Новый номер журнала АВОК
Содержание журнала "АВОК" №7 2017
- Умные инженерные технологии Москвы – энергоэффективного города
- О декларировании соответствия теплоизоляционных материалов
- Люди прежде всего!
- Особенности проектирования систем водяного отопления с внутрипольными конвекторами
- Расчет и схема организации воздухообмена в квартире жилого дома
- Сертификация футбольного стадиона «Казань Арена» по стандартам зеленого строительства. Обязательные требования. Часть 2
- 3D-печать для систем ОВК
- Система климатизации оранжереи тропических бабочек
- Нормативные требования по проветриванию и вентиляции квартир
- Особенности создания микроклимата в подземных сооружениях в условиях вечномерзлых грунтов
Журнал уже доступен для подписчиков в электронном виде
https://www.abok.ru/avok_press/content.php?0+7+2017
Я прошу прощения, но пришлось столкнуться с фасадным отоплением и пригодился расчет в теме "Особенности проектирования систем водяного отопления с внутрепольными конвекторами".
В пункте 4 в знаменателе перепутана температура. Использовали температуру внутри помещения 20С. Вроде должна быть температура теплоносителя 82,5С.
В пункте 5 в формуле стоит степень (минус) -1,25, но при решении примера стоит степень уже без минуса.
А в общем, решение дальше не бьется и на 3 итерации уже решение вываливается в ошибку, т.к. средняя температура становится больше комнатной.
может кто нить прокомментировать решение? может я чего не правильно понял.
Отправили Ваши вопросы авторам статьи. Как получим ответ, то сразу же напишем Вам.
elena, а как долго автор может давать комментарий к своей статье?
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)