Формат исходного файла: t_vysota - высота помещения (м); t_dlina - длина помещения (стены, выходящей наружу) (м). в случае нечётного количества стен, выходящих наружу, указывается значение размера большего их количества; t_shyrina - ширина помещения (м); t_kovn - количество окон, выходящих наружу; t_kovnv - высота окон, выходящих наружу (м); t_kovns - ширина окон, выходящих наружу (м); t_ksvn - количество стен, выходящих наружу; t_dnop - добавка на ориентацию помещения по сторонам света (СЗ,С,СВ,В=1,1; З,ЮВ=1,05; Ю,ЮЗ=1); k1_okna - коэффициент (тройной стеклопакет: к1=0,85; двойной стеклопакет: к1=1,0; обычное (двойное) остекление: к1=1,27); k2_steny - коэффициент (хорошая изоляция: к2=0,85; кирпич (2 кирпича) или утеплитель (150мм): к2=1,0; плохая изоляция: к2=1,27); k4_tsp - коэффициент (-10C: к4=0,8; -15C: k4=0,9; -20C: k4=1; -25C: k4=1,1; -35C: k4=1,3); k6_tpnr - коэффициент (обогреваемое помещение: k6=0,82; теплый чердак: k6=0,91; холодный чердак: k6=1,0); h_type - тип отопления помещения (1-радиаторная сво; 2-сво тёплых полов; 3-одновременно обе системы); h_nk - номер контура отопления (ветки); h_to - температура обратки (С); h_tp - температура подачи (С). Формат справочников труб: dtn - наружный диаметр трубы (мм); tst - толщина стенки трубы (мм); tvo - температура обратки (С); tvp - температура подачи (С); esht - эквивалент шероховатости. Формат целевого файла: (содержимое исходного файла) nazvanie - название помещения; t_ploschad - площадь помещения (м2); t_tm - тепловая мощность отопительного прибора (Вт); h_nk - номер контура (дублирование исходного параметра); h_rv - расход воды по отопительным приборам помещения (м3/ч); h_rvpk - расход воды по контуру (м3/ч) (сумма всех расходов по последующим отопительным приборам здания с тем же номером контура); h_rvlm - расход воды по контуру (л/мин) (сумма всех расходов по последующим отопительным приборам здания с тем же номером контура); h_dt - диаметр трубы в зависимости от выбранного материала, характеристики которого заданы во внешнем справочнике (мм); h_osv - скорость воды на входе в помещение (м/с); h_upd - удельная потеря давления на трение (Па/м); h_dtvo - длина труб отопления в помещении (м); h_pnnt - потеря напора на трение (кПа). Пересчитанный справочник труб: dtn - диаметр трубы наружный (мм); tst - толщина стенки трубы (мм); dtv - диаметр трубы внутренний (м); ptv - площадь трубы внутренняя (м2); esht - эквивалент шероховатости; osv - оптимальная скорость воды (м/с); updt - удельная потеря давления на трение (Па/м); opst - оптимальная пропускная способность трубы (м3/ч); dtvo - длина труб водяного отопления (м) (по категориям).