Доброго дня, форум
Ищу мнение эксперта, кто разбирается в в расчёте ТИ по СП 61.13330. Сам в этом разбираюсь плохо.
Имею проект изоляции воздухоснабжения:
- труба DN25 имеет наружный диаметр после изоляции 132 мм (в 4 раза)
- труба DN100 изолируется матами в 12 слоёв (в 18 слоёв если толщина мата 4 мм - допускается по ТУ)
У меня расчёт вручную по упрощённым формулам СП 61.13330 даёт толщину изоляции в 1,5-2 раза меньше. Регион южный, среднегодовая +12°С.
Видел много изоляции в живую, но такого не встречал. Это нормально? Действительно намотать до 18 слоёв? Действительно DN25 труба +60°С требует 50 мм изоляции?
Я использую личную методику в екселе. Учитывается площадь от диаметра, расчет по инкрементам. Очень точно сходится с МКЭ моделированием. По нормам давно не считаю, не удовлетворяет потребности. Можно сделать более подробный расчет с экономической оптимизацией. Плюс можно учитывать зависимость теплопроводности от температуры, что имеет очень большое значение при высоких температурах. Тот случай когда расчет по нормам вообще никуда не попадает.
Итак, при условиях:
- Температура внутренней среды +60*С
- Тепловой поток 11 Вт/м - взял из таблицы СП. Кстати это зависит от часов работы, что не указано в условиях.
- Температура наружной среды +12*С
- КТП от внутренней среды к стенке 50 Вт/(м2*К) - это очень сильно зависит от скорости потока и параметров среды, нужно считать индивидуально. Может быть от 5 до 500
- Теплопроводность теплоизоляции 0,04 Вт/(м*К)
- КТП от поверхности теплоизоляции к наружной среде 20 Вт/(м2*К) - естественная конвекция на открытом воздухе
Получаем:
= Толщина ТИ 27,8 мм.
= Температура наружной стенки +14*С
Ну впрочем, в худших условиях получается 31 мм. Никак не 50.
Для тонких труб есть такой эффект, когда диаметр теплоизоляции превышает диаметр трубы в разы. Потому-что площадь поверхности растет резко с увеличением диаметра в профиле теплоизоляции. А коэффициент теплопередачи зависит именно от площади.
Например 32мм = 0,10м2, а 132мм = 0,41м2
Спасибо. Насчёт 18 слоёв намотки полотна можете прокомментировать?