Автор: yourowner1337 12.4.2024, 16:56

Добрый день, посоветуйте как наиболее верно выполнить обвязку водомера и насоса, не совсем понимаю правильно ли установил обратные клапаны и кол-во фильтров, манометров.
Прикрепил файл с черновым вариантом, готов услышать критику!

 

Автор: Супер Марио 12.4.2024, 17:24

Цитата(yourowner1337 @ 12.4.2024, 16:56) *
Добрый день, посоветуйте как наиболее верно выполнить обвязку водомера и насоса, не совсем понимаю правильно ли установил обратные клапаны и кол-во фильтров, манометров.
Прикрепил файл с черновым вариантом, готов услышать критику!


на вводе поставить: запорную арматуру-фильтр сетчатый-манометр-регулятор давления-манометр-счетчик-запорную арматуру-насос-обратный клапан-запорную арматуру-потребитель. я бы сделал так.
направление движения воды в условном обозначении обратного клапана от белого к черному.

Автор: svoroponov 12.4.2024, 20:04

https://valtec.ru/document/technical/techdoc/technical-scheme.html

https://valtec.ru/document/technical/techdoc/technical-catalog.html

Тут можно посмотреть , может что полезное найдёте.

Автор: yourowner1337 13.4.2024, 15:00

Благодарю за помощь!

Автор: alexandrpjatkov 14.4.2024, 21:25

Сделайте у счетчика обводную линию с запорной арматурой, что бы на вермя его замены и обслуживания потребители без воды не сидели

Автор: Супер Марио 15.4.2024, 11:03

Цитата(alexandrpjatkov @ 14.4.2024, 21:25) *
Сделайте у счетчика обводную линию с запорной арматурой, что бы на вермя его замены и обслуживания потребители без воды не сидели


я бы еще дополнил, что запорную арматуру на обводной линии надо будет опломбировать в закрытом состоянии)
а то счетчик в принципе и не нужен будет и появятся вопросы у всяких водоканалов и РСО)