Цитата(VanGraf @ 9.2.2023, 14:11)
Добрый день, форумчане.
Возник вопрос. Есть оборудование, у него свой автомат. Мы должны подключится к сети Заказчика.
Так вот, Заказчик говорит что у него ближайший щиток для подключения находится в 160 метрах.
Сейчас с ним бодаемся о недопустимости такого подключение, так как это банально опасно для операторов в случае какого либо ЧП.
Требует нормативные акты, ссылки, госты и т.д.
Мы пока оперируем ПУЭ 7 п. 3.1.16.
Вопрос есть где то еще упоминание о недопустимости такого подключения?
Техника безопасности, ГОСТы? Кто сталкивался?
Перерыл интернет и пока только в ПУЭ 7 более менее конкретика прописана.
Буду рад любой информации.
Вы монтируете своё оборудование у заказчика?
Общие моменты:
1. Отходящая линия при больших длинах рассчитывается не по нагреву, а по потерям (сечение получается больше).
2. Автоматический выключатель защищает отходящую линию. По ней и выбираются его характеристики.
3. В случае необходимости дополнительные средства отключения ставятся на вводе подключаемого оборудования.
4. Щиток заказчика является точкой запитки, а не устройством оперативного либо аварийного управления.
Пока вижу, что заказчик прав.
Цитата(VanGraf @ 9.2.2023, 14:11)
ближайший щиток для подключения находится в 160 метрах.
Сейчас с ним бодаемся о недопустимости такого подключение, так как это банально опасно для операторов в случае какого либо ЧП.
Заказчику надо бы отказаться от такого оборудования, поскольку оно не соответствует требованиям безопасности. Все устройства обеспечения безопасности должны быть включены в состав оборудования. Чужой щиток, от которого оборудование запитывается, не является устройством обеспечения безопасной эксплуатации.
Сообщение отредактировал straus - 10.2.2023, 1:20