Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. При расчете цикла паракомпрессионого теплового насоса с промежуточным теплообменником в точке 2 получио температуру фреона 114 радусов цельсия при давлении 2,36 МПа. Фреон R-134a. Подскажите, возможна ли эксплуатация фреона при таких параметрах?
фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы...
вообще то он и до 10 доходит и больше бывает. 134 фреон в тепловых насосах используется из-за лучшего соотношения температура_конца_сжатия\давление, т.е. желаемая температура достигается при меньших давлениях, чем, например, на 407 или тем более 410. Это позволяет удешевить компрессор, ну и ресурс работы поднять. Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ.
70 это уже где-то за гранью разумного применения. Ну то есть сделать можно и работать будет, но выгоды особо не предвидится, ее съедят возможные поломки. Условия установки бака те же самые, что и для обычных холодильных машин. Должен или не должен - решайте по условиям использования (ТЗ).