Автор: lexa85 14.12.2023, 14:34

Добрый день! На планерке, у руководства поднялся спор об утеплении трубопровода. Исходные данные: трубопровод технической воды D-325мм, L-220м, Tводы-3 грС, Тнар.воз-40грС, Q-400м3/ч. Собственно вопрос, как могу с помощью расчетов показать что и без утепления трубопровода циркулирующая вода не замерзнет. Расчеты по остыванию жидкости при отсутствии циркуляции нашел, а вот с циркуляцией сложнее

Автор: lexa85 16.12.2023, 5:15

Может кто подскажет, с какой стороны подойти к ответу на данный вопрос (без расчетов, только физикой)

Автор: speleos 16.12.2023, 10:52

Цитата(lexa85 @ 16.12.2023, 5:15) *
Может кто подскажет, с какой стороны подойти к ответу на данный вопрос (без расчетов, только физикой)


laugh.gif вообщше не понятно laugh.gif физикой = это масштабной моделью или аналогом метода ЭГДА (только для теплопереноса)?

если память не изменяет, этот вопрос вполне закрывается аналитикой из СП61.13330 "Тепловая защита труб"

Автор: svoroponov 16.12.2023, 14:53

Перед тем как советовать надо иметь полные данные . Это наземный или подземный трубопровод. Глубина его заложения , если подземный. Температура промерзания грунта в вашей климатической зоне. И данные по наибольшим отрицательным температурам и их длительности.
Если трубопровод наземный , то защита от промерзания при вашей температуре наружного воздуха необходима.
По мимо величины отрицательной температуры и её длительности роль играет и ветер . Трубопровод может не промёрзнуть полностью , но изрядно может сократиться расход через него за счёт частичного образования льда внутри трубопровода у стенок и сужения прохода и чем дальше от начала участка тем больше. Хотя при проектировании часто рассматривают остановку воды в трубе и период сколько это может продлиться до замерзания данной воды в данном трубопроводе исходя из вашего технологического процесса и надобности данных объёмов для него . Или определяется на сколько может промёрзнуть трубопровод для не возможности продолжения технологического процесса или иных потребностей.
Поясню: вам надо для технологического процесса определённый минимальный объём. Но трубопровод промёрз на столько , что не может его пропустить , хотя и не замёрз совсем . Кроме того кольцо циркуляционное и падение как объёма так и скорости может приводить к неприятностям.
Вот и надо исходить из всего этого перед началом расчётов и при их выполнении.