Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Сантехника, водоснабжение, канализация _ Ограждение лдя ВНС

Автор: vasilevsk-ivan 29.3.2024, 8:56

Добрый день, коллеги!
Согласно п. 15.4 СП 31.13330.2021 ограждение насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать.
Однако, п. 36 Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467 утверждает, что все объекты водоснабжения и водоотведения, независимо от их категории, оборудуются основным и дополнительным ограждением.
Достаточно странный пункт, так как объект водоснабжения и водоотведения это и колодец, и камера, и насосная станция. И для всех нужны ограждения получается?

Автор: miter 1.4.2024, 8:25

ПП 1467 распространяется не на все подряд, а только на объекты, включенные в перечень объектов, подлежащих категорированию. См. п.3, 10, 12 этого ПП.

Автор: vasilevsk-ivan 3.4.2024, 2:04

Цитата(miter @ 1.4.2024, 15:25) *
ПП 1467 распространяется не на все подряд, а только на объекты, включенные в перечень объектов, подлежащих категорированию. См. п.3, 10, 12 этого ПП.


Вы имеете ввиду, что, если мы возьмем за пример насосную станцию на 1 тыс потребителей, то она не относится даже к 4 категории? У нее получается совсем нет степени угрозы террористического акта? И соответственно она не попадает под действие постановления?

Но в любом случае мы в первую очередь смотрим постановление, а потом СП, верно?

Автор: Водяной 15.4.2024, 9:50

Цитата(vasilevsk-ivan @ 29.3.2024, 8:56) *
Добрый день, коллеги!
Согласно п. 15.4 СП 31.13330.2021 ограждение насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать.
Однако, п. 36 Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467 утверждает, что все объекты водоснабжения и водоотведения, независимо от их категории, оборудуются основным и дополнительным ограждением.
Достаточно странный пункт, так как объект водоснабжения и водоотведения это и колодец, и камера, и насосная станция. И для всех нужны ограждения получается?

В постановлении даются общие требования ко всему сразу. А в СП конкретизируется. К примеру, делать второе ограждение и тропу наряда для НС2 -го подъема, работающей в автоматическом режиме, бессмысленно. Тропа наряда делается для охранника, если бы он сидел в здании.
Ориентируйтесь на 15.4-15.5 СП 31.

Автор: vasilevsk-ivan 16.4.2024, 2:43

Цитата(Водяной @ 15.4.2024, 16:50) *
В постановлении даются общие требования ко всему сразу. А в СП конкретизируется. К примеру, делать второе ограждение и тропу наряда для НС2 -го подъема, работающей в автоматическом режиме, бессмысленно. Тропа наряда делается для охранника, если бы он сидел в здании.
Ориентируйтесь на 15.4-15.5 СП 31.


Подгружаю ответ специалиста Техэксперта:

Добрый день!
Согласно п. 15.4 СП 31.13330.2021 ограждение насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать.
Однако, п. 36 Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467 утверждает, что все объекты водоснабжения и водоотведения, независимо от их категории, оборудуются основным и дополнительным ограждением.
Достаточно странный пункт, так как объект водоснабжения и водоотведения это и колодец, и камера, и насосная станция. И для всех нужны ограждения получается?


Добрый день!
Спасибо за то, что вы воспользовались услугой "Задать вопрос эксперту".
Ответ: указанный пункт постановления Правительства РФ обязателен, в отличие от СП, который является добровольным.
Под объектами водоснабжения и водоотведения для целей настоящих требований следует понимать территориально обособленные (расположенные в пределах внешнего периметра, границы которого установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации) комплексы зданий, сооружений и оборудования, предназначенные для осуществления водоснабжения (водозаборы (в том числе входящие в их состав гидротехнические сооружения), очистные сооружения водопровода, водопроводные насосные станции, резервуары, водонапорные башни) и водоотведения (очистные сооружения канализации (в том числе входящие в их состав гидротехнические сооружения), канализационные насосные станции), входящие в состав централизованных и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения (за исключением водопроводных и канализационных сетей).
Т.е. огораживаем площадку.
Обоснование: в силу ст. 4 ФЗ «О стандартизации» СП доброволен.
А вот постановление Правительства РФ выше по статусу и обязательно. Термин «объект водоснабжения» - п. 2 требовании к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, установленных указанным постановлением.
Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Эксперт Чеготова Елена Викторовна
С уважением,
Служба поддержки пользователей

Но ведь есть объекты, которые не попадают даже в 4 группу, правильно? Например, насосная станция на 1 тыс. потребителей. Тогда для нее это постановление не действует и используем СП

Добрый день!
Спасибо за то, что вы воспользовались услугой "Задать вопрос эксперту".
Ответ: численность не причем. .Область применения указанного документа
описана очень четко в п.п. 1-3 Требований и там есть ссылка на п. 12, а не на
п. 10 (где речь идет о численности), т.е. само ПП распространяется на все
объекты.
Эксперт СПП
Чеготова Е.В.
С уважением,
Служба поддержки пользователей

Автор: nagger 16.4.2024, 7:36

Думаешь, можно доверять эксперту, который не умеет пользоваться словарем?

Автор: Водяной 16.4.2024, 10:34

Цитата(vasilevsk-ivan @ 16.4.2024, 2:43) *
Подгружаю ответ специалиста Техэксперта:

Добрый день!
Согласно п. 15.4 СП 31.13330.2021 ограждение насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать.
Однако, п. 36 Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467 утверждает, что все объекты водоснабжения и водоотведения, независимо от их категории, оборудуются основным и дополнительным ограждением.
Достаточно странный пункт, так как объект водоснабжения и водоотведения это и колодец, и камера, и насосная станция. И для всех нужны ограждения получается?


Добрый день!
Спасибо за то, что вы воспользовались услугой "Задать вопрос эксперту".
Ответ: указанный пункт постановления Правительства РФ обязателен, в отличие от СП, который является добровольным.
Под объектами водоснабжения и водоотведения для целей настоящих требований следует понимать территориально обособленные (расположенные в пределах внешнего периметра, границы которого установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации) комплексы зданий, сооружений и оборудования, предназначенные для осуществления водоснабжения (водозаборы (в том числе входящие в их состав гидротехнические сооружения), очистные сооружения водопровода, водопроводные насосные станции, резервуары, водонапорные башни) и водоотведения (очистные сооружения канализации (в том числе входящие в их состав гидротехнические сооружения), канализационные насосные станции), входящие в состав централизованных и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения (за исключением водопроводных и канализационных сетей).
Т.е. огораживаем площадку.
Обоснование: в силу ст. 4 ФЗ «О стандартизации» СП доброволен.
А вот постановление Правительства РФ выше по статусу и обязательно. Термин «объект водоснабжения» - п. 2 требовании к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, установленных указанным постановлением.
Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Эксперт Чеготова Елена Викторовна
С уважением,
Служба поддержки пользователей

Но ведь есть объекты, которые не попадают даже в 4 группу, правильно? Например, насосная станция на 1 тыс. потребителей. Тогда для нее это постановление не действует и используем СП

Добрый день!
Спасибо за то, что вы воспользовались услугой "Задать вопрос эксперту".
Ответ: численность не причем. .Область применения указанного документа
описана очень четко в п.п. 1-3 Требований и там есть ссылка на п. 12, а не на
п. 10 (где речь идет о численности), т.е. само ПП распространяется на все
объекты.
Эксперт СПП
Чеготова Е.В.
С уважением,
Служба поддержки пользователей

ну огораживайте насосную двумя заборами тогда) раз уж колхозить, то по полной

Если серьезно, то:
г) объекты водоснабжения и водоотведения четвертой категории:

очистные сооружения водопровода, осуществляющие питьевое водоснабжение, в зоне влияния которых проживает от 50 до 100 тыс. человек;

По Постановлению п.10 - 4 категория - это самая низкая категория по степени угрозы. Это ВНС крупного населенного пункта.
Если у Вас меньше людей на ней сидят, но она не подпадает под критерии.

Другой критерий - степень угрозы:
г) низкая:

в течение последних 3 лет не зафиксировано совершение (попытки к совершению) террористических актов;

в течение последних 3 лет вводился менее 4 раз повышенный ("синий") уровень террористической опасности;

в течение последних 12 месяцев вводился менее 2 раз повышенный ("синий") уровень террористической опасности.

Если объект новый, то не подпадает. Если реконструкция, то по статистике тер актов.

Дальше не смотрел, суть и так понятна, для каких насосных применяется

Автор: nagger 16.4.2024, 10:44

А как же область применения - п. 3в - и следом п. 12? Твоя насосная уже в перечне?