Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ MagiCAD (Магикад) _ FAQ по MagiCAD
Автор: ss.23 18.5.2006, 23:48
Учебник на русском языке к программе MagiCAD 2004.9_HPV, pdf-файл =1,75 Мб.
Автор: Alexander_Liseev 18.10.2008, 11:48
Q: При вызове любой команды появляется сообщение типа:
Command: _MAGIPRO Unknown command "MAGIPRO". Press F1 for help.
A: Скорее всего не корректно установился MagiCAD
Как вариант выполнить операции:
Автор: Alexander_Liseev 18.10.2008, 11:53
Q: Где взять базы оборудования?
A: http://www.progman.fi/magicad/databases.html
Автор: MMM 19.10.2008, 9:22
Данная тема создана исключительно для создания краткого FAQ по программе Магикад. Всякие иные посты с вопросами по работе этой программы будут сразу удаляться. Для обсуждения работы есть отдельная тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41625
Автор: -BuTeK- 20.10.2008, 16:57
Q: Что делать, если не подгрузились панели MagiCAD?
A: Необходимо подгрузить меню из файла MagiCAD17:
- Переходим: Tools > Customize > Interface...
- Нажимаем кнопку и в папке с установленной программой выбираем файл "MagiCAD17.cui".
- Чтоб не было лишних меню в загруженном файле интерфейса надо в пункте Menu убрать все пункты (типа MAGI_"что-то там").
Автор: MMM 21.10.2008, 7:46
Мануал - MagiCAD_200409_HPV_LearningGuide_RUS
Автор: MMM 21.10.2008, 7:56
Различные базы оборудования собранные с просторов Инета. Спасибо авторам: Zvyagaaa, Romion, BuTeK и всем другим.
Автор: -BuTeK- 21.10.2008, 10:45
Q: При черчении воздуховодов (труб) или копировании элементов MagiCAD'a AutoCAD вылетает с фатальной ошибкой.
A: Скорее всего вы используете русскую локализованную версию AutoCAD'а. Поставьте английскую версию и таких проблем не будет.
Автор: -BuTeK- 2.12.2008, 13:01
Q: Какие значения должны стоять для расчета отопления/теплоснабжения в Heat transfer media?
A:
Для давления в системе 10бар и 90/70 оС эти значения составляют:
Density (Плотность) = 972,2 кг/м3
Heat capacity (Изобарная теплоемкость) = 4193,5 Дж/кг*К
Viscosity (Кинематическая вязкость) = 3,6473 e-7 м2/с
Для давления в системе 16бар и 90/70 оС эти значения составляют:
Density (Плотность) = 972,47 кг/м3
Heat capacity (Изобарная теплоемкость) = 4192,2 Дж/кг*К
Viscosity (Кинематическая вязкость) = 3,6479 e-7 м2/с
Для давления в системе 10бар и 45/35 оС эти значения составляют:
Density (Плотность) = 992,62 кг/м3
Heat capacity (Изобарная теплоемкость) = 4176,3 Дж/кг*К
Viscosity (Кинематическая вязкость) = 6,5791 e-7 м2/с
Автор: ruslan2s 19.4.2009, 17:57
Руководство для версии 2007.11
http://www.magicad.su/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,2/Itemid,3/
Автор: ventors 16.11.2010, 20:22
MagiCAD 2010.5 SR1 мануал на английском.
Автор: Marchello 6.8.2015, 13:35
Q.[b]встанет MagiCAD 2011.11 на AutoCAD 2014?[/b]
Автор: Anatoliy_Valerevich 6.8.2015, 13:42
Цитата(Marchello @ 6.8.2015, 16:35)
Q.[b]встанет MagiCAD 2011.11 на AutoCAD 2014?[/b]
нет. только до 2012 када включительно
MagiCAD 2012.4 мануал на русском
https://www.dropbox.com/s/fk502jspo7qnso1/MagiCAD%20manual%20rus.rar?dl=0
Автор: tuguzak 29.12.2015, 4:46
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 6.8.2015, 13:42)
...MagiCAD 2012.4 мануал на русском
https://www.dropbox.com/s/fk502jspo7qnso1/MagiCAD%20manual%20rus.rar?dl=0
Коллеги, поделитесь плиз мануалом на 13.11 если у кого есть...
Наткнулся на одну фишку дюже интересно проникнуться идеей авторов - что за приблуда такая "
Xref объекты Трубопр. и Вентиляц.-Как в пространстве модели"???... при нажатии, которой прикреплённый проект оставаясь "во внешних ссылках" исчезает из модели...
PS
типа если заработает, то пересечки с планов Xref'а ловить можно будет?
Автор: Anatoliy_Valerevich 29.12.2015, 8:54
Цитата(tuguzak @ 29.12.2015, 6:46)
Коллеги, поделитесь плиз мануалом на 13.11 если у кого есть...
если про русский мануал 13.11, то его не существует.
если английский нужен, то вот http://rghost.ru/68LHVbwxL
Автор: tuguzak 29.12.2015, 14:34
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 29.12.2015, 8:54)
если про русский мануал 13.11, то его не существует.
если английский нужен, то вот http://rghost.ru/68LHVbwxL
Благодарю! Эту версию сегодня уже нашел (утро вечера мудренее) сижу читаю
Автор: tuguzak 29.12.2015, 14:59
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 29.12.2015, 8:54)
если про русский мануал 13.11, то его не существует.
Про опцию "
Xref объекты Трубопр. и Вентиляц.-Как в пространстве модели" есть рекомендация, типа если в модели ничего не появилось может помочь перезагрузка...на нет один резет
Не упоминается про возможность поиска коллизий в "спрятанной информации по внешней ссылке" - Shows HP&V objects as saved in the model space. This setting allows to plot drawings with hide information from also Xrefs, и ещё с русского на русский пререводить надо, чтоб понять, что имеется ввиду: "
Этот параметр позволяет построить чертежи с спрятанной информацией в Xref." Полагаю, это имеется ввиду возможность видеть, что нужно обойти и где, а о функции корректировки высоты в самой внешней ссылке при наличии пересечек можно только помечтать...
Автор: tuguzak 9.1.2016, 23:35
Коллеги, решил поупражняться в черчении трасс дренажа от кондиционеров и неинтуитивнопонятно - что же делать, чтобы:
- соблюсти уклоны,
- подъемы заставить где нужно подниматься и опуски - там где нужно опуститься, чтоб соединить трубы...
В частности на прилагаемой картинке показано, что очень хочется выйти из подвала и сливать конденсат на складки местности с небольшим подъемом и уклоном соответственно 0,02.
Кто-нибудь знаком с волшебной комбинацией клавиш, которая может заставить трубопровод по вертикали соединиться?
ЗЫ
Уклоны все выдержаны в нужном направлении (стрелочками показано)
Буду очень благодарен, а то есть ещё один объект на котором надо вычертить туеву хучу трасс как на прилагаемой инструкции от DVM Samsung
DVM_Samsung_Sewer_pipe_______.pdf ( 96,11 килобайт )
: 95
Заранее благодарю
Автор: tuguzak 10.1.2016, 12:31
Цитата(tuguzak @ 9.1.2016, 23:35)
...
ЗЫ
Уклоны все выдержаны в нужном направлении...
Пока разбирался с уклонами нашёл у себя косяк с промилями - нужно для каналии и дренажу ставить цифиру 20 (если кому интересно), а то и поболее если озадачиться расходом и расчетом пропускной способности по ф-ле 18 СП 40-102-2000
По умолчанию стоит 8pml = 8мм/метр - "https://ru.wikipedia.org/wiki/Промилле"
ЗЫ
Manual увлекательное чтиво, но по канализации не сильно много указаний к опциям. в разделе "Sewage Pipe Options" куценкое описание галочек, которые можно поставить без описания что же глобально поменяется, но глядя на картинку - заметил, что стоит галочка Direct (в инструкции по умолчанию), поставил у себя и трубы начали соединяться так как мне хочется, хотя при Smart - категорически отказывались...жутко интересно всё то что неизвестно
ЗЫЗЫ
Кому интересно поупражняться в поисках нужных кнопочек есть потрясающая возможность - на magicad.su нашел образец проекта "http://magicad.su/forums/ehom-ss-ehlektrika-ehlektrosnabzhenie-avtomatika.4/" (по ВК там голяк) - вот где поле непаханное по развитию своей интуиции - категорически отличные менюшки кнопочек))) и тем кто привык к вентиляции с трубами наступит очень увлекательное времяпрепровождение
CC_CKC.rar ( 2,06 мегабайт )
: 209
Автор: Arara 2.8.2018, 16:55
Народ подскажите пожалуйста! Пользуюсь мэджиком 2010.11 прогрузил вентилятор из базы, выбираю во вкладке вентиляторы а вставить его не получается, кнопочка "ОК" не загорается при выборе.
Автор: MMM 2.9.2018, 9:51
Возможно вентилятор из новой базы, а старый магик этот тип баз уже не поддерживет?
Автор: sergei0022 3.9.2018, 10:10
Народ! Как добавить в визуальном стиле "скрытые линии", осевую линию по центру воздуховода?
Автор: Gran2121 5.9.2018, 11:24
Здравствуйте!
Подскажите производителя оборудования бытовых осевых вентиляторов для ванных комнат и кухонь.
У которых есть базы для скачивания для MagiCAD.
Автор: MC2007 6.9.2018, 8:46
QUOTE (Gran2121 @ 5.9.2018, 11:24)
Здравствуйте!
Подскажите производителя оборудования бытовых осевых вентиляторов для ванных комнат и кухонь.
У которых есть базы для скачивания для MagiCAD.
Примеры:
https://redir.magicloud.com/product/266a69f8-ca84-4f37-bde4-a3e8dca1bc36
https://redir.magicloud.com/product/b9cee1c1-c5c6-40c8-8873-36e67d4548fb
https://redir.magicloud.com/product/0f0b006b-5198-4ebc-a27b-317e11564243
Там их много.
Вот, кстати, классный девайс
https://redir.magicloud.com/product/d84fd427-dae8-433e-b7f6-18c1230568e4
Автор: glam 6.9.2018, 14:36
Цитата(MC2007 @ 6.9.2018, 8:46)
Вот, кстати, классный девайс
https://redir.magicloud.com/product/d84fd427-dae8-433e-b7f6-18c1230568e4
Давно так не ржал. Сначала не врубился что это такое, как дошло - упал под стол от смеха.
Как думаешь какую мощность выдаёт сей пепелац? Меня порадовала схема 100% резервирования двигателя.
Автор: MC2007 6.9.2018, 19:04
QUOTE (glam @ 6.9.2018, 14:36)
Как думаешь какую мощность выдаёт сей пепелац?
Ну ясное дело, в две китайские силы...
Автор: Gran2121 12.9.2018, 9:32
Цитата(MC2007 @ 6.9.2018, 8:46)
Примеры:
https://redir.magicloud.com/product/266a69f8-ca84-4f37-bde4-a3e8dca1bc36
https://redir.magicloud.com/product/b9cee1c1-c5c6-40c8-8873-36e67d4548fb
https://redir.magicloud.com/product/0f0b006b-5198-4ebc-a27b-317e11564243
Там их много.
Вот, кстати, классный девайс
https://redir.magicloud.com/product/d84fd427-dae8-433e-b7f6-18c1230568e4
Спасибо, особенно за последнее столь креативное решение.
Но, мне нужны бытовые вентиляторы размерами 100, 125, 150, 200.
По типу компания Soler&Palau (S&P), Decor 100, Decor 200, Decor 300.
Можно ВЕНТС и т.п.
Автор: sub4cus 22.12.2018, 12:45
Добрый день!
Подскажите как поставить в Magicad решетку на забор воздуха (АРН).
Как я понял это этого участка отдельная система в Magicad, но как связать две системы корректно?
Автор: Инна Пархомук 23.12.2018, 12:59
Подскажите пожалуйста:при вставке воздухораспределителя в определенну точку magicad удленяет воздуховод и тем самым отодвегает воздухораспределитель на приличное расстояние.
И что делать,если после установки magicad и загрузки его вкладки "трубопроводы и вентиляция нет",а есть только вкладка "плагины"
Автор: виталик 31 29.12.2018, 13:34
Всем привет! подскажите как бороться с данной проблемой, установил маджикад более новой версии (2016.4) и все бы ни чего но почему-то в окне изменения свойств высота шрифта стала вразнобой.
Я помню когда ставил версию 2011 была подобная проблема и я находил решение на форуме magicad.su, но к сожалению этот форум уже года 2 как загинул.
Решение есть в правке реестра, но я уже излазился по нему но не могу вспомнить как что поменять. Подскажите кто знает что куда нажать, за ранее благодарен.
Автор: VladoS 30.12.2018, 15:59
Цитата(glam @ 6.9.2018, 14:36)
Давно так не ржал. Сначала не врубился что это такое, как дошло - упал под стол от смеха.
Как думаешь какую мощность выдаёт сей пепелац? Меня порадовала схема 100% резервирования двигателя.
вентилятор для укрытия от бомб (бомбоубежище)
Автор: zhenekk 9.1.2019, 20:23
Цитата(виталик 31 @ 29.12.2018, 13:34)
Всем привет! подскажите как бороться с данной проблемой, установил маджикад более новой версии (2016.4) и все бы ни чего но почему-то в окне изменения свойств высота шрифта стала вразнобой.
Я помню когда ставил версию 2011 была подобная проблема и я находил решение на форуме magicad.su, но к сожалению этот форум уже года 2 как загинул.
Решение есть в правке реестра, но я уже излазился по нему но не могу вспомнить как что поменять. Подскажите кто знает что куда нажать, за ранее благодарен.
Присоединяюсь к вопросу.
Автор: TRVAIS 12.1.2019, 13:58
Цитата(zhenekk @ 9.1.2019, 18:23)
Присоединяюсь к вопросу.
Привет! Вот в этих ветках нужно менять:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD HPV 17\CurVer\Language
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD
меняем параметры
"FixedFontName" и "VariableFontName"
я менял на Arial
PS: Я ответ сам нашёл в одной из веток АВОК форума, один хороший человек публиковал (дело было давно) так что за решение спасибо ему! У меня однажды, после одной из установок были квадраты вместо шрифта.
Автор: zhenekk 15.1.2019, 14:50
TRVAIS, спасибо!
Попробуем!
Автор: виталик 31 22.1.2019, 21:21
тут слегка по другому (по крайней мере у меня получилось)
В списке шрифтов я проверил есть ли у меня те шрифты что прописаны в этих подразделах реестра "FixedFontName" и "VariableFontName". В моем случае было прописано "Lucida Sans Typewriter" и "Microsoft Sans Serif" и ближайшим похожим из имеющихся оказался "Lucida Sans".
Далее в этом разделе: HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\ кроме папки MagiCAD HPV 17 почему-то, оказались еще папки MagiCAD HPV 18,19,20,21! На всякий случай в подразделах \Language я везде поменял то что написано в наименованиях шрифтов ("FixedFontName" и "VariableFontName") на Lucida Sans.
То же самое проделал в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD.
И, О ЧУДО!!!!!! размер шрифта снова стал приемлемым
Так что дерзайте, господа инженеры!
Автор: jota 29.9.2019, 13:50
Коллеги - вопрос!
Мсад в версиях до 2011 была возможность соединения и расчёта разных систем. Например в части "Трубопроводы" можно было расчитать соединение разных систем к общему коллектору, проставив одинаковую систему только в точках подключения к коллектору, в "Вентиляция" воздуховодах можно было соединить разные системы (н.п. новую и существующую) и общая система расчитывалась как ветвь. В версии 2016 так сделать не получается - не расчитывается. Может есть другой способ? Или, может быть есть возможность поменять цвет части одной и той же системы (н.п. новая и существующая). Буду благодарен за советы.
Добрая память у меня к версии 2007.11 - всё было замечательно и если бы Прогман обновлял базы для старых версий, никогда бы не перешёл на новые.
Автор: jota 29.9.2019, 14:49
Вопрос снимаю - всё настраивается через Статус.
Автор: Mira13 27.1.2020, 12:25
Я так понимаю свежей инструкции на русском языке не существует?
Автор: jota 29.12.2020, 15:12
Привет, коллеги.
Magicad for Revit 2019 англ. инсталлировала мне фирма. До этого работал в Мсад для Аутокад. Самый главный вопрос для меня: где и как добавить в шаблон новые системы отопления, вентиляции и т.д. с параметрами? Остальное вроде как и понятно. Просмотрел форум и всякую инфу в инете, вебинары - ничего вразумительного не нашёл. Нужны простые шаги: иди туда, жми сюда, заполняй тут и всё..... А так выслушивать длинные монологи о преймуществах программы уже нет сил....
Автор: L.o.c.k.e. 30.12.2020, 15:25
Цитата(jota @ 29.12.2020, 15:12)
Привет, коллеги.
Magicad for Revit 2019 англ. инсталлировала мне фирма. До этого работал в Мсад для Аутокад. Самый главный вопрос для меня: где и как добавить в шаблон новые системы отопления, вентиляции и т.д. с параметрами? Остальное вроде как и понятно. Просмотрел форум и всякую инфу в инете, вебинары - ничего вразумительного не нашёл. Нужны простые шаги: иди туда, жми сюда, заполняй тут и всё..... А так выслушивать длинные монологи о преймуществах программы уже нет сил....
Основные типы систем создаются непосредственно свойствами Revit через диспетчер проектов. (Подающий трубопровод отопления/теплоснабжения и т д). Там же и выбирается тип теплоносителя и температура. Далее есть настройка теплоемкости для уточнения расходов и расчетов.
При создании оборудования через кнопку "создать оборудование" можно выбрать базовый тип подающей и обратной системы а потом при вставке оборудования в проект уже выбрать подсистему с нужной нумерацией или создать новую (это уже для того чтобы mcad правильно их делил внутри себя). Аналогично и с вентиляцией
Автор: jota 30.12.2020, 16:03
Спасибо
У меня немного другой вид rte файл англ. из программы
Теперь шаги по моему разумению: Отопление - выбираю 2 щелчком мыши Hydronic Supply - Duplicate - присваиваю другое имя - настраиваю температуру..... и тут неожиданность: температуру могу выбрать только из предложенного ряда цифр, среди которых нет нужных. Вручную внесённая температура не принимается.
Автор: L.o.c.k.e. 30.12.2020, 16:10
Цитата(jota @ 30.12.2020, 16:03)
Спасибо
У меня немного другой вид rte файл англ. из программы
Теперь шаги по моему разумению: Отопление - выбираю 2 щелчком мыши Hydronic Supply - Duplicate - присваиваю другое имя - настраиваю температуру..... и тут неожиданность: температуру могу выбрать только из предложенного ряда цифр, среди которых нет нужных. Вручную внесённая температура не принимается.
температуры и виды жидкости настраиваются через управление-настройки систем ОВиК. Там же можно добавлять новые
Автор: jota 30.12.2020, 16:21
Где на панели находится вход в управление-настройки систем ОВиК?
И ещё вопрос: если передать в проект IFC файл из Magicad for Autocad, можно ли трансформировать системы в файлы Ревита?
Автор: L.o.c.k.e. 30.12.2020, 16:35
Цитата(jota @ 30.12.2020, 16:21)
Где на панели находится вход в управление-настройки систем ОВиК?
И ещё вопрос: если передать в проект IFC файл из Magicad for Autocad, можно ли трансформировать системы в файлы Ревита?
Автор: jota 30.12.2020, 17:03
Спасибо!, нашёл. New Temperature и добавить.
Насчёт IFC не будет Вашего комментария?
Автор: L.o.c.k.e. 30.12.2020, 17:28
Цитата(jota @ 30.12.2020, 17:03)
Спасибо!, нашёл. New Temperature и добавить.
Насчёт IFC не будет Вашего комментария?
насколько я знаю не получится. IFC передаст геометрию, но не параметры систем
Автор: jota 29.8.2021, 15:46
Раздел отопление. Коллектор комбинированный для отопления и тёплых полов. Две системы с разными температурными параметрами. Вопрос: при подключении коллектора к системе как считается и балансируется? Делал ли кто-нибудь?
Когда-то Магикад 2007 без проблем расчитывал и балансировал разные системы от одного коллектора, но в следующих версиях эта чудесная особенность пропала. В моей, МС2019 тоже не считает, поэтму пользовался виртуальными соелинениями. Но в случае комбинированных коллекторов это не прокатит. Поэтому и вопрос: есть ли способ расчёта?
Автор: marchello88 29.3.2022, 14:01
Коллеги, добрый день!
Давно не заходил в магикад, тут потребовалось начертить проектик и появилась проблема.
При попытке воспользоваться инструментами магикада в автокаде в командной строке всплывает следующее сообщение - error - cannot load MagiQpdSrv_x64_nc_fw40.dll
по сути магикад не хочет работать, кто нибудь сталкивался с подобным, как решается проблема?
Я уже переустановил и магик и автокад и все ровно всплывает это сообщение...
Автор: seg 22.5.2023, 9:53
Добрый день. Все объекты MagiCad выдают сообщение acad_proxy_entity. И MagiCad не работает. Подскажите, как решить проблему?
Автор: виталик 31 22.5.2023, 10:15
а что пытаешься сделать? может у тебя проект "отвалился" от чертежа?
Автор: seg 22.5.2023, 14:43
Цитата(виталик 31 @ 22.5.2023, 10:15)
а что пытаешься сделать? может у тебя проект "отвалился" от чертежа?
Дело в том, что даже вкладка проект не открывается.
Пробовал разные проекты открыть - всё то же. Думаю это какая-то команда автокад.
Автор: motov 12.9.2023, 15:57
Подскажите пожалуйста, на работе стоит комп 32bit windows 7, стоит AutoCAD 2011. К нему я MagiCAD прикрутил. Теперь поставил еще AutoCAD 2016, но не знаю какой MagiCAD встанет на него при условии что система 32 bit. Подскажите рабочую ссылку на MagiCAD который запустится в моем случае.
И еще вопрос. Скачал базы для маджика, нашел папку 1100 в Program Files\Magicad\Product\ скинул туда базы, но их маджик все равно не видит....может все базы более свежие и под Magicad 2010.11 просто не идут?
Автор: Mr.Amor 5.7.2024, 12:15
Здравствуйте!
MagiCAD fo Revit считает неправильно скорости воздуха в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему-то считает скорость воздуха, взяв площадь исходя из внешних размеров арматуры, как будто сичтает площадь живого сечения для воздуховода, игнорируя живое сечение самой арматуры.
К примеру: Клапан 600х500, Fж.с.= 0,283 м2, L=4000 м3/ч
Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 600х500 (F=0,3 м2) и у него получается v=3,7 м/с, а должна быть v=3,93 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления
Клапан был загружен с "семейства с диска". Маджик нелецензированный. Базы данные не работают
Может кто-нибудь знает почему это так работает? У всех так считается? Может с моим маджикатом что-то не так? Как это исправить? Может силами ревита, к примеру, через динамо? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить?
Кто-нибудь вообще считает аэродинамику в маджикаде, или вы пользуетесь другими программами?
Спасибо!
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)