Коллеги, подскажите, известны ли вам примеры успешного применения решений с геотермальными тепловыми насосами на крупных объектах в России?
Что подразумевается под словами на крупных объектах?
определите мощности. до 200 кВт есть.
Года три тому назад, какие-то мошенники смогли убедить администрацию на внедрение проекта отопления средней школы каскадом грунтовых ТН. По-моему они пропали куда-то....
обращайтесь
Был на предприятии где применили тепловые насосы для нужд отопления. Служба эксплуатации в целом довольна, однако если реально подходить к этому вопросу, то основной проблемой при строительстве цехов, было отсутствие возможности подключения газа, посему тепловой насос является лишь альтернативой электрического отопления и то при условии ограничения мощности электроэнергии. Вообщем если нужна информация по подробнее пишите раскроем
За крупный 2х этажный дом можно считать?
Если да, тогда есть пример и опыт использования. Сама система дороговато обошлась, но себя точно окупит. Из минусов могу заметить - зимой земля сильно промерзает. А товарищ отбирал тепло с соседнего озера - и оно сильно замерзло зимой. И на лето рыбы было очень мало.
земля промерзает оттого, что на авось ринулись делать, а опыта нет. То же самое и с озерами, то же самое и с воздушкой в нашем регионе. Ясен пень, метод проб и ошибок. То, что другие прошли 10 лет назад Вы и Ваши знакомые похоже повторяете. Но это имеет право на существование, если не за чужой счет.
инженерно все же " крупный проект" решаемый, но юридически правовая сторона вопроса.... и уходим снова к котеджам и самострою.
0,6 МВт больничка -вероятно будет средним размерчиком?)
там на выходе ставят. Этого вполне достаточно, процессы закончились...
В Приморском крае есть действующий объект - торговый центр площадью примерно 1500 кв.м. Тепловой насос китайского производства типа "вода-вода". Вообще там два ТН, но один не работает (предназначен для второго здания, которое еще не построено). По шильдику номинальная холодопроизводительность 171 кВт / теплопроизводительность - 195 кВт. Источник теплоты - подземные воды. Вода берется из одной скважины и сбрасывается в две. Проблем с дебетом скважин нет, кругом подземные воды и рядом река. На всякий случай пробурена запасная скважина. Температура подземных вод плюс 8 градусов (летом). Работает круглогодично, поэтому скважины не заиливались. На тепло установки вполне хватает, но тут надо понимать, что и теплопоступлений зимой в магазине полно (свет, холодильные прилавки-моноблоки). На холод - не хватает (по всей видимости тепловые нагрузки значительные и есть какие-то косяки в гидравлике системы). Об экономике говорить не буду. После получасовой беседы со службой эксплуатации ТЦ стало понятно, что они явно заблуждаются насчет эффективности установки.
Под варварством вы здесь что понимаете? Сброс отепленной воды в грунт? Так эта вода не намного теплее, чем до ТН (градусов на 5 максимум). Плюс там весь город стоит на грунтовых водах. Вряд ли тепловой баланс там как то изменится (капля в море). Обычная GWHP система. Как ни странно данный объект сооружен вполне официально. Проект у них даже прошел экспертизу. Скважины паспортизированы.
Если про сброс в две скважины, то это рекомендации производителя ТН (со слов проектировщика данной системы).
мы все живем на грунтовых водах. Можно еще из рек брать и сливать куда-нибудь.. Аральское море! ты где? Ау! Не надо без особой необходимости своими погаными лапами в естественную среду лазить. Если уж полезли, так пусть уж постараются меньше гадить.
Это небольшой точечный объект. Не влияет он существенно на тепловой баланс грунта. Если бы целый район или город черпал энергию из грунта я бы с вами согласился... Кстати в данном случае идет сброс подземных вод в те же подземные водоносные слои, что на мой взгляд правильнее, чем например сбрасывать в реку.
Не лазить "лапами" в естественную среду уже не получится. Можно только несколько ограничить это воздействие.
Вот если говорить про крупные объекты, то там применение ТН явно нецелесообразно. Мы с этим сталкивались, когда было предложено проработать варианты их использования для заводов.
Проработали, весьма тщательно в разных вариантах.
Прежде всего выяснилось, что "теплонасосники" тщательно скрывают от своей "кормовой базы" различия в понятиях энергии и эксергии. Везде говорится об экономии энергии. О том, что с помощью ТН, затратив "немного" электрической энергии на его привод, можно получит в 2...3...4 раза больше "дармовой" тепловой энергии.
Когда речь идет о "маленьких" объектах, ТН действительно может быть выгоден. Например, насосная перекачивает тысячи кубов воды и у этой воды можно отнять часть тепла на обогрев самой насосной. Допустим, ТН в 5 кВт, даст тепла 20 кВт. Это позволит не тянуть тепловые сети. Да и просто 5 кВт на электронагревательные приборы недостаточно. Тут явная выгода.
А на крупном заводе ситуация другая. Есть, например, реальное тепло, отводимое водой от индукторов печей. Это тепло традиционно выбрасывается в атмосферу через градирни. А если не выбрасывать, а использовать ТН? Ведь можно же огромную экономию получить... Аля-улю, гони гусей, надо делать!
Но что выясняется - нужен промышленный ТН мощностью 1000 кВт. Под него здание (ну, это мелочь). При затрате 1000 кВт электрической энергии на выходе получится 2000 (а то и 5000) кВт тепловой энергии.
Вот тут про "гони гусей" и надо забыть, а вспомнить, что такое энергия и что такое эксергия (кто "забыл" - ищите в Сети).
С помощью 1000 кВт электроэнергии можно сделать всё - крутить двигатели станков, плавить метал, освещать здания. Да что угодно. При этом конкретный завод и потребляет на всю технологиию примерно 1000 кВт.
А что можно сделать с помощью пусть 5000 кВт тепловой энергии? Она же в виде "тепленькой" водички. Ей можно только обогреть какие-то здания, да на ГВС использовать. Но при этом потребность в тепловой энергии на эти цели переменная и нерегулярная. А больше ничего с её помощью нельзя сделать - даже "океан" теплой водички не расплавит один грамм олова.
Реальная ценность киловатта электрической и тепловой энергии несравнима. Электроэнергия - это чистая эксергия, причем в самом лучшем варианте. Затратив 1000 кВт электроэнергии на технологию завод может удвоить производство. А затратив 1000 кВт на ТН - только получить огромные убытки.
Татьяна, +100. Я как-то по молодости предложил гл.инжу на одном из заводов Северстали рекуперировать тепло от ХМ (делал их для маточных растворов, купорос добывать). Он в ответ устроил мне экскурсию по цехам и вопрос сам собой снялся. Там пресса есть, которые включают только по ночам, чтоб город не обесточить. Так что индукционные печи это еще игрушки.
Недавно узрел воочию техническое решение-стоматология встроена в жилой дом-сплит система стандартная блок охлаждения установлен в подвале.Так вот тепловой насос(сплит система) в действии 10шт.Работаю и пыхтят. Насчет экономики не знаю,но работают в межотопительный период.
http://www.masterwatt.ru/energysavings/putilkovo-teplovoy-nasos-nukleon
В Путилково друг купил квартиру. Отопление работает, все отлично, но вот с ГВС есть одна проблема: счета приходят страшные. Есть предположения, что это взаимосвязано, хотя на схеме обвязки не вижу контура бойлера...
Это стандартная проблема при использовании тепловых насосов для систем ГВС. Здесь дело даже не столько в том, как спроектированы эти системы, хотя и в этом тоже. Дело в принципе. 1) Наши СП с упорством, достойным лучшего применения, требуют обеспечить на кране конечного потребителя температуру горячей воды не менее 60С. Хотя на самом деле для бытовых нужд такая температура не пригодна, а для борьбы с нездоровой органикой вполне было бы достаточно периодического прогрева магистралей. 2) При таких требуемых температурах эффективность ТНУ падает почти в 2 раза и стоимость горячей воды становится выше средней в регионе. 3) Стоимость производства горячей воды и воды для отопления "классическим" способом примерно одинакова, поэтому нет необходимости учитывать тот факт, что горячая вода участвует в отоплении дома. При использовании ТНУ это не так, поэтому и расчет тарифов тоже должен быть изменен, этого не делается. 4) Последнее. К сожалению схемотехника классических систем ГВС здесь не применима, более того, неприменима и "импортная" модель таких систем по причине жесткого требования 60С.
Кстати, схемы ГВС нет по вашей ссылке.
Добрый день всем
Крупный объект с использованием ТН на Камчатке - 2,5 МВт электричества. КПД правда низковат - 8%
КПД в %?
Ноги про 60 градусов растут от санитаров - в своё время Онищенко подписывал.
Путилковские дела, ТНУ и электробойлера.
Не стоит смешивать все в одну кучу.
Проблемы высоких счетов в новых домах лежат в плоскости взаиморасчетов зака с подрядчиком- коль домовый счетчик накрутил , то зак всеми силами старается спихнуть эти расходы воды на генпода или жителей, а жителей всего ничего, вот и счета.Еще их выставляют несколько выше, что б хоть как то перекрыть затраты по оплате коммуналки в условиях малочисленности заселенных или оформивших уже право собственности. далее будет перерасчет( тут УКшке деться некуда или штрафы за неправомерное начисление, и нужно уложиться с перерасчетом в год ).А квартирные еще не введены в эксплуатацию и их показания- пшик. Все опорожнения системы- за счет жителей.
Тариф- в данном случае УК и Зак могут взять тариф по аналогии, ибо первый год и тариф исчислить нет возможности( правила исчисления тарифа требуют учета годовых затрат, а года то и нет, вот и аналог приходится брать). на второй год уже нужен свой тариф защищенный в РЭКе.
С ТНУ на ГВС... ну если только догрев перед 1-й ступенью и чисто из кулибинства и на ИЖС, а не в МКД.
А бак накопительный... на две недели профилактики все одно ставить. Можно будет потом и сравнить заодно выгодность его на весь год. коль не верится сразу.
нарблоки от сплитов в подвал или в поддомовую стоянку авто делали и будут делать. И комплект зимний не нужен и блоки в надзорной зоне и щадящих условиях. Хоть и есть некая перекидка статьи тепла в другую именно с другим составом плательщиков.
Вышла тут дискуссия с коллегами, куда ставить учет тепла от ТН.
Одни говорят на выход(высокий контур), тем самым учитываем тепло, поданное ТН.
Другие, надо ставить на низкий контур и считать надо только тепло полученное от возобновляемых источников.
Электроэнергию пока оставляем за скобками.
Ну это просто. Для начала надо ответить на вопрос: для чего? Для чего Вы собираетесь учитывать это тепло? Если для того, чтобы предъявить потребителю, то последних меньше всего интересует сколько у кого/чего вы взяли. Им важно сколько они получили, остальное - ваши проблемы. Ну а вторых (третьих, четвертых ... дцатых) целей может быть сколько угодно, тут нужна конкретика. А так - бесполезная дискуссия
А почему просто не переставить счетчик на линию к потребителю? Зачем вообще измерять тепло, отбираемое от низко потенциального источника? Или там тоже какой-то интересный источник тепла, от которого надо отводить тепло, которое Вы пытаетесь утилизировать?
Извините, наверное не правильно спросил.
Зачем поставили изначально теплосчетчик на низко потенциальный источник теплоты? Вам было важно сколько Вы забрали оттуда? Да, я вижу, что есть еще ТН воздух-вода, но обычно потребителя волнует только калории, переданные ему, а Вас - киловатты, потребленные ТН.
Просто переставить счетчик на Т1-2 нельзя? А вообще количество теплоты от источника+киловатты ТН=теплопотребителю не прокатывает, если расчеты коммерческие даже без второго ТН воздух-вода. Замучаетесь КПД правильно прописывать.
Здравствуйте коллеги, подскажите, может кто проектировал или эксплуатировал тепловой насос использующий тепло воды на общезаводской насосной станции? Температура воды от 1 С?
У меня друг , имеет частный дом. Прибалтика , за бугор рядом с Ленинградской областью. Очень любит тепло и помешан на инновациях . До 2019 года стоял старенький газовый котёл , на 18 киловатт мощности. Купил и установил японский тепловой насос где то до 30 киловатт (с запасом по его словам и рекомендации фирмы проектировщика и продавца этого девайса), пол огорода перекопали , закапывая трубы , газовый котёл ликвидировал, хотя я ему рекомендовал потерпеть хотя бы один отопительный сезон и его не убирать. Площадь радиаторов не увеличивал , его убедили в фирме , что того что есть , вполне достаточно до температуры на улице до - 28 градусов (по расчёту и параметрам ТН). Пошёл сезон отопления. Зимой до -20 градусов. Итог - хорошо в доме был камин . Спят в комнате рядом всей семьёй подтащив к камину диван для ребёнка и кровать. В комнате до +20 , в остальных до 12-14 градусов. Во дворе появилась поленница колотых дров. Говорит , что уже при -10 температура в доме была только +18 максимум. Так что ТН вещь наверное хорошая , но не всегда и не везде. Дрова там тоже хороших денег стоят , в основном берёза и дуб. В итоге , он посчитал затраты на амортизацию (5 лет гарантии) , электроэнергию (тоже вещь не дешёвая) и стоимость дров для камина то сезон обошёлся гораздо дороже почти в 2 раза , что напрочь убило его веру в инновации .К сезону 2020-2021 купил новый газовый котёл ,, Юнкерс,,, вмонтировал параллельно ТН и замечаний от него больше не было , хотя зима была холодная для этой местности. Но общие затраты большие , хорошо человек не бедный. Кредитов не брал.
Так что ТН вещь наверно не плохая , но при его установке (особенно для отопления) нужно расчитывать не на средние а на самые жесткие погодные условия для данной местности
Вот и я к тому же ,что надо было оставить и старый газовый котёл в дополнение к ТН .
А сезон показал ,есть уже статистика что современные ТН более менее работают до - 10 градусов при старых схемах систем (я имею ввиду площадь отопительных поверхностей) , при перехода на ТН , для нормального отопления в тех условиях , необходимо реконструировать и отопительную систему , то есть пересчитывать и площадь отопительных элементов в сторону увеличения их площади . А это затраты и не малые дополнительно.
Увидел установку по ваработке тепла, которая работает на метане или пропане.Так она еще и забирает тепло с воздуха, т. е. работает по принципу теплового насоса. Благодаря этому КПД 165%. А даже в -7 градусов Цельсия КПД 145%. При температуре от -10°C до 10°C обеспечивают тепловую мощность выше 32,5 кВт.
http://www.robur-gaz.ru/products/gas-heat-pumps/
http://abschiller.ru/index.php/liniya-gahp-seriya-a
А существуют ли подобные отопительные системы, работающие на пропановом баллоне, но с на порядок меньшей мощностью? Не 32,5 кВт, а 3 кВт тепла, чтобы обогреть дачу, бытовку, гараж?
Есть гибридные тепловые насосы н.п. https://daikin.market/gibridnyj-teplovoj-nasos-daikin-evlq08cv3-ehyhbh08av3-ehykomb33aa
Этот гибридный насос daikin несколько странно работает. Он работает в гибридном режиме при положительных температурах. А когда температура опускается ниже нуля, то тепловой насос отключается, а нагрев производится только газом.
А что, неужели нет ни одного воздушного теплового насоса, который смог бы извлекать энергию из улицы, когда за окном -15 - -20 градусов мороза?
Это ж было бы так удобно для автодома, автомкемпера: не просто сжигать газ для отопления, но еще и брать энергию из окружающего воздуха. Тем самым получая больше тепловой энергии, чем от простого сжигания газа.
Кто-то мне отвечал:
-Эффективность теплового насоса зависит от перепада температур, самих температур и параметров рабочего тела в системе. То что сносно подходит для откачки тепла из комнаты с температурой +23°С на улицу +35°С - плохо подходит для перекачки тепла с улицы где -20° в помещение где +20°С. Это рабочее тело должно хорошо испаряться при -20° и сжижаться под давлением при +20°.
Т.е. и "фреон" в таком насосе должен быть другим, и рабочее давление более высоким, и компрессор с другими параметрами. Бытовой кондиционер - не подойдёт.
В теории можно извлекать с нар. температур до абсолютного нуля.
Вопрос развития техники.
Здравствуйте коллеги!
Возможно Вам будет интересна https://www.softhvac.ru/heat-pump, в ней можно определить стоимость электроэнергии и сравнить с газовым, электрическим, твердотопливным котлом.
Добрый день.вопрос ко всем специалистам ,так или иначе столкнувшимся с тепловыми насосами.Особенно желателен совет тех ,кто собирал для обвязки насосов автоматику.
Имеется тепловой насос с возможностью (с отдельными выходами через трехходовой)подсоединения бойлера гвс.Должно подсоединить бойлер гвс с двумя теплообменниками (второй для нагрева электрическим котлом).также отопление фанкойлы и теплый пол после гидравлического разделителя.охлаждение фанкойлами.
С насосом инеются таблицы и графики .реально работать будет до минус 5-7.Вопрос в следующем.Если кто то собирал подобное,подскажите:
1)как организовали догрев бойлера гвс ,если имеется дополнительно эл котел одноконтурный ,а насос вадает при определенных условиях иногда и 45 градусов
2)как использовать тот же одноконтурный котел для догрева отопления
интересует как гидравлическая схема ,так и логика автоматики и проч.
спасибо