Автор: yourowner1337 12.4.2024, 16:56
Добрый день, посоветуйте как наиболее верно выполнить обвязку водомера и насоса, не совсем понимаю правильно ли установил обратные клапаны и кол-во фильтров, манометров.
Прикрепил файл с черновым вариантом, готов услышать критику!
Автор: Супер Марио 12.4.2024, 17:24
Цитата(yourowner1337 @ 12.4.2024, 16:56)
Добрый день, посоветуйте как наиболее верно выполнить обвязку водомера и насоса, не совсем понимаю правильно ли установил обратные клапаны и кол-во фильтров, манометров.
Прикрепил файл с черновым вариантом, готов услышать критику!
на вводе поставить: запорную арматуру-фильтр сетчатый-манометр-регулятор давления-манометр-счетчик-запорную арматуру-насос-обратный клапан-запорную арматуру-потребитель. я бы сделал так.
направление движения воды в условном обозначении обратного клапана от белого к черному.
Автор: svoroponov 12.4.2024, 20:04
https://valtec.ru/document/technical/techdoc/technical-scheme.html
https://valtec.ru/document/technical/techdoc/technical-catalog.html
Тут можно посмотреть , может что полезное найдёте.
Автор: alexandrpjatkov 14.4.2024, 21:25
Сделайте у счетчика обводную линию с запорной арматурой, что бы на вермя его замены и обслуживания потребители без воды не сидели
Автор: Супер Марио 15.4.2024, 11:03
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.4.2024, 21:25)
Сделайте у счетчика обводную линию с запорной арматурой, что бы на вермя его замены и обслуживания потребители без воды не сидели
я бы еще дополнил, что запорную арматуру на обводной линии надо будет опломбировать в закрытом состоянии)