Доброго времени суток, коллеги!
В инструкции по эксплуатации написано:
"Длина соединительных проводов должна быть не более 10 м.
Минимальная нагрузка: 12 В пост. тока, 1 мА."
В оригинальном исполнении:
"Make sure to use the non-voltage switch (for the remote switch)
Remote switch cable length : Maximum 10m
Remote switch : Minimum applicable load DC12V, 1mA"
Чтобы управлять контроллером достаточно замкнуть необходимые контакты или нужно подать нагрузку?
Если требуется подать нагрузку то куда можно подключать условно "-", COM на колодке TB142?
Спасибо!
1. Нагрузку подавать не надо
Блин...
Включать (замыкать контакты) вы будете "гипотетическим реле или переключателем) по этой цепи будет проходить ток минимум 1мА.
2. Вы знаете зачем у реле золотые контакты?
У обычных реле на контактах есть сопротивление (оксидная плёнка, прилегание контактов и т.д) поэтому в даташитах на реле есть такой параметр как " минимальный ток" через контакты.
Соответственно
Если у реле минимальный ток через контакты 30мА. А ваш контроллер через цепь включения обеспечивает 1мА то будет ой. Реле включено, контакты замкнуты, а контроллер не понимает что контакты замкнуты потому что надо 30мА а у него всего 1мА.
ПС но все это фигня. И больше 10м можно (токо провод не 0,0006 десятых сечением. И реле не золотые.
Хотите сыграть в рулетку?
Реле CR-P ABB , минимальный ток 5 мА.