Доброго дня!
Прошу совета в следующем вопросе:
Как правильно определить значение "показатель компактности здания" для энергетического паспорта?
Столкнулся с прямым противоречием:
в СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ указано:
Б.8 показатель компактности здания: Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему.
в СТО НОП 2.1-2014 Требования по составу и содержанию энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания
указано:
6.3.6 Показатель компактности здания kкомп определяют по формуле
kкомп = Aогр.сум / Vот (1)
где Aогр.сум – суммарная площадь наружных ограждающих конструкций
здания, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола
нижнего отапливаемого помещения, м2;
Какую же все таки площадь брать? площадь наружной поверхности ограждающих или площадь внутренней поверхности ограждающих?
Спасибо
Внутренней.
В процитированном Вами п. 6.3.6 речь идет об наружных ограждающих конструкциях, но не уточняется, по внутренней или наружной поверхности считать. А отапливаемая площадь (как и объем) считается по внутренним поверхностям...
Спасибо!
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)