Категорически приветствую, коллеги.
Прошу указать путь решения проблемы людей, кто сталкивался с подобным или понимает природу данного явления. Столкнулись при автоматизации котла со следующей проблемой. Котел ПТВМ-30М. Провели замеры по дымовым газам. Кислорода - 11%. При установке автоматики вызвали ребят провести РНИ котла и составить режимные карты с оптимальной альфой. Ребята провели испытания и выяснилось, что при снижении воздуха котел начинает очень сильно вибрировать. Остановить котел нам не дали. В гляделки решили посмотреть на факел. По правой стороне есть пульсация пламени. При поднятии давления воздуха эффект пропадает.
Прошу подсказать с чем может быть связана вибрация и как от нее уйти. Если знаете Гуру, которого можно возмездно привлечь к данному вопросу. Поделитесь сакральной инфой.
Спасибо
Уууупс. Промахнулся. Спасибки за намек.
Админ, плз, снисти данный пост в этом разделе.
Ну и где теперь искать GeorgeZX ? Может ты знаешь, tiptop
В каком смысле?
Почитать его сообщения? Если так, то попробуйте "Найти темы пользователя".
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)