Коллеги добрый день.
Проходим согласование у экспертов заказчиков, нам выставлены замечания, которые меня вводят в тупик:
1) замечание что оформлять чертежи по ГОСТ 21.601 нельзя, потому что это водоснабжение, а АПТ это не водоснабжение. Требуют на схемах на каждом участке длину трубы.
2) В ТЗ прописаны грувлочные соединения, но эксперт заказчика ссылается на пункт 6.7.2.1:
При проектировании трубопроводной сети, как правило, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737. Трубопроводы пенных АУП следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Допускается применение других видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических параметров металлических труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704.
И говорит, что раз у вас стальные трубы, то и фасонные детали должны быть стальные. Но соединение грулочное.
|