Коллеги, хочу попросить Вас поделиться опытом по проектированию систем вентиляции мед. учреждений с теплоутизацией тепла.
Для начала скажу, что хочу использовать все тепло удаляемое из помещений мед.уч., для этого объединяю часть чистых помещений с грязными, исключая перетоки (посредством схем разводки и клапанов с приводами).
Далее есть желание использовать роторный теплоутилизатор т.к он является самым эффективным, но есть одно "НО", а именно невозможность полностью разделить потоки приточного и вытяжного воздуха и как следствие возможность попадания патогенных микроорганизмов в приточный воздух. Для обеспечения требуемой чистоты приточного воздуха хочу поставить УФС-модуль после приточной камеры, которая обеспечит необходимую чистоту воздуха.
Как вариант рассматриваю использование теплоутилизации тепла с промежуточной жидкость. В данном решении полностью исключается возможность смешивания потоков, но в Санпин 2.1.3.1375 говорит нам, что
Цитата
п6.4 В качестве теплоносителя в системах центрального отопления больниц и родильных домов используется вода с прельной температурой в нагревательных приборах 85С. Использование других жидкостей и растворов (антифриза и др.) в качестве теплоносителя в системах отопления лечебных учреждений не допускается.
в связи с этим допускается ли использование антифризов в ситеме вентиляции?
Заранее благодарю за ответы.