Цитата(T-rex @ 28.2.2023, 15:59)
В правилах по кислотам и щелочам вроде было требование по организации поддонов над проходами.
ФНП-500
129. Не допускается прокладка трубопроводов кислот и щелочей ... В местах пересечения железных и автомобильных дорог, пешеходных проходов трубопроводы должны быть заключены в желоб с отводом утечек кислот и щелочей в безопасные места, определяемые проектом.Поддоны требуются, но труба-в-трубе - такого точно не было.
Труба-в-трубе для транспортировки застывающих и высоковязких с теплоносителем в рубашке встречал, для транспортировке криогазов с вакуумом в рубашке встречал, для транспортировки сверхагрессивных двустенные пластик-металл с манометром контроля утечки встречал. Труба-в-трубе металл-металл для контроля утечки не встречал, не слышал и не представляю как и где они могли появиться.
Представляется вероятным, что где-то на совещании кто-то ляпнул сдуру про защиту от утечек щёлочи футляром/трубой и топикстартер не разбираясь побежал искать чертежи. Или как вариант это зазеркалье казённых оборонных заводов, там допуцскаю любую дурость. Если бы причина трубы-в-трубе была объективная, то ТС уже бы ответил что к чему, а раз молчит, значит дело не чисто. Ну или уже вопрос разрешился и ТС забил на форум.
Сообщение отредактировал shvet - 1.3.2023, 7:16