Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Общие вопросы проектирования и строительства _ Как равномерно распределить горячий воздух по каналам метал. контейнера?

Автор: esazhnev85 24.10.2022, 16:46

Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой.
Требуется поток горячего воздуха от дизельной горелки Lamborghini правильно запустить по внутреннему контуру для равномерного нагрева боковых стенок металлического бункера с целью прогрева асфальта, который размещен внутри контейнера.

Исходные данные:
Утепленный металлический бункер внешними размерами: 1900 х 1900 х 1500 мм.
В нижней части установлена дизельная горелка, которая дует пламенем в металлическую трубу. Труба проходит по центру бункера.
В трубе сделаны отверстия в нижней части и в конце для выхода горячего воздуха.
На настоящий момент центральная часть (где проходит труба) сильно перегревается, перегревается дно внутреннего контейнера и передняя стенка (та сторона, куда дует горелка).

Задача: Сделать равномерный нагрев стенок и дна контейнера.

Прошу помочь советом или решением.


 

Автор: alem 26.10.2022, 12:23

Похоже что мощность горелки не соответствует задаче.

Если у вас, например, пламя доходит до стенки - то ничего не сделаешь. Пламя должно занять какую-то часть центрального объёма, вскоре после включения будет более-менее равномерный прогрев стенок, если теплотери большие, то вертикальная стратификация - вверху теплее.

Автор: esazhnev85 26.10.2022, 13:11

Спасибо за ответ.

Дизельная горелка выбрана самая маленькая по мощности.
Пламя горелки в длину не более 15 см от сопла. То есть до противоположного торца трубы пламя не доходит.

Автор: alem 27.10.2022, 12:49

Цитата(esazhnev85 @ 26.10.2022, 13:11) *
Дизельная горелка выбрана самая маленькая по мощности.
Пламя горелки в длину не более 15 см от сопла. То есть до противоположного торца трубы пламя не доходит.


О как! И маленькая может быть большой в какой-то ситуации. Это тогда дистанционно не определишь. Если есть локальный перегрев, значит туда идёт перегретый поток, надо проверять всю газодинамику в камере, что может быть затруднительно.

Автор: esazhnev85 27.10.2022, 12:55

Ищу такого специалиста, который сможет определить/расчитать (составить модель) на компьютере тепловых процессов.

Автор: alem 27.10.2022, 18:09

Здесь первична газодинамика. Хороший специалист вам без расчётов подскажет, а расчётами подтвердит.