Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Сметное дело _ Битва с экспертизой

Автор: Contra 4.3.2017, 10:39

Здравствуйте.
Исходные данные:
Серьезный заказчик. Опытный исполнитель. Маленький раздел проекта. Большое количество типовых объектов (десятки).
Задача:
С маленькими промежутками (почти одновременно) заходим в экспертизу индивидуальными, но похожими проектами. У эксперта-технолога замечаний нет. Оборудование и работы расписаны правильно и полно. В спецификации дополнительно прописаны виды работ (для информации технологу).
Эксперт-сметчик убирает из ведомости объемов работ ВСЁ, что связано с наладкой и пуско-наладкой. Остаются строки: закрепление оборудования, присоединение оборудования. Позволили вписать: комплексная наладка системы (самую примитивную статью, подешевле).
Вопрос:
Как поступить?
1 Сообщить заказчику, что за эти деньги никто не будет выполнять настройки и брать гарантию на 10 лет (обязательное условие).
2 Вычеркнуть из объемов работ строку "комплексная наладка", а в тексте ПЗ прописать, что "все работы по диагностике, настройке, проверке системы не оплачиваются, поэтому не обязательны для исполнения" и гарантия на 10 лет не может быть выдана.
3 Ваши варианты.

Прошли только три объекта. Есть возможность повлиять на оставшиеся.
Спасибо.

Автор: smet-consulting 5.3.2017, 5:30

В ПОСе должно быть указано необходимость проведение ПНР.
Приложить к ПОС письмо от заказчика о необходимость включения в ССР стоимости ПНР
Получить от эксперта письмо с письменным требованием исключить ПНР.
Далее варианты:
* в зависимости от того какое обоснование будет в требовании об исключении, можно "пободаться"
* Вы исключаете и "умываете руки".
Однако когда в ПОС имеется ссылка на необходимость учёта дополнительных работ, затрат и имеется официальное письмо на экспертную + копия на проектную организацию на необходимость учёта таких дополнительных работ, затрат , то экспертиза обычно принимает такие затраты (в разумных приделах конечно).
Как вариант в ПОС в прил. № .... указать перечень и виды ПНР.
-----------
Обращаю внимание, что по пост. № 87 должен быть ПОС даже если это ремонт.
Извещать Заказчика об ходе исполнения работ (и трудностей) Ваша прямая обязанность!

Автор: Contra 6.3.2017, 8:31

Спасибо за совет.
Буду пытаться бороться.

Автор: Valiko 8.3.2017, 9:08

Эксперт удаляет ПНР, потому, что нет такого раздела проекта (ну, так ОН мотивирует). СПЕЦИАЛЬНО для таких - ВЫПУСКАЛИ такой раздел - таже программа (с копией пеерчня работ из прескуранта плюс "водичка", тока под титульными листами ПРОЕКТ. Пусконаладочные работы)