом случае крепить к металлоконструкции?

Автор: Машинист 30.11.2020, 17:32

Нет, не совсем еще добрый!
Хомутовая опора на ппу обжимается плотно, и труба в ней скользить не должна! Скользит, так же как и в случае с опорами по серии, опора по несущей конструкции. Можно смазать, например, графитовой смазкой, но великого смысла нет. Проскользнет и так.

Автор: инж323 30.11.2020, 17:37

Цитата(Maria999u @ 30.11.2020, 17:09) *
Добрый день! Частично знаю ответ, но 1 голова хорошо, а несколько лучше rolleyes.gif
Подскажите, как крепим скользящие опоры к металлоконструкциям, например к эстакаде?
А как саму скользячку в этом случае крепить к металлоконструкции?

никак. Иногда направляющее рядом с скользячкой приваривают- что б скользило только в нужном направлении.

Цитата(Машинист @ 30.11.2020, 17:32) *
Можно смазать, например, графитовой смазкой, но великого смысла нет. Проскользнет и так.

это когда скользит без звуков, а когда звуки и много рядом посторонних и всяких начальствующих, то лучше смазать, что б мозг не клевали. rolleyes.gif

Автор: nik4t 1.12.2020, 20:12

Цитата(lotus5 @ 30.11.2020, 9:20) *
Почему можно пройти только 9м? Это ограничено технологией или нормами?
У меня ширина дороги 12м.


Цитата(Машинист @ 30.11.2020, 9:39) *
До сорока метров футляры делают по сп. Откуда взялась цифра 9 метров? Варят плеть, делают контроль стыков, изоляцию и потащили в футляр, в чем проблема ?

Это в Москве так.
Взяли за правило - 9м.
Ограничение по длине родилось просто:
1. Моэк (эксплуатация (на самом деле МТК, МОЭК был никто тогда)), наелся проблем с футлярами по СниП, с ППУ трубами и со СТЫКАМИ в этих футлярах. Тогда (начало 2000-х) никто из монтажников не мог сделать нормальный по качеству (долговечный) стык. Они текли, они намокали, они доставляли проблем.
2. Моэк (тогда МТК) решил, что не потерпит больше стыков в футлярах, т.к. они необслуживаемые (их не раскопать и не отремонтировать), а если Вы захотите вытащить плеть длиной 20-30-40м из футляра, то это раскопка траншеи/"тягание" трубы/"перерезаделка" 3-4-5шт разрезанных при этом стыков (=деньги какие?).
3. Максимальная ТРАНСПОРТНАЯ длина трубы равна (чуть меньше) длине ж.д. платформы, на которой эту трубу везут с трубопрокатного завода, и составляет 12м. В жизни 11м (запас в меньшую сторону). Значит максимальная длина предизолированной трубы в ППУ (которую Вам может поставить Завод-производитель) = 11м. С каждой стороны от будущего стыка оставляем по 1м (запас на ремонт стыка), итого 11м-1м-1м=9м - максимальная длина футляра.

Цитата(Maria999u @ 30.11.2020, 19:09) *
Добрый день! Частично знаю ответ, но 1 голова хорошо, а несколько лучше rolleyes.gif
Подскажите, как крепим скользящие опоры к металлоконструкциям, например к эстакаде?

Для стальных труб в изоляции- в серии 4.903 скользячки привариваются к трубе и скользят по эстакаде самой опорой. Подкладывается ли что-то для предотвращения истирания металлоконструкций?
...

Никогда они не привариваются!!!!
Они, как правильно заметил Машинист, хомутовые И !!!Диэлектрические!!!, с прокладкой из Паронита.
Цитата
Для ППУ труб- принцип хомутовой опоры. Скользит получается труба, и чтоб не тёрло трубу нужно подложить по идее паранита кусок? А как саму скользячку в этом случае крепить к металлоконструкции?
Есть чертежи.
Их 2 типа.
1. Для ПЭ оболочки.
2. Для ОЦ оболочки.
И каждый из этих типов скользит совершенно по разному.
Первый: в осевом направлении - ПЭ У С И Л Л Е Н Н О Й оболочкой по ложементу, в боковом - стальной скользячкой по стальной напраляющей;
Второй: Стальной скользячкой, через намертво прикрученные хомуты, по стальной полосе опоры. В любом направлении. (как обычная хомутовая опора).

Автор: freealon 4.12.2020, 11:08

Здравстуйте. Занимаюсь реконструкцией надземной тепловой сети. Существующая ТС (ст530х10) проложена на подвижных и неподвижных опорах. Там, где я начинаю реконструировать, делаю врезку и ставлю отвод в 99 градусов, ставя неподвижные опоры. Одну неподвижную опору хочу поставить вместо существующей скользящей опоры(так как поворот)
1) Можно ли так делать заменять скользячку на неподвижную?
2) Можно ли делать такой отвод
3) Тут сказали, что ТС обычно прокладывается натянуто по опорам. И т.е. когда будут заменять скользящую опору на неподвижную, то ТС может укоротиться и ее не смогут поставить обратно на опору?
Спасибо.

Автор: Машинист 4.12.2020, 22:40

Цитата(nik4t @ 1.12.2020, 20:12) *
Это в Москве так.
Взяли за правило - 9м.
Ограничение по длине родилось просто:
1. Моэк (эксплуатация (на самом деле МТК, МОЭК был никто тогда)), наелся проблем с футлярами по СниП, с ППУ трубами и со СТЫКАМИ в этих футлярах. Тогда (начало 2000-х) никто из монтажников не мог сделать нормальный по качеству (долговечный) стык. Они текли, они намокали, они доставляли проблем.
2. Моэк (тогда МТК) решил, что не потерпит больше стыков в футлярах, т.к. они необслуживаемые (их не раскопать и не отремонтировать), а если Вы захотите вытащить плеть длиной 20-30-40м из футляра, то это раскопка траншеи/"тягание" трубы/"перерезаделка" 3-4-5шт разрезанных при этом стыков (=деньги какие?).
3. Максимальная ТРАНСПОРТНАЯ длина трубы равна (чуть меньше) длине ж.д. платформы, на которой эту трубу везут с трубопрокатного завода, и составляет 12м. В жизни 11м (запас в меньшую сторону). Значит максимальная длина предизолированной трубы в ППУ (которую Вам может поставить Завод-производитель) = 11м. С каждой стороны от будущего стыка оставляем по 1м (запас на ремонт стыка), итого 11м-1м-1м=9м - максимальная длина футляра.


Никогда они не привариваются!!!!
Они, как правильно заметил Машинист, хомутовые И !!!Диэлектрические!!!, с прокладкой из Паронита.
Есть чертежи.
Их 2 типа.
1. Для ПЭ оболочки.
2. Для ОЦ оболочки.
И каждый из этих типов скользит совершенно по разному.
Первый: в осевом направлении - ПЭ У С И Л Л Е Н Н О Й оболочкой по ложементу, в боковом - стальной скользячкой по стальной напраляющей;
Второй: Стальной скользячкой, через намертво прикрученные хомуты, по стальной полосе опоры. В любом направлении. (как обычная хомутовая опора).

Какой бордель. Какая дешовщина. От Москвы не ожидал, честно. И до сих пор так, никто стыка сделать толком не может?
И кстати, не надо так орать. В серии есть опоры, которые именно привариваются к трубе. Серии-то хоть открывайте, ну хоть иногда, коллега)
И главное, двуличие какое. Возвращаясь к первому вопросу. Значит, мнимые опоры они признают, хоть их и нет. А вот стыки в футляре не признают никак. Ну, подлецы. А как же спец ТУ? А сдвоенные платформы? Да и на обычных платформах вполне можно двух-трехплатформенную длину возить. Рельсы таскают же как-то, бесстыковые. По сто метров длиной.

Автор: nik4t 5.12.2020, 9:17

Цитата(Машинист @ 5.12.2020, 0:40) *
Какой бордель. Какая дешовщина. От Москвы не ожидал, честно. И до сих пор так, никто стыка сделать толком не может?
И кстати, не надо так орать. В серии есть опоры, которые именно привариваются к трубе. Серии-то хоть открывайте, ну хоть иногда, коллега)
И главное, двуличие какое. Возвращаясь к первому вопросу. Значит, мнимые опоры они признают, хоть их и нет. А вот стыки в футляре не признают никак. Ну, подлецы. А как же спец ТУ? А сдвоенные платформы? Да и на обычных платформах вполне можно двух-трехплатформенную длину возить. Рельсы таскают же как-то, бесстыковые. По сто метров длиной.

Всё бывает!)
И платформы сдвоенные...
И опоры приварные....
И жёны порноактрисы...
И ракеты везут на Мирный...
Всё бывает, всё...


Цитата(freealon @ 4.12.2020, 13:08) *
Здравстуйте. Занимаюсь реконструкцией надземной тепловой сети. Существующая ТС (ст530х10) проложена на подвижных и неподвижных опорах. Там, где я начинаю реконструировать, делаю врезку и ставлю отвод в 99 градусов, ставя неподвижные опоры. Одну неподвижную опору хочу поставить вместо существующей скользящей опоры(так как поворот)
1) Можно ли так делать заменять скользячку на неподвижную?
2) Можно ли делать такой отвод
3) Тут сказали, что ТС обычно прокладывается натянуто по опорам. И т.е. когда будут заменять скользящую опору на неподвижную, то ТС может укоротиться и ее не смогут поставить обратно на опору?
Спасибо.

Приложите графику.

Автор: freealon 7.12.2020, 8:52

Цитата(nik4t @ 5.12.2020, 9:17) *
Приложите графику.



 

Автор: freealon 8.12.2020, 8:04

забыл добавить, что это времянка

Автор: nik4t 9.12.2020, 10:42

Цитата(freealon @ 4.12.2020, 12:08) *
Здравстуйте. Занимаюсь реконструкцией надземной тепловой сети. Существующая ТС (ст530х10) проложена на подвижных и неподвижных опорах. Там, где я начинаю реконструировать, делаю врезку и ставлю отвод в 99 градусов, ставя неподвижные опоры. Одну неподвижную опору хочу поставить вместо существующей скользящей опоры(так как поворот)
1) Можно ли так делать заменять скользячку на неподвижную?
2) Можно ли делать такой отвод
3) Тут сказали, что ТС обычно прокладывается натянуто по опорам. И т.е. когда будут заменять скользящую опору на неподвижную, то ТС может укоротиться и ее не смогут поставить обратно на опору?
Спасибо.

Здравствуйте!
1) Зачем Вы меняете скользящие опоры на неподвижные? Какая в этом необходимость? Судя по картинке Вы не осуществляете никаких новых врезок (ответвлений) трубопроводов, где требовалось бы ограничить местные перемещения Неподвижными Опорами, Вы просто меняете трассировку.
1.1) Неподвижная опора подразумевает, что бы на неё передавались в разы большие нагрузки, чем на скользящую опору. А, равно и на строительную конструкцию этой опоры. То, что было рассчитано под скользящую опору, то совсем не подходит под Неподвижную.
Нужны:
1. Расчёты с выяснением нагрузок;
2. Замена строительной части опоры на другую.
Да, при выполнении этих работ Вы можете заменить скользячку на неподвижку.
2) Отвод можно подрезать по месту.
3) "Натянуто" этого не бывает.

Автор: freealon 9.12.2020, 11:02

Цитата(nik4t @ 9.12.2020, 10:42) *
1) Зачем Вы меняете скользящие опоры на неподвижные? Какая в этом необходимость?

Разве на поворотах не нужно предусматривать неподвижки?
И хотел бы уточнить, ставят ли задвижку при переустройстве трубопровода в начале участка? Если да, то вроде как где-то читал на форуме, что после задвижки если не поставить неподвижку, то срывает фланцы

Автор: nik4t 9.12.2020, 11:08

Цитата(freealon @ 9.12.2020, 12:02) *
Разве на поворотах не нужно предусматривать неподвижки?
И хотел бы уточнить, ставят ли задвижку при переустройстве трубопровода?

Нет, на поворотах не ставят Неподвижные опоры.
Нет, задвижку ставят только для нужд эксплуатации.
При переврезках задвижки не нужны.

Автор: freealon 9.12.2020, 11:10

Цитата(nik4t @ 9.12.2020, 11:08) *
Нет, на поворотах не ставят Неподвижные опоры.
Нет, задвижку ставят только для нужд эксплуатации.
При переврезках задвижки не нужны.

Хорошо, спасибо большое!
Еще один вопрос, извините) правильно ли я расставил подвижные и неподвижные опоры?

Автор: nik4t 9.12.2020, 13:01

Цитата(freealon @ 9.12.2020, 13:10) *
Хорошо, спасибо большое!
Еще один вопрос, извините) правильно ли я расставил подвижные и неподвижные опоры?

В Вашем случае достаточно одной неподвижной опоры Н3, а скользящие опоры расставьте по справочнику Николаева (возьмите оттуда расстояния).

Автор: freealon 9.12.2020, 13:03

Цитата(nik4t @ 9.12.2020, 13:01) *
В Вашем случае достаточно одной неподвижной опоры Н3, а скользящие опоры расставьте по справочнику Николаева (возьмите оттуда расстояния).

Благодарю

Автор: НадеждаСМ 12.12.2020, 14:55

Цитата(lotus5 @ 30.11.2020, 7:20) *
Почему можно пройти только 9м? Это ограничено технологией или нормами?
У меня ширина дороги 12м.

Запрещены стыки на ППУ внутри футляра. Если очень хочется, то можно, конечно. Один такой проект согласованный в ОСП МОЭК я видела. Но там был весьма усиленный футляр и СТУ.

Автор: НадеждаСМ 12.12.2020, 15:27

Цитата(Машинист @ 4.12.2020, 22:40) *
Какой бордель. Какая дешовщина. От Москвы не ожидал, честно. И до сих пор так, никто стыка сделать толком не может?
И кстати, не надо так орать. В серии есть опоры, которые именно привариваются к трубе. Серии-то хоть открывайте, ну хоть иногда, коллега)
И главное, двуличие какое. Возвращаясь к первому вопросу. Значит, мнимые опоры они признают, хоть их и нет. А вот стыки в футляре не признают никак. Ну, подлецы. А как же спец ТУ? А сдвоенные платформы? Да и на обычных платформах вполне можно двух-трехплатформенную длину возить. Рельсы таскают же как-то, бесстыковые. По сто метров длиной.

И никакой это не бордель, а разумный подход. Люди думают не только о том, как бы это закопать и забыть. Людям с этим ещё жить.
Вы когда проектируете должны думать и о удобстве монтажа, и о ремонтопригодности и не делать дичи по возможности.


п.с. @nik4t, спасибо за развернутый ответ)) так лень было это всё писать

Автор: Jan28 18.12.2020, 11:12

Проектирую теплотрассы крайне редко, поэтому прошу помощи.
План во вложении.
Требуется проложить теплотрассу от котельной (подписана красным) до домов 3, 4, 5, 6. Заказчик хочет трубы ППУ в ПЭ бесканально. Максимальный диаметр 125. Вода 80/60 С.
Почитал разные ветки форума. В результате лично мне видятся 2 варианта.

1 вариант - под дорогой (дорога местного значения, ведёт домам к 8-ми, дома все 3...4 этажные). Но тогда вопросы. Часть дороги ближе к домам уже занята В (синим с незакрашенными кружками) и К (красным с незакрашенными кружками). Остаётся идти только после них, а это уже близко или даже под парковочными местами. Соответственно постоянная большая нагрузка, значительно больше, чем просто от местной дороги. Решать эту проблему разгрузочными плитами либо без них, если в основании дороги бетонная подготовка? Тепловые камеры с дренажными колодцами нежелательны. Вроде как есть какие то специальные узлы с колодцами для "дистанционного" управления запорной арматурой? Но как тогда сливать воду при отключении какого то дома? Я уж молчу про вскрытия дороги при авариях, наверное это не настолько актуально, так как там всё равно идут В и К.

2 вариант - ковылять через подвалы домов, под газонами, с тремя пересечками дороги. В этом случае надо делать дренирующие колодцы в нижней точке на выходе из здания. Что это за зверь не знаю, но чую гемор) В плане ремонтопригодности тоже как то не очень менять трубы в подвалах. Да и когда рвануло, пока не перекрыли, всё это будет хлестать в подвал, парить на весь дом...

Ещё просьба пояснить следующие решения, на которые я наткнулся в процессе изучения форумов:
1) прокладка бесканальных труб в лотках без крышек в засыпке песком - как это выглядит и какие преимущества даёт?
2) если трубы прокладываются ниже 0,8 м от дороги, то устройство разгрузочных плит не требуется - на основании чего? Это где-то написано?

Какой вариант предпочесть из соображений удобства монтажа/эксплуатации, стоимости и т.д.? И просьба подсказать решения по основные моментам озвученным выше.

 План.pdf ( 1,05 мегабайт ) : 24
 

Автор: Машинист 18.12.2020, 22:36

Я бы все по подвалам протащил, Во-первых, труба в подвале обычная, в минвате, во вторых, узлы все в доступе, ППУ по минимуму.
А под дорогами, под парковками - ничего, что у теплотрасс охранная зона должна быть в обе стороны по пять метров? И никаких парковок в пределах ее, уж не говоря про саму трассу?
Просто потом машины падают в лужи с кипятком, люди шпарятся, а как так получилось, все на допросе у прокурора мычат что-то невнятное про обязательный и необязательный перечень.

Автор: НадеждаСМ 19.12.2020, 21:52

Цитата(Jan28 @ 18.12.2020, 11:12) *
Проектирую теплотрассы крайне редко, поэтому прошу помощи.
План во вложении.
Требуется проложить теплотрассу от котельной (подписана красным) до домов 3, 4, 5, 6. Заказчик хочет трубы ППУ в ПЭ бесканально. Максимальный диаметр 125. Вода 80/60 С.
Почитал разные ветки форума. В результате лично мне видятся 2 варианта.

1 вариант - под дорогой (дорога местного значения, ведёт домам к 8-ми, дома все 3...4 этажные). Но тогда вопросы. Часть дороги ближе к домам уже занята В (синим с незакрашенными кружками) и К (красным с незакрашенными кружками). Остаётся идти только после них, а это уже близко или даже под парковочными местами. Соответственно постоянная большая нагрузка, значительно больше, чем просто от местной дороги. Решать эту проблему разгрузочными плитами либо без них, если в основании дороги бетонная подготовка? Тепловые камеры с дренажными колодцами нежелательны. Вроде как есть какие то специальные узлы с колодцами для "дистанционного" управления запорной арматурой? Но как тогда сливать воду при отключении какого то дома? Я уж молчу про вскрытия дороги при авариях, наверное это не настолько актуально, так как там всё равно идут В и К.

2 вариант - ковылять через подвалы домов, под газонами, с тремя пересечками дороги. В этом случае надо делать дренирующие колодцы в нижней точке на выходе из здания. Что это за зверь не знаю, но чую гемор) В плане ремонтопригодности тоже как то не очень менять трубы в подвалах. Да и когда рвануло, пока не перекрыли, всё это будет хлестать в подвал, парить на весь дом...

Ещё просьба пояснить следующие решения, на которые я наткнулся в процессе изучения форумов:
1) прокладка бесканальных труб в лотках без крышек в засыпке песком - как это выглядит и какие преимущества даёт?
2) если трубы прокладываются ниже 0,8 м от дороги, то устройство разгрузочных плит не требуется - на основании чего? Это где-то написано?

Какой вариант предпочесть из соображений удобства монтажа/эксплуатации, стоимости и т.д.? И просьба подсказать решения по основные моментам озвученным выше.

Где вводы в тепловые пункты?
Какие требования в ТУ?
Я так понимаю дело не в Москве происходит, спец ТУ на приближение к дороге не потребуют. Моё мнение - отогнать электриков и пройти вдоль домов под тротуаром хотя бы в метре от бортового камня в непроходных запесоченных каналах - С КРЫШКАМИ! На ответвлениях ТК, скорее всего, получатся на компенсацию есть место. Если вводы с торцов, которые на дорогу - так вообще удобненько. Тогда будет и эксплуатировать удобно, и СОДК единая с диспетчеризацией удастся и никто никуда не будет хлестать в случае аварии, если они будут этой СОДК пользоваться и смонтируют нормально.

По поводу бесканальной прокладки под автодорогами - есть такое допущение в СП для автодорог местного значения, дворовых территорий (все дороги младше категории I, II, III), но яб не злоупотребляла, если зак не упрется.

Автор: Jan28 21.12.2020, 9:56

Цитата(Машинист @ 18.12.2020, 22:36) *
А под дорогами, под парковками - ничего, что у теплотрасс охранная зона должна быть в обе стороны по пять метров?

подскажите, где это написано?

Цитата(НадеждаСМ @ 19.12.2020, 21:52) *
Где вводы в тепловые пункты?
Какие требования в ТУ?
...Если вводы с торцов, которые на дорогу - ...

Именно так, вводы - там же, где входят В и К. ТУ нет.

Цитата(НадеждаСМ @ 19.12.2020, 21:52) *
Моё мнение - отогнать электриков и пройти вдоль домов под тротуаром хотя бы в метре от бортового камня в непроходных запесоченных каналах - С КРЫШКАМИ! На ответвлениях ТК, скорее всего, получатся на компенсацию есть место.

По поводу бесканальной прокладки под автодорогами - есть такое допущение в СП для автодорог местного значения, дворовых территорий (все дороги младше категории I, II, III), но яб не злоупотребляла, если зак не упрется.

Столбы существующие, перенести могут, но нежелательно.
Получается дороже, чем по подвалам - лотки и тепловые камеры. Зак пока упирается в бесканалку. Поэтому лотков не хочется.
А почему обычные лотки (с крышками), но каналы запесочить? Что это даёт?

Автор: Svarog_in 31.12.2020, 7:34

Цитата(Jan28 @ 21.12.2020, 10:56) *
подскажите, где это написано?

не 5, а 3

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей. Утверждены Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 г. N 197

4. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
5. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:...
...устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

Автор: nagger 4.1.2021, 0:29

Как интересно.

Цитата(Машинист @ 18.12.2020, 22:36) *
А под дорогами, под парковками - ничего, что у теплотрасс охранная зона должна быть в обе стороны по пять метров? И никаких парковок в пределах ее, уж не говоря про саму трассу?

Ссылку на нтд про "никаких парковок"? И какая охранная зона? почему 5, а не 20? - а чтобы не проваливалось, надо соблюдать, как сказали бы молодые да ушлые, ФЗ 384. И строить по проекту. И эксплуатировать должным образом.
Цитата(Svarog_in @ 31.12.2020, 7:34) *
не 5, а 3
Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей. Утверждены Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 г. N 197

Название прочитал, а сам документ забыл прочитать? "Типовые правила". То есть "рыба" для тех, кто должен в этой рыбе вписать свои реквизиты и утвердить её на местном уровне. А есть ли такие утвержденные правила (в той локации)? А в Ижевске? - гуглы молчат. И местные могут не 3, а 10 м вписать (не будут, конечно). Как пример, первого встречного в гугле хоть и утратившего силу, но нАверно перепринятого нормоактакта - http://base.garant.ru/29143356/ca556966ca0cadb7b3623623128813b0/ .

И в темах
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127963
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26261
упоминают 197/17.08.92, но не указывают, что это всего лишь "рыба".

Автор: xeonis 25.1.2021, 20:58

Добрый день, уважаемые коллеги.
Просьба помочь с парой вопросов:
Есть многоквартирный многоэтажный дом с несколькими ИТП - 2 на жилье, 1 на встройку и 1 на паркинг.
Проблема в том, что паркинг располагается прямо под домом, т.е. выделенного подвала, как бы и нет.
Вопрос вот в чем - можно ли идти теплосетью по подземному паркингу? Или это недопустимо и придется идти вдоль дома с ответвлениями к каждому ИТП? Это очень неудобно, т.к. накладывает определенные требования к размещению ИТП у наружной стены дома. А учитывая, что нынче расположить ИТП вообще сложно из-за требований к шуму, придется перелопачивать АР.
И вопрос, вытекающий из предыдущего - правильно я понимаю, что нынче располагать ИТП можно только под нежилыми помещениями. Т.е. под коридорами, кухнями, санузлами?

Автор: инж323 25.1.2021, 21:47

и весьма задлго до "нынче" под жилыми и подобными помещениями нельзя ИТП располагать было. и ТС по паркингу идти не может.
а зачем на жильё два ИТП? Более 5 гиг в сумме? У вас вполне 3 итп по самые максимумы хватит. И поздновато вы спохватились с ИТП, что аж АР успели нарисовать.
кстати и паркинг под квартирами быть не должен- техэтаж придется делать, а это снова "АР перелопачивать".

Автор: xeonis 26.1.2021, 19:04

Цитата(инж323 @ 25.1.2021, 21:47) *
и весьма задлго до "нынче" под жилыми и подобными помещениями нельзя ИТП располагать было. и ТС по паркингу идти не может.
а зачем на жильё два ИТП? Более 5 гиг в сумме? У вас вполне 3 итп по самые максимумы хватит. И поздновато вы спохватились с ИТП, что аж АР успели нарисовать.
кстати и паркинг под квартирами быть не должен- техэтаж придется делать, а это снова "АР перелопачивать".


Спасибо большое.
Я про то, что собственно ничего к "нынче" и не поменялось. Несмотря на "малошумные" насосы, вибровставки, плавающие полы и прочие ухищрения для уменьшения шума.
Дом довольно длинный и, насколько я понимаю, проектировщики ОВ попросили сделать два ИТП в разных концах здания. Нагрузка то около 2,5 Гкал/ч.
А если будет техэтаж, то по нему над парковкой можно будет ТС идти? И еще - а где можно прочитать про запрет идти по паркингу (хотя интуитивно понятно, что 130-150 С над машинами и пешеходной зоной очень плохо).
Ха, поздновато - как дали исходники, так и возникли вопросы.

Автор: инж323 26.1.2021, 20:13

вполне один ИТП на 2.5 гиги и транзит до секционных узлов от него. Самая ходовая нагрузка.
и по тех этажу первичкой нельзя. по подвалу только, если схитрите и сразу у стены УУТЭ поставите и потом к ИТП пойдете, но не по паркингу.
"проектировщики ОВ попросили сделать два ИТП"- а вы кто объекту, коль мозг морщите транзитами?

Автор: xeonis 26.1.2021, 22:24

Цитата(инж323 @ 26.1.2021, 20:13) *
вполне один ИТП на 2.5 гиги и транзит до секционных узлов от него. Самая ходовая нагрузка.
и по тех этажу первичкой нельзя. по подвалу только, если схитрите и сразу у стены УУТЭ поставите и потом к ИТП пойдете, но не по паркингу.
"проектировщики ОВ попросили сделать два ИТП"- а вы кто объекту, коль мозг морщите транзитами?


Я исполнитель исключительно ТС и ИТП, причем на стадии, когда конструктив и архитектуру для себе продумали, а "объедки" нам, выбирайте себе помещения. ((
Так не у нас попросили 2 ИТП, а у архитекторов. Хотя идея с секционными узлами мне нравится.
Что не отменяет ИТП для встройки и ИТП для парковки. Ну значит придется снаружи как-то проходить.

Причем заверяют, что пункт про обязательный техэтаж или нежилье между парковкой и жильем устарел. Хотя он есть, хоть и поменял номер. =(

Спасибо еще раз за советы.

Автор: Ratbag 3.3.2021, 9:29

Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, как обеспечить нормативное расстояние 250 мм от дна канала до поверхности теплоизоляции ППМ трубы ду 300 мм, если опорная подушка имеет высоту 90 мм, скользящая опора 100 мм? Сломал всю голову напрочь.

Автор: nik4t 3.3.2021, 14:19

Цитата(Ratbag @ 3.3.2021, 10:29) *
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, как обеспечить нормативное расстояние 250 мм от дна канала до поверхности теплоизоляции ППМ трубы ду 300 мм, если опорная подушка имеет высоту 90 мм, скользящая опора 100 мм? Сломал всю голову напрочь.

Легко - подлить бетона под подушку.

Автор: Ratbag 3.3.2021, 16:44

Цитата(nik4t @ 3.3.2021, 14:19) *
Легко - подлить бетона под подушку.

Думал об этом варианте. Но мне он показался как-то не очень. Может, скользячки повыше есть? Никто не в курсе? В 313.ТС только с высотой 100 мм.

Автор: nik4t 3.3.2021, 17:48

Цитата(Ratbag @ 3.3.2021, 17:44) *
Думал об этом варианте. Но мне он показался как-то не очень. Может, скользячки повыше есть? Никто не в курсе? В 313.ТС только с высотой 100 мм.

НТС 62-91-42; -43; -44; -45

Автор: Машинист 3.3.2021, 22:48

Цитата(Ratbag @ 3.3.2021, 9:29) *
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, как обеспечить нормативное расстояние 250 мм от дна канала до поверхности теплоизоляции ППМ трубы ду 300 мм, если опорная подушка имеет высоту 90 мм, скользящая опора 100 мм? Сломал всю голову напрочь.

Вариант 1. Нарисовать подушку 150, поставят что есть, ни у кого вопросов не возникнет.
Вариант 2. Нарисовать опору высотой 160, поставят готовые какие есть, ни у кого вопросов не возникнет.

Автор: Ratbag 4.3.2021, 8:20

Цитата(Машинист @ 3.3.2021, 22:48) *
Вариант 1. Нарисовать подушку 150, поставят что есть, ни у кого вопросов не возникнет.
Вариант 2. Нарисовать опору высотой 160, поставят готовые какие есть, ни у кого вопросов не возникнет.

Отличный вариант! )) Я раньше так и делал. Но сегодня оппонент попался въедливый. И подушку по серии проверил, и опору.

Автор: Машинист 4.3.2021, 9:16

Ну, это бывает. Значит надо оттолкнуться от серий и приложить изделия реального производителя с нужными размерами. В итоге-то все равно будет как будет, вы это знаете, он знает, я знаю. Но таков порядок.

Автор: инж323 4.3.2021, 11:04

Цитата(Машинист @ 4.3.2021, 9:16) *
Ну, это бывает. Значит надо оттолкнуться от серий и приложить изделия реального производителя с нужными размерами. В итоге-то все равно будет как будет, вы это знаете, он знает, я знаю. Но таков порядок.

и даже как мухлевать с этим , тоже известно и уже сложившийся сценарий. подкладываешь кирпичи и сразу штукатурить со всех сторон, что б их было не видно. Не замазал сразу раствором- будь добр переделай и выполни как положено из бетона. Замазал- видим что смухлевал, но кирпичей то не видно, пусть остается так.

Автор: Ratbag 5.3.2021, 8:43

В итоге сошлись на бетонной подготовке под ОП. Спасибо коллективному разуму

Автор: Martin Riggs 1.4.2021, 11:03

Коллеги, доброго дня.
Дабы не создавать лишнюю тему спрошу здесь. А вопрос такой. Запрещается ли нормами прокладка труб тепловой сети по подвалу к ИТП. Здание - детский сад, тем-ра теплоносителя 95-70, труба стальная в мин вате с покровным слоем оцинкованная сталь. В основном будет прокладка в тех. помещениях, но есть участок по эксплуатируемому коридору (он и смущает). Детей там не будет, но возможно присутствие обслуживающего персонала. Я вот запрещающей нормы не знаю, но все же это дет сад, вдруг что-то упускаю.

Автор: экспорт 3.6.2021, 17:36

Новейшее обновление СП124.13330.2012 Изм. №1
"Тепловые сети" 2020 года вариант прокладки ТС
в каналах полностью запесоченных не предусматривает

Что же делать ? Засыпать ли каналы полностью песком?

Бывший абзац про каналы полностью запесоченные:

СП124.13330.2012 Изм. №1
9.4 Пересечение транзитными и магистральными тепловыми сетями земельных участков, зданий и сооружений дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций не допускается.

Прокладка тепловых сетей по земельным участкам перечисленных организаций допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах земельных участков организаций не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами земельных участков.

Каналы должны проектироваться с уклоном за пределы земельных участков дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций.

При отсутствии возможности устройства уклона за пределы земельных участков допускается устройство нижних точек в их пределах при условии водоудаления аварийных и случайных вод самотеком в систему дождевой канализации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Автор: Eleona 16.6.2021, 10:27

Цитата(GIPlngh @ 29.11.2018, 17:18) *
Для наружных сетей надземной прокладки как раз и используются павильоны. Прикладываю пример.
 ________.pdf ( 157,95 килобайт ) : 167

для понимания рекомендую "Проектирование тепловых сетей" (Справочник проектировщика) под. ред. Николаева. Прилагаю.
 _____________________________.djvu ( 12,83 мегабайт ) : 89


В справочнике Николаева и поясняется вопрос компенсаторов, по-моему даже таблицы выбора есть по диаметрам труб.



Нашла информацию в СП 124.13330.2012
10.15 При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах, для задвижек и затворов с электроприводом следует предусматривать металлические кожухи, исключающие доступ посторонних лиц и защищающие их от атмосферных осадков, а на транзитных магистралях, как правило, павильоны. При прокладке на эстакадах или высоких отдельно стоящих опорах - козырьки (навесы) для защиты арматуры от атмосферных осадков.


(Измененная редакция, Изм. N 1).

Автор: Agasa 1.7.2021, 15:37

Здравствуйте.
Прошу прощения, если этот вопрос уже был задан - к сожалению, не могу найти подобное.

Подскажите, пожалуйста, есть ли требования к расстоянию от угла здания до места ввода теплосети в него?

Кто-то где-то когда-то мне говорил, что не менее 1,5м, и это обусловлено возможностью сделать отверстия под ввод. При этом никакой ссылки на норматив не могу найти, а в примерах проектов встречаю вводы в 0,4-0,5м от угла.

Автор: nik4t 1.7.2021, 17:05

Цитата(Agasa @ 1.7.2021, 17:37) *
Здравствуйте.
Прошу прощения, если этот вопрос уже был задан - к сожалению, не могу найти подобное.

Подскажите, пожалуйста, есть ли требования к расстоянию от угла здания до места ввода теплосети в него?

Кто-то где-то когда-то мне говорил, что не менее 1,5м, и это обусловлено возможностью сделать отверстия под ввод. При этом никакой ссылки на норматив не могу найти, а в примерах проектов встречаю вводы в 0,4-0,5м от угла.

Нормативного запрета/ответа нет.
Зависит только от конструктива того здания/сооружения, в котором Вы хотите выполнить ввод трубопроводов.
Позволяет конструктив - делайте!

Автор: Agasa 1.7.2021, 17:18

nik4t, спасибо большое!

Автор: AlexRZN 5.7.2021, 17:55

Подскажите пожалуйста, у меня на здание требуется 70 кВт на отопление, 130 ГВС на душевые сетки и 170 на вентиляцию. По СП тепловая сеть выбирается суммой на 370 кВт. Можно ли установить автоматику на вводе в здание. которая будет включать или ГВС или вентиляцию, т.к. вентиляция требуется для производственных помещений работающих в одну смену. Т.е. выключили вентиляцию пошли мыться. Спасибо заранее за ответ.

Автор: xeonis 13.7.2021, 15:44

Добрый день.
Подскажите, кто знает, ответ на следующий вопрос:
Проектируем на Крайнем севере, прокладка тепловой сети на одних наземных опорах с 2В1 и 2К1. Причем Т1 отдельно, Т2 вместе с 2В1, а 2К1 со спутниками.
1. Можно ли так прокладываться? Не нашел никаких запретов, но все же, мало ли пропустил что-то.
2. Несколько раз слышал (в том числе и от эксплуатирующих служб), что Т2 с В1 прокладывается каждая в своей изоляции, а потом еще и в общей. Правильно ли это?
Смысл вроде понятен - нам не надо перегревать В1, а только защитить от замерзания, но как это считать? Нет ли у кого примера такого расчета.
Благодарю.

Автор: экспорт 26.8.2021, 11:18

всё больше изучая изм.1 СП124 Тепловые сети

обнаруживаются новые требования
но почему-то в темах здесь не пишут

посему напоминаю: выпустили изм.1 СП124

Автор: menatwork 3.9.2021, 16:29

Проектом предусмотренно на место существующей неподвижки поставить заводскую с бетонным щитом и сильфонные компенсаторы поменять на стартовые для подачи и обратки, так же поменять канальный участкок на безканальный с заводской изоляцией от камеры до места подкючения к безканальным сетям.
На время проведения работ для того, чтобы не отключать абонентов запланирована установка заглушек. Заглушки хотят приварить к существующей безканальной трассе. Возможно ли оставить свободным конец безканалки с заводской изоляцией под давлением 10бар, (температура теплоносителя на момент заполнения 70градусов)?
Схему приложил отделным файлом.

 Drawing1_Model.pdf ( 92,34 килобайт ) : 40
 

Автор: Serbot 7.9.2021, 15:40

Добрый день.Прошу помочь разобраться.
Есть тепловая сеть 2Ду800мм.На участке длиной 100 метров между неподвижными опорами посередине стоит СКУ. Участок бесканальный.Необходимо поставить камеру на ответвление около неподвижной опоры.
Что делать с СКУ?
-Ничего не делать.
-Откопать СКУ и переварить стык (растянуть) после установки камеры
-У врезки байпасной линии со стороны СКУ поставить временную неподвижную опору (что за опора????)
Спасибо.



Автор: Martin Riggs 8.9.2021, 16:44

Коллеги, приветствую. Дабы не плодить тем, спрошу здесь совета.
Как вы пересекаете дороги 4-ой категории трубами ТС? В ж/б канале или в стальном футляре? Сама сеть бесканальная. СП 315 требует пересекать дорогу в канале, но по опыту раньше прекрасно бросали футляр и ни у кого вопросов не возникало. Почему вопрос? Просто канал там просунуть по нормам сложно, много смежных коммуникаций.
Дорога - это внутризаводоской проезд (водоочистные сооружения).

Автор: Машинист 8.9.2021, 23:44

Заказчик завод? Что они сами думают по этому поводу? Нормы нормами, но если ради норм и канала надо обрушить смежные коммуникации, то лучше футляр.

Автор: Хитрый Лис 9.9.2021, 6:55

Цитата(Martin Riggs @ 8.9.2021, 19:44) *
Коллеги, приветствую. Дабы не плодить тем, спрошу здесь совета.
Как вы пересекаете дороги 4-ой категории трубами ТС? В ж/б канале или в стальном футляре? Сама сеть бесканальная. СП 315 требует пересекать дорогу в канале, но по опыту раньше прекрасно бросали футляр и ни у кого вопросов не возникало. Почему вопрос? Просто канал там просунуть по нормам сложно, много смежных коммуникаций.
Дорога - это внутризаводоской проезд (водоочистные сооружения).

Тут всё зависит от ситуации и в некотором роде от возможностей организации обслуживающей сети.
1. Непроходной канал. Занимает немного больше места по ширине. Для ремонта приходится перекапывать дорогу с последующим восстановлением покрытия. Но ремонтировать проще, откопал, снял крышку, отремонтировал в нужном месте, закопал, заасфальтировал.
2. Футляр. Чуть меньше по ширине чем канал. Для ремонта не требуется вскрывать дорогу, но необходимо место с одной стороны от дороги чтобы вырыть котлован куда вытаскивать трубу для ремонта, но откапывать и с другой стороны чтобы отрезать трубу. Для ремонта придется из футляра вытаскивать всю трубу, ремонтировать и снова запихивать в футляр. А это удобно сделать если за дорогой есть угол поворота, иначе геморрой. Если места куда вытаскивать трубу нет, то придется также вскрывать дорогу, вытаскивать трубу уже с футляром, вытаскивать трубу, заваривать, запихивать трубу в футляр и снова всё опускать под дорогу и ремонтировать дорогу. То ещё удовольствие.

В вашем случае, т.к это завод, то поговорите с главным инженером, как ему потом удобнее обслуживать и ремонтировать трассу.
Раз много смежников, то я бы сделал в канале, пусть даже в нарушение расстояния между смежниками. Всё равно по факту они лежат не так как на съемке показаны.

Автор: Agasa 14.9.2021, 17:55

Добрый день, уважаемые знатоки.

Пожалуйста, подскажите два вопроса по прокладке тепловой сети в непроходных каналах:
1. Согласно СП124 расстояние по вертикали от конструкций канала теплосети до канализации минимум 200мм. Справедливо ли это требование для расстояния между канализацией и попутным дренажом теплосети при их пересечении? Можно ли принять это расстояние меньше, например, 100мм?
2. Опять же, согласно СП124 минимальное заглубление канала от поверхности земли 500мм, однако есть примечание, что при высоком уровне грунтовых вод допускается глубину теплотрассы уменьшать. В данном случае уровень грунтовых вод высокий (0,1-0,8м от поверхности земли), однако желание уменьшить глубину до 400мм вызвано пересечением с существующей канализацией. Иначе теплотрассу придется пускать ниже канализации, из-за чего глубина траншеи выйдет под 3,5-4м. Кто-нибудь сталкивался с заглублением канала менее, чем на 500мм?

Для информации проектируемый объект в г. Сосновый Бор Лен. область.

Автор: Машинист 17.9.2021, 20:38

Сплошь и рядом на поверхности практически лежат. Никто 4 метра копать не будет, тем более с такими грунтовыми водами. Это утопить все.

Автор: lark 24.9.2021, 10:11

Добрый день!

Вопрос по строительным конструкциям тепловых сетей. В новой редакции СП 124 появился пункт 12.23а :

Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать антикоррозионную защиту, обеспечивающие следующие показатели конструкций:
- снижение водонепроницаемости бетона до W14;
- увеличение адгезионной прочности бетона не менее чем 1,4 МПа.
Нанесение защиты должно приводить к снижению водопоглощения и повышению морозостойкости бетона монолитных конструкций не менее чем в два раза.

При этом в том же СП есть пункты 12.4, 12.5 которые определяют способы антикоррозийной защиты. Значит ли все это. что помимо обмазки\обклейки конструкций нужно еще отдельно понижать водопроницаемость бетона или при изготовлении или пропитками перед монтажем?

Автор: nagger 30.9.2021, 22:36

Интересный вопрос.
И снижение водоНЕпроницаемости, а не снижение водопроницаемости выглядит как-то так себе (вместо повышения водоНЕпроницаемости) (или я что-то не так понимаю). Покрытия способны изменить марку W самого бетона?

Автор: lark 14.10.2021, 6:46

Да, интересный. Вероятно, производители добавок в бетон занесли куда следует.
Еще вопрос. Согласно п. 10.4.8 СП 63.13330.2018 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" действие которого распространяются на сооружения тепловых сетей из железобетона (камеры и лотки):

Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в случаях, обусловленных расчетом, - и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.

получается, что в Сериях и соответственно в номенклатуре заводов ЖБИ не для всех случаев есть плиты перекрытий с двойным армированием, и и мы вынуждены разрабатывать свои ЖБ изделия...

Автор: xeonis 3.2.2022, 17:33

Добрый день!
Есть такой вопрос - можно ли осуществлять ввод тепловых сетей в здание таком месте?



Над этой выемкой выше располагаются балконы.
С одной стороны есть требование, что расстояние от канала до фундамента должно быть не менее 2м. С другой стороны это же ввод в подвал, мы и так проходим через этот фундамент.

Автор: borm 4.2.2022, 10:21

Цитата(xeonis @ 3.2.2022, 17:33) *
Есть такой вопрос - можно ли осуществлять ввод тепловых сетей в здание таком месте?

Нет запретов на ввод в здание. Но вы не можете сделать ввод, где вам хочется, по причине конструктива самого здания. Переговорите с конструктором, пусть вам дадут место ввода.

Автор: sometimes 4.2.2022, 15:34

Добрый день. Подскажите, кто чем красит сейчас надземную тепловую сеть по п. 13.84 СП124.
Да и вообще, чем сейчас наружку покрыть в части антикора?
Спасибо!

Автор: nik4t 4.2.2022, 16:06

КО-8101

Автор: sometimes 4.2.2022, 16:30

Цитата(nik4t @ 4.2.2022, 16:06) *
КО-8101


спасибо!

Автор: xeonis 4.2.2022, 17:09

Цитата(borm @ 4.2.2022, 10:21) *
Нет запретов на ввод в здание. Но вы не можете сделать ввод, где вам хочется, по причине конструктива самого здания. Переговорите с конструктором, пусть вам дадут место ввода.

Так группа, которая делает АР и КР ждут от меня место ввода.
Смущает метр от сети до стенок.
А есть какие-то конкретные конструкторские нормы, которые не позволяют сделать отверстия в данном месте?

Автор: borm 4.2.2022, 18:53

Цитата(xeonis @ 4.2.2022, 17:09) *
Так группа, которая делает АР и КР ждут от меня место ввода.

Дайте место, где вам удобнее подойти теплотрассой. Конструктору виднее, можно или нет.

Автор: инж323 4.2.2022, 19:11

Цитата(borm @ 4.2.2022, 18:53) *
Дайте место, где вам удобнее подойти теплотрассой. Конструктору виднее, можно или нет.

А в задании этом на конструктив по вводу указать возможные смещения ввода АР \КР для возможных вариантов и они ответом устаканят положение. Типа- по центру или вот с такой привязкой плюс минус 100-300 мм. и уведомлением о требуемом смещении по конструктивным соображениям.

Но при задании стоит быть внимательней- у вас явно не балкон на чертеже, а лоджия и это совсем другой конструктив нарограждения и фундамента\цоколя в месте ввода.

Автор: xeonis 4.2.2022, 22:58

Спасибо большое, значит отправлю такой вариант, как предпочтительное место ввода.

Автор: xeonis 22.3.2022, 18:42

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, с вариантами решения проблем компенсации.
Есть трасса 2Ду500, прокладывается от камеры до камеры в газоне бесканально, с сильфонными компенсаторами и НО перед камерами. Но нагрузка на НО перед первой камерой после угла поворота согласно расчетам Старт оказывается около 30-35 т от одной трубы. Запесочивание канали и принятие трубы, как защемленной в грунте ситуацию меняет несильно. Есть ли стандартные решения проблем с такими участками?
Схему прикладываю
 Схема_ТС.pdf ( 17,78 килобайт ) : 14

Автор: экспорт 23.3.2022, 16:36

без размеров схема мало понятна
и нумерация повторяется и неясно

например пишете ли про канал вместо бесканальной
и может оказаться: НО после камер

ведь направление теплоснабжения неясно
и вообще лучше схемы картинкой

однако если рассчитываете в программе

посчитайте канал запесоченный
как засыпку сверху изоляции менее 0,5м
или вариант в канале без песка
ведь в СП124ТС изм1 о запесочивании ничего

про компенсатор посреди участка
неизвестной длины варианты чисто
из руководства со сильфонным:

-Х--------оо-Х-оо--------Х-

или если 2 компенсатора бесканально дорого:
канальная прокладка и направляющие опоры
с обоих сторон сильфонных компенсаторов

повторяю: лишь рассказываю нормы
и ничего не советую

Автор: nik4t 23.3.2022, 17:22

Цитата(xeonis @ 22.3.2022, 19:42) *
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, с вариантами решения проблем компенсации.
Есть трасса 2Ду500, прокладывается от камеры до камеры в газоне бесканально, с сильфонными компенсаторами и НО перед камерами. Но нагрузка на НО перед первой камерой после угла поворота согласно расчетам Старт оказывается около 30-35 т от одной трубы. Запесочивание канали и принятие трубы, как защемленной в грунте ситуацию меняет несильно. Есть ли стандартные решения проблем с такими участками?
Схему прикладываю
 Схема_ТС.pdf ( 17,78 килобайт ) : 14

Раз - Обычная величина для такого диаметра.
Два - у Вас какая нагрузка на НО2?
У Вас она разгружена?...... если только другой какой-то НО...

Автор: borm 23.3.2022, 19:05

Цитата(xeonis @ 22.3.2022, 18:42) *
Есть ли стандартные решения проблем с такими участками?
 Схема_ТС.pdf ( 17,78 килобайт ) : 14

Решение есть -это щитовая, бетонная неподвижная опора. Её ширина зависит так же и от грунта.
з.ы. и про нагрузку уточните, это на одну опору или распределенная нагрузка на две опоры.
хотя, у Ф500ки СКУ, распорное при 16*1,25 под 50 тн.+жесткость+трение.. под 75 тонн и выдет. 35 на опору от одной трубы и выходит....

Автор: xeonis 24.3.2022, 10:33

Цитата(экспорт @ 23.3.2022, 16:36) *
без размеров схема мало понятна
и нумерация повторяется и неясно

например пишете ли про канал вместо бесканальной
и может оказаться: НО после камер

ведь направление теплоснабжения неясно
и вообще лучше схемы картинкой

однако если рассчитываете в программе

посчитайте канал запесоченный
как засыпку сверху изоляции менее 0,5м
или вариант в канале без песка
ведь в СП124ТС изм1 о запесочивании ничего

про компенсатор посреди участка
неизвестной длины варианты чисто
из руководства со сильфонным:

-Х--------оо-Х-оо--------Х-

или если 2 компенсатора бесканально дорого:
канальная прокладка и направляющие опоры
с обоих сторон сильфонных компенсаторов

повторяю: лишь рассказываю нормы
и ничего не советую

Дополнил схему.
Вариант с углом поворота в незапесоченном с самой большой нагрузкой. Запесочивание снижает ее, но не всегда достаточно.
Подозреваю, что если после камеры участок проложить в канале, то нагрузка на НО2 снизится, но не прокладывать же все в канале.

Цитата(nik4t @ 23.3.2022, 17:22) *
Раз - Обычная величина для такого диаметра.
Два - у Вас какая нагрузка на НО2?
У Вас она разгружена?...... если только другой какой-то НО...


1. Упс, просто проблема для меня в том, что значения принимаемой нагрузки стандартными щитовыми опорами ограничены 50т на всю опору (я же все правильно понимаю, что это на весь щит?)
2. Подписал, на НО3 нагрузка с одной трубы 8 т. На НО2 (у угла поворота) от 25 до 40, в зависимости от ее передвижек, размера канального участка и запесочивания. На прямых участках, насколько я понимаю, нагрузки с разных сторон компенсируются и где то вообще могли бы быть около нуля.
Цитата(borm @ 23.3.2022, 19:05) *
Решение есть -это щитовая, бетонная неподвижная опора. Её ширина зависит так же и от грунта.
з.ы. и про нагрузку уточните, это на одну опору или распределенная нагрузка на две опоры.
хотя, у Ф500ки СКУ, распорное при 16*1,25 под 50 тн.+жесткость+трение.. под 75 тонн и выдет. 35 на опору от одной трубы и выходит....

Да, я говорю про нагрузку с одной трубы.
 Схема_ТС1.pdf ( 30,48 килобайт ) : 31

Автор: multihammer 24.3.2022, 13:22

Доброго времени суток, коллеги! Впервые занимаюсь наружными тепловыми сетями, и у заказчика есть требование по двойному секционированию. С обычным секционированием все понятно, но тут возникли вопросы - ничего не могу найти в интернете по этому поводу. Может из Вас кто-либо сталкивался и реализовывал подобные вещи? Что это такое? Как выглядит и для чего применяется? Хотелось бы увидеть какую-нибудь простую схемку реализации данного секционирования.
Заранее благодарю.

Автор: nik4t 24.3.2022, 15:18

Цитата(xeonis @ 24.3.2022, 11:33) *
...
1. Упс, просто проблема для меня в том, что значения принимаемой нагрузки стандартными щитовыми опорами ограничены 50т на всю опору (я же все правильно понимаю, что это на весь щит?)
...

Вы собирались в земле, при бесканальной прокладке, применять щитовую опору?

Автор: borm 24.3.2022, 16:28

Цитата(nik4t @ 24.3.2022, 15:18) *
Вы собирались в земле, при бесканальной прокладке, применять щитовую опору?

Так если есть ответвления в камерах, чем еще ограничить перемещение?

Автор: xeonis 24.3.2022, 17:06

Цитата(nik4t @ 24.3.2022, 15:18) *
Вы собирались в земле, при бесканальной прокладке, применять щитовую опору?

А можно обойтись без них?
Я в курсе, что на длинном прямом участке можно расставить сильфонные компенсаторы между условных неподвижных опор, роль которых будет играть сам грунт.
Но что делать в местах ответвлений и углов поворота, особенно если их надо проложить в канале (а еще Заказчики и согласовывающие организации часто косо смотрят на запесочивание канала)?

Автор: nik4t 25.3.2022, 10:07

Цитата(xeonis @ 24.3.2022, 18:06) *
А можно обойтись без них?
Я в курсе, что на длинном прямом участке можно расставить сильфонные компенсаторы между условных неподвижных опор, роль которых будет играть сам грунт.
Но что делать в местах ответвлений и углов поворота, особенно если их надо проложить в канале (а еще Заказчики и согласовывающие организации часто косо смотрят на запесочивание канала)?

Что Вы подразумеваете под ЩИТОВОЙ опорой?
Это опора какая? У Вас есть чертеж?
_______
Конечно ставить неподвижную опору, раз Вы выбрали такую схему компенсации.

Автор: xeonis 25.3.2022, 17:03

Цитата(nik4t @ 25.3.2022, 10:07) *
Что Вы подразумеваете под ЩИТОВОЙ опорой?
Это опора какая? У Вас есть чертеж?
_______
Конечно ставить неподвижную опору, раз Вы выбрали такую схему компенсации.


Под щитовой опорой имею в виду следующее:



и другие варианты из данных типовых решений.

Сегодня были на производстве НПП "Компенсатор", общались в том числе и с автором РД-3-ВЭП главным конструктором проектов по тепловым сетям В.Л. Поляковым. Так вот по его мнению использовать так называемые "мнимые" неподвижные опоры неправильно и лучше устанавливать промежуточные НО между СКУ. Я окончательно запутался. )
Ну а в сложных местах устанавливать так называемые "концевые" неподвижные опоры. Видимо разработанные конструкторами под конкретные нагрузки.

Автор: borm 25.3.2022, 20:01

Цитата(xeonis @ 25.3.2022, 17:03) *
Ну а в сложных местах устанавливать так называемые "концевые" неподвижные опоры. Видимо разработанные конструкторами под конкретные нагрузки.

Не только в сложных, в обычных тоже желательно конструктору поработать. Ну и обязательно знать грунты...
з.ы. на мелких диаметра, можно и по сериям работать... Если не экспертиза конечно.

Автор: nik4t 29.3.2022, 12:49

Цитата(xeonis @ 25.3.2022, 19:03) *
Под щитовой опорой имею в виду следующее:



и другие варианты из данных типовых решений.

Сегодня были на производстве НПП "Компенсатор", общались в том числе и с автором РД-3-ВЭП главным конструктором проектов по тепловым сетям В.Л. Поляковым. Так вот по его мнению использовать так называемые "мнимые" неподвижные опоры неправильно и лучше устанавливать промежуточные НО между СКУ. Я окончательно запутался. )
Ну а в сложных местах устанавливать так называемые "концевые" неподвижные опоры. Видимо разработанные конструкторами под конкретные нагрузки.

Чертеж НО есть в типовых альбомах ППЧ, там нагрузки под 300т.с.
Что-то у Вашего чертежа маленькая нагрузка, для бесканальной прокладки.
Конечно!, если Вы применили СКУ, то и мнимых опор не будет.

Автор: xeonis 1.4.2022, 10:06

Цитата(nik4t @ 29.3.2022, 12:49) *
Чертеж НО есть в типовых альбомах ППЧ, там нагрузки под 300т.с.
Что-то у Вашего чертежа маленькая нагрузка, для бесканальной прокладки.
Конечно!, если Вы применили СКУ, то и мнимых опор не будет.


Спасибо большое за альбом.
Ну вот такие нагрузки в данных типовых решениях, потому и вопрос возник.
А не могли бы вы пояснить про СКУ и отсутствие мнимых опор? В смысле они появляются, если мы используем только самокомпенсацию за счет углов поворота?

Автор: marysiy 30.5.2022, 10:11

Здравствуйте! Проектировали тепловые сети . В составе были паропроводы, относящиеся к ФНиП "Правила использования оборудования, работающего под избыточным давлением" . Эксперт сделал замечания, что уклон паропроводов надо делать 0,004 согласно п. 70 ФНиП. Я объясняю, что это тепловые сети и достаточно уклона 0,002 (написано в том же п.70). Прошу знающих специалистов объяснить, когда паропровод относится к тепловым сетям, а когда нет. Я то всегда думала, что уклон 0,004 указывается только в пределах котельных , тепловых пунктов, а на улице - 0,002, т.к это уже тепловые сети...
Понимаю , конечно, что 0,004 это лучше для пара. Но имел ли право Эксперт делать такое замечание?

Автор: GreyBrain 9.6.2022, 9:56

Добрый день, подскажите, ставлю манометр в тепловой камере на тепловой сети с графиком 95/70 давления 5 на 3 атм. Как присоединять манометр к трубопроводу до крана для манометра? Видел варианты :
1) Приваривается труба с резьбой (или труба с отводом и резьбой) под кран.
2) Приваривается трубка Перкинса, с другой стороны резьба под кран.
3) Приваривается бобышка, а в нее трубка Перкинска, с резьбой под кран.

СП 124, ПТЭТЭ ответа не дает. Знаю, что манометр нужно защищать от высокой температуры, манометры ставлю ТМ510Р у них температура измеряемой среды до 150°С

Автор: T-rex 10.6.2022, 10:37

Я считаю, что по ссылке - это своего рода стандарт https://www.npo-manometr.ru/products/sborka_manometricheskaya/sborka_manometicheskaya_160_120p_160_250p_160_450p/

Автор: GreyBrain 10.6.2022, 10:45

Цитата(T-rex @ 10.6.2022, 11:37) *
Я считаю, что по ссылке - это своего рода стандарт https://www.npo-manometr.ru/products/sborka_manometricheskaya/sborka_manometicheskaya_160_120p_160_250p_160_450p/

Как вариант, конечно, но на мой взгляд надежности мало. Много резьбовых соединений. Думал может реализовать такую схему.
Трубопровод - приварная муфта - накидной штуцер трубки Перкинса- трехходовой кран с возможность продувки - манометр.
Ни РСО, ни экспертиза, почему-то вопросом не озадачивается.

Автор: экспорт 8.7.2022, 15:37

вопрос про систему ТС СПб и лотки КН-II
сдвоенные по вертикали

и особенно интересует узел стыка лотков

некоторые чертежи рекомендуют в стыке лотков
с каждой стороны по 2 швеллера 12

однако выглядит странно и не стабильно
казалось бы удобнее и легче двутавр 12

зато на 95% чертежей в стыке
ни швеллера и ни двутавра не показано

итого: как правильно соединять КН-II ?



Автор: экспорт 9.7.2022, 15:50

несколько сайтов включают картинки:
лотки КН-2 и двутавр



есть ли реальный опыт ТС СПб ?

Обсуждали 8 лет назад:
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t66937.html

Автор: экспорт 12.7.2022, 11:45

особо интересуют П-образные компенсаторы
где все лотки КН-2 КН-II
и углы поворота УКН-2 УКН-II
ведь в интернете примеры отсутствуют


Автор: экспорт 26.7.2022, 8:09

логично ли проектировать подобный
П-образный компенсатор из углов УКН-2 ?


Автор: Машинист 26.7.2022, 8:35

Логично. Стройка со снабжением выкрутятся, из того что есть построят.

Автор: nik4t 26.7.2022, 13:25

Цитата(Машинист @ 26.7.2022, 9:35) *
Логично. Стройка со снабжением выкрутятся, из того что есть построят.

Точно.

Автор: GreyBrain 18.8.2022, 11:22

Посчитал в старте контур тепловой сети от нагреваемого контура ТО котельной до точки врезки.

Обнаружились узлы, с вертикальным перемещением (узел 12 на скриншоте). Перемещение предполагаемой точки опоры в узле трубопровода в рабочем состоянии (95°С) расчетное составляет 3,2 мм вверх. СП 124 п. 10.34 нам предписывает:

10.34 Подвижные опоры труб следует предусматривать: ...
... пружинные опоры или подвески – для труб диаметром 150 мм и более в местах вертикальных перемещений труб;...


Пружинные опоры в стандартных сериях только подвесные. Нашел на форуме отраслевую нормаль для ТЭС "МВН 1869-65" там есть пружинные хомутовые катковые опоры тип III.

Меня интересует как компенсировать вертикальное поднятие трубопровода, не применяя при этом подвесок, в том числе пружинных?

 

Автор: nik4t 23.8.2022, 14:30

325 труба....
на длине 4,5м...
в верхней части П-образной "подковы"...
...Как же Вы хотели, чтоб она не поднималась?
______
Никаких опор в этом месте нет необходимости ставить.

Автор: GreyBrain 23.8.2022, 15:36

Спасибо за ответ. А вообще решил вопрос перестановкой мест креплений трубопроводов, поднятие уменьшилось до расчетного значения меньше 1,0 мм

Автор: nik4t 25.8.2022, 17:09

Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 17:36) *
Спасибо за ответ. А вообще решил вопрос перестановкой мест креплений трубопроводов, поднятие уменьшилось до расчетного значения меньше 1,0 мм

Надо понять, что данное перемещение может быть любым если оно не нарушает двух вещей:
1. Не поднимается в месте опоры, на которую оно опирается в холодном состоянии (потому-что иначе эта опора вовсе не нужна).
2. Поднимающийся трубопровод не упирается в строительную конструкцию.

Автор: Eleona 14.9.2022, 16:57

Добрый день.
Проектирую наружную теплотрассу на низких опорах. Возник вопрос в устройстве дренажа, как правильно врезать трубу в ППУ?
Нужно ли под это закладывать отдельный элемент, например как "тройник с шаровым краном воздушника" из ГОСТ 30732-2020?
Просто смущает то, что придется нарушать изоляцию ППУ трубы что бы другую приварить.

Автор: SvetaR 15.9.2022, 14:50

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прокладка сети канальная. Подключение надземное. Трубы в ППУ. Диаметр 89х6,0, врезаемся тоже в 89х6,0.
Параметры теплоносителя: Т1= 135, Т2= 70С. Рраб = 6 атм.
Прокладываю сеть по проезду. Очень тесно. Местоположение сети ни в право, ни влево не подвинуть.
Прохожу на минимальных расстояниях от коммуникаций других систем. Углы поворота тоже жестко зафиксированы, если и можно подвинуть не больше
чем на 300 мм. Уклон в сторону камеры. Глубина заложения переменная: 2,2-2,5 м.

Проблема возникла в 2-х местах. Компенсаторы между опорами НО1* и НО1 и НО2-НО3.

1. Компенсатор между НО1* и НО1 не могу просчитать. Конфигурация получается нестандартная, да еще и объемная.
Старта нет. Расчет по программам с этого форума ресурсоснабжающая организация не приняла. У Николаева тоже не нашла
расчет компенсаторов такого плана.
Подскажите как правильно рассчитывать сложные компенсаторы?

2. Компенсатор между опорами НО2-НО3 считаю по Николаеву, максимальное напряжение для участка А-НО3 получается 19,77 кгс/мм2 даже при длине
меньшего (А-НО3) участка в 5 метров. И если правильно понимаю, в Николаеве расчет дан только для углов поворота в 90С.
Объясните, пожалуйста, как рассчитать самокомпенсацию Z-образного горизонтального компенсатора с углом поворота в 120 град
между опорами НО2, НО3.

Задумываюсь о смене конфигурации сети, а именно поставить дополнительно сильфонный компенсатор на участвке А-НО3.
Как думаете такое решение спасет ситуацию? Может еще есть какие выходы?

P.S.: нечаянно загрузила 2 файла. Не знаю как удалить лишний. Более полный - 2 файл.

 сеть.pdf ( 102,7 килобайт ) : 22
 сеть.pdf ( 112,87 килобайт ) : 22
 

Автор: GreyBrain 16.9.2022, 8:25

По требованию программы разбил длинные участки на короткие (по 6 м). Занес в старт. По расчету дополнительные крепления не требуются. Глубину заложения по всей длине заложил 2,5 м. Компенсатор выбран из каталога Старта ССК-25-80-80 ТУ3695-014-336806 Допустимый осевой ход 80 мм.
Файлы через браузер открывайте

Upd
1 файл не смотрите
3 файл смотрите

Upd2
По первому вашему вопросу, я где то видел в каталоге расчет z-образных и U-образных компенсаторов. Там можно посмотреть

 Исходные.htm ( 3,07 килобайт ) : 5
 Результ.htm ( 533,19 килобайт ) : 13
 Исходные.htm ( 73,67 килобайт ) : 8
 

Автор: экспорт 3.10.2022, 21:21

Допустим ТС сталь ППУ ПЭ в стальном футляре
и на обоих концах углы поворота бесканальные

Будут ли проблемы внутри футляра:

при непрерывной длине труб в футляре менее 10м?
от 10м до 20м?
свыше 20м?

На концах футляра длиной около 20м:
нужны ли канальные участки ?

Автор: nik4t 4.10.2022, 17:35

Цитата(Eleona @ 14.9.2022, 17:57) *
Добрый день.
Проектирую наружную теплотрассу на низких опорах. Возник вопрос в устройстве дренажа, как правильно врезать трубу в ППУ?
Нужно ли под это закладывать отдельный элемент, например как "тройник с шаровым краном воздушника" из ГОСТ 30732-2020?
Просто смущает то, что придется нарушать изоляцию ППУ трубы что бы другую приварить.

Можно и так.Вообще вариантов много, Вам необходимо выяснить это в эксплуатирующей организации, есть ли у них на это пожелания.
Если нет, то выполняйте как Вы посчитаете правильным.

Цитата(SvetaR @ 15.9.2022, 15:50) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прокладка сети канальная. Подключение надземное. Трубы в ППУ. Диаметр 89х6,0, врезаемся тоже в 89х6,0.
Параметры теплоносителя: Т1= 135, Т2= 70С. Рраб = 6 атм.
Прокладываю сеть по проезду. Очень тесно. Местоположение сети ни в право, ни влево не подвинуть.
Прохожу на минимальных расстояниях от коммуникаций других систем. Углы поворота тоже жестко зафиксированы, если и можно подвинуть не больше
чем на 300 мм. Уклон в сторону камеры. Глубина заложения переменная: 2,2-2,5 м.

Проблема возникла в 2-х местах. Компенсаторы между опорами НО1* и НО1 и НО2-НО3.

1. Компенсатор между НО1* и НО1 не могу просчитать. Конфигурация получается нестандартная, да еще и объемная.
Старта нет. Расчет по программам с этого форума ресурсоснабжающая организация не приняла. У Николаева тоже не нашла
расчет компенсаторов такого плана.
Подскажите как правильно рассчитывать сложные компенсаторы?

2. Компенсатор между опорами НО2-НО3 считаю по Николаеву, максимальное напряжение для участка А-НО3 получается 19,77 кгс/мм2 даже при длине
меньшего (А-НО3) участка в 5 метров. И если правильно понимаю, в Николаеве расчет дан только для углов поворота в 90С.
Объясните, пожалуйста, как рассчитать самокомпенсацию Z-образного горизонтального компенсатора с углом поворота в 120 град
между опорами НО2, НО3.

Задумываюсь о смене конфигурации сети, а именно поставить дополнительно сильфонный компенсатор на участвке А-НО3.
Как думаете такое решение спасет ситуацию? Может еще есть какие выходы?

P.S.: нечаянно загрузила 2 файла. Не знаю как удалить лишний. Более полный - 2 файл.

С точки зрения "Москвы" такой трасса быть не может и не должна, когда у тебя на минимальных диаметрах (89 это ооооочень маленькая труба) применяются и !!!компенсаторы!!! и такое количество неподвижных опор.
При грамотном проектировании трассы Вам бы понадобилось:
Компенсаторов - 0шт;
Неподвижных опор - 0 (1шт).

Автор: SvetaR 25.10.2022, 15:08

Цитата(GreyBrain @ 16.9.2022, 9:25) *
По требованию программы разбил длинные участки на короткие (по 6 м). Занес в старт. По расчету дополнительные крепления не требуются. Глубину заложения по всей длине заложил 2,5 м. Компенсатор выбран из каталога Старта ССК-25-80-80 ТУ3695-014-336806 Допустимый осевой ход 80 мм.
Файлы через браузер открывайте

Upd
1 файл не смотрите
3 файл смотрите

Upd2
По первому вашему вопросу, я где то видел в каталоге расчет z-образных и U-образных компенсаторов. Там можно посмотреть



Большое спасибо!!!

Автор: xeonis 16.11.2022, 13:56

Добрый день, коллеги.
Помогите, пожалуйста, со следующими вопросами:
В ТУ на переустройство тепловых сетей 2DN400 есть такая фраза:
"Реконструкцию участка тепловой сети при пересечении с автомобильной дорогой выполнить в полупроходном канале с использованием предизолированных труб, с обеспечением возможности проведения ремонтных работ, в том числе замены участка тепловой сети, без нарушения дорожного полотна. Данное решение обеспечить установкой роликовых опор с обеспечением монтажного участка в зоне, прилегающей к проезжей части."

Если с полупроходным каналом еще более-менее опнятно, то вопрос возникает с использованием роликовых опор - никогда не сталкивался с таким. Не подскажите, что за опоры такие?
Знаю, что используются некие ролики для завода трубы при монтажных операциях (типа таких:http://zpk-prom.ru/produkciya/vo-vspomogatelnoe-oborudovanie.html), но это же не опоры в канале.
Ну и монтажный участок - это 10-12 метровый участок канала с возможностью снятия верхней части?

Автор: инж323 16.11.2022, 14:40

их удобней смотреть в поиске набирая- катковые опоры под трубопроводы. Просто на большие диаметры без специально созданного улучшения скольжения трубы не очень правильно скользят. в простонародье сленгом зовут и роликовыми и катковыми такие опоры.

Автор: xeonis 16.11.2022, 15:10

Цитата(инж323 @ 16.11.2022, 14:40) *
их удобней смотреть в поиске набирая- катковые опоры под трубопроводы. Просто на большие диаметры без специально созданного улучшения скольжения трубы не очень правильно скользят. в простонародье сленгом зовут и роликовыми и катковыми такие опоры.


Такие, как здесь?
Но я так понимаю, что при попытке вытянуть трубопровод скользящая опора просто съедет с катка. Или катки надо устанавливать непрерывно?

Автор: инж323 16.11.2022, 15:19

Цитата(xeonis @ 16.11.2022, 15:10) *
Такие, как здесь?
Но я так понимаю, что при попытке вытянуть трубопровод скользящая опора просто съедет с катка. Или катки надо устанавливать непрерывно?

Не,только в необходимых местах, как обычные скользячки по сути. К тонкостям демонтажа трубопровода они отношения не имеют. Ну и опирание этих катковых опор у них на площадку( и что б при смещении от тепловой деформации сам каток с той площадки не сьехал на... пустое место без площадки), которая тоже должна держать все нагрузки.
а конструктив и трассировка этого полупроходного - совсем отдельная песня и реально, что б не раскапывать само полотно дороги и потому прямой участок д.б. после дороги на всю длину трубы без поворота и с чем то позволяющем вывесить трубу и переместить к месту извлечения её из этого канала.

Автор: xeonis 16.11.2022, 15:29

Цитата(инж323 @ 16.11.2022, 15:19) *
Не,только в необходимых местах, как обычные скользячки по сути. К тонкостям демонтажа трубопровода они отношения не имеют. Ну и опирание этих катковых опор у них на площадку( и что б при смещении от тепловой деформации сам каток с той площадки не сьехал на... пустое место без площадки), которая тоже должна держать все нагрузки.
а конструктив и трассировка этого полупроходного - совсем отдельная песня и реально, что б не раскапывать само полотно дороги и потому прямой участок д.б. после дороги на всю длину трубы без поворота и с чем то позволяющем вывесить трубу и переместить к месту извлечения её из этого канала.


Про канал понятно, потому и монтажный участок с одной и сторон, чтобы вскрыть канал и туда вывести трубопроводы. Причем я думаю, что монтажный участок достаточно на длину одной трубы, а не на все пересечение.
Я читаю текст этих ТУ так, что для возможности обеспечения возможности замены тепловой сети без нарушения дорожного полотна необходимо выполнить прокладку на роликовых опорах - мол, выкатили сети и все. Но я так понимаю, что судя по конструкции этих опор так не работает.
На диаметрах поменьше мы устанавливали обычные скользяшки и делали в канале сплошную металлическую закладную.

Автор: nik4t 16.11.2022, 19:19

Цитата(xeonis @ 16.11.2022, 16:10) *
Такие, как здесь?
Но я так понимаю, что при попытке вытянуть трубопровод скользящая опора просто съедет с катка. Или катки надо устанавливать непрерывно1?


Цитата(xeonis @ 16.11.2022, 16:29) *
Про канал понятно, потому и монтажный участок с одной и сторон, чтобы вскрыть канал и туда вывести трубопроводы. Причем я думаю, что монтажный участок достаточно на длину одной трубы 2, а не на все пересечение.
Я читаю текст этих ТУ так, что для возможности обеспечения возможности замены тепловой сети без нарушения дорожного полотна необходимо выполнить прокладку на роликовых опорах - мол, выкатили сети и все 4. Но я так понимаю, что судя по конструкции этих опор так не работает 3.
На диаметрах поменьше мы устанавливали обычные скользяшки и делали в канале сплошную металлическую закладную.

Добрый вечер!
Какие интересные ТУ, кто такие ТУ выдал, если не секрет?) Если секрет, то не пишите))
1Тут я с Вами соглашусь, другое представить трудно, придётся в процессе демонтажа/выкатывания под опору непрерывно устанавливать всё новые и новые катки.
2Совершенно верно! монтажный проём достаточно сделать длинной равной длине одного "куска" предизолированного трубопровода в ППУ изоляции + 1-2м запаса. Длину этого самого "куска" можно определить с эксплуатирующей организацией. Понятно, что максимум это 11м, а вот минимально необходимый можно обсудить.
3Да, конструкция этих опор так не работает. Эти опоры были задуманы для уменьшения осевых усилий на неподвижные опоры и как правило при использовании сильфонных и сальниковых компенсаторов, т.к. коэф. трения этих опор принимается 0,1 в отличие от скользящих, где он составляет 0,3.
4А вот тут самое непонятное))) Почему я Вас и спросил об авторе этих ТУ - зачем выкатывать такой относительно скромный (по меркам габарита полупроходного канала) диаметр трубопровода?
Диаметр оболочки для трубопровода Ду400мм составляет 560мм. Проход минимум 700мм, а по СП так и все 760мм!)) Вес даже 10 метрового "куска" трубопровода составит всего 910-940кг в зависимости от типа изоляции... а, скорее всего производить замену можно будет и более короткими "катушками" длиной по 5 метром... а это около 500кг... такой вес и такой габарит можно довольно комфортно провезти по каналу на тележках/рохлял и менять сущ. трубопроводы без катания и выкатывания их по каткам....
Но.
Хозяин - Барин.
Всегда.

Автор: инж323 16.11.2022, 19:21

именно, что ф поменьше. а так в принципе тоже самое и закладная под потолком для монтажного и демонтажного перемещения труб в канал под дорогой.
мы как то через край здания так шли- пришлось вынырнуть на поверхность и теле наземного в здании проема идти и был ф 500 и роликовые эти опоры, потом снова в землю и снова безканалкой. Очень тесно было- а рядом вплотную заборчик и территория федерального ведомства с согласованием на уровне министрества по прокладке ТС на их территории. а ниже начальство все очень хочет согласовать за финансовый рычаг, но не может гарантировать законность согласования. Памятник и культурное наследие федуровня.

сдается, что автор просто себе намертво прикрутил эти роликовые скользячки из за фразы о возможности замены трубы без разрытия дорожного полотна. А их просто как уточнение вставили сюда и не выделили запятыми.

Автор: xeonis 16.11.2022, 20:38

Цитата(nik4t @ 16.11.2022, 19:19) *
Добрый вечер!
Какие интересные ТУ, кто такие ТУ выдал, если не секрет?) Если секрет, то не пишите))
1Тут я с Вами соглашусь, другое представить трудно, придётся в процессе демонтажа/выкатывания под опору непрерывно устанавливать всё новые и новые катки.
2Совершенно верно! монтажный проём достаточно сделать длинной равной длине одного "куска" предизолированного трубопровода в ППУ изоляции + 1-2м запаса. Длину этого самого "куска" можно определить с эксплуатирующей организацией. Понятно, что максимум это 11м, а вот минимально необходимый можно обсудить.
3Да, конструкция этих опор так не работает. Эти опоры были задуманы для уменьшения осевых усилий на неподвижные опоры и как правило при использовании сильфонных и сальниковых компенсаторов, т.к. коэф. трения этих опор принимается 0,1 в отличие от скользящих, где он составляет 0,3.
4А вот тут самое непонятное))) Почему я Вас и спросил об авторе этих ТУ - зачем выкатывать такой относительно скромный (по меркам габарита полупроходного канала) диаметр трубопровода?
Диаметр оболочки для трубопровода Ду400мм составляет 560мм. Проход минимум 700мм, а по СП так и все 760мм!)) Вес даже 10 метрового "куска" трубопровода составит всего 910-940кг в зависимости от типа изоляции... а, скорее всего производить замену можно будет и более короткими "катушками" длиной по 5 метром... а это около 500кг... такой вес и такой габарит можно довольно комфортно провезти по каналу на тележках/рохлял и менять сущ. трубопроводы без катания и выкатывания их по каткам....
Но.
Хозяин - Барин.
Всегда.


Добрый вечер.
Большое спасибо вам и инж323 за ответы. Потому что я смотрю на эти опоры и понимаю, что это явно не то, что нужно мне. И им.)
Ну и подтверждение информации про снижение нагрузок.
Это КрымТЭЦ.
Причем в ТУ написали "...с обеспечением возможности проведения ремонтных работ, в том числе замены участка тепловой сети, без нарушения дорожного полотна.", а в сопроводительном письме к ТУ эта же фраза продолжается словами про роликовые опоры. Также в ТУ фраза про непроходной канал, а в письме уже непроходной (полупроходной) канал. В общем некоторый бардак...
Я, кстати, планирую трубы в ППМ-изоляции использовать, а не в ППУ, т.к. там нет системы ОДК.

А откуда расстояние в 760мм? Видел информацию про 700 (и даже 600мм), но 760 не видел unsure.gif

Автор: nik4t 16.11.2022, 21:09

п.12.12, +100мм))
Моя ошибка!
Помнил +100мм с каждой стороны))
Выходит 660мм, что меньше 700мм, а значит берём 700!)

Автор: инж323 16.11.2022, 22:04

Автор!!!!! Разорвите уже себе в голове эту жесткую связку- демонтаж и эти роликовые опоры!!! Они автономно существуют!!!!
Роликовые чисто для снижения трения при перемещении и износа металла в месте скольжения.
А демонтаж- аналогично меньшему диаметру, ну и как выкатить эту неудобную бандуру оттуда и не более. Хотите -на закладном рельсе подвесив тащите, хотите на тележке- тут скорее в ТСО уточнить стоит, таскать то все одно им, кто знает как им привычней и удобней из нормативного ассортимента всех вариантов. А сами роликовые опору к демонтажу совсем не причем.
Можете сфотать текст из ТУ и сопроводительного письма( видимо Условия подключения)? А то вы прям зациклились в этой невозможности разорвать две разные вещи слитые в одно предложение. Вот она навязываемая мова с людьми чего наделала- по русски написать и сказать не могут толком с сохранением задуманного к написываемому смыслом.

Автор: kentfes 2.12.2022, 17:11

Добрый день. Есть участок временный сети длиной приблизительно 500мм. Экспертиза сделала замечание, что данную временную сеть выполнить в три этапа, т.е. смонтировать 170 м времянки, потом проложить постоянную сеть для этого участка времянки, дальше ДЕМОНТИРОВАТЬ ДАННУЮ ВРЕМЯНКУ И ИЗ ЭТИХ ЖЕ ТРУБ СМОНТИРОВАТЬ СЛЕДУЮИЩИЕ 170, потом проложить постоянную сеть, дальше снова ДЕМОНТИРОВАТЬ ВРЕМЯНКУ И ИЗ ЭТИХ ЖЕ ТРУБ СМОНТИРОВАТЬ СЛЕДУЮИЩИЕ 160, потом проложить постоянную сеть. Подскажите пожалуйста, можно ли при строительстве временных сетей использовать б/у трубы???????

Автор: инж323 2.12.2022, 17:50

У нас во время отопсезона отключение теплосети для переврезки идет через согласование с руководом ЖКХ региона. А у вас? И нужно пояснение отчего летом не стали делать и аргументы нужны весомые при этом, на несобранность не свалить. Три раза мозг парить с необеспеченностью бесперебойного теплоснабжения абонентов, та еще канитель. А времянка ничем не отличима от постоянки, даже если ей работать только в течении срока временного Разрешения на эксплуатацию от РТН и каждый раз оформлять три куска этих в сдачей всем заинтересованным организациям. Проще тендер провести официальный по продаже всех 500 метров трубы отработавшей сезон, чем ТРИ раза переоформить временный договор на теплоснабжение с оформлением временного каждого куска времянки этой.

Автор: kentfes 3.12.2022, 13:01

Времянка в моем случае делается на время прокладки основной сети. Деньги - бюджетные средства, поэтому эксперт хочет показать экономию, т.е. вместо 500м труб использовать в проекте только 170м.

Автор: olhazar 20.3.2023, 14:43

Добрый день.
Есть ли нормы, которые разрешают/запрещают поворот теплосети под проезжей частью?
В СНиП прямого запрета не нашла.

Автор: АнастасияМ 22.3.2023, 6:12

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, проектирую тепловую сеть для АЗС, от своей газовой котельной. В качестве теплоносителя используется этиленгликоль. Вопрос применять обычный СП на тепловую сеть или же руководствоваться "Правилами безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"?

Автор: экспорт 11.4.2023, 10:00



Допустим есть теплотрасса 2ф76 в ППУ изоляции
переходящая из надземной в подземную часть
в виде U-образных участков длиной ок.30м

Суммарный объём воды менее 1м3

Дренаж ближайший: надземно около U-образных

Воздушники надземные есть и уклоны соблюдаются

Вопрос: возможно ли отказаться от дренажа
подземных U-образных участков?




Автор: экспорт 18.12.2023, 9:50

Интересуют давно запланированные 2 вопроса

1) Для ГВС требуют ли ещё трубы оцинкованные?

2) Применяются ли отводы ППУ/ОЦ вертикальные

Участок горизонтальный переходит в вертикальный логично
но допустим далее участок поворачивает параллельно стене

Значит на вертикальной стене отвод горизонтальный?

Автор: nik4t 18.12.2023, 11:42

Цитата(экспорт @ 18.12.2023, 11:50) *
Интересуют давно запланированные 2 вопроса

1) Для ГВС требуют ли ещё трубы оцинкованные?

2) Применяются ли отводы ППУ/ОЦ вертикальные

Участок горизонтальный переходит в вертикальный логично
но допустим далее участок поворачивает параллельно стене

Значит на вертикальной стене отвод горизонтальный?

1) Ответ на фото;
2) Очень давно не применяли вертикальные отводы в принципе.

 

Автор: Машинист 18.12.2023, 21:16

Цитата(экспорт @ 11.4.2023, 10:00) *
Допустим есть теплотрасса 2ф76 в ППУ изоляции
переходящая из надземной в подземную часть
в виде U-образных участков длиной ок.30м

Суммарный объём воды менее 1м3

Дренаж ближайший: надземно около U-образных

Воздушники надземные есть и уклоны соблюдаются

Вопрос: возможно ли отказаться от дренажа
подземных U-образных участков?

Вопрос пропущен, на мой взгляд, совершенно незаслуженно.
Пусть и с опозданием, но отвечу: можно, и нужно! в общих данных укажите - продувать подземные участки сжатым воздухом.

Автор: экспорт 21.12.2023, 8:55

Ещё вспомнился вопрос про "температуростойкость" запорной арматуры

Поиск находит несколько сообщений про материалы

Но как указать температуростойкость запорной арматуры
для наружного применения на открытом воздухе
диаметров от Ду100 До Ду200 ?

Изоляция ППМ поэтому краны в ППУ изоляции не подойдут

Или любая стальная арматура соответствует?

Или сталь особая вида 09г2с ?

Есть ли разница в запорной арматуре в камерах и в ИТП ?

Автор: экспорт 9.1.2024, 14:18

Вопрос из позапрошлого года
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78586&view=findpost&p=1600057

Про странные каналы КН и УКН
Серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-4

Почему фото с монтажа отсутствуют абсолютно?

Посмотреть бы на объединение двутавром
и на углы поворота хоть какие-нибудь

Рисунок из сообщения 1158



Но где же любые фото?

Автор: Машинист 9.1.2024, 17:25

Цитата(экспорт @ 9.1.2024, 14:18) *
Вопрос из позапрошлого года
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78586&view=findpost&p=1600057

Про странные каналы КН и УКН
Серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-4

Почему фото с монтажа отсутствуют абсолютно?

Посмотреть бы на объединение двутавром
и на углы поворота хоть какие-нибудь

Рисунок из сообщения 1158



Но где же любые фото?

Как нет дыма без огня, так и нет фото без объекта. Видимо, эти косые каналы существуют только в теории, на бумаге, как чья-то фантазия. Так бывает, что придумать можно много разного, а реализовать это не получается по разным причинам - чаще всего рациональным, смысла нет, любое отклонение в полметра, и канал точно также надо рубить по месту, так какая разница, какой рубить - прямой или косой? А производителю лишний набор форм, это только больше процент брака.
Я тоже долго, помню, вникал в серии, какие они бывают, потом мне кто-то из опытных сказал: забей, есть три типа лотков в Архангельске - Л-2, Л-4 и Л-7. Все остальное - фантастика.
Объединение двутавром - это просто. Лежит канал, ему на бортики кладут кусочки двутавра, огрызки такие, сантиметров по 10-15-20, по паре штук на каждый борт. И сверху накрывают вторым каналом. И эти двутаврики, обзовем их так, не дают верхнему лотку съехать с нижнего при заделке швов, гидроизоляции и обратной засыпке, в общем-то, на этом их функция, как я думаю, заканчивается. Пусть меня поправят коллеги, если я ошибочно думаю.

Автор: iaroslav 23.1.2024, 13:21

Цитата(экспорт @ 21.12.2023, 8:55) *
Но как указать температуростойкость запорной арматуры
для наружного применения на открытом воздухе
диаметров от Ду100 До Ду200 ?

Как правило в паспортах и каталогах арматуры такое пишут в разделе "технические характеристики". Оно там называется "температура окружающей среды" и "максимальная температура среды".

Автор: инж323 23.1.2024, 14:41

Цитата(iaroslav @ 23.1.2024, 13:21) *
Как правило в паспортах и каталогах арматуры такое пишут в разделе "технические характеристики". Оно там называется "температура окружающей среды" и "максимальная температура среды".

Еще проще. Просто указывается исполнение климатическое для запорной арматуры.
Типы климатических исполнений, обозначение
У — умеренный климат (+40/-45 оС);
ХЛ — холодный климат (+40/-60 оС);
УХЛ — умеренный и холодный климат (+40/-60 оС);
Т — тропический климат (+40/+1 оС);
М — морской умеренно-холодный климат (+40/-40 оС);
О — общеклиматическое исполнение (кроме морского) (+50/-60 оС);
ОМ — общеклиматическое морское исполнение (+45/-40 оС);
В — все климатическое исполнение (+50/-60 оС).
аналогично и для трубопровода, в части выбора марки стали и соответственно ГОСТА и прочая.

Автор: экспорт 1.2.2024, 16:45

Единомышленники нашли пробел в нормативах

Интересует минимальное расстояние
от оболочки надземной ТС
до дымовой трубы котельной

Автор: iaroslav 5.2.2024, 14:23

Цитата(экспорт @ 1.2.2024, 16:45) *
Единомышленники нашли пробел в нормативах

Интересует минимальное расстояние
от оболочки надземной ТС
до дымовой трубы котельной

Да вроде СП 124.13330.2012 приложение Б, таблица Б.2 и смотреть как расстояние до стены.

Автор: экспорт 27.2.2024, 13:15

Интересует правильный дренаж или спуск внутри камер
и главное разрешена ли 1 труба дренажа
или нужно 2 трубы от Т1 и Т2 или нужно от каждой трубы:

СП 124.13330.2012 Тепловые сети.
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)
Свод правил от 30 июня 2012 г. № 124.13330.2012

10 Конструкция трубопроводов

10.18 В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей
и конденсатопроводов, а также секционируемых участков
необходимо предусматривать штуцеры с запорной арматурой
для спуска воды (спускные устройства).
На водяных тепловых сетях с применением труб из полимерных
материалов спускные устройства в нижних точках трубопроводов
допускается не предусматривать.
При этом в проектной документации следует предусматривать технические
решения по удалению (сбросу) воды из трубопровода сжатым воздухом.


10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных
тепловых сетей должен предусматриваться
отдельно из каждой трубы с разрывом струи
в сбросные колодцы с последующим отводом воды
самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации.

Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С.

Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей
или на поверхность земли не допускается.

При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории
спуск воды можно предусматривать в бетонированные приямки
с отводом из них воды кюветами, лотками или трубопроводами.

Допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев
или приямков в естественные водоемы и на рельеф местности
при условии согласования с соответствующими органами.

При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе
должны предусматриваться меры, исключающие подтопление
строительных конструкций тепловых сетей сточными водами,
конструкция системы водоудаления должна быть газонепроницаемой.

Допускается слив воды непосредственно из одного участка трубопровода
в смежный с ним участок, а также из подающего трубопровода в обратный.


Автор: Evgkarpro 7.3.2024, 11:31

Согласно:
- пунктам 10.18, 10.23 СП 124.13330.2012,
- пункту 3.19. МДК 4-02.2001;
- пункту 6.1.23. ПТЭТЭ;
Все имеющиеся спускные трубопроводы в тепловой камере без соединений (объединений) друг с другом направляются в один или несколько сбросных колодцев при тепловой камере, тем самым разрыв струи получается непосредственно в сбросном колодце, а трубопроводы все отдельные.


 

Автор: nik4t 8.3.2024, 1:20

Ответы без привязки к «региону отвечающего» теряют какой-либо смысл.
Нет/Да у меня в регионе, не означает, что везде так.

Автор: Evgkarpro 9.3.2024, 10:15

Ссылочные нормативные правовые акты с областью применения, действия РФ, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации не имеют региональных исключений и регулируются единой Конституцией РФ по статье 76 в пределах ведения Российской Федерации, в целях обеспечения требований 184-ФЗ, 384-ФЗ.
Конечно, есть территориальные, региональные, многолетнесформированные, субъективные Требования монополистических организаций владельцев или арендаторов объектов по системам теплоснабжения, которые не должны и не вправе противоречить общероссийским федеральным требованиям.

Автор: инж323 9.3.2024, 17:33

Цитата(экспорт @ 27.2.2024, 13:15) *
Интересует правильный дренаж или спуск внутри камер
и главное разрешена ли 1 труба дренажа
или нужно 2 трубы от Т1 и Т2 или нужно от каждой трубы:

Нормативные пункты и вы привели и ниже еще привели... только вот вопрос то достаточно частный для условий некой теплосети и её ТСО. А какие диаметры, а есть ли место под колодцы охладители, есть ли в достаточном колве автонасосы для вывоза куда то слитого и охладившегося теплоносителя, есть ли рядом сеть канализования и т.д. т.е. ряд простейших вопросов которые кардинально могут влиять на решение техническое и вообще вопрос может иметь ответ на 15 секунд в ТСО, ибо они свои условия лучше знают. И это не прихоть ТСО или отдельных начальников ТСО, а вот так вот там где то сложились такие условия и проектировщик их должен изучить и принять верное решение и отвечать за него соблюдая все пункты нормативные вами тут перечисленные.
В не очень далеком прошлом при работе на одном объекте по монтажу потребовалось перекинуть к ним на объект немного труб чк. И авто у зака есть свободное, и бензом заправлены и даже пропуска в внутрь Садового кольца есть(красные такие картонки были), вот только водил нет с правами на руках сейчас. Завтра этот водила приедет откуда то и сьездите, вопросов то нет вообще. Один он у них был, а остальные только на поле вывозили навоз от этого подсобного хозва( такое вот подсобное хозво, что у них 4 пропуска на грузовые авто, на 7 штук их, пропуск действовал аналогичный и на Рублевку до Горок -2, а не какой то там колхоз "50 лет без урожая"). И ведь ничего не нарушено, а просто вот такие условия имеются весьма частные и вот никак по иному.

Автор: Rico_ 11.3.2024, 8:12

Добрый день.
В СП 74.13330.2011, п.8.3 было приписано что трубопроводы тепловых сетей следует испытывать давлением, равным 1,25 от рабочего, но не менее 16 кгс/см2.
В СП 74.13330.2023, принятым взамен вышеназванным минимальные требования не устанавливаются, есть только ссылка на 536 приказ (правила пром. без. при исп. оборудования, работающего под изб. давлением). Т.е. сейчас минимальное давление не устанавливается? И следует руководствоваться только коэффициентами 1,5 до 5кгс/см2 и 1,25 если больше, так?

Автор: Хитрый Лис 11.3.2024, 9:05

Цитата(Rico_ @ 11.3.2024, 11:12) *
И следует руководствоваться только коэффициентами 1,5 до 5кгс/см2 и 1,25 если больше, так?

Это для котлов. Для тепловой сети есть п.184. Не менее 0,2МПа

Автор: nik4t 11.3.2024, 14:16

Цитата(Evgkarpro @ 9.3.2024, 11:15) *
Ссылочные нормативные правовые акты с областью применения, действия РФ, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации не имеют региональных исключений и регулируются единой Конституцией РФ по статье 76 в пределах ведения Российской Федерации, в целях обеспечения требований 184-ФЗ, 384-ФЗ.
Конечно, есть территориальные, региональные, многолетнесформированные, субъективные Требования монополистических организаций владельцев или арендаторов объектов по системам теплоснабжения, которые не должны и не вправе противоречить общероссийским федеральным требованиям.

Муж обязан всегда любить свою жену, а жена своего мужа.
Женившись единожды они обещали друг другу.
Разводы просто не возможны!
Все исключения Исключены!
________
Прочитавший ответ, в силу своей не опытности может воспринять его как руководство к действию в условиях своего региона.
Отвечающий, сказав в каком регионе он применят свой совет, убережет прочитавшего от этого.

Автор: Evgkarpro 11.3.2024, 15:09

С учетом тонкостей, нюансов, условий, психологии, человекоотношений, лирических отступлений и аналогий, по всем техническим вопросам в части систем теплоснабжения присутствует региональные, субъективные особенности в рамках предоставленной ограниченной свободы действия.
Зарисовки о величине пробного давления такие:
Минимальная величина пробного давления 0,2 МПа не обеспечит наибольшую выявляемость дефектов трубопровода или его элементов, подвергаемых гидравлическому испытанию.
Исходя из требований перечисления б) пункта 10.6 СП 124.13330.2012 рабочее давление теплоносителя принимается для подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей не менее 1,0 МПа.
Соответственно предварительная минимальная величина пробного давления составит 1,25х1,0 МПа= 1,25 МПа.
Согласно табл. 2 ГОСТ 356-80 для стальных трубопроводов Ст3, 10, 20, 25, 20Л, 25Л, 15ГС, 20ГСЛ, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2С1 пробное избыточное давление должно быть не менее 1,5 МПа (15,0 кгс/см2).
Соответственно для подающего и обратного трубопровода вполне легитимно устанавливать пробное давление для гидравлического испытания не менее 1,6 МПа=16 кгс/см2.
В Общих указаний на листах Общих данных по рабочим чертежам тепломеханических решений тепловых сетей, должна быть приведена Величина пробного давления для гидравлического испытания (16 Требования по гидравлическим испытаниям стальных или иных трубопроводов).

Автор: nik4t 11.3.2024, 18:05

Цитата(Evgkarpro @ 11.3.2024, 16:09) *
С учетом тонкостей, нюансов, условий, психологии, человекоотношений, лирических отступлений и аналогий, по всем техническим вопросам в части систем теплоснабжения присутствует региональные, субъективные особенности в рамках предоставленной ограниченной свободы действия.
...

Наверное это так.
Ибо Ваш вариант 2 "НЕТ" повсеместно применяется в Москве и в ней является единствненноприменимым вариантом "ДА".

 _КамераТехно_конструктивн.pdf ( 269,43 килобайт ) : 19
 

Автор: Evgkarpro 11.3.2024, 18:46

Рисунки, варианты были приведены из буквального понимания, чтения, требований соответствующих пунктов.
Конечно вариант 2 можно сказать что повсеместно используется, применяется, но я его для симметрии воткнул все же больше в НЕТ.
Периодически и это ужасно, в проектах всплывает и вариант 1, с деталировками типа врезка переходов для воронок под разрыв струй.
Под вариант 4 нашел картинки, с простор интернета прошлых лет, где то такой крупняк был и с одним сбросным.

 

Автор: nik4t 11.3.2024, 19:28

Цитата(Evgkarpro @ 11.3.2024, 20:46) *
Рисунки, варианты были приведены из буквального понимания, чтения, требований соответствующих пунктов.
Конечно вариант 2 можно сказать что повсеместно используется, применяется, но я его для симметрии воткнул все же больше в НЕТ.
Периодически и это ужасно, в проектах всплывает и вариант 1, с деталировками типа врезка переходов для воронок под разрыв струй.
Под вариант 4 нашел картинки, с простор интернета прошлых лет, где то такой крупняк был и с одним сбросным.

Вариант 1 тоже встречал, и в ещё более экстремальном варианте встречал - слив в приямок для разрыва струй, и уж оттуда в колодец.
По приведённым картинкам первое что мне было бы интересно увидеть - это конструкцию водобойного (сбросного) колодца - как организовано "гашение" струи и как выполнен вход (а, равно и выход через стену камеры) в колодец такого "пучка" труб.
Много-много гильз, одна большая гильза? Проём?

Автор: borm 11.3.2024, 21:54

Проза жизни эксплуатирующих организаций в областных городах. Тут бы хоть какую воронку, а то порой фланец отболтил вот те и спускник, а перед этим вентилятор плоский на люк и помпу с шлангом на дорогу...




Автор: nik4t 12.3.2024, 11:43

Цитата(borm @ 11.3.2024, 23:54) *
Проза жизни эксплуатирующих организаций в областных городах. Тут бы хоть какую воронку, а то порой фланец отболтил вот те и спускник, а перед этим вентилятор плоский на люк и помпу с шлангом на дорогу...
Да на этих фото прекрасно ВСЁ!!!

Автор: Rico_ 13.3.2024, 10:17

Evgkarpro, большое спасибо за ответ!

Вопрос по тепловым камерам. Согласно СП 124.13330.2012, п.12.17, в камерах должен быть обеспечен двухкратный обмен воздуха в течении часа при скорости движения не более 1,5 м/с. На практике ничего подобного нет, и встречается крайне редко. Видел в некоторых городах камеры с естественной вентиляцией.
И если я правильно понимаю, в документе речь идет о вентиляции при закрытых люках.
Получается, что данный пункт СП большинство просто игнорируют?

Автор: Evgkarpro 13.3.2024, 11:44

Да верно, идет с момента Появления требования третьего абзаца пункта 12.17 СП 124.13330.2012 (с 01.01.2013).
(абзац 3 пункта 12.17 СП 124.13330.2012; пункт 6.1.1. ПТЭТЭ; 184-ФЗ, 384-ФЗ).

Автор: Evgkarpro 13.3.2024, 12:50

в дополнение к ранее сброшенным картинкам, с простор интернета прошлых лет
вероятно от некого технолога были предумотрены такие решения, которые нашел "под руками", с синими человечками,
как детально выполнен проход через стену камеры и как ослаблено и усилена стена сбросного колодца нету.
и да есть еще некая боковая вентиляционная шахта с оголовком.

 

Автор: nik4t 13.3.2024, 13:10

Цитата(Evgkarpro @ 13.3.2024, 13:50) *
/// да есть еще некая боковая вентиляционная шахта с оголовком.

Вентшахта из альбома.


Цитата(Rico_ @ 13.3.2024, 11:17) *
...
Получается, что данный пункт СП большинство просто игнорируют?

В Москве не согласуют проект без вентиляции и вентиляционных шахт.
Кто (проектировщик? эксплуатация?) и где игнорирует этот пункт?

 НТС_62_91_148.pdf ( 791,29 килобайт ) : 10
 НТС_62_91_149.pdf ( 761,46 килобайт ) : 8
 

Автор: Rico_ 13.3.2024, 20:44

Цитата(nik4t @ 13.3.2024, 13:10) *
Вентшахта из альбома.



В Москве не согласуют проект без вентиляции и вентиляционных шахт.
Кто (проектировщик? эксплуатация?) и где игнорирует этот пункт?


Речь не о Москве, работаю в регионе, в эксплуатации.
И это не совсем мой профиль, вот и вникаю по максимуму. До меня согласовали и уже построили кучу камер с только одним люком, хотя по СП не менее двух, СОДК вообще никто не принимал, но деньги потрачены, а речь о десятках километрах трубы от Ду800 и меньше.
Делится схемами нельзя, у нас СБ строгое. Но по мере возможности буду, наверное, замазав названия.
Вот например скрин с проекта тепловой камеры, где вентиляцию предусмотрели, но построить забыли. И проект благополучно сдан. Это только одна из почти полусотни построенных ТК, где хотя бы предусматривалась вентиляция.





Можете накидать еще типовых решений как реализовать естественную вентиляцию?

Автор: инж323 13.3.2024, 21:07

Цитата(Rico_ @ 13.3.2024, 20:44) *
Можете накидать еще типовых решений как реализовать естественную вентиляцию?

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293842/4293842394.htm

скачивайте. весь альбом.

Автор: nik4t 14.3.2024, 11:50

Цитата(Rico_ @ 13.3.2024, 21:44) *
Речь не о Москве, работаю в регионе, в эксплуатации.
И это не совсем мой профиль, вот и вникаю по максимуму. До меня согласовали и уже построили кучу камер с только одним люком, хотя по СП не менее двух, СОДК вообще никто не принимал, но деньги потрачены, а речь о десятках километрах трубы от Ду800 и меньше.
Делится схемами нельзя, у нас СБ строгое. Но по мере возможности буду, наверное, замазав названия.
Вот например скрин с проекта тепловой камеры, где вентиляцию предусмотрели, но построить забыли. И проект благополучно сдан. Это только одна из почти полусотни построенных ТК, где хотя бы предусматривалась вентиляция.





Можете накидать еще типовых решений как реализовать естественную вентиляцию?

1. Всем же понятно почему так вышло: «худо-бедно» в проекте была вентиляция, но построить её (и не только её) забыли. Тем более у Вас строгая СБ)
2. «Худо-бедно» потому-что, то что изображено на картинке не применимо для подземного строительства. Целая Тема на подумать - почему вентшахту НЕ делают в перекрытии, а делают в стене?
3. Решение в принципе просто - сделать «приток» и «вытяжку», причём как правило эти функции оказываются разнесены по разным камерам, если каналы без засыпки просто в силу разности высот рельефа. Если это одна камера, а участки тепловых сетей бесканальные или засыпаны песком в каналах, то достаточно хотя бы 1 вентшахты. Если камера большая - 2 вентшахты по диагонали в углах (зависит от благоустройства над камерами (что сверху)).
4. Конструктивно ещё существуют как класс в Москве вентиляционные шахты (киоски) Москоллектора, но там всё сложнее, с принудительными притоками, с герметическими перегородками каждые n-e количество сотен метров, с обеспечением выхода людей исключительно через «приток». Там уже больше техники и «пожарки». В теплосети необходимы примитивные отверстия. Но, не в потолке! Но, без всяких клапанов!
5. Будут средства и желание у вашей ТСО - организовывайте по типу, что приложены из альбома выше.

Автор: инж323 14.3.2024, 13:53

Николай, еще забыли про "воздуховод не из воздуховода, а нормальной трубы от той же теплосети". И просто как антивандальное решение в том числе. Это только в плане "что там было на картинке", не считая даже насчет кровли и не в стенке воздуховод.

Автор: nik4t 14.3.2024, 14:37

Цитата(инж323 @ 14.3.2024, 15:53) *
Николай, еще забыли про "воздуховод не из воздуховода, а нормальной трубы от той же теплосети". И просто как антивандальное решение в том числе. Это только в плане "что там было на картинке", не считая даже насчет кровли и не в стенке воздуховод.

Да, да.

Автор: Rico_ 15.3.2024, 17:25

Сейчас на рассмотрении проект: прокладывается пешеходная галерея над теплотрассой. Галерея шириной 7 метров, из себя представляет закрытый отапливаемый водой коридор, фундамент - плита, идет параллельно трубам, которые в ППУ без лотков. Трассировку менять никто не хочет, и похоже не будет. Про охранные зоны и слышать никто не хочет.
Какие меры защиты трассы/людей можно принять? Как предусмотреть доступ для ремонта? Я предложил сделать разборный коридор, чтобы в случае чего можно было снять, подвинуть в сторону и получить доступ к трубам. Но фундамент похоже будет цельный.
Вариант с обустройством лотков для существующей сети, наверное возможен, но тогда можно не успеть все проложить к следующему отопительному периоду. Ведь как я понимаю существующую сеть надо обрезать, убрать, установить лотки, собрать обратно.
Как бы вы поступили в такой ситуации? Очень нужны советы.

Автор: экспорт 18.3.2024, 13:13

На предыдущий вопрос помогла бы схема
зато мой вопрос чисто теоретический:

Есть ли максимальная глубина бесканально
пластиковых труб в ППУ изоляции в ПЭ?

Глубина 3 метра пластиковых нормально ли?
Глубина 5 метров пластиковых не нормально?

Автор: nik4t 18.3.2024, 17:47

Цитата(экспорт @ 18.3.2024, 15:13) *
На предыдущий вопрос помогла бы схема
зато мой вопрос чисто теоретический:

Есть ли максимальная глубина бесканально
пластиковых труб в ППУ изоляции в ПЭ?

Глубина 3 метра пластиковых нормально ли?
Глубина 5 метров пластиковых не нормально?

СП 41-107-2004.
3.2.4. Глубина заложения трубопроводов (до верха оболочки ПЭ) должна составлять не менее 0,6 м и не более 2,0 м.

Автор: Машинист 18.3.2024, 23:36

Цитата(borm @ 11.3.2024, 21:54) *
Проза жизни эксплуатирующих организаций в областных городах. Тут бы хоть какую воронку, а то порой фланец отболтил вот те и спускник, а перед этим вентилятор плоский на люк и помпу с шлангом на дорогу...




На ваших фото, и захочешь - так не отболтишь))) приварено всё. Кран шаровый фланцевый под приварку. КШФП.
Уровень воды в камерах сплошь и рядом стоит такой, что только лежа на трубах что-то там можно перекрыть. Ну или в рокане плавать там.
А картинки красивые) да, нет, человечки на карачках под трубами ползают. Это ж нарушение)))
По мне так в приямок сливаться как-то честнее, чем в воронку. В воронку дренаж пробовал кто-нибудь открыть под напором? Всё в морду, да в потолок и оттуда за шиворот.

Автор: Evgkarpro 19.3.2024, 16:35

По некоему сооружению отапливаемой пешеходной галереи над теплотрассой, только как полагаю, предполагаю с учетом изложенного:
нужно переадресовать решение и их представителей Руководству: директору или вероятнее всего главному инженеру в рамках его зоны ответственности и полномочий.
Проект на рассмотрении, согласовании чего. Они затрагивают вашу собственность, ваши права. Они предварительно запрашивали ТУ, вы выдавали им ТУ на переустройство, вынос из пятна застройки ТС?
Тогда руководство может и подключат строгую службу безопасности и юридический отдел.
"Язык инженера это чертеж", нет чертежей, схем нету и решений.
Человеческие образы, типа "синих человечков" лишними не бывают и добавляют информативности чертежу.

Автор: Serjant 19.3.2024, 16:53

Добрый день!
Товарищи подскажите как на практике реализовывается требование (район 9 баллов):
16.9 В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фундаменты и стены зданий должен предусматриваться зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема, обеспечивающий перемещение трубопровода, без смятия изоляции, но не менее 0,2 м. Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.

Из каким материалов (примеры) и какая конструкция ввода?

11.4 При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м:
- на вводе в здания;
...
- При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать.

Как это требование выполнять для ППУ трубопроводов? Достаточно обернуть ППУ трубу в ПЭ оболочке оцинкованным листом?

Автор: nik4t 22.3.2024, 12:18

Цитата(Serjant @ 19.3.2024, 18:53) *
Добрый день!
...
11.4 При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м:
- на вводе в здания;
...
- При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать.

Как это требование выполнять для ППУ трубопроводов? Достаточно обернуть ППУ трубу в ПЭ оболочке оцинкованным листом?
Да.

Автор: iaroslav 27.3.2024, 10:21

Цитата(Serjant @ 19.3.2024, 16:53) *
11.4 При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м:
- на вводе в здания;
...
- При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать.

Как это требование выполнять для ППУ трубопроводов? Достаточно обернуть ППУ трубу в ПЭ оболочке оцинкованным листом?

Имхо, лучше внутри здания делать переход с ППУ изоляции на изоляцию из негорючих материалов. Например минераловатных цилиндров (главное выбирать те, у которых класс горючести именно НГ).
Если просто обернёте трубу сталью поверх изоляции ППУ то в экспертизе могут и завернуть. Ибо вам требуется чтобы вся изоляция была негорючей, а не только её покровный слой.

Иногда, кстати, всё-равно получал замечания про необходимость вставок. Но в таких случаях просто дописывал в текстовую часть следующее
Цитата
Изоляция в камерах и на вводах в здания осуществляется навивными минераловатными цилиндрами (негорючие, для труб и арматуры) с покровным слоем из стеклоткани толщиной 50мм.
За счёт использования негорючей изоляции выполняется требование п.11.4 СП 124.13330.2012.

и замечание снимали.

А вот про узел входа при высокой сейсмичности тут как пойдёт.
Если повезёт с экспертом то может прокатить вариант с сальниками по серии (например 3.903 КЛ-13 в 0-1) с упором на то, что в СП сказано про край проёма а не про внутренний диаметр сальника.
Ну а так, можно сам проём делать уже именно проёмом а для заделки пользоваться всё той же "пеньковой прядью, пропитанной нефтяным битумом", что и в сериях про сальники.

Автор: Caramultuk 31.3.2024, 0:08

Добрый день!
1) Подскажите, разбирался ли кто в таком интересном вопросе как допустимое ПОПЕРЕЧНОЕ смещение подвижной опоры (за исключением шариковых естественно)?
Ситуация примерно следующая - имеется Z-образный участок тепловой сети надземной прокладки, диаметр 1000 мм. Серединка буквы Z достаточно протяженная, порядка 45 метров, понятно что без опор там не обойтись. С двух сторон от этой буквы "зю" находятся неподвижки, на расстоянии порядка 80 метров каждая, в общем классическая история. И суть в том, что на подвижных опорах той самой серединки буквы Z усматривается солидное расчетное поперечное смещение до 150 мм. Отсюда вопрос - какие подвижные опоры можно применить в таких условиях (из числа катковых или обычных скользяшек), и как это можно обосновать? Курение типовых серий особого ответа на этот вопрос не дает, указаны допустимые тепловое перемещение и горизонтальная нагрузка, но чуйка подсказывает что цифры эти, конечно, приводятся для осевого направления.
По части шариковых опор всё понятно, именно они созданы для этого, но они уж очень громоздкие да и вообще представляются какой-то экзотикой (на практике наблюдать не доводилось вовсе), поэтому хочется понять можно ли избежать этого и с какой аргументацией.
Схему привожу условную, для понимания описанной ситуации, расположение опор и их количество указаны условно.

 

Автор: инж323 31.3.2024, 0:59

Если вам опора громоздкая слишком, то чего вы режете ТС так на участки, что у вас поперечное смещение трубы при этом вылетает за опорную конструкцию? Вы в СТАРТ не смотрите, когда расставляете опоры? Вот у вас вышло смещение большое и скользячка сметится за опорную конструкию и вы спокойно отдаете на согласование проект, зная об этом? Меняйте расстановку НО, что б подвижная не вылетала с опоры своей.

Автор: Caramultuk 31.3.2024, 9:52

Цитата(инж323 @ 31.3.2024, 0:59) *
Если вам опора громоздкая слишком, то чего вы режете ТС так на участки, что у вас поперечное смещение трубы при этом вылетает за опорную конструкцию? Вы в СТАРТ не смотрите, когда расставляете опоры? Вот у вас вышло смещение большое и скользячка сметится за опорную конструкию и вы спокойно отдаете на согласование проект, зная об этом? Меняйте расстановку НО, что б подвижная не вылетала с опоры своей.


Ответ Ваш справедлив более чем, если бы не одно "НО" - суть проект заключается исключительно в перекладке вот этого участочка, который на схеме расположен горизонтально (там будет дорога и его требуется приподнять), то бишь идеологически этот участочек спроектирован и построен когда меня ещё и в планах не было, наверняка людьми, которые были не глупее меня rolleyes.gif
Потому я то и рассчитывал получить в ответ именно какие-то мысли по части вопроса поперечного смещения подвижных опор.

Автор: borm 31.3.2024, 17:47

Когда вы пишите

Цитата(Caramultuk @ 31.3.2024, 0:08) *
усматривается солидное расчетное поперечное смещение до 150 мм.

возникает вопрос о температурном графике расчетном и фактическим?
А когда пишите
Цитата(Caramultuk @ 31.3.2024, 0:08) *
то бишь идеологически этот участочек спроектирован и построен когда меня ещё и в планах не было

значит оно работало как то?
Если трассу после монтажа не трогали и она не улетела, то при монтаже участок могли растянуть или поставили такую опору с которой она не слетала.
в вашем варианте пересмотреть трассу (что с таким диаметром может быть не просто) или колхозить опоры с которых она не слетит, ну и растянуть при монтаже на 50%(тут вопрос уже как, но это уже второй вопрос)).

Автор: Caramultuk 31.3.2024, 20:06

Цитата(borm @ 31.3.2024, 17:47) *
Когда вы пишите
возникает вопрос о температурном графике расчетном и фактическим?
А когда пишите

значит оно работало как то?
Если трассу после монтажа не трогали и она не улетела, то при монтаже участок могли растянуть или поставили такую опору с которой она не слетала.
в вашем варианте пересмотреть трассу (что с таким диаметром может быть не просто) или колхозить опоры с которых она не слетит, ну и растянуть при монтаже на 50%(тут вопрос уже как, но это уже второй вопрос)).


График расчетный якобы 150/70, по факту где-то в районе 120-ти.
Да, именно так и работало, о чем примерно речь и веду)
Вопрос то мой несколько проще честно говоря - если брать вот такую стандартную опору - предусмотрено ли для неё вообще создателями то, что она будет смещаться в поперечном направлении по опорной конструкции? Естественно по мнению присутствующих, создателей тут встретить не ожидаю biggrin.gif


 

Автор: инж323 31.3.2024, 20:27

Да и применимость для ф1000 как то....МИПовские есть чертежи конечно, но реально очень лохматого года и многие из страниц альбомов просто уже не употребительны, хотя злые языки утверждают мол это как утверждавшие их начальники поуходили на пенсию( Кащеев, Нейман,Липовских- впрочем может просто и новым начальникам охота попасть на титульную страницу подобного альбома, но это сплетни и пересуды, а техвопрос, альбом то выходил в годы того состояния экономики и развития, а на месте ничего не стоит.)

Лет 7-8 назад был неприятный случай с сходом ф1000 с опоры, но не рухнула труба слава богу, колотун был и график подняли, а сама труба с мостом вместе как то там шла, ну и сдвинулась так нехорошо. Неподалеку от ТЭЦ 25 в Москве. Сам не видел, меж делом отсветил.... непосредственный участник, но он давно перешел в НВК. Трубы и там круглые.

Автор: Rico_ 1.4.2024, 14:53

Добрый день. Раньше в СНиП 41-02-2003 п. 9.11, если не ошибаюсь, было указано что максимальная длина футляров не более 40 метров. Сейчас этот СНиП называется СП 124.13330.2012 и там уже таких требований нет. Подскажите, какая максимальная длина футляров может применятся для тепловых сетей и где об этом написано?

Автор: nik4t 1.4.2024, 17:28

Цитата(borm @ 31.3.2024, 18:47) *
/// или поставили такую опору с которой она не слетала.
///

Соглашусь.
Что мешает предусмотреть уголок/швеллер/двутавр длинной=шириной 250/300/400мм, чтобы опора перемещалась и никуда не падала?...

Цитата(Caramultuk @ 31.3.2024, 21:06) *
///
Вопрос то мой несколько проще честно говоря - если брать вот такую стандартную опору - предусмотрено ли для неё вообще создателями то, что она будет смещаться в поперечном направлении по опорной конструкции?
///

А что ей мешает так перемещаться, как Вы думаете?
...ну, например 10мм она может переместиться?
... а почему не сможет на 150/200/...../1000мм переместиться?

Автор: инж323 1.4.2024, 22:17

Цитата(nik4t @ 1.4.2024, 17:28) *
А что ей мешает так перемещаться, как Вы думаете?
...ну, например 10мм она может переместиться?
... а почему не сможет на 150/200/...../1000мм переместиться?

Нам Кузьмин на Страстном сам все облазил с опорой в одном узком месте на ф600 и в итоге приварили направляющие к закладным, что б роликовая не уползала, но там реально очень плотно было в монтаже.И там опора под скользячку была собственно весьма массивная и под 100 тонн нагрузки с полпинка выдерживала бы, а не просто столбик обычный из НТС..

Автор: nik4t 2.4.2024, 11:39

Цитата(инж323 @ 1.4.2024, 23:17) *
Нам Кузьмин на Страстном сам все облазил с опорой в одном узком месте на ф600 и в итоге приварили направляющие к закладным, что б роликовая не уползала, но там реально очень плотно было в монтаже.И там опора под скользячку была собственно весьма массивная и под 100 тонн нагрузки с полпинка выдерживала бы, а не просто столбик обычный из НТС..

Были времена.
Его однофамилец, но начальник 10-го р-на бывшего МТК, 08.02.24 скончался. В последние годы занимал должность начальника Диспетчерской службы Москоллектора.

Автор: инж323 2.4.2024, 13:30

Цитата(nik4t @ 2.4.2024, 11:39) *
Были времена.
Его однофамилец, но начальник 10-го р-на бывшего МТК, 08.02.24 скончался. В последние годы занимал должность начальника Диспетчерской службы Москоллектора.

Так он был директором района на Терешково д.3, когда там бывших Теплоэнерговских сьели. Это уже после 10-го района было. На 3 этаже, а на 2-м как раз Трамбовецкий был в те времена(в15-17) вроде бы. Белов тоже, но около года назад примерно, который начотдела технадзора был. Технарь до мозга костей и классный мужик.

Автор: nik4t 2.4.2024, 14:31

Цитата(инж323 @ 2.4.2024, 14:30) *
Так он был директором района на Терешково д.3, когда там бывших Теплоэнерговских сьели. Это уже после 10-го района было. На 3 этаже, а на 2-м как раз Трамбовецкий был в те времена(в15-17) вроде бы. Белов тоже, но около года назад примерно, который начотдела технадзора был. Технарь до мозга костей и классный мужик.

Это уже при МОЭКе, при МТК они располагались по адресу: Очаковское шоссе, 22с.1.
Потом, да, пошёл в Москоллектор к Я.Г., когда тот там ещё работал....

Автор: инж323 2.4.2024, 14:40

Цитата(nik4t @ 2.4.2024, 14:31) *
Это уже при МОЭКе, при МТК они располагались по адресу: Очаковское шоссе, 22с.1.
Потом, да, пошёл в Москоллектор к Я.Г., когда тот там ещё работал....

я в 10-м районе был еще в конце Мосфильмовской где, справа от неё здание было. А лет 10 назад в тех местах ехал и так и не понял, где было здание и там всё по иному.

Автор: Caramultuk1408 2.4.2024, 14:58

Цитата(nik4t @ 1.4.2024, 17:28) *
Соглашусь.
Что мешает предусмотреть уголок/швеллер/двутавр длинной=шириной 250/300/400мм, чтобы опора перемещалась и никуда не падала?...


А что ей мешает так перемещаться, как Вы думаете?
...ну, например 10мм она может переместиться?
... а почему не сможет на 150/200/...../1000мм переместиться?


Спасибо за ответ!
Я вот сам собою тоже к такому выводу пришел smile.gif просто если подумать - с годами несущая конструкция например заржавеет, опорная подушка присохнет к ней на каком-нибудь этапе и в один прекрасный день температурное расширение её не сдвинет а опрокинет например biggrin.gif но это чисто умозрительный эксперимент. В этом контексте ещё подумалось - на участках с ощутимым поперечным перемещением - не предпочтительно ли использование именно скользяшек вместо катковых, ибо скользяшка хотя бы может елозить по несущей траверсе, размер которой может ей это позволить, а вот с катков труба может просто свалиться, если расширение отклонится от расчетного. Интересно Ваше мнение по озвученным предположениям.