Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Общие вопросы проектирования и строительства _ Раздел ПД №4 - ИЛО

Автор: Shalatonin 18.1.2023, 11:18

Добрый день уважаемые коллеги!
Вопрос следующего характера. У меня линейный объект (канализационный коллектор) в его состав входит площадной объект (канализационная насосная станция 700 м3/сут).
Раньше на аналогичные проекты (даже для Главгосэкспертизы) у меня был следующий состав проектной документации:
1. ПЗ
2. ППО
3. ТКР
4.1 ИЛО.ПЗУ
4.2 ИЛО.КР
4.3 ИЛО.ИОС1
4.4 ИЛО.ИОС5
5 ПОС
6. ООС
7. ПБ

8. СМ
Вот такой вот всегда был стандартный состав.
Сейчас в процессе прохождения госэкспертизы в Челябинской экспертизе, выставили замечание что мол предоставьте полный комплект проектной документации на площадной объект в соответствии с подпунктом в пункта 37 87 ПП РФ (в ред. от 01.12.2021г.), и на основании этого состав должен быть следующий:
1. ПЗ
2. ППО
3. ТКР
4.1 ИЛО.ПЗ
4.2 ИЛО.ПЗУ
4.3 ИЛО.АР
4.4 ИЛО.КР
4.5 4.10 ИЛО.ИОС1-ИЛО.ИОС7
4.11 ИЛО.ПБ
4.12 ИЛО.ПОС
4.13 ИЛО.ООС
4.14 ИЛО.ЭЭ
8. ПОС
9. ООС
10. ПБ
11. СМ

Как видим много разделов дублируется :ПЗ, ПОС, ООС, ПБ. Всегда всех устраивало когда делали все в одном ПЗ, ПОС, ООС, ПБ и так далее.
Я понимаю что все разделы по 87 ПП РФ обязательны, но обязательны ли они когда у тебя в составе линейного объекта площадной.
Сейчас пытаюсь это все через внесение состава проекта в задание на проектирование сделать, и этим обосновать отсутствие разделов.
Самое интересное что на приемке таких вопросов не возникло их состав проекта устроил, подписали договор пошли проверять, и в процессе экспертизы такое замечание выставлять.
Хотя с учетом моратория на отрицательные заключения, смотрел разъяснения Главгосэкспертизы что они на этапе приёмки будут выдавать замечания которые могут привести к отрицательному заключению.... но как бы нет...
Кто сталкивался? Кто что делала?

 