Добрый день.
В СНиПе Генплан и в Правилах безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии так:
4.27*. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать:
а) в непроезжей части площадки (территории), в местах прохода людей —2,2 м;
б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) — 5 м;
в) в местах пересечения с внутренними железнодорожными подъездными путями и путями общей сети — в соответствии с ГОСТ 9238—83;
г) исключен;
д) в местах пересечения с трамвайными путями —7,1 м от головки рельса;
е) в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) — 7,3 м;
ж) в местах пересечения трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для перевозки расплавленного чугуна или горячего шлака (до головки рельса) — 10 м; при устройстве тепловой защиты трубопроводов — 6 м.
Вопрос: по пункту ж)
какова высота прокладки для всех остальных трубопроводов (с НЕ лвж и НЕгорючими жидкостями и НЕ газами) над жд путями для перевозки расплавленного чугуна или горячего шлака?
Например, для теплотрассы или пара.
в)
там нет ничего про высоту