Диалог специалистов АВОК _ Сантехника, водоснабжение, канализация _ Основания под трубопроводы

Автор: AlexStar 25.7.2007, 14:08

Господа, помогите, у кого есть серия! Трубы пластиковые гофрированные для ливневой канализации диаметр 300-500мм
1. глина полутвёрдая, удельное сопротивление минимальное 1,2, макс. 3,1, нормативное 1,94 МПа
2. суглинок тугопластичный, сопротивление мин. 0,9, макс. 3,4, норматив. 2,02 МПа
Московская область. Спасибо.

Автор: shexin 25.7.2007, 14:35

вам нужна серия 3.008.9-6/86 ...

Автор: AlexStar 25.7.2007, 14:40

была бы серия, тему бы не создавал. sad.gif

Автор: shexin 25.7.2007, 15:08

есть вот это может поможет ))))

 3.008.djvu ( 985,35 килобайт ) : 1806
 

Автор: AlexStar 25.7.2007, 15:21

Осталось выяснить, какой вариант подходит в моём случае...

Автор: shexin 25.7.2007, 15:35

мое мнение - грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой траншеи на всю глубину привозным песчаным грунтом с уплотнением 0,95

Автор: ВКашник 26.6.2008, 11:28

Цитата(shexin @ 25.7.2007, 15:35) [snapback]149028[/snapback]
вам нужна серия 3.008.9-6/86 ...


у вас нет этой серии?

Автор: Patric 3.8.2012, 12:33

Скажите, а какие нормы регламентируют основания под трубопроводы водопровода? можэт снип какой...а то серия это не документ
Сери 3008,9- это для самотечнх безнаопрных труб

у меня труба ПЭ напорная, в песчанном грунте, с очень маленьким коэфициэтом сопротивления грунта (стремящимся к нулю)
если брать по аналогиеии с серией, то нужно гравийно - щебенчатое основание, нужно ли при этом делать 100мм песчанной поддушки поверх щебня соглано СП 40-102-2000?

Автор: Rider of the storm 7.8.2012, 13:55

Вообще песчаное основание под пластмассовые трубопроводы делается для того, чтобы трубу просто не пробило острым камнем, например. Из этих соображений я бы насыпал песок поверх щебня. А по первой части вопроса - не сталкивался с песчаными грунтами и кроме как той серии не знаю куда посмотреть по основаниям трубопроводов.

Автор: Сантех10 7.8.2012, 14:20

http://www.rospipe.ru/images/files/zeml_rab_ukladka_PRAGMA.pdf На форуме есть СК... (номер не помню), разработанная для труб "Прагма", есть и у "Корсиса" нечто подобное. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51771&hl=%EF%F0%E0%E3%EC%E0

Автор: Gladoks 7.8.2012, 14:49

СК 2417-06* МИП, Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» или СК-41/11 МВС Конструкции безнапорных трубопроводов дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с применением гофрированных труб из полипропилена с двухслойной стенкой ‘PRAGMA’ или СК 2416-06 Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб «Прагма»
твердые включения (щебень, бетон) в основании под полиэтиленовым (пластмассовым) трубопроводом исключить. тк. труба не по сравнению с ж.б. не жесткая и должна работать при полном обжатии, засыпка также на определенную высоту производится песком без твердых включений.

Автор: Алик 9.8.2012, 11:25

Может кому-то пригодится.
Статический расчёт на прочность безнапорных канализационных трубопроводов
из труб "КОРСИС", "КОРСИС ПЛЮС" и гладких ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001
согласно методике, представленной в СП 40-102-2000 (Приложение Д).



 file1303365967.xls ( 773,5 килобайт ) : 660
 

Автор: Gidrant 1.2.2014, 9:56

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста допустимо ли использование суглинка мягкопластичного (а также любого другого пучинистого грунта) в качестве основание при условии что заложение водопровода ниже глубины промерзания?

Автор: nagger 2.2.2014, 13:24

Считаю, что у нас - можно: для труб вчшг, ж.б. с песчаной подсыпкой 10 см, если прочность суглинка выша 1,5 кПа.

Автор: Gidrant 3.2.2014, 12:22

Цитата(nagger @ 2.2.2014, 18:24) *
Считаю, что у нас - можно: для труб вчшг, ж.б. с песчаной подсыпкой 10 см, если прочность суглинка выша 1,5 кПа.


Благодарю за ответ. А из чего вытекает требование 1,5 кПа, в каком документе прописано?

Автор: nagger 3.2.2014, 14:26

Из типовых на укладку труб в наших местных условиях.

Автор: Gidrant 3.2.2014, 14:35

Цитата(nagger @ 3.2.2014, 19:26) *
Из типовых на укладку труб в наших местных условиях.

Ясно, спасибо!

Автор: alexhorse 17.4.2014, 0:28

Если грунт в месте укладки - песок (200м от берега моря), а вода при разрытии появляется на глубине 1м (глубина промерзания 0.8м), можно ли оставить основанием естественный грунт? ИЛи обязательно устраивать подсыпку щебнем? Какие вообще рекомендации при прокладке в "мокрых" грунтах?

Автор: skovoroda21 21.9.2017, 16:15

Добрый день. Есть 40 метровый участок канализационной сети, длина указана от колодца до колодца, на нём согласно геологии есть кусок, который лежит в водонасыщенному грунте. Приняла искусственное основание для водонасыщенного грунта на все 40 м. И вот заказчик хочет убрать искусственное основание из-под "сухого" участка. Есть ли в каком-нибудь нормативе пункт о том, что основание на участке от колодца до колодца должно быть однородным и выбранным по худшему? Помогите, пожалуйста, найти

Автор: Valery-m 9.2.2018, 13:16

ввиду того, что грунт является существенно нелинейной средой,
не может существовать никаких "волшебных" формул , которые бы помогли расчитать взаимодействие грунта с "чем-либо", в частности с трубопроводами

единственный способ узнать более-менее реальную ситуацию с прочностью и деформативностью - это расчеты с помощью МКЭ программ

*** использовал термин "более-менее реальную ситуацию", потому что писание поведения грунтов - дело не простое, и достоверных экспериментальных данных по грунтам почти никогда не бывает у проектировщиков.
тем не менее, даже если описывать "приблизительно" - результаты будут как минимум качественно отражать реальность ...

Автор: mav 9.2.2018, 14:16

Valery-m,
Расчет по МКЭ может быть полной чушью, если заданы неверные исходные данные и неправильная модель

Автор: nagger 9.2.2018, 14:19

Valery-m, вы лучше ответьте на вопрос:

Цитата(skovoroda21 @ 21.9.2017, 16:15) *
основание на участке от колодца до колодца должно быть однородным и выбранным по худшему?


Автор: Водяной 9.2.2018, 14:30

с чего вообще такие мысли? заказчик прав конечно. это у вас 40 метров трассы, а если два киллометра? всю трассы на искусственное основание сажать? это неправильно.
конечно можно удешевить проект и искусственное основание сделать только на нужном отрезке.
а какой физический смысл вообще делать по всей длине?
понятно, что геологи тоже те ещё бывают. вопрос же странный. скважины делают через 300 метров для линейного объекта. расстояние меньше при переходе через водные преграды или овраги , к примеру.
а у Вас на трассе 40 метров участки там выделяют. странно просто

Автор: rinatbay 9.2.2018, 18:01

Цитата(Водяной @ 9.2.2018, 14:30) *
а какой физический смысл вообще делать по всей длине?

Чтобы трубопровод между двумя колодцами не менял уклона. Уклон в канализации допускается менять только в колодцах.

А чего заказчик такой жадный? 40 метров это же фигня.


Автор: Водяной 11.2.2018, 9:39

Цитата(rinatbay @ 9.2.2018, 18:01) *
Чтобы трубопровод между двумя колодцами не менял уклона. Уклон в канализации допускается менять только в колодцах.

А чего заказчик такой жадный? 40 метров это же фигня.

Не понял. Почему уклон должен меняться при разных типах основания?

Автор: Valery-m 11.2.2018, 16:26

Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:16) *
Valery-m,
Расчет по МКЭ может быть полной чушью, если заданы неверные исходные данные и неправильная модель


да ну?! правда?
Вы сами до такой "глубины" научных знаний дошли...?
или кто-то подсказал?

Автор: mav 11.2.2018, 17:21

Цитата(Valery-m @ 11.2.2018, 16:26) *
да ну?! правда?
Вы сами до такой "глубины" научных знаний дошли...?
или кто-то подсказал?

Товарищ Анпилов, если вы ищите заказчиков то просто напишите тут рекламу своих услуг.
Зачем хулиганите и критикуете то, в чем ничего не понимаете и не имеете опыта?

Автор: nagger 11.2.2018, 22:08

Цитата(Водяной @ 11.2.2018, 9:39) *
Почему уклон должен меняться при разных типах основания?

Потому что основание неоднородное, из-за чего будет разная осадка.

Автор: Водяной 12.2.2018, 10:16

Цитата(nagger @ 11.2.2018, 22:08) *
Потому что основание неоднородное, из-за чего будет разная осадка.

Вообще не факт! Мы не про фундамент здания говорим, где массы критичные давят...Просесть может на каком-то участке и при сплошном основании.
Правильная оценка геологии и грамотный монтаж - никаких проблем не будет.

Автор: MrKyznec 16.3.2018, 9:37

Добрый день, Коллеги. Возник такой вопрос: есть ли особые требования у Мосводостока по поводу оснований под трубопроводы ливневой канализации? Или можно смело пользоваться Серией 3.008.9-6/86?

Автор: nagger 16.3.2018, 10:08

Пользуйтесь миповскими ск.

Автор: MrKyznec 16.3.2018, 10:46

Цитата(nagger @ 16.3.2018, 10:08) *
Пользуйтесь миповскими ск.

Не могли бы вы уточнить что это?

Автор: nagger 16.3.2018, 11:08

Альбомы мосинжпроекта серии СК.

Автор: ingener007 30.3.2018, 17:37

День добрый.
Подскажите, где найти основания под трубопроводы в насыпных грунтах?

Автор: romulx 2.8.2018, 19:20

а где брать Расчетное сопротивление грунта Ro, если геологи в отчётах перестали его указывать?
в Москве Прагма на ливневке разве обязательно с бетонным основанием идет?