Автор: exist151 31.1.2024, 14:31

Добрый день коллеги! Проектируется уникальный проект с большими трубами для самотечной сети канализации. ф1600-1800мм. Из за местных условий рельефа возникла необходимость в перепадном колодце. Согласно п.6.4.1 СП требуется водослив практического профиля. Есть ли методы расчета для определения габаритов камеры и лотка? По моим расчетом что то не бьет совсем. Прикрепляю расчет.

 Перепадные_колодцы.xlsx ( 13,56 килобайт ) : 28
 

Автор: nagger 31.1.2024, 17:44

По глубине у меня сошлось почти.
Но длину я бы по Калицуну посчитал.

Автор: exist151 1.2.2024, 6:59

Цитата(nagger @ 31.1.2024, 18:44) *
По глубине у меня сошлось почти.
Но длину я бы по Калицуну посчитал.

Там между первой проверкой глубины и окончательной глубиной водобоя разница большая, верно ли это все посчитано. А по Калицину можете дать источник чтобы посмотреть почитать?

Автор: nagger 1.2.2024, 11:10

Цитата(exist151 @ 1.2.2024, 6:59) *
Там между первой проверкой глубины и окончательной глубиной водобоя разница большая, верно ли это все посчитано. А по Калицину можете дать источник чтобы посмотреть почитать?

Так это ты так выбрал такое первичное значение. А выбрал бы сразу 0,1...

Гугли "Водоотводящие системы и сооружения калицун". Стр. 232, ф.11.12-11.13. (Длину гидравлического прыжка рекомендуется определять по формуле Чертоусова (или по ф-ле Айвазяна); 11.13 оно и есть.)

Автор: exist151 1.2.2024, 11:57

Цитата(nagger @ 1.2.2024, 12:10) *
Так это ты так выбрал такое первичное значение. А выбрал бы сразу 0,1...

Гугли "Водоотводящие системы и сооружения калицун". Стр. 232, ф.11.12-11.13. (Длину гидравлического прыжка рекомендуется определять по формуле Чертоусова (или по ф-ле Айвазяна); 11.13 оно и есть.)


Принято, очень благодарю. По калицуну и богомолову по гидравлике получилось разобраться.

Теперь вытекает другой вопрос, при перепаде более 1м и расхода более 50л/с требуется вентиляция колодца. Как можно эту норму обойти, рельеф местами с выраженным уклоном?
Вырезка из СП
6.9.2 Специальные вытяжные устройства надлежит предусматривать во входных камерах дюкеров, в смотровых колодцах в местах резкого снижения скорости течения воды в трубах диаметром свыше 400 мм, в перепадных колодцах при высоте перепада более 1 м и расходе воды более 50 л/с, а также в камерах гашения напора.

Автор: nagger 1.2.2024, 21:32

Цитата(exist151 @ 1.2.2024, 11:57) *
Теперь вытекает другой вопрос, при перепаде более 1м и расхода более 50л/с требуется вентиляция колодца. Как можно эту норму обойти, рельеф местами с выраженным уклоном?
Вырезка из СП

Как рельеф влияет на вентиляцию? Зачем обходить?
Пока не встречал замечаний по вентиляции от РСО (даже исключили предложение на перепадной) или экспертов. Последние сквозь пальцы всегда смотрели именно на конструктивно-техонологические решения камер на безнапоре; только вопросы по прочности и защите от коррозии.

Почему перепадные именно 50 и >1? Таких по городу тьма, но нигде нет приточек-вытяжек. По гасителям аналогично.

В сп есть решения, которые я не понимаю. Вентиляция одна из низ (кроме на дюкерах и гасителях, возможно). Еще повороты 5r на д>1000.

Автор: exist151 2.2.2024, 8:41

Цитата(nagger @ 1.2.2024, 21:32) *
Как рельеф влияет на вентиляцию? Зачем обходить?
Пока не встречал замечаний по вентиляции от РСО (даже исключили предложение на перепадной) или экспертов. Последние сквозь пальцы всегда смотрели именно на конструктивно-техонологические решения камер на безнапоре; только вопросы по прочности и защите от коррозии.

Почему перепадные именно 50 и >1? Таких по городу тьма, но нигде нет приточек-вытяжек. По гасителям аналогично.

В сп есть решения, которые я не понимаю. Вентиляция одна из низ (кроме на дюкерах и гасителях, возможно). Еще повороты 5r на д>1000.


Есть такое) Было на практике у вас обход нормы в 5диаметров для пооврота? У нас в проекте предусматриваются чугунные поворотные фитинги с тройником (1600х1000) после поворта. Тройник служит как колодец, а прочистка поворота осуществляется спереди, с логикой что при засоре и подтоплении колодца, аварийной бригаде ничего не будет видно в затопленном колодце перед поворотом

Автор: Young 2.2.2024, 9:16

Цитата(nagger @ 1.2.2024, 21:32) *
или экспертов. Последние сквозь пальцы всегда смотрели именно на конструктивно-техонологические решения камер на безнапоре; только вопросы по прочности и защите от коррозии.

Скоро будут спрашивать за вентиляцию, есть такой инсайдик и первые ласточки замечаний.

Автор: nagger 4.2.2024, 23:01

Цитата(exist151 @ 2.2.2024, 8:41) *
Есть такое) Было на практике у вас обход нормы в 5диаметров для пооврота? У нас в проекте предусматриваются чугунные поворотные фитинги с тройником (1600х1000) после поворта. Тройник служит как колодец, а прочистка поворота осуществляется спереди, с логикой что при засоре и подтоплении колодца, аварийной бригаде ничего не будет видно в затопленном колодце перед поворотом

Я масквич. У нас даже типовые есть же. И в Питере не делают этой дури с 5 диаметрами, афаик. Но порой дураки вне этих населенных пунктов встречаются.
Про чугун написал тебе в другой теме. Интересно, что ты перепады по схеме с тройниками и отводами не делаешь.

Автор: exist151 5.2.2024, 6:42

Цитата(nagger @ 5.2.2024, 0:01) *
Я масквич. У нас даже типовые есть же. И в Питере не делают этой дури с 5 диаметрами, афаик. Но порой дураки вне этих населенных пунктов встречаются.
Про чугун написал тебе в другой теме. Интересно, что ты перепады по схеме с тройниками и отводами не делаешь.

Перепад если делать с отводами, то считая от отростка на тройнике до перепада и до отростка на тройнике после перепада получается немалое расстояние необследуемого участка. Грубо говоря сам перепад будет необслуживаемым. Такое думаю экспертиза не пропустит, да и по технике безопасности это не есть хорошо.
Какие типовые? Можете поделиться?

Автор: nagger 5.2.2024, 14:18

Цитата(exist151 @ 5.2.2024, 6:42) *
Какие типовые? Можете поделиться?

Гугл же.

Автор: exist151 6.2.2024, 12:59

Цитата(nagger @ 5.2.2024, 14:18) *
Гугл же.

Ну на общие типовые я источники нашел. Но вы говорите про отдельные типовые для москвы. Не будет ли ссылочки или самого типового у вас где?)

Автор: nagger 6.2.2024, 15:39

Цитата(exist151 @ 6.2.2024, 12:59) *
Ну на общие типовые я источники нашел. Но вы говорите про отдельные типовые для москвы. Не будет ли ссылочки или самого типового у вас где?)

https://googlethatforyou.com/?q=%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%2B%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20-%D1%82%D0%BF%D0%BC%20-902