Здраствуйте, помогите пожалуйста, есть ТТР omron на выходе 220в на индуктивную нагрузку максимальный ток1А , при подаче на вход ТТР напряжения управления электромагнитный клапан срабатывает, а при следующей подаче включающего напряжения клапан не втягивается, нужно ставить варистор , но какой?
В Омроне по моему стоит уже варистор. Можно открыть, посмотреть.
Если надо, попробуйте S05K250
на 420В ставьте , 250 и 390 сгорят (проверено )
варистор не поможет, нужен либо снаббер впараллель нагрузке, либо менять эту твердотелку на транзисторную
Если точнее, то в ТТР Omron G3NA-225B-UTU установлен варистор V7471U Panasonic Semiconductor (470 В)
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)