Автор: Cassper_NeW 26.1.2024, 15:37

ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 536 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"
269. Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых:
на высоте менее 2 метра от уровня площадки наблюдения за манометром, должен быть не менее 100 мм;
на высоте от 2 до 5 метров - не менее 160 мм;
на высоте более 5 метров - не менее 250 мм

340. Установка манометра на сосуде должна обеспечить отчетливую видимость его
показаний обслуживающему персоналу.
Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте менее 2 метра от
уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3
метров включительно - не менее 160 мм.
Установка манометров на высоте более 3 метров от уровня площадки не разрешается.

Есть у кого-нибудь адекватные мысли по этому поводу?

Автор: Cassper_NeW 26.1.2024, 15:56

Продолжение следует....

373. Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или
с наклоном вперед до 30° для улучшения видимости показаний.

Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте менее 2 метров от уровня площадки наблюдения, должен быть не менее 100 мм,
на высоте от 2 до 3 метров - не менее 160 мм,
на высоте более 3 до 5 метров - не менее 250 мм.


При расположении манометра на высоте более 5 метров должен быть установлен сниженный манометр в
качестве дублирующего

Автор: tiptop 26.1.2024, 16:56

Цитата(Cassper_NeW @ 26.1.2024, 15:37) *
Есть у кого-нибудь адекватные мысли по этому поводу?

Адекватные чему? unsure.gif

Автор: Cassper_NeW 26.1.2024, 16:58

адекватные тому как изменяется восприятие показаний приборов оператором в зависимости от того на каком оборудовании они установлены