Автор: henry19121980 24.9.2022, 11:44

По коридору предприятия за потолком проходят трубы систем канализации,ХВС,ГВС,отопления и воздуховоды,еще и лотки для кабелей.Кто нибудь сталкивался с НД или рекомендациями что над чем должно идти?Где то попадалось что питьевая вода идет над канализацией.

Автор: экспорт 24.9.2022, 18:53

предположите ваш порядок сетей
например электрика выше всех

горячая вода выше холодной воды
иначе взаимодействуют

и логично канализация ниже
из-за уклона

Автор: henry19121980 25.9.2022, 19:16

Спасибо за ответ и за подсказку про прокладку труб ГВС над ХВС из за опасности выпадения конденсата!