Добрый день!
Шкафы Schneider Electric состоят из БП: PS-24V (10 Вт) - 1 шт, контроллера AS-P - 1 шт, 9 модулей ввода/вывода UI (каждый по 1.8 Вт).
Вопрос: выдержит ли БП такое кол-во модулей. Из расчёта по з.Ома выходит на 1 БП можно подключать не более 5 модулей.
Но почему все шкафы укомплектованы от 8 до 10 модулей???

Автор: yozik 11.10.2019, 14:05

Цитата(Humo Arena @ 11.10.2019, 13:38) *
БП: PS-24V (10 Вт) - 1 шт

Тут ошибка согласно https://ecostruxure-building-help.se.com/bms/Topics/show.castle?id=8062&locale=ru-RU&productversion=1.7
Цитата
Спецификации
Выход постоянного тока Напряжение 24 В пост. тока
Максимальная мощность 30 Вт


Там же таблица мощностей для расчета потребления.
По Вашим данным
10Вт контроллер +9щт*1.8Вт (16,2Вт) всего будет 26,2Вт что меньше 30Вт от БП.
Значит БП подходит rolleyes.gif

Автор: Humo Arena 11.10.2019, 14:25

Спасибо огромное, а то работу приостановили из-за изменения кол-ва подсоединения дополнительных модулей.