Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Сантехника, водоснабжение, канализация _ Запах канализации в офисе

Автор: lashmikhalich 24.4.2024, 13:17

Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,


шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор.
Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор)
на чердаке и запах должны уйти.

Автор: Водяной 24.4.2024, 14:20

Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) *
Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,

шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор.
Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор)
на чердаке и запах должны уйти.

Нет и вентклапан мимо, и вентилятор.
Конденсат кондиционеров подключен к стояку канализации?
Запах либо от срыва сифона, либо от плохой герметизации стыков труб (где-то разошлись).
Со стыками проще, их промазать силиконом можно.
Если сифон срывает, то где то стояк наверху забит.

Автор: lashmikhalich 24.4.2024, 15:25

Кондиционеров у нас нет, про стыки тоже думал, но у нас они заделаны как обычно делают в ГКЛ и добраться до них не реально, срыв сифонов тоже с утра просматривал везде вода есть по крайней мере в унитазах.

Автор: aminopower 24.4.2024, 18:46

Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) *
Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,

шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор.
Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор)
на чердаке и запах должны уйти.



 

Автор: LordN 24.4.2024, 21:03

Резинки выброшены. 146%

Резинки выброшены. 146%

Автор: greydemon13 26.4.2024, 9:06

Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) *
Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,

шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор.
Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор)
на чердаке и запах должны уйти.

Т.е. вентилятор работает постоянно? Я правильно понимаю? Если это так, значит когда идёт смыв унитаза, получается подсоса воздуха в фановую трубу с улицы нет и смыв срывает все сифоны. Отсюда и запах.
П.С. обычно срывают сифоны с умывальников.

Автор: lashmikhalich 26.4.2024, 15:25

да вентилятор маслал постоянно 24 на 7, отключил вроде запахи пропали

Автор: alexandrpjatkov 27.4.2024, 13:23

Цитата(lashmikhalich @ 26.4.2024, 17:25) *
да вентилятор маслал постоянно 24 на 7, отключил вроде запахи пропали

Вам тут уже дали совет выше-вентилятор убрать и вывести трубу вертикально на кровлю. Естесственно при этом предусмотреть все меры против перемерзания трубы (например электрообогрев трубы греющим кабелем). Если вентиляционная часть (что на крышу выходит) в холодное время будет перемерзать-запахи к вам вернутся.
Цитата(lashmikhalich @ 26.4.2024, 17:25) *
да вентилятор маслал постоянно

Интересно как и какой вентилятор можно "приспособить" на канализационную трубу? rolleyes.gif

Автор: aminopower 27.4.2024, 15:21

Цитата(alexandrpjatkov @ 27.4.2024, 13:23) *
электрообогрев трубы греющим кабелем

Теплоизоляции достаточно.

 

Автор: Vano 27.4.2024, 15:26

Саша скажет что он заботится о нефтяниках на новой земле.

Автор: lashmikhalich 27.4.2024, 15:34

Цитата(alexandrpjatkov @ 27.4.2024, 13:23) *
Вам тут уже дали совет выше-вентилятор убрать и вывести трубу вертикально на кровлю. Естесственно при этом предусмотреть все меры против перемерзания трубы (например электрообогрев трубы греющим кабелем). Если вентиляционная часть (что на крышу выходит) в холодное время будет перемерзать-запахи к вам вернутся.

Интересно как и какой вентилятор можно "приспособить" на канализационную трубу? rolleyes.gif

да простой круглый, 100 мм

Автор: aminopower 27.4.2024, 15:36

Цитата(lashmikhalich @ 27.4.2024, 15:34) *
да простой круглый, 100 мм

Типа такого? Он на как приточный или вытяжной установлен был?)

 

Автор: alexandrpjatkov 28.4.2024, 14:10

Цитата(Vano @ 27.4.2024, 17:26) *
Саша скажет что он заботится о нефтяниках на новой земле.

Цитата(aminopower @ 27.4.2024, 17:21) *
Теплоизоляции достаточно.

То то например у нас даже изолированные выходы на кровлю иногда перемерзают. Ведь не знаем же где у человека здание (в каких широтах).
Для примера-в Екб делал объект там заказчик даже сам настаивал чтобы все что выходит на кровлю с электрообогревом было.

Автор: svoroponov 28.4.2024, 19:27

Не понятно , но что мешало вывести вентиляцию нормально вверх за пределы кровли?
Будут майские праздники. Попросите выключить вентиляторы и их входы изолируйте , проветрите здание , договоритесь. Если запах при стоящих вентиляторах исчезает через два -три дня (туалеты ведь тоже не работают , людей нет) то причина в них. Если кто то установил вентиляторы на чердаке то значит он его использует , верхние этажи плохо вентилируемы при естественной вентиляции и пришлось ставить вентиляторы.
Ну а дальше просто приведите вентиляционный выход в порядок как указано в 4 сообщении . Сделайте выход как положено на верх с учётом среза кровли. Надо оголовники утеплить? Утепляйте , если обмерзают . Та схема что есть с выходом в бок , ущербна. Если со стороны выхода канализации (в бок ) ветер , то будут проблемы .

Автор: lashmikhalich 2.5.2024, 15:15

Цитата(aminopower @ 27.4.2024, 15:36) *
Типа такого? Он на как приточный или вытяжной установлен был?)

первый стоял как вытяжной, но прказал долго жить, подозреваю что из-за конденсата и перепада температур, у нас бывают сильный морозы до -30, а он тянул воздух +25 из канализации на крышу, второй уже поствили как приточный, т.е он дул в сторону выхода трубы на крышу

Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2024, 14:10) *
То то например у нас даже изолированные выходы на кровлю иногда перемерзают. Ведь не знаем же где у человека здание (в каких широтах).
Для примера-в Екб делал объект там заказчик даже сам настаивал чтобы все что выходит на кровлю с электрообогревом было.

Крайний север, труба на чердаке, заизолирована ППР трубкой, но без вентиялтора как уверяют страрожилы она перемерзала

Цитата(svoroponov @ 28.4.2024, 19:27) *
Та схема что есть с выходом в бок , ущербна. Если со стороны выхода канализации (в бок ) ветер , то будут проблемы .

пока просто отключил вентилятор и обнаружил заглушку Ду50 у самого пола на чердаке, т.е. как бы "укоротил" всю систему от пола чердака до кровли, запахов пока не наблюдаю. А с выходом трубы горизонтально, спасибо за подсказку, действительно при боковом ветре в стороны выхода трубы будет ерунда, сейчас как раз пора метелей была, когда запахи пошли

Автор: alexandrpjatkov 2.5.2024, 15:15

Цитата(lashmikhalich @ 2.5.2024, 17:09) *
Крайний север, труба на чердаке, заизолирована ППР трубкой, но без вентиялтора как уверяют страрожилы она перемерзала

Тогда надо смотреть. В некоторых условиях на крайнем севере вент. стояки и не выводят на кровлю. А если выводят- обогрев нужен. Конкретно где (в каком городе)здание находится? Хочу климатологию по нему посмотреть.

Автор: lashmikhalich 2.5.2024, 15:21

Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 15:15) *
Тогда надо смотреть. В некоторых условиях на крайнем севере вент. стояки и не выводят на кровлю. А если выводят- обогрев нужен. Конкретно где (в каком городе)здание находится? Хочу климатологию по нему посмотреть.

Воркута, в климатологии есть

Автор: alexandrpjatkov 2.5.2024, 15:27

Цитата(lashmikhalich @ 2.5.2024, 17:21) *
Воркута, в климатологии есть

Хорошо. Вечером посмотрю. Из опыта-делаю объекты в вашем регионе (тоже Коми но ближайшие к объектам города другие), выходы на крышу делаем утепляем и обогреваем. Труба должна быть стальной, причем сталь 09г2с

Автор: aminopower 2.5.2024, 16:12

Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 15:15) *
вент. стояки и не выводят на кровлю

А что за вент. стояк без выхода на кровлю?

Автор: alexandrpjatkov 2.5.2024, 20:29

Цитата(aminopower @ 2.5.2024, 18:12) *
А что за вент. стояк без выхода на кровлю?

Кажется в некоторых территориальных нормах встречал что вент стояк должен выходить в помещение чердака. Но самому так делать не доводилось. Более того на своих семинарах господин Якушин говорил что возможно в некоторых случаях вообще без выхода на кровлю но с объединением всех вентиляционных частей одним общим трубопроводом. Опять же так делать тоже не приходилось.

Автор: aminopower 3.5.2024, 8:27

Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 20:29) *
в некоторых территориальных нормах встречал что вент стояк должен выходить в помещение чердака

Ссылку можно, что-то не попадалось такого.

Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 20:29) *
без выхода на кровлю но с объединением всех вентиляционных частей одним общим трубопроводом

Ну так это все равно невентилируемые стояки

 

Автор: alexandrpjatkov 3.5.2024, 9:57

Цитата(aminopower @ 3.5.2024, 10:27) *
Ссылку можно, что-то не попадалось такого.

Сейчас уже не вспомню, но где то видел точно...

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)