Диалог специалистов АВОК _ Технологические жидкости и газы _ Толщина изоляции воздуховода

Автор: shvet 12.2.2024, 10:47

Доброго дня, форум

Ищу мнение эксперта, кто разбирается в в расчёте ТИ по СП 61.13330. Сам в этом разбираюсь плохо.

Имею проект изоляции воздухоснабжения:
- труба DN25 имеет наружный диаметр после изоляции 132 мм (в 4 раза)
- труба DN100 изолируется матами в 12 слоёв (в 18 слоёв если толщина мата 4 мм - допускается по ТУ)
У меня расчёт вручную по упрощённым формулам СП 61.13330 даёт толщину изоляции в 1,5-2 раза меньше. Регион южный, среднегодовая +12°С.

Видел много изоляции в живую, но такого не встречал. Это нормально? Действительно намотать до 18 слоёв? Действительно DN25 труба +60°С требует 50 мм изоляции?

 

Автор: Archi 12.2.2024, 12:40

Цитата(shvet @ 12.2.2024, 10:47) *
Доброго дня, форум

Ищу мнение эксперта, кто разбирается в в расчёте ТИ по СП 61.13330. Сам в этом разбираюсь плохо.

Имею проект изоляции воздухоснабжения:
- труба DN25 имеет наружный диаметр после изоляции 132 мм (в 4 раза)
- труба DN100 изолируется матами в 12 слоёв (в 18 слоёв если толщина мата 4 мм - допускается по ТУ)
У меня расчёт вручную по упрощённым формулам СП 61.13330 даёт толщину изоляции в 1,5-2 раза меньше. Регион южный, среднегодовая +12°С.

Видел много изоляции в живую, но такого не встречал. Это нормально? Действительно намотать до 18 слоёв? Действительно DN25 труба +60°С требует 50 мм изоляции?


Добрый день. Надо сначала уточнить на какие условия подбиралась толщина изоляции. Условий всего пять:

1. Нормируемая плотность теплового потока
2. По заданной величине теплового потока
3. По заданной температуре на пов-ти
4. Для сокращения тепловых потерь
5. Для предотвращения выпадания конденсата

Автор: Хитрый Лис 12.2.2024, 13:09

Цитата(shvet @ 12.2.2024, 13:47) *
Это нормально? Действительно намотать до 18 слоёв?

Нет, не нормально. Нормально сразу взять изоляцию толщиной 50 мм
Цитата
Действительно DN25 труба +60°С требует 50 мм изоляции?

Все зависит от того что должно получиться на выходе. Выше правильно назвали 5 условий.

Автор: shvet 12.2.2024, 16:03

Цитата(Archi @ 12.2.2024, 12:40) *
Надо сначала уточнить на какие условия подбиралась толщина изоляции. Условий всего пять:

См. в ведомости условные обозначения по прил. В ГОСТ 21.405-93 - соблюдение нормы плотности теплового потока.

Цитата(Хитрый Лис @ 12.2.2024, 13:09) *
Нет, не нормально. Нормально сразу взять изоляцию толщиной 50 мм

70 мм!

Автор: SLK-738 21.2.2024, 7:45

Я использую личную методику в екселе. Учитывается площадь от диаметра, расчет по инкрементам. Очень точно сходится с МКЭ моделированием. По нормам давно не считаю, не удовлетворяет потребности. Можно сделать более подробный расчет с экономической оптимизацией. Плюс можно учитывать зависимость теплопроводности от температуры, что имеет очень большое значение при высоких температурах. Тот случай когда расчет по нормам вообще никуда не попадает.


Итак, при условиях:
- Температура внутренней среды +60*С
- Тепловой поток 11 Вт/м - взял из таблицы СП. Кстати это зависит от часов работы, что не указано в условиях.
- Температура наружной среды +12*С
- КТП от внутренней среды к стенке 50 Вт/(м2*К) - это очень сильно зависит от скорости потока и параметров среды, нужно считать индивидуально. Может быть от 5 до 500
- Теплопроводность теплоизоляции 0,04 Вт/(м*К)
- КТП от поверхности теплоизоляции к наружной среде 20 Вт/(м2*К) - естественная конвекция на открытом воздухе

Получаем:
= Толщина ТИ 27,8 мм.
= Температура наружной стенки +14*С

Ну впрочем, в худших условиях получается 31 мм. Никак не 50.


Для тонких труб есть такой эффект, когда диаметр теплоизоляции превышает диаметр трубы в разы. Потому-что площадь поверхности растет резко с увеличением диаметра в профиле теплоизоляции. А коэффициент теплопередачи зависит именно от площади.
Например 32мм = 0,10м2, а 132мм = 0,41м2

Автор: shvet 13.3.2024, 12:07

Спасибо. Насчёт 18 слоёв намотки полотна можете прокомментировать?