Автор: Juliana 24.10.2007, 14:46

Уважаемые специалисты, у меня возникла небольшая проблема, помогите пожалуйста советом.
Сеть водопровода на вводе пересекает фундамент лестницы с устройством пандуса для ската колясок. Фундамент заглубляется в землю на глубину 1 м., а водопровод проходит на глубине 2,3 м.
Возможно ли проложить сеть водопровода под фундаментом лестницы, если с обеих строн фундамента присутствуют колодцы и есть ли какие-то нормативы, которые допускают такую ситуацию. Какую защиту водопровода в этом случае следует предусмотреть. Заранее спасибо )).

Автор: andrey R 24.10.2007, 14:52

Как-так "с обеих сторон"? В здании что ли колодец? Или сеть параллельно стене?

Автор: civic 24.10.2007, 21:55

Модератор всех напугал или не интересно

Я так понял под маршем крыльца
В футляре (как обычно) на длину марша

Автор: Ewgen 24.10.2007, 22:02

да именно так можете еще по моспроектовски захреначить в гильзу раствора

эта растояние между колодцем и трубой нормируется снипом генплан че то типа 1.5 м

Автор: andrey R 24.10.2007, 22:04

Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:02) [snapback]180701[/snapback]
че то типа

Запутаете барышню напрочь такими советами то... wink.gif

Автор: civic 24.10.2007, 22:06

Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 22:59) [snapback]180701[/snapback]
... в гильзу раствора


Ну его...
Я легко выдернуть хочу
... когда лопнет, подмоет, и крыльцо в свободном плавании окажется
... или засифонит (чуть-чуть), потом подмерзнет и наверх выпрет

Автор: andrey R 24.10.2007, 22:08

А МВК наоборот - любит растворчик smile.gif

Автор: Ewgen 24.10.2007, 22:23

оно его не дюбит оно от него торчит. если пойдете в единое окно на всякий случай зафигачте и укажте на всякий случай объем для порядку и напишите лучше что это бетон класса б10 оне все равно не понимают зато внушительно и заказчику гемор и вам значимость что б потом щеки надувать

Автор: andrey R 24.10.2007, 22:27

Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:23) [snapback]180708[/snapback]
оно его не дюбит оно от него торчит.

Оно - это окно? И что такое "дюбит" smile.gif Окно, которое дюбит, меня интригует, надо будет позвонить парням в МВК, спросить, что у них там с окном то происходит... biggrin.gif

Автор: Ewgen 24.10.2007, 22:36

я конечное понимаю братья... но все таки место где меня дюбят-это окно единое-с недавнего времени. В МВК всех дюбят специфически за что и бабки получают (наверное) rolleyes.gif

Автор: andrey R 24.10.2007, 23:07

Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:36) [snapback]180711[/snapback]
я конечное понимаю

Конечное? Мсье философ? rolleyes.gif
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:36) [snapback]180711[/snapback]
место где меня дюбят-это окно единое
за что и бабки получают

Я так и не понял, что есть такое "дюбить", но раз Вы за это платите, то оно Вам нравится? biggrin.gif

Автор: Juliana 25.10.2007, 6:48

Спасибо за ответы rolleyes.gif
У меня ситуация, что водопровод выходит из здания в колодец, потом между этим колодцем и следующим стоит лестница бетонная с пандусом. Можно ли поместить трубу в футляр или бетонный монолитный канал на этом участке? Так как труба из ПЭ, то её при прорыве возможно вытащить через колодец.

Автор: andrey R 25.10.2007, 8:34

То есть,труба параллельно стене дома, под лестницей и ближе пяти метров от стены? Конечно в футляре. А вот про ПЭ или не ПЭ, и заливку растворчиком лучше водоканал спросить, а то потом "дюбить" будут, а Вам это не понравится smile.gif Не все ж такие гурманы, как Ewgen tongue.gif

Автор: Ewgen 25.10.2007, 17:18

чево к словям придярятся?

Автор: andrey R 25.10.2007, 19:04

А чаво Вы деффушку пугаете? biggrin.gif Мож она нихочит, чтобы её в том окне дюбили tongue.gif

Автор: Skorpion 27.10.2007, 13:02

Сейчас зайду на форум Любителей русского языка и сделаю следующее сообщение:
"Господа! В русском языке появилось новое слово "дюбить" и сразу с несколькими значениями:
- любить;
- делать замечания и получать за это деньги;
- подвергать сексуальным домогательствам в окне"

Автор: шликштас 6.11.2008, 21:20

Может быть у кого то есть схема пересечения трубой ПВХ фундамент, очень очень надо

Автор: БДИ 6.11.2008, 21:33

Цитата(шликштас @ 6.11.2008, 21:20) [snapback]311863[/snapback]
Может быть у кого то есть схема пересечения трубой ПВХ фундамент, очень очень надо

ППрастите, у меня нету. Однака спасио, что воскрешили сей диалаг. Да-а-вно так не заходился biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Во по-веселили-то! до сиих пор руки по клаве в истереке бегают! Ба-а-альшое челаеческое СПАСИА! clap.gif laugh.gif

Автор: Skorpion 7.11.2008, 0:04

Цитата(Juliana @ 25.10.2007, 7:48) [snapback]180743[/snapback]
У меня ситуация, что водопровод выходит из здания

...а канализация входит в оное.

Автор: Luboznatelnaya 30.11.2009, 16:30

Привет, коллеги! Помогите, запуталась. У меня по территории несколько подпорных стенок (в горах дело происходит). Понятно, что они считаются сооружениями с фундаментом и расстояние от них 3м до канализации и 5 м до водопровода, но это при параллельной прокладке, а если я их пересекаю? Нужны ли футляры? или заложить в проект гильзы как при проходе через стену здания вводами-выпусками? в СНиПах - тишина....
материал водопровода - ПЭ, канализаций - ПП.

Автор: Сантехник2008 30.11.2009, 16:44

А Вас пустят через эту подпорную стенку?

Автор: Reflex 30.11.2009, 16:51

Конечно пропустят. Подпорные стенки бывают и по всему периметру здания.
У меня было и такое что колодец устраивался между фундаментом здания и подпорной стенкой, только он был перепадным.

Автор: Luboznatelnaya 30.11.2009, 16:59

Пропустят. Это уже решено на совещаниях. Там вся территория в них, "ступенечками". Да, в одном месте вдоль фундамента в 3м от здания собираем все выпуски и далее в один перепадной колодец и через попорную стенку дальше, ниже по рельефу к очистным. Везде перед стенками получаются перепадные на канализации. Вопрос - как сквозь эти стенки ходить? В длинных футлярах по 3 (5)м в каждую сторону или в гильзах как при проходе в здание? А может ставить муфту как для прохода трубы через ж/б колодец?

Автор: Luboznatelnaya 30.11.2009, 17:20

Глупость наверное спросила. Логически подумать - то зачем футляр тулить, если выше фундамента подпорной стенки пойду....

Автор: Reflex 30.11.2009, 17:37

Строители в своей части по моему заданию предусматривали сальник

Автор: Luboznatelnaya 30.11.2009, 17:53

Кстати.....это мысль! аналогично заданию на отверстия в стенах и перекрытиях здания - выдать задание на отверстия в подпорных стенках! Ну конечно если я по профилю в фундамент не упрусь своей трубой, там футляр без разговоров.
Спасибо, Reflex.

Автор: Irycha 13.10.2016, 13:10

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При пересечении подпорной стенки трубопроводом какое минимальное расстояние по вертикали от фундамента подпорной стенки до канализации/водопровода!? Спасибо!

Автор: Водяной 13.10.2016, 16:04

Цитата(Irycha @ 13.10.2016, 13:10) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При пересечении подпорной стенки трубопроводом какое минимальное расстояние по вертикали от фундамента подпорной стенки до канализации/водопровода!? Спасибо!

Труба в футляре. От футляра до основания стенки 200 мм.

Автор: Valkea 19.3.2024, 17:53

Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м."
Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.

Автор: Ferdipendoz 19.3.2024, 20:10

мероприятием можно считать. Схемку нарисуйте со всеми проектируемыми коммуникациями

Автор: naivemite 20.3.2024, 3:16

Цитата(Valkea @ 20.3.2024, 0:53) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м."
Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.

Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры

Автор: naivemite 20.3.2024, 9:59

Цитата(Valkea @ 20.3.2024, 0:53) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м."
Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.

Еще уточните какая подпорка, у нее фундамент есть? Бывает подпорка просто из блоков, тогда до нее нет нормативных расстояний

Автор: nagger 20.3.2024, 14:09

Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 3:16) *
Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры

Процитируй, будь ласка.

Автор: naivemite 21.3.2024, 2:58

Цитата(nagger @ 20.3.2024, 21:09) *
Процитируй, будь ласка.


Примечание 1 к Таблице 12.5
1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических
мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль
сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций
близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений,
гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов;
применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.].

Автор: nagger 21.3.2024, 13:29

Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 3:16) *
Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры

Цитата(naivemite @ 21.3.2024, 2:58) *
Примечание 1 к Таблице 12.5
1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль
сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений, гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов; применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.].

Что-то про дренаж ничего не написано.

Если посмотреть табл. 12.5, в моем экземпляре сп 42 из нормы, на пересечении граф "водопровод и напорная канализация" и "фундаменты зданий и сооружений" указано конкретное примечание - 7, первый абзац которого гласит:
Цитата
7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м. При прокладке труб водопровода и канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330. Трубы водопровода допускается прокладывать также в канале, конструктивно связанном с фундаментом
здания.

Вот что за волшебные "мероприятия по защите фундамента от подтопления и подмыва", я нигде не нашел. Только футляры/обоймы? - а где сказано, что этого достаточно от подмыва? А футляр забутовывается, как требует п. 11.58 сп 31, или как водится в весях "мы хотим потом в футляр протащить новую трубу"? А эзх? - нет эхз? - так это решето, а не футляр.
ГИ подвала от подмыва не спасет.

Автор: Valkea 22.3.2024, 14:09

Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 9:59) *
Еще уточните какая подпорка, у нее фундамент есть? Бывает подпорка просто из блоков, тогда до нее нет нормативных расстояний

У подпорки есть фундамент, и сплошной. У здания ф. плита, ростверки, сваи.

 

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)