Добрый день! В помещении компрессорной устанавливаются 4 ресивера сжатого воздуха (V=900 л, P=1.0 МПа) не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора.
На каком расстоянии друг от друга и от стены их необходимо устанавливать в помещении компрессорной?
Если компрессоры ресиверы часть компрессорной установки, то определяется конструктором и безопасность подтверждается сертификатом ТРТС 10 на установку в целом.
Если компрессоры ресиверы самостоятельное оборудование, то они являются сосудами под давлению, подлежат сертфиикации по ТРТС 032, а значит на них распространяется ФНП-116, значит установка их в одном помещении с компрессором запрещена.
1. Документа ФНП-116 не существует.
2. Смотрим пункт 65 приказа 536
65. Сосуды должны быть установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях совместно с технологически взаимосвязанными с ними машинами, оборудованием и трубопроводами.
Воздухосборники или газосборники должны быть установлены на фундамент вне здания питающего источника. Место их установки должно иметь ограждение.
Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 метра, а между воздухосборником и стеной здания - не менее 1 метра. Расстояние между газосборниками определяет проектная организация.
Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 метров от воздухосборника в сторону проезда или прохода.
3. Не читающим документы полностью посвящается пункт 66 вышеуказанного приказа:
66. Допускается установка сосудов:
а) в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их капитальной стеной, конструктивная прочность которой определена проектной документацией с учетом максимально возможной нагрузки, которая может возникнуть при разрушении (аварии) сосудов;
б) в производственных помещениях, включая помещения котельных, тепловых и гидравлических электростанций (ТЭС, ГЭС), в случаях, предусмотренных проектом с учетом норм проектирования данных объектов в отношении сосудов, для которых по условиям технологического процесса или по условиям эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений;
в) с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от коррозии.
Так, что берете проектную организацию, вам делают проект, по проекту монтируете и радуетесь жизни. Одно но. Не забудьте пнуть проектировщиков, что в обосновании решения необходимо указать что
"по условиям технологического процесса или по условиям эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений"