Добрый день!
Нужно проложить стальные трубы ВОЦ Ду 1000 в одной траншее.
Хотелось бы между ними принять расстояние 0,5 м, но смущает что между водопроводами не менее 1,5 по СП 31. Как правильно?
нашел пункт в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
51. При подземной прокладке трубопроводов, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов, их располагают в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету при следующих номинальных диаметрах трубопроводов: до 300 мм – не менее 0,4 м; более 300 мм – не менее 0,5 м.
Но применим ли он?
Автор: SV_vrn 19.4.2023, 11:47
А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает?
Автор: projects 19.4.2023, 12:24
Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 11:47)
А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает?
ничего не мешает, но и ответа однозначного не дает
Автор: SV_vrn 19.4.2023, 14:37
Цитата(projects @ 19.4.2023, 12:24)
ничего не мешает, но и ответа однозначного не дает
вы не знаете какой объект вы проектируете?
Автор: Aerl 19.4.2023, 14:40
Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 11:47)
А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает?
А вот так:
Настоящие Правила не применяются в отношении:
з)сетей водоснабжения и канализации.
Автор: ИОВ 19.4.2023, 15:36
Цитата(Aerl @ 19.4.2023, 14:40)
А вот так:
Настоящие Правила не применяются в отношении:
з)сетей водоснабжения и канализации.
А так?
Цитата
1 ...
К технологическим трубопроводам в целях настоящих Правил относятся трубопроводы, предназначенные для перемещения в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, включающих в том числе пар, воду, воздух, газы, хладагенты, смазки, эмульсии, и обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования.
У ТС трубопроводы ВОЦ. Сомневаюсь, что они относятся к сетям водоснабжения.
Автор: SV_vrn 19.4.2023, 15:54
да ТС для начала вообще следует определиться - проектирует ли он свои сети в пределах площадки ОПО?
Автор: Aerl 19.4.2023, 16:12
Цитата(ИОВ @ 19.4.2023, 15:36)
А так?
У ТС трубопроводы ВОЦ. Сомневаюсь, что они относятся к сетям водоснабжения.
Т.е. Вы предлагаете не учитывать нормы СП 31 при проектирование подземных сетей оборотной воды?
Автор: ИОВ 19.4.2023, 16:36
Цитата(Aerl @ 19.4.2023, 16:12)
Т.е. Вы предлагаете не учитывать нормы СП 31 при проектирование подземных сетей оборотной воды?
Нет, не так!
Всегда надо смотреть на область применения норм
применительно к проектируемому объекту. Выше правильно указали:
Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 15:54)
... ТС для начала вообще следует определиться - проектирует ли он свои сети в пределах площадки ОПО?
Потому что Правила, на которые ссылается ТС, распространяются только на ОПО.
Возможно,
SV_vrn прав, что ТС пытается применить любые нормы для любых объектов. Мне, честно говоря, это сразу в голову не пришло, хотя, не исключено, конечно.
Автор: Aerl 20.4.2023, 9:06
Цитата(ИОВ @ 19.4.2023, 16:36)
Нет, не так!
Всегда надо смотреть на область применения норм применительно к проектируемому объекту. Выше правильно указали:
Потому что Правила, на которые ссылается ТС, распространяются только на ОПО.
Возможно, SV_vrn прав, что ТС пытается применить любые нормы для любых объектов. Мне, честно говоря, это сразу в голову не пришло, хотя, не исключено, конечно.
Ну, сомневаетесь в области ФНиП зайдите со стороны ГОСТ 32569-2013 п.10.1.32, у обоих сети водоснабжения и водоотведения в исключениях.
Тут вопрос не в том ОПО или не ОПО, а в том, каким НТД пользоваться при проектировании подземных трубопроводов ВОЦ. Если рассматриваете его в рамках комплекта НВК, то соскочить с требований СП 31 вот именно по механической части прокладки под землей сложно.