Здравствуйте!
вопрос от неспециалиста.
наш дом попал под капремонт ХВС и канализации. Централизованного ГВС нет, горячая вода от газовых колонок.
в доме вертикальные стояки стояли сталь 1 1/4"
меняют примерно на диаметр 3/4".
насколько это правильно? Мастера, выполняющие работы говорят, что работают по проекту. Проект не видела, потому что не могло прийти в голову, что можно так уменьшать диаметр труб при замене.
Если это неправильное решение, то на что можно сослаться?
напор воды в доме слабый. Соседи, у которых стоит манометр, говорят, что около 2 атм, если правильно запомнила.
Аргументы, что сейчас в стальных трубах реальный внутренний диаметр не больше, мне не кажутся разумными. Ведь меняют для того, чтобы стало лучше? В домах постройки 68, 78, 87 годов вертикальные стояки, от которых идет квартирная разводка, примерно такого же диаметра 1 1/4"
извините, не знаю, как это перевести в размеры в миллиметрах. Надеюсь, что диаметр понятен.
Мало информации.
Сколько квартир, подъездов?
этажность?
Обратитесь к местным сторонним спецам, надо смотреть
Ну если капитальный ремонт, то по логике не корректно менять диаметр. Т.к.:
Статья 1 Градкодекса
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
дом 3 подъезда, 5 этажей, 3 квартиры на этаж. город Петербург, серия дома 405, кирпич 58 года постройки. вокруг дома примерно тех же лет высотой 5-8 этажей
вот сейчас из неофициального разговора поступила информация что этот проект согласован нашей управляющей компанией. у нее примерно 5 домов в управлении, кто и как там согласовывал - непонятно
Где искать местных специалистов, подскажите хотя бы направление?
проектный институт какой-нибудь? если они остались еще
Попросите предоставить гидравлический расчет, уточните:
1. Располагаемый напор на вводе;
2. Уточните точный сортамент используемых труб, наржуный диаметр х толщина стенки
Но как я писал выше на этапе капитального ремонта, никакого изменения диаметра быть не должно
-
Спасибо. попробую спросить
подрядчик выдвинул новую идею: что по проекту диаметр стояка уменьшается от нижних этажей к верхним.
Действительно, могут быть такие варианты проектов? И это рабочая и правильная схема?
(по всем этажам по соседям не спросила, какие у них диаметры, живьем не видела) на моем 3 этаже в соседней квартире диаметр явно сильно меньше 40
в эпоху стали и даже металлопластика (когда у знакомых меняли на металлопластик централизованно) ни разу с таким не сталкивалась
стальные трубы, все, которые видела, всегда были одного диаметра сверху донизу
устно сказали, что ставят ПП трубу 32.
похоже, что это про наружный диаметр, а не про внутренний.
у нас вроде бы стоит сталь внутренним диаметром 32
наружный диаметр стального стояка примерно 44, но это без штангенциркуля, т е на внутренний 32 похоже.
А почему не задать вопрос напрямую в управляющую компанию или в департамент кап. ремонта? Вы как абонент и потребитель платите им недьги, они Вас обслуживают и обязаны Вам ответить. С предоставлением необходимой документации и разъяснением.