Автор: deym 22.11.2022, 23:29

Здраствуйте, помогите пожалуйста, есть ТТР omron на выходе 220в на индуктивную нагрузку максимальный ток1А , при подаче на вход ТТР напряжения управления электромагнитный клапан срабатывает, а при следующей подаче включающего напряжения клапан не втягивается, нужно ставить варистор , но какой?

Автор: guestlog1 23.11.2022, 7:53

В Омроне по моему стоит уже варистор. Можно открыть, посмотреть.

Автор: kosmos440o 30.1.2023, 22:08

Если надо, попробуйте S05K250

Автор: AI 155 31.1.2023, 6:29

на 420В ставьте , 250 и 390 сгорят (проверено )

Автор: LordN 31.1.2023, 7:52

варистор не поможет, нужен либо снаббер впараллель нагрузке, либо менять эту твердотелку на транзисторную

Автор: AI 155 31.1.2023, 12:29

Если точнее, то в ТТР Omron G3NA-225B-UTU установлен варистор V7471U Panasonic Semiconductor (470 В)