Организация ________________________________________ Номер договора __________ Адрес ______________________________________________ Телефон _________________ Тип теплосчетчика _КМ9______ Версия _1.12.26__ Номер теплосчетчика _000155 Система _1_ Дата последующей поверки теплосчетчика ______________ Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с _11.01.2013_ по _23.01.2013__ |--------|---------|---------------------------------------|-----------------|---------|-------------| | | Тепло | | Масса, тонн | |Температура, °С |Давление | Время, час | | |---------|---------------------------------------|-----------------|---------|-------------| | Дата | Q | М1 | М2 | М1-M2 | М2-M1 | t1 | t2 |t1-t2|P1 |P2 |Нераб.|Работы| | | Гкал | | | утечка | подмес | | | |атм |атм | Тн | Тр | |--------|---------|--------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|----|----|------|------| |11.01.13| 11.445| 214.00| 131.7660| 82.2340| - |108.8| 55.5| 53.3| 6.4| 4.8| 0.00| 24.00| |12.01.13| 10.885| 211.03| 136.5901| 74.4368| - |105.2| 53.8| 51.4| 6.3| 4.7| 0.00| 24.00| |13.01.13| 9.924| 208.85| 142.8679| 65.9841| - |100.1| 52.7| 47.4| 6.3| 4.7| 0.00| 24.00| |14.01.13| 8.927| 207.68| 136.9622| 70.7209| - | 92.5| 49.6| 42.9| 6.2| 4.7| 0.00| 24.00| |15.01.13| 8.425| 210.04| 124.8259| 85.2161| - | 89.0| 48.9| 40.1| 6.2| 4.7| 0.00| 24.00| |16.01.13| 7.957| 208.99| 125.6450| 83.3450| - | 86.3| 48.2| 38.0| 6.3| 4.7| 0.00| 24.00| |17.01.13| 9.609| 241.36| 178.9968| 62.3601| - | 89.1| 49.3| 39.8| 6.0| 4.7| 0.00| 24.00| |18.01.13| 12.563| 285.10| 231.9951| 53.1079| - | 96.5| 52.5| 44.0| 5.7| 4.6| 0.00| 24.00| |19.01.13| 13.287| 279.65| 241.3511| 38.3030| - |103.2| 55.8| 47.4| 5.8| 4.7| 0.00| 24.00| |20.01.13| 13.168| 280.63| 244.7830| 35.8479| - |103.5| 56.7| 46.8| 5.9| 4.7| 0.00| 24.00| |21.01.13| 13.391| 284.84| 238.6570| 46.1819| - |102.8| 55.9| 46.9| 5.8| 4.7| 0.00| 24.00| |22.01.13| 11.683| 285.25| 233.4509| 51.8010| - | 93.4| 52.5| 40.9| 5.9| 4.8| 0.00| 24.00| |23.01.13| 10.096| 275.59| 222.9932| 52.5991| - | 85.6| 49.0| 36.6| 6.0| 4.9| 0.00| 24.00| |--------|---------|--------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|----|----|------|------| | Итого | 141.360| 3193.02| 2390.8843| 802.1378| 0.0000| 96.7| 52.5| 44.2| 6.1| 4.7| 0.00|312.00| |--------|---------|--------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|----|----|------|------| Показания интеграторов КМ-5 |--------------|----------|---------|---------|--------| | Дата Время | Q | М1 | М2 | Тр | |--------------|----------|---------|---------|--------| |23.01.13 24:00| 252.209| 5292.50| 4073.55| 552.00| |11.01.13 00:00| 110.849| 2099.48| 1682.66| 240.00| |--------------|----------|---------|---------|--------| | Итого | 141.360| 3193.02| 2390.88| 312.00| |--------------|----------|---------|---------|--------| Отчетный период ___312.00_час. Период норм.работы ___312.00_час. Период отключения питания (U)_____0.00_час. Период функц.отказа (E)_____0.00_час. Период t1-t2 < min (d)__________час. Представитель Представитель теплоснабжающей абонента_________________________ организации___________________________________