Доброго всем здравия!
Попали в руки Logo 0ba8 , информации уже неделю найти не могу. Пытаюсь залить программу, но флешку не воспринимает, а пароля к вебинтерфейсу найти не могу. Подскажите , что делать? Флеш форматируется в какой-то свой формат? Кабель Logo > PC к данным дивайсам не предусмотрен, т.к. такого разъема попросту нет. По LAN конектится, но пароль нигде не написан. Пароль рекомендованный в поддержке у официала LOGO не канает.
Давайте начнем с такого момента.
С флешки программа не заливается в лого 8, значит вы программу делали в ЛОГОСОФТ.
Проверяли саму программу на законченость цепочек в алгоритме. Если есть незакрытые цепочки, то программа не запишиться в ЛОГО.
http://dfpd.siemens.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=27556
Проверили программу. Она закончена и готовка к заливке.
Воткнув в флешку она спокойно через меню загрузиться в модуль.
В вашем понимании , что такое веб-интерфейс.
При подключении к ЛОГО с попмощью LAN вы должны прописать IP адресс в устройство и произвести подключение.
Прописав Ip адрес и подключив его к сети,вы можете в любом браузере набрать IP адрес перейти на веб-сервер LOGO
У вас чистый модуль или там стоит программа с паролем
если у вас чистый модуль то там нет никакого пароля
В случае,если по LAN LOGO c ПК в программе logosoft показывает подключение(TEST OK)
Проверяйте программу.
Или попробуйте залить простую программу соединив вход1 с выходом 1.Если это пройдет, то программа не закрыта.
Если вы хотите скачать программу с паролем с лого.Ищите того,кто этот пароль поставил.
Какая информация Вам требуется?
http://dfpd.siemens.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=27562
Здравствуйте. Есть ли какая-то возможность пользоваться вашей прогой в запущенной игрушке, работающей в metro-интерфейс windows 8? Запустил её, запустил прогу. F2 и 2хNumlock не работают нужен пиксельный контроль.
ага
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)