Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Наружные сети _ Насосная станция

Автор: aksser 14.4.2023, 12:46

Заказчик хочет установить установку повышения давления в подземную водопроводную камеру, сориентируйте где найти ссылку на то ,что так делать нельзя, что должно быть полноценное здание насосной станции

Автор: Aerl 14.4.2023, 13:58

СП 31 не пробовывали читать?

Автор: nick2 14.4.2023, 14:17

Изучайте СП 31.13330.2021 Наружные сети и сооружения, 10.Насосные станции.
может нароете чего.

и есть ещё

Цитата
16.6 Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии (в свету) не менее 10 м от резервуаров и трубопроводов.

к какому трубопроводу привязано?

Автор: aksser 14.4.2023, 14:40

Пробовал читать СП 31, но там идет описание всех требований к насосным станциям, а заказчик хочет поставить насосы в водопроводную камеру , нужна ссылка на то что так нельзя.

Автор: nick2 14.4.2023, 19:11

Цитата(aksser @ 14.4.2023, 16:40) *
Пробовал читать СП 31, но там идет описание всех требований к насосным станциям, а заказчик хочет поставить насосы в водопроводную камеру , нужна ссылка на то что так нельзя.

мотивируйте нормативными расстояниями между насосных агрегатов, проходами для обслуживания, проходами для пожарных служб (человек в аммуниции в полный рост)
нормативку читайте сами

вряд ли размеры камеры удовлетворят всем условиям.

и уточните размеры "помещения"

Автор: инж323 14.4.2023, 20:25

Сейчас появится слово павильон, землеотвод и отдельное проектирование этого подземного сооружения капитального на сети, ТУ на электроснабжение этого объекта и потом габариты и прочие атрибуты павильона, как сооружения на сети и всё встанет на место- с расстояниями, мероприятиями необходимыми, дренированием, размещением щитов ЭОМ и т.д.
Просто выскочило слово из головы- "павильон".

Кстати в ТС есть павильоны не только с насосами подкачивающими для изменения давления в сети, но и с насосами для опрессовки сетей летом. и вполне все с своим землеотводом, с электроснабжением и даже милицейским адресом этого сооружения.

Автор: aksser 14.4.2023, 21:50

так в том то и дело, что заказчик хочет построить водопроводную камеру размером 5х4 м, глубиной 3,м что б насосы были под заливом от резервуаров. В такую камеру прекрасно поместятся и насосы и человек в полный рост, и место для обслуживания будет со всех сторон, и даже приямок с дренажным насосом, но эта все таки камера с плитами перекрытия на уровне земли и человек по стремянке будет туда спускаться. А по нормам в насосных станциях много разных нюансов : должно быть организованно рабочее место, трубы стальные и т.д. и т.п. Поэтому и спрашиваю есть ли норматив который говорит о том, что если в сооружение (помещение) устанавливается насос, то автоматически оно должно называться насосная станция и требования должны быть все по СП ?

Автор: инж323 14.4.2023, 22:21

Цитата(aksser @ 14.4.2023, 21:50) *
так в том то и дело, что заказчик хочет построить водопроводную камеру размером 5х4 м, глубиной 3,м что б насосы были под заливом от резервуаров. В такую камеру прекрасно поместятся и насосы и человек в полный рост, и место для обслуживания будет со всех сторон, и даже приямок с дренажным насосом, но эта все таки камера с плитами перекрытия на уровне земли и человек по стремянке будет туда спускаться. А по нормам в насосных станциях много разных нюансов : должно быть организованно рабочее место, трубы стальные и т.д. и т.п. Поэтому и спрашиваю есть ли норматив который говорит о том, что если в сооружение (помещение) устанавливается насос, то автоматически оно должно называться насосная станция и требования должны быть все по СП ?

Вы не можете найти нормы про размещение щитов силовых и автоматики для такого расположения насосной? Щиты при нем д.б. выше отметки земли. + Монтажный проем и существенный сервитут по земле на которой все это расположено и следовательно появится надземное сооружение и адрес и кадастровый номер земельного участка и только так зак сможет воплотить свои задумки, даже прикладывая существенные административные и финансовые рычаги. + мероприятия по дренированию, как от "своих" вод, так и внешних( дождь, паводок и подобное). Про освещение само собой и два ввода по электре, подьемные механизмы( не кран же вызывать на любую замену оборудования). Вобщем обрастает такое сооружение существенно всем требуемым для нормального функционирования, а не странный колодец 4х5 глубиной 3 метра. Как бы еще СУ не пришлось там сделать и ввод В1 и К1 самого сооружения с ВВ.

Автор: svoroponov 14.4.2023, 22:51

Ваше помещение - это та же насосная станция но просто размещенная на отметке минус 3 метра от нулевогот уровня. Никто не запрещает их размещать таким образом . Очень много насосных станций и спроектированы и работают в такого рода ,,погребах,,, расположенных вне зданий .Пространство вполне располагает к размещению до 6 современных насосов
Может просто не упираться а просто спроектировать , с учётом всех требований к подобным установкам.

Автор: aksser 15.4.2023, 8:47

Спасибо за все ответы !

Автор: Serg Ivanov 15.4.2023, 18:45

Цитата(aksser @ 14.4.2023, 21:50) *
так в том то и дело, что заказчик хочет построить водопроводную камеру размером 5х4 м, глубиной 3,м что б насосы были под заливом от резервуаров. В такую камеру прекрасно поместятся и насосы и человек в полный рост, и место для обслуживания будет со всех сторон, и даже приямок с дренажным насосом, но эта все таки камера с плитами перекрытия на уровне земли и человек по стремянке будет туда спускаться.

И что? rolleyes.gif

https://centr-plastik.ru/nasosnye-stantsii-povysheniya-davleniya-vody/

Делайте соблюдая нормы. Что конкретно Вы нарушаете?
Выдавайте задания ЭЛ, ОВ - пусть решают. Таких насосных немало построено.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)