Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Технологические жидкости и газы _ Жидкотопливная горелка

Автор: aMaT0p 6.10.2017, 11:26

Добрый день форумчане, есть пару проблем которые мне самостоятельно решить на данный момент проблематично, надеюсь на вашу помощь)))
Суть проблемы, есть жидкотопливная горелка( эскиз гидравлической схемы прикреплю)


1. Насос мазута.
2. Предохранительный клапан горелки.
3. Бачок подогреватель горелки.
4. Контрольный термостат мазута.
5. Предохранительный термостат нагр .эл. бачка.
6. Регулировочный термостат темп. мазута.
7. Фильтр бачка
8. Клапан против выделения газа
9. Термометр
10. Форсунка
11. Поршень копья
12. 3-ход. электроклапан для управления поршнем.
13. Регулятор температуры обратного хода
14. Контрольный термостат горелки.
15. Корпус горелки
16. Нагревательный элемент бачка.

Мне нужно сделать емкость для подогрева мазута(3) перед горелкой и трубопровод , в качестве топлива будет использоваться легкий мазут и мазут марки М40, нагревательный елемент для труб и бачка будет электрическим, а если точнее то: для бачка врезной нагреватель, а для труб ленточный нагреватель.
Для нормальной работы горелки температура распыления для легкого мазута должна быть 60-90 градусов, для мазута М40 130-140 градусов Цельсия. Расход топлива 550 кг\ч, для нормальной работы горелки объем топлива которое циркулирует по системе должен быть в 2-3 раза больше то есть 1650 кг\ч. Давление в системе будет от 0,5 до 4 бар.
Проблема в следующем как просчитать необходимую мощность нагревательных элементов?
Как и с чего лучше начать? Какие нюансы стоит учесть?
Какую литературу можно почитать?

P.S. Для меня это дело в первое, до этого нечем подобным не занимался, поэтому немного теряюсь, нашёл много информации на вашем форуме и на других, но как произвести конкретные расчеты не совсем понимаю.
Как рас читывать бачок подогревателя(3) как бочку или как трубу? Не совсем понятно для меня.
Если кто-то имел опыт в подобных расчетах то буду очень признателен за помощь.

Автор: ctzn 9.10.2017, 16:59

дано:
температура мазута до нагревателя t1 = 50C
температура мазута после подогревателя t2 = 140C
максимально-часовой расход мазута D = 0,5 т/ч
удельная теплоемкость мазута (нужно уточнить) с = 0,5 ккал/(кг·град)
КПД установки (нужно уточнить) n = 0,8
коэффициент запаса = 1

решение:
Q = (t2-t1)*D*c/n/0,86 = 32,7 кВт

где-то так?

Автор: Xaes 11.12.2017, 9:20

Для обогрева технологических трубопроводов, в том числе и мазутных пользуемся расчетами от Chromalox Etirex (производитель греющих кабелей).