Автор: marguerite 5.4.2024, 12:15

Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией.
Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза?
Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.

 

Автор: aminopower 5.4.2024, 13:00

Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 12:15) *
Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией.
Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза?
Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.

Смотря с какой целью вы клапан ставите.

Автор: marguerite 5.4.2024, 13:04

Цитата(aminopower @ 5.4.2024, 13:00) *
Смотря с какой целью вы клапан ставите.

Для выравнивания давления в системе после спуска воды

Автор: aminopower 5.4.2024, 13:13

Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 13:04) *
Для выравнивания давления в системе после спуска воды

Вообщем, если стояк невентилируемый и не пропускает расчетный расход, то клапан ставится на стояк, если для предотвращения самосифонироания гидравлических затворов приборов, то ставится в дальней от стояка точке (на лежаке).

Автор: marguerite 5.4.2024, 13:14

Цитата(aminopower @ 5.4.2024, 13:13) *
Вообщем, если стояк невентилируемый и не пропускает расчетный расход, то клапан ставится на стояк, если для предотвращения самосифонироания гидравлических затворов приборов, то ставится в дальней от стояка точке (на лежаке).

Спасибо!

Автор: Serg Ivanov 8.4.2024, 10:45

Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 12:15) *
Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией.
Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза?
Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.

И выше бортов ближайших сантехприборов.

Автор: aminopower 8.4.2024, 10:52

Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2024, 10:45) *
И выше бортов ближайших сантехприборов.

А вот это для чего?

Автор: alexandrpjatkov 8.4.2024, 10:59

Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 12:52) *
А вот это для чего?

Чтобы влага от сантехприбора в клапан не попадала. Тоже такие рекомендации слышать доводилось. Насколько помню это было на семинаре Сергея Якушина (он с https://www.hlrus.com/about/?ysclid=luqo1hdgnt146095960 работает вроде как)

Автор: aminopower 8.4.2024, 11:22

Цитата(alexandrpjatkov @ 8.4.2024, 10:59) *
Чтобы влага от сантехприбора в клапан не попадала.

Так у автора
Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 12:15) *
стояк находится в нише

как влага доберется до клапана?

Автор: alexandrpjatkov 8.4.2024, 11:26

Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 13:22) *
как влага доберется до клапана?

А ниша полностью (от пола до потолка) отгорожена от остального помещения санузла? если то место где клапан стоит ничем не отгорожено, то что может помешать попаданию влаги (унитаз то у него там вроде недалеко стоит)

Автор: aminopower 8.4.2024, 11:34

Цитата(alexandrpjatkov @ 8.4.2024, 11:26) *
А ниша полностью (от пола до потолка) отгорожена от остального помещения санузла?

А для чего до потолка нишу городить отгораживать? Подозреваю, что-то навроде такого

 

Автор: Serg Ivanov 9.4.2024, 10:38

Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 11:22) *
Так у автора

как влага доберется до клапана?

При засоре стояка. Потом клапан залипает и перестаёт работать. Это требование уже и где-то в нормах видел. Уровень сточной воды не должен подниматься до клапана.